| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
А чего вы хотели. У вас несущие элементы с жесткостью с 12 по 23 с модулем упругости как у пластилина.
Это как раз те жесткости, которые вы описывали численным способом и руками. Последний раз редактировалось DENver_M7, 12.11.2018 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через 20 сек. ----- Не помогло... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
При расчете эстакады, возник вопрос по поводу проверки элементов по п.9.2.4 СП 16. В справке написано, что не считают парные уголки по данному пункту, но по факту скад пытается сечения проверить.
Второй вопрос, если элемент задавать как элемент фермы, то какие предельные гибкости он берет? Например, беру растянутый элемент нижнего пояса №11 (2 уголка 75х5) и в факторах смотрю значения коэффициента по гибкость = 0,16. Длина элемента 1,5 м. лямбда = 150*1/2,31 = 65. Т.е. если учесть коэфф использования, который выдает скад (0,16), предельную гибкость он берет 406. При предельном значении в 400 по СП. Если беру сжатый элемент верхнего пояса №2 (2 уголка 75х5), то аналогичным способом получаю предельную гибкость 152. Ну тут более менее еще логично при альфа равном 0,48, но тоже сомнительно. По коэфф. условия работы не смотрите. Хотел делать из одиночных уголков, но передумал))) эти вопросы решу, потом допилю) Эстакада Эм-1.rar
__________________
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 13.11.2018 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Dinar^^, я так понимаю, что SCAD для составного сечения из уголоков в тавр не считает устойчивость при изгибе . Там хоть и мизерный изгиб, но он есть. Тупо забить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Значит, с шагом 50мм он не может подобрать арматуру. Да и в целом, арматура диаметром 32 с шагом 50 намекает на то, что что-то неправильно...
P.S. Чёт с жесткостями пластин сильно намудрено. И с их наложением друг на друга. Там, если верить жесткостям, то почему-то поверх железобетона наложены плиты из стали. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.12.2018 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Этот выделен красным. В нем программа не может подобрать арматуру. См. прил. скрин.
P.S.: Так же у Вас расхождение в типе заданного КЭ и назначенного в модуле "армирование пластин". Т.е. система замоделирована КЭ -19 (плиты), а в модуле при подборе арматуры выбран тип - оболочки (т.е. КЭ 42, 44). |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Вроде жёсткости все исправлено, а всё равно, - скад прицепился к этому первому элементу и пишет что посчитать не может.
Куда дальше копать? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.12.2018 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
привет! помогите разобраться. Не могу понять почему же ГИС в моей схеме..... Дано: открытый навес. Подразумеваю жесткую раму - колонны-ферма. шаг 5м. сверху прогоны и профлист. Направьте пожалуйста в нужную сторону
![]() Последний раз редактировалось Mon, 03.12.2018 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Если строите ферму через автоматический прототип, то он всегда ставит КЭ 4. А схема у вас пространственная выбрана. После этого сообщение о ГИС уйдёт. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Что-то крос плохо пахает!
Когда из скада в кросс переходишь, плита должна квадратиками быть (триангуляцию там видно) А у меня один здоровый квадрат. Из-за него бешеные коэффициенты постели и бешеная арматура. Не работатет как надо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
А в КРОССе плиту дробить не пробовали, например под ваш шаг триангуляции?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Доброе утро. Почему при проверке на общую устойчивость здания по комбинациям загружений, модуль ругается на динамические загружения, входящих в состав комбинаций? Для отдельных загружений считает без ошибок. Здание существующее, увеличиваем уклон кровли, все,что ниже решетки фермы, существующее.
ФОК_4.rar
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Почему никакой? Коэффициенты постели в элементах появляются. Причём разные в разных элементах (см. аттач). Хотелось-бы знать насколько они правильные? Или нет?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 08.12.2018 в 09:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Добрый день! Прошу совета))) открытый навес с покрытием кровли профлист, нужны ли здесь колонны с торца?
![]() Последний раз редактировалось Mon, 05.12.2018 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Давления из скад в кросс и коэффициенты из кросса в скад надо туда-сюда перегонять, хотя бы два-три раза. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Связи не ставят по концам блока, их будет распирать температура. Связи по колоннам ставят посередине блока. Торцевые колонны - для стен. Нет стен, нет и колонн. Колонны защемлены в обеих направлениях - зачем тогда связи по колоннам вообще? Или так задумано? Вертикальные связи по фермам не завершены, кроме центрального ряда. Почему горизонтальные связи по нижним поясам, а не по верхним? Так задумано?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
Почему вертикальные связи по фермам не завершены? Верхний пояс считал прогоны раскреплением, уж не знаю правильно ли так считать... Последний раз редактировалось Mon, 07.12.2018 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Узлы 7 и 8 съехали на 13 мм вправо. Торможение поперек задали и + и - , а снова в РСУ задаете "знакопеременность". Уберите в РСУ знакопеременность. Для крановых четко задайте Исключения и Сопутствия. Например, макс слева исключает макс справа. Или например максу справа обизоном сопутствует или + или - поперечное торможение.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это потому, что назвали тормозным (т.к. в СНиП/СП прописано - "в любом направлении"). Я сразу включаю торможение в основное загружение, если другое направление торможения не интересует.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
А если я пространственную схему задам то как мне правильно задать нагрузку через подкрановую балку? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Тогда наступит новая веселая жизнь - крановая нагрузка подвижна, и нужно будет ввести десяток-сотню инвариантов расположения крана. ![]() Ну как - имеется километр подкрановой балки, есть тележка с 2 или 4 парами точек (колес) ...есть десяток пролетов, есть десяток положений крана - в стврое колонн, в пролете балки (конкретная привязка определяется через линию влияния), вот и будет куча загружений. Если все ритмично/симметрично, можно задать у связевых, в торцах и еще где-нибудь, причем по два раза: один - таль тут, второй - таль там. И тормозные придется задать отдельно, иначе замучаешься сочетать. В-общем, это долго и нудно....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Цитата:
И в схеме добавил связи, и т.е. есть ли я эти связи свяжу наверху с прогоном, верно ли это будет? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. Это что за прикол в виде трехветвевой колонны? Понятно, что обойму пытались изобразить. Если Вы хотели, чтобы колонна работала ТОЛЬКО на сжатие, то ее надо освобождать от восприятия ИНЫХ усилий, кроме вертикальных, что априори невозможно. Обойма работает совместно с колонной. У Вас композитный элемент однако образовался, сталежелезобетонный. В SCAD вряд ли такое можно просто так вот можно изобразить, как Вы пытаетесь. Вы даже не объединяете пояса обоймы меж собой, не говоря уже с колонной. Пояса же за колонну же держатся, в горизонтальном направлении. А как Вы умудряетесь защемить (по моменту) пояса обоймы в базе??? Как это выглядит в натуре? Хотя бы правильно основное смоделируйте, а потом уже смотрите, как схема работает, и работает ли вообще. 3. А это что за прикол в виде фермы из шарнирных поясов? Пояс у Вас разбит шарнирами на цепь. Вам уже говорили, что тип 1 - это палка о двух шарнирных концах. У Вас пояса что ли разбиты фасонками или чем-то?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259
|
Добрый день. Помогите разобраться с нагрузками на сваи.
Под колоннами расставлены по 6 сваи. Анализ вертикальных нагрузок дает большое расхождение в величинах на эти сваи, разница примерно в 4 раза Расчетная схема приложена в архиве |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
2. Все верно. Задача "выключить" существующую жб колонну из расчета. Момент защемлять буду через хим анкеры 3. Исправил. Я почему то считал, что шарнирная схема моя - плоская ферма как раз то что нужно для фермы. В чем ошибка |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. Не молодец - колонну выключить - это значит ее УБРАТЬ. Полностью. Но Вы же понимаете, что колонна ТАКИ РАБОТАЕТ - своей изгибной жесткостью не дает завалиться поперечной раме набок, а обрамлению - терять устойчивость при сжатии. И возможно еще и сжатие частично воспринимает - надо смотреть узел оголовка колонны: как это можно так умудриться СОВСЕМ мимо колонн обойму организовать? И тем более непонятно, как Вы СУМЕЛИ защемить элементы обойме в базе? Я не представляю такое - вбетонировали что ли? Скорее Вы усилили колонну косвенно, и все. Или таки сумели ВСЕ вертикальные с оголовка передать на обойму? Особенно это поражает на фоне наличия консоли... В-общем, у Вас в голове каша. Надо выложить конструктив, чтобы правильную расчетную схему собрать. 3. Не совсем - теперь Вы ЖЕСТКО сварили кончик (левый) фермы с надколонником - вряд ли это так - так ведь? Другой кончик же Вы не сварили...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
По поводу того как выключить колонну. -сделал расчет двухветвевой колонны в нижней части без ЖБ вообще. Получилась просто 2х ветвевая составного сечения. Меня интересует именно совместная работа - примерна та, что на схеме, чтобы ЖБ элемент в верхней часте шарнирно воспринимал нагрузку, а изгибающий момент щел на стальную часть. Фундамент существующий, Сделать жестий узел габариты позволяют. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Это неважно, схема сделана для проверки армирования.
На результат армирования это влияет совсем не сильно. И странно, что с увеличением количества итераций, давление на грунт за сто вылезает. Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.12.2018 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Коллеги, помогите, пожалуйста, освежить - была метода работы связи из одного уголка в SCAD на растяжение, а может и тема была отдельная... не могу найти.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Это важно. При превышении расчетного сопротивления вы уходите от линейной зависимости нагрузка-перемещение. Соответственно все дальнейшие действия не имеют смысла, т.к. скад работает с линейным коэффициентом постели.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Про односторонние связи имеешь ввиду? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Николай Г., там варианты были какие - либо отключается при сжатии, либо преднатяг.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
TheStinger, сомнительная реализация. Тем более при действующей силе видно сжатие в связи. А она должна выключиться! А заработать только на растяжение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Так... а с моментом в 8тсхм чего делать? Это не робот - галочки не поснимаешь...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Перед Новым годом хочется извращений и достоверных нагрузок на фундамент.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Tamerlan_MZO, а в чем смысл? Ну не пересекаются связи....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Я сделал... но забил...
![]() и связь на трубу заменил) на сжатие))))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
А коли уж насували, то меняйте тип КЭ плиты на балку стенку ежели нужен диск горизонтальный...или высовывайте плиты обратно.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 19.12.2018 в 03:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Если у Вас конструктивно балка не "сшита" с бетоном, то нужно хотя бы в два раза укрупнить сетку разбивки плит (или балок), чтобы эффект подвисания балок не проявлялся у опор, где это максимально. По-большому узлы плиты и узлы балок по вертикали надо объединять односторонними связями. Это если Вам сильно надо вместе все считать. А так, для диафрагмы - поменять тип как на п.3063, чтобы балки не висели на плите. Модуль бетона почему сразу на порядок уменьшили? Фанера и та жестче...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2018 в 07:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Откуда Вы вообще взяли, что модуль можно снижать? Покажите пункт СП, где указано, что можно считать линейно со сниженным (во столько-то раз) начальным модулем.
А вопрос на п.3066 не об степени снижения E, а об вопросе "почему скачки?".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2012
Сообщений: 29
|
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
п.6.2.6. "На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки." |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В СП 63, к слову, есть ф (6.3) и табл. 6.12. В любом случае эти снижения нормированы и служат для конкретных целей. Вам же для своих целей можно снижать хоть 100500 раз - главное правильно передать нагрузки от плиты на балку.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Всем привет.
Посмотрите пожалуйста модель. Интересует общая критика РС и в частности большие усилия Q в фун. плите в зонах колонн, из-за которых не получается подобрать армирование. (файл прикреплен ниже) Каркас.rar |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Никто не сталкивался с проблемой : скадовская комета не создает чертеж после расчета?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 07.01.2013
Москва
Сообщений: 11
|
Всем здравствуйте! Помогите начинающему, пожалуйста! Прошу покритиковать схему хоз.-складского здания (моск. область). Скад 21.1.
Выбивает сообщение "элементы имеют сечение, не реализованное в функциях проверки". Я так понимаю, надо назначить элемент общего вида или поменять на профиль по СП? Есть еще вопрос про ветровую нагрузку. По СНиП 2.01.07-85* п.6.2 для здания с такими параметрами пульсационную составляющую можно было не учитывать. По СП 20.13330.2016 п.11.1.8 пульсацию считать надо, но там указаны ж/б здания. В СНиПе разделения не было. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...82%D0%B0%D0%BB Если вы НЕ считаете группу Элементом общего вида, то потрудитесь получше изучить нормативный документ СП 16.13330.2011 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Проблема была в файле cadviewlib.ocx - после ремонта всё работает. Кому интересно....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 07.01.2013
Москва
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Ребята привет! тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150660 про расчет странного сомнительного уже сделанного узла...... схема здания такая. Мне сказали, что схема не рабочая совсем. Что в ней не так? что забыто...
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Nutaff,
Чем обеспечивается устойчивость колонн в плоскости? Чем обеспечивается устойчивость средних колонн из плоскости? Сейчас это практически механизм. Сообщений о ГИС нет только благодаря наклонной в плане стены |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Ну как я предполагаю, жестким диском перекрытия и покрытия
|
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Неверное предположение. Жесткий диск должен где-то раскрепляться, а при шарнирных узлах некуда ему горизонтальные усилия передать. Должны быть связи или ядро жесткости, диафрагмы на худой конец. Из плоскости колонн еще есть связи по краям, там можно это обеспечить, и то я бы хоть через 1-2 ряда ставил, а не только с краю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
По шарнирам я брал по урокам с Ютуба, есть уроки по Скаду от Сергея Аскеровича, здание у меня аналогичное, поэтому я взял с его.. Ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Kybig, нет, с шарнирами все правильно. Но вот с опорного узла лишние связи лучше снять.
С комбинациями действительно переборщили ![]() update: На картинке во вложение указал не те связи. Ux по-любому лишнее, ее надо снять, а насчет Uz надо определиться будете ли вы делать базу жесткой из плоскости. Картинку не стал править. update2: прошу прозения. Изначально все правильно было написано. Затупил вечером ![]()
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 19.01.2019 в 11:18. Причина: описался |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
И еще вопрос - при моделировании я задавал предельные прогибы и перемещения колонн и балок и в итоговом расчете я получил критический коэф. (процент работы) конструкций, так вот, этот коэф уже с учетом всех прогибов и перемещений? (программа сама подобрала наилучшие профиля удовлетворяющие условиям прогиба?) или мне все равно нужно проверять прогибы и перемещения по СП? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Николай Г., такая же, только пиратская. Вы не смотрели группы элементов? В группу Б1 входят балки с разной жесткостью. По идее это же неверно. Проверка для профиля делается по сечению, назначенному для группы, а из самих элементов беруются только РСУ, но не жесткости. Я прав? До этого всегда разные жесткости в разные группы добавлял. Но в этой схеме это правило почему-то не работает
![]() Kybig, сильно или нет надо смотреть. Конкретно в этом случае не изменят, потому что у вас Mz реакция почти нулевая. Я думаю нет. Вам комбинации нужны для определения нагрузок на фундаменты и выяснения прогибов. Так что нужны только самые неблагоприятные. Сейчас уже удалять не надо раз составили, мешаться они не будут. По-моему нормальная схема ![]()
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
Еще вопрос можно?) ![]() Спасибо за подсказки! Очень помогает!) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Я не пользуюсь запросом, поэтому не смогу ответить с каким знаком надо переносить туда. Я думаю вы уже поняли, что в SCAD "реакции" условно называют реакциями. реакция - это ведь сила, действующая со стороны связи на схему, а SCAD показывает наоборот силу со стороны схемы на связь. Правило знаков такое: положительная сила направлена против соответствующей оси, а положительный момент направлен так, что будет крутить схему по часовой стрелке, если смотреть с конца оси. Посмотрите здесь сообщение №13.
По примеру Фундамента думаю понятно будет как в запрос перевести нагрузки.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Вопрос не в тему, но любопытство мучает. Почему в схеме из #3080 одна из рам (вторая по счету от наблюдателя, если выставить схему в исходное положение) имеет малые перемещения по x, при отсутствии в ней связей/дисков/диафрагм в соответствующей плоскости?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Kybig, схему не приложили.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Ну что ж, на это я только могу пожать плечами. Зато от температурных деформаций ушли
![]() Шарниры стоят правильно. Можно еще поставить шарнир по Uz, но необязательно. А вот расчетные длины действительно заданы не совсем верно, вертикальные и горизонтальные связи нужно в разные группы положить. Но на перемещениях это никак не скажется, эти длины учитываются только при проверке сечений по СП, Почитайте первые страницы пособия по скаду. Препроцессор - графика, задание узлов, КЭ, нагрузок и т.п. Процессор - расчет схемы, вычисление усилий в элементах, определение перемещений узлов (о расчетных длинах тут еще не зашла речь) Процессор - анализ схемы, подбор сечений/армирования (вот тут расчетные длины выстреливают)
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Цитата:
Если на одном болте, тогда ещё надо раскреплять вокруг оси z. A если на сварке, то марку стали нужно применять не легированную. Запрет на сварку в мороз и всё такое |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Понял, спасибо, будет сварка, но варить будут скорее всего весной уже.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Возник такой вопрос. См. рисунок - элементы 1 и 2.
При моделировании схемы эти два элемента расположены между одними и теми же узлами и совпадают. Отличаются они жесткостью и жесткой вставкой. Поэтому отображаются на экране в разных местах. Корректна ли расчетная схема в этом случае, если я при упаковке схемы отключу объединение элементов, отличающихся жесткими вставками? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
еще вопрос, касающийся выделенного красным элемента (прогона) на рисунке
Прогон (выделен красным) должен опираться на главную балку шарнирно. И если я поставлю шарнир в прогоне на опоре, то консольная часть прогона соответственно перестанет быть консолью. А если я не буду ставить шарнир, то момент на опоре прогона будет передаваться на главную балку и будет выкручивать ее из плоскости. Как задать шарнирное опирание прогона на главную балку, чтоб опорный момент не передавался на главную балку? Чтобы прогон при этом был неразрезным. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Или примените Объединение перемещений узлов, убрав ЖВ и сместив прогоны реально.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Дык я же сказал:
Цитата:
Проще всего между отнесенными узлами вставить реальный стержень, например как сечение балки или любое сопоставимое по жесткости. И встроить нужные шарниры, как обычно. Идеально будет разбить этот коротыш на две куска - один - полвысоты балки, другой - полвысоты прогона, и врезать шарниры в стыке - это будет максимально соответствовать реальной работе. Будут и кручение балки. и внецентренное сжатие прогона и т.д. А с ЖВ в СКАД вообще наблюдаются некие нехорошести - описывать подробно не буду, но весьма нериятные вещи наблюдал. Можете коротыш взять квадратным (прямоугольным) сплошным сечением, чтобы не портить красивые виды при Отображении модели в теле. Ну чтобы не раздражать несведущих непонятными для них растопырками. И да - далее у Вас могут быть проблемы с этими прогонами при анализе устойчивости - если прогоны на деле раскреплены профлистом/панелями и т.д. и при сжатии имели небольшую расчетную длину, то в модели прогон не раскреплен, и возможна "потеря устойчивости". Ведь при подборе прогона Вы не знали о существовании сил обжатия в 3D-постановке, да и нормы этого не требуют знать. А они (силы N) в 3D еще какие всплывают... Это такая тенденция - чем подробнее модель, тем больше изумительного обнаруживается. Поэтому нет ничего слаще, чем расчет плоскими схемами по упрощенным схемам. ![]() Но во дворе 2019-й, всем давай красивые картины... Так что взялись за гуж - тяните. ![]() А да -упустил суть вопроса - только в конце дошло, что спрашивается сейчас - как задать отдельный шарнир при пересечении стержней? Ответ: никак. Каждый стержень автономен, и сопрягается с узлом своим концом. Связать как-то два конца мимо узла не получится. Нужно что-то вводить. Что - см. выше.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2019 в 07:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Цитата:
появляется сообщение о ГИС в указанных на рисунке узлах. Полагаю, в этом случае можно игнорировать? Еще выдается сообщение "Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 5 в узлах : 47 48 51-55". Что это такое? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Где-то косяк. Может узел отдельно от стержня введён где-то?
От N можно избавится разрешением перемещения стержня вдоль собственной оси X на одном из опорных узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
узел введен отдельно, а стержень проложен от узла к узлу. Сам узел объединен с другим узлом "объединением перемещений".
Проверил. ГИС появляется только при "объединении перемещений". Может я что-то делаю не так? Или так и должно быть? И что такое "нулевая строка матрицы жесткости"? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А кому сейчас легко?
![]() До абсурда уж не довожу - есть способы избегать сверхсечений...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Посмотрел - Нулевые строки и ГИ - от отсутствия реальных связей меж узлами - при составлении матрицы предупреждает. Но наличие ОП не приводит к ошибке. У Вас расчет прошел, результаты корректны.
Если расчет в 3D не требуют, для такого объекта достаточно посчитать средний поперечник в плоской постановке - остальное можно подобрать поэлементно, в Кристалле. Например прогон из трубы - в "Балки" путем подмены составным двутавром (полки 4х80, стенка 8х192, раскрепление сплошное), нагрузив нормальной нагрузкой. и т.д. Сейчас вы замучаетесь анализировать. Да и ничего нового не обнаружите. Разве что для тренировки...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Господа...
Почему "конструктивный элемент" и "группа конструктивных элементов" дают разные результаты? Более того, сравнивая группы конструктивных элементов с элементами разного типа получаю разные результаты (устойчивость). Также, когда элемент разбит на два стержня, фактор расстояния между точками изгиба не работает. Где ошибка, будьте добры подскажите. версия скада 21.1.1.1 UPD. при этом, если заходить через Информацию об элементе в сопротивление сечение, то "зеленые" элементы по факту являются красными Последний раз редактировалось shift, 27.01.2019 в 16:26. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В Вашем случае я не вижу проблем - видимо у Вас СКАД глючит. Принципиально, на будущее: Объединяя цепь элементов в один длинный лом, мы невольно распространяем максимумы усилий отдельных звеньев на весь лом. Разумеется получим разные результаты. И это плохо. Примеры тут разбирали. Например максимальное N у базы колонны будет применено для проверки устойчивости на макушке. И т.д. Так мы не видим, где слабое звено. Не стремитесь объединять участки для проверок.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Эфту версию спетсиально "легко раздали", чтобы обкатать - устранили более 200 пунктов глюков.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Поменяй на 2003 год и будет тебе счастье! У меня всё получилось. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. Я рассчитываю стальную конструкцию под ваш выключатель ВГТ-110. В буклете на выключатель есть пункт (Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее при срабатывании выключателя (импульсно, длительность импульса 0,02 с), без учета массы выключателя, Н, вверх 17300, вниз 18400). Подскажите какое значение импульса (т*сек) прикладывать к верху стоек стальной конструкции для их расчёта на прочность?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Импульс - это скорость на массу (кг-сек). Что такое 17300 Н (18400 Н) - непонятно. Понятно только что это две нагрузки - при выключении и при выключении.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Доброго времени суток, господа Инженеры!
Есть сомнения в вероятности наихудшего сочетания нагрузок. короче, нагрузил его людьми до отказа и замкнул через трансмиттеры (после предполагаемого сейсмотолчка) и получил 6 неподвижных шарниров на опорах) распор (по Х) мне дал до 600 тонн реакции в жб опоре (в обход подвижного шарнира) убрал людей - замкнул - получил - до 300 тонн поперечная реакция от полного веса строения. Динамику пока не считал. Что я делаю не так (понятное дело что всЁ), просьба отпинать посильнее или дать добрый совет (можно два и более) ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14
|
Добрый вечер, Уважаемые коллеги! Два вопроса на обсуждение:
1) При обследовании несущих металлических ферм (двускатных), в одной из стоек (ближе к пролётной части) обнаружена погибь (фактически потеря устойичвости по полуволне синусоиды). Подскажите, друзья, можно ли такой дефект учесть в расчётной схеме? 2) Также выявлены погиби в нижних поясах ферм (фермы из уголков - погиби как на обушке, так и на перьях). Вопрос тот же. С Уважением, Александр! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Совет - сделайте Линейный расчет сначала только от статических нагрузок. Всё исправьте и только затем динамику назначайте. По делу замечания - у вас зачем эти палки с потолка висят ???? 90 см хлысты. От них формы гляньте - они то ваш расчет и усугубляют. Нужен от них с.вес - задайте отдельно, а палки не рисуйте. Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.03.2019 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 23
|
Добрый день! Дали просчитать опору под воздухопровод. Раньше не делал таких конструкций (пространственных), максимум фермы и балки считал. Можете, пожалуйста, посмотреть (опоры шарниры и т. д.) не напутал ли чего? Воздухопровод крепиться на боковой кронштейн (расположен в направлении "у" от нас), изгибается и переходить на левую часть (похожа на "клюв"). Справа опора крепиться к колонне через связи (правая часть). Версия SCAD 11.5.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
Доброй ночи всем! нуна помощь и совет! Создал расчетную схему здания котельной. посчитал устойчивость, получил три коэффициента, какой брать именно? И еще такой вопрос, как для данного каркаса задать коэффициент расчетной длины для колонн, и какой. Всем спасибо, кто откликнется.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Доброй ночи! Помогите, проверьте расчет! Что не так. Для эксперта надо проверить серийную прожекторную мачту ПМС24 по серии 3.407.9-172. Прожекторная мачта отличается от серийной наличием промежуточных площадок. Такое решение уже много лет применяем, а тут попросили проверить. У меня нижний ярус сжатых стоек не проходит. Явно ошибся где то я. С расчетными длинами возможно (элементов много, какой то общий хотел вести). С "назначением групп" возможно, т.к. по СП 16.13330, п.10.2.3 (рисунок 15, г) вроде надо брать от узла до узла. Например нижний ярус стоек: общая длина элемента 15 (0,72м) и 21 (0,88м) равная 1600 умноженная 0,73. Расчётная длина 1168 мм. Элемент вроде бы состоит из двух отрезков и тогда для каждого расчетная длина будет 1,168/0,72=1,62 и 1,168/0,88=1,33.
Еще пересчитал нагрузки, более точно. У меня возник вопрос как правильно прикладывать ветровую нагрузку на решетчатые конструкции: на контур всей боковой конструкции и потом на узлы или на профиль элементов (с перерасчетом с 1м2 на ширину профиля)? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В-общем, ветер можно приложить и попроще, а именно к только поясам. От всяких навесок - к узлам. Ветер - основная нагрузка, и с этим надо разобраться ПОДРОБНО. У Вас даже пульсационной нет... Вы наверно имели ввиду коэффициент расчетной длины (в рассматриваемой плоскости)? Раз делите метр на метр...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Доброго времени суток!
Коллеги, кто уже обновился до версии 21.1.9.1, просьба провести небольшой тест, а именно при расчете на сейсмические воздействия какой коэффициент сочетания назначает программа для кратковременных нагрузок? В версии 21.1.7.1 и ниже, коэф. сочетаний для кратковременных нагрузок в особом сочетании был 0,5 согласно СП 14. Тут произвели обновление до 21.1.9.1 и в особых сочетаниях СКАД выдает для всех кратковременных нагрузок единицу. В итоге все усилия прилично возросли и элементы которые до этого имели запас повылетали к черту. Хотелось бы понять, это единичный случай или у всех такая беда? P.S. Обновили SCAD пока что только на одном компьютере. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Спасибо, что ответили так быстро Ильнур. Я правильно понимаю. Извините, если придирчиво спрашиваю. Запутался в этом ветре. Надо приложить ветровую нагрузку, как распределённую нагрузку на погоняй метр пояса? А чтоб на погоняй метр перевести надо площадь одной грани профиля погонного метра умножить. Дальше, Вот я подсчитал ветер с пульсацией вышло 88кг/м2. Это у меня вышло я так понимаю максимальная на самой высокой точке? Должно быть разное по высоте. А как проще и быстро подсчитать, не считать же через каждый метр?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. По первому варианту - находите напор на кв.м. КОНТУРА секции, как и написано чорным по русски в СП. При этом надо понимать, что по высоте ветер повышается, и надо выбирать секции как можно короче. Лучше всей этой арифметикой заниматься в Eхel. Башню бить на секции как получится по конструкции. 3. Этот напор (набор напоров по высоте) переводите хоть на пояса, хоть на узлы - как хотите. Путем арифметических действий. При этом на все пояса может распределять равномерно (/4), на итог мало влияет. 4. Прикладываете эти кг/м (или кг на точку) к модели. 5. Задаете параметры для учета пульсации (массы и т.д.). 6. Считаете и анализируете перемещения, частоты и т.д.. Усилия используете для поэлементной проверки. 7. То же самое - для ветра по диагонали. При этом по СП используется ПРОСТО коэффициент изменения напора при изменении ориентации - новый сбор по п.2 не нужен. 8. Копируете модель (в новом файле) и поворачиваете на 45 и прикладываете к модели с п.7. В иных программах возможно введение под глобальным углом 45 самого ветра в той же модели. 9. см.5. см. 6. End. Есть масса других алгоритмов действия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Спасибо Ильнур. И еще вопрос по подсчету ветра. Конкретно по аэродинамическому коэффициенту. Решил пересчитать его, а не тупо 1.4 взять.
В СП 20.133302016 согласно пункту 11.1.7 все аэродинамические коэффициенты подбираются в приложении В по типу конструкций. Я взял аэродинамический коэффициент по приложению В1.14 Решетчатые конструкции (хотя сперва думал взять как для призматических сооружений В1.13). Посмотрите в Word при таком коэффициент, очень маленькие нагрузки получаются. Или оставить как было 1.4. Аэродинамические коэффициенты сt решетчатых башен и пространственных ферм определяются по формуле: сt= сx(1+η)k1=0.22(1+0.81)1=0.398. Правда так и не понял, для моего случая значение η в этой формуле принять примерно η=0,81 (таблица В.8 – при b/h=2.4/2,4=1). И площади заполнения считать закабаляешься... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Я когда жене сообщаю, что вечером задержусь, она говорит "можешь вообще не приходить". Так Вы тоже можете вообще на закбаляться, а токмо бамбук курить. Автокад используй - рисуй решетку с натуральными ширинами стержней, штрихуй пустоты, отнимай из контура...эх, молодеж-ж-жь... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Не кипятитесь. Нет расчётчиков в конторе. Просто токое решение много лет применяли (доп. площадки на серийную мачту). И тут эксперт попросил проверить устойчивость (кстати эксперт нормальный). А по работе в основном стандартные отработаные решения применяем. Насчёт площади профилей, я считал как вы и говорите, просто думал асы в расчетах как вы, более проще считают. У Меня больше вопрос возник в таблице В.8, b и h какие значения надо брать в моем случае. Вы уж, извините, если вас достаю идиотскими вопросами. Но с одной стороны я всегда рад изучать и копаться в расчетах, не даёт забывать. Но как всегда рутина в работе, семья и др. не оставляет столько времени и рядом не с кем посоветоваться.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Да, это так. В нефтянке эти мачты уже столько лет применяют. И никогда не было вопросов. Но по логике, я с экспертом согласен, если вносишь изменения в серийные решения, то будь добор иметь под рукой расчеты, что это все совместно работает.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вы считаете здесь и сейчас ВНОВЬ. Расчет должен быть полноценным и соответствовать актуальным нормам. b и h - это ширина и глубина призмы - у Вас же квадратная башня - значит b/h=1. Вот как бы я примерно разбил - ветер на участок бы брал по верхним уровням участков в запас.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Не маловат Cx?
Ещё вариант быстрого сбора ветровой нагрузки на тело башни, через эквивалентный коэффициент k(ze). Строим эпюру k(ze) для своего типа местности (табличные значения из СП). Контур эпюры преобразовываем в Область. Находим площадь и центр тяжести полученной фигуры. Определяем эквивалентный коэффициент k(ze) и эквивалентную ветровую нагрузку. Прикладываем к поясам через нагрузку на группу элементов пропорционально грузовой ширине. Нагрузку от площадок и прочих выступающих за тело башни элементов собираем отдельно и прикладываем в виде узловой/линейной нагрузки по фактическому k(ze). Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 15.03.2019 в 22:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Вот примерно так и надо действовать. А не к призмам присматриваться. ![]() К слову, автор заявил, что эксперт требует проверить на устойчивость. Меня лично это немного ошеломляет: устойчивость теряют сжатые предметы. Башню же ветер гнет как камыш. Если речь про локальную устойчивость какого-нибудь отдельного стержня, то это - поэлементная проверка через мю-фи. А не хотел ли эксперт тупо проверить на конструктивную устойчивость, т.е. не опрокидывается ли башня вместе с фундаментом? Не понял - в экспертизу сдается ворох типовых проектов без РР?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65
|
Привет! Ребят посмотрите пожалуйста каркас навеса открытого. Давно выкладывал уже. И вот снова вернулся к нему. больше всего интересуют вопросы:
1. Верно ли приложен ветер к открытому со всех сторон навесу. 2. Правильно ли установил фермы на колонны - шарнир у меня. Надо ли шарнир указывать где верх колонны? 3. Надо ли в узлах ферм указывать шарниры? что то с этим запутался. 4. Ну и в целом верно ли составлена схема. Благодарю заранее! Еще уточнит вопросикь. Нужны ли в моей схеме связи по нижнему поясу ферм? Последний раз редактировалось Mon, 27.03.2019 в 15:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2019
Сообщений: 1
|
Доброго времени суток, коллеги!
Помогите разобраться, что не так со схемой, слишком хорошо проходят сечения... Здание - цех 18х42м, высотой 10,2 м (8м колонны, 2м ферма, 0,2м покрытие), в Смоленской области, металлический каркас с перекрытием треугольными фермами, покрытие - сэндвич панель. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. Считаю опорную конструкцию под выключатель и трансформатор тока. Получаются маленькие коэффициенты запаса устойчивости системы по комбинациям загружений. Не могу понять почему. На прочность все элементы проходят. Увеличивал сечения, ставил связи, ни чего не помогает. (SCAD 21.1.7.1)
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
вы на перемещения посмотрите и их значения, может поймете. У вас консольные стойки наверху колбасит. А коэффициент устойчивости системы определяется самым слабым элементом, если я ничего не напутал.
Уберите эти консоли и пересчитайте коэффициент меньше 3,6 не будет. Перемещения рекомендую первым делом смотреть. По ним можно увидеть почему и отчего конструкция так себя ведет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Всем здравствуйте. Нужда заставила поэкспериментировать с расчётными схемами стоек.
1 Вариант. Стойка задана одним элементом из составного сечения (2 швеллера 10П). 2 Вариант. Стойка задана отдельными элементами (швеллер 10П + решётка из уголка). Загружение в обоих случаях одинаковое, а результаты проверки по несущей способности разные (коэффициенты использования). В схеме с отдельными элементами коэффициенты использования в 2 раза меньше. В своей расчётной схеме я не могу использовать составное сечение, так как у меня не ГОСТовские гнутые швеллеры. Можно ли мне вести расчет стоек по схеме с отдельными элементами? Эксперименты с расчётной схемой прилагаю SCAD 21.1.7.1 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
А в проверке по несущей способности задано раскрепление первой стойки с шагом, равным шагу решетки? Скад не обязан догадываться за вас о конструкции соединения отдельных ветвей стержня.
P.S. В первом варианте нагрузка по Y приложена дважды. Последний раз редактировалось Komplanar, 15.04.2019 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Вопрос по КЗУ системы. Есть некоторая расчетная схема из металлокаркаса с перекрытиями из сборных пустотных плит ПБ. Плиты запроектированы изотропными из оболочек с минимальным модулем упругости, чисто для получения с них нагрузок на основную схему. Опирание плит через АЖТ со всеми линейными ограничениями+ по Ux. В итоге при расчете на КЗУ системы программа учитывает эти элементы и разумеется выводит КЗУ меньше границы поиска. Вопрос собственно в следующем. Возможно ли исключить при расчете на КЗУ элементы перекрытий с этими минимальными жесткостями? А то они всю картину портят.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
поставьте раскрепления из плоскости соответственно раскладке плит и добавьте нагрузку с них на балки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В SCADe к сожалению нет такой функции "исключение". В Лире есть. Осваивайте Лиру, всяко лучше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
О как.... а можно поподробнее? Интересная новость от коллеги-металлиста. И на какую Лиру смотреть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Меня почему-то терзают смутные сомнения, что на схему влияют не эти плиты, а АЖТ по балкам. Нельзя ли поподробнее, какие именно параметры принимаются для "минимальной жесткости" и как конкретно задаётся АЖТ, в частности, привязка к балкам и размеры этих АЖТ.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Смотреть на Лиру как можно свежее.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
DENver_M7 на вопрос с п.3175 к сожалению не ответил. Стержни типа 2 и 4 в СКАД не участвуют в анализе устойчивости. Это - вечный косяк SCAD, а не опция для удобства анализа. Результат анализа искажается - если стержень типа 2 или 4 теряет устойчивость, то это анализом не обнаруживается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Ильнур у тебя такая же версия программы? последняя с сайта? Предыдущая 9.1 такого не выдает.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 23.05.2019 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
21.1.7.1 от 14.06.18.
Вообще СКАД - это один великий глюк. На сегодня, через 20 лет "развития", эпюры не могут отображать правильно - позорище. Банальные вещи не отлаживаются. А что творится в сложных вещах... По чесноку, агонию СКАДа надо прекратить уже как-то...слишком уж много бед натворили эти товарищи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Offtop:
Цитата:
PS чего-то на рабочем компе глюкнул кристалл. Дома все в порядке. Все как и должно быть. Вот еклмн...посмотрим что будет после переустановки.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 23.05.2019 в 23:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
А помогите мне тоже, пожалуйста )
Нагрузки задал, решил РСУ не задавать - пусть машина комбинирует (не делал так ещё). Но файл с РСУ при формировании отчёта не открывается, размер большой. И перемешения имею только от загружений. Наверное, я чего не так сделал с автоматическим подбором РСУ? SCAD 21.1.5.1 Последний раз редактировалось tibul_77, 28.05.2019 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Щас поясню...Раньше, я задавал комбинации загружений вручную. Сейчас, т.к. куча крановых нагрузок, делать этого не стал - их формировала машина (в постпроцессоре расчётных сочетаний 110 комбинаций). Когда задавал комбинации вручную, то они при графическом анализе перемещений присутствовали в выборе загружений. Теперь, при автоматическом подборе их там нет и перемещения в графическом анализе показываются только от загружений. В документировании тоже нет выборки от комбинаций. Вот я и спрашиваю, так и должно быть? Может я чего-то не так делаю?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
хорошо )
Тогда где мне взять перемещения от комбинации загружений? Они же будут однозначно больше и их как-то надо показывать...Может есть какая-нибудь хитрая кнопка? Последний раз редактировалось tibul_77, 29.05.2019 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2019
Сообщений: 5
|
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, оценить правильность расчетной схемы опоры ВЛ. Особенно правильность назначения шарниров. Шарниры назначала самостоятельно, везде выбирала UY. Тип схемы 5. Последний раз редактировалось AnnaSE, 20.06.2019 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Цитата:
Задаём загружения, выполняем автоматический подбор РСУ, считаем. Затем идём в "Графический анализ"-"Построцессоры"-"Построцессор расчётных сочетаний" -"Создать комбинации загружений по РСУ" - из падающего меню выбираем "Сохранение результатов в файле *.rsu2comb"- идём в "Управление" - "Комбинации загружений" - "Загрузить из файла" - грузим файл с РСУ и пересчитываем заново. Получаем выборки от сочетаний. Последний раз редактировалось tibul_77, 05.06.2019 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2019
Сообщений: 2
|
Здравствуйте Форумчане! познакомился со скадом не так давно. Выполнял проект в 11 скаде, большая часть была готова и схема работала нормально. Но недавно в связи с командировкой есть возможность пользоваться только скадом версии 21.1.1.1. Теперь при расчете армирования выпадают ошибки которых раньше не было. Уже 3 день от компа не могу отойти, глаз уже не чувствую
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Не могу объединить статическое и динамическое загружение (Ветер+пульсация). При проверке по несущей способности выдает наихудший вариант комбинации загружения куда входит только ветер без пульсации, разве так может быть? Если объединяю их в РСУ ошибка при расчёте.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23
|
Здравсивуйие Игнатстажер. В СП 20.13330.2016 пункт 11.1.2 "Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней wm и пульсационной wp составляющих
w = wm + wp.". По моему их надо объединять, а не взаимоисключать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Добрый день. Имею непонятное расхождение нагрузок на колонну от одного перекрытия полученное в SCAD и при ручном сборе нагрузок.
Модель крайне примитивная. Одно перекрытие, жёская заделка внизу. Нагрузки: 1) 0,36 ( т/м2) 2) 0,4 ( т/м2) 3) 0,23 ( т/м2) 4) 0,55 ( т/м2) Грузовая площадь на колонну 41,3 м2 N = (0,36+0,4+0,23+0,55)* 41,3 = 63,602 т Scad показывает результат в этом месте 78,74 т ! разница по моему крайне существенная. может быть я где-то туплю? Прикладываю модель. SCAD 11.5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Возможно из-за смещения КЭ перекрытия в верхнем узле опирания относительно центра колонны. Усилия в крайней колонне ближе к истине.
Так же некоторые узлы сопряжения стен и перекрытий не совпадают друг с другом. Ну и еще какие то ошибки вылезли на скрине. По изополям перемещений по Z видно, что есть смещения от осей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Нагрузки вообще не в дугу. Кровля в РСУ задана как ЖБ с коэфф. 1,3 хотя есть прогоны??? В тоже время есть сэндвич панели с коэфф 1,2. Пониженное значение снега по СП 20.13330.2011 рано 0,7. Задание ветра тоже не понятно.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 05.08.2019 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
сендвич панели я на колонны хотела задать, не правильно? и что с ветром не так? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Вопрос.
Как правильно задать сечение пластинам, если перекрытие монолитное по профлисту? Профлист как несъемная опалубка, каркасы вставлены в ламели, по верху сетка уложена. Можно конечно общей толщиной с уменьшение объемного веса на "пустотность". На сколько это будет грубо? Профлист Н75, общая толщина 150мм
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
2. стеновые сэндвичи задаются на колонны; 3. Снеговая нагрузка по СП20.13330.2011 180 кг/м2 расчетное значение. Пониженное значение 0,7 от расчетного. По СП 20.13330.2016 с изменением 2 надо принимать по приложению К и разделу10 снеговые нагрузки. Это более правильно есть письмо минстроя (ищете на форуме). В СП20 2016 года нагрузка дается уже нормативная умножаете на коэфф. надежности по нагрузки = расчетная. Пониженное значение здесь 0,5 от расчетного. 4. С коэффициентами надежности по нагрузке разберитесь какие где должны быть. 5. Ветровая нагрузка по приложению В в СП 20.13330.2016. Посмотрите вашу схему. 6. Как я писал здание "сарая целиком считать смысла нет. Кроме как создать "красоту". Взять поперечник, торцевой поперечник, продольную раму для расчета вертикальных связей между колоннами (в большинстве случаев назначаются по предельной гибкости для такого "сарая") и прогоны. Все.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
2. Сендвичи я и задала на колонны, относительно вертикальной оси z. но вот не знаю как учесть что нагрузка с моментом.... 3. Снеговую и брала 2кПа и коэф.надежности 1.4. 4. Поняла про коэффициенты 5. ветер прикладывала как схема на рисунке (считала в весте) 6. поняла, но схему целиком тоже интересно и хочется попробовать, вот и спрашивала вашего совета ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
я бы считал по СП 2016 года. Тогда у вас будет Наветренная сторона, Подветренная, Зоны A-D на боковых сторонах. Плюс на покрытие надо смотреть, там скорее всего отрицательное давление.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
ну а тут раз не так? и наветренная и подветренная. с наветренной стороны со знаком +, с остальных и кровли со знаком -, то есть от здания направление. всё же правильно должно быть? и у меня вроде так и приложено в скаде, только вот кровлю пропустила. исправьте если не права
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
цифры по торцу проверьте. У вас насколько понял 1 район. На первой стойке 40 кг/м, у меня ближе к 50 вышло. А так ветер верно собран. Но повторюсь еще раз, для интереса можно всю схему собрать. Соберите плоские схемы и сравните. Это полезно. Поймете, что не всегда нужно заморачиваться на объем, часто он вас обманывает, показывая не то результат. Причины разные.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Взять плиту как нагрузку, а потом ее отдельно в арбате посчитать - это я умею ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Цитата:
Второе, чистое ИМХО - работу профлиста не стоит учитывать... Кроме того, стоит дополнительно занизить параметры бетона для направления "поперек волн" ещё и по той причине, что там обычно закладывается сверху сетка, которую по факту могут накидать из коротких квадратов без нахлеста. Потому что глядя потом на схему в SCAD`е, можно обнаружить, что Скад выстраивает эпюры шарнирных балок возле опор почти как у жестко защемленных балок, передавая нехилые усилия через бетон плиты над опорой, а по факту плита может и не сработать, если рабочие поленятся связывать профлист с балками через провар коротышей и закладывая нахлест сеток либо раскатывая нормальные рулонные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2019
Сообщений: 3
|
Доброго времени суток всем. Только начинаю осваивать SCAD вместе с заданием по расчету мачты высотой 29м. Хотел бы узнать мнение профессионалов по поводу качества построения расчетной схемы, файл приложен ниже. У меня так же возникли вопросы:
1) Как правильно собрать ветровую нагрузку на ванты. 2) Правильно ли настроена сейсмика и пульсация ветра. 3) Почему-то не считает комбинации загружений в нелинейной постановке. 4) В графических результатах отображается почему-то загружения от собственного веса как самое опасное. Спасибо за внимание) Очень хочу разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
Здравствуйте!
Прошу помощи в объяснении странных результатов расчета: плита опертая по трем сторонам, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой. В расчетной схеме две плиты, одна (правая) создана с нуля, а другая(которая слева) получена путем геометрических преобразований плиты большего размера (удалялись участки плиты и перемещались узлы для сшивки). Также плиты отличаются сеткой. Не нравятся поля напряжений Мх, Му. Заранее благодарен за помощь! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
да, что-то не понятно
проверьте еще раз "преобразованную" модель, может от исходной "что-то" осталось? опора, например, в верхней части плана плиты, или как-то "зафиксированы" перемещения по Z в "странной" точке похоже по цвету изополей в "странной" точке - верхние слои плиты растянуты |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Упакуйте схему с точностью 0,015 и будет вам счастье. Как и в предыдущих версиях СКАДа точность 0,01 всегда была глючной.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
По какому методу быстрее всего считаются листовые стальные конструкции в SCAD 21?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
По буду КЭПом, по тому который знаешь лучше всего и имеешь наработки.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
В постпроцессоре он, насколько знаю, единственный.
Я вот про эти:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
ну, не единственный, там используется несколько теорий вычисления результирующих напряжений
ну а в том, что вы имеете в виду, думаю, разницы особой нет (т.е. результаты будут идентичны), время решения будет зависить от "железа" |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Здесь сомнения есть. Мне кажется, тот или иной способ быстрее или медленнее. Есть ли упоминание где-то у уважаемых людей об этом?
Для анализа устойчивости предпочтителен Губера-Мизеса-Генки
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
если честно, не вдавался в такие "тонкости", как-то не вижу в этом смысла
если есть сомнения и желание "прогоните" по нескольким методам "решателя", выберите наихудший по результатам, хотя не думаю, что "разница" повлияет на окончательное/принятое значение ----- добавлено через ~7 мин. ----- результаты по результирующим напряжениям с индексом "Е"(энергетический) "плотно" связаны с критериями устойчивости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вообще не связаны. Посмотрите любую методику расчета устойчивости, эквивалентные напряжения по мизесу там никогда не используют, потому что напряжения по мизесу это про другое.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
По сути это разные варианты решения уравнений и на конечный результат они фактически не особо влияют. Для разных схем могут быть оптимальны(в части скорости разложения и т.п.) разные методы расчета. Грубо говоря есть несколько решений квадратного уравнения, и с помощью какого решать это тебе решать. Но какой то метод будет проще для одного вида уравнения, какой то способ для другого..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Вот. Спасибо. Прямых указаний нет, к сожалению. Вижу, что для подземного стального резервуара PARFES быстро считает. Гаусс с Многофронтальным медленнее существеннее.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
ОН и должен по сути по шустрее считать...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Ещё вопрос очень важный: почему может не считаться наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости? На одной схеме из листов считается , на другой нет и всё...
Есть ряд слабых предположений.... 1) в случае если есть наличие упругих связей 2) сам по себе КЗУ системы мал 1.18 и из-за этого КЗУ местной потери устойчивости не выводится...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ХЗ....
По мне так в таких случаях местную устойчивость лучше ручками проверять. СКАД может не принимать в учет какие то нюансы... Например граничные условия не все корректно заданы, или ребра жесткости и т.п.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Огромнейшая схема, подготовка к ФАУ ГГЭ, у которой требования к расчетам день ото дня растут и готовиться надо хорошо, сам по себе трудоемкий расчет, и в любом случае надо найти конечный элемент с критическим НДС на котором искать устойчивость.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Охохох...)
вопрос в следующем. Стояла версия 21.1.1.1, в ней сделал схему (простенькая, в целом) - каркас с элементами переменного сечения, типа Канск-Унимарк (разбил на участки и задал параметрическими сечениями). Посчитал нормально, без ошибок, всё зенёненькое. Чот с дуру полез на сайт скад софта и попросил поддержку обновиться до 21.1.9.5...И теперь в SCAD просит укрепить стенки поперечными рёбрами по п 8.5.9 СП 16.13330 - вся схема красная. Чо делать-то? )) Последний раз редактировалось tibul_77, 01.10.2019 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Спасибо, за совет. Но зачем укреплять стенки рёбрами, если это всё без рёбер существует (по серии)?
+ если вводить усиление, то надо переходить от параметрических сечений к пластинчатым, перечерчивать схему... В общем, вопрос скорее к архитектуре программы, отчего в 21.1.1.1 всё норм, а в 21.1.9.5 - нет. Может кто влетал так же? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Не редко у СКАДа появляются баги в новых версиях, я бы на вашем месте обратился к разработчикам.
Возможно усиление и не требуется.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
tibul_77, проверить соотношение толщины пояса к свесу, сопоставить толщину и высоту стенки и забить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Исправлена ошибка расчета стержней переменного сечения в системах типа Плоская рама.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Коллеги, второй день бьюсь - не могу разобраться почему не высчитывается наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости конечного элемента?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Если б.... пластинчатый стальной резервуар подземный на упругом основании. Размер КЭ сетки 50х50 мм
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
В соседней теме были похожие проблемы с устойчивостью в мелконарубленных оболочках: Странная форма потери устойчивости и странные надписи в протоколе. Схему автор удалил, и теперь не посмотреть в чем там дело, но ему помогла только переразбивка с более крупной сеткой. Похоже, у скада есть вычислительные проблемы в таких задачах. Может, поможет перезадать геометрию, или даже просто увеличить схему в 10 или 100 раз, если это потеря точности.
Интересу ради - можно схемку посмотреть? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
а ты задавал данные?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Схема:
----- добавлено через 38 сек. ----- Да. Цитата:
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Букнер, который вообще без проблем счиатется
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Да, в протоколе сообщения в точности, как в задаче из соседней темы. Интересно поиграть со схемой и выяснить, что происходит. Первое, что приходит в голову:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Цитата:
Цитата:
Здесь стальной заглубленный резервуар на скальнике. Два расчетных случая: с водой без воды. Пока не анализировал, что преобладает....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Масштабирование x10 не помогло. Поворот схемы на небольшой угол не помог. Округление координат до мм не помогло. Отключение учета тангенциальных смещений не помогло.
Помогло удаление половины схемы. Если удаление наоборот, другой половины, не поможет - поиск искать причины в геометрии, если поможет - похоже на какие-то математические приколы, в соседней теме тоже при одной раме считалось, а при нескольких - нет. Еще, похоже, помогает замена решателя на фронтальный. Но он думает слишком долго, сегодня я уже не дождусь ответа. По двум первым формам коэффициенты в протоколе определились. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Коэф. запаса устойчивости системы для бункера из поста №3249 вполне нормально вычисляются (см. прил. ф.). |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Evgeny31, спасибо. Почему не вычисляется такой коэффициент для пластинчатых элементов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Evgeny31, я почему спрашиваю... именно по местной устойчивости анализ начинаю. Теряет устойчивость - добавляю толщины или ставлю ребра, пересчитываю, и снова.... и так раз 200 пока уверенно себя конструкция не почувствует.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Я так понимаю, что под "наименьшим коэффициентом запаса местной потери устойчивости" программа обозначает самый "слабый" элемент, который первым потеряет общую устойчивость во всей системе. А допустим местная устойчивость стенки в балке (стержневом элементе) на это ни как не влияет и проверяется она отдельно.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
А блин не понял вначале чего надо, устойчивость системы считается, элементы....может количество форм мало?
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 03.10.2019 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Хмм....в энергетическом постпроцессоре можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
т.е. мы желаем анализировать форму, а программа выдает:
49 При вычислении формы потери устойчивости системы превышено заданное число итераций 3. Достигнута точность - 0.4748 форма получается не получена?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Так я писал про "Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер..." который для стержней.
А то что на картинке определяется у оболочечных элементов при анализе устойчивости всей системы. Вычисляется коэф. запаса устойчивости и соответствующая ему форма потери. Видимо не внятно выразился просто... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
Цитата:
13:12:52 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.183105 ( форма 1 ). 13:13:21 Коэффициент запаса устойчивости системы 0.183105 ( форма 2 ). 13:19:57 Коэффициент запаса устойчивости системы 18.995124 ( форма 3 ). 13:26:23 Коэффициент запаса устойчивости системы 136.747351 ( форма 4 ). 13:32:04 Коэффициент запаса устойчивости системы 159.855740 ( форма 5 ). 13:37:17 Коэффициент запаса устойчивости системы 177.978089 ( форма 6 ). 13:42:28 Коэффициент запаса устойчивости системы 198.739797 ( форма 7 ). 13:45:32 Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 8 ) больше верхней границы поиска. Его значение не определено. ..... 13:45:32 Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 20 ) больше верхней границы поиска. Его значение не определено. 13:46:29 Вычисление формы потери устойчивости системы для комбинации загружений 4. 13:46:36 При вычислении формы потери устойчивости системы превышено заданное число итераций 3. Достигнута точность - 0.0108 13:47:39 При вычислении формы потери устойчивости системы превышено заданное число итераций 3. Достигнута точность - 1.0719 13:48:40 При вычислении формы потери устойчивости системы превышено заданное число итераций 3. Достигнута точность - 0.8006 13:49:27 При вычислении формы потери устойчивости системы превышено заданное число итераций 3. Достигнута точность - 0.0004 13:50:13 При вычислении формы потери устойчивости системы превышено заданное число итераций 3. Достигнута точность - 0.0068 13:51:42 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0:50:55 ( 51 min ) upd. на лиц. версии 2015 г. тож самое. получается по другому считать скад стал. Последний раз редактировалось MiSchu, 04.10.2019 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Похоже, это как раз защита срабатывает. У меня все лицензии на работе, там посторонними расчетами не побалуешься. А для вечерних развлечений на форуме тоже пользую версию для домохозяек - она фронтальным решателем только пару первых форм находит, а парфесом не находит вообще ничего.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
https://scadsoft.com/changes_full |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
1. Локальный КЗУ вычисляется только для стержней - сказали уже, на п.3255. 1.1. Знать, который стержень имеет наименьшим КЗУ, полезно, но не всегда. В простых случаях этот элемент является "причиной" общей неустойчивости, но в иных случаях это не совсем так - причиной общей неустойчивости может являться и недостаток крутильной жесткости, а не только изгибной. Это - отдельная тема. А так - локальный КЗУ стержня вычисляется просто как Nэ/N, где Nэ-Эйлерова сила для этого стержня в предположении, что мю=1 (независимо ни от чего) в плоскости наименьшей жесткости, а N - действующее усилие в стержне. Т.е. это чисто справочно-прикидочная величина. 1.2. Для пластин такое "вычисление" обойдется намного сложнее, да и смысла знать где кусочек с наименьшим КЗУ нет, интересней знать об этом месте более обширней. Поэтому видимо и разработчики не стали заморачиваться. 2. Точность вычислений нет смысла задавать более 0,1 - это ЛИШЬ точность итогового КЗУ. Например, КЗУ=1,31, или 1,39. В обоих случаях верно 1,3...Максимум 0,05. Но не 0,000001, как тут некоторые делают - это просто трата машинного времени, КЗУ не нужно знать с такой точностью, особенно на фоне того, что речь о чисто упругой устойчивости. 3. Нет никакого смысла перебирать формы далее первой. Перебор форм уместен при динамических расчетах (суммирование форм). При анализе устойчивости достаточно знать КЗУ для 1-й - этот КЗУ должен быть достаточным, все иные ВСЯКО будут не ниже. Перебор 17-и форм - пустая трата машинного времени. 4. По поводу корректности анализа устойчивости оболочечных моделей - по СП устойчивость даже балок при изгибе имеет свои нюансы, и результат SCAD и СП совпадут редко когда. В СП получится все в запас. Например изгиб двутавра - в оболочках получим КЗУ, довольно сильно близкий к СП. Но только при нагрузке на уровне верхней полки. При нагрузке "к нижней полке" SCAD покажет больше КЗУ, чем СП. Это можно легко проверить, взяв в ближайших темах двутавр в оболочках, и сравнить с расчетами в Кристалле (при этом не забывать отслеживать напряжения в оболочечной модели, чтобы вдруг не выйти на пластику). 5. В SCAD корректные КЗУ начали получаться совсем недавно, до этого много лет и релизов давали неверный результат. 6. И для справки - на данный момент в SCADе так и не устранены неверные расчеты вантовых, и формы эпюр прогибов любых стержней. Т.е. ванты нельзя употреблять категорически. Формы прогибов можно игнорировать, скрепя зубами.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.10.2019 в 05:45. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Ильнур, бросил пузырь и закусь - сел читать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вкратце для бункеров и т.д. - для анализа устойчивости SCAD21 годится. КЗУ и форма будут корректными. При этом эквивалентные напряжения по среднему слою оболочек не должны выходить за Rпц. Ну и не нужно забывать про коэффициент надежности по устойчивости 1,3.
Но нужно иметь ввиду, что в случаях, когда схема позволяет напрямую применить формулы СП по устойчивости (например устойчивость балки при изгибе), то формально результат SCAD окажется скорее завышенным. Совпадения SCAD cо СП с приемлемой точностью тоже бывают - см. примеры в соседних темах на тех же балках. Таким образом - SCAD для анализа устойчивости листовых конструкций лихо применяем и не жужжим. И экспертизы не боимся. Если что, утолщим/оребрим - дурное дело не хитрое. Основная проблема - неучет несовершенств и линейность расчетов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.10.2019 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Простейший тест - шарнирный стержень. Труба 180x5, L=3м. P=100т. В свойствах сечения EI=221.17тм2. Pcr = Pi^2 EI/ L^2 = Pi^2 * 221.17 / 3^2 = 243т. KЗУ = Pcr/P = 243/100 = 2.43. В протоколе SCAD - местный КЗУ тупой и бесполезный: Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 1 и равен 9.70142 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы. Коэффициент запаса устойчивости системы 2.42676 ( форма 1 ). Локальный КЗУ в 4 раза больше общего, значит, локальный вычисляется для мю=0.5. Если порезать стержень пополам, местный КЗУ становится еще тупее: Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 2 и равен 38.8057 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы. Коэффициент запаса устойчивости системы 2.42676 ( форма 1 ). Локальный КЗУ вычислен для элемента в 2 раза меньше с мю=0.5: 2.42676/(0.5*0.5)^2 = 38.8 В презентациях на сайте авторы обосновывают дополнительную проверку тем, что в схемах, где стержень задан от одного закрепленного узла в другой одним конечным элементом, общий расчет может пропустить локальную форму потери устойчивости. Пишут, что смысл расчета - найти, при каких отклонениях узлов и какой нагрузке обеспечивается появление второй формы равновесия (т.е. найти собственный вектор - форму потери устойчивости, и собственное число - КЗУ); а при локальной потере устойчивости все перемещения нулевые, т.е. собственный вектор нулевой, потому общим расчетом не ловится, и приходится локальные проверки делать дополнительно. Видимо, поэтому и мю принимают 0.5 - он соответствует потере устойчивости без перемещений и поворотов узлов элемента. Интересно, что даже для случая жесткого закрепления обоих узлов расчет находит правильный общий КЗУ; локальный не то, чтобы вредный, просто бесполезный: Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 1 и равен 9.70142 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы. Коэффициент запаса устойчивости системы 9.70142 ( форма 1 ). И тут возникает вопрос: а в каких случаях эта дополнительная локальная проверка вообще дает правильную подсказку, а не бесполезную, как во всех трех схемах? Кто-нибудь может привести пример такой схемы, чтобы локальный КЗУ был меньше общего? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да, строго 0,5.
Цитата:
Изредка бывает немного не так. Но принцип такой - неважно, сколько локальное КЗУ у "высвеченного", важно, который это элемент. Более точно доли виновности нужно смотреть картину распределений в энергетическом постпроцессоре.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
В институте устойчивость изучали, играясь с программой, написанной преподавателем кафедры. При расчетах на общую устойчивость было правило - каждый сжатый стержень разбивать на несколько элементов, иначе его возможная локальная потеря устойчивости будет потеряна, и возможно, получится завышенный КЗУ системы, потому что общий расчет такие стержни "не видит". Например, Старк в третьей схеме считает систему абсолютной устойчивой. А Скад ухитряется найти для нее общий КЗУ правильно. То есть он учитывает возможную форму потерю устойчивости одиночного стержня с нулевыми поворотами и горизонтальными перемещениями узлов.
Если бы такая дополнительная проверка была в Старке или той институтской программе - это было бы понятно, это страховка от расчетной схемы, собранной "с нарушением инструкции". А у Скада она, получается, дублирует основной расчет. И, чтобы ее совет был полезным, надо, чтобы стержень в составе схемы терял устойчивость по форме, дающей мю меньше 0.5, т.е. с еще большим числом полуволн, чем при жестких закреплениях концов от поворота. Если бы в справке написали, что проверка нужна, чтобы узнать результат расчета до начала расчета - вопрос бы не возник. А так получается, что отдельный жестко закрепленный стержень после включения в раму при той же нагрузке может начать нести больше. Как такое бывает? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не-е-е...так не бывает. По физике вещей реализуется первая форма. СКАД будет находить формы с минимальной энергией.
Думаю, все гораздо банальнее - сопоставительные прикидки при мю=0,5 сделаны видимо по принципу "меньше не бывает". Т.е. если и больше, то в запас. Да, это может немного портить истину, но несильно. Т.е. например есть два наиболее "напряженных" стержня - один чуть напряженнее допустим. Допустим этот чуть наряженнее имеет более податливые опоры, чем второй, т.е. его мю дальше от 0,5, чем у второго. Прикидка при мю=0,5 может показать (необязательно), что второй имеет меньший запас, чем первый. И мы начнем работать со вторым (например усиливать), думая, что он провокатор. Но это будет не очень большой ошибкой, т.к. по степени вины он рядом с первым. Поэтому как бы все равно (одинаково эффективно), который из них усиливать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Собственная частота по первой форме колебаний этажерки 2-6 Гц, рабочая частота оборудования 126 Гц, рассматривая дальше собственные частоты колебаний этажерки на 15 форме выстреливает 123 Гц
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
А вот это интересно, схему в студию, пожалуйста.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это сколько нужно мощности, чтобы сколь-либо существенно (по амплитуде) расколбасить на частоте 125 Гц сооружение с первой частотой 2 Гц...т.е. гул будет стоять, но никто не напряжется от деформаций.
Если и скажется на чем-то, то в усталости где-то локально.. У нас стиральная машина иногда резонирует на частоте 20 Гц... ![]() На пианино 123,5 гц где-то на 1/3 клавиатуры.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Цитата:
![]() Дело какое... у самой этажерки на 200ой форме 23 Гц я набрал! На 1ой форме - 1.5 Гц.... А вдруг на 1250 форме частоты собственных колебаний произойдет резонансъ? Не смешно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Модальный анализ показывает следующее
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Схема-ть подана! Труба 180x5, длина 3м, сила 1000 кН, по низу закрепление по всем направлениям, по верху - по всем, кроме Z. Схема соответствует Мю = 0,5.
Первое. Стержень задан "как не надо" - одним элементом по длине. Расчет на устойчивость не выполняется, в протоколе страшные математические ругательства. Второе. Рядом задан стержень вполовину короче, разбит по длине на 10 элементов. Расчет выполняется, но первая же форма потери устойчивости - для короткого стержня, и КЗУ тоже для него. Т.е. форма потери устойчивости неразбитого стержня проигнорирована. За одного битого двух небитых дают! Десерт. Стержень задан "как надо" - с разбивкой по длине. Форма потери устойчивости есть, КЗУ тоже родной. Вертикальные перемещения по форме потери устойчивости - нулевые. С института считал, что это естественное поведение при расчете на устойчивость, и сильно удивился, когда в таком же тесте Скад справился с расчетом для одиночного КЭ, выдал для него правильный КЗУ, и в форме потери устойчивости показал перемещение верхнего узла "-1000". |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Тем более что грохоты на виброизоляторах. Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.11.2019 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Любым способом. Например по относительной амплитуде по отношению к основному тону.
ФАХВЕРК Цитата:
![]() Вот и считай, что резонанс непременно наступил, по которой-то там 160-й форме. Чтобы энергии возбудителя, оставшегося после изоляторов, хватило на этой частоте расколебать каркас, надо, чтобы остальные формы, особенно первые, попритухли. А такое невозможно, по физике быстрее гаснут высшие частоты. Кроме того, если движок разгоняется не скоро, то резонанс будет происходить при каждом переходном совпадении. Например на первой частоте. Если разгон классифицируется как "медленнный", считай, по первой форме все стало хуже на порядок. Обычно изоляторы раз в 50 снижают воздействие от возбудителя, вряд ли на какой-то разнос хватит энергии.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
В СТАРКе расчет выполняется относительно узлов модели. В данном случае один узел заделан, у второго закреплены все степени свободы, кроме Z. И поскольку отсутствует узел(узлы) по длине стержня, математически получается, что стержень как бы закреплен по всей длине (ему некуда деформироваться).
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Второй прикол - что судя по знаку перемещения, узел при потере устойчивости перемещается вверх. Хотя при включенном показе деформированной схемы перемещение показывает правильно - вниз. Третий прикол - что изгиб самого стержня не прорисовывается, даже включить отображение прогибов в стержнях. Четвертый прикол - что находит только одну форму потери устойчивости, а не две взаимно перпендикулярные. Но все равно, в главном он прав (с)! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Цитата:
У меня ни ЖБ настила, ни виброизоляторов - так совпало. А это прямой динамический расчет. Чем собственно я и обеспокоен.... Сон сегодня видел : Стою у недостроенной градирни ЧАЭС.... наверху стоит Стрелецкий и как Бог с небес кричит: "Саша, будь внимательнее....." А я ещё и перед сном Теплых начитался.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну если прямой - то какие могут быть вопросы? Приложил источники, просчитал, закончил.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Ильнур, считаем стальную балку с присоединенной массой оборудования только в вертикальной плоскости. Получили для этой балки с присоединенной массой оборудования по результатам модального анализа 5 частот по 5 формам ( 1,2,3,4,5). Прицепил картинку. Суть - оборудование пашет от 9 до 19 Гц. Меняя сечение балки я должен подобрать первую и вторую формы частот собственных колебаний так, чтобы рабочий режим оборудования оказался между формами частот собственных колебаний. Я так понимаю? Тогда это позволит избежать резонанса и, следовательно, существенного прироста НДС балки?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Да, собственные частоты балки, существенно вносящие вклад в колебания, не должны иметь значения в этом диапазоне (9...19). Про нюансы резонанса стержневых систем можно почитать Коренева Б,Г "Динамический расчет...".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если в СТАРКе заказать 2 формы потери устойчивости, получается, собственно, две, если одну - то будет получена одна форма потери устойчивости. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
После деления на узлы и Скад, и Старк расчет делают одинаково. А вот с "неправильной" схемой из одного элемента справляется только Скад. Не совсем правильно показывает результаты в постпроцессоре, но КЗУ дает верный. Бесплатная версия Лиры тоже требует разбивать элемент, так что дело не в расчетах по центру тяжести. Похоже, для таких схем в Скаде добавили какую-то дополнительную проверку и альтернативную математику - не просто же так там вертикальное перемещение узла в форме потери устойчивости появляется (в схеме с разбивкой его нет, как и в Старке), и не просто так вторая форма пропадает из расчета. Ясно дело, расчет с учетом нечистой силы происходит!
Offtop: Если эту расчетную схему отзеркалить, форма потери устойчивости остается такой же. То есть она не отражается в зеркале! Интересно вот, если обычные силы в килоньютонах измеряются, то в чем измеряются нечистые силы - в тысячах чертей? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 07.11.2019 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не сходится что-то, для 180х5 EI~375.
Цитата:
Цитата:
Индикация вертикального перемещения (1000), которого нет, говорит о том, что форма потери вычислена некорректно - отсутствие промежуточных узлов не позволяет это делать, да и при неравномерном разбиении форма будет вычислена с некоторыми искажениями, в т.ч. с появлением видимых (>больше заданной точности) перемещений по Z.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.11.2019 в 18:24. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Там круглая труба, не квадратная.
Цитата:
Сама схема - во вложении к Посту #3271, файл Устойчивость-3. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я например считаю, что программа, не могущая вычислить КЗУ системы из одного Эйлерова стержня - плохая программа. А в Скаде плохо то, что без принудительной разбивки не вычисляется форма.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.11.2019 в 21:26. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Обычно в протоколе расчета - две записи. Одна - по Эйлеру, вторая - по форме. В этой задаче протокол такой же, с двумя записями. В постпроцессоре форма есть в списке (правда, с неправильным знаком). Это и выглядит, будто сделан честный расчет собственных значений. А если считать, что форма неверна, просто случайно вычислительная погрешность совпадает с правильным ответом - непонятно, как собственное число получено верно: КЗУ-то правильный.
Чудо отменяется! Мошенничество обнаружено! Если задать в схеме три стержня разной длины, вместо трех форм скад "находит" только одну. Значит, он просто вписывает в первую форму результаты расчета по Эйлеру. Осталось выяснить, в каких случаях он это делает, чтобы вовремя бить по наглой рыжей морде. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не нужно так категорично - это не мошенничество, а лишь упрощение. Возможно, для устранения этой некорректности нужно вставлять громоздкий расчетный модуль, а такие случаи (когда оба узла неподвижны поперек неразбитому стержню) на практике не встречаются, и нерационально усложнять пакет.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Весьма не просто поддается динамика.... неосязаемая вещь пока.... это не совсем не то, что поперечка 7 тонн на фундаменте на 2 24-х.....
Короче, и, снова, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Правильно ли я понимаю некоторые вещи. Повторно, для тех кто в бункере. Частота первой формы собственных колебаний при модальном анализе 32 Гц, рабочая частота оборудования от 9 до 17 Гц.Частота первой формы при динамическом загружении 14.8 Гц. Рабочее направление движения оборудования по У и Z. 1) Почему разные частоты первых форм при модальном анализе и при динамическом загружении? - Offtop: Потому что модальный анализ это определение собственных форм и частот колебаний системы без приложения возмущающего воздействия, а в динамическом загружении мы учитываем возмущающую частоту которая меняет частоты и формы системы. Так? 2) Важны сопряжения - постановка шарнирнов? Или относительны? Важны, в первую очередь, жесткостные и весовые характеристики? 3) Странно располагается вклад модальных масс.... в период запуска-остановки модальные массы прилетают по Z почти целиком на 86% на 3 форме которой соответствует значение частоты близкое собственной частоте системы при модальном анализе.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Когда решается статическая задача, K*x = F, перемещение в уравнении встречается один раз. Поэтому при нулевых нагрузках и перемещения нулевые, вместе с усилиями. Когда считаем динамику, K*x + m*x'' = F, перемещение входит в уравнение дважды (как перемещение, и как ускорение). Из-за этого при нулевых нагрузках возможно ненулевое решение, которое уравновешивает само себя, а не нагрузку. Т.е. в динамике появляется новый вид ответов: нагрузки нет, а перемещения есть. Это - собственные колебания. По уравнению видно, что они не зависят от нагрузки, а определяются массой и жесткостью. Цитата:
Фокус в том, что есть особый вид собственных колебаний - колебания по собственной форме. При таких колебаниях не меняется форма, только изменяется в времени масштаб. Процесс похож на разложение функций в степенные или тригонометрические ряды, на сжатие картинок в jpg, или музыки в mp3. Это математический трюк, когда сложное решение собирается из простых подбором коэффициентов. Нужно подобрать коэффициенты при формах так, чтобы сумма совпала с нагрузкой. Если нагрузка повторяет какую-нибудь собственную форму, то коэффициент при форме будет единица, а при остальных - нули. Если нагрузка на 90% похожа на форму, то решение будет на 90% состоять из этой формы, а на 10% - из смеси остальных, компенсирующих мелкие несовпадения. Формы, мало влияющие на ответ, можно отбросить. Больше шарниров - меньше жесткость. Меньше жесткость - ниже частоты колебаний. Можно шарнирами разрезать конструкцию так, что она распадется на части с независимыми частотами, как на картинке выше. Так что шарниры важны. Модальная масса похожа на битрейт mp3 или степень сжатия jpg. Чем меньше масса, тем меньше форм учитывается, тем больше погрешность, зато расчет получается быстрее. А какой процент массы надо взять - вопрос интересный. Разные формы колебаний дают максимумы усилий в разных частях конструкции. Значит, единой характеристики для всей схемы быть не может. Модальная масса должна определяться для конкретных элементов, или конкретных сечений - но никак не скопом. А то определение, которое есть сейчас - точно под эти требования не подходит. "Не знаю, как надо, но вы делаете неправильно! (с)" Offtop: Сдается мне, что модальную массу придумали ребята-теоретики, у кого стержень консольный. Совсем они от нас, практиков, оторвались. Витают, понимаешь, в розовых облаках. Вот бы их сачком - и на землю! А то сами они на наши сопли на форуме не приклеются. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.11.2019 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Ребята привет! посмотрите пожалуйста схему фермы, всё ли верно приложила. Попробовала двумя вариантами. В плоской и пространственной системе., т.е. тип2 и тип5. Ферма существующая с поясами из швеллеров сдвоенных и решеткой из уголков сдвоенных.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44
|
Господа, прошу помощи!
Имеется объект незавершенного строительства, жилой комплекс из 10 блоксекций, построен до стадии цокольного этажа без перекрытия. Конструктивная схема - ж/б каркас на фундаментной плите толщино 900мм, с подколонниками 900х900 и 900х2100, цокольными стенами толщиной 200мм Имеется проект КЖ, в проекте даны указания по нагрузкам на плиту фундамента Имеется геология, основанием под фундаментную плиту является галечниковый грунт с супесью Е=64МПА, y=1.95, фи=32, С=12кПа Провожу поверочный расчет на проектные нагрузки Задаю плиту, подколонники, стены в форуме, экпортирую в Scad 21.1.9.3 ( с жестким телом, без учета на продавливание), позже проводил и другие расчеты с продавливаением, менял сетку конечных элементов результат был одинаков. В данном расчете сетка 0,3х0,3 Задаю проектные нагрузки на фундаменты в уровне верха подколонника. Т.к. имеется геология, задаю площадку со скважинами, эскпортирую одну из секций ( №2) в кросс получаю мозаику коэффициентов постели, провел несколько итераций Провожу подбор арматуры получаю в плите, у подколонников ошибку - размеры сечения не обеспечивают прочность бетона при действии Qx Qy Что здесь может быть не так? Прикладываю скриншоты - и файл программы в двух версиях |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
считайте на продавливание в нормкаде или в арбате для начала. Если расчет проходит, то все нормально. Из продавливающей силы не забудьте вычесть давление в основании пирамиды продавливания. Скад да ругается на поперечку, но это лишь повод сделать расчет в соответствии с СП63.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Фигня бывает. Там несколько остроугловых пластин всего-то.
Сделайте разбивку другую. Объедение пластины, примените высокоточные элементы. Измените тип плиты на толстостенную, она ж у вас 0,9 метра. На 90% уйдет всё, однозначно, если не на все 100%. Главное - не лениться! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
откройте руководство по проектированию безбалочных перекрытий и удивитесь, там колонны стоят в углу. Плита ваша тоже перекрытие с нагрузкой в виде отпора грунта.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44
|
Вопрос в продолжении к посту #3303.
Почему при разном расчете, с учетом продавливания и без него получаются разные значения армирования, коэффициентов постели? Расчетная схема 1 в стыке - фундамент-колонна, без тела фундамента в месте стыка, применено АЖТ. - более высокое значение коэффициента постели и больше итераций(6-8), более высокие значения армирования на 20% Расчетная схема 2 в стыке - фундамент-колонна, с телом фундамента в месте стыка, применено АЖТ.- на порядок меньше значение к-та постели, меньше итераций (3-4) Зачем мне это нужно? - сравнить данные проекта и данные расчета, возникают вопросы, проектное армирование принято или по 1 случаю или по 2 случаю. p.s Проблему в посте #3303, решил кардинально просто, сделал триангуляцию средствами scad ячейка 0,6х0,6, минимум 2 элемента на одну сторону АЖТ, только при такой способе схема ведет себя адекватно, лишь в углах ошибка, которыми пренебрегаю, при более мелькой разбивке (0.1х0.1 0.2х0.2) получается та же картина что и при разбивке из форума. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
С учетом продавливания - плита целая. Без учета продавливания - плита с дырками квадратными. Вы для себя определите технологию заливки пути на стройплощадке. Что-то мне подсказывает, что фундаметная плита будет сплошной, без отверстий. Последний раз редактировалось DENver_M7, 12.12.2019 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44
|
Цитата:
Плита уже залита, и засыпана грунтом еще в 2013году. Мне интересен поверочный расчет плиты, который не сходится с проектом. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
- данные тех. задания ещё ДО построения сооружения - или же данные о нагрузках, материалах ... ПОСЛЕ постройки сооружения ))))) |
|||
![]() |
|
||||
инженегринг Регистрация: 11.08.2015
Калуга
Сообщений: 5
|
Нужна помощь!!!
Расчёт не проходит так как "Ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов" из-за 2 узлов. Хотя узлы жёсткие все равно пишет "Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах : 103 236" и "Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 103 236". Если эти узы и прилегающие стержни удалить, то проблема перескакивает в другие узлы и т.д. Такая проблема появилась только в этой схеме. |
|||
![]() |
|
||||
инженегринг Регистрация: 11.08.2015
Калуга
Сообщений: 5
|
----- добавлено через ~12 мин. -----
Спасибо, помогло. Последний раз редактировалось Inkrust, 14.12.2019 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Коллеги-металлисты, что изменилось в SCAD Office (версия 21.1.9.5) в отличии от SCAD Office (версия 21.1.1.1)? Есть список?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
там их с 21.1.1.1 до многовато
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
yarrus77, здорово! Так это от 11.5 отличия https://scadsoft.com/download/21v11.pdf
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
ФАХВЕРК, еще на сайте SCAD есть материалы семинаров и как правило семинар начинается докладом типа "SCAD 21.x.x новые возможности", можно еще там посмотреть. Можно еще написать письмо в SCAD с вопросом о перечне изменений. Если будете писать и получите ответ - выложите сюда, тоже интересно (задумываюсь обновить SCAD, но предыдущий опыт использования пока сдерживает).
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
ZVV, приветствую! Да вот как-то также мыслю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Всем привет!
Вопрос по СП 20.13330.2016 пересекается со SCADом и ЛИРА Софт. Чуток не в тему, наверное... Как правильно интерпретировать п 6.2"б" СП 20 - особые сочетания, их сколько? По-моему столько же, сколько и основных сочетаний нагрузок + Ps. Иначе как определить с какой комбинацией "выстрелит" её сочетание с особой нагрузкой? Отдельной методики задания особого сочетания не видел (она есть?). Если их много, то как тогда задавать особые сочетания в SCAD или ЛИРЕ, с учётом пониженых значений коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок по п. 6.5 СП? В SCAD я этого механизма не нашёл (21.1.1.1 и 21.1.9.5), а ЛИРУ (10.6) только начинаю осваивать (знаю, вышла 10.10, но пока лицензию не обновили)? SCAD предлагает в менюшке управления "Прогрессирующее обрушение" выбрать только одно РСУ. Создавать отдельно загружение с особой нагрузкой? (было бы неплохо сделать "скадовцам" отдельную менюшку для задания нагрузок и пониженных коэффициентов). Умники-то как делают? )) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
![]() |
После перевода из Форума в Скад, в самом Скаде мало того что плиты не разбиваются триангуляцией, (и не создаются жесткие вставки) так и их еще и руками нельзя сделать. Пробовал удалить плиту и по узлам построить - нельзя. Пробовал сам контур разбить - нельзя. Попробовал сделать хоть где-то в файле плиту с триангуляцией - нельзя (даже по новым узлам). Попробовал создать новый файл, проверил, работает ли вообще разбивка плиты - работает. Подгрузил в этот же файл схему где не работало. И в этом новосозданном файле снова все не работает! Как быть?
Может кто обьяснить почему плита на +3,000 разбилась, а все остальные -нет? Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 16.01.2020 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Судя по описанию проблем, дело в модели в Форуме. Обычно такое бывало когда готовишь подкладки в автокаде. Перед формированием модели в подкладках надо пробить все узлы. Чтобы координаты концов колонн совпадали с координатами перекрытий. Координаты узлов этажных перекрытий тоже должны совпадать по х и у, отличие на 0,001 перекрытия бьются очень криво, либо не бьются. Саму модель сейчас смотреть - времени мало.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14
|
Всем привет! На днях начал изучать SCAD 21.1. До этого в SCADе в принципе не работал, так как приоритетной расчетной программой является Лира. Перейду к сути вопроса. Создал расчетную схему 4-х этажного монолитного здания в сейсмическом районе бальность 8 баллов. И очень смущает слишком малое армирование в колоннах, хотя претензий к результатам армирования по ригелям и пластинам не имеется, а вот в колоннах показывает очень маленькое армирование для здания под воздействием 8-ми баллов. Для анализа удалял монолитные стены и диафрагмы и запускал расчет заново, и SCAD все равно показывает тоже самое армирование, что и было до этого. Скорее всего я что-то упускаю и что-то очень существенное, поэтому хотел бы разобраться с этой проблемой с вашей помощью. Спасибо большое заранее!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Без вставок Форум разбивает, со вставками охреневает от кривости схемы, в которой узлы пляшут как хотят. Так делать нельзя. А вообще, вставки тут и не очень нужны с методом проектирования "куда могу, леплю балку"
Последний раз редактировалось Grim, 16.01.2020 в 20:33. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
1969, здравствуйте! всё прозрачно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Электросварную прямошовку поменяйте на ВСт3пс5, а пояса на С245 и будет Вам счастье.
Шарнирны необходимо поставить. Крайнюю панель СФ без шарнира момент в ноль выводит
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
1969, вероятно, у Вас версия 11.5. Но сути это не меняет - просто нужно поменять марку стали.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Расчетную схему и возможные там ошибки не разбирал, а сразу бросилось в глаза ваше задание исходных данных для армирования колонн. Колонны пространственные, а вы задали ОДНООСНЫЙ ИЗГИБ, т.е. подбор сделан только с учетом сжимающей силы и одного момента, а второй отброшен. Проверьте все исходные данные по колоннам для армирования.
Т.к. затишье на форуме много дней с этим вопросом, допишу для тех, кто на старой версии Скад сидят, а увидели скрин по армированию от новой версии. Между армированием в старой и новой версии разницы нет. В старой по названию модуля армирования шел подбор арматуры в стержнях (2D и 3D стержень – модули армирования), и вы сами в голове прокручивали все варианты напряженного состояния и схемы армирования к нему, и решали какой модуль армирования выбрать. В новой версии в исходных данных это разделили явно на все возможные варианты: простой изгиб , косой изгиб, внецентренное сжатие (растяжение) и косое внецентренное сжатие (растяжение) и убрали название модулей армирования. Т.е. для стержней внутри программ остались те же два варианта подбора арматуры, как и раньше, 2D и 3D, но теперь более вдумчиво надо задавать в исходных данных тип элемента и напряженное состояние, т.к. этот выбор диктует и схему армирования, и модуль армирования.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 29.01.2020 в 14:07. Причина: дописал |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
21.1.1.1 и 21.1.9.5 - две разные программы
![]() Довольно много плюшек исправили/добавили ![]() Обновляется под той же лицензией, ничего докупать не нужно.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 8
|
Всем привет!
Световой барабан кирпичный толщина 380мм стоит на монолитном ребристом перекрытие толщина 200 мм, размеры главной балки 500 мм на 300 мм. Кровля многощипцовая. Колонны кирпичные 900 мм на 900 мм. Снеговой 3, ветровой 4 район. фундамент сборный ленточный (ФБС) Scad 11.5 1) Какой момент в главной балке? (Жесткие вставки 0,35 м). 2) Критика 3) Армирование круглого отверстия d=3.6 м? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 3
|
Доброго времени суток.
Уважаемые инженеры, прошу вас помочь разобраться. Замоделировал в SCADe узел опирания колонны на плиту элементами типа 44, хотел посмотреть, не теряет ли устойчивость сжатая полка при действии изгибающего момента. прикладываю модели "1", "2" (SCAD) и модель "3" (Лира). при расчете модели "1" выдает коэфф. запаса устойчивости по первой форме 3,95. но в модели "1" направления выдачи усилий не упорядочены и направлены в разноброс. выравниваю направления (устанавливаю вдоль оси Z общей системы коорд-т), пересчитываю, и расчет уже выдает коэфф. по первой форме 0,53 (см. модель "2"). при этом расчет этого же узла в Лире (модель "3") выдает коэф-т 3,87 (не особо силен в Лире, но местные оси в ней упорядочены и выровнены по аналогии со скадовской моделью "2"). то есть расчет в Лире совпадает с моделью "1", значит думаю надо полагать, что расчет в модели "1" верный. вопрос - почему при назначении корректных направлений усилий выдает некорректный коэфф-т и наоборот, и вообще, может быть не выравнивание направлений повлияло на результат , тогда что могло повлиять? заранее спасибо за ответ. версия SCAD - 21.1.1.1, Лира-САПР - 2017 R3 Последний раз редактировалось David85, 01.03.2020 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
И не должно оно меняться - какое отношение к анализу устойчивости имеет направление выдачи усилий?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 3
|
Цитата:
согласен, никакого отношения не имеет. но вот пересчитал еще раз, снова 0,53, скрин прилагаю. значит может у меня со скадом что-то не то, если одна и та же схема у нас по-разному считается. ладно, буду разбираться. спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Коллеги, SCAD 21.1.9.3 вторые номера балочников не проходят по местной устойчивости стенки в соответствии п. 7.3.2, 7.3.11, 8.51-8.57, 9.4.2., 9.4.9 с СП 16.13330.2017 изм.1. Какого чёрта, спрашивается?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Т.е. за последний год-полтора было несколько изменений и правок. Попробуйте скачать с сайта последнюю сборку 21.1.9.5 от 14 ноября 2019г. Схему Вы не приложили. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А последняя версия уже по лучше и АПИшку расширили...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Версия не версия.... схема не схема... сама суть - с каких пирогов на заводском прокате вдруг стали не проходить стенки и пояса?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Но SCAD опирается на нормативные документы, а не на общее устное мнение, которое к делу не пришьешь.. Нормативные документы молчат о том, что такую проверку проводить не нужно. Если убедите в обратном - снимаю шляпу. Лично я встречал, что прокатный двутавр может не проходить в Скаде по местной устойчивости, но процент ошибки был не велик. Зависит от типа стержня, от типа проката (причины есть). Поэтому и говорю, что без схемы, без рассмотрения группы стержней, без рассмотрения назначенного сортамента Вам тут вряд ли можно помочь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
У проката устойчивость полок обеспечена всегда, а устойчивость стенок обеспечена при изгибе. При сжатии устойчивость стенок не всегда обеспечена. Нужно просто взять и пересчитать вручную по СП (делов минут на 10) и сравнить со СКАД.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
в одной из схем я с ней боролся, очень много корявых треугольных элементов и что-то с координатами узлов, элементы стены были не в плоскости. Это вышло при разбивке, криво сделал подложки. Второй раз плюнул и делала заново. Почему так вышло не выяснил. Начинал делать в Форуме, причем без подложки. Для предрасчета я тупо удалил корявые элементы и заменил их как придется новыми. Для основного расчета делать новую схему, другой способ я незнам.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Синий цвет - легкое указание Желтый цвет - по месту смотреть надо, обычно просто предупреждение. Посмотрел схему, в вашем случае - это просто предупреждение. Причем конкретно всё объясняется. У вас схема не целиковая, а как бы разделена по корпусам - только об этом Скад и предупреждает. Так что закрывайте глаза и спокойно работайте дальше. Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.04.2020 в 18:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183
|
Добрый день, попросили проверить на прочность и деформации уже построенный каркас с 2мя мостовыми кранами грузоподъемностью 5 тонн. Все жесткости и раскрепления взяты как говорят с натуры. Сейчас смотрю перемещения по z для комбинаций загружений. перемещение стропильных балок 80 мм. ЧТо собственно делать? все и так раскреплено прогонами. Вставлять затяжку в пролете? Может быть я где то в схеме что то не так делаю? Жду ваших оценок и критики
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Всем привет. У меня есть непонимание результатов по части статического расчёта двух одинаковых рам с одинаковыми исходными данными. Просто одна задача плоская, а другая пространственная. Одинаковые жёсткости, одинаковые типы конечных элементов , одни и те же нагрузки. Моменты в опорах РАЗНЫЕ
![]() SCAD 11.5 ![]() Последний раз редактировалось arcturus, 25.04.2020 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- они зависят в т. ч. от жёсткостей элементов фермы, а они разные. В скаде модуль упругости легко меняется по ошибке (колесом мыши).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
А поменялся ли у вас результат? я поменял жёсткость на сталь обыкновенную, как и у других элементов, а разница в результатах по прежнему огромная. начальный модуль упругости самих колонн кстати тоже не менял,он остался везде по умолчанию для В25 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
У меня совпадает.
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
У Вас на последнем скриншоте параметр "Корордината нижнего узла" = 0. А на Вашей схеме - это уровень верхней балки. Т.е. либо центр 0.0.0 передвиньте, либо число в параметрах ветра поменяйте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
Здравствуйте! Прошу критики расчетной схемы, пытаюсь разобраться с односторонними связями. В данной схеме оттяжки моделирую односторонними двухузловыми связями. При нелинейном расчете SCAD ругается, усилия в оттяжках равны 0, что не правильно в моей схеме?
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Линейный и нелинейный расчет проходит у меня. Скад просто говорит что у элементов с номерами 02 и 03 жесткости по нулям. Я открыл и правда, на сжатие и растяжение стоит "ноль". Это исправьте, иначе зачем Вам эти элементы тогда вообще нужны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Добрый день. Вначале про себя. В SCAD небольшой опыт, в основном металл и пару раз простейшие фундаментные плиты. В первый раз считаю объемные и сложной формы со стенками, короче подпорная стенка совмещенная с монолитными столбчатыми фундаментами. Вроде расчетную схему создал и загрузил, и в КРОССЕ кофф. приложил по несколько итераций и ошибок вроде не выдает, но в расчетной схеме меня смущает стык двух вертикальных пластин разной толщины. Может кто нибудь проверить и проконсультировать? Мне кажется эти две пластины должны быть как единая стена.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Если монолитные столбчатые фундаменты моделировать вертикальными оболочками, то на фундаментной плите надо создать их "следы" (по размеру сечения подошвы фундаментов) из абсолютно жестких тел или попробовать разместить горизонтально... Последний раз редактировалось Injener-81, 07.05.2020 в 23:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
Я сперва пробовал в этой схеме столбчатые фундаменты смоделировать с помощью вертикального стержня. Ничего не получилось. Почитав на форуме, справочники, литературу по SCAD и просмотрев видеоуроки на ютубе решил все смоделировал из пластин. Я вот правильно понял, когда моделируешь две пластины, рядом стоящие, у них должно быть общие узлы по стыку? и еще пластины строятся так сказать по "серединному профилю"? А есть другие способы моделирования объемных форм? Что то от темы ушёл...у меня в голове куча вопрос, а ответы не могу найти. Короче я переделал немного схему, можете еще раз взглянуть. Последний раз редактировалось Heckfy15, 08.05.2020 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
----- добавлено через ~37 мин. ----- Сопряжения стен уже появились. Разбивка плиты плохая (посмотрите качества триангуляции в подразделе Элементы). Попозже попробую переделать. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Слишком много ненужных треугольников - это не ошибка, а пожелание скорее. Если будете в дальнейшем армировать - будут Вас бесить и есть вероятность, что арматура может не сразу в них подобраться. А может и прокатит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
Были еще стены везде одинаковой толщины, но надземная обязательно 0,4 метра при такой высоты, пройдет ли? |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Общих обязательных правил нет ни для одной системы по МКЭ.
Желательно в Скаде уходить от треугольников по возможности. Цитата:
Никто не запрещает проводить триангуляцию не для всей плиты по площади, а разбив на куски. Никто не запрещает использовать разные габариты ячеек при разбивке. Для ручной правки есть несколько кнопок, в том числе и объединение треугольников в четырехугольники, также использование высокоточного КЭ, но это уже для особых ценилтелей.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
НУ как и сказали при армировании появились ошибки из-за треугольников. Но я вот нашел один видео урок "[SCAD Office] Урок 50. Монолитный трехэтажный каркас. Подбор арматуры" (незнаю можно ли здесь ссылать). Как в видео их вручную убрал. Конечно времени уже нет, но хотелось бы нормально научится эту сетку моделировать. Что получилось выкладываю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
----- добавлено через ~49 мин. ----- Цитата:
Инструкцию и сообщение отправил. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Триангуляция гораздо лучше, но верхняя и нижняя части опять со смещением. Это, как я понял, они рисуются отдельно и потом в СКАДе собираются? Последний раз редактировалось Injener-81, 09.05.2020 в 00:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Сейчас надо с жестким закреплением фундаментной плиты попробовать просчитать все варианты. На пилястры установить колонны для оценки их перемещений. После принятия какого либо варианта в качестве рабочего, уже подключать геологию. Жесткость стен при боковом давлении обычно увеличивают не за счет их толщины, а устройством контрфорсов. Если что-то будет не совсем понятно, обращайтесь. Попробую помочь. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Самое главное, я думаю, что в модели показан сам способ реализации работы конструкции. Технология использования инструментов программ, дело второе и наработается со временем. К большому сожалению, таких видеоуроков не встречал, поэтому подсказать не могу... Последний раз редактировалось Injener-81, 09.05.2020 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Heckfy15, 09.05.2020 в 22:03. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
На самом деле не важно в какой программе Вы работаете, обычно при завершении проекта у пользователя получается много вариантов проработки схемы. Для понимания процесса всегда начинают с основ, самого простого и понятного. Рассчитывают простую схему, находят косяки в своей схеме, и затем её более и более усовершентвуют. Потом после проработки простой схемы можно уже добавлять шарниры, динамические нагрузки, РСУ, более профессиональные сочленения и связи с внешним миром, меняют модуль упругости и пр. - на начальном этапе не спешите этого делать - это здравый смысл при работе в любой программе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Что-то уже просчитано, что получается? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 98
|
Да все получается, тьфу тьфу. Спасибо еще раз. В плитной части в основном 18 арматура, но в местах опирания колонн дополнительное армирование. Основная рабочая арматура стенки подпорки вышла 25 (в одном элементе показывает 28 - маленький участок). Все с шагом 100мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
100мм - шаг маловатый... Последний раз редактировалось Injener-81, 12.05.2020 в 17:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Подскажите пожалуйста, почему у меня нижний пояс фермы получился больше верхнего? я вижу что наибольший критический фактор у крайних панелей. Видимо всё дело в устойчивости из плоскости. Что тут было бы сделать рационально? Прошу взглянуть на заданные мной расчётные длины и коэф.расч.длин. Нижний пояс раскреплён только по середине, поэтому коэф 1 и 3 соответственно. В плоской задаче сечение было гораздо меньше, вот я и думаю теперь куда связи добавить
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
проверка нижнего пояса в крайней панели на сжатие может такое давать. Проверьте РСУ - есть ли сжатие. Можно по этим усилиям из РСУ контрольно проверить в кристалле.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2020
Сообщений: 1
|
Господа, доброго дня!
Есть конструкция: к бетонному основанию крепится утеплитель, сквозь него забивается арматура, к ней привязывается сетка, выставляется облицовка, к примеру из гранита, после чего в пазухи между гранитом и утеплителем заливается ц/п раствор. Есть отчет от ВНИИСТРОМСЫРЬЕ о допустимости такого метода монтажа облицовки. Меня же интересует конструкторская часть. Возможность посчитать усилия и напряжения в арматуре. В Scad'е набросал расчетную схему. Облицовку+ц/п раствор рассмотрел как одну пластину из бетона. Т.к. последний раз непосредственно расчетами занимался в университете, а этом было давно и неправда, то хочу спросить вашего совета, перед тем как лезть в дальнейшие дебри: жизнеспособна ли данная схема? Заранее спасибо. Scad версия 21. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Сгниет эта арматура. При полимерном утеплителе на границе утеплитель-облицовка, при минераловатном вннутри утеплителя, ближе к облицовке.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Естественно не проходит!
Т.е. схему изнутри Вы то составили, а вот как она будет взаимодействаовать с внешним миром - вообще ничего нет. У Вас схема висит в воздухе и среди 6-ти возможных направлений только по Z немного сопротивляются сваи. Плита в реальной жизни висит в воздухе или на грунте лежит? Где опирания на грунт? Например С1 для пластин и связи. Или, например, 51КЭ. Сваи в реальной жизни трутся по длине о грунт. Где здесь "закрепления"? Например С1 для стержней по длине поставить. Последний раз редактировалось DENver_M7, 17.06.2020 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 16.03.2020
Березники
Сообщений: 6
|
Добрый день.
Делаю расчёт площадок обслуживания оборудования. Из-за специфики размещения в существующем здании получается многоуровневая "крокозябра". Расчёт вроде проходит, но программа подбирает балки - двутавр 70Б1!!!! Может я где-то ошиблась, подскажите, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 16.03.2020
Березники
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~54 мин. ----- Цитата:
Заменила коэффициент р.д. в плоскости XoZ с 1 за 15 - и ничего не поменялось (((. Может у кого-то ещё есть мысли? (третий день мучаюсь). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
// Liciza, на что еще надо обратить внимание:
- связи у опорного узла стоек полные; - сечение стоек - швеллер 20П; - связи разные, сечение уголков одинаковое; - настил советую убрать из расчетной схемы, а нагрузку заменить на погонную по балкам (иначе мб ошибки) - указать тип элементов (балки) в постпроцессоре; если версия не позволяет - явно указать расчетную длину (не через коэффициенты), а также предельную гибкость (например 400) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 16.03.2020
Березники
Сообщений: 6
|
Цитата:
Решила вопрос по-хитрому: напросилась за другой комп - посчитала в СКАДе 21. Всё получилось, после указания типа "балка".)) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 30
|
При расчете нагрузок на антенную опору, в т.ч. ветровых и гололедных, есть ли необходимость моделировать кабельную трассу? Если моделировать необходимо, то, как правильно это сделать в SCAD или в ЛИРА?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
У Вас перекрытия висят в воздухе. Посмотрите перемещения. Прогиб от собственного веса больше 30мм. Они никак не пересечены со стенами. Нагрузка от фасада направлена в небо. И разберитесь с РСУ. Не может у ветра быть доля длительности = 1, тоже самое с кратковременными нагрузками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2020
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Я поняла в чем суть, но как разбить пластины, если шаг вертикальных узлов не совпадает с узлами разбивки пластины? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
Цитата:
Лучше заново создайте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
Та же самая ошибка. Перекрытие не пересекается со стенами. Также у Вас здесь куча ошибок. Не хочу Вас обидеть, но лучше отдайте это проект опытному человеку. Не стоит ставить эксперименты с реальными объектами, где будут люди находиться. У Вас ошибки по компоновке схемы, по РСУ, по сейсмике, по армированию и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90
|
Посмотрите пожалуйста, расчетную схему, действительно ли все элементы проходят при проверке.
Правильно ли задана проверка сквозных колонн? Почему-то при замене стали на С245, коэффициент использования не очень меняется. Можно ли делать такой угол раскосов к поясу(у где-то вычитал допустимо 35 - 55 градусов)? Можете дадите какие-то советы по схеме. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
ПЫСЫ. А где снег лед и ветер?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
Прикладываю уточненную схему. Это нормально, что прогиб такой маленький? Как прикладывать снег, в СП нигде не нашел для решетчатых конструкций. Похоже значение гололеда и ветра? Последний раз редактировалось scad2015, 03.08.2020 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Здравствуйте.
Возникла проблема с расчетом, точнее почему-то у меня не запускается он. Пишет "Превышено допустимое количество степеней свободы.". Ошибку не выдает в проверке. У других открывается и считает. Элементов в файле 63855 шт. Скад последний 21.1.9, лицензионный, S-64. Подскажите в чем может быть причина. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Схема больше чем позволяет лицензия. S64 - это 64000 степеней свободы. А у вас элементов почти 64000.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
по мне так не хватает раскосов от депланации пространственных ферм. И не понял в чем смысл применения АЖТ в опорных узлах. Прикручивать же к фундаменту стойки по отдельности будете.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Провела работу на уменьшение количества элементов, стало их 62451. И опять выдает при нажатии на расчет "Превышено допустимое количество степеней свободы".
Посмотрите, пожалуйста схему, может ошибка есть, но ее программа не видит. И где в Scadе посмотреть допустимое количество элементов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
Версия S 64 - SCAD 64–максимальная размерность решаемых задач 64000 степеней свободы. У Вас 62451 элементов. У каждого элемента 6 степеней свободы.
62451*6 > 64000 Поэтому Скад не считает. Ваша версия программы не рассчитана на такую модель |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Всем привет. Подскажите пожалуйста по поводу передельных гибкостей, исходники прилагаю.
Предельная гибкость колонны (например колонны крайнего ряда 7м высотой) в scad и в кристалл не сходятся по критическому фактору. Из граничных условий внизу шарнир, поэтому коэф. расчётной длины в плоскости действия момента 2 задан и там и там. Заданные нагрузки на стойку в кристалле, получены в результате стат. расчёта в scad . результаты не сходятся. 0,91 против 1,85 в кристалле. отчёт из кристалл также прилагаю. P.S. модель тестовая, поэтому на компоновку можно не обращать внимания. интересует только этот нюанс |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Вы хозяин схемы не видите, а я сторонний человек за 2 минуты нашел 3 расхождения в исходных данных, главное из которых разный параметр как раз для передельных гибкостей сжатых элементов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
В Кристалле из плоскости стоит 2 (ХоУ), в плоскости рамы 0,5. Поменяйте местами коэффициенты. Либо ради интереса наоборот поменяйте коэффициенты в Скаде. Получите 1.85.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Цитата:
Спасибо! как всегда я замыленым взглядом в упор не видел например ориентацию сечения в кристалл. Бывает втемяшится в голову что-то концу дня и ни решения ни покоя в итоге. ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Однако для расшифровки "неверен тип статнагрузки для диннагрузки" опыт совершенно не нужен. Вы када задавали диннагрузку (пульсацию), были совсем невнимательны при выборе статнагрузки. Т.е. выбрали совершенно не ветровую. Это видно сразу при проверке нагрузки после прочтения сообщения об ошибке.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 30
|
Цитата:
А доля длительности правильно на скриншоте указана? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Evgeny31,
точно, как была нулем так и останется) если чего нового) для ветра нормотворцы не придумают и, вообще, эта пульсационная составляющая согласно норм довольно "мутная" штука), особенно для неоговоренных очертаний иной раз приходится пользоваться тем, что "феня сказала"), полагаясь на логику и опыт "обдувать" в специализированных программах, как правило в буржуйских, надо учиться, тем более знать их язык и нормы Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.08.2020 в 05:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 2
|
Добрый день Дорогие Коллеги !!!
Нужен опытный взгляд на данную расчетную схему - и оценка правильности расчета и подбора сечений метало-конструкций. Расчет выполнен в SCAD 11.5. За ранее благодарю за поддержку !!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
При своем дилетантском опыте вижу следующее:
1. Тормозные усилия заданы дважды (загружения 24.... дублируют загружения 18..., при этом они одинаковы) 2. Для сейсмики мало число форм. Лучше 100 укажите, хотя надо набрать 90% массы 3. В РСУ не нужно загружать комбинации 4. Доля длительности у крановых 1,2. Если у постоянных нагрузках доля =1, то что означает 1,2? 5. Уберите из сейсмики лишние краны. Не может при землетрясении кран быть слева и справа одновременно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 2
|
Спасибо за ответ !!
По 1 пункту - загруженные 24 дублирует 18 - это так - я его создал для того чтобы задать тормозную от крана в РСУ - по другому ни как - выдавал ошибку !! По 2. пункту - нам при обучении говорили что для сейсмики минимально и достаточно вносить 15 форм колебаний - но это не проблема можно и поменять По 3. - они там сплывают автоматом - и неактивны - или я что то не так делаю ??? По 4. - для кранов 1,2 - это решение взял и данного форума - по примеру коллег По 5 - ну это исправлю - да согласен не углядел А так в общих чертах - как сам расчет - и сечения - можно полагаться для разработки проекта ??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 30
|
Изначально так и было, но тогда пишет ошибку: в расчетных сочетаниях неверны доли длительности сопутствующих загружений: 2 (гололед).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2020
Сообщений: 3
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу посмотреть мою расчетную схему. Здание одноэтажное, кирпичное. Подвал из блоков ФБС. Плита над подвалом монолитная с опиранием на всю ширину стен, толщиной 220мм. Перекрытие на отм .+3,970 из сборных пустотных ж.б. плит, раскладка с опиранием на стены по буквенным осям. В осях 2-3 с опиранием на стены по цифровым осям. Крыша деревянная, для опирания стоек крыши по осям Б,В в осях 2-3 предусмотрены ж.б. балки. Т.к. здание находится в сейсмоопасной зоне (7 баллов), в уровне перекрытия на отм. +3,970 запроектированы антисейсмические пояса. SCAD 21.1.
1) Как смоделировать монолитный пояс с необходимыми связями с учетом анкеровки плит перекрытий? 2) Нужно ли предусмотреть дополнительные связи для моделирования опирания жб балок в осях 2-3 на отм. +3,970? 3)Правильно ли указано шарнирное опирание сборных плит при помощи объединения перемещений. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Зачем вообще для 7 баллов моделировать одноэтажное кирпичное? Достаточно соблюсти конструктивные требования СП 14 и СП 15, 7 баллов - это не так уж много.
Потому что главная сложность - это не то, что вы спросили, а моделирование кирпича (и неармированного бетона на швах "так себе раствора") в сейсмике в принципе. А если учесть, что по факту "анкеровка плит в пояс" - это пара тоненьких выпусков арматуры из плиты, то проще заморочиться конструктивными мероприятиями, вроде связи петель плит арматурой, зачеканка швов и анкеровка поясов в стены, чем считать всё это. Впрочем, схему не смотрел, может, там чего сложное, что требует расчёта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2020
Сообщений: 2
|
Вечер добрый. собрал схему в SCAD 21.1 пиратка.
Но при анализе деформированой схемы, видно что конструкция имеет неправильные деформации в консольной части прогонов (труба 80х3) все закрепления проверял много раз. ничего не нашел. Может кто знает в чем проблема. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2020
Сообщений: 1
|
Смущает то что симетричная аматура S3,в группе 600х400, больше чем S1.
в чем может быть ошибка? 571 —рабочие.SPR |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Какое "такое"? Нормальное там отображение...ну если канэшнА смотреть моменты в той плоскости, в которой они ожидаемы.
А не наоборот. К слову, по мере мельчения полигона моменты стремятся к 0. Если кольцо совсем круглое, то М=0.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
14:43:07 Автоматическое определение числа потоков. Используется : 6 14:43:07 Анализ устойчивости 14:43:07 Учитываются тангенциальные смещения в геометрической матрице жесткости 14:43:07 Параллельный конечноэлементный солвер PARFES 14:43:07 PARFES: - анализ матрицы жесткости 14:43:07 Анализ устойчивости системы для загружения 1. 14:43:07 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 11 и равен 458.973 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы. 14:43:09 Коэффициент запаса устойчивости системы 416.823 ( форма 1 ). 14:43:09 Анализ устойчивости системы для загружения 2. 14:43:09 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 11 и равен 44.571 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы. 14:43:11 Коэффициент запаса устойчивости системы 40.474 ( форма 1 ). 14:43:11 Анализ устойчивости системы для загружения 3. 14:43:11 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 11 и равен 96.0381 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы. 14:43:12 Коэффициент запаса устойчивости системы 87.2045 ( форма 1 ). 14:43:12 Анализ устойчивости системы для загружения 4. 14:43:12 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 11 и равен 44.571 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы. 14:43:14 Коэффициент запаса устойчивости системы 40.474 ( форма 1 ). 14:43:14 Анализ устойчивости системы для загружения 5. 14:43:14 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе номер 10 и равен 622.923 при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы. 14:43:16 Коэффициент запаса устойчивости системы 544.055 ( форма 1 ). 14:43:16 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 1. 14:43:17 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 2. 14:43:17 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 3. 14:43:18 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 4. 14:43:18 Вычисление формы потери устойчивости системы для загружения 5. 14:43:18 Определение свободных длин стержневых элементов. 14:43:19 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0:00:12 ( 1 min ) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
на опоры посмотрите, что-то их размещение хаотично-непонятно
![]() По схеме. Я бы сделал марши Z-образными с опорой на двутавр 40. Сложно представить работу площадки, когда лобовая балка висит на двух крайних, непонятно как защемленных консолях. Думаю так не сработает. Проще сделать Т-образные стойки-рамы и на них опереть марши шанирно. Просто и понятно., как с точки зрения работы конструкции так и монтажа. Опоры я так понимаю учитывают крепление к зданию. Но пару штук ЯТД лишние. Собственно отсюда и перегрузка элемента 26. У вас лобовая балка работает как однопролетная с консолью. Вот схема с Z-образными.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Коллеги, здравствуйте! Хотелось бы понять порядковую разницу перемещений в схемах..... но не понять. Если у кого-то есть немного свободного времени - подскажите из-за чего....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Коллега, пожалейте время форумчан и сделайте описание проблемы, какие приемы использовались в моделях и по каким результатам есть непонятки.
Прогиб малого двутавра консоли определяется жесткостью на кручение большого двутавра консоли, который работает в условиях стесненного изгиба. Стержнями такое в СКАД не посчитать. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Цитата:
Первая схема: балка жестко защемлена слева. Вторая схема: балка крепится консольно к главной (с теми же характеристиками) Третья схема: балка крепится консольно к главной через АЖТ во всех направлениях (с теми же характеристиками) Четвертая схема: балка крепится консольно к главной с объединением перемещений поворота по оси Y направлениях (с теми же характеристиками) Пятая схема: балка крепится консольно к главной с назначением элемента конечной жёсткости от поворота по оси Y 100т*с/рад (с теми же характеристиками) Шестая схема: пластинчатая постановка задачи, при этом жесткость пластин равняется толщинам элемента сечения двутавра В связи в с чем разница перемещений при одинаковых усилиях ? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Коллега, отыграл задачу в лире-софт - такая же ситуация.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Мне кажется на схемах
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 65
|
Посмотрите результаты sofistik.
Первая страница (слева - направо): нагрузка (ветер только на пояса, пиковые скорости, т.е. условно с учётом пульсационной составляющей); перемещения (оттяжки условно не работают, линейный, только ветер); перемещения (геометрическая нелинейность, комбинация (преднапряжение+ветер). Вторая страница - усилия в оттяжках при этой комбинации. Последний раз редактировалось GVI, 28.10.2020 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться и выполнить расчет.
Скад 21.1 считает расчетную схему 28 минут, а затем прекращает расчет. Файл с расчетной схемой прикладываю. Каркас - металлический, промздание. Нагрузки: - статические (снег, ветер, собственный вес, технологическая) - крановые (вертикальные и горизонтальные) - пульсация - сейсмика Пробовал отключать (деактивировать) в РСУ пульсацию, сейсмические и крановые загружения. После этого скад все равно ведет расчет деактивированных в РСУ загружений. Комбинаций загружений не создавал. Расчет останавливается со строкой "Блочный метод Ланцоша - ошибка - неудачный выбор параметра сдвига" ПС: над загружениями в расчетной схеме работал по инструкции из пдф-файла (приложен к сообщению). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Цитата:
Расчет идет для загружений, которые я деактивировал в РСУ. Последний раз редактировалось it30, 13.11.2020 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Цитата:
Я разобрался с ошибкой, которую описал в предыдущем письме. Нужно было убрать галочку "автоматическое определение количества форм...". при этом сумма эффективных модальных масс не набирается до рекомендуемых 90% и 75% (для горизонтального и вертикального направлений). Но так хотя бы расчет происходит. Помогите, пож-та, разобраться еще с заданием сейсмического момента. На второй картинке (картинки из pdf-файла из письма выше) через нагрузки от фрагмента схемы вычисляются инерционные силы. Для какой комбинации загружений эти инерционные силы? Я правильно понимаю, что это нагрузки от фрагмента схемы для комбинации загружений без сейсмики, без пульсации и без тормозных крановых нагрузок? файл с обновленной расчетной схемой в скад 21.1 прикладываю ПС: посмотрите еще, пож-та, РСУ. Правильно ли? Знаю, что сейсмические и крановые нагрузки взаимоисключаются между собой автоматически. Помимо этого я решил взаимоисключить между собой сейсмику с пульсацией и крановые с пульсацией. Под пульсацией (в файле с расчетной схемой) имею ввиду основную ветровую нагрузку - среднюю и пульсационную составляющую Последний раз редактировалось it30, 14.11.2020 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Вместо того чтобы задавать глупые вопросы, следует создать 2-3 варианта простой схемы, произвести расчеты, проанализировать полученные результаты и самостоятельно сделать выводы. Если выводы неоднозначные, можно показать полученные результаты на форуме и обсудить с коллегами. Так делают инженеры. А кому еще нужен SCAD?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
Добрый день!
Подскажите по расчетной схеме. Имеется покрытие - жб плита толщиной 85 мм. Радиально в плите заложены ванты д36 А-III. Также для жесткости установлены фермы. Пробовал задавать разное значение предварительного напряжения - прогиб не меняется - в районе 70 мм. Смотрел старый расчет данного покрытия, он выполнялся в Stark ES. В этом расчете прогиб был около 30 мм. Предварительное напряжение там было задано температурой -60 градусов. Должен вообще меняться прогиб от значения предварительного напряжения и почему такая разница по сравнению со старым расчетом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 65
|
Расчёт без вант, комбинация C1, линейная - максимальное перемещение Z=78мм
Ванты, преднапряжение 120 кН, нагружение 1 = С1, нелинейное - максимальное перемещение Z=76мм Ванты, преднапряжение 240 кН, нагружение 1 = С1, нелинейное - максимальное перемещение Z=75мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2020
Сообщений: 1
|
Здравствуйте!
Обращаюсь к специалистам, прошу помочь с расчетной схемой в Скаде. При подборе металлокаркаса почему-то получаются очень большие сечения, которые не соответствуют действительности. Что в схеме сделано не верно и какие допущены ошибки? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183
|
Дорогие, форумчане, Вопрос как знатокам своего дела. Поставил шарниры в главных балках антресоли нагрузка 7.2 Тонны/пог. метр. Скад начал выдавать какие-то нереальные значения изгибающего момента. Должен быть (7.2*6^2)/8=32,4 метра. В скаде около 80 тире 90 Тонн
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2021
Сообщений: 2
|
При проверки балки Б1, у меня критический фактор Кmах =0,81. Заказчик прислал скрин своей проверки схемы. У него Кmах =4. и говорит, что неправильно задан коэф. расчетной длины. У заказчика прогиб балки Б1 получился 200мм, а у меня 30мм. Помогите, пожалуйста!
Верхняя рама для опирания фильтра сделана их квадратной трубы 120х5. Опорная рама фильтра их квадратной трубы 80х4. Соединение сварное. Нужно ли мне при расчете учитывать балку, как составное сечение? |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Какие группы, у Вас их 14 ? Какие элементы? Почему сторонние люди должны обо всем догадываться и тратить своё время для понимания процесса чтобы Вам же и помочь? У Вас в схеме нет составных жесткостей, откуда вы взяли в вопросе составное сечение? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
или шаг раскрепления из плоскости? проверьте балку просто как балку, без создания 3-д схемы. 30мм и 200мм - это разница на порядок, после проверки разберетесь у кого ошибка. сварное и составное - это же не одно и то же... я сначала было подумал что балка не из проката.... непонятно что имеется в виду |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2021
Сообщений: 2
|
Прошу прощения, что непонятно написал.
Я спрашивал про элемент Балка Б1. Она так и называется Балка Б1, см. вложение Я имел ввиду, что верхний пояс эстакады выполнен из квадратной трубы 120х5. Опорная рама оборудования, устанавливаемого на верхний пояс выполнена из кв. трубы 80х4. Соединение оборудования с верхним поясом сварное. Нужно ли мне считать балки верхнего пояса, на которое устанавливается оборудование, как составные сечения из двух квадратных труб, см. вложение? В схеме я считал не как составное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Здравствуйте. Хочу получить реакции в узлах фермы.
Делаю все правильно - создаю группу узлов, создаю группу элементов, от которых хочу получить усилия в узлах. Записываю участок. Считаю. Реакции равны нулю. Пробовал делать это же создавая группу из всех элементов схемы. Результат такой же. Помогите, пожалуйста, разобраться. файл в 21-ой версии скада |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
Поверьте, Скад здесь ни при чём. Элементарные знания сопромата. Подсказка - попробуйте посчитать тоже самое, но руками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2021
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Цитата:
Меня так воодушевляют элементарные знания сопромата. Подскажите, пожалуйста, мне правда интересно. Неужели нужно назначить связи этим узлам???? Но ведь так усилия иначе распределятся? |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
2) Вспомнить, что Вы всё таки спрашиваете про функцию "сбор !!!НАГРУЗОК!!! от фрагмента схемы", а не усилий. 3) Определиться в итоге - Вам нужны нагрузки или усилия? Тогда уже поймете, почему в итоге именно в выделенных УЗЛАХ "ноль". Последний раз редактировалось DENver_M7, 19.01.2021 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 109
|
Цитата:
нагрузка - это внешнее воздействие (в скаде задается на узел, на элемент - стержень или пластину) усилие - возникает в элементе (некое напряженное состояние - т, т*м, т*м2), когда есть ограничение по перемещению усилие в элементе - является нагрузкой на узел. если я поставлю связи (в узлы), схема будет работать иначе. Мне этого не надо. Мне нужна нагрузка в узле от элементов. Так? ----- добавлено через ~3 мин. ----- спасибо Вам большое. Заставили подумать ![]() Игнатстажер, спасибо. Понял в чем дело |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 2
|
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, мою расчетную схему эстакады. Приветствуются замечания и комментарии. Основная проблема в том, что не проходит нижний пояс, по проекту там введены уголки меньшего сечения, чем на опорах, но даже с приложенной нагрузкой они должны проходить. Жду ваших ответов, спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Удивляюсь самоуверенности некоторых людей. Цель расчетов - доказать на цифрах догадку и фантазию из головы.
Если Вы всё и так знаете, то зачем лезть в разные программы. Делайте расчёты как баба Ванга - здесь я точно знаю пройдёт такой профиль и беру на себя всю ответственность, поэтому вот моя подпись на всех документах. У Вас банально НЕ проходит! 31 метр между колоннами. Группы по Стали описаны более-менее правильно. Увеличьте сечение, или Возьмите спаренный уголок. Последний раз редактировалось DENver_M7, 26.01.2021 в 11:29. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
День добрый. Столкнулся с такой штукой. Расчет в Кристалле (версия дистрибутива 21.1.9.9) в сопротивлении сечений по СП16 2011 года дает по п. 9.2.4-9.2.10 коэфф. использования 0,93, а по СП16 2017 года 1,02.
Сравнил разделы в СП разных годов - разницы не увидел. Разговаривал с Фахверком, тоже говорит есть разница, чуть меньше чем у меня. Не выяснял в чем причина. Кто в курсе откуда ноги растут?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Перерасчет при гибкости 180-60а - не проходит по ПГ. По п. 9.2.4-9.2.10 коэфф. использования 1,02 (точно 1,016, как и в исходном 2017).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2021 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]() обнаружил, что на вкладке сечения параметр расстояние между точками раскрепления из плоскости не влияет на расчетную длину из плоскости, а только на фи балочное. Ставил 2 м - результат не изменился. Правильно ли я думаю, что если расстояние между распорками 5,5 м и мю=0,7 Lef=3.85м, то чтобы получить расчетную длину вычисляю мю=3,85/7,5=0,51? PS посчитал с учетом всего получается не проходит предельная гибкость в плоскости изгиба Кисп=1,15 предельная гибкость 120, фактическая 140.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 27.02.2021 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
Не понимаю, почему эта схема не рассичитывается с сейсмикой? Скад ругается на ошибку разложения матрицы жесткости.
Обычная табуретка со связями в обоих направлениях. Балки все шарнирно, опоры шарнир в обоих направлениях. В чём ошибка? ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Цитата:
Не стал проверять, но со слов другого расчётчика, иногда помогает удаление элемента полностью и установка такого же, с теми же шарнирами. P.S. Сто форм колебаний в сейсмике - это не опечатка?.. Последний раз редактировалось Komplanar, 06.03.2021 в 18:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Если задана физдлина =7,5 м, и мю из плоскости 0,7, то на этом все - никаких распорок - неважно КАК 0,7 "организованы", распорками, защемления ми или "пружинами". Так же и в плоскости - мю=2, и на этом все. К слову, распорка, предназначенная для уменьшения расчетной длины при расчетах на УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ СЖАТИИ, как правило не может удерживать элемент от потери устойчивости ПФИ. Для выполнения 2-й функции распорка должна жестко удерживать элемент от кручения. От потери ПФИ классически раскрепляют сжимающуюся при изгибе полку. И еще - если сжатая например колонна раскреплена 50/50 по длине, а низ защемлен (в рассматриваемой плоскости), то 0,7 справедливо только для нижней части, для верха мю=1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ГИС потому что (и походу дважды). Вернее сверхдеформативная. Посчиталась после удаления всех загружений и их упаковки.
Последний раз редактировалось eilukha, 06.03.2021 в 21:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 6
|
Проектирую эстакаду для конвейера. Длина конвейера 24 м, угол наклона 17 градусов. Прошу помощи в определении расчетной длины (коэффициентов расчетной длины) элементов. Принимается критика и советы. Схема СКАДе версия 21.
Файл прикладываю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2021
Сообщений: 2
|
Создал ферму. Должна быть шарнирно-неподвижная опора на одном конце, на другом шарнирно-подвижная. При расчете говорит, что система геометрически изменяема, не могу понять в чём ошибка, подскажите пожалуйста
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2021
Сообщений: 2
|
Спасибо, не пропустил такую важную деталь. Расчёт прошел, всё отлично)
Остался еще вопрос. Можно ли как-то в SCAD реализовать заклепки на чертеже и чтобы они участвовали в расчетах? Например я создал сечение произвольное для балки. Уголки крепятся к листу в условии моего курсового проекта заклепками. в СКАД не смог найти функции , чтобы учесть заклепки, подскажите пожалуйста, есть ли такая функция вообще в СКАД? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Можно просто соединить два узла. Например куском стержня - очень коротким, но длиннее, чем заданная точность объединения близких узлов. Например точность 0,001 м, а "заклепка" - 0,002 м. В этом стержне будут интересующиеся усилия Q и N. М скорее будет некорректным.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 43
|
Необъяснимый глюк модуля "Прогрессирующее обрушение" в версии SCAD 21.1.9.9. При задании исходных данных для расчёта не активна вкладка "Вес обрушившихся конструкций взять из группы". Соответственно, вкладка "Коэффициент динамичности для учёта эффекта падения обрушившихся конструкций" так же не активна. При попытке запустить на расчёт как есть постпроцессор по результатам пишет "Расчёт не произведён". Картинку прилагаю. Кто-нибудь сталкивался с таким?
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Т. е. надо галки убрать, чтобы получить нужное?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Если убираю галки, то ветер на кровлю и ветер на стены читаются как разные загружения от разного источника и умножаются на 0,9, а это неверно. Последний раз редактировалось eilukha, 25.03.2021 в 20:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Я так детально расчетные схемы не собираю, как вы) Ветровую на кровлю я вообще не задаю.
Я думаю здесь лучше всего будет убрать всё сопутствие, а ветер на стены и ветер на кровлю объединить с помощью "+". Подскажите пожалуйста, у Вас в К1, К2 вбиты коэффициенты. Вы что этим преследуете? Для чего это?) Больше в Лире работаю, с коэффициентами К не занимался.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
У вас и так 4 ветра задано. Смысл тогда ветер на кровлю в отдельное загружение выносить?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а Вы попробуйте, анкера баз и фундаменты Вам спасибо скажут.
- тогда ветер на стены без ветра на кровлю будет реализован? - учёт влияния возможного снижения постоянных нагрузок (см. СП 20), это тоже для анкеров и фундаментов. - хочу чтобы учлось с ветром на кровлю и без ветра на кровлю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А без ветра на кровлю - зачем?
Если одноэтажный сарай, то для фундаментов хуже когда ветер разгружает и снега нет. Если рама с ж.б. перекрытиями, то там на этот ветер вообще можно забить ![]() Но если все же очень хочется, то попробуйте через сопутствие сделать
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а для колонн наоборот. Или две модели предлагаете делать?
- пытался, но как вижу из комментов, 21-й скад такое не позволяет. Получается, что либо две модели, либо 8 ветровых с взаимоисключением. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ок, пусть это верно. Тем не менее, я могу сделать как описал? Скадовцы говорили, что возможности новых РСУ безграничны по сравнению со старыми. Пока близко этого не вижу.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.03.2021 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Рама с жесткими узлами и шарнирным опиранием.
Потребовалось ввести вуты. Решил использовать тип жесткости "переменное сечение" Однако при наличии жестких вставок SCAD мне вуты подрезал ![]() Получается что либо считать без жестких вставок на максимальный момент, либо вводить ажт на стыке ригель-колонна. Или я не прав?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
столбчатый проще считать по давно известной методике. Зачем изощряться в КЭ, не понимаю. Если нужно учесть взаимодействие с основанием, то проще одну пружину под колонну поставить. И схема меньше нагружена и результат проще смотреть.
А если плитный, то надо коэфф-ты постели. Усложнение задачи надо делать когда это надо.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Просветите пожалуйста о какой методике идет речь, я просто недавно начал работать и делаю по примеру уже имеющихся чертежей и прошедших главгосэкспертизу, и экспериментировать не хочется)
я как раз так и делаю с коэффициентами постели по грунтам из изысканий. И если есть какой нибудь пример расчета столбчатого фундамента, прошедший экспертизу , был бы очень признателен еще есть момент, почему то получаются очень маленькие диаметры арматуры если убрать галочку учитывать минимальные требования армирования, ни как не могу понять. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
Если Вы рассчитывает просто армирование фундамента, а не целое здание с учетом фундаментов на грунте, то лучше обратитесь к книгам. Берлинов, Сорочан, Далматов или Пособие по фундаментам на естественном основании. Нужно начинать с основ
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Справочник проектировщика по основаниям и фундаментам под ред. Сорочана. глава 6. https://dwg.ru/dnl/9718
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Доброго времени суток господа, появился вопрос который мучает в последнее время, возможно покажется глупым, но все же.
Допустим мы имеем столбчатый фундамент, плитная часть пластина, подколонник в виде стержня, в месте примыкания стержня и пластины, ставлю паука (АЖТ), и ставлю трехмерное закрепление по всем направлениям. Вопрос заключается в следующем: будет ли нагрузка приложенная к колонне передаваться на плиту, если АЖТ закреплена трехмерно? Просто в моем понимании, закрепление по всем направлениям - это жесткая заделка. АЖТ решил использовать чтобы распределить нагрузки от колонны на площадь колонны. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
вы похоже перепутали связи и ажт.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2021
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! помогите пожалуйста! Такое впечатление, что упускаю что-то.
Имеется 4-х пролетный металлический пространственный каркас. Фермы опираются на надколонники шарнирно. Верхний пояс крепим на овальных отверстиях. В СКАДе такое опирание задала UY, UZ, Х1 (освободила линейную связь). Тем самым получила N=0 в ВП фермы примыкающих к центральным колоннам (если ставить классический шарнир, то получаются значительные усилия N) В моем случае я получила сумасшедшие значение N в распорках по внутренним колоннам (Оси Б, В, Г), а так же в примыкающим к ним горизонтальным связям. Помогите пожалуйста или дайте направление в какую сторону думать. Заранее спасибо! Раньше в основном считала однопролетные рамы, таких проблем не было. Проблему решила, спасибо.. на форуме все есть ![]() Последний раз редактировалось verasvop, 10.05.2021 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день, кому не сложно, проверьте пожалуйста расчетную схему. Проектирую склад, металлический каркас обшитый сэндвич панелями, фундамент буронабивные сваи с ростверком, геология была только соседнего участка , который в 100м от проектируемого места , так что хз. Цель расчета подобрать сечения, арматуру в ростверке и сваях, и проверка устойчивости конструкции. В расчетах в СКАДе новичек, поэтому строго не судите) Критика приветствуется!
п.с почему то большая арматура получается в ростверке, а в сваях очень маленькая, хотя по идее вся нагрузка должна передаваться от колонн к сваям. Заранее благодарю всех. Версия СКАДа 21.1.9.7 Последний раз редактировалось Alpproect, 28.05.2021 в 16:23. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
|
|||
![]() |
|
||||
Плита так и должна висеть, она опирается на ростверк, я хочу чтоб всю нагрузку воспринимали на себя сваи, поэтому и коэф постели задал только для свай, а плита и ростверк опирается на сваи.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
у вас тип элемента 1 (стержень плоской фермы) в плоской задаче, и вы его грузите поперечной нагрузкой?(, примите тип эл-та 2, при необходимости "врежьте" шарниры на опорах
а лучше перестройте все заново в пространственной задаче (тип эл-та 5), где надо, при необходимости, раскрепите узлы (опорные, пролетные) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Добрый день.
Нужна помощь, в понимании, в чем может быть проблема в схеме. Не которые колонны выдают: "Устойчивость плоской формы изгиба", "Прочность при действии изгибающего момента Mz", "Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики". Колонны основной части двухветвевые. Расчетная длина для каждой колонны принята - 0,7. Так же где идет крепление сэндвич панели, раскрепление задано с шагом 0,4. Насосная станция, кран 20 т в основной части, кран 5 т в маленькой части. Большая просьба посмотреть схему и указать на мою ошибку или не понимание проблемы. Заранее благодарю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Это элемент решетки, за основу взяла колонну по серии 1.424.3-7.1
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Разделю этот фахверк, группу Тф2. и задам ему адекватные расчетные длины |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Имелись ввиду подходы "так в серии" или "а мы всегда так делали"
![]() Досконально разбираться лень, но наиболее вероятной причиной является необходимость снижения расчётной длины ветви в плоскости меньшей жесткости в панели, где продольная сила максимальна. Выше эта сила меньше, и сечение ветви проходит, видимо, и на двойную длину. А в расчёт, конечно, задавать эту стойку нет никакой необходимости, так как она "нулевая". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Это диафрагма. Элемент необходим для работы сквозной колонны как единого стержня. Диафрагма установлена в соответствии с требованием СНиП II-23-81.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Цитата:
Только понять не могу, почему колонны не проходят, и еще по увеличению идет критический коэффициент |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Ну и при работе колонны на проектные нагрузки диафрагмы лишними не будут. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
В моем понимании диафрагма жесткости ставится не более чем через 4 метра. Необходима для улучшения условий работы колонны - снижение кручения ветвей, увеличения совместной работы, жесткости.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Надо ещё посмотреть, является ли данный пункт СП обязательным. Хотя, в любом случае его лучше выполнить. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
IBZ, моё почтение!
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
(Смайл думающего инженерного лица) Чего-то как-то не ясно написано в СП.... тут плоскость может иметь два значения....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Да Саш, я тоже вот подумал, что формулировка не ахти какая. У двух ветвей решетка в двух плоскостях, а у "башни" четыре плоскости. Хотя опять же, как на одноплоскостную (грубо ферма получается) "вешать" диафрагмы?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Берем реальное проектирование стальных конструкций.... ну ни разу я не видел чтобы на колоннах стояла решетка только с одной стороны.... может что-то пропустил. Возьмем обыкновенную колонну из двух балочников с разносом в 1200 по осям.... высота подкрановой части метров 12. ну где-то там маячит 35Б1..45Б1.... и что вы поставите решетку только с одной стороны напихав диафрагм через 4 метра. Неа. Жидковато.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
eilukha, в процессе работы можно пересечься с этим пунктом. Скажем так. Он несколько косвенно встретился.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Скорее решетчатые распорки и вертикальные одноветвевые связи....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
В свете общения про колонну я имел ввиду диафрагму в виде стального профиля ( швеллер, два листа в T) объединяющего стенки и внутренние части поясов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день, не много не по теме, не знаю куда писать.
Подскажите пожалуйста, вот допустим у меня есть 7 расчетных схем , я хочу чтоб при выводе результатов они у меня отображались все вместе, поэтому я объединил их, можно ли сделать так, что бы когда я фрагментирую рамкой, оси не фрагментируемых схем не показывались, а были только для тех которые я захватываю? объяснил коряво, надеюсь мысль уловили ) Последний раз редактировалось Alpproect, 16.06.2021 в 15:47. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 69
|
Я в расчетах не особо силен, прошу помощи:
1) ЖБ клетка 3х3Х3м все сечения 200х200. по балкам распределенная 1тонна на м.п. 2) Применяю 9 баллов сейсмическую нагрузку- все шатает с перемещениямив 40мм. 3) подвешиваю на тросах 50 кг. груза в середине пролета- перемещается груз- все узлы на месте. 4) Прикрепил файлик и картинки, чую что фантастика, иначе бы все так делали. Где моя ошибиться? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Ошибок несколько.
1) Неправильно смоделирован маятник. То, что в программе элемент называется "Вантовый элемент" не значит, что он моделирует все свойства характерные для каната. "Вантовый элемент" в программе для других целей. 2) В параметрах расчета было указано мало форм, и до колебаний рамы просто не дошел черед: Те же 40 мм, что и без "маятника". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Смотря для каких целей. Для расчета на динамические воздействия линейно-спектральным методом, думаю, можно попробовать представить маятник как два узла, связанных упругой связью. Некоторые мысли по практическому применению этого подхода во вложении. Сам я на практике его не использовал, поэтому гарантировать работоспособность и полную корректность не могу.
Еще пара моментов. Один из абзацев пункта 5.1 СП 14 гласит: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Из ошибок, кроме малого количества форм, еще неверно задано распределение сейсмики по направлениям.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
В декоре посчитайте с подвижной опорой в горизонтальной плоскости. Распор затяжка воспринимает.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
заменить балки на фермы или шпренгельные балки |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик Регистрация: 05.06.2019
Рыбинск
Сообщений: 20
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Не хочется высоту увеличивать, поэтому балки. Со связями вариантов 5 просчитывал. Пока этот оптимальный. Даже вертикальных связей несколько вариантов было. В таком виде на сколько вообще схема имеет право на жизнь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Нельзя отнести навес к классу КС1?
ГОСТ 27751-2014 5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса КС-3, а также зданий и сооружений класса КС-2 с массовым нахождением людей (см. приложение Б). Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части. Класс сооружений КС-1: а) теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания, в которых не предусматривается постоянного пребывания людей; |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик Регистрация: 05.06.2019
Рыбинск
Сообщений: 20
|
Это открытая часть навеса. Фронтальный погрузчик заезжает. В 1 пролете который закрыт стоит расходный бункер угля. Понятно что со стойкой покрасивее бы все было. Связевой блок посередине рамный, и фахверк со связями распоркам развязать.
----- добавлено через 45 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не, на прогрессирующее бы везде была подстропильная балка. Просто проем большой нужен для фронтального погрузчика |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Либо крестами обжалось, либо где то через что то перераспределяется. Попробуйте продольный шарнир в прогоны поставить (на одном конце) или выкиньте по одной диагонали связей (они ж у вас поди как растянутые назначены?). Смысл назначать связи из коробки и делать крест? Из плоскости то они один фиг на всю длину работать будут. Ну и смысл конькового прогона из 16 швеллера при 18-х рядовых я тож не очень понял ![]() Совет, особенно если сейсмика есть: оставляйте в схеме только те элементы, которые учавствуют в работе каркаса. Прогоны в работе каркаса не учавствуют? Посчитайте их отдельно, как балку на двух опорах, а в схему задайте только нагрузку от них на балки/фермы ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик Регистрация: 05.06.2019
Рыбинск
Сообщений: 20
|
Цитата:
С прогонами попробую. Хотя прогоны нормально работают. Продольной силы в них вообще практически нет. Цитата:
Пробовал без крестов со сжатыми связями. Ничего особо этого не дало. Тут в общем получается что крайние связевые блоки сжимают центральный пролет, и от конфигурации связей покрытия особо это не зависит Цитата:
Коньковый и 16П сваренный в нескольких местах перемычками, раскрепляет остальные прогоны по скату. Просто нагрузка меньше, сечение меньше. Унифицировал с карнизным прогоном. По прогонам да, смотрел, в сейсмике все первые формы это прогоны в различных вариациях. Попробую без них посчитать, что получиться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Про нагрузку понятно. Не понятно зачем конструктивно их усложнять выравниявая верхнюю плоскость с 18-ми? Ладно бы у вас был цех 36х180, там еще есть какая то экономия... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Там у вас и в диагоналях от снега большие усилия... А, всё, нашёл!!! У вас шарниры в месте примыкания ригеля к колонне. Соответственно распор передается на связи (больше то его держать нечем) и обжимает распорки
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Ypadimoyastena
У вас проблема в том, что сам ригель податливый в вертикальной плоскости, он и повисает на связях, которых у вас до черта. Покрытие начинает работать на изгиб, а его высота маленькая - вот в распорке и конские усилия. Порамно считайте такие конструкции. Последний раз редактировалось Verloc, 25.11.2021 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик Регистрация: 05.06.2019
Рыбинск
Сообщений: 20
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Посчитал, если в раме не задать связь в плоскости рамы по верху колонн (имитация что жесткий диск покрытия держит распор) то прогиб выше нормативного. Вместо балки 40Б1 получится 50Б1, что сильно тяжелее. Ну и колонны скорее всего вместо трубы 160х160х5 будут 30Б1(минимально что проходит по гибкости в плоскости рамы с мю=2). Если схему в таком виде оставить как она была. На сколько это критично? Или лучше будет сделать классическую, но с повышением расхода металла? Тут еще проблемка что максимальная металлоемкость данного склада 15 тонн. Сейчас получается в районе 13-13,5. Последний раз редактировалось Ypadimoyastena, 26.11.2021 в 09:01. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
![]() У Вас верхняя и нижняя часть схемы (условно 1-й и 2-й этаж) не соединены никак между собой. Там такая щель. Второй этаж висит в воздухе. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
- либо вручную сделать их одинаковыми, - либо есть кнопка, кто эту одинаковость делает автоматически - на вкладке Сталь, в режиме Ввод данных есть кнопка - Возвратить исходные сечения. Должно помочь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
Сообщений: 3
|
Доброго времени суток! Нужна помощь, в данном файле, в моей 64 версии SCAD 21.1.9.5 не дает провести расчет, пишет про превышение допустимого количества степеней свободы (да, очень большое число)... Если у кого есть более полная, профессиональная версия, могли бы Вы помочь, и посмотреть проходит ли линейный расчет, если да, то скинуть результат блокнота. Заранее спасибо и извиняюсь за беспокойство.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 46
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уверен, что среди вас есть знатоки Скад и проектирования. Подскажите в чем может быть проблема: возникает ошибка в скаде с динамическими нагрузками. Скад выдает, что "для загружения 5,6,7(это динам нагрузки) заданы массы по направлениям отсутствия реакции системы". Мог бы кто-то посмотреть мою схему, пожалуйста. Не знаю, что является причиной такой ошибки, и как ее устранить. При этом не обращайте внимание на геометрическую изменяемость. Так как схема, согласен, что с косяками, но по крайней мере до создания динамических нагрузок расчет выполнялся. К слову, это только курсовой проект в универе, так что упрощений и косячков хватает, не судите строго, но рекомендации по "улучшению" схемы и приведению ее к более реальной я тоже жду Файл прикрепил |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Кроме того, Вы создали мгновенные гис, сведя в одном узле шарнирные стержни (тип 4), лежащие в одной плоскости - см. скан 2. После того как устраните ГИС и МГИС, основной расчет мог бы быть выполнен (при удалении РСУ). Но активизируйте загружения в РСУ - сейчас они у Вас неактивны, и расчета РСУ не будет. После этого скорректируйте доли длительности постоянных нагрузок - они у Вас каким-то образом равны 0 - расчета РСУ не будет, пока длительность постоянных 0. После всего этого расчет будет выполнен. Отклонение верха от ветра примерно 150 мм.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.08.2022 в 08:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 46
|
Цитата:
И подскажите, как можно решить вопрос с МГИС, стержням задать тип 5 и поставить шарниры вручную? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Вечер добрый. Прилагаю схему для оценки/критики. Прошу на данном этапе не обращать внимание на жёсткую заделку основания(грунтовое основание ещё будет уточняться, нужен был предварительный расчёт для общей оценки).
Я впервые пользуюсь SCAD 21.1.9.7, возможно по этому от части теряюсь в каких-то нюансах программы. Но на данном этапе меня волнуют несоответствия расчёта колонн в SCAD(не проходят) и в Арбат в режиме "проверка сечения" с импортом РСУ(проходят). Для примера прилагаю отчёт расчёта колонны в осях 2В подвальная часть и прилагаю также модель spr. Замечу, что при смене норм проектирования ЖБК в SCAD с СП 63.1330.2018 на СНиП 52.01.2003. колонны проходят, что сразу намекает на прочность по бетонной полосе между наклонными трещинами. Но ведь а Арбат всё хорошо проходит как по старым так и по новым нормам. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51
|
Цитата:
Цитата оттуда: "Нагонять площадь арматуры - для чего в окне редактирования групп армирования можно активировать соответствующий маркер под шестеренкой слева-снизу окна (рядом с флагом) - "Увеличивать продольную арматуру при реализации п. 8.1.34 СП 64.13330". в) Дословно: "При возникновении проблемы - в виду невозможности решения по действующему СП63.13330 для железобетонных конструкций принимаем предыдущие нормы - СНиП 52-01-2003." Я ставил эту галочку в 11 версии - помогло. В 7 она наверно тоже есть, если нет - обновите программу. А так, если галочку не ставить (или ее нет в старой версии), и нужен расчет по СП 63 для экспертизы - остается увеличивать сечение как в прил. файле. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Мы тоже задавали этот вопрос в тех. поддержку. Многие факторы и там и там одинаковые. Но при Экспертизе не учитывается доп. условие - процент армирования. Зато % учитывается в Подборе. Цитата:
Но если очень хочется, то в Скаде есть галочки разные которые позволяют выйти из положения в некоторых случаях Если интересно, то вот видео, там в плей-листе по ссылкам поищите https://youtu.be/q2yXt965Jc4?t=115 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51
|
- последнее время техподдержка стала медленнее отвечать (последний раз спрашивал по поводу расхождения секториальных моментов инерции сечений с ручным расчетом, и по поводу смены знака узловых моментов при открытии файлов *.sli полученных из Лиры - жду ответа). А arcturus, наверно, проще поставить галочку в настройках постпроцессора ж/б.
Последний раз редактировалось Alex Kirov, 22.08.2022 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2022
Сообщений: 10
|
Здравствуйте, в учебных целях нужно было сделать пространственную раму, преподаватель сказал, что получились большие моменты, где может быть ошибка?
Исходные данные: Конструктив: каркасное здание из металлических конструкций, сопряжение колонны с фундаментом жесткое, сопряжение колонны с ригелем жесткое, пролет здания 24 м, длинна 36 м, шаг рам 6 м, высота до низа ригеля 9,9 м. Расчетные нагрузки: сэндвич панель - 0,341 кн/м2, снеговая - 2,1 кН/м2, ветровая: наветренная сторона - 0,667 кН/м2, подветренная - 0,416 кН/м2. Версия Scad - 21.1.9.7. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
В продольном направлении держат связи. В поперечном рама с жестким креплением ригеля, представляет собой табуретку.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2022
Сообщений: 10
|
По серии 1.420.3-15 колонны с фундаментом закрепляются жестко.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Жестко, мягко, какая разница? Что тут может препода смущать? Даже если тупо в лоб посчитать опорный момент защемленной балки 24 метра от снега - 1,2*24*24/12, будет под 60 т*м. Что тут может смущать? В раме - 1,2*24*24/16, как в представленной схеме.
Последний раз редактировалось Grim, 12.12.2022 в 17:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Момент уйдёт в коленный узел.
Ветровая нагрузка 0.4т/м для рядовой колонны большевата. Как ветер считали? Вообще, нормальные моменты для рамы 24м, преподаватель рамы-то считал хоть раз в жизни? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это не ошибка, а скажем "неуклюжее" сочетание жесткостей колонны и ригеля рамы. У Вас очень жесткая колонна, и очень жидкий ригель.
Попробуйте поменять колонну на пожиже (например на 40Ш1), а ригель на пожестче (например 80Б1) - моменты в базе существенно снизятся. Можно СВОИМ (не автоматическим) подбором добиться даже расхода поэкономичней, чем сейчас (53 тонны проката по модели). Да и ригель у Вас прогибается как-то многовато... От ветра у вас сейчас 1/4...1/5 максимального момента, а от снега - львиная доля. Рама "распирается" вертикальными. А жесткая колонна честно передает все на базу. Вообще в колоннах рам К обычно нерентабельны, хорошо подходят Ш. Тем более у Вас мю=0,7 из плоскости (защемлена и вбок). По схеме - нет шарниров на концах ВС, нет шарниров наверху торцевых колонн - они вряд ли жестко с торцевым ригелем сопрягаются, и нет ГС - по торцам здания нужны горизонтальные связи по покрытию. По нагрузкам - не рассмотрен ветер на торец (зато рассмотрен лева/справа для симметричной схемы ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2022 в 21:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2022
Сообщений: 10
|
Цитата:
Говорит, что при такой продольной силы и без крановой нагрузки, момент большой. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() ![]() И КАК именно было сказано преподом насчет "момент в базе очень большой", неизвестно, но факт то, что препод ВЕРНО заметил тенденцию. Неправильно это иметь большущие моменты в базе. И ОТЧЕГО эти моменты бывают, думаю препод понимает таки больше, чем студент. Надо болеть за правду, а не за "близких".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
А из чего высосано то, что препод говорил именно о моментах в базе????
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Из пальца естественно.
![]() А который еще момент МОЖЕТ волновать кого-то? Момент в самой раме умрет в самой раме. А вот большой момент в базе будет выворачивать фундамент и угнетать основание, требуя увеличения фундамента. Это - расходы. Понятно? ![]() Бам Цитата:
![]() ![]() А может не видна и неоптимальность сечений? ![]() А отсутствие ГС - это "а откуда высосано, что там не диафрагма из мощного профлиста, посчитанного как диафрагма?" ![]() Это студент. Он учится. Постигает. Откуда высосано, что препод "не знает дуралей" и тут же поддерживающее обобщение "беда нынче с преподами"? Крайне глупое предположение: Цитата:
Жуть...у студента неуклюжая расчетная схема и подбор сечений тоже. И тут начинается - "беда с преподами" и прочая хрень несусветная мимо сути. Offtop: На деле с вами беда огромная. Модель/конструктив надо помочь совершенствовать, до профессионального уровня. Нужно проявить себя идеальным преподом. А не...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2022 в 07:31. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну, гадание на кофейной гуще и заваливание кучей инфы, которую можно осознать только получив опыт, это конечно лучше, чем ограничиться проблемой "как она есть". Цитата:
Ну, научил так научил! Препод от бога! Последний раз редактировалось Grim, 14.12.2022 в 12:38. |
||||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Студент может и не понять сути сказанного преподом, в силу нехватки опыта, он может интерпретировать услышанное как понял с "высоты" своих знаний.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Схему и задачу ты не вдел, но должен был бы хотя бы понимать, что целью является "составить в СКАД любую модель и получить любой результат". Конечно нет. Цель же не рефлексы Павлова вырабатывать. Это не для студента, а для тебя. Для студента изложенона п. 3647. Цитата:
![]() ![]() Если студент проявит интерес, помогу довести модель до уровня применимости в реальном проекте. А так же у меня есть к нему вопрос по расчетной длине колонн - типа а нет ли у него вопросов по расчетной длине колонн к практикующим проектировщикам?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2022 в 13:37. |
||||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() ![]() По данной модели: двутавры типа К, или квадратные трубы или составные из 4-х уголков и т.д. - т.е. сечения, хорошо развитые в обоих осях, не подходят для применения в плоских рамах. Рамы - они рамы в одной плоскости. В плоских рамах применяют сечения типа Ш, и даже Б (возможно раскрепление из плоскости распроками, для уменьшения расчетной длины из плоскости), а так же сквозные, с планками или решетками.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2022 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Если КЭ в пределах АЖТ имеют неохваченные АЖТ промежуточные узлы, неудаление внутренних КЭ улучшит распределение.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2023
Сообщений: 2
|
Добрый день! Считаю фасадные конструкции. При линейном расчете скад выдает ошибку:
Ошибка при разложении матрицы 99.00%. Глобальный номер уравнения 1267. Номер узла 388. Локальный номер уравнения 2. Не могу понять как ее устранить. Расчет делается для курсового проекта, в скаде не очень хорошо разбраюсь. Последний раз редактировалось oziziya, 14.01.2023 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Добрый.
Вы привязали узел элементов к другому узлу, который НИАКУДА не привязан. Он должен быть привязан к "земле". Но не в всех наверно направлениях, если это подсистема навесного фасада. "Я люблю жену. Жена любит детей. Дети любят хомяка. А хомяк никого не любит!"
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
lex953, Ну так у вас балки покрытия жестко с колоннами соединены. Шарниров-то нет. Колонны из трубочки 120х5 с мю=0.5 геометрической длины? А так можно было, что ли? Без нормальной обвзяки связями и не понятной жесткости диска перекрытия. Компоновка, в принципе, огонь.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер универсал Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97
|
Добрый день. У меня в скаде когда я нажимаю в Назначениях - назначение коэф.упругого основания вылетает скад, может кто сталкивался с таким? и не получается сажать фунд на Кросс, выбираю плиту, выбираю нагрузки нажимаю окей, все грузится но ничего не происходит
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Но без схемы вряд ли получится ответить. Очень велика вероятность, что в схеме (а именно в выборе плиты) у Вас ошибка. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Дык, у Вас еще плиты в разных уровнях при этом. Что ж Вы не поясняете что именно то переводите. Здесь читающих мысли на расстоянии нет. Это только что на первый взгляд успел обнаружить! |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Кросс заточен для исследования только одной плиты. Как вариант №1 - если в Скаде их соединить пластиной малой жесткости, то юридически в итоге это будет, да, единая плита. Вы правы, тогда Кросс позволит сделать расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2022
Сообщений: 12
|
Доброго времени суток! Первый раз сталкиваюсь с проблемой назначения коэф-в упругого основания из Скада в Кросс. Пишет "Неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур". Не могу найти в чем причина данной проблемы. Схему прикрепляю. Версия SCAD Office 21.1.9.7 (64). Прошу, помогите пожалуйста, дипломная работа, дипрук убьет, если не принесу армирование фунд плиты
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ферма от бога.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
Да, наверное),
10м? Может все-таки балка? Железа побольше, но намного проще. Схему не смотрел, пардон, неохота. Всего вероятнее, разница в расчетных схемах. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Все-таки скачал) Открыл (СКАД) Что первое бросилось в глаза - тип всех элементов фермы КЭ5, все узлы решетки с поясами - жесткие КРИСТАЛЛ подразумевает шарниры во всех узлах фермы (классика - Кремона), то же касается распорок по стойкам или переназначьте КЭ, или вставьте шарниры. Это, первое. Дальше, огрехов хватает. Без обид, учите матчасть. А вообще, еще раз, совет, уберите вы эти "фермы" нафиг при 10-ти метровом пролете и воткните балки. Добавлю, лучше поздно, чем никогда) Стремитесь сделать уклон ската максимально минимальным) для данного типа кровельного материала (у Вас какой-то перебор), если, конечно, ваши яйцеголовые архитекторы не будут против) Последний раз редактировалось vl25, 21.04.2023 в 21:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В них врожденые пороки, но ими разработчик СКАДа просто не занимается никак. Сам СКАД-то еле-еле душа в теле...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
Они и не преследуют факт, лишь только "рафинированную"/"учебную" ферму, всего лишь. Конечно, полагаться на это в реальной схеме нельзя.
Добавлю, пусть с опозданием. Частенько сталкиваюсь с тем что у нас при подборе в СКАДе многие пытаются выдать желаемое за действительное, нпр., как случай, задают наклонную балку при подборе, как балку, пардон, но это уже не балка в чистом виде, а элемент общего вида, и т.д. и т.п. (ох уж эта, мать ее ети ЭКОНОМИЯ в ущерб здравому смыслу и несущей способности). Ну а это, дорогой, слегка перебор. Есть проблемы? Что не устраивает? Тем более по КМ. Последний раз редактировалось vl25, 21.04.2023 в 23:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 6
|
Безмерно благодарен за советы. Кровля - поликарбонат (сама конструкция - просто навес). Минимальный уклон не нашёл в СП 17, принял с запасом. Сейчас нашёл СП 386. Там 5°. Приму 5. По схеме: при присвоении элементам фермы типа КЭ4 всплывает ошибка "геометрически изменяемая схема". При применении типа элементов КЭ5 и шарниров результат не меняется (верхний пояс фермы по гибкости требуется 180х5, что по ощущениям великова-то для фермы на 10м, но могу ошибаться).
Последний раз редактировалось lex953, 21.04.2023 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
Этот навес отдельностоящий? Если - "да", Вам еще связи надо ставить по фермам.
Какая принятая расчетная длина ВП? С этими 3-угольными фермами при конструировании Вы еще наплачитесь. Или будете проектировать трапецеидальные на 10-ти м? Один хрен. Не чудите, возьмите балки, тем более уклон небольшой. Последний раз редактировалось vl25, 21.04.2023 в 23:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 6
|
Навес примыкает к дому. Балку обязательно прикину в качестве альтернативного варианта. Тем не менее уже хочется закрыть гештальт с фермой. Для ВП выбран тип констр.элемента "элемент пояса фермы", длина назначается програмно. Расстояние между точками раскрепление выбрано равное шагу прогонов - 1 м.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
Посоветовал бы изменить геометрию фермы, "нехорошая" геометрия, уж больно смущает этот "острый" опорный узел, желательно раздвинуть пояса.
Посмотрите что-то другое, ну нпр., возьмите "половинку" фермы из серии "Молодечно" или сделайте ломаный НП, приходящий в опорный узел, может что-то другое придумаете. Или наклонную с параллельными поясами. Увидите, сразу "упадут" усилия в поясах. Подбор не смотрел, но ГСП 180х5 для 10-ти метровой как-то не совсем. Последний раз редактировалось vl25, 22.04.2023 в 11:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 6
|
Изменил уклон на 5°, добавил подстропильные фермы и результат существенно изменился в лучшую сторону.
В итоге максимальный профиль - 80х4 (ВП). Общая масса конструкции - 2,81 т. В варианте с балкой (25Ш2) общая масса - 4,08 т. Спасибо за ценные советы, особенно vl25! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
СКАД - это очень проблемный продукт, об этом известно всему сообществу. Что ты тут еще будешь что-то трындеть...совсем распоясался. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 8
|
Всем привет! Прошу посмотреть своим профессиональным взглядом на выполнение задачи ламера в скаде. Задача простейшая, но надо понять для себя принципиально всё ли верно. На мой взгляд всё ок. Узловые перемещения рассчитаны, назначенные жесткости проходят по нагрузкам.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
У вас ересь полная. После назначения двухпролетной неразрезной балке сечения из уголков уже все понятно. Схема кривая. Вы как расчет смотрели, если у вас балка с центральной стойкой в схеме не соединена? узлов в середине пролета у балки нет, как прогиб смотрели и оценивали жесткость?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
балка должна иметь узел в месте центральной стойки. иначе средняя стойка в работу не включается.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59
|
Добрый день коллеги, расчетами занимаюсь не часто... Прошу проверить модель монолитного перекрытия в частном доме из газобетона. Не знаю какие связи поставить на краях плиты, решил что они будут шарнирными, если не прав пожалуйста поправьте. Стены не моделировал, так как наверное не имеет смысла. Заданы нагрузки от собственного веса, от перегородок, эксплуатационная нагрузка.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59
|
Спасибо, Б30 назначил для того что бы выйти на фоновую арматуру 12 и усиления диаметром 16. До центра арматуры согласен принял всего 20 мм, хотел защитный слой сделать 20 но не сразу понял этих картинок в скаде...
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Есть несколько вопросов.
Первый. Почему нагрузка от пола принята 100 кг/м. Что за полы?. Расчетная нагрузка от 50 мм стяжки = 0,05х1,8*1,3=117 кг/м2. Второй. Полезная нагрузка 150 кг/м2. Это по нормам кратковременная полная нагрузка на перекрытия, а у вас в РСУ она как длительная, да еще пониженная. Такая нагрузка равна 150х0,35=53 кг/м2 и получается автоматически в программе при правильном ее назначении. Третий почему нагрузки заданы нормативные, хотя в окне расчета стоит галка - расчетные? Ваш расчет армирования - неверен. Зачем плита 220 мм, если это не монолитный участок между сборными плитами? тогда бы это было оправдано, а так допзатраты только. Прикинул расчет, у вас вполне при толщине 200 мм армирование нижней сетки 12 шаг 200. В углу где проем под лестницу 12 шаг 100, то есть докинуть дополнительно на 1,5 м по Х и на 0,6 м по У. При бетоне В25. До центра арматуры 35 мм. Учитесь считать. Удачи.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2023
Сообщений: 3
|
Здравствуйте коллеги!!!
Заказывали обследование конвекторов и пересыпных конвейеров с расчётами в SCAD'е. Приложили вот "это (см. Вложение - ГРЭС Аксу скад)", выглядит вроде красиво и профессионально, но решил сам зайти в скад и посмотреть графический анализ. В итоге показывает значения с огромными прогибами. В отчете написали что в целом все норм нужно лишь кое-где подлатать (отчет по обследованию для тех кому интересно могу скинуть на почту). Хочу узнать у людей разбирающихся в скадовских расчётах верно ли здесь все посчитано или здесь грубо говоря "нарисовали" чтобы выглядело как профессиональная работа. P.S. Сам в расчетах разбираюсь только поверхностно, данная работа произведена в Казахстане. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
2. В 5.2 очень много элементов не имеют пересечений. Дальше смысла смотреть не увидел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
ЛК5.1. Там ни одного шарнира в схеме. Связи - только XYZ. Нижний пояс не разбит в пересечении с другими элементами галереи - вот отсюда и прогиб. Это не схема, а полуфабрикат для дальнейшего допиливания.
Да, "нарисовали", только халтурой это выглядит даже с первого взгляда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Так а я о чем, выяснил откуда "ноги" (прогибы) растут и всё можно закруглятся, схема для "пыль в глаза"
![]() Ладно бы несколько ошибок (ну с кем не бывает), так тут не то что исправлять, переделывать на корню надо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2023
Сообщений: 3
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
2. Арматура продольная задана А240??? WTF??? Поперечная - А400??? 3. Не окрашены ни в какой цвет - отсутствует заданное армирование. 4. Шарниры отсутствуют как класс. ЗЫ: вообще, если честно, какой то бред в схеме... Последний раз редактировалось Nikolay1979, 12.07.2023 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Это имелось ввиду?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Может программу сменить?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91
|
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Интересно, как у Вас это получилось ))))
Если задача учебная, то хрен с ней. Если задача рабочая и Вы отвечаете за результат, то .... И еще, результаты в пиратской и лицензионной версии, да , отличаются. И, да, программа Скад может в режиме экспертизы показать от какого загружения/комбинации полечен Кмакс. Но именно в Вашей задаче еще не показывает, т.к. нет всех исходных данных для экспертизы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
В задаче не задана плотность 33 номера жесткости, там профиль задан, я выбрал бетон В30 (т.к. профиль 400х200, это связи вертикальные по коньку, я на них забил) ошибка ушла в "закат" и посчитал. Вообще у "вопрошающего" эта ошибка тянется с незапамятных времен (вопросов) по этой схеме
![]() |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Как минимум сделайте Упаковку данных. Кнопка Удалить должная заработать при выборе какой-то строки. Где кто выводит, через какой режим, где кнопка? Какие настройки при выводе стоят?? Лично я мысли читать не умею. Ощущение , что разговариваю с женщиной. Ответ = вот так вот сделай! Цитата:
Какой результат от этих действий ждете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91
|
Схема вложенным файле
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вопрос такой - почему в результатах не выводится заданное армирование? Как настроить чтоб выводилось? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Гонец, заданное армирование используется только при проверке заданного армирования сечений в режиме для него.
Может быть вы смотрите армирование из режима проверить арматуру. И у вас дано заданное армирование трёх участков-сечений в конечном элементе (начало, середина, конец). Зачем 3 участка ? У вас балка одним кэ ? Так это ошибка... Скад считает требуемое армирование только для центра кэ. Тогда у вас в обычном режиме армирование недосчитается... Балки-колонны надо делить на 5-10 кэ. В некоторых случаях и на 40 кэ мало... Схему не смотрел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Если речь идет о режиме Подбор арматуры:
Да, для пластины. Нет, для стержня. В скаде стержень для более точного расчета РСУ делиться на 3 (внутри себя по умолчанию) участка минимум. У него ж попросили - напиши по человечески что где считаешь и нажимаешь, он за неделю и этого сделать не может, просто написать названия кнопок где жмет. Какую-то ерунду опять написал. Мне "шарад" на работе хватает. Уже нет у меня никакого желания помогать этому товарищу ))) Цитата:
Полностью является исходным данным для Экспертизы арматуры. Часть исходного армирования используется в режиме Продавливание. Часть исходного армирования используется в полу-проверке на Трещиностойкость. Что делает этот индивид, я так и не понял. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91
|
Нажимаю кнопку "Экспертиза железобетона", потом "Задание схемы армирования стержней", затем кнопку "Экспертиза" это типа "расчёт", затем кнопку "формирование отчёта". И вот в этом отчёте фигурирует непонятная арматура, которую я не задавал.
Так и должно быть? Или всё-таки там должна быть арматура которую я в кнопке "Задание схемы армирования стержней" указывал? Последний раз редактировалось Гонец, 04.08.2023 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91
|
Правило Винклера это для середины пролёта. А у меня нагрузки на опоре. Причём максимальные. Если строить линии влияния то нагрузки будут меньше. Мне меньше не надо. Мне нужно для максимальных нагрузок. И неужели мои максимальные нагрузки дают перегруз в двести тысяч? Здесь какаято ошибка. (скад- лицензия)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Зашибись мы нагрузки от кранов собираем (всё смешалось, кони, люди...), не учитывая расположение колес двух сближенных кранов... Правило Винклера - "не не слышали"
----- добавлено через ~8 мин. ----- Если расстояния между колесами равно или более 1/2 пролета, та нагрузка уменьшается примерно в 2 раза... Не зная пролетов и характеристик кранов, трудно подсказать... но то что они в сумме дадут на опоре 184 тонны - это зашквар ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91
|
Дадут. Там по картинке экономия копеешная. А перегруз Кмах в двести тысяч раз! Такчто дело не в нагрузках
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
В свойствах каждой группы по бетону слева внизу есть кнопка "шестеренка" - туда нажмите и поставьте галочки, например, для пункта 8.1.3.4 в котором у Вас и недомолвки.
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
А по Вашим расчетам не должен ? Моё мнение - я бы коэф-ты длины для двух плоскостей зеркально бы отобразил, т.е. 1 у другой плоскости, а 8 у другой. Если дотошно подходить, то крайние пояса - они половину всей длине составляют - либо для них учесть что в запас (сами в своей голове этот пунктик отметьте), либо отдельно в группу заключить. При перевертываении - всё проходит. Если проверку сделать без учета гибкости, то проходит с Вашими данными с запасом в 40% ))))))))))))) Самопроверка схемы и предупреждения линейного расчета говорят, что есть стержни с развёрнутыми осями Х1 - обратите внимание! И хватит выкладывать из паленого Скада, задолбаешься параметры тут для схемы пересохранять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91
|
Колонны тоже сжатые. Однако у них Кмакс меньше единицы
Спасибо! Скад не палёный! Я у директора узнавал. Он просто старый очень Последний раз редактировалось Гонец, 28.09.2023 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Добрый день!
Коллеги, потыкайте носом, сижу уже битый день не могу понять, может чего не того ввожу. В процессоре ЖБ считается с запасом, при расчете на прогрессирующее при удалении колонны балки не проходят, увеличивал до метра в сечении тоже не очень то и проходят, больше увеличивать нет смысла, при этом перекрытие все в зеленом. Может неправильно намоделировал? Версия скад 21.1.9.9 Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 06.10.2023 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
там колонны (изгибаемые) и балки(сжато-изогнутые) перепутаны. надо наоборот
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
При проверке на обрушение, при удалении нижней колонны, перекрытие и балки включаются в работу , а колонна между межэтажным перекрытием и покрытием не проходит.
Посоветуйте, может я неправильно что моделирую? По логике при отказе колонны либо все рушится в части перекрытия и балок, либо висит на том что есть. Судя по схеме перекрытия и балки повисли в воздухе а колонна ... |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Именно для Экспертизы ЖБ необходимо сделать 3 пункта: - Блок РСУ. - Группы по армированию. - Заданное армирование. Лично я в Вашем файле не вижу заданного армирования. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
С телефона смотрю. Вероятно, что необходимо добавить линейный шарнир по оси Х для моделирования работы овальных отверстий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Все элементы фермы КЭ5, не там ни одного шарнира, вообще нет.
Кроме примыкания прогонов. Строительный подъем для чего на 20-ти метровом пролете и такой жесткости ферм? Последний раз редактировалось СИДОР, 04.11.2023 в 19:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Строительный подъем нет необходимости задавать в модели, да и на самом деле, зачем при 24 м какой-то подъем. И фермы очень высокие - 3м при 24 м, причем снег как я понял всего 70, а подвесные краны г/п 1 тн похоже. И в одном ряду три ВС-блока - зачем? Чтобы температурно замкнуть и напрягать? И т.д. и т.п...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
Цитата:
Усилия приняли вменяемый вид. ----- добавлено через ~47 мин. ----- Цитата:
По шарнирам, добавил. По строительному подъёму согласно серии, согласен что можно было бы не заворачиваться. По высоте исходили из того что есть в наличии. В части ВС согласен, многовато, но это причуда заказчика, постараюсь отговорить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Цитата:
Если считать узел примыкания ВП по Х линейно-податливым, то в принципе (этот элемент пояса), его можно "выкинуть" из расчета, т.е., первую панель ВП, и передать "все" на опорный раскос, затем, при конструировании, задать ее сечение (первой панели ВП) конструктивно, конечно, при этом учитывая в узле податливость, т.е, овал./дыры. Да так оно и спокойнее будет. Кроме того, дико извиняюсь перед тс*, то, что замодерировано, на мой взгляд, не совсем корректно, много несоответствий между реальной работой и схемой, не считая всего остального, что сказал Ильнур по СВ. Последний раз редактировалось СИДОР, 06.11.2023 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Хороший вопрос, ожидал. Для расчета фермы?? Ну разве его нельзя "закрепить"?, Хотя бы наложить связь из плоскости, какие проблемы? Что вообще меняет?
Не усложняйте задачу, осталось только ..."? Последний раз редактировалось СИДОР, 06.11.2023 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2023
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Я - студент, проектирую, согласно заданию на КП, раму промышленного здания. При создании расчетной схемы в SCADe, во время анализа перемещений в узлах фермы, заметил то, насколько неестественно она работает (скриншоты и файл со схемой прилагаю). Как будто узлы фермы в середине пролёта закреплены жестко, хотя все связи в них освобождены. Прошу помощи в решении проблемы с прогибом. Заранее благодарю!
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Доброй ночи, задвоение элементов. В препроцессоре разбей элементы, в том числе и с учётом промежуточных узлов, выполни удаление совпадающих узлов и элементов, очистку схемы и запусти на расчет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Какие связи освобождены не понял. У вас полигональная безраскосная жб ферма с жесткими узлами. Кстати тип элементов у вас 2 - стержень рамы, кроме крайней правой стойки, там тип 1 - элемент фермы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2023
Сообщений: 3
|
Здравствуйте, нужна помощь с расчетом. Веду расчет фундаментной плиты, назначил коэффициент упругого основания, длаее выполняю линейный расчет, в конце расчета программа пишет: Ошибка при разложении матрицы 50.45%.
Глобальный номер уравнения 1250373. Номер узла 208396. Локальный номер уравнения 3. 11:35:49 З А Д А Н И Е Н Е В Ы П О Л Н Е Н О У плиты как положено закрепил углы по диагонали в направлениях Х, У, uZ Прикладываю схему. Буду благодарен за помощь. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Самому схему проверить перед расчетом?
7-я жесткость не задана! Скорее всего фиктивные стержни для ветра. Хотя не понятно, если стержень фиктивный, то почему он толстый? Если всё таки реально присутствуют такие балки, то почему нет жесткости? И ГИС ну никак не смутила надпись ? Местные оси включите - там караул!!!! Ахтунг, варнинг, алярм-алярм! При такой толщине можно фундаментную плиту сделать 144 типом КЭ (с учетом сдвига). Пауки ужасны на стыке пилонов и перекрытий. Интересно их потом вручную сами делали ? Или автоматом как-то? 1 млн элементов здание? У студента ? Серьезно ? 3 нагрузки насчитал задвоенными, но только на часть схемы. Свойства решателя по округлению почему стоит "минус 5-я " степень? Хотябы минус 10-12 поставьте. Последний раз редактировалось DENver_M7, 26.12.2023 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2023
Сообщений: 3
|
Спасибо что посмотрели.
ГИС у меня в протоколе не показывало. На счет пауков - да, я студент, делал так как показывали в университете. Если не трудно подскажите дальнейшие действия. я не совсем догоняю как данные замечания можно исправить |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Что глобально поправить ещё раз: 1) Разбить стержни всей схемы и сделать упаковку. Исчезнут здоровые местные оси. 2) Переделать "Пауки" слишком коряво, именно они производят ошибку. Добавить лучиков, соединить надо все узлы а не только половина периметра. Пилоны слишком огромные по сравнению с обычной колонной. 3) В свойствах Линейного расчета выставить более точную размерность, например минус 12 степень. По желанию, не критично для студентов, но желательно сделать: 4) В свойствах динамического ветра поставить галочку - Изменение №1. 5) Разобраться с фиктивными стержнями и их жесткостью. Надо это или нет, я не знаю! 6) Выше писал, что три нагрузки имеют сдвоенный эффект для некоторых частей схемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91
|
Здравствуйте!
Почему не проходит рама по напряжениям и по критическому фактору Кmax? И по прогибам не проходит По идее должна проходить, такое здание уже давно стоит. Смотрите аттачи Последний раз редактировалось Гонец, 15.02.2024 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Что говорить о том, что не учитывается раскрепление из плоскости (и есть ли оно?) А где снег 140кг/м2 нормативный? ветер с двух сторон надо задавать (обратное давление), если конечно здание не примыкает к другому. То что здание стоит, совсем не значит, что оно спроектировано и построено по нормам. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Ваш файл сделан в пиратской. Там криво и косо ломали - никто ответственности не несёт. В файле Вашего письма сегодня от 8 утра там такие ошибки при экспертизе - нет всех исходных данных. Вы решили сделать расчет, но данные задали только немного. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
![]() ![]() 9 лет твоему скаду, бывает в соседних годах настройки слетают, а бывает что и в одном году... Лучше уж тогда ломанный, но свежий, хоть у других будет открываться и не вызывать проблем с поиском, что пропало в исходных данных. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Раз не ломанный, у Вас организация в рамках временных рамок, как я понял и по своей организации, может бесплатно обновиться до более современной версии. Обновите и посчитайте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2020
Сообщений: 9
|
Добрый день!
Прошу произвести критику/оценку расчетной схемы цеха с тяжелым оборудованием. Фундамент плитный на упругом основании, каркас стальной, плиты перекрытия ж/б совмещены через объединение перемещений с узлами балочной клетки для моделирования шарнирного опирания плит. версия программы - 21.1.9.7 |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
2) Колонны широкие - 40 двутавр. Скорее всего с плитой будут через базу контактировать. Для более грамотных перераспределений напряжений поставьте пауки в места пересечений. Опять же, для армирования полезнее. 3) Полезная нагрузка №2 на фундаментной плите на полоске учтена 2 раза. Косяк это по недоглядке или Вам так надо - я хз. 4) Металлические колонны почти 6 метров по высоте. Для некоторых проверок можно принудительно поделить на части. Описано тут 5) Некоторые колонные целиковые по длине, а некоторые раскосами поделены на части. А Вы их в одну группу засовываете. Надеюсь, с расчетными длинами понимаете что делать в таком случае. Если понимания нет, то лучше разделить в разные группы. 6) Жесткие вставки на промежуточных этажах решили не делать. Зато на фундаментной плите залепили. Дело Ваше. Здесь способов и мнений много. Лично я именно на фундаментной плите их никогда не леплю - лучше через АЖТ обыграть, опять же колонна по высоте укоротится таким образом более правдоподобно. Последний раз редактировалось DENver_M7, 20.02.2024 в 10:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2020
Сообщений: 9
|
Цитата:
Последний раз редактировалось insomnin, 20.02.2024 в 16:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
----- добавлено через 40 сек. ----- ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А смысл ? Есть же понятное объяснение от разработчиков, что вкладка Сталь в демо-режиме не работает. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Это не бага, это фича (с).
Если при копировании схемы были выбраны узлы - они растянутся в стержни. Стержни - в оболочки. Оболочки - в 3D. Чтобы ничего не вытягивалось, не надо ничего выделять перед копированием. Или выбирать только нужное; например, выделенные узлы в покрытии автоматически растянутся в прогоны. А если нужно копировать только часть схемы, надо ее выбрать, и скопировать другой кнопкой - "копирование фрагмента схемы"; она рядом с копированием, но неактивна, если ничего не выбрано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2024
Сообщений: 6
|
КЗУ должен быть больше 2. Введение дополнительных связей добавляет 0,01 к коэффициенту для снеговой нагрузки. Каким способом еще увеличить кзу?
Покрытие кровли безпрогонное, по верхнему поясу ферм профлист с утеплителем. SCAD 21.1.9.9 з.ы: здание проходит экспертизу, нелинейный расчет попросил эксперт |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2024
Сообщений: 2
|
Здравствуйте. Прошу помощи, оцените расчетную схему. Семь резервуаров дизельного топлива опираются на монолитную железобетонную плиту, которая в свою очередь опирается на сваи.
Сваи задал как стержневой элемент, задал коэффициенты постели по боковой поверхности, а под острием сваи задал плиту, коэффициенты постели, габариты плиты соответствует габаритам условного фундамента. После расчета, значения перемещения в уровне плиты (ростверка) очень, колоссально большие, а значения в уровне условного фундамента "допустимые". Может кто сможет подсказать в чем ошибка. ![]() Скаду обучаюсь, опытных наставников нет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2024
Сообщений: 6
|
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
У Вас здание не едино. Части гуляют сами по себе - это Вы только знаете почему так, может так надо! Уже не по перемещениям, а по более грамотному распределению напряжений по пластине - замоделировать более реальную площадь опирания колонны в полметра диаметром? Например через АЖТ? И да, сказали выше, толщина стержней очень мала, парой ноликов ошиблись в габаритах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2024
Сообщений: 2
|
Цитата:
П.с. не судите строго) |
|||
![]() |
|
||||
дел
Последний раз редактировалось ingt, 12.04.2024 в 15:15. |
||||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Нет, юридически ни в коем случае не ошибка.
В МКЭ (в Скаде , Лире и другой программе) можно моделировать разными способами. Главное, чтобы они вписывались в здравый смысл понимания. В данном случае, пауки, как уже сказал, более приближенно к жизни будут перераспределять напряжения по пластине, чем в случае без них. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Всем привет.
Прошу подсказать по поводу оправданности основных принятых решений стальной конструкции(файл scad прилагаю) при исходных данных: -Стойки- жёсткая заделка основания. -Балки- крепятся шарнирно -Прогоны, связи- шарнирно. От себя сразу озвучу нюансы которые смущают: 1) Шаг 5х7 м . Прогоны по 7 метров длиной требуют раскрепления из плоскости. Архитектура предусматривает сэндвич панели. На них я не рассчитываю, поэтому ввожу тяжи. Так как первый прогон не раскреплён, то я добавляю к нему жёсткую распорку 2) Стойки имеют коэф расчётной длины 2. Поэтому по предельной гибкости проходит на мой взгляд большеватое сечение 300х300мм. (оправдан ли коэф расчётной длины 2 в данном случае?) Последний раз редактировалось SurfCalc, 11.04.2024 в 21:18. |
|||
![]() |
|
||||
дел
Последний раз редактировалось ingt, 12.04.2024 в 15:08. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Только проверить горизонтальные перемещения верхних узлов колонн. И да, тяжи считать как распорки, чтобы могли работать на сжатие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Подумал, что в случае односкатной кровли, потеря устойчивости будет происходить в конкретном направлении(по направлению ската в сторону оси Д) Исходя из этого и выбрал именно тяжи в виде гладкой арматуры, предположив что все тяжи будут растянуты.
Ну я имел в виду , что при принятых граничных условиях корректен ли коэф. мю =2 ? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
А по поводу тяжей кажется понял =), Понял, что способность воспринимать сжатие лишней не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Цитата:
В этом случае, я бы еще рекомендовал вертикальные связи подбирать тоже с учетом работы на сжатие (можно просто диагональную). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Понял что я немного плаваю в этой теме. А как интерпритировать расчётную схему, чтобы получить мю=1? Чисто по таблице мю=1 это для жесткой не смещаемой заделки на одном конце и жёсткой подвижной опорой на другом конце. У меня как бы я ни крутил схему, внизу жз, наверху шарнир прицепленный к жесткому диску покрытия (сделал все связи воспринимающими сжатие). Или мю=0.7, но так как здание не примыкает диском покрытия к чему-то монументальному и неподвижному, то мы принимаем 1 в запас?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Там что то порядка 3,77 мм вышло для верха стоек по Y. То есть достаточно жёсткий каркас получился
Последний раз редактировалось SurfCalc, 12.04.2024 в 15:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2024
Сообщений: 1
|
Всез приветствую) Это мой первый объект... Хочу что-бы вы как люди с большим опытом дали свой комментарий по данной схеме
![]() Скоро экспертиза... а проверить не кому, да и уверенности пока у меня нет... Всем заранее большое спасибо!) |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
В проекте Вы используете дин. ветер. Кол-во форм своей рукой проставили "10". Но судя по Протоколу - этого мало. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
После автоматической замены у Вас жесткости по проекту для одной строки жесткости не совпадают с жесткостью группы. Обратите внимание! Скад даже сообщение выдаёт. Последний раз редактировалось DENver_M7, 08.05.2024 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Временные нагрузки 60кг/м2 получаются? Почему так мало? Снег (и снеговой мешок) не учтены? Для такого здания я бы в ручную вычислял пульсационную составляющую ветровой и прикладывал вместе со статической. |
|||
![]() |
|
||||
Обследователь Регистрация: 19.04.2023
Полоцк
Сообщений: 6
|
Впервые делаю расчет свода, не понимаю почему такие огромные напряжения, какие напряжения надо принимать для сравнения с прочностью кирпичной кладки, у меня прочность кладки по лаборатории всего 1300кН.
Может ошибка в расчетной схеме? 1 это для скада 21 12 это для старых скадов Здание историческое вопрос ребром ( посреди еще опоры, ибо сделано усиление в пролете (балка подведена), сами своды на металл балки опираются, но не хочу их в схему задавать чтобы не загромождать расчет, на них потом приложу полученные усилия Есть расчет где задано все и балки и усиление, металл не проходит у опор( |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Я бы не в скад лез, а в старые учебники.
Кроме приложенных книг еще поискать Салько Руководство к устройству каменных и деревянных церквей и Исследование деформаций, расчет несущей способности и конструктивное укрепление древних распорных систем составитель Бессонов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Обследователь Регистрация: 19.04.2023
Полоцк
Сообщений: 6
|
Цитата:
Да по замерам высота всего 15см может где-то больше +5см, но там разбить штукатурку не дали, поэтому считаю в том месте где был конкретный замер. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 29
|
День добрый.
Планируем собрать переходной мостик для швартовых палов. Решил за основу взять из рандомного проекта - пространственная ферма с параллельными поясами из круглой трубы почти треугольного сечения, заодно повспоминать скад, в который раз в два года захожу. В плане нагрузок - собственный вес, человеки и снег разве что. Смущает огромная разница в нагрузках - в рабочке получили по 40 и 30 тонн на верхний и нижний пояс соответственно, а у меня и десятки не набралось и то в нижнем, верхний менее нагружен. Прошу подсказать, в чем недопонимание. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2023
Сообщений: 4
|
Добрый день! Собрав свое здание в сапфире и просчитав в лире столкнулся с проблемой. Плита покрытия частично опирается на двутавровые балки (так же плита опирается на жб стены). В лире задал объединение перемещений для узлов балки и плиты. В скаде пробовал все способы включая ажт, объединение перемещений и создание "коротышей" с огромной жесткостью и практически нулевым удельным весом (этот способ нашел на форме). В итоге никаких изменений в схеме не произошло. Прочитал все темы на форуме связанные с данной темой, но не помогло....
Схему скада с ажт не сохранил, но считал с двумя возможными вариантами мастер-узлов (у плиты и у балки), но картина не меняется... Следовательно я сделал вывод, что ошибка зарыта изначально в самой схеме, а возможно ошибка и в схеме, и в сопряжении балки с плитой... Помогите пожалуйста разобраться и найти ошибку. ![]() Все схемы и чертежи в архиве Благодарю за внимание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
А проблема в чем заключается?
В каких версиях программ работаете? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Схема Лира. Работаю в 2018.R2.2: Сходу такие моменты: Связи спрятались под объединением перемещений. -удалить. А балки усиления никак не связаны с плитой перекрытия... неправильно, а то, что связано - связано несколько странно... я бы для такого маленького объекта пары узлов объединения перемещения задавал бы вручную. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Закрепления фунд. плиты в горизонтальной плоскости не увидел (моделирование трения плиты по грунту одноузловыми КЭ56) ----- добавлено через ~8 мин. ----- На кой в полностью жб здании делать стальные балки, чтобы сверху сделать бетонную плиту....ума не приложу....... Последний раз редактировалось Алексей_Л., 07.11.2024 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Эммм...
Судя по тому, что есть у здания окна и двери, понимаю, что вряд ли это под землей! Тогда вопрос - нахрена закрепляли в верхних узлах через связи? Естественно, что особо изменений и не будет тогда! Перемещения смотрите? Или эти кнопки так сделаны для красоты? На будущее, чтобы понудить - сделайте нормальную сетку (прям в Форуме можете фиктивные стержни рисовать нулевой массы) - через одно место же... Пауки какие то как облезлые ромашки! |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Картинка еще
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2023
Сообщений: 4
|
Добрый день! Благодарю за ответы!!! Хотел ещё спросить, у меня некоторые колонны получились растянутыми (а ещё центральная колонна с самой большой грузовой площадью получилась нагружена меньше крайних). Сам склоняюсь к тому, что когда собирал модель (в сапфире) у меня перекрытие связалось со стенами (общие узлы) и я принудительно ещё связал его с балками, поэтому у меня "поднимает" балки и за ними колонны. Хочу попробовать задать небольшой зазор между покрытием и стенами и попробовать просчитать, а может проблема в чем-то другом? Считал в скаде без покрыти я, оставив только балки, но это не помогло, некоторые колонны вск равно растянуты.... Может подскажите в чем может быть проблема... Благодарю за внимание
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Они спрашивают по схеме - им ответило пару человек, дали указания. Причем существенные. Новые вопросы - ниже после этих советов - это все еще вопросы по старой схеме с ошибками ? Или же вопращающий сделал изменения, внес корректировки в схему - и вопросы по новой схеме. И где тогда схема? Нам как остальным - по воздуху гадать (вышки 5G специально для таких Лобачевских сделали) что он хочет и что он у себя на экране видит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2023
Сообщений: 4
|
Прошу прощения, решил сделать проще и собрал нагрузку на балки ручками, но у меня огромные перемещения по х и у(ток от ветра), а Rz под колонной весьма неправдоподобны... может есть способы без ажт и объединения перемещений посчитать. На счет передачи нагрузки с колонны на плиту. Сделал простенький тестовый файл там тоже нифига не передается N на плиту.
![]() Или лучше в лире считать? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Так же я предлагал балки сделать железобетонными, момент 25т*м и стык двутавра и стены жб делать жестким очень геморойно (на площадке), но опытный дяденька говорит, что лучше так...Может есть смысл жб балки шарнирно опереть на жб колонну, а к стене уже закрепить жестко? |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Считать лучше там, где более уверены в использовании функционала Вы и Ваш старший коллега.
Цитата:
От разработчиков - посмотрите вебинар, как надо схему в Скаде проверять = https://vkvideo.ru/playlist/-1481953...5314_456239224 У Вас в схеме геометрическая изменяемость!!!! Надеюсь, Строительная механика была у Универе? Вы сами так собрали схему!!!! О каких правдоподобных значениях может идти речь? У меня к таким деятелям всегда встречный вопрос - неправдоподобный по сравнению с чем ? Как людям, кто смотрит Вашу схему, понять что с чем Вы сравнивали ? Складывается впечатление - что у Вас в голове сидит сущность (в виде Гномика) и говорит Вам что правдоподобно, а что нет. Как другим быть, у кого этого Гномика нет и только учебники и СП под рукой? |
|||
![]() |
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182
|
Добрый день! Прошу посмотреть почему Скад в конструктивном расчете не учитывает в РСУ (особая нагрузка L2)? Хотя пишет в формуле L2, но по факту коэффициент использования как будто особой нагрузки нет.
(во вложении небольшая тестовая задача). Последний раз редактировалось Want_money, 19.01.2025 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 58
|
Если Тип конструктивного элемента выбрать "Элемент общего вида", то вроде как считает с учетом этой нагрузки. Или в окошке Информация об элементе зайти во вкладку Сопротивление сечений, то тоже считает.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
вот из РСУ учитывается нагрузка, четко написано особая
Последний раз редактировалось yarrus77, 20.01.2025 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это давний косяк СКАДа - отображение результатов проверки "балки" организовано неправильно (причем в опасную сторону), и эту неправильность так и не исправили. Я давно проверяю все как "элемент общего вида".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Нельзя "относиться с пониманием" к тому, что вместо Кисп=4,88 скад показывает Кисп=0,22. Вы что несете-то? Это обычные руки из жопы - если поменять тип нагрузки с "особой" на любую, все правильно отображается, нет стеснений в связи с "очень чистая балка в исключительно чистой плоскости". К слову, аналогичная хрень, связанная с типом нагрузки, на сегодня есть в самом свежем релизе скад 23. И потребитель это хавает ежедневно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2025 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]() не зря я проверяю через калькуляторы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
К слову, 3,6 и 4,88 - это "с пластикой" и "без пластики" (должно быть, не проверял).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Только для "балок" не учитывается особая нагрузка, для общего вида ошибки нет?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Все зависит от релиза. И не все косяки обнаруживаются. Поэтому периодически нужно посматривать хотя бы за основными результатами. Для одного понятного элемента открыть РСУ, открыть "факторы", пробежаться глазами, убедиться в адекватности чисел/записей. Кроме того, если чужой файл, то при переходе с версии на версию, даже недалекие друг от друга, нужно после запуска перепроверить все исходные в таблицах задания РСУ, в наименовании загружений, а в проверках - расчетные длины (способ задания может поменяться). Также при расчетах по EN галочка "пластика недопустима" в постпроцессоре 21 какого-то релиза снимается/ставится не в момент ввода проверок, а в общих настройках процессора. И т.д. и т.п. Все не очень хорошо, если мягко. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Вы придуряетесь или у Вас есть аргумент? Что значит "правильная работа" для данной задачи? Вы что несете-то? Как-то боязно за Вас даже... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Из-за ""особости" плоской нагрузки не переводят 2d в 3d. Это - плоская расчетная схема. И это задано самой задачей. Так же и балку не переводят в "общего типа", если нет иных компонентов, кроме балочных. Если бы было иначе, то было бы запрограммировано сообщение об "ошибочности" соответствия типа/вида, и расчет бы приостановился. Это позор СКАДАа. Очередной. Здесь нет иных компонентов, кроме балочных:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2025 в 13:28. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
Ильнур, спасибо за ликбез
хотя мы имеем в своих рассуждениях одно и то же стержень в "плоской" схеме в виде балки не одно и то же, что тот же стержень в пространственной схеме, здесь д.б. понимание (а не тупо следуя, если это балка назначать ее, как "балка" по плоской схеме), хотя, в конечном счете все это приводит к перераспределению усилий в схеме согласно назначенным предварительно/или окончательно жесткостям и никакого КОСЯКА в SCADе в этом нет! как заставите, так он (SCAD) и выдаст Вам результат подбора Offtop: ну а окончательное решение по назначению сечения это все-таки определенный опыт, и лучше в запас Последний раз редактировалось passing, 21.01.2025 в 20:00. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это не ликбез, а факты. Факт косяка в СКАД налицо. Я лишь передаю информацию о фактах.
Цитата:
Цитата:
А СКАД дает Кисп~0,2, что ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШИЙ КОСЯК. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для Вас попроще: если в этой задаче (spr выложен выше) поменять "особая" на например "постоянная", то результат выдается ПРАВИЛЬНЫЙ. Вы поняли или нет? - СКАД косячно реагирует на вид нагрузки "особый". Даже если бы "особая" - в данном случае "усилия от просадки основания" - по СП нельзя было бы сочетать с постоянными (первое загружение), то ДАЖЕ просто 6 т/м показали бы Кисп~4. Но СКАД не показывает ДАЖЕ ЭТОГО!!!. Вообще "балка" или "элемент общего вида" - не имеет значения. Накосячили с алгоритмом при анализе вида загружения. Это-то должно быть уже понятно, да? Скорее поломали то, что ранее было исправно. Такое у них часто - могу выложить массу доказанных фактов косяков СКАДа, некоторые исправлены, многие - нет. Offtop: Мне кажется, Вы или по природе тролль, или манагер заинтересованный, что-то очень упорно размазываете. Повторно:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Интуитивно должно быть понятно, что от нагрузки 6 т/м получаются такие усилия, что балка ломается как спичка, с 4-х кратным перегрузом. А СКАД радостно сообщает - я тута проверил все, у вам запас прочности многократный. ![]() ![]() Если в расчете не фигурирует вот эта "особая", то проблем нет, проверки в любой форме дают один и тот же результат. Как и должно быть, в т.ч. и с "особой".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2025 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Потому как Сопротивление сечений в SCADе и Сопротивление сечений в Кристалле считают составные сечения по разному) Сопротивление сечений в SCADе не учитывает влияние распределительной решетки. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Проверил в Кристалле обычную балку на обычный изгиб по EN - Кисп по устойчивости ПФИ завышен в разы, что в СКАД21, что в СКАД23. В Сопротивлении Сечений немного лучше. Но проверка по СП показывает, что балка адекватная. Не может отличаться устойчивость по ЕN и СП в разы (речь о 3-х...4-х кратной разнице).
Кто пользует EN - осторожней, балки получаются конскими.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182
|
Что интересно - если 1 нагрузку поставить как расчетную ( не нормативную), то Скад считает нормально.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2025
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, столкнулся с проблемой построения линии влияния для стойки фермы. Создал расчетную схему в скаде для проверки, усилия во всех элементах фермы сходятся кроме стойки S3. Линия влияния показывает, что усилие в стойке равняется 0 кН, а если смотреть на скад и метод нахождения усилии через опорные реакции, то получается 15 кН. Помогите пожалуйста найти ошибку.
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Многие кто работает в программах (не только скадовцы) путаются в терминологии. У Вас есть конкретная схема, что согласно функциям Скада Вы смотрите, на какие кнопки жмете? Лично я не совсем понял. Вы осознаете, что своей рукой взяли схему в плоскости и используете элементы 2-го типа ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 6
|
Добрый день,
При подборе арматуры получаю ошибку "Размеры сечения не обеспечивают прочность бетона при действии: Qz, Qy". В чем может быть причина? В факторах проблема с пунктом 8.1.34, огромный Кисп. Попробовал убрать жесткие вставки (для наглядности балки на отм. 0 сейчас без жестких вставок). Вместе с жесткими вставками, значительно уменьшилась продольная сила, и видимо, как следствие, проблема с размером сечения и пунктом 8.1.34 ушла. Но не уверен насколько верно так делать. Также смущает эпюра Мк, почему кручение появляется только в осях 1-5, 13-15? В группы добавлены конструкции только в отметках 0-4,2. Буду благодарен за подсказки |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Подсказываю (всё уже давно придумано и объяснено) ... https://vkvideo.ru/video-148195314_456239134?t=11m44s
По тайм-кодам посмотри, пункт 8.1.34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
DENver_M7
Для чего в скаде есть вариант расчета по 8.1.34 без учета продольной арматуры, если в СП 63 она учитывается?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Есть СП 63.13330. Там были ошибки (от авторов норм) при определенных напряжениях в стержнях. До версии 21.1.9.11 включительно этот факт по пункту 8.1.34 в нормах считался еще с ошибкой. Т.к. Скадовцы не сами пишут СП, а подчиняются ему как обычные расчетчики, то чтобы хоть как-то обойти этот ошибочный пункт в нормах придумали эту галочку. Т.е. способ есть, не всегда рабочий, но он есть! И на видео сверху этот момент они как раз на одном из своих вебинаров объясняли. Далее, позже для СП 63.13330 авторы норм спустя лет 15 всё таки признали что есть ошибка и выпустили Изменение №2 для СП 63.13330. Но в версию 21.1.9.11 это изменение не попало, а попало уже в следующую версию Скада №23. И теперь вроде как в новой версии 23 эту галочку в настройках для пункта 8.1.34 использовать и не обязательно. Как то так! Но из Вашего вопроса не понятно про какое время Вы говорите, что в СП это учитывается, в прошлом, пока не были правки или в настоящем. Последний раз редактировалось DENver_M7, 10.02.2025 в 17:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Смотрю последнюю версию СП 63.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Вернее наоборот, в СП при расчёте на поперечную силу продольная арматура никак не учитывается, а вот в скаде такая возможность есть! В СП 63.13330.2018 Фи-эн НЕ учитвается для изгибаемых конструкций без предварительного натяжения. В СП 63.13330.2012 такого уточнения небыло. Автору вопроса - поставьте для пункта 8.1.34 все значения Фи-эн равным единице. Если конечно у вас чисто изгибаемый элемент, а продольные услилия паразитные. Но в таких случаях всегда полезно самому посчитать по формулам и понять из за чего такой результат получается
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 6
|
Цитата:
Являются ли продольные усилия паразитными? Мне кажется, что да. Никаких продольных загруженний у меня нет, а значения возрастают именно при наличии жесткой вставки. Также, если кому-то не трудно, прокоментировать крутящий момент Мк |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
См. Справку
Изгибаемый, это стержень, у которого продольная сила N = 0. Т.е. есть ряд формул для расчета, и везде, где используется N, то в эти формулы подставляется "0". ----- добавлено через ~3 мин. ----- Только из опыта. Смотрите, на сколько сильно отличаются "на порядки" от других величин. Совет - если есть сомнение и не понимаете, то берите всегда "Сжато-изгибаемый". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 6
|
Цитата:
Сжато-изгибаемый и взял. Вопрос оставить жесткую вставку или убрать, или изменить нормы проектирования, либо я в целом сделал что-то не верно |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
SCAD 21.1.9.11, дополнительные настройки по нажатию на шестерёнку:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
У вас балка замоделирована со смещением оси относительно перекрытия и, по сути, вы пытаетесь совметить кислое с пресным. Погуглите на предмет совместной работы балки с перекрытием и как их моделируют. Если не ошибаюсь, то самый приближденый к реальности - это сечение балки задавать в виде тавра, ось балки задавать соосно с перекрытием. Так изгибные напряжения воспринимаются только балкой, а мембарнные - перекрытием. В вашем же случае у вас по сути сжатие всё ушло на перекрытие, а в балке остались только растянутые напряжения в пролёте (это хорошо видно на эпюре продольных сил). А в формуле по п.8.1.34 - там же берётся среднее напряжение. Вот у вас среднее напряжение сильно растянутое и получается, так как сжатие ушло в оболочку перекрытия. Программа дура - что видит в элементе, на то и считает. В тоже время если вы убираете из балки жёсткие вставки, тогда в элементе балки есть как сжатые, так и растянутые напряжения и средняя падает, что позволяет более адекватно подобрать поперечную арматуру даже с учётом п.8.1.34 В экспертизе ж.б. сечения, к слову, если ставишь "изгибаемый" элемент, то даже с жёсткими вставками вполне себе адекватный результат получается.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Недавно у скадовцев был вебинар, где показывали работу ЖБ балки и плиты, там же и со смещением. Вопрос 18. Посмотрите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 6
|
Цитата:
Продолжу "накидывать", если вы не против. Как определить опорную зону? 1/4 от длины? Последний раз редактировалось Gel0, 11.02.2025 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Вы правда формулируйте вопросы более чётко. На форуме конечно много медиум-практиков, но шанс угадать ваши мысли 50/50 ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 6
|
Цитата:
![]() А как определить где сжатие? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Там, где эпюра N с минусом естественно
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Для прогибов было бы наверно правильней понизить начальный модуль упругости коэффициентом 0,2. Также не учитываются повороты сечения опор, что было бы актуально для перекрытия(не покрытия). Так что если монолитные стены идут ещё выше, то в принципе этот нюанс можно опустить. Ещё вроде как маловат защитный слой. 20 до центра тяжести. Если верхнюю опорную арматуру будете делать Ф16, то защитный слой в чистоте будет совсем плох
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не маленькое. А ровно такое, какое положено получиться согласно Гуку. Исходные - абсолютное защемление по всем 4-м сторонам (так практически не бывает), Е равен начальному (должно быть заниженное, например по п.6.2.7 СП430 к=0,3). Плита 200 мм из B30, размер всего 5,2х6,3 м.
Адекватная исходным, ф14 АIII туда/сюда/там/тут. Причем кое-где проверка красная. Еще с защитными слоями малость непорядок.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Перемещение маленькое потому что считаете без пониженного Е Если Е понизить, то, к слову, и армирование снизится. Если же хотите получить перемещение при полном Е и заданном армировании - делайте нелинейный расчёт
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182
|
Цитата:
В экспертизе проверка по СП 63.13330, а подбор проводят по Карпенко и СП 52-101-03...(бред наверное) Последний раз редактировалось Want_money, 21.02.2025 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182
|
Цитата:
Кроме этого, экспертиза не проверяет миним. процент армирования. Последний раз редактировалось Want_money, 21.02.2025 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
И кто-нибудь при подборе арматуры в перекрытиях ограничивает процент армирования? например 2,5?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Меня теперь везде просят писать А500С.
Если экспертизийный проект, то да...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Лежит куча с подписью А-400. Лежит куча с подписью А-500. В сентябре примерно дело было. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
При расчетной длине для вычисления Фb равной 6,999 м проверка плоской формы изгиба 0,812, если добавляю 1 мм до длины 7,000 м, та же проверка 1,102, это увеличение на 36 %. Почему так?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Дык смотрите сталь-факторы - это у Вас выскакивает "предельная гибкость стенки" - а там формулы такие, что "если до чего-о" - то хорошо, "если после" - плохо.
К слову, этой проверки ранее не было, ввели вот...теперь мешает жить. Чтобы не мешало, смотрите Кисп не для всех факторов, а для "Кисп без учета всякой мутной хрени". Разделяйте как говорится зерна от плевел. И почему Вы считаете, что ПБ по торцам защемлены вокруг Z? - Вы их защемили, а полки-то не сварены... А ребер случайно нет? Подозреваю, что по серии они должны быть. Если ввести ребра через 1,4 м, то фактор стенки исчезает.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.03.2025 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Вы, Ильнур, не пронимаете, чем занимается Алексей3. Он занимается не проектированием, а проверкой СП 16, и видимо параллельно пишет свой вариант этого документа.
При пролете балки 6,3 м он вводит расстояние между точками раскрепления изгиба 6,999 м. Хотя в приложении Ж и пункте 8.4.2 СП 16 расчетная длина Lef в худшем случае, без закрепления, равно пролету балки. Видимо скоро на свет появится трактат о коэффициентах расчетной длины при проверки изгибаемых элементов на общую устойчивость .... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Насчет 6,999 - я так понимаю, это условно, т.е. он на этой величине поймал "перескок". Так-то расстояние меж раскреплениями может превышать длину КЭ, если разбить мелко. Уж больно балка по сечению похожа на балку из серии 1.426.2-7. ----- добавлено через ~55 мин. ----- https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=29 Блогер. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Ильнур, Artisan
Учел ваши замечания, посмотрите файл. Теперь при длине балки 8517 мм проверка про устойчивости изгиба 0,890, при длине на 1 мм больше та же проверка 1,208 (опять рост 36 %). Значит, указанное вами не причина странного роста.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не учли:
Цитата:
Цитата:
![]() Вы зачем это делаете? Вы садомазохист? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Увеличиваем пролет восьмиметровой балки на 1 мм и коэффициент использования 89 % становится 121 % - это алгоритм СП?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
----- добавлено через ~47 мин. ----- Причина оказалась в категории сейсмики, при "обычной" работает как надо. Что такое категория сейсмики?
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 16.03.2025 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
И что такое 2 сейсмики? Как их может быть две???
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Пункт 5.4 СП 14.
Объединяют когда надо.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А, ну да. Логично. В практике небыло такого.
----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
Так, например, для конструкций зданий (сооружений) 1-й категории сейсмостойкости будут автоматически построены комбинации: ± (Nx ± 0.4 Ny ± 0.4 Nz), ± (Ny ± 0.4 Nx ± 0.4 Nz), ± (Nz ± 0.4 Nx ± 0.4 Ny), Из справки СКАД
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Странно, что категории доступны только при использовании групп РСУ. Почему нельзя работать с категориями без групп РСУ (объединение и без групп РСУ возможно)?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Попробуйте поставить объединения нагрузок (только чтоб в объединении была галка, а не плюсик) и назначьте сочетания нагрузок руками (К1, К2 и т.д.). Правда в этом случае скорей всего не будет варианта что нагрузки действуют независимо. Но можно же сделать сочетание с 0. Но это всё умозаключения, на практике так не делал ни разу
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.12.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Добрый день, специалисты.
Помогите разобраться, пожалуйста, с расчетом существующей плиты на новые нагрузки. Есть многопролетная плита перекрытия толщиной 170 мм, заармирована по низу арматурой 12 с шагом 150 мм по короткой стороне, над опорами 12 и 16 с шагом 150 мм по короткой стороне. Плита замоделирована оболочкой. При нагружении даже с.весом - не проходят элементы у отверстий и крайних опор с К исп. =от 1 до 80. Понимаю что не все нужно читать буквально. Мне необходимо выполнить поверочный расчет для новых нагрузок- вместо оборудования 1 т установить оборудование 2 т на 8 ножках (в файле все дано). Необходимо понять - плита выдержит новые нагрузки, либо нет? Помогите разобраться. ГРУа.SPR |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Цитата:
2. Если плиту рассматриваем как многопролетную балку на шарнирных опорах, то полезную нагрузку необходимо задавать в несколько сочетаний, полностью по площади, полосками через пролет, иначе вы можете не поймать максимальную нижнюю арматуру, получив эффект защемления худшего пролета соседними нагруженными. Поройтесь на форуме об этом. 3. Нагрузки от веса пола не видно. Точно нет? 4. Мелковато разбита. Для 170 я бы 500х500 бил, тут 200х200. 5. Что-то непонятное с группами армирования, сделал свои - через подбор арматуры у меня проходит, арбатом тоже. (защитные слои взял по 20мм). 6. В месте приложения нагрузок слишком "острые " треугольники, стоит стереть вокруг несколько прямоугольников, заменив их трапециями и треугольниками "покруглее". 7. Нелинейка вам тут не нужна, да и у меня подглючивает - видно версии разные. Последний раз редактировалось Кореш, 21.04.2025 в 01:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.12.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с поверочным расчетом существующего перекрытия. Есть многопролетное монолитное перекрытие, где в одном из пролетов (втором ) увеличивается нагрузка с 1 тонны на 2 тонны (меняется оборудование). Есть существующие отверстия, будет новое пробиваться. Если ввести заданное армирование, то при расчете плиты как оболочки - не проходят элементы около отверстий ( К исп. по прочности элемента от 1 до 300). Даже просто от собственного веса перекрытия - не проходят данные элементы. Это задача поверочного расчета. Может я неправильно применяю саму методику расчета и нельзя так выполнять расчет? Возможно надо считать без отверстий? делать вывод о несущей способности плиты. Подскажите, пожалуйста, если у кого есть понимание решения данной задачи. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Сначала надо разобраться со схемой, осознать, что она собрана верно, а уж затем лезть в ЖБ. 1) От автора вопроса не увидел, что за расчет? Линейный или нелинейный? Почему нет пояснений? При Линейном у меня пишет, что есть нелинейные пластины! Почему я должен гадать и тратить на это время? 2) В схеме есть ГИС! Сперва избавьтесь от этого обязательно! Додумайте по закреплениям. 3) Рекомендация. Плита ровная, сетка красивая, НО есть несколько мест с вытянутыми треугольниками. Облагородьте руками сетку то уже! Половина красных пластин именно из-за этого! 4) "Даже просто от собственного веса перекрытия - не проходят данные элементы" - вот этого вообще не понял как Вы это увидели и не пояснили! 5) В исходных данных задачи бетон правда Б15 а продольная арматура А240 ? 6) Что автор надялся увидеть, когда увеличивается размазанная нагрузка с 1 до 2 тонн? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.12.2008
Москва
Сообщений: 20
|
[quote=Кореш;2094860]1. Опирание плиты на стены. Зачем сделано 2 ряда связей, ваша плита по сути защемлена в стенах. Дайте 1 ряд. Если вы передаете момент на стены - поставьте соответствующую связь с моментом. -скорее всего с передачей моментов, стены в подвале железобетонные, пригруза сверху нет стены из навесных жб панелей по колоннам
2. Если плиту рассматриваем как многопролетную балку на шарнирных опорах, то полезную нагрузку необходимо задавать в несколько сочетаний, полностью по площади, полосками через пролет, иначе вы можете не поймать максимальную нижнюю арматуру, получив эффект защемления худшего пролета соседними нагруженными. Поройтесь на форуме об этом. -согласна, спасибо 3. Нагрузки от веса пола не видно. Точно нет? - есть, спасибо, надо добавить от веса 30 мм бетона 4. Мелковато разбита. Для 170 я бы 500х500 бил, тут 200х200. - согласна, здесь 150х200, читала что не менее толщины перекрытия 5. Что-то непонятное с группами армирования, сделал свои - через подбор арматуры у меня проходит, арбатом тоже. (защитные слои взял по 20мм). подбор арматуры предлагает армирование верхней зоны пролета, а его нет, поэтому подбором неправильная картина, на мой взгляд Арбат тоже у меня требует и верхнюю и нижнюю зоны армирования, так как здесь - не дает возможности занести армирование 6. В месте приложения нагрузок слишком "острые " треугольники, стоит стереть вокруг несколько прямоугольников, заменив их трапециями и треугольниками "покруглее". -попробую устранить, спасибо. Но сам вопрос это не аннулирует 7. Нелинейка вам тут не нужна, да и у меня подглючивает - видно версии разные. - разберусь сегодня с нелинейкой, спасибо, СП 63 раздел 12.3 не дает пояснения Исключив все данные замечания, я думаю что вопрос останется. Программа выдаст К исп. более 1 в этих же местах (мне для анализа нужны элементы около отверстий). программа все равно даст при подборе верхнюю арматуру, которой у нас нет. Армирования в верхней зоне в пролете нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Надежда_7, замените тип КЭ на 44 тип.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 29.12.2008
Москва
Сообщений: 20
|
DENver_M7,
Добрый день! Сначала надо разобраться со схемой, осознать, что она собрана верно, а уж затем лезть в ЖБ. 1) От автора вопроса не увидел, что за расчет? Линейный или нелинейный? Почему нет пояснений? При Линейном у меня пишет, что есть нелинейные пластины! Почему я должен гадать и тратить на это время? -Я попросила помощи, не заставляю. Если бы я была сильна в этом и могла решить, то не писала бы сюда. Так что простите что потревожила. Расчет будет линейный 2) В схеме есть ГИС! Сперва избавьтесь от этого обязательно! Додумайте по закреплениям.- Не могли бы пояснить? например конкретный элемент? треугольники? 3) Рекомендация. Плита ровная, сетка красивая, НО есть несколько мест с вытянутыми треугольниками. Облагородьте руками сетку то уже! Половина красных пластин именно из-за этого! Согласна, избавлюсь, спасибо 4) "Даже просто от собственного веса перекрытия - не проходят данные элементы" - вот этого вообще не понял как Вы это увидели и не пояснили! - В РСУ убираю активность загружений временных нагрузок, оставляю только собственный вес 5) В исходных данных задачи бетон правда Б15 а продольная арматура А240 ? - верно, так по чертежам 59 года выполнено армирование плиты, из бетона В15 и арматуры АI с крюками 6) Что автор надялся увидеть, когда увеличивается размазанная нагрузка с 1 до 2 тонн? - если делаю ручной расчет , без учета отверстий, то плита проходит с данным армированием Это существующая плита, проект 59 года с данным заданным армированием. Но вопрос по правильности применения данного расчета , как поверочного, пока не решена. не проходят элементы у отверстий - видимо программа просит заармировать эти элементы верхней арматурой, так как появляется работа консолей |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
1. Вы проигнорировали ответы Кореша на п.3908 - вернитесь и попробуйте понять то, что там написано. 2. Вы повторили вопрос с п.3907 на п.3909 - зачем? Вам нужно было отреагировать на п.3908. 3. На п.3910 Вам ответили почти так же как на п. 3908. Это значит, что Вам точно нужно изучить ответы и попытаться понять их. 4. Ну и я тоже повторю один из важных моментов - Вы защемили плиту на опорах (на всех) путем введения двух-трех рядов связей (по Z). Закрепление по Z означает не только вниз,но и вверх тоже. Два закрепления по Z дают абсолютное защемление в этой плоскости. На деле плита ТАК защемлена? Вероятно что не совсем так жестко, а податливо - тогда у Вас плита не будет проходит ЕЩЕ БОЛЬШЕ. 5. ГИС Ваш надо устранить, для чистоты, правда он не влияет в данном случае, и устраняется закреплением по Х указанного узла (2384). Конечно очень интересно, какого романа ГИС там родился...разве что из-за малых углов некоторых пластин - вряд ли. 6. Малоугольные треугольники нужно переделать, даже если скад не ругается. Для чистоты. Чистота должна быть в привычке. 7. При равномерной нагрузке ("полезная") по всей площади плиты бОльшие крайние пролеты "перетягивают" средние малые пролеты, и на малых пролетах плита разгружена. Нужны загружения попролетног загружения полезными. При этом нужно ожидать, чо под аппаратами плита не пройдет еще больше. Крякнет короче. 8. Да и так крякнет, как не считай - стоял аппарат 1 тонна, поставили 2 тонны и ничего не должной произойти??? Должно крякнуть непгеменно-с. 9. Я бы вообще не стал заниматься расчетами, тем более неверными. Просто кинул бы стальную усилительную раму под новый аппарат, доведя опорные концы до перегородок снизу (или что там на джеле, где Вы опоры изобразили). Расчет рамы - куэльквадратнавосемь. Цитата:
На скане - Ваша плита с реакциями опор при полном сочетании нагрузок. Разрез по новому аппарату.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.04.2025 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
у вас нагрузки на плиту - стая голубей села. Давление 2,2 т/м2. И чего вы ждали? Зато бетон принят В12,5 - открывайте СП 430.132580 и читаем про плитный фундамент.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2025
Сообщений: 4
|
SashaS, Ваш пример, первый скрин, левое поле напряжений. Mx, плита раскреплена по колоннам. В районе крайних колонн Mx=0.55 (примерно). Вокруг центральных колонн уже что-то около 1,29. То есть доп армирования было бы больше вокруг центральных колонн?
Последний раз редактировалось Питон, 30.04.2025 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
скрин приложен чтобы вам была видна разность при оперании на колонну и стену.
при оперании на колонну на краевых участках всплеск по моментам больше нагляднее смотреть на снимке с права ранее выложенном ну или по новым скринам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
В любом случае, вы не сможете завести всю опорную арматуру плиты в крайние колонны, у вас по факту будет полушарнир - поэтому рекомендую просчитать еще одну схему - задать шарниры по верху колонн и исходя из этой схемы подобрать нижнее армирование плиты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2025
Сообщений: 2
|
SCAD 21.1.1.1.
Добрый день! В процессе расчета башни 20 метров в рамках поверочных расчетов после обследования возник ряд вопросов по расчетной схеме: 1. Верно ли выполнено закрепление схемы в основании, если башня просто стоит на песчано-гравийной подготовке и пригружена блоками ФБС? 2. Не понятно, почему не проходят распорные элементы укосов во втором ярусе по гибкости? По проекту они ведь изначально должны же были проходить. Что-то сделано неверно в расчетной схеме? 3. Трубы укосов не проходят проверку, так как в стали С245 не прописаны трубы. Проблема в версии Скада? Как сделать так, чтобы он начал проверять эту группу конструктивных элементов? Назначить другую сталь и проверить потом вручную? 4. Нужно ли задавать шарниры в узлах присоединения раскосов башни к стойкам? Последний раз редактировалось ЧЕкатерина, 20.05.2025 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
1) Вполне, да, логично, по крайней мере. 2) Хотелось бы номер группы, а не гадать. Если это группа номер 3, то у Вас большая проверка, которая не проходит, по Прогибам, уверены что делаете верно? - уберите галочку с этой вкладки вообще. Также поставьте доп. галочку проверку "Неупругая проверка не допускается". А фраза "должны проходить где-то там" она очень сильно нервирует проверяющего. Вы фактически выкладываете только здесь схему в Скаде и ничего другого не показываете. Только слова. В расчетах словам не верят. Что там за другой расчет где-то на стороне и кто его делал и по каким критериям - я хрен его знает! 3) Могу догадаться, что группа №2. Проблема чтения СП. Попробуйте в СП 16 найти трубы из стали С245? А в Вашем ГОСТ 10704-91, который Вы своей рукой выбрали эту марку стали?? 4) Это только доп. обследование покажет. Гадать болезни пациента по фото, по крайней мере я, не умею. 5) Вы на сообщения от программы вообще смотрите? Синее сообщение говорит, что Вы (могу догадаться) из-за незнания работы программы тыкали на многие кнопки наугад, и теперь у Вас разница в сечениях по основному проекту и по экспертизе металла, а именно в группах 1 и 2. Для этих групп ответы будут вообще другие это 100%. А если предположить, что замена была существенной и собственный вес конструкции поменялся, то это скажется и на других группах. 6) Плюс пиратская версия Скада, которой 10 лет уже. Некоторые расчеты изменились, нормы правятся. Плюс давно доказано, что в пиратской версии расчеты 1 в 1 при сравнении с лицензией идут в некоторых пунктах неверно с расхождениями. Так что все Ваши утверждения они беспочвены. Последний раз редактировалось DENver_M7, 20.05.2025 в 10:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2025
Сообщений: 2
|
2) да, для группы номер 3 "Распорки подкосов нижний ярус". По прогибам случайно там оказалось. имелось в виду, что они не проходят проверку по гибкости.
По поводу другого расчета: данный расчет выполняется в рамках обследования. Хотелось проверить сначала просто башню, а после задать ей смещения узлов, фактические, и проверить еще раз. Но даже в первоначальном варианте данные элементы по гибкости не проходят. Кто-то же пр проектировании их считал. Почему по моему расчету выходит неверно? 3) трубы из стали С245 тоже прописаны согласно РД на данные башни. Получается, по факту, они были сделаны из другой стали, верно? 5) это да. немного ошиблась в подкосами (группа 2), все откорректировано, чтобы не было различий между сечениями и конструктивными элементами. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Кроме того, раз это уже обследование существующей конструкции, то запросто раньше могли считать без проверки по гибкости. Вам необходимо выяснить этот вопрос. Это Ваш проект. В Скаде Вы можете просто не смотреть в данном случае на строку с фактором гибкость или как вариант есть прям в Скаде специальная строка для этого. Кроме того, на Вашей схеме группа №3 создана по типу как Элемент Общего вида. Как делал расчетчик до Вас, опять же я не знаю, по общей методике или по упрощенной методике он брал типа Балка. Там тогда пройдет у Вас расчет! 3) Т.к. здание существующее, то скорее ГОСТ на трубы был другим, запросто там были другие условия по марке стали. Надо с этим разобраться. Кроме Вас этого никто не знает, в каком году считали, кто и по каким критериям. Как вариант могу предложить в Скаде поменять нормы на более старые и глянуть если там эта марка стали, или поменять сечение на параметрическое именно для этой группы (чуть изменяться коэф-ты), но есть возможность в группах по стали выбрать самому предельное значение R (без указания марки стали). Последний раз редактировалось DENver_M7, 20.05.2025 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2025
Сообщений: 5
|
Уважаемые коллеги, как наиболее правильно замоделировать данный узел решетки башни (см. вложение)?
Наиболее подходящая схема "А" рис. 15 СП16, кмк, но еще с дополнительной распоркой, соответственно расчетные длины раскосов для постпроцессора я получу. Насколько будет корректен расчет, если я вообще не буду моделировать данное соединение, то есть узла (и/или каких либо закреплений) в точке пересечения элементов не будет? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А именно: оба раскоса не прерываются, но меж собой в узле соединяются шарнирно в трех вращениях, и несвободно в линейных перемещениях (болт таки не дает елозить вдоль и поперек). Для такого соединения нужно применить спецсвязь, не давая объединить два совпадающих узла раскосов. Ну а распорка - очевидно по фото - прерванная (в смысле моментов). Значит просто шарниры по концам каждой половины. Цитата:
Распорка там для уменьшения расчетной длины пояса только. Но раз она уже там, то она будет участвовать в групповухе, и на ней будет усилие. Если согласиться, что стержни очень гибкие, то можно вообще не заморачиваться всем этим и все соединить жестко - все равно толку от защемлений нет - стержни ну очень гибкие. Расчетные длины - каждые полраспорки - 1/1. Раскосы - в плоскости 1, из плоскости 1,4, с учетом растянутости второго. И при этом надо не забывать, что у уголков плоскости не совпадают с плоскостью "фермы" - это к заданию мю в постпроцессоре.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2025
Сообщений: 5
|
Цитата:
Мне приходило в голову замоделить "как есть", то есть разнести раскосы и распорку в три разные плоскости, как они фактически и сделаны, в точке кажущегося пересечения разбить раскосы и распорку, соединить их элементом имитирующим болт, к одному раскосу закрепив, допустим, жестко, ко второму шарнирно. Ну и распорку к этому же элементу шарнирно по центру. Но кмк это очень трудоемкий путь, к тому же все то же самое нужно еще и на поясах проделать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2025
Сообщений: 5
|
Совершенству нет предела, но объективная реальность бытия мешает.
Хотелось бы соблюсти баланс между точностью/трудоемкостью. Объемники и способ который я обдумывал, слишком сложны. С другой стороны тупо жесткий узел посередине - просто и быстро, но, видимо, не совсем точно. Возможно кто-то предложит еще какой-нибудь вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() p.s. не моё ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- А по сабжу рисуете две диагонали с узлом по середине (можно сразу с разносом, можно потом сместить через смещение элементов), для центральных узлов объединяете перемещения по XYZ, а потом возвращаете диагонали в одну плоскость через смещение узлов. Главное чтоб при упаковке не стояла галка на объединении совпадающих узлов с объединением перемещений
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 05.06.2025 в 04:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2025
Сообщений: 5
|
Это и есть пресловутая "спецсвязь", которая имелась в виду Ильнуром?
Цитата:
А так я смысл понял, благодарю за совет. Главное потом не запутаться в узлах, где есть объединение перемещений и два совпадающих узла, а где просто узел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2022
Сообщений: 12
|
Добрый день!
Поставили задачу посчитать ИЖС с консольной плитой 2 метра. Собрала схему в скаде. Мучаю ее уже долго.. Вопросов в моделировании схемы много. Очень прошу помочь с расчетом. Смотрела видео с разбором учета совместной работы балок и плиты, у меня функции по мембранной жесткости не доступны, и я не знаю как в таком случае получить какие-либо результаты. Можно ли что-то предпринять для того, чтобы посчитать конструкции просто с каким-то запасом. Задачи сэкономить пару кубов бетона нет (здание то маленькое). |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Если хотите посчитать по простому - справочник проектировщика по ред. Уманского том 1. Там можно посмотреть как собрать нагрузку на балки и посчитать их в Арбате. Но важно обратить внимание на узлы. Потому как что-то считая, вы должны понимать как это реализуется. Иначе ваша модель не соответствует исполнению. .... зачем использовать для фундаментной плиты КЭ упругой связи? Коэфф постели не проще?
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 14.07.2025 в 14:48. Причина: добавил |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |