Чем обосновать увеличение продолжительности строительства в ПОС
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем обосновать увеличение продолжительности строительства в ПОС

Чем обосновать увеличение продолжительности строительства в ПОС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2013, 18:22 #1
Чем обосновать увеличение продолжительности строительства в ПОС
Ежик
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20

Имеется автомойка.На 2 этаже кабинеты.По СНиП 1.04.03-85 при разработке ПОС была принята продолжительность нормативная 6 мес.Заказчик за 6 месяцев построиться не успел, попросили сделать новый ПОС и календарный на 21 мес.Чем можно обосновать вообще такое длительное строительство.Построится он за меньшее время,попросил еще растянуть дабы было время решить проблемы с подключением электроэнергии.
Просмотров: 29340
 
Непрочитано 18.06.2013, 18:56
#2
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Выясните реальные причины каламбура сначала.
Пока у меня в голове при вопросе "Зачем?!" складывается варинат №1:
Заказчик - подрядчик строительства? Тогда все легко обосновыввается его желанием увеличить проектную стоимось строительства. Но такие действия легко раскрываются, а вы окажитесь крайним - не предоставили документацию согласованную в экспертизе.
копия Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 19:00
#3
Ежик


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20


Стоимость при этом не меняется.Просит просто растянуть календарный план.По идее он уже должен был построить и ввести в эксплуатацию,но у него проблемы со светом.Честно говоря я в тупике,я не эксперт в данном деле.Т.к. всего лишь выпускница ВуЗа.ГИП дал задание растянуть календарный и исправить записку существующего ПОСа под календарный.Какие-то махинации блин..
Ежик вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 19:26
#4
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Растянуть календарный план можно за счет сокращения совмещенных работ, снизив их до минимума в разумных пределах конечно.
А.Ю. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 19:29
#5
Ежик


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20


А что делать с обоснованием принятой продолжительности строительства?
Ежик вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 19:39
#6
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Скажем поставкой материалов, автоматических воротных систем и оборудования автомойки.
Проблема со светом видимо из-за отсутствия разрешения на подключение к электросетям или заявил сначала меньшую мощность?
А.Ю. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 19:42
#7
Ежик


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20


ГИП тоже предложил поставкой оборудования.Я бы добавила устройство свайного фундамента из буронабивных свай еще.Еще он мне сказал учесть работу автомобильным краном,только я так и не нашла отображения этому в СНиПе
Ежик вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 20:02
#8
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Если в проекте заложены сваи висячие или стойки то устройство буронабивных будет как-то не к месту. Если рядом со строящимся объектом есть существующие, то как вариант устройство лидирующих скважин с заполнением пазух образовавшихся между телом сваи и скважины. По автокрану это тоже вариант при условии, что кран наемный или нужен кран с большой грузоподъемностью.
А.Ю. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 20:03
#9
Ежик


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20


у них по проекту буронабивные сделаны.
Ежик вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 20:11
#10
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Устройство буронабивных свай на сколько я помню это отдельная расценка со своей нормой времени. Тут только если проектные сваи чем-то не подпадают под расценку и как вариант разбить на бурение-изготовление армокаркасов-монтаж армокаркасов-бетонные работы, подачу бетона бетононасосом на автомобильном шасси или лучше стационарный бетононасос с перестановкой и перекидкой рукавов. Вот и автокран для перестановки стационарного бетононасоса.
А.Ю. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 20:28
#11
Ежик


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20


встает вопрос в каком нормативном документе,регламентирующем продолжительность есть ссылка на автомобильные краны?
Ежик вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 01:19
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Растянуть график можно в 5 раз можно. Обосновать такое растяжение физическими факторами нельзя.
Надо изменить исходные данные для ПОС. Добавить заданные заказчиком директивные сроки строительства или продолжительность строительства.
Тогда СНиП не при делах. Экспертиза съест.
В крайнем случае напишите за заказчика письмо, что это из-за ограниченного числа таджиков и тракторов.

Если автомойка частная. Сразу не угадаю последствия, если просто ничего не делать... Ну если долго не сдавать, то могут участок отобрать по Земельному кодексу. Но там вроде бы 3 года... Не помню.
Хм... Если только инвесторы заказчика дёргают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 05:24
#13
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Tyhig, изменение исходных данных для ПОС это изменение сметной стоимости, а её как раз трогать и нельзя, она и так в процессе строительства изменится.
Ежик, к чему такая детальная проработка ПОС? В ПОС описывается всё в общих чертах, это делается так-то, это затем-то, кран тоже детально не прорабатывается как в ППР или ППРк. По кранам тут сложнее будет если конечно в ПОС не заложен какой-нибудь 200-300 тонный кран с башенно-стреловым оборудованием, который с одной стоянки обслуживает весь объект.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 06:25
#14
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Ежик Посмотреть сообщение
дабы было время решить проблемы с подключением электроэнергии.
Не понятно, почему не хотите обосновать увеличение сроков именно теми причинами, которые есть на самом деле.

Присоединение к сетям не происходит на следующий день после подачи заявления, соответствующие сроки установлены "Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". Сроки предусмотрены от 15 рабочих дней до 2 лет (свыше 670 кВт).
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 09:48
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
изменение исходных данных для ПОС это изменение сметной стоимости
А в чём оно заключается формально юридически в рублях ?
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Не понятно, почему не хотите обосновать увеличение сроков именно теми причинами, которые есть на самом деле.
Непонятно зачем нужен новый ПОС. А теми причинами как обоснуешь ? ТУ должны были быть получены в ПД...
Вряд ли у неё для автомойки 700 кВт...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 10:11
1 | #16
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вряд ли у неё для автомойки 700 кВт...
До 150 кВт - 6 месяцев (при расстоянии до сетей более 300 м - 1 год) тоже приличный срок.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ТУ должны были быть получены в ПД...
ТУ сейчас не есть само присоединение.
ТУ выдается вместе с офертой договора на присоединение не позднее 30 дней после поступления заявки (при расстоянии до сетей более 300 м добавляется срок для утверждения тарифа РЭКом).
И лишь потом отсчитывается указанный срок 6 месяцев (1 год) с момента подписания договора заявителем.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 10:22
#17
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Tyhig,
Цитата:
Сообщение от Ежик Посмотреть сообщение
Стоимость при этом не меняется.Просит просто растянуть календарный план.
Видимо ещё не могут стройку к электросети подключить, поэтому и просят продлить сроки....
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 10:40
#18
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Ежик Посмотреть сообщение
Стоимость при этом не меняется.Просит просто растянуть календарный план.
А все строители имеют квартиры в шаговой доступности в которых их кормят/поят и з/п получают меньше прожиточного минимума (при растяжении сроков строительства в 3,5 раза при неизменной стоимости работ)? А, ну тогда ок.

Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
Скажем поставкой материалов, автоматических воротных систем и оборудования автомойки.
И все материалы через Магадан возить.. Не пройдет.
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 11:21
#19
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Почему сразу через Магадан, в нашей стране всё возможно, помню как-то закупили транспортерную ленту в Японии, везли морем, в порту Клайпеды погрузили на ж/д, по европейской части РФ до Урала она ехала 100 км в сутки, а от Урала до Ачинска 400 км в сутки. Автоматические воротные системы заказывали и ждали 2 месяца поставку импортного движка. Так что с поставкой оборудования это в самый раз
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 11:37
#20
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


А причем тут это? срок был принят нормативным, кто и по каким причинам в него не уложился, это его проблемы, которые волновать ПОС не должны.
Такие просьбы мы всегда отсылаем в Караганду.
А сметную стоимость он поднять не хочет? (там кстати кроме аренды, посты охраны, да продолжительность работы кранов и поднять то не чего)

Последний раз редактировалось Fland, 20.06.2013 в 15:54.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 11:46
#21
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Как в Курсовом проекте обосновать монтаж здания в две захватки?
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 12:20
#22
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Идеальный вариант разработать ППР на основании ПОС и отразить в ППР все растяжки графика......
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 17:54
1 | #23
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо изменить исходные данные для ПОС. Добавить заданные заказчиком директивные сроки строительства или продолжительность строительства.
вот сдесь уже проблема, последний раз когда защищал проект в экспертизе, директивные сроки ни на коммерческом (что увеличение, что уменьшение) ни на городском заказе (сокращение сроков) не позволили изменить, уперлись в снип и местные нормы и все. Еще был случай, когда не могли подключить объект к электрике, поскольку у энергетиков денег не хватило на новую тп и они перенесли ее строительства на 1,5 вот на эти 1,5 года я и растянул сроки
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 11:37
#24
Iren1605

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.10.2012
Курск
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Растянуть график можно в 5 раз можно. Обосновать такое растяжение физическими факторами нельзя.
Надо изменить исходные данные для ПОС. Добавить заданные заказчиком директивные сроки строительства или продолжительность строительства.
Тогда СНиП не при делах. Экспертиза съест.
В крайнем случае напишите за заказчика письмо, что это из-за ограниченного числа таджиков и тракторов.
У меня возникла подобная ситуация с увеличением продолжительности строительства. На какой нормативный документ я могу сослаться? В моем случае заказчик готов написать письмо с директивными сроками, но на каком основании я могу сослаться на это письмо?
Моя очень опытная коллега говорит, что на письмо ссылаться нельзя, мы не имеем права.

Обоснование продолжительности нужно для Мосгорстройнадзора. Может быть кто сталкивался?
Iren1605 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 13:28
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Заказчик должен изменить задание на проектирование ПД и указать в нём директивный срок строительства.

С Мосгорстройнадзором не сталкивался. Может быть им нужно иное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 11:13
#26
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Заказчик должен изменить задание на проектирование ПД и указать в нём директивный срок строительства
Снова-25... Сроки строительства - величина вычисляемая, ее задать нельзя! И никакие "письма заказчика" тут не помогут: нормы выработки и количество трудочасов, а также допустимое время простоя для персонала и техники они изменить не смогут.
Письмо заказчика-оленевода: "Трактора, трактора! Не копай слишком траншея, однако! ..."
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 12:29
#27
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Сокращение сроков строительства достигается путем совмещения работ и количества смен. Вот вам и выход, работы вести в одну смену и по возможности исключить все совмещенные работы, только при этом и расценки нужно будет перетрести и состав и количество бригад.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 13:28
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


СНиП 1.04.03-85 Продолжительность строительства
Цитата:
Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства...
Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов...
Ни одного требования об обязательности использования данного СНиП в его тексте нет.
СНиП 1.04.03-85 Продолжительность строительства не попал в перечень 1047-р и перечень Ростехнадзора "П..." за 2011 год и не является обязательным на территории РФ.
В старом СНиП было прямое требование о использовании СНиП 1.04.03-85 Продолжительность строительства
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Изменениями N 1, 2)
Цитата:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2* Обязательное СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
2*. В состав проекта организации строительства включаются:
обоснование принятой продолжительности строительства объекта в соответствии со СНиП 1.04.03-85
В новых СНиП такого требования нет.
СНиП 12-01-2004
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

В МДС 2008 года прямо говорится, о возможности директивного сокращения сроков, указанных в МДС.
МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений
Цитата:
Продолжительность строительства может быть задана в директивно сжатые сроки, тогда определяются особые условия (ресурсы, технологические методы и организация работ), при которых директивная продолжительность строительства обеспечивается.
Получается, что в условиях отсутствия обязательных норм проектировщик должен хоть как-то обосновать свои решения. Если заказчик не задал продолжительность строительства, то приходится использовать нормы добровольного применения или даже документы СССР.

Требования экспертизы об обязательном применении СНиП 1.04.03-85 "Продолжительность строительства" в таких условиях неправомерны, если нет местных норм регламентирующих обратное.
Но стоит им подчиниться...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:06
#29
Iren1605

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.10.2012
Курск
Сообщений: 35


Спасибо за ответы.
В общем, для Мосгосстройнадзора включили в ПОС, разработанные заказчиком календарные графики с %-ми выполнения. Я удивлюсь, если этого будет достаточно.
Зачем тогда они дают такие замечания: "Расчет продолжительности строительства и календарный план производства работ выполнены с нарушениями строительных норм..."
Iren1605 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем обосновать увеличение продолжительности строительства в ПОС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков djonf Технология и организация строительства 20 19.12.2012 11:54
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11