Устройство проемов в несущих стенах - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство проемов в несущих стенах

Устройство проемов в несущих стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2007, 09:32
Устройство проемов в несущих стенах
4атланин
 
Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251

Всем ку.
Сейчас занимаюсь реконструкцией поликлинники. Здание кирпичное, 4-х этажное.
Архитектор наворочил очень много вновь пробиваемых дверных проемов. Фактически на стене, длиной ~90м, идет пробивка где-то через каждые 1-2м. Какие проемы вновь пробиваются, какие увеличиваются и уменьшаются. Не много проемов которые остаются без изменения. Практически живого места на стене не остается.
В самом усилении проемов у меня проблемы нет. Но закрался мне страх в душу: не слишком ли часто мы долбим проемы на таком длинном участке? Не произойдет ли общая потеря несущей способности стены?
Кое-какое руководство по усилению конструкций у меня есть, но там не сказано как часто можно устраивать проемы.
Хотелось бы услышать совета как лучше поступить в такой ситуации. Может литературу подскажите. Или развейти мои страхи. оО
Просмотров: 37539
 
Непрочитано 24.08.2011, 06:27
#41
Ufa


 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 19


Сегодня принесут обследование! Посмотрю, отпишусь!
Ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:35
#42
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


можно маленький вопрос по рекомендуемому выше Гроздову - зачем во всех формулах введено g (ускорение свободного падения), из-за него везде по хорошему в размерность влезает "/секунда^2"? Хоть порядок цифр и похож.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:53
#43
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Был у нас случай, что нарубили проемов при реконструкции, нагрузка перераспределилась и фундаменты ленточные не понесли. Проверьте не нужно ли фундаменты усилять в первую очередь! Ведь начианть с них надо будет.
ki-ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство проемов в несущих стенах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Эксцентриситеты в кирпичных стенах Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 35 12.01.2012 08:15
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57