перекрытие 16м толщиной 35-40см

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2009, 10:49
перекрытие 16м толщиной 35-40см
Ильнар
 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118

Здравствуйте. Может кто-то сталкивался с такой проблемой: перекрытие 16м толщиной не более 35-40см. Этого хочет заказчик. Кто знает технологии каким образом это можно сделать. Металл дорого, а железобетон только преднапряженный, но трудно сделать монтаж. Может еще какие нибудь технологии.
Просмотров: 16830
 
Непрочитано 27.01.2009, 23:42
#61
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


СпрортсМен, а если затереть название фирмы и вставить цены? Когда-то попадалась цифра 26 т.р. за 9-ти метровую плиту
stoper вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 08:54
#62
kefirus


 
Регистрация: 05.05.2008
minsk
Сообщений: 18


почитайте для начала экономику

но сразу скажу канаты канечна не из дешевых!!!!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия img5261.jpg
Просмотров: 126
Размер:	113.8 Кб
ID:	15232  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img5262.jpg
Просмотров: 119
Размер:	79.1 Кб
ID:	15233  
kefirus вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 09:10
#63
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
1. Кроме обычной опалубки для преднапряжённого бетона нужны ещё каналообразователи, упоры, и куча прочей оснастки (хотябы даже гидравлика для "домкратов" которыми натягивать будете канаты). Всё это выставлять и переставлять надо будет с одного участка на другой - гемора и беготни намного больше чем с обычными перекрытиями.
Вы - проектировщик гидротехнич сооружений? мосты и т.п.? если так, то не по наслышке знаю как натягивают подобного рода сооружения. В ПГС же можно обойтись домкратом и маслостанцией. все вместе весит не более 150 кг.
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 09:19
#64
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Сдавал когда-то экзамен по ЖБК в универе - есть такая вещь - 2Т. Сборные жб балки таврового сечения больших пролётов. Такой вариант не рассматривали?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 09:27
#65
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Мне так нравится эта тема:
одни (видимо бывалые проектировщики) говорят что дурь делать такое тонкое перекрытие,
другие (видимо недавние студенты - идеалисты) - тычат пальцем в "новые" технологии, и заявляют: "преднапряжённые плиты в условиях стройплощадки - рулезз! А балочные перекрытия большой толщины - туфта и устаревшие технологии"

Мужики, ну реально я верю: да есть технология, да можно делать в условиях стройплощадки такие перекрытия преднапряжёнными. Но на сколько же это НЕ ТЕХНОЛОГИЧНО!!! Подумейте, инженеры:
1. Кроме обычной опалубки для преднапряжённого бетона нужны ещё каналообразователи, упоры, и куча прочей оснастки (хотябы даже гидравлика для "домкратов" которыми натягивать будете канаты). Всё это выставлять и переставлять надо будет с одного участка на другой - гемора и беготни намного больше чем с обычными перекрытиями.
2. Держать каждое перекрытие в опалубке нужно до набора бетоном прочности в 80% (это намного больше, чем при обычном бетонировании) и только после этого можно нятягивать канаты, снимать опалубку и делать следующее перекрытие.
3. Теперь просто подумайте о сопоставлении стоимостей:
"толстое" перекрытие, выполненное в кратчайшие сроки джамшутам (с зарплатой 20рублей/час)
и "тонкое преднапряжённое" перекрытие, выполненное в значительно более длительный срок спецфирмой, которая вломит стоимость мама не горюй, потому как её специалисты трудятся в белых перчатках, синих комбезах и получают 20$/час?
Видимо мы тут уже сталкиваемся не с проблемами проектирования или неверных подходах а тупо с чисто русским менталитетом, что не может не удручать.

1. Согласен, номенклатура материалов будет выше, ну суммарный объем работ будет не высоким. И с чего вы решили что это такой геморой? Вы уже были свидетелем подобного? Для ПГС используются системы без сцепления, она технологичнее. Канат в пластиковой оболочке и антикоррозионной смазке - их легко нарезать, смонтировали анкера и вперед.
2. В кунсткамере полного примеров когда опалубку снимают на 30-50%, воду потом в середине такого перекрытия собирать? )))
3. Теперь Вы подумайте о стоимости такого перекрытия: балочное перекрытие которое будет выполнено "в кратчайшие сроки" с изготовление и выставлением опалубки под балки, выполнением арматурных каркасов, поперечной арматуры и прочих вытекающих работ на которых будет задействовано ~15-17 "высококвалифицированных" исполнителей (а их же контролировать надо). Или простое безбалочное перекрытие с гораздо меньшим объемом опалубочных, арматурных и бетонных работ, для которых людей в разы нужно меньше. Для раскладки канатов достаточно 2 человека (зависит конечно от площадей), для натяжения тоже. Да и сам процесс натяжения не долгий и не сложный. Тем более что на этих работах задействованы не люди в белых халатах и перчатках, а нормальные выходцы из тех же мостоотрядов, которые о производстве работ по преднапряжению знают намного больше всех нас вместе взятых с этого форума. Да и цифры в 20 рублей за таждиков и 20$ за других исполнителей я бы не приводил, ибо вопрос спорный )).

Тем более уважаемый Сергей, надо же помнить и косвенных показателях, о которых проектировщики порой не задумываются, а зря. Во первых сокращение объемов работ положительно влияет на сроки - а это же тоже деньги и не малые. Во вторых снижение собственного веса влияет на другие нижележащие конструкции в плане нагрузки: колонны, фундаменты... - их тоже нужно делать не такие массивные.

Поймите же, сейчас эффективность того или иного решения зависит по большей части от его стоимости. И тут то решение принимает инвестор с заказчиком на основании коммерческих предложений, в которых учтены и материалы, и сроки и ваша технологичность и НАДЕЖНОСТЬ (которую мы с вами должны обеспечивать). Заказчик тоже не горит желанием связываться с неизвестным на самом то деле.
И я не говорю что балочные перекрытия туфта - я утверждаю, что в некоторых случаях они нерациональны, а в некоторых наоборот. Да и ситуации эти известны: до 7-8 м пролета - одна ситуация, после уже другая.

Я не хочу что то идеализировать, эта технология не нова и уже известны все ньюансы.

Надо смотреть дальше своего носа. Видимо в Америке, да и в Старом Свете строительством только вчерашние студенты-идеалисты занимаются - там без преднапряжения мало что строят, и только почему же оно не падает? Странно.
Там люди же такие же как и у нас (за исключением менталитета), только видимо деньги умеют считать.

P.S.
Повторюсь что сейчас многое решает стоимость решения. Сейчас во многих большепролетных случаях преднапряжение дешевле.
Подешевеет углеволокно - будем делать из углеволокна, или еще из чего нибудь с приставкой НАНО.

Фуф..
mann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 12:07
#66
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


В самом вопросе Ильнар обозначил, что вариант преднапряжённого ж-бетона неприменим, но всё равно целую неделю упорно ему рекомендуют именно такой вариант. Так что по сути дела никакого совета он не получил. И скорее всего не получит, потому что для такого пролёта обойтись конструкцией толщиной 40 см практически нереально.
troja вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 12:17
#67
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
В самом вопросе Ильнар обозначил, что вариант преднапряжённого ж-бетона неприменим, но всё равно целую неделю упорно ему рекомендуют именно такой вариант. Так что по сути дела никакого совета он не получил. И скорее всего не получит, потому что для такого пролёта обойтись конструкцией толщиной 40 см практически нереально.
Я никому упорно не рекомендую использовать то или иное решение.
Чтобы начать конструктивный разговор - нужно достаточное техническое задание или нагрузки с пролетами на худой конец.
Когда такие данные будут - тогда и будут советы нормальные
Мою активность в этой ветке можно объяснить попытками развеять некоторые мифы, не более того.

Рекламу сам не приветствую в этом форуме, для этого есть поисковики и рекламщики.
mann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 12:22
#68
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Можно двутавров широкополочных высотой 40 см накидать почаще и монолит толщиной 120 мм между ними выполнить. Для офисных помещений вполне все пройдет.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 12:33
#69
semalekser


 
Регистрация: 28.01.2009
Сообщений: 5


Для возведения перекрытий существует рамная опалубка. Она позволяет возводить на высоту до 80 м и выдерживает до 6т/м2
semalekser вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 12:36
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
...снижение собственного веса влияет на другие нижележащие конструкции...
...эффективность того или иного решения зависит по большей части от его стоимости.... Заказчик тоже не горит желанием связываться с неизвестным на самом то деле....
... эта технология не нова и уже известны все ньюансы....Надо смотреть дальше своего носа....
Фуф..
Как крик души. Все верно.
Вот такая на самом деле дилемма:
1. Преднапряжение придумано для экономии, это, по-моему, известно и студенту. Почти каждый из нас ежедневно "топчет" преднапряженные плиты. И в условиях развивающегося капитализма преднапряжение, в т.ч. на площадке, НАДО применять шире.
2. Реализовать преднапряжение на площадке на сегодня нереально. У обычных исполнителей нет отработанных технологий, нет специалистов, нет оборудования, нет общей культуры, много вопросов и т.д., т.е. имеется большой ПРОБЕЛ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 12:39
#71
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как крик души. Все верно.
2. Реализовать преднапряжение на площадке на сегодня нереально. У обычных исполнителей нет отработанных технологий, нет специалистов, нет оборудования, нет общей культуры, много вопросов и т.д., т.е. имеется большой ПРОБЕЛ.
ну значит наша с вами задача это положение вещей изменить...

начиная с себя ))
mann вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 13:18
#72
kefirus


 
Регистрация: 05.05.2008
minsk
Сообщений: 18


ну насчёт культуры и то что нет специалистов тут я могу возразить

могу перечислить около 30 крупнейших обьектов котрые уже релизованы разными фирмами на территории СНГ по технологии преднапряжения

убеждать дело неблагодарное
хотите сэкономить -преднапряжение
если всё равно - то вариантов решения много
kefirus вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 14:05
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


П.71: я могу сделать следующее:
1. Ввести в проект без шума и пыли преднапряженную плиту и посмотреть, как продвинется этот проект от концепции до реализации.
2. Делать в каждом подходящем случае ТЭ-сравнение двух вариантов и добиваться согласия заказчика. Чтобы подрядчики постепенно привыкали.

П.72:"...около 30 крупнейших обьектов котрые уже релизованы..." запомним. Если что, обратимся за перечнем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 19:37
#74
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от kefirus Посмотреть сообщение
ну насчёт культуры и то что нет специалистов тут я могу возразить

могу перечислить около 30 крупнейших обьектов котрые уже релизованы разными фирмами на территории СНГ по технологии преднапряжения

убеждать дело неблагодарное
хотите сэкономить -преднапряжение
если всё равно - то вариантов решения много
Если не трудно, по Беларуси перечислите пожалуйста (просто личный интерес)
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 20:28
#75
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


kefirus, хм... интересно было бы услышать!
только пожалуйста мосты не надо в список включать - только ПГС.

2 mann - за пост №65 - тебе пять с плюсом! Молодец! Достойно ответил! Хотя я остаюсь при своём мнении.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 22:26
#76
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Не знаю как на Белоруссщине, а у нас нужно учитывать в первую очередь возможности, УЖЕ выбранной заказчиком СМО. А выбирает он естественно самую дешевую.

Я очень рад что в мире вновь популярны преднапряженные конструкции.
Но пока у нас строят таджики и турки я лучше воздержусь, ибо будет падать.

А поэтому в данном случае или сборняк из панелей типа 2Т или из коробчатых настилов - это если найдете где их заказать, на разумном с точки зрения поставки расстоянии. Либо классическая ригельная схема.

А 40 см. Если заказчик настаивает - я бы его послал..
Адресок подсказать?
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 08:31
#77
kefirus


 
Регистрация: 05.05.2008
minsk
Сообщений: 18


список хотите услышать?
онв инете есть
икеа-екатеринбург
ТЦ ИКЕЯ г. Москва(«Белая Дача»)
завод эгопласт
Торговый комплекс РИО г.Москва
Склады компании Евразия-Северное Домодедово
все это сделала одна из фирм

на украине
-завод бриз
-преднапряженные полы -логистический центр эра

и т.д
kefirus вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:13
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Икеа - не наши.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ikea03.jpg
Просмотров: 499
Размер:	44.1 Кб
ID:	15303  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:35
#79
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Не знаю как на Белоруссщине, а у нас нужно учитывать в первую очередь возможности, УЖЕ выбранной заказчиком СМО. А выбирает он естественно самую дешевую.

Я очень рад что в мире вновь популярны преднапряженные конструкции.
Но пока у нас строят таджики и турки я лучше воздержусь, ибо будет падать.

А поэтому в данном случае или сборняк из панелей типа 2Т или из коробчатых настилов - это если найдете где их заказать, на разумном с точки зрения поставки расстоянии. Либо классическая ригельная схема.

А 40 см. Если заказчик настаивает - я бы его послал..
Адресок подсказать?
Уважаемый, желательно расшифровать на чём основано столь пренебрежительное отношение "к таджикам и туркам". Можно пару-тройку примеров, когда "упало" по причине участия представителей указанных выше национальностей ?
troja вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:38
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Кстати, Икеи турки строят.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие 16м толщиной 35-40см

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перекрытие из БПР по нижнему поясу двутавров - вопрос по общей устойчивости. Макс_ Конструкции зданий и сооружений 8 01.12.2011 23:03
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43