Непрочитано 09.04.2010, 07:19
Несущая способность центрально-сжатого стержня
nsivchuk
 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837

Уважаемые форумщики.
Необходимо увеличить несущую способность стержня ограниченных габаритов. Максимальный диаметр стержня 40 мм при расчётной длине 2440 мм. Несущая способность на сжатие должна быть более 8000 кг.
Допускается увеличить диаметр стержня до 50 мм при условии увеличения несущей способности более, чем в 2 раза.
Просмотров: 263267
 
Непрочитано 21.04.2010, 19:47
#641
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Топик почищен. Рецидив гарантирует закрытие темы (как минимум).
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 20:15
#642
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от вал60 Посмотреть сообщение
Обидно ребята.... Если вставить стержень диаметром 33,64 мм в трубу с таки же отверстием и внешним диаметром 40 мм и передавать вес груза за счет трения по стенкам, то устойчивость такой системы по Эйлеру ровно 8000 кгс.....
Действительно обидно - на 640-м посту заявляют громко и непоколебавшись:
Цитата:
устойчивость такой системы по Эйлеру ровно 8000 кгс
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 21:35
#643
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Господа, не надоели ли Вам шаманские пляски вокруг абстрактного стержня?
У меня вполне конкретная что ни есть идея родилась! Ехал сегодня в метро и что-то загляделся на женские ножки... Точнее во что они были обуты... В туфельки на каблуках длиною см десять... Каблуки тонюсенькие... Во им какие нагрузки приходится испытывать в повседневной носке! Не то что наш стержень!
Девушки на них и бегают, и прыгают бывает...
Может нам серийный выпуск преднапряженных каблуков наладить? Во девушки обрадуются! Летать будут на них! Будут же каблуки как пружина работать! Вверх подталкивать при каждом шаге! Походка воздушная появится! Девушки безумно рады будут! Да и прочнее же каблуки будут, нежели обычные... Значит ломаться не будут! Петрика еще пригласим, чтоб намазал их нанокраской! Вообще будут всесезонные! Ляпота!
 
 
Непрочитано 21.04.2010, 23:09
#644
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Уже сделано для военных,правда там электодвижок ,повышает вынсоливость и скорость солдат при беге.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 23:24
#645
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Уже сделано для военных,правда там электодвижок ,повышает вынсоливость и скорость солдат при беге.
Что-то я не слышал о таком... Хотя сам бегаю по-многу бывает... Сегодня тридцатник пробежал... Слышал только, что адидас пытались кроссовки с контроллером сделать по повышению жесткости подошвы, но видимо у них эта идея загнулась... Сейчас как беговая обувь адидас вообще не котируется, я предпочитаю Mizuno. Там пластмассовая пластинка в область пятки вставлена, напоминает волну... Ну типа как у Эйлера в посте 635. Но только она там плашмя расположена...
 
 
Непрочитано 22.04.2010, 05:03
#646
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Да я сам так мелько пердачу по ящику видел,там что-то типа ходулей но они вроде как устойчивы,к ним ботинки спецальные,работают от акамуляторов,движок помагают ноге от земли отталкиваться,суть я не догнал,но человек вроде быстро бежал и шаги у него огромные получались..
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 07:16
#647
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


[quote=VVapan4ik;558251]Господа, не надоели ли Вам шаманские пляски вокруг абстрактного стержня?
У меня вполне конкретная что ни есть идея родилась! Ехал сегодня в метро и что-то загляделся на женские ножки... Точнее во что они были обуты... В туфельки на каблуках длиною см десять... Каблуки тонюсенькие... Во им какие нагрузки приходится испытывать в повседневной носке! Не то что наш стержень!

Поскольку "тонюсенькие каблуки" всё-таки не дотягивают до Эйлеровых стержней, гибкость которых более 100, то идею с их преднапряжением можно с пользой (уменьшится вес) реализовать.
А про шаманские пляски Вы напрасно настаиваете... Если стержень будет нагружен не сосредоточенной силой, а распределённой по длине, то расчётная длина стержня уменьшится и, соответственно, произойдут другие изменения...
С уважением. Н. Сивчук.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 07:26
#648
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


На первой странице:
Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
это точно расчетная или геометрическая?
Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Расчётная длина совпадает с геометрической. Между точками приложения сил сжатия, т.е. на расстоянии 2440 мм никаких дополнительных элементов для уменьшения расчётной длины не должно быть.
...Прошло некоторое время...
Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Если стержень будет нагружен не сосредоточенной силой, а распределённой по длине, то расчётная длина стержня уменьшится и, соответственно, произойдут другие изменения...
И после этого Вы говорите что не меняете условия на ходу так как Вам это выгодно? Или я опять неправильно процитировал?

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 22.04.2010 в 08:08.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 08:17
#649
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Что конкретно для этого надо сделать?
Вот у меня идеи рождаются каждые сутки и не по одной.Сейчас я их все снесу в "Несущую способность стержня" (данной ветки). Плохо, только, что за это не дадут "материнский капитал" (рождаемость в стране не повысится).
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 08:29
#650
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Действительно обидно - на 640-м посту заявляют громко и непоколебавшись:
Мне обидно, Ильнур, за Вашу, видимо, ошибку.
Я в 640-м ничего такого не говорил.
С уважением. Н. Сивчук.

..Прошло некоторое время...
Цитата:Сообщение от nsivchuk
Если стержень будет нагружен не сосредоточенной силой, а распределённой по длине, то расчётная длина стержня уменьшится и, соответственно, произойдут другие изменения...
И после этого Вы говорите что не меняете условия на ходу так как Вам это выгодно? Или я опять неправильно процитировал?
- Для VVpan4ik: "В огороде бузина, а в Киеве дядька". Причём тут условие задачи? Разве я не имею права участвовать в обсуждении высказанных не мной идей? Лучше бы Вы предметно покритиковали п. 615 и п. 640...
А ещё хочу одобрить Вашу идею с преднапряжением "тонюсеньких каблучков". Поскольку эти тонюсенькие не дотягивают до Эйлеровых ещё более тонюсеньких стержней, то вполне полезной (для уменьшения веса) может оказаться реализация Вашей идеи.
Прошу нижайше не считать это моё высказывание "выгодным" изменением условия задачи.
С уважением.

Последний раз редактировалось nsivchuk, 22.04.2010 в 08:41.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 08:30
#651
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


sbi, Я еще 20 с лишним страниц назад сказал что тему пора закрывать, и хотя за это время достигнут определенный прогресс (количество заблуждавщихся уменьшилось, что грех таить - каждый из нас хоть на мгновение подумал... А вдруг?), думаю что асимптота количества заблуждавшихся достигнута.
А теперь внимание:
Нашими коллегами организуется испытание трубы под давлением на изгиб (правда без продольной силы, так как цели испытаний вполне Земные). Так что, уважаемый Н.Синчук - милости просим - общая длина трубы свыше 10м.

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 22.04.2010 в 08:44.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 08:41
#652
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Евгений, Екатеринбург Согласен!
Просвещение в массы. Не грех, иногда, и теорию вспомнить.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 08:49
#653
вал60


 
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 21


Уважаемый разработчик! Если взять стержень диаметром 33,6 мм, но весом 8000 кг при Е=2,1*10^6, то согласно Эйлеру он будет устойчив или нет. На мой взгляд будет - посчитал. К примеру Останкинская башня если ее вес приложить к шпилю загнется, а при распределении по всей длине стоит и даже по Эйлеру.
С уважением и здравия.
вал60 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 08:55
#654
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Причём тут условие задачи? Разве я не имею права участвовать в обсуждении высказанных не мной идей?
А... так идея распределенной нагрузкой нагружать к каблукам относилась? "Люська не ...? Ну извините" (с).
Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Лучше бы Вы предметно покритиковали п. 615 и п. 640...
Аргументы исчерпаны, как только появляются аргументы у Вас два довода:
1. НУ Я ВЕРЮ....
2. А если возьмем вот такую штуку и хотя такой штуки в начальных уловиях не оговаривалось, я как автор могу менять что угодно.
Когда я Вам сказал взять углепластик и склеить - это ерунда, но когда Вы говорите взять две линейки и склеить, то это должно вселять уверенность...
Просто возьмите несколько линеек и ведро с водой и если получится так, что Вам удастся нагрузить линейку с силой большей критической я лично приеду на это посмотреть. Аргументы вида: в результате частичного защемления сила превысила критическую на 34% не принимаются - либо защемление, либо шарнир...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 09:06
#655
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
sbi, Я еще 20 с лишним страниц назад сказал что тему пора закрывать, и хотя за это время достигнут определенный прогресс (количество заблуждавщихся уменьшилось, что грех таить - каждый из нас хоть на мгновение подумал... А вдруг?), думаю что асимптота количества заблуждавшихся достигнута.
А теперь внимание:
Нашими коллегами организуется испытание трубы под давлением на изгиб (правда без продольной силы, так как цели испытаний вполне Земные). Так что, уважаемый Н.Синчук - милости просим - общая длина трубы свыше 10м.
Вместе с представителями ВТИ им. Дзержинского по разработанным мной схемам и чертежам проводил испытания трубопровода диаметром 1000 мм, заполняемого горячей водой под давлением. Длина построенного экспериментального участка с двумя моими компенсаторами (горизонтальным и вертикальным) составляла более 100 м. Выкладывайте свою информацию. А я немного погодя выложу свои фото испытаний, проводившихся с вполне земными целями.
С уважением. Н. Сивчук.

Аргументы исчерпаны, как только появляются аргументы у Вас два довода:
1. НУ Я ВЕРЮ....
2. А если возьмем вот такую штуку и хотя такой штуки в начальных уловиях не оговаривалось, я как автор могу менять что угодно.
Когда я Вам сказал взять углепластик и склеить - это ерунда, но когда Вы говорите взять две линейки и склеить, то это должно вселять уверенность...
Просто возьмите несколько линеек и ведро с водой и если получится так, что Вам удастся нагрузить линейку с силой большей критической я лично приеду на это посмотреть. Аргументы вида: в результате частичного защемления сила превысила критическую на 34% не принимаются - либо защемление, либо шарнир...
- Евгению: Что-то не припомню про себя такое, чтобы кому-то мог сказать о чём-то, что это "ерунда" - не мой стиль. Наоборот, форумщики нашли сразу несколько лобовых решений, связанных с увеличением Е: иридий, вольфрам, углепластик(?), хотя мне лично больше нравится керамический стержень. Но все эти решения, как говорится, на поверхности. А среди обходных решений мне понравилось новое экзотическое решение с удержанием равновесия стержня с помощью электромагнитного поля. Однако это решение, видимо, слишком дорогостоящее и вряд ли у меня хватит ума обозначить возможную сферу его применения.
А про первую форму искривления стержня в виде полной волны (вместо полуволны) Вы можете прочитать в прекрасной книжке, выложенной совсем недавно... Давайте обсуждать предметно и по существу, если возможно.
С уважением. Н. Сивчук.

Последний раз редактировалось nsivchuk, 22.04.2010 в 09:22.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 09:08
#656
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Мне обидно, Ильнур, за Вашу, видимо, ошибку.
Я в 640-м ничего такого не говорил.
А там и цитировали другого автора.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 09:37
#657
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
А там и цитировали другого автора.
Автор знает это, просто прицепился к 640. Говоря 640, я имел ввиду ОЧЕНЬ МНОГО! Если точно, 637. Зачем так бурно реагировать...
Бурно надо реагировать вот на это:
Цитата:
Если взять стержень диаметром 33,6 мм, но весом 8000 кг при Е=2,1*10^6, то согласно Эйлеру он будет устойчив или нет. На мой взгляд будет - посчитал.
- это опять вал60.
Проверяем:
А=8,86 кв. см, r=0,84 см, мю=1,12 (табл.71,а СНиП II-23), Nmax=8 т, гибкость244 см/0,84~290. Соответственно для С245 "фи" продольного изгиба ~0,12 (см. любой график или табл. из любого источника), итого по формуле (7) того же СНиП:
8/(0,12*8,86)=7,2 т/кв.см.
Это выше раза в три! Как же Вы считаете, а?
Далее: Вы хотели передавать 8 тн. (см. п637) трением равномерно по длине и так далее ... Вернитесь обратно на п.637 и заново озвучьте Вашу идею
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 10:02
#658
вал60


 
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 21


Уважаемый Ильнур! А почему вы прикладываете 8000 кгс как сосредоточенную силу - она будет в основании как нарастающая от 0 до 8000 за счет веса. Табличные фи они как раз учитывают что сила приложена к концу стержня. Интересно колонну с двумя этажами вы считаете на устойчивость как - вес дух этажей прикладываете к самому верху колонны или ступенчато по уровням этажей с ответствующими фи.
С уважением и здравия.
вал60 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 10:21
#659
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от вал60 Посмотреть сообщение
Уважаемый Ильнур! А почему вы прикладываете 8000 кгс как сосредоточенную силу - она будет в основании как нарастающая от 0 до 8000 за счет веса. Табличные фи они как раз учитывают что сила приложена к концу стержня. Интересно колонну с двумя этажами вы считаете на устойчивость как - вес дух этажей прикладываете к самому верху колонны или ступенчато по уровням этажей с ответствующими фи.
С уважением и здравия.
Да, забыл разделить на L.
Тем не менее, 7,52/2,44=3,08.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 10:28
#660
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Вместе с представителями ВТИ им. Дзержинского по разработанным мной схемам и чертежам проводил испытания трубопровода диаметром 1000 мм, заполняемого горячей водой под давлением. Длина построенного экспериментального участка с двумя моими компенсаторами (горизонтальным и вертикальным) составляла более 100 м.
Не ВЕРЮ, ( я их вообще не ставил (конструктивно), причем здесь "Несущая способность центрально-сжатого стержня "
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность центрально-сжатого стержня



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05