| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
если у вас ширины пр. части не хватает для тротуаров с двух сторон, тогда и говорить не о чем - пешеходы пусть ходят по одной стороне улицы. Тогда трубы и все остальное не причем.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
В корне не согласен, вот поставлю я сейчас ограждение, точно на середину оси будущего шпунта. и как мне его прикажете потом погружать, ограждение двигать?! Вопрос в том какое должно быть расстояние от шпунта (включаю его устройство) до ограждения строительной площадки. С пешеходами вопрос решенный пойдут на другую сторону.
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Было такое на бульварном кольце, от котлована до борта было ровно 6м вместе с трамваем - условно 2 полосы, меньше 6 м гаи не согласовывал, а уширять как вы должны понимать - не куда. А чтоб построить надо еще +1 м. Значит в выходные/праздничные/в ночь оставляют 4.5-5м - устраивают ограждение котлована из труб, по вашему это "шпунт", а в остальное время уже работают и ограждение стройплощадке на ограждении котлована. Вы же в центре - тут вообще места нет. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Упс...
Так толи по СНиП 12-04-2002, толи по ВСН на самоходные технику вроде бы опасная зона от погружаемой шпунтины будет 1,5 её высоты. Т. е. без перекрытия дороги на 2-3 часа никак не погрузить. Если только ночью окно сделать. К тому же при подъёме шпунтины наверх краном будет опасная зона по СНиП 12-03-2001. Кстати, только что был свидетелем всего процесса вибропогружения автокраном одной шпунтины длиной около 10 м на набережной в суглинки или супеси. Погрузили половину за 3 минуты и я пошёл. Видимо на всю шпунтину около 7 минут надо... Погружали незаконно, на расстоянии около 8 м от шпунтины ездили автомобили.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Сама. Я невнимательно прочитал ваши посты.
![]() Но и от неё та же зона 1,5 высоты шпунта. СНиП 12-04-2002 Цитата:
15 м. Но где-то в недействующем ВСН было и 1,5 высоты. Точно помню. старый СНиП III- 4-80 (2000) ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (заменен) Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.02.2013 в 17:43. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Цитата:
Также следует учесть п. 4 Положения, который регламентирует, что рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства. Об этом же говорит и ГОСТ Р 21.1001-2009: Цитата:
Полагаю, что в вашем случае следует руководствоваться требованием технического задания выданного техническим заказчиком, где должно предусматриваться выполнение основного комплекта рабочих марки "ПОС". Если этого не предусмотрено ТЗ, то вы имеете право разработать ПОС на стадии Р за отдельную дополнительную плату, выполнив что-то среднее между ПОС и ППР, как сказал Tyhig. Однако, если в ТЗ предусмотрено на стадии Р выполнение ПОС, то технический заказчик в праве с вас требовать ПОС, т.к. подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора) согласно ч. 11 ст. 48 ГК РФ. Также, следует учесть мнение Минрегиона ( Письмо Минрегиона России от 27.03.2012 N 6832-ДШ/08), что свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при подготовке рабочей документации не требуется. И примечание к "Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624, согласно которому работы по подготовке проектов организации строительства требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в "статье 48.1" Градостроительного кодекса Российской Федерации. Таким образом допуски СРО для рабочей документации не нужны, а для ПОС допуски СРО необходимы только, если выполняется проектирование объектов, указанных в ст. 48.1 ГК РФ. Во всех остальных случаях ПОС могут выполнять любые физические или юридические лица без допусков СРО согласно ст. 48 ч. 4 ГК РФ. Те же требования относятся и к ПОД. Последний раз редактировалось seergy, 15.02.2013 в 18:24. Причина: Поправил ссылки |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Интересная мысль.
Цитата:
Если её думать, можно чего-нибудь придумать. С первого взгляда СПДС такого не запрещает. Фиг знает. Если можно здравый смысл отключить, то можно, в принципе, так и сделать. Только придётся ПЗ в рамочке выпускать. Традиционно вместо того, что обсуждается, в СССР делался ПОР. Проект организации работ. Отличался ПОР от ПОС тем, что ПОС делается на объект, а ПОР делался на 1 подрядчика на год допустим на все его объекты. Или (тут уже моё предположение) делался ПОР для заказчика, тоже на объект, но учитывающий работу заказчика (заказ материалов, оборудования, КД, исходных данных для проектирования)... Но тут уже хороший ПОС во многом этот последний ПОР заменяет... И не уверен, что такое делали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Я имел ввиду вот это
Цитата:
На рабочую документацию нет положений. Минрегион разъяснял ранее (письмо Минрегиона РФ от 29.09.2009 N 31901-ИП/08): Цитата:
Дело в том, что если технический заказчик указал в техническом задании на стадии Р выполнить ПОС, то это нужно делать и присваивать марку ПОС, если же не указал, но настоятельно требует в рабочей документации ПОС, то это должно быть дополнительное договорное соглашение и отдельная стоимость работ. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Ну тут накосячил, криво высказал мысль.
Имел в виду, что это нечто не будет принадлежать РД. А будет просто отдельной документацией, ни РД ни ПД. Ваш вариант тоже имеет место быть, видимо. Я сегодня кладезь идей : ещё в РД можно 1 листик выпустить с тем, чего нет в ПОС ПД. ![]() Например график закупки материалов, график доставки материалов, график разработки ППР...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ГИП, экспертиза РИИ и ПД Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58
|
Цитата:
Полагаю, что ПОС на стадии Р всё-таки допустимо выполнять, присваиваемая основному комплекту рабочих чертежей марку "ПОС", в случае если это указано в техническом задании. Во всех остальных случаях нецелесообразно разрабатывать ПОС и лучше сразу выполнить хороший ППР. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Добрый день (вечер, ночь, 25-й час текущих суток)!
Столкнулся с разработкой траншеи и котлована глубиной заложения 9 метров и тут вопрос: какая величина откосов при разработке грунта без крепления стенок котлована? СНиПом предусмотрена табличная величина откосов при глубине до 5-ти метров, для большей глубины величина откосов определяется расчетом, а есть ли вариант принять величину откосов без выполнения расчета? Пункт 3.18 СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы» предусматривает разработку выемки уступами с отношением высоты уступа к его длине не менее 1:2 (1:3), но (или я ошибаюсь) это относится к разработке грунта при размещении техники именно на уступе, а если экскаватор размещен на дне котлована? Какой должна быть крутизна откосов? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
9 м это уже дешевле может ГНБ оказаться... Или даже микротуннелирование.
![]() Откосы считать по приложению СНиП Земляные сооружения... ошибаетесь. Думайте сами, фи песка 30-40 градусов, а откосы для него там намного круче... Без расчёта у вас тут никак. Нужна геология. Без неё не делайте, сесть можно. Всё-таки 9 м... Ну или сделайте шпунт. Как альтернатива. Но для него тоже нужна геология...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
В мск более 6м глубиной рекомендована закрытая прокладка. Вы вдумайтесь: у вас откосы поверху будут 27м+ширина по дну. Объем земляных работ будет чрезмерен для любой траншеи. 120м3 с 1п.м траншеи уйдут в откосы, даже если вам требуется 10м по дну, то "тело" выемки будет 90м3 с 1п.м.- все равно меньше выемки откосов. Неразумно все это... только если это не карьер или пруд какой-нибудь. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Ещё можно комбинировать в разумных пределах.
Ограждание с раскосами, шпунт, откос, шпунт, ограждение с раскосами откос... Может можно заменить Х проколами длиной по 30 м из шпунтовых котлованов ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Tyhig, благодарю за поддержку, буду пробовать. Без геологии конечно же делать нельзя.
Нашел СТО Газпром 2-2.1-206-2008 "СООРУЖЕНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ", трубопроводы строить интересно............ Fland, благодарю за поддержку, действительно не пруд же (с водой,............воды и по тексту ПЗ добавить можно.... ![]() Спасибо всем!!! ![]() Последний раз редактировалось ustinn, 19.02.2013 в 13:56. Причина: добавление |
|||
![]() |