Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры?

Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 13.11.2012, 15:28
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры?
lelik_voran
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11

Пожалуйста, помогите. Приказали срочно решить вопрос. В металической ферме 30 м раскосы выполнны как 2 уголка 75*75*6. Т.к. у них в наличие нет уголков, но есть швеллеры, 2 уголка они хотят заменить на 2 швеллера. Стойки из уголков тоже хотят заменить на швеллер. Я начинающий проектировщик, и не как не могу справиться. Есть только чертежи КМ и все. Расчетов никак не нет у нас и не будет. Швеллер 10. Это возможно? И чем объяснить свой выбор да или нет. Если нужна еще информация, обращайтесь, дам что есть, только помогите!!!

У нас завод и мы по готовым КМ заказчика делаем КМД и все отдаем. Расчетного отдела вообще. Уголок конечно можно достать, но КОЕ-КТО решил использовать имеющийся материал, которого много, т.е. швеллер 10. Я про такие замены и не слышала. Да и вряд ли КМ-щики захотят этим заниматься. Мне просто надо дать ответ возможно или нет и почему. Ответственности не несу, но надо и как-то обосновать, что нельзя.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 434
Размер:	247.8 Кб
ID:	90335  


Последний раз редактировалось lelik_voran, 13.11.2012 в 21:01. Причина: Добавление информации
Просмотров: 13535
 
Непрочитано 15.11.2012, 18:43
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: - Будете у нас на Магадане...

Что-то фильм вспомнился.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 08:55
#42
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: - Будете у нас на Магадане...

Что-то фильм вспомнился.
На Колыме...

Мадаме Васильев "Металлические конструкции" 1979 необходим для старту.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 09:54
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
На Колыме...
Offtop: Точно. НА Колыме.
Давно смотрел просто последний раз = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 12:18
#44
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Offtop: Ребят, что-то мне от подобных тем на форуме становится не по себе. Мы ещё удивляемся, почему дома падают.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 13:52
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Кто-то еще им (домам падающим) удивляется? = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? KTKT Конструкции зданий и сооружений 6 25.08.2008 21:49
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46