Непрочитано 01.02.2024, 06:13
Как законно отказаться от гидроизоляции промышленных полов
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Добрый день. Проектируется промышленный цех. Полы - монолитная ж.б. плиты по грунту с топпингом, бетонируемая за один раз сразу в чистовую отм. 0,000. Плита находится вне зоны капиллярного подсоса (грунтовые воды на минус 5,000).

Смущает СП 28.13330 п.5.6.15 "При проектировании полов на грунте должна предусматриваться гидроизоляция под подстилающим слоем независимо от наличия подземных вод и их уровня."

За свою жизнь сделал не одну сотню тысяч квадратных метров полов, но гидроизоляцию никогда не делали. Сейчас с учетом этого пункта не совсем понимаю как отказаться от устройства гидроизоляционного слоя под полом. Как законно обосновать отсутствие гидроизоляции под плитой пола?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 3170
 
Непрочитано 21.02.2024, 07:50
#41
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Удорожание на устройство сплошной гидроизоляции составит 200 млн руб
Бестолковая у вас экономика, вы уж простите.
Цена полиэтиленовой пленки 200мкм - 37р/м2 (по данным Яндекса). Оптом будет еще дешевле.
7,4 млн на 200тыс. м2 выходит (копейки по сравнению со стоимостью работ на такой объект). В 3,3 раза дешевле чем по вашим расчетам увеличивая W.
Плюс, не забывайте, вы же бетонные полы с ограничением раскрытия трещин собрались считать, иначе от вашего увеличенного W толку не будет никакого, а это сильно добавит расход на армирование.

Вы создали тему, спросили мнение. Все тут порассуждали, откуда "ноги растут" у этого требования в СП 28. Ответ вас не устроил. Дальше то что? Проектируйте как хотите.
Цитата:
Как законно отказаться от гидроизоляции промышленных полов
Уведомите заказчика о ваших мыслях по поводу того, что воды нет и не предвидится и гидроизоляцию вы делать не хотите. Пусть подпишет официальное письмо с согласием. А то потом эти "сэкономленные деньги" могут сильно аукнуться вашей организации. А вот будут ли для нее это "копейками" уже большой вопрос.

Чисто формально, это конечно не законно, но будет подстраховка. Мы, например, много раз так делали, когда вышло требование по установки средней сетки в толстых фундаментных плитах. Требование тоже есть, но смысла в нем нет (ИМХО). Заказчик брал ответственность на себя, экономил, и все довольны.

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.02.2024 в 08:03.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2024, 09:45
#42
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Offtop: Мне вот интересно в ванной комнате и туалете в квартире или доме надо делать гидроизоляцию под стяжку или нет?
Для семейного бюджета это тоже накладно. Да и чего ее делать? В сборных плитах или монолите там тоже пипец все марки по качеству большие.
Что думает автор темы?


----- добавлено через ~18 мин. -----
Специально вытащил смету на устройство гидроизоляции под пол t=150мм в промышленном корпусе.
В один слой технониколь. Материалы (рулон + битум + газ) + работа + НДС + офисные бездельники с накладными и плановыми.
И получается: 350руб./м2. Ну пускай 400руб./м2. Пардон ошибка, не туда глянул, телефон отвлек))). Под один слой 250руб/м2.
Это дорого? Offtop: В рай или ад заказчик все равно всех денег не заберет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 21.02.2024 в 10:20.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2024, 05:07
#43
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Деды туда 300 мм битума проливали в эпоху, когда за излишества расстреливали.
Ой, да ладно


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Какие 300 млн. Технониколь 420 руб за кв м. У вас миллион метров ?
Под ГИ надо ведь еще и подготовку бетонную сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2024-03-14_090425471.png
Просмотров: 66
Размер:	49.7 Кб
ID:	262119  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как законно отказаться от гидроизоляции промышленных полов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по допустимым нормам производства фундаментов и полов промышленных предприятий westdm Основания и фундаменты 3 13.02.2017 11:53
Узлы полов промышленных зданий. Андрей О Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 13.03.2015 11:25
обследование промышленных полов Aledim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.06.2012 12:27
Устройство бетонных полов в промышленных зданиях Наваленый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 22:33
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие constructorl Конструкции зданий и сооружений 5 29.04.2008 18:07