Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Вроде бы, обычный вопрос. например, двухпролетная неразрезная балка. Над средней опорой сжатая и растянутая полки "меняются местами" - нижняя полка сжата, верхняя растянута. Требуется проверка устойчивости. Что самое интересное - ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает расчитывать ее. Нигде в литературе упоминания об этом не нашел. Вроде бы ввопрос то обычный. Ну, меня добрые люди научили, как проверять подобную вещью. Интересно, как специалисты-металисты проверяют "сию" полку на устойчивость.
И еще - если уж на то пошло, то так ли хороши неразрезные прогоны. Приходится усиливать сечение над опорой, проверять на устойчивость сжатую полку, да еще при усилении смещается центр тяжести, всякие неучтенные факторы. С точки зрения монтажа неразрезные прогоны удобны, но вот если сложить факторы усиления, вес того же усиления на опоре, устройство монтажных стыков... Хочется узнать, что по этому поводу думает народ?
__________________
Хочу все знать!
Просмотров: 83120
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:09
#101
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
вы можете сделать это сами по геометр характер. см. влож.
был поставлен просто вопрос, простого ответа не могу получить
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:11
#102
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Давайте Вы будете сперва отвечать на предложенные мною вопросы, а потом задавать свои? Так то на рисунке была показана потеря общей устойчивости или нет?
Как строго . ОК, мой ответ общая. Жду ответы на мои вопросы.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
То есть Вы разделяете форму потери устойчивости и собственно потерю устойчивости.
Да.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А я думал, что конкретной потере устойчивости соответствует конкретная форма потери устойчивости.
Вот софизм какой-то! Я разве сказал где-то не соответсвует?
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. становится очевидно, что оппоненты считают, что потеря общей устойчивости вызывается потерей местной устойчивости полки
Нет, потерей общей устойчивости и полки и стенки, т.к. они связаны между собой и одно никогда не потеряет устойчивости без другого.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 12:19.
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:13
1 | #103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
palexxvlad...Могу, конечно...не указаны граничные условия по перемещениям вбок и поворотам....
Jndtnxbr, palexxvlad получил на разных программах КЗУ 0,53 и 0,3. Ему (и нам) интересно, что получится в Статике. Посчитайте уж пожалуйста, вот исходные:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Исходные данные.JPG
Просмотров: 177
Размер:	100.7 Кб
ID:	73750  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:23
#104
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
получил на разных программах КЗУ 0,53 и 0,3.
У меня получилось 0.285 с совпадением формы
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:24
#105
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
У меня получилось 0.285 с совпадением формы
У Лиры 0,299. Значит СКАД привирает. Нужно попробовать помельче подробить схему.
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:55
#106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А теперь глядя на эту иллюстрацию, скажи мне, пожалуйста, Ильнур, какого вида теряет устойчивость балка по моей модернизированной схеме из поста #59? (раз palexxvlad не может ответить). И скажи мне, что такая расчетная схема не соответствует двухпролетному прогону покрытия.
Пропустил вопрос. Лучше поздно, чем никогда:
На твоей "модернизированной" (а по сути спроектированной с грубейшим (как мне однажды сказал инспектор ГАИ) нарушением СНиП) модели потеря устойчивости - МЕСТНАЯ. Она и выдается КЭ-программой за ПОТЕРЮ УСТОЙЧИВОСТИ (см. КЗУ). Ты забыл вставить туда ребро жесткости.
Такая схема полностью соответствует двухпролетной неразрезной балке. Однако расчет на общую устойчивость СОВМЕЩЕН с расчетом и на МЕСТНУЮ - такова особенность МКЭ. Вот в Статике вряд ли охвачена местная устойчивость.
Вот как внес путаницу с МЕСТНостью, так и продолжаешь путать людей. Договорились же, что проверяем на ОБЩУЮ устойчивость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:57
1 | #107
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
был поставлен просто вопрос, простого ответа не могу получить
см. вложение
проще не бывает 90/12=7,5<15 потери местн уст полки не будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_02 Jan. 27 11.52.gif
Просмотров: 141
Размер:	11.7 Кб
ID:	73754  
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 13:14
#108
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А что Вы там видите, кроме изгибно-крутильной формы потери устойчивости? Что заставляет пролетное сечение скручивается относительно опорного? Ответьте пожалуйста вслух на эти вопросы.
Вижу общую потерю устойчивости. И скручиваться (выгибаться) заставляет комбинация усилий, действующих как в стенке, так и полке балки. Но никак не одна сжатая полка.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Форма потери устойчивости и собственно потеря устойчивости вещи совсем разные.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вот софизм какой-то! Я разве сказал где-то не соответсвует?
Я был уверен, что форма потери и собственно потеря устойчивости - это две неразъемлимые части одного явления/события. Так в чем же их разность Вашими словами? Все-таки вещи разные или соответствуют друг другу и они совсем не разные?
to palexxvlad - обещаете/гарантируете ли Вы, что Ваш вариант неразрезной балки потерят устойчивость в точности как рассматриваемая двухпролетная балка?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На твоей "модернизированной" (а по сути спроектированной с грубейшим (как мне однажды сказал инспектор ГАИ) нарушением СНиП) модели потеря устойчивости - МЕСТНАЯ. Она и выдается КЭ-программой за ПОТЕРЮ УСТОЙЧИВОСТИ (см. КЗУ). Ты забыл вставить туда ребро жесткости.
Исходная балка не моя, наличие ребра сути дела не меняет - устойчивость балка теряет не из-за полок, а гибкости стенки. Смотри иллюстрацию (фрагмент балки возле средней опоры, элементы с отрицательной потенциальной энергией). Так что требуется ли проверять устойчивость сжатой полки в неразрезной балке над промежуточной опорой?
Кстати, хотел услышать трактовку этого вопроса для варианта "неразрезной" балки от palexxvlad (когда главная балка рассекает второстепенную и они сопрягаются в одном уровне с главное через жесткие узлы). И согласен ли ты, Ильнур, что такая балка имеет право называться неразрезной?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элементы с отриц потен энергией.jpg
Просмотров: 129
Размер:	126.1 Кб
ID:	73755  
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 13:30
#109
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
устойчивость балка теряет не из-за полок, а гибкости стенки.
может всетаки расчетик сделаете, а уже по его рез выводы
сам бы сделал но времени к сожалению совсем нет
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 13:32
#110
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
И скручиваться (выгибаться) заставляет комбинация усилий, действующих как в стенке, так и полке балки.
Можете уточнить каких именно усилий, на каком участке балки и вследствие чего эти усилия возникают?
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Но никак не одна сжатая полка.
Вот в этом я с Вами согласен, т.к. на данный момент мне не совсем ясно, что является первичным инициатором этого явления - полка или стенка(Лира "за" полку, СКАД "за" стенку, но врет по КЗУ). Думается обоюдная "вина", т.к. напряжения в сжатой грани стенки практически совпадают(по величине и направлению) с напряжениями в полке.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to palexxvlad - обещаете/гарантируете ли Вы, что Ваш вариант неразрезной балки потерят устойчивость в точности как рассматриваемая двухпролетная балка?
Конечно же обещаю и гарантирую . Проверено.
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 13:34
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
...наличие ребра сути дела не меняет...
В корне меняет - ребро исключает местную потерю в самом слабом месте. Остается чистое потребление. Ну если не обнаружится следующий "пузырь".
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
- устойчивость балка теряет не из-за полок, а гибкости стенки. Смотри иллюстрацию (фрагмент балки возле средней опоры, элементы с отрицательной потенциальной энергией). Так что требуется ли проверять устойчивость сжатой полки в неразрезной балке над промежуточной опорой?
На опоре априори ставится ребро. И именно для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ этого явления.
Насчет иллюстрации - а что это там ребро появилось? Ну попробуй утолщить стенки. Раза в полтора. А с анализом "энергопоказателей" еще нужно разобраться.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Кстати, хотел услышать трактовку этого вопроса для варианта "неразрезной" балки от palexxvlad (когда главная балка рассекает второстепенную и они сопрягаются в одном уровне с главное через жесткие узлы). И согласен ли ты, Ильнур, что такая балка имеет право называться неразрезной?
См.п. 103 - та же красотка-балка, самая неразрезная в мире. Тебя что ли возможная податливость жестких узлов смущает? Так считай что они добротно сбацаны и совсем неподатливы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2012 в 18:18.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 14:15
#112
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
может всетаки расчетик сделаете, а уже по его рез выводы
Результаты расчетика смотрите на иллюстрации в п.#108 - распределение элементов с отрицательной потенциальной энергией. Где расположены элементы с отрицательной потенциальной энергией? На поясе или стенке?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Можете уточнить каких именно усилий, на каком участке балки и вследствие чего эти усилия возникают?
Внутренних усилий (касательные и нормальные напряжения). Усилия возникают вследствие приложения внешних сил к балке и возникновения опорных реакций, балки начинает деформироваться, внутренние усилия меняются, пока не будет достигнута равновесие (минимум потенциальной энергии балки).На каком участке? Да на всей длине балки, потому что всё взаимосвязано - нагрузка, ГУ, форма и размеры сечения, длина балки и т.д.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В корне меняет - ребро исключает местную потерю в самом слабом месте.
Не надо выдергивать предложения из конекста. Говоря о неизменности результата, я имел ввиду, что сжатая полка не является источником потери устойчивости балки.
Еще раз и медленно повторяю. Автор спросил о чем? "Над средней опорой сжатая и растянутая полки "меняются местами" - нижняя полка сжата, верхняя растянута. Требуется проверка устойчивости. Что самое интересное - ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает расчитывать ее. Нигде в литературе упоминания об этом не нашел."
То есть проверка устойчивости сжатой полки? То есть о местной устойчивости? Когда тебя просят проверить устойчивость полки, ты будешь проверять общую устойчивость балки?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну попробуй утолщить стенки
Между прочим, мы уже давно ушли от исходной темы - прогона покрытия. Будем и дальше растекаться? Можем еще ребер наставить, может связей добавить
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А с анализом "энергопоказателей" еще нужно разобраться.
Разберись... Не удивлюсь, если СКАД знаки поменял
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 14:16
#113
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Я был уверен, что форма потери и собственно потеря устойчивости - это две неразъемлимые части одного явления/события.
Не охота копаться, была тема про бескаркасный арочный свод. Так вот там, на идеализированном (шириной 1м) участке такого тонкостенного свода 1-я "упругая" форма вообще не совпала с конечной формой потери по нелинейному деформационному расчету.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Так в чем же их разность Вашими словами? Все-таки вещи разные или соответствуют друг другу и они совсем не разные?
Потеря устойчивости - быстротекущий полный отказ конструкции нести проектную нагрузку. Форма потери устойчивости - одна из возможных форм начальной (в начальный момент явления) деформации разрушающейся конструкции. Вот сами и делайте вывод о том разные это понятия или идентичные и взаимозаменяемые.
___________________________________________________________________________________________________________________
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Внутренних усилий (касательные и нормальные напряжения). Усилия возникают вследствие приложения внешних сил к балке и возникновения опорных реакций, балки начинает деформироваться, внутренние усилия меняются, пока не будет достигнута равновесие (минимум потенциальной энергии балки).На каком участке? Да на всей длине балки, потому что всё взаимосвязано - нагрузка, ГУ, форма и размеры сечения, длина балки и т.д.
Это говорит о том, что Вы не вполне ясно представляете себе(не знаете) отчего верхний сжатый пояс вываливается вбок больше, чем нижний. Смотрим Катюшина.



Ответ на мой вопрос подчеркнут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-01-27_142844.png
Просмотров: 692
Размер:	60.9 Кб
ID:	73758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-01-27_142945.png
Просмотров: 665
Размер:	30.9 Кб
ID:	73759  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-01-27_143000.png
Просмотров: 648
Размер:	18.1 Кб
ID:	73760  

Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 14:35.
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 14:38
3 | #114
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401


palexxvlad
Цитата:
Смысл в моей самопроверке.
Ну, если только так... По схеме от Ильнура из №103
11 - ограничение перемещений только по Y на оси балки.
12 - как в №103 Ильнура по Y в верхней крайней точке сечения
Цитата:
На мой взгляд прямое.
Все формулы и таблицы в СНиПе приведены, исходя из того, сто lef - расстояние между точками закрепления от бокового смещения и поворота (о повороте в СНиПе не упоминается, но расчеты сделаны именно так), а в промежутке между ними закреплений нет. Вы в своей схеме сразу уходите от этого, и потому она не имеет никакого отношения к первоначально поставленному вопросу, возникшему из проблем с экспертизой.
Но тем не менее, раз кому-то интересно, продолжим. Действительно, в этой схеме дополнительное закрепление от поворота в середине пролета мало что дает - 15.pdf. Предложение Ильнура: ставить раскрепление в точку с максимальными перемещениями формы потери устойчивости дает больше - 16.pdf. Но самый большой - 10 кратный - эффект получается от ограничения поворота в приопорной зоне - 14.pdf.
Ну что ж, повторюсь, придумывая разные схемы, можно получить какие угодно результаты.
Вложения
Тип файла: pdf 11.pdf (356.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: pdf 12.pdf (343.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: pdf 14.pdf (454.7 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: pdf 15.pdf (347.4 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf 16.pdf (449.8 Кб, 79 просмотров)
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 14:47
#115
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Так вот там, на идеализированном (шириной 1м) участке такого тонкостенного свода 1-я "упругая" форма вообще не совпала с конечной формой потери по нелинейному деформационному расчету.
Какая прелесть, сравнивать линейный расчет с нелинейным. Просто оригинально.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Потеря устойчивости - быстротекущий полный отказ конструкции нести проектную нагрузку
Смелое заявление. Откуда такое определение?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что Вы не вполне ясно представляете себе(не знаете) отчего верхний сжатый пояс вываливается вбок больше, чем нижний. Смотрим Катюшина.
Ну и что, что вводится понятие "условной поперечной силы"? Что-то из фрагмента текста я не увидел указания, что же именно и на каком участке приводит к потере общей устойчивости %-)))). Может Вы мне сможете прямо сказать, что именно виновато в общей потери устойчивости?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 14:55
#116
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Но тем не менее, раз кому-то интересно, продолжим.
в pdf 11 плечо (до закрепления) поперечной силы, возникающей в полке в 2 раза больше. чем в в pdf 12

нет это я ошибся

Последний раз редактировалось efwl, 27.01.2012 в 15:04.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 14:58
#117
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Какая прелесть, сравнивать линейный расчет с нелинейным. Просто оригинально.
А в чем проблема? Что противоестественного в таком сравнении?
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Смелое заявление. Откуда такое определение?
Это мое определение - Вы же просили своими словами описать разницу.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
у и что, что вводится понятие "условной поперечной силы"? Что-то из фрагмента текста я не увидел указания, что же именно и на каком участке приводит к потере общей устойчивости %-)))).
Почитайте дальше Катюшина, есть в download
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Может Вы мне сможете прямо сказать, что именно виновато в общей потери устойчивости?
Потеря устойчивости переферийной сжатой зоны балки.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 15:03.
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 15:05
#118
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Что противоестественного в таком сравнении?
Сравнение линейного и нелинейного расчета ЖБК - правомочно?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это мое определение - Вы же просили своими словами описать разницу.
Всегда ли потеря общей устойчивости приводить к обрушения (полному отказу)? Всегда ли обрушение быстротекущее?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Почитайте дальше Катюшина, есть в download
Зашибись ответ.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Потеря устойчивости переферийной сжатой зоны балки.
Ууууууу. Как размыто. Пардон, а какой именно сжатой зоны в двухпролетной балке? И если теряет устойчивость некая часть балки, то не является ли это местной потерей устойчивости?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 15:24
#119
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Сравнение линейного и нелинейного расчета ЖБК - правомочно?
А Вы что, устойчивость ЖБК считаете линейно и нелинейно? Я пока такого не умею, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Всегда ли потеря общей устойчивости приводить к обрушения (полному отказу)? Всегда ли обрушение быстротекущее?
Ну пошло-поехало цепляние за слова . Однако ж потеря устойчивости всегда быстротекущий процесс, а обрушение это сооружения или отказ какого-либо элемента в составе этого сооружения зависит от конкретной ситуации.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Зашибись ответ.
А что Вы хотели услышать? Что-то про "бифуркацию потенциальной энергии" ?
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ууууууу. Как размыто. Пардон, а какой именно сжатой зоны в двухпролетной балке? И если теряет устойчивость некая часть балки, то не является ли это местной потерей устойчивости
Если для Вас более важны определения, а не суть - продолжайте на здоровье Ваши словесно-определенчиские изыски дальше.
 
 
Непрочитано 27.01.2012, 15:33
#120
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А Вы что, устойчивость ЖБК считаете линейно и нелинейно? Я пока такого не умею, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
А что, статические расчеты можно сравнивать для ЖБК? А линейный и нелинейный для МК?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Однако ж потеря устойчивости всегда быстротекущий процесс, а обрушение это сооружения или отказ какого-либо элемента в составе этого сооружения зависит от конкретной ситуации.
А какая разница? Заявили про отказ конструкции, значит могу сделать вывод, что Вы не понимаете сути явления потери общей устойчивости.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А что Вы хотели услышать? Что-то про "бифуркацию потенциальной энергии"
Ну если сможете разжевать, что такое "бифуркация потенциальной энергии", то милости просим. А прикрываться за цитатами - пустое. Я просил прямой ответ - Вы слились.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если для Вас более важны определения, а не суть - продолжайте на здоровье Ваши словесно-определенчиские изыски дальше.
Вот Ильнурчик - молодец, если отвечает, то прямо. А кривыми/косыми/размытыми "определениями" сути не объяснить. Особенно если ее не понимаешь
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) ZWW Основания и фундаменты 15 15.02.2010 21:35
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30