нагрузка на перекрытие - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нагрузка на перекрытие

нагрузка на перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2011, 13:53
нагрузка на перекрытие
stich5
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48

Добрый день. Есть существующее здание перекрытое 18 швеллером пролет 6,5м. Как лучше сделать подготовку под керамогранит. Спасибо за ответы.
Скажите,а можно сделать так, поперек швеллеров положить профлист и залить керамзитобетоном по маякам 50-60мм, предварительно армировать сеткой 150*150мм. А сверху положить керамогранит. Выдержит ли нагрузку швелллер.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие1_003.jpg
Просмотров: 370
Размер:	41.1 Кб
ID:	54059  


Последний раз редактировалось stich5, 19.02.2011 в 23:39. Причина: вставка фото
Просмотров: 22163
 
Непрочитано 19.02.2011, 19:30
#61
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


И что Вы наэкономите заполнив гофры керамзитом?
Киньте лучше туда арматуру. Рабочая высота сечения будет больше при меньшей толщине плиты. Тогда вам 100мм над верхней гофрой за глаза хватит.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 08:23
1 | #62
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
Просто эта тема еще актуальна Никак не могу определиться с перекрытием, но вобщем решил заливать ж/б плиту.
наваривай ежики или скобки, по верхней грани швелеров - чтоб 18 на растяжение работал
maxara вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 23:39
#63
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
Приглашал конструктора. Он прикинул такую схему перекрытия. Пойдет ли такой конструктив?
Похоже этот конструктор посчитал плиту без учёта работы швеллеров. Вот и получилось такое армирование. Ничего критического в этом варианте нет. Я считаю он оправдан.

Единственное что, а фундаменты нагрузку от второго этажа у вас выдержат?
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 00:30
#64
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


[quote=vedeks;705326]Похоже этот конструктор посчитал плиту без учёта работы швеллеров. Вот и получилось такое армирование. Ничего критического в этом варианте нет. Я считаю он оправдан.

Единственное что, а фундаменты нагрузку от второго этажа у вас выдержат?[/QUOTE

фундамент ж/б, глубина 1.2м, ширина 60см..

И еще можно вопрос.
А при таком армировании, на пролет 6.5м перекрытие будет самонесущим.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие КЕРАМЗИТОБ..jpg
Просмотров: 183
Размер:	20.7 Кб
ID:	54118  

Последний раз редактировалось stich5, 21.02.2011 в 14:06.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 02:25
#65
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
А при таком армировании, на пролет 6.5м перекрытие будет самонесущим.
Сомневаюсь. Вы добавили арматуру в 9ти метровом пролёте, но значительно уменьшили рабочую толщину плиты в пролёте 6.5 м (с 15 до 10см), а она значительнее влияет на прочность.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 09:22
#66
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
А при таком армировании, на пролет 6.5м перекрытие будет самонесущим.
для этого надо волны поперек, тяжелый бетон не мене 250мм, НИЖНЯЯ сетка не менее d12*150*150 и никакого керамзитобетона - d12 прикидочно...
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 09:36
#67
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


А если вообще убрать из работы швеллер и использовать 114 профнастил 0.8мм, вдоль швеллеров.На швеллер проложить поперек арматуру и прихватить ее сваркой, что бы профлист (края) держала во время заливки. Вопрос какую арматуру использовать и как армировать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие1_003.jpg
Просмотров: 69
Размер:	41.0 Кб
ID:	54246  

Последний раз редактировалось stich5, 23.02.2011 в 11:01.
stich5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 11:02
#68
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
А если вообще убрать из работы швеллер и использовать 114 профнастил 0.8мм, вдоль швеллеров.На швеллер проложить поперек арматуру и прихватить ее сваркой, что бы профлист (края) держала во время заливки. Вопрос какую арматуру использовать и как армировать.
Две стойки опалубки на одиш швеллер хватит?


ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: proflist_n114_size.jpg
Просмотров: 124
Размер:	29.3 Кб
ID:	54248  
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 12:48
#69
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


#68 постов, а решения(совета, расчёта) - нет???
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 13:15
#70
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
#68 постов, а решения(совета, расчёта) - нет???
Да уж. К консенсусу никак не придем!
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 17:15
#71
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


оплата по тарифу, сильно облегчает понимание
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 18:46
#72
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
оплата по тарифу, сильно облегчает понимание
оно понятно, только в Ростове хрен найдеш на такой объем.
stich5 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нагрузка на перекрытие

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
нагрузка на перекрытие сбербанка новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.06.2010 09:01
Полезная нагрузка на перекрытие многоэтажной автостояки зеленый Конструкции зданий и сооружений 8 01.04.2009 21:52
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки cyberkolbasa Конструкции зданий и сооружений 20 07.10.2008 13:42
Нагрузка на перекрытие панельки П3 Rider97 Конструкции зданий и сооружений 8 29.08.2008 10:21