Непрочитано 14.11.2016, 15:42
Хватит ли болта М16 для крепления прогона
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста узел крепления прогона. Прогон крепится к колонне или верхнему поясу балки через приваренный коротыш из уголка на болт М16. Делают ли так? И достаточно ли одного болта М16 для крепления прогона. Как можно улучшить узел? И вообще подлежит ли он расчету и на какие нагрузки, плюс прогон служит распоркой, но продольная сила маленькая, так как это навес. Так то один болт, почти идеальный шарнир.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Или лучше уголок взять с полкой побольше и на два болта посадить? Просто я видел и с 1 и с двумя болтами узлы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел крепления прогона.JPG
Просмотров: 1818
Размер:	44.5 Кб
ID:	179115  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 13408
 
Непрочитано 15.11.2016, 14:16
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, условно выключаем условно сжатые)

Я бы все-таки брал участок до середины креста за lef в таком вот случае. И вообще бы прогон только в этой середине к связям цеплял, потому что второй и четвертый слабо что-то при такой схеме раскрепляют.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-11-15-005.png
Просмотров: 61
Размер:	577.4 Кб
ID:	179179  
 
 
Непрочитано 15.11.2016, 14:20
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я бы все-таки брал участок до середины креста за lef в таком вот случае.
Много узлов получает и сечение более мелкое. Лучше раскреплять через один, но уголок пером вниз тогда надо чтобы проскочить под прогоном.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 14:31
| 1 #43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, вот-вот, я о том же - цеплять прогоны только к узлу пересечения и только их брать в расчет как распорки/раскрепляющие элементы.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хватит ли болта М16 для крепления прогона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления стенового прогона из ГСП Mikka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2015 17:41
Расчет сворного шва крепления прогона. SNIIP Металлические конструкции 12 01.11.2013 09:40
Узел крепления прогона к ферме ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2011 13:13
хватит ли одного прогона? vl Конструкции зданий и сооружений 11 14.10.2010 13:27
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32