Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким?

Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2016, 15:09
Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким?
Sergey_v
 
Инженер-конструктор
 
Якутск
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 472

Поискал в куче всякой литературы, но к единому мнению так и не пришёл к единому выводу. Жесткий или шарнирный узел? Опорная плита заделана вглубь балки фундаментными болтами с анкерной плитой Д24, L=500 с четырёх сторон.
Расчет делал как для жесткого защемления, и усилия получились: N=18,1т, М=0,27т*м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для dwg.JPG
Просмотров: 589
Размер:	60.2 Кб
ID:	164991  

__________________
Век Живи - Век Учись!
Просмотров: 10008
 
Непрочитано 10.02.2016, 11:30
#61
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а вот для двутавра и тд совсем не лишними связи будут, учитывая расчетные длины из плоскости для колонн.
Дык из плоскости и жесткий узел у двутавра сделать, имхо, сложновато
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 11:49
#62
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Дык из плоскости и жесткий узел у двутавра сделать, имхо, сложновато
для Д'Артаньянов нет ничего невозможного!
Meknotek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, сможет ли такая база колонны называться жестким?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30