| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Не вяжутся. Какая разница, по каким причинам были изменены сечения. В реальности были использованы другие балки? Значит вариант - не реальный.
Интересует другой момент - были ли рассмотрены иные варианты компоновок перекрытия? Обычно главные балки ориентируют вдоль длинных сторон. Какой был состав перекрытия и на какую нагрузку рассчитаны. Можете в очередной раз назвать придиркой к словам, но дъявол кроется в деталях. Заявляете, что требовалось раскрепление сжатого пояса, я здесь снова усматриваю акцент на сжатии пояса, то есть местной устойчивости. Когда требуется раскрепление части балки (пояса, стенки), то используют ребра (продольные, поперечные). Когда требуется раскрепление балки в целом, то обязательно нужно раскреплять именно сжатый пояс? Если я прикреплю связь к стенке - то балка все равно потеряет устойчивость? Помнится меня обвинялся в задумчивости. А что же Вы постоянно свои посты правите?! Сложно сразу и однозначно высказаться? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А вот за свои слова(буквально) отвечайте, т.к. теперь я буду придираться к вашим заявлениям Цитата:
В том, что вы нас с Ильнуром все же считаете инженерами, подтверждают вот эти Ваши слова |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
И почему не отвечате про сравнение вариантов схемы перекрытия? Цитата:
![]() Цитата:
![]() P.S. Вы снова перестали отвечать на мои вопросы. Ну отчего же не была использована обычная схема нормальной балочной клетки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
В плоской задаче рассматриваются перемещения только в плоскости. 2. Все, кто ведет расчет устойчивости балки, вводят условия закрепления опор во всех направлениях. В т.ч. от депланации. Шарнирность опоры балки подразумевает шарнирность в ПЛОСКОСТИ балки. В наших схемах ВСЕ опоры именно такие. И на практике это так. И нет необходимости еще что-то "заделывать" куда-то. 3. А поворот опорного сечения запрещен. На всех трех опорах. И на практике это так - балки не имеют возможности просто повалиться набок. Более того, в опорах высоких прогонов вводятся специальные поддерживающие боковые элементы в виде столиков, ребер и прочего. 4. Заделка концов на опорах от поворота вокруг вертикальной оси сечения (на опоре) не производится. На практике для этого нет необходмых условий (жестких в этом направлении опор). Например, такое закрепление прогона к ригелю создаст раму (горизонтальную), а не абсолютно защемит опору. Да и нет никакой необходимости усложнять систему. 5. Появление струнного эффекта вызывается несмещаемостью опорного сечения вдоль балки. При этом за систему отсчета берется ось балки. При закреплении от продольного смещения ниже или выше эффект изменяется. На практике ни в каком варианте такое закрепление концов прогона невозможно - выше уже писал, почему. Можно еще ожидать струнного эффекта при цепочке прогонов, закрепленных на опорах локально неподатливо так образуется единая струна. Для этого концы двух прогонов должны быть приварены, и приварены к одной и той же детали узла. Мы же рассматриваем одну двухпролетную балку. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Вот еще. Укажи мне литературный источник, где об этом прямо говорится. А как же расчеты балок с заделками? ГУ оказывают сильное влияние на устойчивость. Тут еще бабушка надвое сказала... Мы начинали с неразрезного прогона покрытия... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Потеря устойчивости плоской формы изгиба - это крутильно-изгибное явление. Происходит в пространстве. Соответственно, описать двумя координатами положение линии невозможно. Нужен хотя бы угол закручивания. Цитата:
![]() А это уже балка с защемленным концом (концами). Честное пионерское. Выпиши пожалуйста необходимые и достаточные условия закрепления опор неразрезного прогона из прилагаемого проекта для ПРАКТИЧЕСКОГО расчета этого прогона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.s. а почему вы еще сдесь? так дело не пойдет, так что давайте вы нам прощальную речь, мы вам напутственную .... да еще, когда уйдете с форума у вас появится много свободного времени- почитаете учебник Последний раз редактировалось efwl, 29.01.2012 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Раз речь зашла о правилах приличия, то будет уместным напомнить Вам о том, что постоянное требование отвечать в первую очередь на свои глупые вопросы уже само по себе дурной тон.
Тем не менее продолжим... Цитата:
Цитата:
Вот прям следователь в прокуратуре какой-то. Не было никакого сравнения вариантов, т.к. в договоре в директивном порядке оговорена именно такая сетка колонн под расчетную нагрузку 1.2 т/м2. Нужно заказчику именно так и все тут, поэтому с нашей стороны лишь реплика "любой каприз за Ваши деньги". Кроме того никто в нашем городе не захотел браться за такие пролеты в металле по причине их нестандартности. Может у Вас еще наглости хватит потребовать весь КМ Вам на экспертизу сдать? Давайте, играйтесь дальше в Вашем театре больной логики и абсурда. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Разборки в личке / чате / почте / аське и т.п.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
В дифференциальное уравнение изогнутой оси балки...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Мужчина, Вы уже начинаете утомлять цитатами из неизвестных источников. Либо давайте полную расшифровку составляющих уравнений, либо указывайте название источника и страницу. Вот глядя на цитату, что я могу увидеть? Могу лишь предположить, что кси - это перемещения оси балки поперек оси, а тета - это относительный угол закручивания поперечного сечения. ![]() Цитата:
Читайте мою просьбу внимательно и неспеша. Цитата:
![]() Насчет глупости моих вопросов - что-то Вы стали увиливать от ответов, сложно честно и прямо отвечать стало? Конечно можете прикрыться словами, что уже устали от моей непробиваемой глупости... ![]() Цитата:
![]() Вооот, чего я и добивался. Проектирование без вариантов. Цитата:
Хамите... Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 29.01.2012 в 18:58. Причина: Забыл вложение |
|||||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Я предупреждал? Я предупреждал.
Остывайте неделю.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Тема довольно интересная. И раз она закончилась неплохо было бы сделать вывод. Интересует мнения palexxvladа и Ильнура. В двухпролетной неразрезной балке свободно опертой по середине ( без запрещения поворота и перемещения, к примере посередине балка опириается на кирпичную стену без закрепления) нужно проверять общую устойчивость в области нижнего сжатого пояса? и какая расчетная длинна в данном случае?
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Forrest_Gump,
при все моем уважении к Вашим знаниям и опыту, суть проблемы не в поиске правильных формулировок, а в том, чтобы здания стояли. Разумеется, в определенной среде стоит углубиться в проблемы, поднимаемые Вами, но тут, на мой взгляд, это пока мешает процессу. Основная нить темы - по.иск инженерной методики расчета балки с попеременно сжатыми и растянутыми поясами на устойчивость (возможно, стоит называть эту устойчивость - устойчивостью плоской формы изгиба). Пока прозвучала методика от Ильнура, если не ошибаюсь, что считать подобное необходимо в 2 этапа - по методике СП, используя при определении фиб различные расчетные длины, а также я услышал, что расчетную длину для приопорного участка следует брать равной расстоянию от опоры до конца отрицательной эпюры моментов (до нулевой точки). Давайте порассуждаем (численно, аналитически), насколько эти предположения могут быть верны.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ну почему же. Вот расскажите мне, как можно оценивать общую устойчивость балки в зоне чего либо? Каким способом? Это почти тот же случай, когда борятся с паразитными собственными колебаниями - пытаются наложить дополнительные граничные условия на расчетную схему. Не то, не там и не теми методами. В результате расчета общей устойчивости я могу лишь сказать, обеспечена она или нет, каков коэффициент запаса, внешне оценить форму потери общей потери устойчивости. Что я могу сказать на основе этого об общей устойчивости в зоне сжатой нижней полке?! Что могу количественно оценить?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
мю около 0,41 (Lрасч = 7м) в данном случае (для моего здешнего примера). |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2011 06:11 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) | ZWW | Основания и фундаменты | 15 | 15.02.2010 21:35 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |