Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?

Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2024, 10:11
Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?
Вольник
 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40

Здравствуйте, помогите разобраться, рассчитываю опоры ВЛ, в основном решётчатые, пытаюсь разбираться в расчете многогранной промежуточной опоры, возникла интересная ситуация.
Опора проходит по все режимам кроме максимального ветра вдоль линии ВЛ, возникает большой момент в основании промежуточной опоры (перегруз 128%). Сами провода и троса имеют тяжение 11.9кгс/см2 (для провода), опора тяжение не воспринимает, только вертикальные нагрузки.
Вопрос вот в чем: Возможно ли использовать провода и троса (закрепленные глухо через подвески к опоре) как ограничитель перемещения опоры вдоль линии ВЛ? оговорено ли это в каких-нибудь нормативных документах? Сталкивался (делал) кто с таким расчётом?

Последний раз редактировалось Вольник, 28.07.2024 в 18:54.
Просмотров: 5515
 
Непрочитано 04.08.2024, 21:18
#61
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Тяжение получится само собой, если задать геометрию провода и нагрузку на него. Геометрия провода автоматом уточнится в нелин. расчете.
time вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 00:35
#62
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Смоделировать точнее. Тяжение троса подбирал EF и q, получилось 900кг. тяжение без ветра. При среднеэксплуатационном режиме должно быть 3417кг.
Тяжение провода ведь приложено к проводу смежного пролёта?

Если тяжение должно быть больше, чем получается в расчёте, значит неверно задана начальная геометрия, надо покороче задать провод, либо эксплуатационное тяжение - не физическая величина, а условный параметр.

Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Если берем ветер расчётный с коэф. 1.3, а тяжение тоже брать расчётное?
Тяжение ведь вызвано весом провода, значит его гамма_f должна быть 1,05, но по п. 2.5.70 ПУЭ - 1,3. Почему так?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2024, 09:54
#63
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Тяжение ведь вызвано весом провода, значит его гамма_f должна быть 1,05, но по п. 2.5.70 ПУЭ - 1,3. Почему так?
Не совсем так, вес играет роль в тяжении но для обеспечения габаритов до земли необходимо подтянуть троса или провода так, что бы при максимальной температуре воздуха (линейное расширение материала) этот габарит соблюдался, а так же в других режимах например гололёд. Поэтому и коэф. не весовой 1.05, а 1.3

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если тяжение должно быть больше, чем получается в расчёте, значит неверно задана начальная геометрия, надо покороче задать провод
Так и сделал, получилось... Тяжение подобрал уменьшением длины троса. Результат обнадёжил. Получилась таблица результатов в зависимости от кол-ва промежуточных опор в анкерном пролете (от 1 до 10).

Конечно такую работу надо проводить с указаниями в нормативной документации. Много вопросов, а именно, анкерный пролет 2550м, ветер равномерный на этом участке на все 10 опор? скорее всего нет и т.п.

Вопрос (усиление):
Есть рёбра жесткости высотой 0.3м от фланца, а момент падает от высоты, для расчёта по логике надо брать после ребер жесткостей.
Сами рёбра жесткости можно удлинить до 0.7м. (как усиление) см., файл
Как вариант. На внутренней стороне 2-х граней, лежащих в плоскости перпендикулярной ветру - наварить пластину по ширине грани на длину запредельного момента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица моментов.jpg
Просмотров: 36
Размер:	169.4 Кб
ID:	264114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рёбра жесткости.jpg
Просмотров: 36
Размер:	157.0 Кб
ID:	264115  
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 10:16
#64
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
анкерный пролет 2550м, ветер равномерный на этом участке на все 10 опор?
Средний равномерный. Пульсации нет.
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2024, 11:03
#65
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Средний равномерный. Пульсации нет.
Можно поподробнее, почему без пульсации? ссылка есть на норматив. документ?
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2024, 11:32
#66
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Средняя не зависит от размера. Пульсации зависят от размера через коэфф. корреляции в СП20.
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2024, 08:05
#67
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Средняя не зависит от размера. Пульсации зависят от размера через коэфф. корреляции в СП20
По ПУЭ пульсация 0.6 от нормативной ветровой нагрузки в итоге Qн+0.6Qн.
Вольник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2024, 15:15
#68
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


При расчёте траверсы в аварийном режиме, обрыв провода, требуемая толщина фланца 50мм, а по факту 30мм, расчёт прилагаю, думаю где-то ошибка в расчёте, не могу найти где.
Вложения
Тип файла: pdf Расчёт фланца.pdf (214.6 Кб, 10 просмотров)
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2024, 16:07
#69
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
При расчёте траверсы в аварийном режиме, обрыв провода, требуемая толщина фланца 50мм, а по факту 30мм, расчёт прилагаю, думаю где-то ошибка в расчёте, не могу найти где.
А при нормальном режиме как?
Аварийный режим это особое сочетание нагрузок даже по мнению ПУЭ. У нас появился СП 296 Особое сочетание нагрузок. В приложении Б, есть пункт Б.2.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2024, 16:23
#70
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
А при нормальном режиме как?
При нормальном проходит, так как действуют только вертикальные силы, а там тяга поддерживающая!
Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Аварийный режим это особое сочетание нагрузок даже по мнению ПУЭ
Нагрузки собраны...см. файл предыдущего поста, рис.4
Вопрос в правильности представленного расчёта, нет ошибки?
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2024, 17:54
#71
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Вопрос в правильности представленного расчёта, нет ошибки?
Конструкторский мазохизм увлекает.
Расчетное сопротивление стали. СП 296.1325800.2017
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2024, 23:09
#72
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
В приложении Б
Исключено в изм. 2.
time вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
расчёт металлической балочной клетки в SCAD ФАХВЕРК SCAD 67 09.06.2009 12:47