Непрочитано 22.02.2017, 10:54 5 | 1
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

В продолжение темы
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.

Появился текст нового свода правил по нагрузкам.
https://dwg.ru/dnl/14126
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.

Предлагаю обсудить что нового нас ждет с июня 2017-го года.

Пока при беглом просмотре разглядел увеличение снеговой нагрузки для III снегового района.
В СП 2011-го года расчетная нагрузка для III района - 1,8 кПа.
В СП 2016-го года - нормативная для третьего района 1,5 кПа. Коэффициент надежности 1,4 => расчетная 2,1 кПа.
"Перекроили" карту снеговых районов.

Юридические "тонкости" (см. сообщения c #87-го)

1) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 891/пр
Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями на 10 февраля 2017 года)

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", согласно приложению*.
2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр.

2) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

5. Пункт 2 приказа Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 891/пр "Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" изложить в следующей редакции:

"2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.".

3) Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521

4) Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
6. Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе.
Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень.
При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.03.2017 в 08:34.
Просмотров: 390874
 
Непрочитано 09.09.2021, 22:10
#741
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А для сейсмики? Суть же одна - колебания.
До изменения №3 ситуация была такая: можно была приложить длительный снег с коэффициентом 0.8 или полный снег с k=0.5. В первом случае общий коэффициент k1=0.5*0.8=0.4, а во втором k2=0.5. Очевидно, что второй вариант хуже как по массе, так и по нагрузке. Был один период, когда доля длительности для снега была 0,7 и тогда первый случай был хуже k1=0.7*0.8=0.56, но период был очень кратким и о нем пока можно забыть.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
а вот максимальный ветер и максимальный снег - не предусматривается.
Ну да, применяются коэффициенты сочетаний, а чем я уже говорил выше. Есть, правда, сдувание снега, но учесть его чаще всего бывает весьма проблематично. Никаких других снижений СП 20 не предусматривает.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 22:17
#742
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никаких других снижений СП 20 не предусматривает.
Но и о кратковременной с коэф.сочетания 1 тоже не сказано. На память 0.7.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
можно была приложить длительный снег с коэффициентом 0.8
Я считаю, что принимать доли из СП 14 к ветру от снега не верно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
или полный снег с k=0.5
Я и говорю, что так и делал.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 22:29
#743
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но и о кратковременной с коэф.сочетания 1 тоже не сказано. На память 0.7.
Пусть мы считаем ферму навеса (где есть прижимной ветер). Есть снег V района, ветер V района и подвесной кран Q=1 (т). Так вот для пульсации коэффициенты будут: - снег k=1.0; кран k=0,7. А вот если ветер будет первого района, а кран Q=5 (т), то коэффициенты: снег k=1.0; кран k=0,9.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 04:49
#744
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пусть мы считаем ферму навеса
Вы ферму считаете на кран и ветер отдельно от всего здания? И что значит навес с краном?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 08:44
#745
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
навес с краном
Значит, кран подвешен к нижнему поясу ферм навеса. На газоизмерительных станциях это распространённое сооружение. Причём кран будет работать раз в несколько лет.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 10:07
#746
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы ферму считаете на кран и ветер отдельно от всего здания?
Да, в подавляющем большинстве случаев.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
И что значит навес с краном?
Это, например, открытые крановые эстакады с крышей . Широко применяются в качестве складов песка, щебня, гравия, металлолома и других материалов, для которых прямое попадание воды нежелательно, а влажность безразлична.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 11:22
#747
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Теперь, в случае отсутствия особых указаний для отдельных конструкций коэффициент длительности равен нулю, т.е. снег в обычных случаях учитывается исключительно как кратковременная нагрузка.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В нормах не сказали, что доля длительности стала ноль, а сказали, что её искать следует в другом месте. Поэтому либо брать по-старому, либо по худшему из возможных вариантов, т. е. 1,000 и уж точно не ноль (т. к. возможная ошибка должна быть только в запас надёжности).
Опять в нормах ерунда получилась.
В Д.1 сказано, что прогибы определять от постоянных и длительных, а также ... снег с коэффициентом 0,5. При этом, в понятие "длительные" (5.4) входит пониженное значение кратковременных, которое для снега (10.11) четко не определено и нужно искать в каких-то нормах в зависимости от расчётных ситуаций. И вроде как понятно, что это 0,5 для снега и есть искомое пониженное значение, но стилистика написанного, говорит обратное
В результате, у одних в прогибе будет 0,5 снега, а у других 1,5 снега
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 11:32
#748
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Опять в нормах ерунда получилась.
Offtop: Никогда такого не было - и вот опять!
В общем, как обычно - в любой непонятной ситуации бери коэффициенты 1, запас карман не тянет
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 11:50
#749
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В результате, у одних в прогибе будет 0,5 снега, а у других 1,5 снега
- понятие «длительная» с прогибами никак (теперь) не связано.

Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2021 в 20:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 12:29
#750
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это, например, открытые крановые эстакады с крышей . Широко применяются в качестве складов песка, щебня, гравия, металлолома и других материалов, для которых прямое попадание воды нежелательно, а влажность безразлична.
Я знаю что такое открытые крановые эстакады. Потому и расчёт без ветровой нагрузки на здание, а не "в подавляющем большинстве".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 13:25
#751
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я знаю что такое открытые крановые эстакады. Потому и расчёт без ветровой нагрузки на здание, а не "в подавляющем большинстве".
Я, признаться, ничего не понял . Скажу только что такой навес с подвесным краном стоит на территории небольшого предприятия, принадлежащего моему приятелю. Предприятие выпускает строительные пигменты и хранит под этим навесом сырьё. А как эту конструкции назвать - в данном случае абсолютно без разницы

Последний раз редактировалось IBZ, 10.09.2021 в 13:36.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 18:54
#752
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


https://docs.cntd.ru/document/456044...N&section=text
в п. 8.2.3, 10.11 теперь нет коэффициентов пониженных нагрузок для расчета длительных временных нагрузок
в п. 5.4 коэффициенты указаны только на прогрессирующее обрушение
Прогибы и трещины теперь считать только от нормативных значений без понижений?
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 19:52
#753
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может быть три подхода:
  1. Длительных нагрузок теперь нет, т. к. для их вычисления дана не вся информация, соответственно проверки на длительные нагрузки не требуются.
  2. Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то ошибаясь в запас надёжности, принимается коэффициент длительности 1,000.
  3. Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то беря риски снижения надёжности (от бОльших значений доли длительности после появления их в нормах) на себя, принимаются коэффициенты длительности со старыми значениями.
Считаю верным 2 подход.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Прогибы и трещины теперь считать только от нормативных значений без понижений?
- прогибы см. табл. по ним в СП 20.

Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2021 в 20:12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 20:32
#754
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- понятие «длительная» с прогибами никак (теперь) не связано.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может быть три подхода:

Длительных нагрузок теперь нет, т. к. для их вычисления дана не вся информация, соответственно проверки на длительные нагрузки не требуются.
Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то ошибаясь в запас надёжности, принимается коэффициент длительности 1,000.
Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то беря риски снижения надёжности (от бОльших значений доли длительности после появления их в нормах) на себя, принимаются коэффициенты длительности со старыми значениями.

Считаю верным 2 подход.
То есть в прогибе прогона будет 1,5 снега против 0,5 ранее?
Ну, больше не меньше...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 20:40
#755
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть в прогибе прогона будет 1,5 снега против 0,5 ранее?
- с прогибами от снега сейчас полная определённость. Неопределённость с длительными трещинами от снега.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 21:07
#756
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то ошибаясь в запас надёжности, принимается коэффициент длительности 1,000.
Думаю также, лучше в запас.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 21:10
#757
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть в прогибе прогона будет 1,5 снега против 0,5 ранее?
Ну, больше не меньше...
Только, если в неких нормах Вы найдете, что для прогонов снег принимается в какой-то части как длительная нагрузка. В СП 16,13330.2017 такого нет .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 21:11
#758
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- прогибы см. табл. по ним в СП 20.
Нашел. Спасибо. Перекинули теперь в таблицу Д.1 п. 2
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 06:09
#759
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
будет 1,5 снега против 0,5 ранее?
- откуда 1,5?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 09:05
1 | 2 #760
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Народ какие-то глупости пишет.
Ничего в части длительности и ее учета не изменилось. Яйца вид с другого бока.
Авторы последнего изменения иначе структурировали, изложили информацию.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» belikov Прочее. Архитектура и строительство 4 05.08.2011 16:19