Правильно ли армирована УШП? - Страница 37
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Правильно ли армирована УШП?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
Правильно ли армирована УШП?
dronne-kav
 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5

Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1759 просмотров)


Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Просмотров: 130492
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:07
#721
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Думаю дело в деньгах и быстроте возведения. Если правильно помню - получаешь готовый нулевой цикл чуть не за неделю
Многие типы фундаментов, при желании, можно сделать за неделю бригадой. Ушп этим не оригинальна. Только стяжку потом в чистоте и уюте под крышей и в тапочках, а не в кирзачах по трубам и шваброй для растягивания бетона. А на выходе продукт с отвратительными эксплуатационными свойствами. Да ещё трубы мотают бетонщики, а сантехникам потом продолжать за кем-то работу.
dober вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:12
#722
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Я видел какое качество покрытия выдают УШП-ники. Это не бетонщики. Оно того стоит
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:16
#723
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тут уже сомневались в этом
До сих пор сомневаюсь
dober вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:18
#724
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот не верю я в такое простое объяснение, как и в то что там решение по фундаменту сам застройщик принимает
Вы с луны свалились? 95% тем на всех строительных форумах от самостройщиков, типа - Посоветуйте фундамент под дом из газобетона/бруса/кирпича/каркаса и т.п. на выбор. Посоветуйте фундамент. Именно так. Не какой тип фундаментов применим по моим грунтовым условиям и материалу стен, а именно посоветуйте фундамент. Как велосипед. Не понимают люди, что есть система основание-фундамент-дом и нельзя считать одно без другого. Они считают, что можно как компьютер собрать. Мать в одном магазине, память в другом. Все друг к другу подходит. Этим и пользуются производители эппс и ушп. Вы хоть одного спросите ради интереса, как дом "понимает", что у него тут закончилась стена и начался фундамент? А если я стену из ФБС выложу от подвала до карниза, где будет делать талию? То есть цоколь? Дом же глупый. Возможно, откроете для себя много новых аргументов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Правильная УШП
Ну куда уж правильнее.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:20
#725
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я видел какое качество покрытия выдают УШП-ники. Это не бетонщики. Оно того стоит
А кто это? УШПэшники? Перестаньте нести ахинею. Качество покрытия там как в любых пром полах, плюс минус конский ноготь, по этому без предварительного выравнивания нормальный плиточник плитку на такую поверхность класть не будет. Только не развивайте эту тему, я как-то неделю одному дятлу пытался объяснить почему. Поняли все, кроме дятла.
Это я к тому, что "готовая поверхность под финишной покрытие" это одна из многих брехливых баек маркетологов ушп.
dober вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:20
#726
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Вы с луны свалились?
Цитата:
в то что там решение по фундаменту сам застройщик принимает
там = за рубежом

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Перестаньте нести ахинею.
фотку сделать?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 18:26
#727
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Ну в целом хорошо, что вопрос закрыт. Что? Где? Когда? Почему? Можно до посинения выяснять. Это очень не важный фактор.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 21:06
#728
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Ну и к чему все эти аббревиатуры непонятные в великом и могучем?
Да ладно всего три: УШП, МЗФ, ЭППС... Все их знают - Бахил даже очепятку нашёл.
Для пользы дела будем полностью кнопать...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 22:18
#729
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не только сам фундамент, но и как минимум система отопления

Наши нормы такого в принципе не допускают, поэтому УШП вне закона
Нормы нормами, а допустит ли это хоть один здравомыслящий будущий хозяин дома, если об этом узнает? Ведь ему об этом никто не говорит, как и про остальные косяки. Говорят только какое это чудо расчудесное. Это мошенничество чистой воды, за это нужно не только по 10млн компенсации давать, а ещё и у головку по части 4 статьи 159 УК РФ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Поинтересуйтесь сколько времени на УШП тратят. Даже профбригады в лучшем случаи за 2 недели делают. А самостройщики и в пару месяцев могут не уложиться.
Так и есть.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я вот тут видел на ФХ аргумент - человек хочет побольше денег вложить в стройку уже этом году, ибо на следующий год деньги обесценятся. И как раз сделать УШП планирует
Если человек вместо того, чтобы купить иностранную валюту, покупает ущербный во всех отношениях фундамент, то это налог на тупость, тут даже не жалко, что кто-то ему голову задурил.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
фотку сделать?
Фотка гладкой как у кота яйца поверхности подействует только на домохозяйку, я по этому и сомневаюсь в вашей компетентности обсуждать такие вопросы. Дело в том, что гладко это не равно ровно, а погрешности поверхности ушп мне известны "из первых рук", что даёт мне возможность делать такое утверждение. Пройтись вертолетом по стяжке дело не хитрое, много навыков не нужно, только толку от этого не очень много.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну если вы про жесткость, то это не всегда хуже
Это что за бред?

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
наверное наоборот гибкую
Может лучше на ФХ?

----- добавлено через ~45 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вы забыли что конструкции с гибкой конструктивной схемы - это конструкции которые могут воспринимать деформации без дополнительных напряжений в конструкциях (пишу на память). Это как раз каркасники и дома из бревен/бруса
Опять эти дачи из палок, может все таки эти времянки в другой теме обсуждать? С их весом вообще пофигу какая у них схема, там до неравномерных осадок дело не дойдёт, а если такое произойдёт, то перекосит все двери и окна, а отделке придёт писец.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про разрушение вы загнули - там узлы податливые, а на отделку и наплевать
Ога, особенно на стыках гипсокартона.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Смелое заявление.

Ладно, давайте подойдем с другого конца.

Ответьте на простой вопрос. Почему такой фундамент по факту применяют в строительстве вообще (пусть не массово). Ладно у нас можно списать на продавцов пенопласта, почему его применяют за рубежом, где и стройконтроль в частном строительстве есть и деньги считать умеют.
А там никто никого не спрашивает особо, что сделают то и купишь. Амерам уже много лет втюхивают сараи из палок и плёнок, в которых не реже чем раз в 15 лет нужно вскрывать все стены и менять весь утеплитель вместе с животными которые там поселились. И ничего, не бухтят, привыкли.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вот не верю я в такое простое объяснение, как и в то что там решение по фундаменту сам застройщик принимает
Там нет, там его, вообще не спрашивают, а делают, что быстрее. Вот именно строителям каждый лишний день важен, но не будущему хозяину дома. А вот у нас именно сами застройщики, вернее те, кто им начинает советовать на различных помойных форумах типа ФХ. Там эта секта уже давно укоренилась, удивляюсь почему до сих пор не проходят сектанские слёты/фестивали обладателей поклонников и почитателей аум ушп.

Последний раз редактировалось dober, 28.10.2020 в 23:27.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 07:55
#730
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Прям как дети. Спорите что лучше: один горб или два. При этом под владельцем подразумевается суслик. "Зачем ковшу экскаватор?"
Сколько раз повторять, что УШП имеет смысл только при отоплении тепловым насосом. Причём это единственное эффективное решение. И никакой это не "фундамент". Фундамент там МЗФЛ.
Если отапливаться газом или дровами, то даже тёплый пол (для особых извращенцев) можно сделать проще и эффективней.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 08:49
#731
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Прям как дети. Спорите что лучше: один горб или два. При этом под владельцем подразумевается суслик. "Зачем ковшу экскаватор?"
Сколько раз повторять, что УШП имеет смысл только при отоплении тепловым насосом. Причём это единственное эффективное решение. И никакой это не "фундамент". Фундамент там МЗФЛ.
Если отапливаться газом или дровами, то даже тёплый пол (для особых извращенцев) можно сделать проще и эффективней.

Ну зачем второй раз свою некомпетентность в этом вопросе писать

1. Теплый пол считается многими наиболее комфортной системой отопления. Отопление радиационное, ноги в тепле - голова в холоде. С чего это вы записали ТП для извращенцев непонятно
2. Теплый пол может применятся при любых фундаментах. Зачем вы тут УШП притянули, почему это единственное эффективное решение - непонятно.
3. Тепловой насос не единственный источник теплоэнергии который показывает максимальный КПД в низкотемпературных системах отопления. Есть еще газовые конденсационные котлы. Зачем тут притянут тепловой насос опять же непонятно
4. Что же можно сделать эффективнее в случае отопления газом или дровами? Проще можно, а вот про какую эффективность вы говорите - непонятно
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 08:58
#732
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Бесполезно что-либо объяснять. Делай УШП и никого не слушай.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:03
#733
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Бесполезно что-либо объяснять. Делай УШП и никого не слушай.
При всем уважении.

Если вы уж чего безапелляционно заявляете, будьте добры обосновать свое мнение. Или ответьте на конструктивную критику.

Некрасиво
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:15
#734
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Прям как дети. Спорите что лучше: один горб или два. При этом под владельцем подразумевается суслик. "Зачем ковшу экскаватор?"
Сколько раз повторять, что УШП имеет смысл только при отоплении тепловым насосом. Причём это единственное эффективное решение. И никакой это не "фундамент". Фундамент там МЗФЛ.
Если отапливаться газом или дровами, то даже тёплый пол (для особых извращенцев) можно сделать проще и эффективней.
Даже при отопление тепловым насосом есть менее косячные решения. Ушп ни при каких условиях не может стать оптимальным вариантом для пользователя, только для строителя.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:43
#735
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Даже при отопление тепловым насосом есть менее косячные решения.
Возможно.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Ушп ни при каких условиях не может стать оптимальным вариантом для пользователя
Я бы не был столь категоричен. При всех недостатках, УШП имеет свою нишу. Просто не надо её позиционировать как некое универсальное решение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 09:56
#736
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При всех недостатках, УШП имеет свою нишу.
Например? Что это за ситуация такая, когда УШП будет лучше МЗЛФ?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 10:47
#737
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение

Я бы не был столь категоричен. При всех недостатках, УШП имеет свою нишу. Просто не надо её позиционировать как некое универсальное решение.
А вы попробуйте описать эту нишу, в которой ушп будет лучшим вариантом, относительно любых других. Утверждаю, что в любом случае можно подобрать вариант, в котором не будет столько косяков.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 12:17
#738
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
когда УШП будет лучше МЗЛФ?
А это и есть МЗЛФ. Пусть тебя буковка "П" не смущает.

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
попробуйте описать эту нишу
Неграмотный что-ли? Сто раз писал. Ищи.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 12:46
#739
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Неграмотный что-ли? Сто раз писал. Ищи.
Не выёживайся, я с тобой нормально разговариваю, так что иголки опусти. Мзлф это мзлф и у него есть очень значительные отличия от ушп. Именно мзлф и есть самая близкая нормальная альтернатива ушп, лишенная важных недостатков, которые есть в ушп.
dober вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2020, 13:21
#740
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: В рамках темы ...Правильно ли армирована УШП?... весь срачь перевели в ракурс "любо - не любо"....
SergeyKonstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33