количество эвакуационных выходов - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > количество эвакуационных выходов

количество эвакуационных выходов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2009, 16:33
количество эвакуационных выходов
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85

Ситуация следующая:

мансарда, 210 м2 площадь, 36 человек по санпину, эвакуация через тупиковый коридор 19 м длиной, ведущий на лестницу

Вопрос:

нужен ли второй эвакуационный выход?

или подскажите какими номами пользоваться при решении этого вопроса

Заранее спасибо. =)
Просмотров: 15811
 
Непрочитано 09.07.2012, 16:29
#41
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


не мае завыщо
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 20:31 Число эваковыходов с 3-го этажа здания Ф5.1/IV/CO/Д
#42
Rosenkranz


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
<phrase 1=


Проектируется 3-го этаж АБ пристройки с помещениями адм.назначения , 15 человек. Sэт=200м , Hздания=10м.
Выход один-?
При условии:
СП 1.13130.2009
7.1.12 В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) площадью не более 300 м2, с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа
Rosenkranz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 09:45
1 | #43
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


По этой формулировке - один.
У нас в Беларуси для 1-го этажа S=300м2 и 15 чел, а для по следующих S=200м2 и 10 чел....высота 15м
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > количество эвакуационных выходов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
отделка эвакуационных выходов kotmot Архитектура 5 13.12.2008 11:53
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48