Аварии сооружений из ЛСТК - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аварии сооружений из ЛСТК

Аварии сооружений из ЛСТК

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2011, 12:38
Аварии сооружений из ЛСТК
acid
 
Сообщений: n/a

Собираю информацию для статьи о авариях и прочих неприятностях, связанными с ЛСТК. Просьба поделиться информацией. Если есть возможность - с фото и подробным описанием.
Просмотров: 44387
 
Непрочитано 06.03.2011, 07:45
#41
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
в упавшем коровнике
__________________
ЛСТК - икорка на мой бутерброд с маслом
МЧС? Шойгу? Здравствуйте Сергей Кужугетович.....
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 15:15
#42
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
МЧС? Шойгу? Здравствуйте Сергей Кужугетович.....
это к чему?
 
 
Непрочитано 07.03.2011, 11:48
#43
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Воронежская область.
Аварийное состояние гофрооболочки бескаркасного арочного ангара пролетом 21м в период монтажа, вследствие местной потери устойчивости.
Основной причиной возникновения аварийной ситуации послужило несоответствие механических характеристик стали заявленным в сертификате. Предел текучести испытанных образцов составляет 225МПа, заявленный в сертификате 330МПа.

В теме "Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)", в посте #175 есть еще один пример, с аварийным состоянием стержневых элементов.
Да какой же дурень проектирует исходя из сертификата? За это морду бить надо!


Узел опирания ферм в коровнике действительно дилетанты делали (или диверсанты - что в данной ситуации одно и то же).
Да и треугольная ферма - плохой вариант для ЛСТК, как уже тут заметили.
Сталь 08 для ЛСТК - тоже говененькое решение. Неужели в Великой рАсеее не выплавляют нормальную сталь? Вот потому что такие заводики работают с заборной сталью (или почти заборной), потому многие покупают у финнов, австрийцев.
Если уж делаеш ЛСТК, то хотя бы из нормальной стали с покрытием не ниже 1-ого класса (тут Z350 минимум, лучше Z450), сталь класса прочности С345 и выше (хотя для оч. тонких сечений маловато выгод в плане устойчивости) и адекватные толщины. 3, 4 мм - это уже нечно, и при том это еще ЛСТК. А уж профиля толшиной 6-7 мм вообще мало подвержены короблению и работают как нормальный катаный профиль, а приимущества - подбор индивидуального наиболее оптимального профиля (что там говорить - беден наш сортамент, если сравнивать с американским), да и не всякий профиль можно купить.

Последний раз редактировалось AlexCAD777, 07.03.2011 в 23:20.
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 18:22
#44
acid


 
Сообщений: n/a


как обещал - выкладываю то, что получилось.
Есть варианты дальнейших статей - шлите информацию.
Вложения
Тип файла: pdf Статья.pdf (123.8 Кб, 4004 просмотров)
 
 
Непрочитано 29.03.2011, 11:57
#45
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
как обещал - выкладываю то, что получилось.
А выводы где?... Не говоря уже о рекомендациях...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 12:26
#46
acid


 
Сообщений: n/a


Это не рекомендации по проектированию, это обзорная статья по проблемам. задач по выводам и рекомендациям не стояло. И самое главное - слишком мало информации для выводов
 
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:24
#47
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
И самое главное - слишком мало информации для выводов
Ну почему? Информации достаточно. Выводы можно сделать даже из графика.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:39
#48
acid


 
Сообщений: n/a


Ну возьмите на себя смелость, сделайте
 
 
Непрочитано 25.03.2012, 21:06
#49
acid


 
Сообщений: n/a


по прежнему принимаю любую информацию, связанную с авариями зданий и сооружений из ЛСТК
 
 
Непрочитано 12.04.2012, 17:19
#50
evgeniyk


 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Доверие внушает?
так еще и запас есть двукратный. только затяжку лучше закрепить с фасонкой.
evgeniyk вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 14:41
#51
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Если строите из ЛСТК относитесь ответственнее ко всем многочисленным связевым элементам этих конструкций
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 14:46
#52
acid


 
Сообщений: n/a


крайне любопытно. Жаль что качество фото внутри не очень... но в целом ясно. Причина установлена? И кто проектировал и строил(если можно)?
 
 
Непрочитано 18.02.2013, 15:55
1 | #53
acid


 
Сообщений: n/a


Может есть какие новости?
@LEXx, что показали результаты вскрытия?
 
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:38
#54
БудьКов


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Это не рекомендации по проектированию, это обзорная статья по проблемам. задач по выводам и рекомендациям не стояло. И самое главное - слишком мало информации для выводов
Выводы всегда одни, это непрофессиональное выполнение своих обязанностей, в большей степени это касается наших друзей монтажников, так как проектировщики все таки проходят хоть какой-то отбор, Например при приеме на работу необходимо наличие диплома об инженерном образовании.
БудьКов вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:40
#55
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
Например при приеме на работу необходимо наличие диплома об инженерном образовании
вообще необязательно )))
 
 
Непрочитано 22.08.2013, 10:43
#56
БудьКов


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
вообще необязательно )))
Вы же вроде президент(((, согласитесь к проектировщику все равно более строгий подход, при приеме на работу )))

Ну и как говориться вам для коллекции:
http://ugo-osetia.ru/index.php/socie...zdaniya-zavoda

А в следующем здании вообще не очень понятно, что с фундаментом произошло. см. вложение.

Ну а если вам выложит данные съемок кривых фундаментов, то там вообще не понятно как такое вообще можно делать, блин еще древние греки придумали как прямой угол на плоскости рисовать, а вы говорите инженерное образование, 7 классов бы закончили...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-05-27 19.19.57 - копия.jpg (177.0 Кб, 1481 просмотров)

Последний раз редактировалось БудьКов, 22.08.2013 в 10:54.
БудьКов вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 11:55
#57
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
А в следующем здании вообще не очень понятно, что с фундаментом
вообщем-то понятно... его вывернуло.
Offtop: мистер п..н, что случилось с каркасом - "он упал"
 
 
Непрочитано 22.08.2013, 14:03
#58
БудьКов


 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
вообщем-то понятно... его вывернуло.
Offtop: мистер п..н, что случилось с каркасом - "он упал"
А вы реально президент, или как у нас в стране это обычно происходит?
БудьКов вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 15:17
#59
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
Вы же вроде президент(((, согласитесь к проектировщику все равно более строгий подход, при приеме на работу )))

Ну и как говориться вам для коллекции:
http://ugo-osetia.ru/index.php/socie...zdaniya-zavoda

А в следующем здании вообще не очень понятно, что с фундаментом произошло. см. вложение.

Ну а если вам выложит данные съемок кривых фундаментов, то там вообще не понятно как такое вообще можно делать, блин еще древние греки придумали как прямой угол на плоскости рисовать, а вы говорите инженерное образование, 7 классов бы закончили...
Небольшой отрыв подошвы фундамента
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 17:56
#60
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
А вы реально президент, или как у нас в стране это обычно происходит
политика на форуме запрещена!
 
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аварии сооружений из ЛСТК



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. GeoMSU Прочее. Архитектура и строительство 6 09.07.2010 17:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24