| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Самое перспективное ПО для расчета строительных конструкций в РФ | |||
Лира-САПР |
![]() ![]() ![]() |
132 | 24.22% |
Лира (от Лиры-Софт) |
![]() ![]() ![]() |
23 | 4.22% |
SCAD |
![]() ![]() ![]() |
74 | 13.58% |
MicroFe |
![]() ![]() ![]() |
69 | 12.66% |
Stark ES |
![]() ![]() ![]() |
69 | 12.66% |
Robot |
![]() ![]() ![]() |
84 | 15.41% |
Ansys Civilfem |
![]() ![]() ![]() |
3 | 0.55% |
Sofistik |
![]() ![]() ![]() |
16 | 2.94% |
Midas Civil |
![]() ![]() ![]() |
3 | 0.55% |
Стадио |
![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Ansys |
![]() ![]() ![]() |
20 | 3.67% |
Другие тяжелые МКЭ комплексы (Abaqus, Nastran, Algor, Adina...) |
![]() ![]() ![]() |
10 | 1.83% |
Западные строительные МКЭ комплексы (SAP2000, Tower, STAAD, RSTAB...) |
![]() ![]() ![]() |
26 | 4.77% |
Другое |
![]() ![]() ![]() |
16 | 2.94% |
Голосовавшие: 545. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Так вот еще проблема - Украина захотела перейти на Евронормы - ну так и переходила бы!
Так нет, сделали похожее на Еврокод, но не соответствующее ему. Сделали гибрид Евронорм и СНиПов. Поэтому нельзя использовать без корректировок ни отечественную старую литературу, ни обширную западную литературу. Нормы, справочники, пособия, примеры расчета - на украине этого нет. Вот приходится смотреть - как тот или иной расчет делать, что соответствует Еврокоду, а что нет. Нормы есть, а обширнейшего и необходимого пласта учебников/пособий/примеров расчетов - нет. Косяк скорее лиры.... Не знаю, но глядя на интерфейсы западного софта и украинского - разница сильно заметна. Ну и перешли бы на Еврокод полностью да и пользовали бы весь тот западный софт, который поддерживает Еврокоды. Так нет, опять строят что-то свое, особенное.....
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нее... Многими инженерами по всему СНГ регулярно выполняются такие расчеты. В том числе, когда инженерный софт (типа Лиры, САП2000 или СКАДа) используется совместно с тяжелым (типа Ansys или Abaqus). При грамотном использовании возможностей программ и моделировании "того, что нужно" или как бы это сказать "по уму" - результаты вполне бьются, а различия - объяснимы, более того, они - ожидаемы.
Если говорить о прогибе плиты пузом "в низ", то во первых, редко, но бывают исключения. А во вторых - в Лире, Скаде, Микрофе, SAFE и т.п. - она прогибается точно также - пузом вниз. Более того, результаты по КРОСС, Лире-ГРУНТ, методу Пастернака (в любой программе), в МикроФе и т.п. + в Плаксисе, Ансисе и т.п. - по крайней мере для плоских плит простой формы простых зданий - весьма схожи. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
"пузом вниз" - правильно.
А вот лира дала "пузом вверх", то есть не прогиб, а выгиб. Намудрили при подготовке данных или в самой программе. Все остальные дали прогиб, "пузом вниз". Здание несимметричное в плане и по высоте, один угол плиты более нагружен. Сильносжимаемые грунты.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2007
Украина
Сообщений: 21
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
engineer_a,
Так летом вступили в силу Еврокоды на ровне с нашими ДБН и ДСТУ. На сайте Минрегионбуда ничего найти не могу. Так что если не прямо сейчас, то уже очень скоро можно будет делать по Еврокоду спокойно. Не защищаю Лиру-Сапр. Но интерфейс они подтянули в своей последней версии. Но все равно не хватает возможности создавать командные файлы как на APDL в Ансисе. Да, Лира не идеальна, но, имхо, выглядит перспективней СКАД. А вообще смысл рассуждать какая программа лучше. В 9 из 10 случаях на чем дают/ что стоит на работе на том и считают. А если говорить об неудобном интерфейсе так это в Ансис Механикал APDL, если бы не этот самый APDL там и умереть можно. ![]() Последний раз редактировалось Kinzer, 07.09.2013 в 08:14. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Сколько будете задавать комбинации для подобной модели? Мне вот очень интересно, как "они" "там" считают подобные модели.. не представляю..... Потом, как ни странно, оказывается, что pi-дельта метод классная штука, но сочетания нагрузок и РСУ всетаки нужнее. Код:
Последний раз редактировалось 100k, 06.09.2013 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Фиксированные комбинации http://www.bgstructuralengineering.c...ASCE700202.htm
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ETCartman, точно точно...
И когда загружений штук 25 и более - число таких фиксированных комбинаций становится как минимум трехзначным. И каждая считается с P-delta. Просто выглядит довольно громоздко... Просто схемы (расчетные), применяемые "там" - гораздо проще. К примеру, плиты там фигурируют часто только как load transfer, со своими правилами передачи нагрузки на балки и стены. Основание, как правило, посчитано отдельно (на сложных моделях в геотехнических программах без возможности выполнять конструктивные расчеты). Свойства основания унифицируют для целой группы загружений. Часто так - для сейсмики/ветра одна жесткость (отдельная модель), для статики - другая. Модель в итоге получается по части количества КЭ гораздо легче среднестатистических в СНГ. Даже для самых больших зданий. Но при этом учтены те эффекты, которые у нас не учитываются (та же пи дельта) и обойдены те проблемы, с которыми у нас борются (тот же вопрос расчета балок в составе монолитных плит). фиксированные комбинации вообще снимают массу проблем. 100k, только графы уже будут не нужны... Offtop: p.s. пример уже кидаю |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Вот тут неплохая подборка статей (с бесплатной программой) http://www.mastan2.com/stabilityfun.html
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Условно:
Здание 18х24 м с сеткой колонн 6х6м высота 10 этажей. Каждая ячейка 6х6 может быть нагружена, а может и нет. Или нагрузка есть только на участке пола возле колонны. На разных этажах - разная картина. Количество комбинаций - огромное. Вопрос - а насколько эта гимнастика ума реально соответствует поведению конструкции? Возможно, рост количества РСН/РСУ имеет некоторый предел, выше которого мы не углубляем свое представление о конструкции и увеличиваем точность расчета, а наоборот....
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
По тому, что довелось мне видеть - ситуация с зарубежными расчетами аналогична. Прогибы плит - это основной потребитель нелинейных расчетов. Методы - те же что и у нас, и результаты сходятся. Но в отличие от нас - гораздо более продвинуты нелинейные расчеты при сейсмике - учитываются пластические деформации, разброс сложности способов - большой. Есть программы доступные проектировщику (типа ETABS или Perform3d) для такого анализа. Хотя тяжелый софт тоже идет в ход (много работ у Китая, где к тому же целые модели зданий несколько метров высотой трясут - для каждого проекта, если есть определенный набор отступлений от норм). Я, правда, больше с позиции высотных зданий рассматриваю ситуацию. Уверен, для сложных большепролетных сооружений там свои проблемы и расчеты... Но фиксированные комбинации - это большой плюс для ввода нелинейных расчетов в практику проектирования. С РСУ конструктор должен много доп работ сам провести по выявлению критичных комбинаций. Прежде чем браться за нелинейный расчет. 6pa4o, конечно ) engineer_a, я думаю, такими вопросами должны заниматься НИИ, специализирующиеся на вопросах надежности, оптимизации, и нагрузках с воздействиями. В нашей стране это лаборатория надежности ЦНИИСКа. Но, как там в одном старом фильме... "...Еда стоит денег". А наука не финансируется и скорее всего не будет никогда. |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Что касается комбинаций, то я не совсем согласен. Если загружений 25 и более, то всех возможных комбинаций более 33 000 000. Это никак не трехзначное число. И это только на первый взгляд, "их" правила только кажутся простыми, а если разбить например "эксплуатационную" нагрузку по-пролетно и(или) по-этажно, то количество комбинаций становится очень большим. На эту тему было "Расчетные модели сооружений" Перельмутер Сливкер и кажется у Гордеева "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения". СПиПовские комбинации тоже можно описать подобными правилами. Впрочем у "нас" если в модели есть постоянная нагрузка, эксплуатационная и ветер тоже никаких проблем с комбинациями нет. Я видел жилой дом, который рассчитывался на 3 комбинации нагрузок. А может у вас еще есть материалы, как задают технологические нагрузки, а не только жилые и административные здания? Последний раз редактировалось 100k, 08.09.2013 в 03:26. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |