Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Нет, потерей общей устойчивости и полки и стенки, т.к. они связаны между собой и одно никогда не потеряет устойчивости без другого. Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 12:19. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
У меня получилось 0.285 с совпадением формы
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
На твоей "модернизированной" (а по сути спроектированной с грубейшим (как мне однажды сказал инспектор ГАИ) ![]() ![]() Такая схема полностью соответствует двухпролетной неразрезной балке. Однако расчет на общую устойчивость СОВМЕЩЕН с расчетом и на МЕСТНУЮ - такова особенность МКЭ. Вот в Статике вряд ли охвачена местная устойчивость. Вот как внес путаницу с МЕСТНостью, так и продолжаешь путать людей. Договорились же, что проверяем на ОБЩУЮ устойчивость.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
to palexxvlad - обещаете/гарантируете ли Вы, что Ваш вариант неразрезной балки потерят устойчивость в точности как рассматриваемая двухпролетная балка? Цитата:
Кстати, хотел услышать трактовку этого вопроса для варианта "неразрезной" балки от palexxvlad (когда главная балка рассекает второстепенную и они сопрягаются в одном уровне с главное через жесткие узлы). И согласен ли ты, Ильнур, что такая балка имеет право называться неразрезной? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот в этом я с Вами согласен, т.к. на данный момент мне не совсем ясно, что является первичным инициатором этого явления - полка или стенка(Лира "за" полку, СКАД "за" стенку, но врет по КЗУ). Думается обоюдная "вина", т.к. напряжения в сжатой грани стенки практически совпадают(по величине и направлению) с напряжениями в полке. Цитата:
![]() |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В корне меняет - ребро исключает местную потерю в самом слабом месте. Остается чистое потребление
![]() Цитата:
Насчет иллюстрации - а что это там ребро появилось? ![]() ![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2012 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Результаты расчетика смотрите на иллюстрации в п.#108 - распределение элементов с отрицательной потенциальной энергией. Где расположены элементы с отрицательной потенциальной энергией? На поясе или стенке?
Цитата:
Не надо выдергивать предложения из конекста. Говоря о неизменности результата, я имел ввиду, что сжатая полка не является источником потери устойчивости балки. Еще раз и медленно повторяю. Автор спросил о чем? "Над средней опорой сжатая и растянутая полки "меняются местами" - нижняя полка сжата, верхняя растянута. Требуется проверка устойчивости. Что самое интересное - ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает расчитывать ее. Нигде в литературе упоминания об этом не нашел." То есть проверка устойчивости сжатой полки? То есть о местной устойчивости? Когда тебя просят проверить устойчивость полки, ты будешь проверять общую устойчивость балки? Между прочим, мы уже давно ушли от исходной темы - прогона покрытия. Будем и дальше растекаться? Можем еще ребер наставить, может связей добавить ![]() Разберись... Не удивлюсь, если СКАД знаки поменял ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
___________________________________________________________________________________________________________________ Цитата:
Ответ на мой вопрос подчеркнут. Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 14:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
palexxvlad
Цитата:
11 - ограничение перемещений только по Y на оси балки. 12 - как в №103 Ильнура по Y в верхней крайней точке сечения Цитата:
Но тем не менее, раз кому-то интересно, продолжим. Действительно, в этой схеме дополнительное закрепление от поворота в середине пролета мало что дает - 15.pdf. Предложение Ильнура: ставить раскрепление в точку с максимальными перемещениями формы потери устойчивости дает больше - 16.pdf. Но самый большой - 10 кратный - эффект получается от ограничения поворота в приопорной зоне - 14.pdf. Ну что ж, повторюсь, придумывая разные схемы, можно получить какие угодно результаты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Ну и что, что вводится понятие "условной поперечной силы"? Что-то из фрагмента текста я не увидел указания, что же именно и на каком участке приводит к потере общей устойчивости %-)))). Может Вы мне сможете прямо сказать, что именно виновато в общей потери устойчивости? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
в pdf 11 плечо (до закрепления) поперечной силы, возникающей в полке в 2 раза больше. чем в в pdf 12
нет это я ошибся Последний раз редактировалось efwl, 27.01.2012 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Это мое определение - Вы же просили своими словами описать разницу. Цитата:
Потеря устойчивости переферийной сжатой зоны балки. Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 15:03. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Сравнение линейного и нелинейного расчета ЖБК - правомочно?
![]() Всегда ли потеря общей устойчивости приводить к обрушения (полному отказу)? Всегда ли обрушение быстротекущее? ![]() Цитата:
![]() Ууууууу. Как размыто. Пардон, а какой именно сжатой зоны в двухпролетной балке? И если теряет устойчивость некая часть балки, то не является ли это местной потерей устойчивости? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А Вы что, устойчивость ЖБК считаете линейно и нелинейно? Я пока такого не умею, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
Цитата:
![]() А что Вы хотели услышать? Что-то про "бифуркацию потенциальной энергии" ![]() Если для Вас более важны определения, а не суть - продолжайте на здоровье Ваши словесно-определенчиские изыски дальше. |
|||
|
|||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2011 06:11 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) | ZWW | Основания и фундаменты | 15 | 15.02.2010 21:35 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |