Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?

Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2024, 13:17
Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?
findeler
 
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30

Есть стена из газосиликата B1,5 В теле газоблока отливаются перемычки над проёмамами . Высота перемычки такова что по расчёту она проходит только в случае защемления. (высота 120 мм нагрузка 2 тонны/метр)

А вот при какой опоре на блок начинается защемление совершенно непонятно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-01-23_131533.jpg
Просмотров: 284
Размер:	149.7 Кб
ID:	261124  

Просмотров: 5962
 
Непрочитано 26.01.2024, 09:50
#61
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
P.S. Вопрос закрыт
Интересно, на чём остановили свой выбор и что предстоит делать "дебилам" на стройке?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 09:52
#62
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,187


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Надо стены из пены монтажной делать тогда.
Вы не поверите - уже пробуют. Как-то видел ролик, где какой-то сарай (авторы говорили, что даже дом) из листов пеноплэкса собирали. Без каркаса. Помазали, правда, потом его со всех сторон цементным клеем.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 10:02
#63
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,938
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вы не поверите - уже пробуют
У родителей сосед по даче пару лет назад так сортир себе сделал, правда по весне его (сортир) снегом раздавило )

Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
то бы переубедить меня нужно сделать маленький расчётик и показать мою ошибку
Да просто конструировать такие вещи надо по другому и вам писали уже об этом, а не пытаться "расчетиками" доказать жесткое защемление перемычки в газобетоне.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 10:28
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
.. Специалисты, укажут в чём и какая ошибка
По Вашей квалификационной системе все участники относятся к первой, т.к. указали на все ошибки.
Цитата:
приведут простенький расчёт указывающий ошибку и последствия. (Респект и уважуха этим людям )
А вот таких людей не существует, т.к. точный расчет гибкой ж/б перемычки, защемленной в мягкой кладке, ЧРЕЗВЫЧАЙНО сложен. Соответствено нерентабелен. В связи с чем таковыми расчетами никто не занимается, есть инженерные подходы для обезпечения надежности перемычек в газобетоне.
Цитата:
..."трясти дипломами"...
Какими дипломами? Отчего Вы решили, что допустим у меня есть какой-то диплом?
Цитата:
Сообщение от findeler Посмотреть сообщение
... Вас я пока отношу к второй группе...
Дык я получается не отношусь ни к одной группе по Вашей системе.
Цитата:
Сообщение от Alkor527
Сам задал вопрос, сам состряпал "замоделировал" работу перемычки, сам себя убедил что все "посчитано" верно.
Именно вот это и произошло. Настырный парень, самурай какой-то просто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы vlasctelin Металлические конструкции 286 10.11.2015 13:16