Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ? - Страница 8
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?

Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2014, 21:16
Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

  1. Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ? Имеется в виду подробный проект ОК (ограждающие конструкции) со всеми метизами, доборками, спецификациями и др.
  2. Есть ли этому обоснование в нормах?

Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2014 в 23:09.
Просмотров: 46391
 
Непрочитано 13.07.2017, 16:48
2 | 2 #141
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Смотрю вот сейчас на 2 нормальных КМа, которые мне в руки попались за последние лет 7... Один - магнитогорский гипромез разработчик, второй - цниск.
Нету там сэндвич-панелей.
Ильнур, напиши гневные письма, что они не умеют делать КМы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 16:54
#142
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
напиши гневные письма, что они не умеют делать КМы
Мы вроде про АСы говорили В АС легко они впихиваются.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 16:54
#143
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нету там сэндвич-панелей.
При всё уважении к дядьке Ильнуру - и не должно быть всякой всячины архитектурной в КМ! И точка.

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Мы вроде про АСы говорили
А... дык это к Вуту - он всё думает что тема про АС... а оно вишь как... тема про КМ.... а ему всё АС мерещится.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 16:58
#144
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
В АС легко они впихиваются.
Этот раздел делает конструктор. А как быть с архитектурной составляющей в этом разделе?
Напрашивается 2 исполнителя одного раздела - арх. и конструктор.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 17:04
#145
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Напрашивается 2 исполнителя одного раздела - арх. и конструктор.
Какой арх в промке? Ты посты через один читаешь?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 17:12
#146
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Какой арх в промке? Ты посты через один читаешь?
самый что не есть обычный, который делает архитектуру промпредприятий, там всякие планировки, фасады, разрезы, компоновку помещений и т.п. не не слышал? к примеру вот по этому документу проектируют архи и не только СП 56.13330.2011 Производственные здания.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 13.07.2017 в 17:21.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 17:45
#147
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Какой арх в промке?
А кто назначение помещений по категориям, расположениям, площадям определяет? Кто теплофизикой ограждающих занимается? Кто освещённость считает?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 17:57
| 1 #148
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А кто назначение помещений по категориям, расположениям, площадям определяет? Кто теплофизикой ограждающих занимается? Кто освещённость считает?
Offtop: Разработчики разделов ПБ, ТХ, ЭЭ, ЭМ)
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 18:30
| 1 #149
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Просто все забыли, какими должны быть архитекторы.
Вот и ориентируетесь на дизайнеров, которые только фасады относительно красиво нарисовать могут и какую-нибудь визуализацию в 3д зафигарить, с проезжающими мимо машинками и плывущими по небу облачками
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 18:32
#150
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Просто все забыли, какими должны быть архитекторы.
Как Калатрава должны быть, чтоб и в конструкциях разбирались
Тогда срач будет, зачем нужны конструктора
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 18:39
#151
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Тогда срач будет, зачем нужны конструктора
Я же говорю
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Напрашивается 2 исполнителя одного раздела - арх. и конструктор.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 18:40
#152
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Варанчик, вон Ильнур говорит, что никогда архитектор не сделает детальные узлы по сэндвичам, я выложил один лист из творчества архитектора, с которым сейчас делаю объект. Только в путь делают. Если архитекторы нормальные.
А говорить "Архитектор этого не сделает, архитекторы нонче глупые, надо конструктору отдавать" - так нонче и конструкторов 80% не лучше тех глупых архитекторов. Как скидывают на КМД что-нибудь - так хочется руки оторвать КМщику. По самую шею оторвать.
Но это ж не значит, что надо все КМы Ильнуру отдавать. Слипнется у Ильнура и треснет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 18:48
#153
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Как Калатрава должны быть, чтоб и в конструкциях разбирались
Тогда срач будет, зачем нужны конструктора
хороший арх. да и в конструкциях немного разбирается(бывает что и много), по крайней мере ориентируется что без колонн на одном перекрытии ничего держаться не может и имеет представление что на пролете 12 метров под тонну нагрузки ну никак перекрытие 100мм не получится, а посему надо сразу увеличить высоту этажа, доступно объясняю? ну а дизайнерам негоже называться архитектором
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 18:58
#154
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вон, сейчас типа "КМ". Балочная клеточка. Реально - 3 узла всего... И, сцуко, В КАЖДОМ косяк. От недоступных сварных швов до небьющихся привязок болтов.

И что теперь, все узлы разработчикам КМД отдавать (BYT, даже не думай опять начинать агитировать ), А КМщиков - нахрен, под лавку к архитекторам?

И что получится? Архитектор нарисовал фасады, КМщик сделал раскладку сэндвичей и нащельники (т.к. архитектор с этим не справится), а все остальное - КМДшник (т.к. КМщик все равно нарисует хрень, да и некогда ему - он нащельники рисует и заклепки считает). "Вот такая, значит, демократья" (с)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 20:00
#155
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
По моему субъективному мнению в данной теме нет пока человека который бы осознанно понимал отличие АР от АС.
Так что тут понимать-то? АР - это составная часть АС, в который входит еще и КР. Разрабатывают АС архитекторы с конструкторами. Сэндвичи, считаю, надо относить к АР. Кроме кровельных. Там все таки снеговая нагрузка, ее еще нужно уметь собрать, особенно если снеговые мешки.

А еще из сэндвичей бывают перегородки. На этот счет вроде как в нормативах четко сказано, что элементы перегородок, кроме сборных железобетонных, входят в состав АР. Но металлический каркас под них разрабатывается в КМ. Так вот чем принципиально отличаются ограждающие сэндвичи-панели от перегородочных по характеру работы? По-моему ничем. Стало быть архитектор должен уметь выполнять эту работу. А если не умеет - значит часть его зарплаты отдать конструктору, если конструктор не слишком перегрузится от дополнительной работы.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 02:04
#156
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


И кровельные в АР.
А задача конструктора - подобрать шаг прогонов. С учетом снеговых мешков. Да, шаг будет разный в зоне мешка и вне его. И что? Это и есть работа конструктора - подобрать оптимальный шаг несущих конструкций с оптимальными сечениями. С учетом несущей способности сэндвича.
Если уж ну прямо совсем не получается - ну так архитектор же не на марсе. Правда, в моей практике еще не было такого, чтобы пришлось из-за моих конструкторских заморочек просить арха увеличить толщину сэндвича кровельного.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 09:17
#157
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
....не должно быть всякой всячины архитектурной в КМ! И точка.....
Панели в промке - не всякая АРх-всячина. it is a question.
Арх-всячина - это цветовое решение, формы, заполнения проемов, балясины, пилястры и прочие скамейки/кованые решетки. Кесарю кесарево, а Адаму яблоко.
В Уфе строили тц "Аркада", 100500 кв.м. фасадов из панелей. АРхи "нарисовали" схемы раскладки панелей, и посчитали, что по этим "чертежам" можно строить. Ревностно оберегали спецификации (перечень панелей по маркам, и все). На деле немцы (Застройщик) заказали новый проект, с фахверком и панелями, что вылилось в новую грандиозную работу. Я лично руководил эфтими грандиозными разработками. Хотя ни капли не АРх. От АРхов использовали цветовое решение - спасибодосвидания.
А реально заказывали/поставляли/строили по нашим человечьим чертежам. Кстати, большую работу по панелям проделал поставщик панелей - у них есть спецгруппа по раскладке (это не АРхи ни разу).
Вот на таком гражданском объекте и видна вся дурь принципа "панели - фигня".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аркада.jpg
Просмотров: 77
Размер:	16.9 Кб
ID:	191023  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 10:32
#158
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Ильнур, это просто архи тупые были и ты вполне справедливо у них отобрал хлеб, к тому же надо было еще и фахверк сделать. Здесь же речь идет если в конторе есть архи и конструктора, то почему за условно одинаковую зарплату должен делать чью то работу. Бармаглот привел пример, когда в КМ сделали раскладку панелей, зато видимо времени на свою работу не хватило. потому собственно по КМ и косяки пошли
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 15:02
| 1 #159
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... это просто ... были.... должен делать чью то работу.....по КМ и косяки....
Поделение малоделимого приводит к косякам. Это закон физики.
Насчет "чья-то работа" - вот откуда ноги. Если бы всех КМ-щиков перевели на сдельщину, все эти пустопорожние разговоры бы не имели места вообще. Именно принцип окладщины и прочая уравниловки приводят к печальным коммунистическим итогам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 15:07
#160
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на таком гражданском объекте и видна вся дурь принципа "панели - фигня".
Это видна дурь архов тамошних. Пост #110 - тоже арх делал. Только не дизайнер.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение