|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Кто-то считает что нужно, кто-то что не нужно.
В МДС нужно. По факту обычно не делают. Однако, если вдруг в ПОД потребуется именно расчёт устойчивости, то, понятное дело, без этого обследования никто из разработчиков ПОД не подпишет. Я ПОДы пишу без обследования. Пока претензий не было. Но и в реале демонтировать, наверное, ещё не начинали... Очень больная тема, конечно. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Москва
Сообщений: 26
![]() |
Делаю ПОД на частичный демонтаж градирни,а точнее только верхней части,в связи с этим появился вопрос по 87 постановлению "в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;" что тут необходимо указать, если частичный демонтаж?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Временно останавливается эксплуатация такого-то участка/цеха/башни согласно протоколу или приказу заказчика такому-то с такого-то по такой-то период.
Существующее оборудование защищается такими то щитами-экранами. Вот их расчёт в приложении. Такое-то оборудование демонтируется. Такое-то временно демонтируется и устанавливается обратно тогда-то.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Москва
Сообщений: 26
![]() |
интересует вопрос демонтажа асбестоцементных листов по ГОСТ 30340-95 8-волнового листа (1130х1750;м=26.1 кг), который выполняет роль обшивки и крепиться к металлическим элемента. Нашел информацию только, что их можно демонтировать при помощи лесов с подъемниками. Возник вопрос:
1. Можно ли их демонтировать еще каким способом без разрушения, чтобы не делать расчет на опасную зону отлета осколков? 2. Демонтаж вести захватками или на всю длину здания сверху вниз и слева направо? |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
впервые слышу о лесах с подъёмниками.
Цитата:
Вообще-то асбест признан вредным материалом, от него повсеместно отказываются, так что я не вижу причины для его сохранения. Его нужно утилизировать (по-хорошему). Но расчет на опасную зону всё равно делать. Он элементарный, в одну строчку. Дело в том, что никто не застрахован от случайного падения листа после демонтажа (всё бывает - ветерок дунул, не удержали, из рук выскользнул, прораб напугал криком и т.д.) - и всё, и полетел листик вниз.... а внизу нет опасной зоны ![]() хорошо если не зашибёт никого, а ежели, не дай Бог, кого затронет - кто к прокурорам пойдет? Правильно - в первую очередь составитель ПОД который не предусмотрел опасную зону..... и сам может оказаться в зоне, только в другой. P.S. Помню, на сборах был лет 10 назад. Строимся на плацу. И тут с казармы аккурат между взводами листик шифера падает (казарма 3-х этажная + чердак). Не зашибло никого по чистой случайности, но приятного мало было.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Москва
Сообщений: 26
![]() |
studioserg, как таковые листы не нужны и их утилизация будет примяком на свалку. Не хочется методом разрушения, а просто снять, складировать и вывести на утилизацию.
Соглашусь с, Вами, про ОЗ. ОЗ как такова будет ограждена с табличками и прочим, но в 87 постановлении, раздел 7 пункт "е":) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);. Вообще разбираю градирню 1981 года постройки до чаши. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
N.A.I., согласно МДС 12-46.2008, зоны развала и опасные зоны при сносе объекта определяют по методикам, принятым при определении расстояния отлета предметов при их падении со здания согласно приложению Г СНиП 12-03-2001.
Т.о. опасная зона составит Rо.з.=X+L, где Х - минимальное расстояние отлета груза от здания, м (по прил. г СНиП 12-03-2001); L - длина демонтируемых листов. Вот и всё. Если бы демонтировали другими методами (потенциальноопасными, например, такими как взрыв или сжигание) - то тогда там спец. расчет нужен.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
не понял. Сейчас для каких целей сиё нужно?
Если есть леса - то зачем подъемник? Утилизация по договору со специализированной организацией, либо согласно Тех. регламенту на утилизацию (если таковой разрабатывался). Я так понимаю - демонтаж нужно вести поярусно, начиная сверху (если листы внахлест крепятся).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Можно при помощи блочков спускать - дешевле будет. Ведра с красками, например, поднимают же при помощи блоков ручных.
Или, чтобы подъемник не простаивал, ему нужен объем для работы, т.е. первоначально накапливать объемы листов в стопках и потом спускать - но это лишняя нагрузка на леса. Я бы всё-таки ручные блоки предусмотрел для вертикальной транпортировки листов. Дешево и сердито. На крайний случай лебедку можно или таль. Если длина значительна (более 30-50 м) то можно 2 места установки сделать, чтобы листы с места демонтажа далеко не тащить (метров 15-20, не более).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Участникам дискуссии напоминаю, что нормы РФ не регламентируют опасную зону при падении листового материала имеющего значительную парусность. Эта парусность в формулах РД и таблице СНиПа не учтена.
Формально то всё учтено поскольку просто неоговорено, а вот по факту люди могут погибнуть. Таким образом каждый инженер должен на свой страх и риск, без обоснования, увеличивать опасную зону и уменьшать скорость ветра против СНиПа. Звено можно родить самому. Где посмотреть я не знаю. ТТК по идее должны быть на монтаж, можно взять звено идентичное новому монтажу кровли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Цитата:
Цитата:
Хотя тут есть здравый смысл. Я бы внёс изменения в определение опасной зоны, а именно, чтобы она хотя бы зависела от ветрового района строительства (на равнине одна скорость, в горах - другая). Прочие факторы (как-то: ориентация стороны здания, с которой произошло падение, по отношению к сторонам света; дождь; направление и скорость ветра) учесть сложно. Так что делайте по нормам - и формально будете правы. Ну а уж если совсем бояться - то тогда заложите в ТК мероприятия по страповке каждого листа при его спуске к страховочному фалу, например, или осуществление спуска (сброса) в специально построенной для этого шахте (как вариант). Хотя при спуске на лебедке и наличии оттяжки никуда он(лист) не денется. Звено можно самому составить. Как вы думаете, сколько надо человек? Я полагаю 4 человека достаточно. 3 человека демонтируют (один постоянно на демонтаже - срезает крепления, второй у него подсобник (поддержать, подстраховать), третий и второй осуществляют спуск листа вниз), один человек принимает листы внизу.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Цитата:
Так вот в ПОС и ППР можно ещё жестче ограничить скорость ветра для определённых работ. Скажем до 6-8 м/с. Но поскольку на стройке прорабы на это дело положат, то надо бы ещё и опасную зону увеличить. На несколько метров хотя бы по возможности... И спать спокойно. Подозреваю, что асбестовые листы не за что будет захватить. Они же хрупкие... Потребуются какие-нибудь матерчатые петли (но и это стрёмно) или складывать листы на поддон, а потом спускать вниз на поддоне. Надо посмотреть как их поднимают... ![]() Вот отсюда http://www.mukhin.ru/stroysovet/kr3/18_2.html Но уж очень стрёмный вариант... С бу-шными листами тем более... Надо как-то осторожней с ними. ![]() Пожалуй я бы использовал только поддон.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Москва
Сообщений: 26
![]() |
Добрый день. Снова появился вопрос, который требует расшифровки и правильного понимания. в 87 постановлении есть такое:
Цитата:
У меня есть мысли, что это касается электроэнергии, воды, но это отображается в ПОСе. Верно ли? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
1) Ну редко здания строятся без сетей... Обычно надо сносить здание и сети.
2) К тому же сети в опасной зоне должны защищаться мероприятиями. А как определить что эта зона попадает ? Только нарисовать на плане опасную зону и сущ. сети. Скорее второе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
А не относящихся ?
И вообще вопрос риторический...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проект организации работ по сносу (ПОСС) | БаРДаК | Технология и организация строительства | 31 | 15.07.2014 12:59 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции | Ольга Павлова | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2011 13:41 |
Проект организации работ по сносу или демонтажу | chuklanoff | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 14.08.2009 11:14 |
Проект Демонтажных Работ, кто сталкивался и как делать? | constantin | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.01.2009 00:10 |