plz
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?

Вложения
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1422 просмотров)

Просмотров: 55493
 
Непрочитано 14.06.2014, 14:17
#61
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
То, что завод ЗМК (Молодечненский завод металлоконструкций) проводил испытания своих конструкций, то это заблуждение , раньше этот завод назывался ЗЛМК (завод легких металлоконструкций и специализировался сугубо на трубах) и никто в 98 году там не проводил испытания
Хочу уточнить, когда-то существовал Молодечненский ЗМК, рядом с которым в семидесятые годы прошлого века построили Молодечненский завод легких металлоконструкций.В последствии заводы объединили в один ЗМК.
В году 1977-1979 на МЗЛК действительно испытывали фермы из ГСП, которые там же изготавливали на новой в то время немецкой линии. Я видел (правда не более того) фермы увешанные датчиками, которые нагружали до разрушения.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 16:32
#62
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну да, для серии 82-го года их испытывали.
А в 98-м просто переделали решетку под уклон 10%.

А история с ЗМК и ЗЛМК с последующим объединением в 90-е годы - далеко не единичная. В Тульской области были Киреевский ЗМК и ЗЛМК, впоследствии объединившиеся.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 18:58
#63
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вы, как я понял, все же не открывали пособие по проектированию стальных конструкций ? Все таки, прежде, чем что-то считать в кэ программах, посмотрите методику расчета в Пособие по проектированию стальных конструкций
Открыл и закрыл , ответа на вопрос темы там нету.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 13:03
#64
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну да, для серии 82-го года их испытывали.
А в 98-м просто переделали решетку под уклон 10%.
Если речь о сериях 1.460.3.14 и 1.460.3-23.98, то они сильно отличаются.
Как мне помнится, самые существенные отличия, кроме уклона:
одна (98года)- по прогонам, вторая - без прогонов. Соответственно, шаг стропильных ферм разный - 6м (98г) и 4м. Соответственно, подстропильные фермы разные - в одной под две стропильные фермы - по типу стропильных ферм, в другой - под одну - треугольная ферма со шпренгелями из уголков.

И тут о скептицизме к накладкам говорилось - накладки на вертикальную стенку верхнего пояса подстропильных ферм (в самых нагруженных из них) в местах опирания стропильных ферм там тоже есть (в старой серии).
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 14:55
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Если речь о сериях 1.460.3.14 и 1.460.3-23.98, то они сильно отличаются.
Как мне помнится, самые существенные отличия, кроме уклона:
одна (98года)- по прогонам, вторая - без прогонов. Соответственно, шаг стропильных ферм разный - 6м (98г) и 4м. Соответственно, подстропильные фермы разные - в одной под две стропильные фермы - по типу стропильных ферм, в другой - под одну - треугольная ферма со шпренгелями из уголков.
неужели? Никогда бы не подумал

и как это скажется на методике расчета узлов примыкания раскосов к поясам в стропильных фермах, о которых и идет речь в этой теме?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, еще одно отличие. На фермы по старой серии был гост. На новую - нету.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 15:15
#66
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
неужели? Никогда бы не подумал

и как это скажется на методике расчета узлов примыкания раскосов к поясам в стропильных фермах, о которых и идет речь в этой теме?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, еще одно отличие. На фермы по старой серии был гост. На новую - нету.. = ))
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Потому, что выпустили в 98 году под другой уклон (10%). Бабки же надо было зарабатывать. Возможно, серия 98-го года была более экономичной (не сравнивал, поэтому - чисто предположение).

Да и снег увеличили же.
Извините, не увидел контекста.
Вы 2 раза повторили, что эти серии ничем не отличаются кроме уклона, вот я и уточнил, что это не так
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 16:37
#67
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну а смысл расписывать все отличия, если они никак не влияют на рассматриваемый вопрос?

Тем более, что, по моему мнению, основной идеей новой серии было создание уклонной кровли с возможностью применения кровельных сэндвич-панелей. Остальное уже - детали.

Но старая серия была значительно более проработанной (проводились испытания, был гост на эти фермы и т.д.). Серия 98-го года - более сырая, сделана "по мотивам" старой.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.06.2014 в 16:45.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 16:44
#68
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, да фермы молодечно вообще не влияют на вопрос топика, если честно.. И фраза о том, что одна серия заменила другую, меня тоже немного удивила.
 
 
Непрочитано 15.06.2014, 16:46
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Серия 1.460.3-14 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Чертежи КМ

Статус: Не действует
Сканкопия официального издания документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Страниц в документе: 137
Утвержден: Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства), 16.12.1981
Комментарий: Информация об исключении: И-10-2001
поэтому и заменила

А влияют-не влияют... Как-то перешли вон на обсуждение
один коллега даже утверждает, что эти узлы нифига не несут по металлу шва и являются аварийными...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.06.2014 в 16:53.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 17:07
#70
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Итого (для меня лично):
-узлы либо по серии либо насквозь пояса фасонкой
-испытаний узлов подстропильных ферм по существующей серии не было и нету
-за все решения несет уголовную и административную ответственность автор проекта, а не серии
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 17:56
#71
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
поэтому и заменила
Не верю сисофту почему-то тут. Написано "заменена на", но в самой 98-й серии ни слова нет об этом


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
за все решения несет уголовную и административную ответственность автор проекта, а не серии
ну это всегда так, серии ж вообще нельзя вроде использовать взамен расчетов, или я ошибаюсь?

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
узлы либо по серии либо насквозь пояса фасонкой
Правильнее сказать "встык либо прорезной фасонкой". Ибо узлы встык не только в серии есть. Есть не меньше двух хороших полноценных пособий по проектированию таких ферм и узлов в них в том числе. Методика оттуда даже переписана в СП 16.13330.2011 (приложение Л).

Правильный вопрос, на который никто не хочет отвечать - найти методику расчета узлов с фасонкой. Как с прорезанной, так и нет. Ибо прорезанная фасонка - еще не гарант надежности узла, ИМХО.
 
 
Непрочитано 15.06.2014, 21:18
1 | #72
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Правильнее сказать "встык либо прорезной фасонкой"
...
Изображения
Тип файла: jpg pic_24.jpg (197.4 Кб, 633 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 23:05
#73
s7onoff


 
Сообщений: n/a


miko2009, на моем месте ("не дорос еще, щенок") или вообще?)
Offtop: ЗЫ: за креатив даже в спасибку ткнул ^_^
 
 
Непрочитано 15.06.2014, 23:25
#74
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на моем месте ("не дорос еще, щенок") или вообще?)
ну в таком случае мне самому то 28, просто я лично избегаю такие выражения, так как получается что я прав но недостаточно и что есть еще более правое утверждение и на сколько оно правое доказать сложно , то же самое и про надежнее , точнее, сильнее, прочнее, устойчивее, дешевле , проще, быстрее и тд и тп ......
offtop: да просто было интересно можно или нет
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 00:05
#75
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
один коллега даже утверждает, что эти узлы нифига не несут по металлу шва и являются аварийными...
Некоторые мои коллеги считают также.
У меня уже были подозрения, что фермы в серии посчитаны как шарнирные без учета моментов в узлах.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 10:54
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
У меня уже были подозрения, что фермы в серии посчитаны как шарнирные без учета моментов в узлах
Руководство выпускалось вместе с первой молодечненской. На странице 24 рассказано немного.
Вложения
Тип файла: djvu Руководство по ГСП.djvu (2.47 Мб, 309 просмотров)
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:08
#77
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Руководство выпускалось вместе с первой молодечненской. На странице 24 рассказано немного.
Вот что значит "крупный специалист" интуиция великая вестч.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:14
#78
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, дык учитывали ж они моменты, кроме самых мелких. И даже графики распределения моментов этих нарисовали.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:21
#79
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ну может и учитывали.
Но я им как-то не доверяю, тоже видимо интуитивно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1.PNG
Просмотров: 315
Размер:	129.8 Кб
ID:	130370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P2.PNG
Просмотров: 220
Размер:	136.0 Кб
ID:	130371  
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:31
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, с учетом рекомендаций. То есть основные усилия по шарнирной схеме, дополнительные моменты по формуле 38 рекомендаций. А как иначе без машины? Тем более, высота стержня меньше 1/10 его длины и заделка с шарниром дают почти идентичные цифры. Плюс к тому - Вы пробовали считать с учетом этой расцентровки? Разница минимальная же.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16