Здравствуйте!
Были посчитаны прогоны из 20-го швеллера с шагом 1.5 м! шаг колонн 6.6 м! поменяли шаг на 3 м а прогоны остались те же(их купили уже)!
Подскажите пожалуйста, как можно усилить швеллер? буду очень благодарен за профессиональный совет!
Просмотров: 24844
 
Непрочитано 22.07.2014, 11:03
#61
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
раскосы растянутые же будут? предельная гибкость 400?
Таблица 20 СНиП II-23-81* п. 2. - 400, при этом радиус инерции одиночного уголка нужно взять минимальный.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 11:08
#62
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Усильте его 30м двутавром ))) он дороговатый зато без расчета пройдет ))))
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (28.9 Кб, 438 просмотров)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:14
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: никаких 30-х.
70Ш2 и ни одним см3 меньше!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:41
#64
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
70Ш2 и ни одним см3 меньше!
Вы совсен не думаете об эстетике, ай яй яй
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:23
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Offtop:
Вы совсен не думаете об эстетике, ай яй яй
цвяточек нарисовать на нем для эстетичности
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:43
#66
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, так?
 
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:45
#67
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ну что за идеи. Можно проще - земли в "карманы" насыпать и цветов посадить.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:48
#68
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
цвяточек нарисовать на нем для эстетичности
А что как птички туда накакают, сквозная коррозия и айнаны все вниз уйдет
gomer вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:49
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
А что как птички туда накакают, сквозная коррозия и айнаны все вниз уйдет
Ну, получится перфорация стенки. Не аварийно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 18:03
#70
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, получится перфорация стенки. Не аварийно.
не факт, бывают большие птички, бывает глянешь и диву даешься как оно стоит...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 17:19
#71
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


шутки шутками, а скопление пыли неизменно приводит к коррозии и тут даже "70Ш2" не поможет...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 17:43
#72
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
шутки шутками, а скопление пыли неизменно приводит к коррозии и тут даже "70Ш2" не поможет...
классика....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 19:34
#73
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
шутки шутками, а скопление пыли неизменно приводит к коррозии и тут даже "70Ш2" не поможет...
перфорация от птичек (или от завода-изготовителя) - и можно спокойно смывать пыль в эту перфорацию
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 20:18
#74
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
перфорация от птичек (или от завода-изготовителя) - и можно спокойно смывать пыль в эту перфорацию
и кто этим заниматься будет? Зубная фея?..
gomer вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 20:25
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gomer, можно перфорировать покрытие и поставить шамана, который раз в месяц будет вызывать дождь
 
 
Непрочитано 23.07.2014, 22:40
#76
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Arikaikai, там же сверху профлист... вот как раз накапает так, что пыль слеживаться будет... лучше уж ядерный взрыв, эдак пару мегатонн...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 23:49
#77
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
и кто этим заниматься будет? Зубная фея?..
Вот работал я на тулачермете. Есть там одно особо адское место - хвост агломашины, под грохотами. Руку вытягиваешь - пальцев уже не видно, в пыли скрываются...

И вот в чем сказка - какая-то фея регулярно (насколько помню, 2 раза в сутки) занимается смывом пыли, там специальные дырки в полу имеются для этого (чтоб утекало вниз). А уж зубная она или нет - я не знаю.

Если же брать предприятия с более низкими уровнями запыленности - то там, возможно, за пятилетку столько пыли не наберется, чтоб заметное кол-во скопилось. Да и, на крайний случай, зашивку "экранами" из двойки никто не отменял.
В общем, все это решаемо, никакой катастрофы нет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 01:58
#78
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Бармаглотище, ну ты сравнил... дело ж не в том, сколько, а в том что она есть, и там где она есть, рано или поздно начнется коррозия при благоприятных условиях, и все эти антикоррозионные покрытия до одного места. в цехах выше уровня пола ходят только крановшицы и рэксы, а про покрытие я молчу уже. Так что откуда оно прилетело станет известно уже постфактум... Вообще глупая идея была менять раскладку прогонов, а колонны с шагом 6,6м вообще lol тут больше вопрос выдержит ли профлист. Скажу о секрету на 6 метрах и 16 швеллер нормально лежит иногда
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно усилить прогон из швеллера?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58