Армирование массивных фундаментов
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 55266
|
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Раз фундамент массивный, армирование наверняка не расчётное? А если так - ставите д12 по СНиПу на фундаменты с динамическими нагрузками, обзываете это конструктивным армированием (проще говоря от растрескивания), а сам фундамент обзываете БЕТОННЫМ вместо железобетонного. Тогда на него требование о минимальном проценте армирования не распространяется.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
что-то мне кажется, что конструктивная арматура д12 с шагом 200х200 окажется в несколько раз толще, чем требуется по расчёту объёмниками |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
Программа какая?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() но если говорите что было - значит наверное возможно |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Сергей Юрьевич
Обычно в таких случаях говорят, сказанул как в лужу п-л. ![]() ![]() Они бы еще ВНИГовскую методику добавили, по охлаждению блоков...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Моменты были не помню какие, но большие. Помню только что на верх блока была установлена металическая подпорка под углом, которая передавала до 300т сдвигающей силы, для этого и были установлены на фундаментную плиту эти кубы из бетона с контрфорсами для равномерного распределения нагрузки по плите.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Ну армирование считал не я, помню только эту нагрузку. Может и процент армирования брали, давно было. Ну а если не просто разговаривать, а отвечать на четко поставленый вопрос, на который начал отвечать только Сергей Юрьевич, то могу сказать то что уже писал, ННИЖБ отослал к гидротехническому СНиПу считать по напряжениям, так же на всякий случай спросили у техсофта как искать арматуру в объемниках, считали в микрофе, тоже порекомендовали этот же СНиП , благо ребята там сидят грамотные, так что расчет по напряжениям и конечно как сказал Сергей Юрьевич, процент армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Во наговорили-то.
Поверхности в любом случае надо армировать, хотя бы из предположения того, что сверху слона уронят или кто-нить молотком тюкнет. Так же температурка повлияет не в лучшую сторону. Рабочее армирование, присоединяюсь к многим отписавшим, скорее всего не потребуется. П.С. арматуру вообще то всегда подбирают по напряжениям, для тонкостенных элементов справедлива теория плоских сечений, на которой и основан СНИПовский расчет, и поэтому никто не заморачивается. НООООО!!!! Это частный случай работы упругого тела, на котором жизнь не заканчивается. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну ну, а какая арматура обычно применяется, для армирования массивных блоков ГЭС?
Уж не та ли про которую Серега говорил?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
А причем тут это? Проверка моих знаний? Так это пустое, то что там видел на одном чертеже для одного блока одной ГЭС для одного напора, вовсе не значит что все такие.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну я то по более видел...
Просто в основном для внутренних блоков и стен в основном шла однотипная арматура, конструктивная.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
по СНиП, СП на железобетон (как то не понятно...)? какое сечение бетонного элемента брать? какой процент армирования?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
См Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений СНиП 2.06.08-87
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
DEM, возможно, Вы и правы...но пункт 3.10, который Вы выделили жирным текстом не дает ответа на вопрос о конструктивном армировании массивных бетонных конструкций. там говорится о рабочей арматуре.
в постах выше идет обсуждение фундамента 2х4х3, и явное недоверие к расчетной арматуре ф16...хотя, я бы и сам в качестве рабочей арматуры принял не ниже ф12. чисто интуитивно. опять же, конструктивно, так как арматура ф10 будет выглядеть совсем незаметно в поперечном сечении 3х2Offtop: (да, ф10 и ф12 на глаз очень разные ![]() опять же, если следовать указанию пункта, который вы привели, этот фундамент 2х3х4 можно заармировать сетками ф6мм...а хватит? я ни в коем случае не оспариваю ваше предложение по этому поводу, просто , хочется для себя раз и навсегда уяснить насчет конструктивного армирования подобного рода конструкций. 1) до какого размера бетонной конструкции возможно выполнение чисто бетонной конструкции? даже без конструктивной противоусадочной арматуры? кубик 1х1х1, вполне себе, будет стоять монолитный без единой трещины, а вот 3х3х3 - уже лопнет? 2) скажем, нужна толстенная бетонная плита. под небоскреб. Offtop: (я условно, не нападайте), толщиной, скажем в 2 метра. средний слой этой плиты надо бы заармировать? или только сверху да снизу? или такой же толщины 2м, но размерами в плане 4х4м, фундамент под тяжеленный трансформатор, танк или еще что-то, не важно. какие доп. стержни конструктивного армирования нужно добавить? нужны ли они в среднем сечении этой плиты? есть ли методики расчета бетонных конструкции на изменение температуры бетона в теле конструкции? в общем, вопросов много, постарался их сформулировать... окончательного ответа на вопрос о конструктивном Offtop: противоусадочном армировании я так и не получил...Offtop: или не понял, вразумите глупого? SergeyKonstr, вы о пункте 3.6? конструкции бетонные: Конструкции, выполненные из бетона без арматуры или с арматурой, ... ? я не об этом спросить хочу, а о необходимости армировать бетонные конструкции. из-за усадки, условий эксплуатации, размеров. и прочего
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 25.06.2013 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
был у нас объект, где плита основания массивного сооружения имела толщину почти 5м. Заливали её захватками по площади и в три яруса по высоте. Армирование расчётное только снизу и сверху. Ничего с ней не случилось. Плита не разрезная примерно 40х50м в плане. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Не..а. О п. 3.15.
Цитата:
Усадка. Считается и определяется - будут трещины или нет. Только расчет этот никому не нужон. Потому что ни время, не состав бетона и прочее не угадаете, да и не узнаете. Проармируете бетон - это не гарантия от трещин. Поэтому считается ширина раскрытия их, а мин. процент армиования на усадку=5*Rb/Ra. По сему трещины могут быть, а могут и не быть Offtop: У нас на одном этаже они есть, а на другом нет, потому что разный бетон применили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
На форуме уже есть ряд подобных спорных тем: здесь и здесь, может еще где всплывало... Зы. с другой стороны, а куда такая плита толщиной 5м нужна если не секрет? Последний раз редактировалось Ralk, 25.06.2013 в 17:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Арматуры в нем более чем достаточно, каркасы делали долго, литье непрерывное, все намного сложнее, чем кажется. Единственная проектная контора, которая может правильно спроектировать фундамент под турбину- это ВИБРАМ (Питер),(надеюсь, правильно помню название), они единственные в России, кто может сделать правильно если нужна литература в И-нете- ищите фундаменты для паровых турбин. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Во-вторых, что же в этом СП (как и в ещё одном МГСН, где видел точно такой же пункт) не написали, СКОЛЬКО этой продольной арматуры в середине нужно ставить? - конструктивно сетку из Вр-I четвёрку кинуть, или А-III д12, или может там расчётная арматура нужна д32, а мы, лохи, и не знаем? голова шлюза доковой конструкции |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
кстати, кто поделится утвержденной редакцией этого СП?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Что ж вы там отыскать хотите. Там валят всё на ППР. Offtop: Не знаю, мож в Москве он деятся, у нас его нет
Вы говорите о нормах, в СП 63.13330 есть в разделе 11 некое упоминание, тем интнреснее, что некие общие фразыOfftop: О гидротации и пр.... И нужно применять специальные мм...я, Но по-вашему вопросу, а вы ведете разговор о массивной конструкции, Offtop: Если вы, конечно определили, что она массивная и к тому же бетонная, СП (СНиП) на обычные сооружения не оговаривает процент армирования этих конструкций. Значится нужно искать иные документы, например, монолитные стены, где своя сцефика, или подошва фундаментов, где минимальное армирования нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Народ, привет.
Оживим тему. Армирование фундаментов массивных под мельницы. Вроде бы согласно п.9.3.22, СП 435 бетонирование таких фундаментов (под динамические нагрузки) нужно вести непрерывно. Но когда у строителя нет возможности непрерывно, есть ли возможность прерываться? ![]() Допустим подошва 2-3 метра толщиной, в плане 10х7м. Рабочий шов бетонирования (который делать по СП435 нельзя) как можно сделать? Сколько живу, ни разу в рабочей документации такое не делали и я не собирался до этого дня. Но тут подрядчик-строитель, грит: Не могу так, хочу в пять этапов. Можете ли дать нам узел шва... Я пока против, но всё же, какие меры? 1. Армирование слоями? Или вертикальная разрезка? 2. Если слоями, то противоусадочные сетки в каждом шве в старом и в новом бетоне? 3. Дополнительная вертикальная арматура (грубо, штыри с заходом по 300-400мм вверх и вниз) в теле массива с шагом скажем, 400х400. 4. Достижение нижнего слоя прочности 1,5МПа. 5. Очистка, продувка.... ...
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
А чего у нас спрашивать? - у нас всё банально:
- "блоки" нарезаются слоями по высоте и по площади (зависит от геометрии сооружения) - для сцепления с соседними блоками в гранях предусматриваются выпукло-вогнутые формы, чтобы новые блоки входили в зацепление с ранее забетонированными - если дохрена лишней арматуры имеется - можно насовать её по площади контакта блоков, но можно и без неё в некоторых случаях (зависит от того, какие напряжения в массиве будут преобладать) - для водонепроницаемости по строительным швам ещё и всякие шпонки и т.п. втыкают... но здесь это ни к чему. В целом непонятно, что за проблема у подрядчика залить разом 3х10х7 = 210 кубов бетона? У нас это чуть ли не минимальный объём захватки. В смену бетонщикам 7 часов работы по 30 кубов/час + запас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
вот и именно!), как говаривал мухомор тоже не понимаю 210м3 - не объем хотя хрен его знает, чем они располагают? а эти "шпонки" - мудь или делают ТК и ППР и утрясают удорожание с заказчиком хотя думаю, проще организовать, и принять этот объем за раз) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Фундамент в целом 468 кубов, но тоже не ахти какая громадина. И не такие лили без вопросов.
Место действия тайга. Хотя на памяти все объекты то тайга, то тундра - хрен доберёсси летом. Да у гидротехников круто и правда, но нет, не та конструкция. Спасибо, друзья. Коллега пошутила, разбить хоть на 200 захваток и пусть ведрами таскают.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
убил насмерть!)
что дальше? сливай воду? или? ...) ----- добавлено через ~24 мин. ----- есть геология? или? "шеф все пропало, клиент уезжает"? захватки - так как захватки изгиб - изгибом сдвиг - сдвигом при такой толще - все минимально подошва, - d12, ш. 200 хочешь застраховаться, считай поперечную арматуру - сдвиг , один хрен, определющее - и не суди меня, господисе остальное - от лукавого, + все это "доп армирование по слоям" "крест на мне" - "прости меня, господи" ----- добавлено через ~40 мин. ----- если честно? не вдохновляет( прошу прощения у тс не интересно( |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Добрый час. Армирую такой фундамент (см. вложение).
Ростверк на сваях. Нижняя плитная часть толщиной 600мм, габариты 4900х6600мм. Верхний "подколонник" толщиной 1300, габариты 4200х2800мм. Возник вопрос. Как армировать верхнюю часть - этот "подколонник". По расчету армирование там мало, но если по минимальному проценту, то много, но самый главный вопрос, как рассматривать этот подколонник, как колонну или как толстую плиту? Offtop: А может вообще как элемент на сплошном основании, минимальный процент армирования для которого не нормируется. Последний раз редактировалось piratos, 13.03.2021 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Без уточнения как то слишком безапелляционно....
То раздел про бетонные конструкции.... А по тому тезису должно быть чтото типа "фундаменты зданий и сооружений независимо от типа и напряжений в сечении как правило не армируют" |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Есть парочка "За".
Но и есть парочка "Против".
Понравилось рассуждение о смысле минимального процента армирования: Offtop: Но на свой вопрос, я так ответ и не нашел. Частично нашел про армирование подколонников в том же Голышеве. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Докину еще один "За":
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ(к СНиП 2.03.01-84) 4.8. Армирование подошв ростверков рекомендуется осуществлять сварными сетками по ГОСТ 23279-84. Диаметры продольных и поперечных стержней сеток следует назначать из условия обеспечения требуемой по расчету площади сечения арматуры, а также жесткости сеток при монтаже и транспортировании. Минимальный процент армирования плит ростверка не регламентируется.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
В СССР делали мощные постаменты, которые работали только на продавливание, их условно можно считать бетонными. Сейчас материал и деньги экономят и ростверки работаю на изгиб. А изгибаемые элементы (включая все плиты) нужно армировать исходя из минимального процента. Минимальный процент армирования нужно соблюдать для исключения растрескивания при твердении (усадке) бетона и температурных климатических деформациях. Если в ИГИБАЕМОЙ ПЛИТЕ процент армирования получился минимальным - обычно это означает, что нужно уменьшить толщину плиты (если нет цели развести Заказчика на деньги). Последний раз редактировалось nickname2019, 17.03.2021 в 09:30. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
вы это не мне говорите, а разработчикам руководства. То, что вы трактуете это так, дело ваше.
PS: на всякий случай дополню: учитывая справочный характер ссылаемых документов, я бы порекомендовал 0,1 для нижней сетки плиты ростверка все-таки соблюдать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- или просто считать, что она работает как бетонная.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - студентам и не такое впаривают. Понадёжнее есть источники? ----- добавлено через ~4 мин. ----- nickname2019, верхнюю арматуру в плиту столбчатого фундамента тоже надо ставить? Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2021 в 09:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
В зависимости от степени некомпетенции конструктора и эксперта.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- а есть ссылочки как температурные климатические деформации до ростверков добираются и как нижнее армирование помогает исключить растрескивание при усадке бетона - нужно исключительно для самообразования.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Толщина фундаментной плиты назначалась по прочности на продавливание без учета поперечной арматуры. Это есть в обоих руководствах. Допускалась установка поперечной арматуры, но при условии что она возьмет на себя всю продавливающую силу формулы приведены. На количество продольной арматуры повлияет конструктивное решение. У меня в столбчатых фундаментах, например, немного было случаев когда именно расчетную арматуру надо было ставить. Обычно хватало минимальной по конструированию.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Тут каждый конструктор делает в силу своих знаний и опыта. PS есть фундаменты под оборудование, которые имеют огромные размеры а армирование небольшое. Процент не считал, но что-то мне кажется, что в минимум еле впишутся.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
А противоусадочные сетки = совсем другая, отдельная песня. Но, отвечая на вопрос eilukha Цитата:
![]() По поводу плитной части столбчатых, действительно, часто арматура по расчету не требуется и тогда п.10.3.6 не применим. Соответственно, можно воспринимать плитную часть как бетонное сечение с конструктивной арматурой.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Мне ближе формулировка А П Кудзис, "Железобетонные и каменные коснтрукции.Ч.1" 1988 (см. вложение)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]() Более того, в одном учебнике именно в такой постановке и было написано: для возможности восприятия усилий при раскрытии трещин И для учета различных факторов (усадка, температурные деформации и др.) Байков Сигалов мощный учебник, я сам по нему в вузе учился, видимо в своей формулировке они посчитали, что некоторые вещи очевидны и не стали на этом заострять внимание ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось nickname2019, 17.03.2021 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
В дополнение к сказанному nickname2019 и на правах кэпа: суть минимального процента в том, что это минимальное значение арматуры, которое может воспринять растягивающую составляющую эпюры напряжений в бетоне. Это на момент образования трещины конечно. Указано это в СП или не указано, это не важно и не имеет значения. Железобетон - дурак, он не знает, что такое нормы.
Последний раз редактировалось MrWhite, 17.03.2021 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Процент армирования для рабочей арматуры (растянутой или сжатой).
Что же касается одной грани - не всегда, если равномерно по сечению арматура, то СП 63 говорит брать суммарно всю арматуру, а процент в 2 раза больше. Судя по всему, создатели норм не спроста назвали 0,3 в фундаментных плитах не минимальным процентом армирования, а коэффициентом армирования, что как-бы намекает, что поступать нужно как написано ниже: Я трактую 0,3 для фундаментных плит так: В соответствии с СП 63 учитываем 0,1 для каждой грани (если нижняя и верхняя рабочие, а это большинство случаев в моей практике - промка), например получаем 0,15 для нижней и 0,11 для верхней. Суммарно 0,15+0,11=0,26, что недостаточно, если придерживаться СП 430 и друге старые нормы и учебники (СП 52-103-2007, Тихонов, еще вроде где-то было). То есть по моему мнению 0,3 - это суммарный процент на все сечение. Или, грубо говоря, отнесенный ко всему сечению удвоенный минимальный, не понятно откуда взявшийся процент 0,15 для каждой грани. Тут другое дело, если рабочая арматура, например, только нижняя, то что делать в этом случае? брать только для нижней 0,3 кощунство, а ставить верхнюю по причине мутности норм тоже не вариант. PS: СП430: Настоящий свод правил распространяется на проектирование конструктивных систем зданий (сооружений) гражданского назначения (жилые и общественные), в которых все основные несущие элементы (колонны, пилоны, стены, перекрытия, покрытия, фундаменты) выполняют из монолитного железобетона. Учитывая, что многие, я в том числе, работа в промке, данный СП чисто почитать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 18.03.2021 в 04:58. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Образование новой нормативной системы с учетом нынешнего законодательства, как мне видится, идет вкривь да вкось. ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
а тот на сн15-57
кстати, выдержки из сн |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Подниму тему с несколько другой стороны. Нужно заармировать весьма толстую плиту (несколько метров). Сетки по расчёту планируется ставить сверху и снизу, остальное конструктивно.
Верхнюю сетку на лягушках при такой толщине держаться не будет. На хомутах тоже сомнительно. Надо варить довольно жесткий армокаркас. Где-нибудь есть указания/рекомендации по конструкции таковых? Придумать какую-нибудь пространственный каркас из той-то арматуры могу (например, вертикальные [-образные стержни и несколько диагональных для жесткости), но хочется для начала познакомиться с опытом. Только найти ничего конкретного не могу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Некоторое время назад, здесь на форуме бывал геотехник из казахстана с ником AMS. Он участвовал в проектировании высоток в Астане. Вот он выкладывал фото, как они армировали плиты больше 2м толщиной. Поищите, там у них вроде были поддерживающие каркасы из прокатных уголков. Плюс борьба с экзотермией бетона, тоже серьезный вопрос.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
У гидротехников в основном. Начать с ...
Цитата:
Ищите типовые ППР для гидротехников. Справочники проектировщика. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. | Нитонисе | Расчетные программы | 23 | 18.12.2015 15:54 |
есть ли инфа по армированию массивных фундаментов испытывающих динамические нагрузки? | kosta1989-2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2013 09:56 |
Армирование массивных плит и стен. | Dmitij | Железобетонные конструкции | 1 | 04.11.2010 21:38 |
Армирование массивных сооружений | Ravl | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2008 18:31 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |