Непрочитано 30.08.2012, 12:11
Класс бетона бетонной подготовки
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 403

Доброго времени суток.
Зашел небольшой спор по поводу класса бетона для бетонной подготовки.
Я, помятуя слова одного главспеца, в бетонной подготовке принимаю бетон В10. Просто потому, что в СП 52-101-2003 это самый "слабенький" бетон.
Новый главспец "в принципе не против". Но и не сильно "за". Говоря, что всегда так (В7,5) делали и всё стоит.
кроме того, говорит, что в в СП написано: "п. 5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок: ... "
и давит на то, "а подготовка - это конструкция?"

как быть, кто подскажет? кто "правее" ?)
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 30.08.2012 в 13:17. Причина: слабенький, сладенький =))))
Просмотров: 118869
 
Непрочитано 11.09.2013, 16:57
#61
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


А строители сталкиваются с проблемой в виде бетона ниже В15, тк наемные насосы отказываются работать с такими бетонами. У них быстро выходят из строя какие-то механизмы. И по факту приходится лить В15
lofik вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:03
#62
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
А строители сталкиваются с проблемой в виде бетона ниже В15, тк наемные насосы отказываются работать с такими бетонами. У них быстро выходят из строя какие-то механизмы. И по факту приходится лить В15
а без бетононасоса обойтись при укладки бетонной подготовки - белый воротничёк рабочего комбеза не позволяет?!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:07
#63
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В стеснённых условиях центра города или при ленточном расположении - да
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:40
#64
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


СП распространяется на бетоны В10-60, но не отрицают применение других марок. Имеется ввиду, что другие марки рассчитывать по другим нормам.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:57
#65
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


по-факту ее из раствора делают М100 (В7,5). Подбетонка защищает от смешивания бетона с грунтом основания.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 18:01
#66
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В СП по фундаментам - вообще написано из тощего бетона, класс не нормируется. Вы же в агрессивных грунтах не указываете на подбетонку марку по W?!
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 02:05
#67
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


Доброго времени суток! Составляю акты на скрытые работы по устройству бетонной подготовки В7,5. Заказчик просит подложить в них результаты лабораторных испытаний. Можно ли этого не делать, сославший на какой либо документ, а подложить лишь документ о качестве бетонной смеси? Заранее спасибо
papay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 07:46
#68
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
них результаты лабораторных испытаний
испытания подготовки?!
очуметь...
или это имеется в виду, что при приемке бетона были отобраны образцы (а они были отобраны?) а потом испытаны в лаборатории на соответствующую прочность(а они были испытаны??) ??

если честно, я с таким не сталкивался.
но лично мое мнение, если такие результаты есть, их можно приложить.
но вообще, актом на скрытые работы является документ, подтверждающий, что "на площадку пришла такая-то смесь, ее залили при такой то температуре наружного воздуха, за не ухаживали таким то образом (поливали, закрывали от снега и прочее.)"
в общем, документ, говорящий о том, что все условия для его проектной прочности были соблюдены.
но подготовка?! вот уж не знаю, что именно от вас требует заказчик..

знающие спецы, поправьте меня, если я не прав
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:40
#69
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Два года назад делали в нашем ПИ В15. И даже F & W маркировку давали (по привычке видимо). А потом как-то экспертиза (по-моему) дала нам информацию о том что давайте ка В7,5 и без указания прочих маркировок.
Подбетонка ж вроде от утекания "цементного молочка"?
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 19:16
#70
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
испытания подготовки?!
очуметь...
Сами недоумеваем....
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
или это имеется в виду, что при приемке бетона были отобраны образцы (а они были отобраны?) а потом испытаны в лаборатории на соответствующую прочность(а они были испытаны??) ??
отбираем как положено, но и лаборатория не охотно берётся испытывать марку 100...
Существуют ли какие нибудь аргументы в этом вопросе? Т.к. фактически мы завязаны. Просят, что бы к моменту нагрузки фундаментной плитой прочность подбетонки была не менее 100% (т.е 100 кг/см2). С точки зрения СНиПа конечно правильно, но

Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Подбетонка ж вроде от утекания "цементного молочка"?
согласен, что это не конструктив, а лишь слой, защищающий гидроизоляцию от повреждений и от утекания цементного молочка.
papay вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:48
#71
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Некий условный ЖБИ сибири (крупное производство, не шарага).
Бетон В5 - 2380 руб/м.куб.
Бетон В7,5 - 2580 руб/м.куб.
Делают без проблем. Сейчас отзвонятся по В3,5, сказали, что редко пользуется спросом и в наличии нет, но изготовить могут.
Так что
Цитата:
а у нас в Питере бетон М100 ещё нужно поискать, наверное кто-то и производит, где-то на отдалённой стройке, мешая лопатой в ведре, а у НОРМАЛЬНЫХ заводов меньше чем М150 НЕ БЫВАЕТ.
Может это у Вас заводы в Питере не очень

...
...
...
Спустя 10 минут отзвонились
Бетон В3,5 - 1800 руб/м.куб.

Последний раз редактировалось Aragorn, 04.12.2014 в 10:58.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2014, 16:57
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


3,5 - самое то для подготовки!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:04
#73
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Спустя 10 минут отзвонились
Бетон В3,5 - 1800 руб/м.куб.
это щебень+вода?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:08
#74
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


скорее глина
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:44
#75
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Друзья, о чём спорите и зачем? Приберегите свои знания и опыт для тем, касающихся надежности и долговечности зданий и сооружений

А тут семь бед - один ответ: "использовать тощий бетон класса не ниже В3,5". А там уж пусть тот, кто платит с тем, кто делает, решают что лить, где брать и как расценивать

P.S. Уважаемый автор топика, я ни в коем случае не принижаю важность Вашей темы. Просто чтоб народ не ругался...

Последний раз редактировалось Shakaluka, 04.12.2014 в 17:53.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:56
#76
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
это щебень+вода?
Нет, это мелкозернистый бетон.
Цитата:
скорее глина
ГОСТ 25192-2012
Цитата:
мелкозернистый бетон: Бетон на цементном вяжущем с плотным мелким заполнителем
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 07.05.2015, 13:13
1 | #77
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Вроде так и не нашли норматив поэтому вставлю.
Свод правил СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты" Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
8.2 В зависимости от конструкции здания применяют ленточные ростверки, ростверки стаканного типа и плитные ростверки.
8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены.
Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В>15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 14:43
#78
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


SashaS, вах, спасибо!
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 15:05
#79
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19497
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 00:02
#80
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


фраза написана для конкретного элемента "Ленточные ростверки"

Проектировщик обязан выполнять проект с учетом технических особенностей строительного оборудования особенно массово распространенного.
Если фундаменты ленточные или столбчатые, то нет смысла писать В15, там лопатами В7,5 накидают или с миксера сольют. Но под плитные фундаменты подавать подготовку будут бетононасосом, потому "проектировщик разумный" обязан применить В15.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41