Комбинации нагрузок в ЛИРЕ - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Комбинации нагрузок в ЛИРЕ

Комбинации нагрузок в ЛИРЕ

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2010, 13:51
Комбинации нагрузок в ЛИРЕ
GGCAT
 
Проверяю
 
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629

Доброго времени суток. Вопрос заключается в следующем: есть пространственная расчетная схема каркаса здания, перекрытия монолитные по балкам, балки в 2х направлениях (главные и второстепенные). Для подбора арматуры в балке необходимо задать ей несколько вариантов приложения временной нагрузки, например: загружены все пролеты, загружен 1ый пролет, загружен 2ой пролет, загружены 2 соседних крайних пролета, и т.д.
Неужели придется для поиска экстремумов напряжений создать огромное количество взаимоисключающих временных загружений? Нет ли способа полегче?
Мои мысли по этому поводу: можно задать несколько вариантов взаимоисключающих загружений для какой-то одной балки, точнне для половины балки (каркас имеет много регулярных фрагментов, поэтому балки будут заармированы одинаково), а в конструирующем модуле подобрать получившееся армирование.
То же самое относится не только к балкам, но и к плитам и к колоннам.
Просмотров: 32205
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:09
#41
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


Следующий вариант:
Дано: Кратковременную и Эпизодическую включаем в одну группу взаимоисключения. Единица для Эпизодической. Имеем:

Как видно из картинок, Эпизодическую учитывает вместе с Сейсмической.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный3.JPG (65.7 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный4.JPG (43.4 Кб, 252 просмотров)
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:17
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


1+4 без 2 и 3 бывает?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:26
#43
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


SergeyKonstr в принципе Вы правы.
Извиняюсь, забыл описать:
1-постоянная
2-длительная
3-кратковременная
4-сейсмика
5-эпизодическая (особая)
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:31
#44
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Можно комментарии по таблице РСУ, какое загружение чему соответствует. У Вас для 5-го загружения все коэффициенты приняты 0.00.
UPDATE: Пока писал, уже выложили скрин. Сейчас посмотрю.
А что подразумевается под эпизодической?
Если она особая, то надо заполнять коэффициенты РСУ в 4-й графе таблицы РСУ, за особой.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 26.11.2013 в 14:37.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:39
#45
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


Эпизодическая - это пожарная машина, на паркинге. Кратковременная_02 - это легковые машины на паркинге.
Вот выкладываю, то что я хочу ввести в программу, в одну схему:

----- добавлено через ~2 мин. -----
frostyfrost, "Если она особая, то надо заполнять коэффициенты РСУ в 4-й графе таблицы РСУ, за особой." - вот об этом я с спрашивал. Повторюсь:
В таблице сочетаний, колонке особая, для Эпизодической проставить 0. И создать 4-ое сочетание с нолями для Сейсмики и Кратковременная_02, но единицей для Эпизодической. Насколько это будет правильно? Стоит ли лезть в другие сочетания (4-ое, и т.д.), проставляя, коэфф. сочетания своими руками? Не могу понять зачем в табл. сочетаний даны колонки 4-ое и т.д. сочетания? Они как-то сами заполняются в процессе расчета, или можно корректировать?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный5.JPG (73.5 Кб, 263 просмотров)

Последний раз редактировалось Доменик, 26.11.2013 в 14:47.
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:54
#46
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
Вот выкладываю, то что я хочу ввести в программу, в одну схему:
Можете получить 1+8 и (или) 1+7.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 15:01
#47
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


SergeyKonstr я так понимаю возможно (по-факту) 1+2+7(8), но без 2 невозможно - т.е. это не правильно. Какой тогда выход?
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 15:10
#48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Надо думать.
Объявить те кратк. загружения, что входят в сейсмику и от которых собираете инерционные силы (таблица учета стат. нагружений) постоянными с долей длительности.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 15:29
#49
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


А нельзя сделать группы взаимоисключающими к примеру если две группы 1 и 2 первая взаимоисключающая, 2и3 вторая взаимоисключающая = 1,2,3,1+3 - единственная группа взаимоисключения.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 15:44
#50
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


Stanum - я Вас не понял, если можно, то опишите это на примере.

----- добавлено через ~39 мин. -----
SergeyKonstr я не понимаю зачем таблица учета стат. нагружений, если можно подскажите что прочитать. Из того то я понимаю: судя по примерам в уч. пособии, во всех примерах где есть сейсмика формировалась эта таблица - т.е. эта таблица всегда формируется при сейсмике? Возможно ли, что при формировании этой таблицы учитываемое статическое загружение не будет применяться если поставить, для Сейсмического, взаимоисключение - другими словами если стат. загружение "пропустили" через эту таблицу, то оно уже одно целое (стат. загружение и сейсмика)?

Последний раз редактировалось Доменик, 26.11.2013 в 16:24.
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 16:24
#51
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Доменик, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1185300&postcount=21
Добавить загружения
12=4+7
13=4+8
14=5+7
15=5+8
16=6+7
17=6+8
С 4 по 17 первая группа взаимоисключения.
Сейсмических наверно можно сделать больше, с различным сбором масс.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 16:40
#52
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
я не понимаю зачем таблица учета стат. нагружений
Ну откуда же прога знает, какие загружения вы хотите использовать при сборе весов и создания инерционных сил и какие коэф. этих загружений хотите использовать.
Цитата:
Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
т.е. эта таблица всегда формируется при сейсмике
И не только.

Цитата:
Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
другими словами если стат. загружение "пропустили" через эту таблицу, то оно уже одно целое (стат. загружение и сейсмика)?
Конечно.
Представте, что на перекрытии лежит мешок с песком. Он создает вертикальную нагрузку на перекрытие. Он формирует инер. силы. Что же, при сейсмики инер. силы будут от него учитываться, а вертикальная нагрузка нет? т.е. при коротком промежутке времени (действии сейсмики) мешок раствориться в пространстве? Так, по-моему, не бывает.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:03
#53
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Доменик
другими словами если стат. загружение "пропустили" через эту таблицу, то оно уже одно целое (стат. загружение и сейсмика)?
Конечно.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Так, по-моему, не бывает
Ошибаетесь. В лире бывает. Вот поэтому я и не торопился давать ответ. Лира может выбросит кратковременную нагрузку из сочетания сейсмики.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:19
#54
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


Stanum спасибо, теперь понял. Перевариваю все это в голове (много информации- понимаю что многого не знаю).
SergeyKonstr большое спасибо, понял. Вопросов много, потому что до этого считал в МОНОМАХЕ - там задал сейсмику и все, сама определяет, что да как. На данный момент для себя уяснил - в моем случаи, считать разные схемы. Т.к. нет "Вариации моделей" обрабатывать сравнивать результаты вручную.
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:21
#55
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Лира может выбросит кратковременную нагрузку из сочетания сейсмики.
Дело гутарит человек...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:29
#56
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


3MEi86 может я чего по незнанию не правильно задал.
Хотя задал правильно сейсмику, тоже самое. Перепроверю еще раз.
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:32
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. В лире бывает
Я не ошибаюсь. Я пишу, как думаю по жизни. А что там в ЛИРЕ, я же о том же.
Цитата:
Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
Т.к. нет "Вариации моделей" обрабатывать сравнивать результаты вручную.
Куды оно делась?
Можно и без вариаций, если мало нагружений.


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Лира может выбросит кратковременную нагрузку из сочетания сейсмики.
А об этом я и трындычу. Так же, как и если сделать сопутствие сейсмическому нагружению.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:50
#58
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


SergeyKonstr я ляпнул, не посмотрев что это есть в программе. еще не проверял работает или нет - но на сайте ЛИРА-САПР 2013, эта возможность продается отдельной позицией.
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 18:54
#59
Доменик

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 46


Перепроверил схему, правильно (по учебному пособию) задал сейсмику, получил тоже:
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный6.JPG (59.8 Кб, 250 просмотров)

Последний раз редактировалось Доменик, 26.11.2013 в 19:08.
Доменик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 19:09
#60
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А что же другое желали получить?
про САПР не знаю, возможно другие форумчане вам расскажут. Слышал, что хотят от РСУ отказаться.



Цитата:
Сообщение от Доменик Посмотреть сообщение
Перепроверил, правильно (по учебному пособию) задал сейсмику, получил тоже:
Всегда получите, если не прислушитесь к #48.
SergeyKonstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Комбинации нагрузок в ЛИРЕ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ Aндрeй Основания и фундаменты 55 30.06.2015 14:39
Масштабирование нагрузок в Лире klinker Лира / Лира-САПР 1 03.04.2010 01:46
Задание в Лире предельных нагрузок в узлах. Zagon Лира / Лира-САПР 2 09.09.2009 06:38
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Значение нагрузок в Лире soprom Лира / Лира-САПР 6 03.08.2007 11:20