Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать? - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?

Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2020, 08:40
Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Ребят, ко мне обратились строители с такой проблемой. По проекту сталь поясов ферм из стали с345, решетка с255, а строители изготовили всю ферму из стали с255, и уже смонтировали покрытие.
По усилиям в проекте я проверил пояса фермы - они не проходят. Нижнему поясу - в средней части нужно усиление, и верхнему поясу в средней части фермы нужна также дополнительная площадь поперечного сечения. Автор проекта категорически говорит о демонтаже - это со слов строителя. Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации? Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Просмотров: 17178
 
Непрочитано 11.10.2020, 22:07
#121
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все геометрические размеры и сечения элементов по настоянию заказчика приняты без фактической проверки по проекту XXX, выполненному YYY. Фактические классы примененной стали (или расчётные сопротивления) приняты по письму заказчика ZZZ."
А лучше дать ссылки на
- разрешительную документацию
- приказы о назначении лиц для осуществления авторского надзора, технического надзора, о назначении ответственных на объекте...
- деталировочные чертежи металлических конструкций 000-000-КМД
- акты на монтаж стальных конструкций: колонн..... стропильных ферм, прогонов (указать номера и даты0,
- сертификаты качества на листовой и фасонный прокат, варочные материалы, метизы .....(указать, профили №,даты изготовителей и пр.)
- документы о качестве на несущие конструкции: колонны..стропильные фермы.....
- общий журнал работ, журнал авторского надзора, журнал сварочных работ...
- перепеписка ....
- фотоматериалы строительства объекта и изготовления конструкций.
.....
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 22:21
#122
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А лучше дать ссылки на ....
А это уже список для прокурора ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 07:39
#123
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Заказчик может специально дождаться окончания строительства и тупо отказаться платить.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 08:46
#124
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А это уже список для прокурора ...
Это фрагмент списка из реального отчета, который, кстати, не устроил прокурора (он требовал доп. обследование), но устроил суд для вынесения вердикта.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? Тук Металлические конструкции 0 17.04.2020 10:45
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39