Непрочитано 19.09.2013, 06:26 3 |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34635 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 475159
 
Непрочитано 31.01.2014, 13:33
#701
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Мда

Последний раз редактировалось Gods, 02.02.2014 в 08:33.
Gods вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:07
#702
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
и снова в очередной раз без реальной геологии в производство
в "аквариуме" геологию поменять - делов на день работы двух таджиков
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 23:38
#703
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Хер - это не мат, а обозначение мужского начала! Всем удачи!

Последний раз редактировалось Gods, 02.02.2014 в 08:36.
Gods вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 10:13
#704
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
а что значит просевшая секция?? там все здание просело, как говорит русгидро - фундаментная плита осталось целой, значит придется выравнивать станционный узел целиком, его вес - 3 млн. тонн - знаете ли вы домкраты, которые смогут поднять такую махину?? я нет.. неперпендикулярность и линия вала (биение вала) гидроагрегатов налаживается из расчета 2 сотые миллиметра на метр, считая от зеркала подпятника в низ к турбинному подшипнику. не смогут выравнять в таких допусках никогда! слышал, что с начала было предложение выдалбывать закладные и на новые ставить агрегат. КАК? ржу-не могу-как говориться! спиральные камеры полностью бетоняться и составляют цельный монолит со зданием, как они их будут выдалбывать??? если даже статор гидроагрегата не смогут разобрать. чтобы его разобрать, а он сварен из нескольких частей, нужно разбирать вручную каждый статор, демонтировать обмотку, и доставать каждый лист электротехнического железа вручную!!! это огромнейшие трудозатраты. единственный возможный вариант - демонтировать-взорвать, выбрать пылевой песок, на котором стоит пол основания (и это знают люди, которые рыли котлован), сделать нормальную геологию, положить грунт и построить заново. удачи загорская гаэс 2!
Пока что не могут откачать,потому что вода снова поступает.похоже лопнул бетон пандуса и там где то она и протекает,а если это так то станция лопается как яичная скорлупа и похоже не только из за плохой геологии.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Пока что не могут откачать,потому что вода снова поступает.похоже лопнул бетон пандуса и там где то она и протекает,а если это так то станция лопается как яичная скорлупа и похоже не только из за плохой геологии.
И если найдут домкраты,то чтоб поднять такую махину,сколько нужно будет вбухать бетона под эти домкраты?
gordg вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 16:11
#705
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
значит придется выравнивать станционный узел целиком, его вес - 3 млн. тонн - знаете ли вы домкраты, которые смогут поднять такую махину?? я нет.. !
У нас максимум было 0.04 млн. тонн, но предела совершенства нет. )))
раньше дома двигали.
"Дом стоял на этом месте,
Он пропал с жильцами вместе!
Поищите за углом —
И найдёте этот дом."
Fland вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 18:16
#706
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Качество стройки на нуле. Я вот думаю, как разбирать будут? Взрывать. Чем и как доставать железобетон, где поставить краны, которые будут доставать обломки гаэс 2)) куда их будут вывозить? пустят на вторсырье?)) по ходу будет захватывающее зрелище!
Gods вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 20:23
#707
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну со стройки до меня доходят известия, что скорее всего будет полный демонтаж.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 21:03
#708
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


И заново будут строить? или оставят как памятник?
Gods вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 09:49
#709
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Мне вчера сказали,что директор подымет.
gordg вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 09:59
#710
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Мне вчера сказали,что директор подымет.
Взрывом подымет?
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 10:01
#711
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Мне вчера сказали,что директор подымет.
Наверное имелось ввиду, что директора под эту фундаментную плиту запусят, и пущай поднимает как хочет....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 10:02
#712
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
пущай поднимает как хочет
новый Атлас? или опять нанотехнологии будут?
__________________
...
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 10:17
#713
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
новый Атлас? или опять нанотехнологии будут?
Сын Иалета и Климены, пасынок Рыжего....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 10:48
#714
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Offtop:
Сын Иалета и Климены, пасынок Рыжего....
Чем будет подымать,мне доложили,я подумал может своим мужским достоинством.
gordg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 11:04
#715
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: gordg
НУ тут было уже предложение по поводу силиконовых гидродомкратов....
Ссылку выкладывать не буду, думаю ты и сам догадываешься о чем я...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 09:55
#716
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
У нас максимум было 0.04 млн. тонн, но предела совершенства нет. )))
раньше дома двигали.
"Дом стоял на этом месте,
Он пропал с жильцами вместе!
Поищите за углом —
И найдёте этот дом."
По слухам на подъём будут нанимать какую то американскую компанию.
gordg вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 10:06
#717
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
По слухам на подъём будут нанимать какую то американскую компанию.
которая виагру производит чтоль?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 10:08
#718
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
которая виагру производит чтоль?
Не знаю какая.
gordg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 11:00
#719
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
которая виагру производит чтоль?
НЕт фалоимитаторы силиконовые...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 16:49
#720
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
По слухам на подъём будут нанимать какую то американскую компанию.
Слухи то откуда...?
RomaV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44