Правильно ли армирована УШП? - Страница 35
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Правильно ли армирована УШП?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
Правильно ли армирована УШП?
dronne-kav
 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5

Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1752 просмотров)


Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Просмотров: 130177
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:45
| 2 #681
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Забыл совсем, он еще и не ремонтопригоден.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:46
#682
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что это за глупость? На непучинистых грунтах в МЗЛФ отмостку утеплять не нужно, равно как и цокольную часть.
+++)
или как говорится "заставь д... богу молиться, он и лоб расшибет")
не прочитал до этого
вставил свой позже, и того же смысла
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:49
| 1 #683
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Забыл совсем, он еще и не ремонтопригоден.
не только сам фундамент, но и как минимум система отопления

Наши нормы такого в принципе не допускают, поэтому УШП вне закона
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:50
#684
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Зачем это демагогия. МЗФЛ ассоциируется с ее утеплением. Даже СТО ТН/Пеноплекса рядом ставят
Какая еще демагогия? Я не знаю с чем вы там ассоциируете МЗЛФ, но нормативным первоисточником является ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах". Там даже на пучинистых грунтах утепление не предполагается, надежность фундамента проверяется через проверку деформаций морозного пучения.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
вот уж деньги то там я думаю считают получше нашего
Там люди обеспеченные, могут позволить себе жить на широкую ногу. Это же не нищая Россия.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:51
#685
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так другие варианты в этот же миллион и выйдут
Так я об этом же. Хуже по той же цене. Зачем? Чтобы было? Вы давеча немецкий автопром вспоминали. Вам зачем Жигули по цене Ауди?
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да, инженер. Тут уже сомневались в этом. Если нет геологии, то при чем тут конструкция фундамента. В чем проблема сделать фундамент из кирпича?
Даже комментировать нечего.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Есть еще одна выгода на мой взгляд.
Вы видели как строят обычные фундаменты в ИЖС? Это же часто разношерстные монстры получаются. И кто строит? Прораб который не хрена не понимает работу конструкции и строит по своем усмотрению, и заказчик которого сомнения гложет - не мало ли он арматуры/бетона заложил
В этом плане УШП это готовое решение которое будет соответствовать стандарту, и строят его специалисты, которые как правило только на таких фундаментах и специализируются и имеют достаточный опыт. Можно быть уверенным в качестве работ.
На все работы есть ГОСТ, СП, СОКК и прочее. Это не аргумент. Это называется "из последних сил". и УШП тут в худшем положении, потому что на нее есть только тощая рекламная брошюра.

Я еще раз повторю:
1. Фундамент хуже по предельным состояниям.
2. Фундамент стоит СТОЛЬКО же, но хуже.
Вам не хватает этих аргументов чтобы выкинуть его из использования вовсе?
По-моему, вопрос закрыт.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:51
| 1 #686
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Просто... это может вам на бумаге просто. А в частном строительстве начинается ростверк, перекрытие, утепление, закрытие цоколя. И 1 день превращается в месяц
Поинтересуйтесь сколько времени на УШП тратят. Даже профбригады в лучшем случаи за 2 недели делают. А самостройщики и в пару месяцев могут не уложиться.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:52
#687
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
так другие варианты в этот же миллион и выйдут
Недостоверная информация. МЗЛФ выйдет вдвое дешевле.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:54
#688
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Какая еще демагогия? Я не знаю с чем вы там ассоциируете МЗЛФ, но нормативным первоисточником является ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах". Там даже на пучинистых грунтах утепление не предполагается, надежность фундамента проверяется через проверку деформаций морозного пучения.
Вы бы еще чего из царских времен вытащили. Во времена этого ВСН не было утеплителей которые можно было в грунт закладывать. И это ВСН вообще не учитывает теплотехнические меры

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там люди обеспеченные, могут позволить себе жить на широкую ногу. Это же не нищая Россия.
Жить... Вы проедетесь по коттеджным поселком. Обратите внимание сколько там недостроев стоит. У людей хватило ума заработать денег, но хватило ума распорядится бюджетом стройки

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Так я об этом же. Хуже по той же цене. Зачем? Чтобы было? Вы давеча немецкий автопром вспоминали. Вам зачем Жигули по цене Ауди?
ну если вы про жесткость, то это не всегда хуже. А так считать надо конкретные варианты. А если дешевле УШП дешевле окажется, пусть даже всего на 10%, а вам строить горит?
Я вот тут видел на ФХ аргумент - человек хочет побольше денег вложить в стройку уже этом году, ибо на следующий год деньги обесценятся. И как раз сделать УШП планирует


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Поинтересуйтесь сколько времени на УШП тратят. Даже профбригады в лучшем случаи за 2 недели делают. А самостройщики и в пару месяцев могут не уложиться.
Ну ОК, за 2.
Я бы вообще самостройщикам строить даже себе запретил. Не только фундаменты, а вообще

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Недостоверная информация. МЗЛФ выйдет вдвое дешевле.
Я в отличие от вас сделал расчет и привел конкретные цифры. Опровергайте

Последний раз редактировалось MAG37, 28.10.2020 в 16:01.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:02
#689
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы бы еще чего из царских времен вытащили. Во времена этого ВСН не было утеплителей которые можно было в грунт закладывать. И это ВСН вообще не учитывает теплотехнические меры
Этими нормами и по сей день пользуются, они вполне актуальны. А бетон, из которого нынче дома строят, и вовсе в доцарские времена изобретен, еще в Древнем Риме. И тоже прекрасно выполняет свою функцию.
У вас диплом строительного ВУЗа может и есть, но опыта работы - очевидно что нет. Как можно утверждать, что МЗЛФ всегда утепляется и при этом называться инженером? Не понимаю. Предположу, что вы работаете в какой либо строительной организации, которая работает с частниками. Делаете типа "проекты".
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:02
#690
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну если вы про жесткость, то это не всегда хуже. А так считать надо конкретные варианты
Это ВСЕГДА хуже. А варианты надо считать конкретные. Наконец-то стали понимать все "полезность" методичек с универсальными решениями.

В целом тема себя исчерпала. УШП не выгоден ни в каком случае, кроме каких-то специфических, которых найти так и не смогли. Сделать фундамент за неделю вместо двух, но хуже и дороже (пусть даже в ту же цену, но се равно хуже) - аргумент для лохов. К сожалению. Я найду чем занять себя на стройке в "лишнюю" неделю две.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:03
#691
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я в отличие от вас сделал расчет и привел конкретные цифры. Опровергайте
Я уже делал сравнительный расчет. Вот здесь. Там еще много чего помимо сравнительного расчета есть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:07
#692
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Этими нормами и по сей день пользуются, они вполне актуальны. А бетон, из которого нынче дома строят, и вовсе в доцарские времена изобретен, еще в Древнем Риме. И тоже прекрасно выполняет свою функцию.
Вы точно в этом ВСН разбирались?
Сейчас с пучение можно бороться более простыми методами чем Сажин предлагает

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я уже делал сравнительный расчет. Вот здесь. Там еще много чего помимо сравнительного расчета есть.
*
Без работ и с гранитным щебнем под УШП? Ну ну
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:10
#693
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Без работ и с гранитным щебнем под УШП? Ну ну
Да, без работ. Вы можете посчитать стоимость работ, но только по моему конструктиву, а не своему. Мой конструктив правильнее. В части МЗЛФ - однозначно. А в части УШП - я взял для сравнения эталонную УШП, которую построил себе Отец-Основатель, заявивший, что этот фундамент самый дешевый. Я всего лишь проверил, так ли это. Оказалось - врет.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:13
#694
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, без работ. Вы можете посчитать стоимость работ, но только по моему конструктиву, а не своему. Мой конструктив правильнее. В части МЗЛФ - однозначно. А в части УШП - я взял для сравнения эталонную УШП, которую построил себе Отец-Основатель, заявивший, что этот фундамент самый дешевый. Я всего лишь проверил, так ли это. Оказалось - врет.
Делая такие заявление и расчеты вы ни чем не лучше Отца-основателя. Уж извините.

Мы кстати еще вчера выяснили что в моем регионе ЭППС дешевле бетона может быть, а в другом нет. Это к вопросу применения гранитного щебня

А я вот не помню вы вообще использование ЭППС под подошвой фундамента допускаете?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:16
#695
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А я вот не помню вы вообще использование ЭППС под подошвой фундамента допускаете?
Для малоответственных сооружений, имеющих достаточно жесткую конструктивную систему - вполне. Если не получается иными способами обеспечить защиту от морозного пучения.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:28
#696
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
имеющих достаточно жесткую конструктивную систему - вполне.
наверное наоборот гибкую
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:35
#697
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
наверное наоборот гибкую
Нет, именно жесткую. Чтобы нивелировать возможные неравномерные деформации. И речь, понятное дело, не о доме, в частности индивидуальном. Для решения проблем с пучением при строительстве домов есть масса других надежных и экономичных решений. УШП - придумка маркетинга, чтобы продавать товар (пенополистирол и услуги строителей), а не научно обоснованная рациональная фундаментная конструкция.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:40
#698
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если не получается иными способами обеспечить защиту от морозного пучения.
Т.е. под лентами и плитами малозаглублёнными можно?
Дык раздавит же, превратися из ЭППС в промокашку да ещё под неравномерными нагрузками и фунд поломается? А может и нет -
вот в чём вопрос. Вот его решим и будет счастье... )
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:42
#699
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Что-то не срослось в Вашем посте: как будто вы сказали про садик и сами себе ответили...
Правда не понятно зачем заходили в тему, сказать, что не владеете вопросом и даже инфой об УШП?)
Всё срослось, как и должно: вы пошутили, я тоже.
Насчет того, почему зашел в тему, - в следующий раз буду знать, что надо спрашивать у вас разрешения. Извините.

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Кто в курсе и кому интересно, те знают об обсуждениях надёжности и долговечности ЭППС под МХФ не только в этой теме, но и на ФХ...
Ну и к чему все эти аббревиатуры непонятные в великом и могучем?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не богохульствуйте! УШП - это сакральное понятие, которое не просто конструкция, это целая система! В том числе мировоззренческая. Поэтому об УШП нужно всегда говорить с придыханием и только в превосходной степени. Иначе главный пророк предаст анафеме
Абсолютно согласен с вами! ))

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вся эта аббревиатура, тетей феней принятая, как-то бьет по ушам(
Вот! Не я один такой оказывается...
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 16:42
| 1 #700
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Наши нормы такого в принципе не допускают, поэтому УШП вне закона
на этом можно было бы и закончить.
projectBP вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33