Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
||
Просмотров: 82946
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
как то так:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются ..... или ......... при жестком креплении .... или ................... СНиП II-23-81 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Я понимаю и знаю этот пункт, но у меня то крайние колонны жестко крепятся, а средняя шарнирно. Получается, что для крайних колонн я беру раму с жестким защемлением вверху и внизу, а для средней - раму с шарниром вверху и защемлением внизу. Я считаю, что жесткое закрепление крайних колонн будет как то влиять на свобоную длину шарнирно закрепленной средней колонны
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Вот тема, даже сохранил себе ссылку
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50632 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнур, вы бы еще рассказали как пользоваться этим всем. А то ж ведь неровен час попринимают все расчетные длины полученные таким образом за верные. По возгласу автора можно понять, что он решил, что все его проблемы с расчетными длинами решены раз и навсегда.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Вкратце значит так. СКАД анализирует устойчивость по классической энергетической теории. СКАД вычисляет, при какой нагрузке система перестанет сопротивляться этой нагрузке с точки зрения устойчивости. Т.е. определяет момент исчерпания отпора системы. Прочность при этом не отслеживается, и все в упругой классической постановке. Под нагрузкой тут имеется ввиду сочетание нагрузок, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ тому сочетанию нагрузок, которое задано изначально - СКАД все величины нагрузок умножает на определенное число, например 100, проверяет отпорность, если нет отпора, то умножает на 50, и т.д., на 25, на 12,5, на 6,25, 3,15, а если есть отпор, то уже на 4,725 и т.д., пока не войдет в заданную точность (например, в +\-0,1). Вот это число (например 4,78) и выдается как коэфф. запаса устойчивости (КЗУ) системы. При этом надо иметь ввиду, что не всякая система (конструкция, модель) теряет устойчивость по причине потери устойчивости одного слабого элемента. Бывает, что длиноразмерные гибкие системы теряют отпорность до потери устойчивости любого элемента. Но это - редкость. Есть так же системы, где ни один элемент не сжат - это абсолютно устойчивые системы. Они так же редки. Так вот, если СКАД вычислил, что при КЗУ=4,78 система "поехала", то можно догадаться, что это произошло из-за одного элемента (потери им устойчивости - локальной). Этот элемент СКАДом тоже определяется и его номер сообщается. В элементах в расчет берутся только продольные усилия, т.к. остальные виды усилий влияют на устойчивость (обычно) мало (второродно). Теперь, зная самый слабый элемент, и усилие сжатия на момент потери устойчивости, по формуле Эйлера легко вычисляется свободная (расчетная) длина элемента. Для остальных элементов свободные длины вычисляются так же. Понятно, что эти длины вычислены при усилии, при котором элемент этот не теряет еще устойчивости (в этот момент теряет устойчивость самый слабый элемент). Поэтому Lрасч для всех остальных, кроме самого слабого, получаются завышенными. В запас. Иногда в большой, иногда не очень. Но в запас. Кроме того, пытаясь вычислить расчетные длины в пространственной постановке, мы еще больше отойдем от истинной картины, т.к. СКАД уже будет анализировать каждый элемент в двух плоскостях. Ну и еще одно напоминание - для каждой комбинации нагрузок - свои расчетные длины. И еще - КЗУ системы и КЗУ самого слабого элемента могут быть неодинаковыми в силу разности "природы" их вычислений.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Как человек, не желающий детально вникать в эти методы, спрошу у участников, действительно ли это так? А также является ли метод с учетом изгибающих моментов более достоверным?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Расчётная длина стержня в системе рамы определяется исходя из определения корней трансцендентного уравнения как частного случая двухступенчатого стержня.
Примыкающие элементы к "концам" стержня называются "опорными конструкциями". Упругости закреплений характеризуется коэффициентами жёсткости... и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
И как-то сомнительно, что стержень сплошного сечения вторичен и является частным случаем двухступенчатого стержня. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Результат в случае подходящей схеме будет удовлетворительным. Например, если автор примет все мю=1,2, этого достаточно. Ведь точного определения мю и не требуется - требуется определить в запас. Оттого что вместо мю=1,1 примем 1,3, профили не увеличат свой вес в 1,3/1,1 раза, и заказчик не разорится на 1,3/1,1 "процента". Наша первейшая задача - надежность. Экономичность - не первейшая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Термин "фиктивность" действительно мало подходит для описания корректности значения полученной расчетной длины. Она корректна в смысле сказанного palexxvlad, т.е. действительно этот стержень в системе потеряет устойчивость при той сжимающей силе, которая получилась "внутри" расчета.
В действительности проверочный расчет элемента нужно производить при меньшем значении мю. Весь вопрос в том, насколько меньшим? Чтобы оценить это, рассудим логически: Если СКАДом мю для остальных элементов, кроме самого слабого, вычисляется при усилии, недостаточном для потери устойчивости, значит, чем меньше это усилие от нужного, тем больше значение мю. И наоборот, чем ближе усилие к нужному, тем истиннее мю. Отсюда следует, что даже несмотря на явно завышенное мю (например в 20 раз!), мы не получим абсурда в конце проверки - ведь усилие-то ма-а-а-ленькое! Т.е. мю потому и намного завышено, что усилие мизерное по сравнению с нужным для потери устойчивости. Если кто-то видит в этом негатив и несовершенство, и ворчит по поводу отсутствия одной "зеленой" кнопки для получения полноценного ответа на весь спектр насущных вопросов по конструктиву, то пожалуйста, берем ансис, и моделируем-анализируем на молекулярном, так сказать, уровне, физическое поведение с учетом всевозможных и маловозможных реалий. А пока можно провернуть одну вещь: посчитав мю для самого слабого элемента для какой-нить простой системы (например как у автора), и запомнив мю для какого-нить другого элемента, проверить масштаб "фиктивности" этого мю перерасчетом с заменой слабого элемента эквивалентом. Эквивалент должен быть таким же, как оргинал, в смысле деформативности, но должен быть исключен из анализа как стержневой элемент. Например системой податливых связей, пружин и т.п. И пересчитать на устойчивость. При этом слабым элементом станет другой, и его мю уже никто не назовет фиктивным. И сравнить с первым мю. А главное, сравнить результаты проверок с применением этих мю. В основе вышесказанного лежит мысль о том, что расчетная длина - не постоянный параметр элемента конструкции, а зависит от характера нагрузки. Т.е. одно мю действительно только для одной комбинации нагрузок.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Не только. И вообще значение усилия ведётся не в формате "мало"-"много", а относительно критического значения.
А здесь уже в свою очередь влияют жёсткостные параметры "опорных конструкций" (видов закрепления) и область воздействия. Возможно Вы под "характером" и понимаете именно это?! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 44
|
Ansys не решит этой проблемы, если проводить расчет на устойчивость в этой же постановке (с помощью процедуры buckling). Коэффициент расчетной длины для боковых колонн имеет смысл только для единственного конкретного нагружения. Фиктивный он потому, что расчетное продольное усилие в нем помноженное на коэффициент запаса по устойчивости не является критическим усилием именно для него. Оно транслируется по условию устойчивости центрального стержня. Критическое состояние системы верно только для стержня с наименьшим коэффициентом свободной длины, жесткость которого вырождается. Если из работы выключится средний стержень, то наверное, коэффициент устойчивости и критическая нагрузка для боковых колонн окажется ниже, чем то, что получится из первого расчета, который проделал Ильнур.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ну да, пользователем. Удобно, хоть и могли сделать опцию автоматического создания таблицы потерявших устойчивость элементов с их свободными длинами с постепенным выключением из анализа.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 44
|
Так это будет другая расчетная схема. Чтобы стержень потерял устойчивость к нему надо приложить продольное усилие, к примеру. Какая часть нагрузки будет передаваться на уже потерявший устойчивость элемент?
По-моему, в книге Перельмутера и Сливкера есть деление элементов теряющих устойчивость "активно" и "пассивно". Так вот, действительный коэффициент свободной длины для боковых стоек будет получен, когда они потеряют устойчивость в "активной" фазе работы. А в первом расчете они работают "пассивно", т.е. помогают сопротивляються средней колонне. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Под характером нагрузки подразумевается все: распределенность, дислокация, вид и т.д. К конструкции, как известно, прикладываются разные комбинации. Говоря о расчетной (свободной и т.п.) длине, мы подразумеваем ПРИВЕДЕНИЕ к эйлеровому стержню - нагрузка там, как известна, имеет один определенный характер ![]() miktex Цитата:
![]() Кстати, Цитата:
yrubinshtejn: Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.07.2013 в 22:07. |
||||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Правильно. Чем больше "пассивности" у элемента, тем большую погрешность получим в вычисленом мю таким способом, по сравнению со СНиПовским. Но разве кто-то это оспаривал? Последний раз редактировалось palexxvlad, 03.07.2013 в 23:11. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Попытаюсь еще раз обрисовать: 1. Допустим, мы настолько талантливы, что забубонили конструкцию (систему) так, что используем ВСЕ сжатые стержни по устойчивости на 95% ![]() ![]() ![]() 2. Допустим, мы еще более талантливы, что забубонили конструкцию (систему) как попало, что используем ВСЕ сжатые стержни по устойчивости на 20% ![]() ![]() ![]() ![]() Ну, примерно так. Это все надо ощутить на реальных проектах. Да, забыл сказать, эти завышенные мю НЕ годятся для проверки по предельной гибкости - но это совсем другой вопрос.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.07.2013 в 07:03. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да нет конечно
![]() В любом проекте непременно будут недогруженные с точки зрения механики элементы. Насчет предельных гибкостей - основная мысль ограничения гибкости сжатых элементов - не допустить нерасчетного выгиба от монтажных, технологических и случайных воздействий. Думается, расчетная длина при проверке по предельной гибкости вполне может приниматься равной физической для ЛЮБЫХ элементов и ситуаций ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.07.2013 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
![]() Можно считать, что тема зашла в тупик. Предвижу негодования по поводу неверной работы СКАД. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Слово завышенное не означает неверное. Полученная свободная длина точная в заданной постановке. В инструкции к СКАД не обещано кормить в пути написано, что полученные значения будут соответсвовать СНиПовскому (для СНиПовских проверок).
Если не устраивают такие результаты (если не умеем правильно пользоваться тем, что есть), можно последовательно замещать элементы априори устойчивыми эквивалентами, и наслаждаться результатами СКАДа. Правда, придется попотеть. А как хотели то? ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Я скажу что Ильнур прав на все 100%, так как сам не раз сталкивался с вопросом, откуда мю, скад посчитал. По большому счету удовлетворять требованиям СП не значит получать такие же значения как по ручному расчету. Расхождение может быть от 5% до 10% и это абсолютно нормальная практика, так как для вычисления коэффициента мю в СП использована плоская схема, а на практике часто гоняем 3Д схемы.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: а можно наслаждаться результатами лиры
![]() В принципе, в "первом приближении", пользуясь результатами МКЭ для свободных длин, я бы на практике производил СНиПосвкую проверку напрямую с этими длинами. А результат сравнивал с единицей - проходит/нет. Для тех, что не прошли - можно и "попотеть". Хотя, еще как-то ни разу не приходилось определять сложные расчетные длины реальных объектов в МКЭ - все впереди. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.07.2013 в 13:16. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
>Ильнур
А как Вы прокомментируете такой подход: 1.Выбираем максимальную сжимающую силу в одном выбранном элементе из комбинаций. 2.Загружаем этой силой один элемент, остальные элементы оставляем не загруженными. Т.е. наш элемент закреплен так же как и раньше, а усилия в соседних элементах не влияют на него т.к. они остаются не загруженные. 3.Смотрим расчетные длины(мю) для нашего и остальных элементов в схеме. Если у нашего наименьшая расчетная длина то значит именно он первый потерял устойчивость в схеме и ее можно использовать дальше в расчетах для проверки устойчивости и гибкости в СНиПовской постановке задачи. 4.Ну и перебираем так всю схему. Для простых рам в плоской постановке вроде дает приемлемые результаты. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
пост №129 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Труба?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Подождите, т.е остановка происходит при потере устойчивости одного стержня? Получается, что если это не рассматриваемый мной стержень, то я получу завышенную расчетную длину?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Пожалуйста:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Тогда возникает вопрос: заменяю неустойчивые элементы устойчивыми (100%) элементами коэффициент запаса общей устойчивости системы растет, а расчетная длина рассматриваемого элемента все увеличивается и увеличивается. В статьях к программному комплексу скад пишут, что это нормально. Но все же что делать чтобы этот элемент имел допустимую расчетную длину. Или же если в общем система устойчива на устойчивость отдельных элементов не стоит обращать внимания, они будут поддерживаться устойчивыми элементами
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
При проверке на устойчивость в SCAD многопролетных рам. Я неправильно выразился. Не отдельный элемент неустойчив, а расчетная длина некоторых элементов получается 5L .. 20L. Не знаю как с этим бороться. Назначаю элементу заведомо (с запасом) проходящую длину, а его расчетная длина в результатах увеличивается и так далее (увеличиваю сечение элемента и увеличивается его расчетная длина)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() В большинстве случаев элемент даже с мю=5 проходит. По крайней мере Вы знаете, что расчетная длина завышена. Показали бы расчет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
18/9=2
----- добавлено через ~5 мин. ----- Почему 3, в Вашем случае 18/9=2. Кто сказал, что максимум 2, может и больше быть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Предельная гибкость не имеет отношения к расчетным длинам из этих расчетов. В непонятных ситуациях для подбора по предельной гибкости принимайте Lрасч=Lфиз, в любом случае мю<2. Вот тут рама с одной нагрузкой. Одна колонна имеет мю<1, другая - мю>12. При этом все симметрично, кроме нагрузки. Анализируйте, в т.ч. попробуйте проверить колонны этой рамы на устойчивость по СНиП, а так же по предельной гибкости.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- не согласен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не надо никого загрузить чем-то, расчеты надо вести на реальные комбинации
![]() Хорошо ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Пока у меня нет 100% ответа, но как вариант приложите нагрузку только к верху колонны, а не к ферме, ферма будет как ригель принимать участие в формировании мю для колонны. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
можно я вклинюсь в ответ, поэтому я и говорил о 2000 тоннах для явного превышения критической силы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Т.е. методом подбора при расчете коэффициента расчетной длины для колонны, я должен загружать колонны силами близкими к максимальным воспринимаемым данным сечением колонны и в том случае когда после загружения очередной нагрузкой выйдет сообщение о том что коэффициента запаса устойчивости нет, то предыдущая длина была расчетной длиной для данного элемента колонны при данной расчетной схеме
----- добавлено через ~15 мин. ----- Ильнур, а Вы не могли бы поподробнее объяснить почему при расчете по гибкости мю будет всегда меньше двух. Ведь если взять сниповскую таблицу 17а (СНиП Стальные конструкции) для определения коэффициента μ, то по ней частенько получается что свободная длина при расчете по гибкости в два раза больше ее фактической длины. Или я как то неправильно понимаю физический смысл этих формул |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
А загружать при этом только рассматриваемую колонну, или хаотично все колонны , а смотреть при этом как себя будет вести рассматриваемая. Потом определившись с первой колонной, начать рассматривать следующую (вторую) колонну. Загружать ее нагрузками и смотреть как будет себя вести вторая колонна и так далее
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Понятно, что расчетная длина, полученная из упругого расчета на устойчивость никак не увязывается со смыслом предельной гибкости. Как мне видится, выгиб при случайном воздействии зависит от физической, т.е. фактической длины, конечно условий закрепления концов тоже имеют значение, однако в этом плане даже консоль имеет мю не более 2.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Ну а конкретно в моем примере (однопролетная рама с шарнирным опиранием фермы на колонны) ведь колонна не будет чисто консольной, а при определении коэффициента расчетной длины по СНиПовским требованиям получается 2. Будет ли так на самом деле. Ведь 2 это чистая консоль, а ферма все-таки будет как то удерживать колонны, т.е. связывать их между собой.
И второе можно ли все-таки определять этот коэффициент в scad, допустим из неупругого расчета или как то по-другому, ведь в СНИПе даны конкретные примеры, а реальных случаев гораздо больше Последний раз редактировалось vlasctelin, 24.01.2014 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
То есть необходимо загружать рассматриваемую мной систему силами, смотреть как будут изменяться расчетные длины и смотреть на закономерность этих изменений. А затем из бесконечно большого (условно) количества вариантов выбрать вариант, который повторяется большинство раз. Но ведь это будет подбор с большим запасом, ведь в идеале критических или больше критических сил нереально достигнуть. И как оформить данное действо для экспертизы???? Потому что у экспертов возникают вопросы по поводу свободных длин. В большинстве случаев приходится ставить колонны с запасом, чтобы снять вопрос, так как конкретных рассматриваемых схем нет в снипе для того чтобы посчитать в ручную. Вот я и хочу разобраться как можно сделать в программе данный расчет
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Вы можете только сделать так, чтобы самым уязвимым элементом оказался тот, который Вас интересует (о таком элементе имеется сообщение в протоколе расчета). Вот над этим и думайте. А тупая перегрузка одного элемента - это самообман. И потом, Вы сказали, что у экспертов имеются претензии к мю. Как они звучат, эти претензии, и как они аргументируют свое видение? Или Вы просто заблаговременно боитесь? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Однако нужно понимать, что по приведенной Вами голой схеме нельзя определить мю, т.к. на схеме нет соотношений размеров, соотношений жесткостей и соотношений/вида нагрузок.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Ну это совсем перебор, для 18 метров двутавр 60Ш1 брать.
Цитата:
Вообще схема сложная - это башня пересыпки с открытым нижним этажом и пролетами 12х10м. Нагрузки там в каждой плоскости разные из-за того, что галереи опираются (консольное примыкание не получается), но значения не очень большие. Сейчас немного отвлекли от объекта, но суть не меняется. Направьте в каком направлении мыслить: Цитата:
И для верхней 3? (если колонну обрезать на второй ступени и сверху надстройку сделать с жестким ригелем и шарнирной в базе, то выходит м=2,3) Система переделывалась много раз и вообще запутался уже, хоть с нуля начинай(( |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
2х2=4 - правильно. 2х2=3 - ошибка. 2х2=5 - ошибка. Мы про ошибки.
Цитата:
Цитата:
Для разговоров о конретных мю нужны конкретные исходные, а не обезличенная схемка.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
как я вижу ситуацию, замените ферму на ригель эквивалентный жесткости фермы, и рассматривайте систему(однопролетная двухэжтажная рама), длина колонны по первому этажу до середины фермы, второго все остальное. Ну и дальше согласно п.6.8,6.9,6.10 СНиП. Я бы нашел коэф.расчетной длины с помощью STARK c четом нагрузок, жесткостей, условий закрепления и т.д. и т.п. Но думаю можно и так как я предлжил
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
По Гореву том 2 стр. 92-93 можно прикинуть?
Что с коэффициентом расчетной длины колонн верхнего этажа делать? СНиП предусматривает только жесткое крепление ригеля к колонне.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = или Js = ). Для верхнего вопщем 2 будет однозначно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Пошел по этому же пути
а вот тут возникли сомнения - высота этой фермы 4.5 метра, а по сути жесткий узел не точкой в центре сечения же обеспечивается, а всей высотой. Начал рассматривать как 3 пролета и совсем запутался. Пожалуй остановлюсь на варианте с эквивалентным ригелем, спасибо всем за помощь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Для верхнего участка мю будет в любом случае больше 2, т.к. верхний конец свободен, а нижний упруго защемлен.
А в программе у Вас нет возможности проверить? Заодно и сравните два подхода. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Если интересно, выкладывайте схему с сечениями и нагрузками. Посчитаем, сравним, сделаем очередной виток темы расчетных длин. Я и сам не до конца разобрался в расчетных длинах, но может с этого раза ситуация проясниться.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Тут ура-патриотизм неуместен
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
да Ильнур Вы правы будет больше двух, но не значительно больше ИМХО
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
У меня как-то так получилось см.приложение(Скад считал)))))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
вполне может быть. Только если я правильно понял, что стойки из круглых труб 168*5, то не проходят по прельной гибкости 500*2,45/5,77=212
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 15.01.2015 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
И уже 1000000 раз говорили, что Мю и "предельная гибкость по СНиП" это РАЗНЫЕ понятия!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Согласен, только Мю от жестоксти тоже зависит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Ну так прикиньте...и сравним!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
У кого есть желание покапаться и раскритиковать схему.
Верхушка не доделана, от колонн многое зависеть будет, выбор стоит или прогоны в 11 метров или подстропилку и 2 пролета сделать |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Еще пульсацию ветра я бы добавил. Верх лучше балку сварную с переменной высотой (по Юникону серия)..
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
это из-за верхних балок, там каша как я и писал выше
На прочность она влияния большого не даст (и так коэф. исп маленький), по деформациям вроде тоже запас 30% есть. Так что только для успокоения можно загнать. Рассматривал такой вариант, масса цельной балки боюсь большая выйдет |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Если лишние связи убрать, в акурат на балку хватит)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Наш главспец смотрит иначе: больше - лучше. Суть не в экономии металла до грамма, большой суммарный вес отправочной марки не очень (может зря об этом думаю)
Ну вот беру я в скаде однопролетную одноэтажную раму, ригель наклонный шарнирно, колонны к земле жестко, нагрузка равномерно-распределенна а он мне выдает м=8. Не понимаю я его((( |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Мю скад точно считает только для элемента, который первым теряет устойчивость (см.протокол расчета)! Остальные будут завышенные. Вычислять лучше мю в плоской постановке, при "законченном верхе))))))"
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
А если рама многоэтажная, он опять определить мю только для колонны одного этажа. Значит надо вводить разные загружения для того, чтоб каждый раз в пределах разного этажа стойка теряла устойчивость. Довольно трудоемкий метод получается. В расчетах фигурирует элемент с минимальным КЗУ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Провел эксперимет: одну и ту же раму просчитал по СНиП, в кристалле и в скаде. В скаде создавал загружения чтоб рассматриваемый элемент имел наименьший КЗУ. Вот что вышло:
IIIIIIIIIIIII I СНиП I Кристалл I СКАД третий этаж I 1,25 I 1,16 I 0,64 второй этаж I 1,40 I 1,21 I 0,63 первый этаж I 2,48 I 2,18 I 1,13 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну есть к примеру у меня в схема элемент с малой жесткостью (ввел только для передачи нагрузки), он первым теряет устойчивость и свободные длины остальных тогда будут измерятся в сотнях метров |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Кстати, что даёт знание "кто первый" потерял устойчивость в системе? Последний раз редактировалось eilukha, 18.01.2015 в 22:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Можно носом меня ткнуть? Не понимаю как подобного можно добиться при разных видах нагрузки.
А тут есть однозначный ответ? Это же вроде помощь при анализе схемы ----- добавлено через ~3 мин. ----- Хотите сказать что для простых схем скад не работает? Двукратная разница совсем не радует |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
6.3. При подборе сечений стержней обычно выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения. В частности, при практическом определении расчетной длины стоек многоэтажных рам в нормах, как правило, используется приближенная расчетная схема в виде простейшей ячейки независимо от числа этажей и соотношения продольных сил в стойках. Впрочем, далее имеется: Следует отметить, что применение такой расчетной схемы не предполагает пропорционального возрастания нагрузок на систему в целом. На всякий случай: скад и др. ВК предполагают указанный рост. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - про энергетический постпроцессор тоже так говорят, хотя в реальности... ----- добавлено через ~5 мин. ----- - это не предел, она любой может быть. В нормах свободная длина "сниповская", а в скаде - Эйлерова. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Начинаю осознавать свою полную неграмотность в этом вопросе. В СНиПе приведены значения мю для одной стойки с разными закреплениями (которые по табл. 71а), там вроде как Эйлеровские по полуволне синусоиды. В рамах получается совсем другой принцип?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Иную суть я пока не познал ----- добавлено через ~25 мин. ----- Тут нет речи "о необходимости сохранения соотношения усилий". Ну суть я понял. Мы же ищем худшие сочетания для определения необходимого нам параметра. Теперь, как я понимаю, при потере устойчивости первого элемента скад берет усилие, получившееся в каждом элементе и считая его критическим определяет L0. По мне, так это не верно, тк система потеряла устойчивость, а не рассматриваемый элемент |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Свободная длина и есть Эйлерова, она не может быть иной. Это следует из самого понятия свободной длины - свободная длина есть эквивалент эйлерова стержня. Все формулы для рам и прочего в СНиП получены именно из решения упругой задачи при E=const. Единственное, что в СНиП введены некие искусственные упрощения для схем, ограничения и назначения для конкретных элементов типа например стержней ферм, связей, верхних ступеней колонн и т.д. Но суть одна.
В СКАДе тоже есть нюанс - при вычислении свободной длины за эйлерову силу принимается сила, действующая в стержне на момент потери устойчивости системы. Поэтому сравнивать мю по формулам СНиП (и кристалл соответственно) и из СКАД "не есть ремесло". Совпадет только одно мю (если кстати система обычная, теряющая устойчивость из-за одного элемента). Попытки в СКАДе заставить терять устойчивость каждый-любой стержень приведут к ошибке в расчете устойчивости - система должна быть нагружена только так, как она нагружена по факту. Для сохранения НДС системы нужно не силы искажать, а заменить элемент на неанализируемый (по устойчивости) эквивалент. Только неясно, чем не устраивает мю из СКАДа? Стержень с высоким мю не теряет устойчивости. Чем выше, тем дальше от потери. Кстати, СКАД для наиболее уязвимого стержня выдает местное КЗУ как соотношение действующей силы к критической при условии мю=0,5 для этого стержня. Например, если в наиболее уязвимом стержне действует сила в 10 тн, а мю определен для него (верно) =2, то местное КЗУ=12 говорит о том, что этот же стержень при мю=0,5 понес бы 120 тн. Эти 120 тн - максимальная возможная эйлерова сила для этого сечения при его физической длине. Видимо, такое КЗУ приводится для оценки запаса стержня "сверху".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
те по цепочки заменять все элементы пока не дойдет до рассматриваемого?
Выходит, что фактически критическая сила будет в 16 раз меньше? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Почему 16? Все зависит от КЗУ системы. Если для системы было КЗУ=1, то фактическая критическая сила и есть 10 тн. "Высокое мю" - это все мю, кроме для наиболее уязвимого. Эти элементы могли бы нести еще. Но об конкретике этой возможности мы уже не можем судить. Например, зададим в СКАД ОДНОВРЕМЕННО (в одной системе) три одинаковые консоли, никак независимые друг от друга. Загрузим 1тн, 2 тн и 4тн. Будем иметь соответственно мю=4, мю=3 и мю=2. Как видим, первые две консоли МОГУТ конкретно нести еще. Мю получены завышенные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Но скад мне нарисует КЗУ 16, если
Получается что на анализ устойчивости вообще нет смысла смотреть тогда. Не то что то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
блин, да сколько можно.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114344 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116795 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116719 1. в скаде, снипе (при определении приведенных длин) механика потери устойчивости несущих систем одна - ПУ первого рода! 2. мю совпадают с точностью 1-2% при правильных расчетах (в рамках предпосылок принятой теории) ЛЮБЫМ методом! 3. мю в рамах истинные - все! нет такого понятия "элемент первый теряет устойчивость" (за исключением местных форм); 4. для лучшего понимания - мю каждого элемента выявляет "роль" элемента в обеспечении общей устойчивости рамы, т.е. мю элементов в рамках ПУ первого рода "связывают" расчет отдельных стержней в условный расчет устойчивости рамы. нет "завышенных" мю! грубо говоря, мю - это костыль для расчета любых рам по СНиП пока это единственный (?) способ, закрепленный и разъясненный (!) нормами РФ, для проверки устойчивости несущих рам. 5. кто не понял - я не виноват Последний раз редактировалось Rockname, 19.01.2015 в 12:28. Причина: небольшое уточнение |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В принципе - да.
Однако в приведенном примере с тремя автономными консолями мю завышены конкретно. Это оттого, что элементы не связаны друг с другом, однако считается, что система одна, и нагрузки те же. Т.е. нельзя как бы недогруженные консоли догружать непропорционально. После соединения верхов консолей считать мю=3 и мю=4 завышенными уже нельзя - любая догрузка одной консоли "поможет" наиболее загруженной "скорее" потерять устойчивость. Но т.к. мю 2, 3 и 4 получены от действующих усилий, то проверка через фи с этими мю на ДЕЙСТВУЮЩИЕ усилия даст результат Кисп= 1; 0,98 и 0,88 соответственно (относительные величины для гибкостей 100...200). Как видно, проверки с "завышенными" мю дают достаточно хороший результат. И чем ниже гибкость, тем лучший.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
Цитата:
например ... вертикальная связевая ферма: потери устойчивости поясов и элементов решетки - местные формы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Потеря устойчивости ЛЮБОГО элемента стержневой системы, как бы элемент не назывался, приводящая к потере устойчивости формы системы, и есть потеря устойчивости системой. Отпорность системы исчерпана, и дальнейшие явления процессором не рассматриваются.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
С теорией вроде все решилось - там и там по Эйлеру все считает Задача - определить расчетную длину для проверки устойчивости элемента по СНиП. СНиП для рам вычисляет мю независимо от фактических нагрузок. Скад же выдаст совершенно различные значения при разных видах нагрузки, и скорее всего всего найденная длина для рассматриваемого элемента будет кардинально отличаться от СНиПа, что приведет приведет к неверному результату при проверке по предельной гибкости. Вопрос - возможно ли определение расчетных длин в СКАДе для проверки по предельной гибкости |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да. Вполне. Даже можете взять на глаз - 1...2. Этого достаточно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Вы про мю? Почему 1-2. Да и разброс в 2 раза при том, что многие стойки именно с предельной гибкостью имеют проблемы. В посте 89 речь шла о значении 3. Или это значение для устойчивости, а для гибкости будет свое мю?
----- добавлено через ~49 мин. ----- Запутал я всех с устойчивостью и гибкостью видимо. Что я понял: свободная длина в скаде в конкретном загружении/комбинации показывает максимальную расчетную длину элемента из условия необходимости обеспечения устойчивости. Для определения предельной гибкости необходимо либо анализировать возможные формы потери устойчивости "на глаз", либо производить допущения, которые приблизят схему к одной из СНиПовских |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
посмотрите для разнообразия табл.17а
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Он не рассматривает всех возможных вариантов. К примеру необходимо сделать связи через этаж, какие допущения принять:
этаж со связями считать как один ригель и находить его жесткость, а за длину стойки принимать расстояние между центрами этажей со связями? Или пробовать отдельно для каждого этажа мю определять? Или может вовсе считать что нет ни какого раскрепления по высоте Последний раз редактировалось Николай Г., 19.01.2015 в 20:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Естественно.
Под этой простой мыслью лежат корни самого понятия предельной гибкости. Предельная гибкость - это как бы учет боковых выгибов от всевозможных воздействий, например изгибающих моментов или поперечных сил (например прогиб от собственного веса горизонтального элемента или инерционные явления от динамических). Такие выгибы в "фи" не учтены - в "фи" сидит только начальный выгиб в виде доли от момента инерции сечения и доли длины элемента (i/20+L/750). Поэтому гибкие элементы, особенно в случае недогружения (а такими элементами обычно являются распорки, связи для уменьшения расчетных длин основных элементов и т.д.), окажутся ненадежными, из-за некорректного учета выгибов. Из-за чего и введены предельные гибкости. Из всего этого следует, что в СНиП запись "предельные гибкости следует брать от РАСЧЕТНЫХ длин" разумно было бы дополнить фразой "...но не более при мю=1 для стержней с несвободными концами, и не более 2 для консолей". Потому что выгиб элемента влияет на устойчивость не относительно к длине от перегиба до перегиба, а от точки закрепления до точки закрепления. Продольные силы приложены в точках закреплений, т.е. к физическому элементу. А не к гепотетической синусоиде (см.приложение). Таким образом, упрощаем еще дальше - или мю=1, или мю=2. ![]() Цитата:
Цитата:
Владея хотя бы СКАД, можно без упрощений найти адекватные мю для ВСЕХ стержней.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2015 в 10:48. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ильнур, нет желания когда-нибудь написать небольшую брошюрку-методичку, собрав в неё последовательно все мысли по поводу расчетных длин? Про их природу, про собственное видение, про согласие/несогласие со СНиПом, Эйлером, еврокодами и вообще. Про расчет их в МКЭ и все такое. Про расчетные длины дугообразных элементов. Про расчетную длину балок и стоек, поясов ферм, связей, нулевых элементов решеток..
Тема расписана в существующей литературе либо в слишком прикладном варианте "умножайте геометрическую длину на 2 для консолей с нагружением на конце", либо слишком теоретически. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Вы таким образов войдете в "аналы" данного форума)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Я тоже готов "подключится" и СКАд подключить))) Или что-то другое.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Или взять какой нибудь пример "не стандартной" рамы и разобрать на "малекулы" с точки зрения определения МЮ и разных подходов к этому делу...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
Цитата:
аппроксимация ломаной чтобы понять смысл, нужно понять механику; там ничего сложного нет |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Сильно "умные" могут наверное и помолчать....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Offtop: Подписываюсь под методичкой/статьей). Ильнур достаточно доходчиво объясняет, о чем сейчас многим преподавателями только мечтать. Посильную помощь всегда готов, вообще форум очень сильно помог и помогает во многих вопросах, даже в заполнении больших пробелов моего образования
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Тут речь идет не о предельной гибкости как "формальности", а об "реальной" гибкости в расчетах на устойчивость методами МКЭ...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
это статья Ржаницына в СМиРС 1975 - №5
в ответ на предыдущие нелепые статьи (Ржаницын мягко указал на это ![]() в статье, похоже, опечатка: в пределе при нулевом прогибе получается бесконечная расчетная гибкость. прогибы надо местами поменять. ![]() Последний раз редактировалось Rockname, 20.01.2015 в 16:23. Причина: опечатка в статье |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Это ведь твоя цитата: "чтобы понять смысл, нужно понять механику; там ничего сложного нет"
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
СКАД дает следующие мю - см. вл.1, без учета соб.веса. С соб. весом почти так же.
Проверки в постпроцессоре с полученными мю дают следующие Кисп - см. вл.2, соб. вес учтен. При этом предельные гибкости из проверки заведомо исключены.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2015 в 06:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Цитата:
1. В поем посте (определяющий критерий гибкость), я определял так: беру и поочередно меняю жесткости в СКАД, до тех пор, пока каждый из элементов схемы, не потеряет устойчивость первым и "беру" из протокола "свободные длины" МЮ только данного элемента. 2. Как у Ильнура, для конкретного загружения и конкретных жесткостей МЮ для ВСЕХ элементов свои. В таком случае (Устойчивость), будет основным критерием, а вот ГИБКОСТЬ будет в 3-5 раз завышена с точки зрения СНиП (в СКАДЕ все будет красным)))). Вот где истина? И что экспертиза скажет, если я буду делать как Ильнур? И опять же, СКАД считает "идеальные" стержни, а СНиП учитывает "несовершенства"...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 21.01.2015 в 07:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
И что? Ее мю будет=1 только если это наиболее уязвимый элемент. Сейчас, извините, 3,19.
Потому что допустим у самого уязвимого элемента Кисп=100% (это средняя стойка нижнего этажа). Так вот, если усилие в верхней стойке буде завышено (например из соображений мю=1 ![]() Однако у верхней стойки есть запас, и ее можно переназначить с меньшим сечением. При этом мю уменьшится. И т.д., пока не будет полное удовлетворение полученной конструкцией. Snajper, подменой жесткостей и выбором "угодных" мю Вы нарушаете законы природы. Насчет предельных гибкостей - для них нужно назначить свои мю, обосновав это. Эксперт не будет требовать проверки ПГ при мю=18,79. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
2. И пояснить алгоритм при например 20-ти комбинаций загружений? 3. И я так понял, что Вы не обращаете внимания на "предельную гибкость", только на устойчивость?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
![]()
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Вроде это.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Здесь можно на глаз назначить мю=1, однако для других элементов хрен на глаз определишь. Цитата:
Снайпер, 1 - я ежедневно с утра до вечера только этим и занимаюсь. Наверно для Вашей схемы тоже че-нить разумное смогу подобрать ![]() 2- алгоритм при 20-и комб такой же, как и при 1-й комб. Имеем 20 вариантов конструкций, а в итоге компонуем одну. 3- на предельную гибкость я обращаю внимание, это же нормативное требование. Но в последнюю очередь, после подбора рациональной надежной конструкции. Во многих случаях у мну основные колонны имеют гибкость 150 ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Значит, компануешь-компануешь, перемещения, устойчивости и прочности обеспечиваешь, красивые сечения подбираешь, а тут бац по предельной гибкости не протискивается. Не буду же портить идиллию ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Я считаю что да. Свободная длина как бы показывает запас расчета устойчивости. А при подборе мы вводим коэф. расчетной для проверки визуальной проверке устойчивости и ограничений по гибкости |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Ильнур, так мю для НЧ - 3.0, а мю для ПЧ - 7.0 выглядят?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
единственное для верхних крайних колонн гибкость по СНиП превышает в 1.9 раза... как посоветуете "выйти" из данной ситуации: 1. Забить на предельную гибкость?; 2. Взять все колонны по расчету, а две верхние крайние колонны увеличить до нужной гибкости БЕЗ ПЕРЕРАСЧЕТА ? 3. Ваши предложения..?)))))))) Спасибо. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
1. я тебя не оскорблял (я попросил не умничать, и не мешать образовываться, если нечего сказать по теме. ); 2. я прекрасно осознанно создал схему, так как прекрасно понимаю "изюминку работы" данной рамы; 3. в посте №193 я выложил ПРАВИЛЬНЫЕ мю, и знаю как их получать и без ВАС. 4. а по схеме, то в элементе с мю=7 нужно уменьшить жесткость, и будет Вам счастье....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 21.01.2015 в 21:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Думаю данную схему можно смело студентам предлагать считать (Rockname на заметку, зуб даю он имеет отношение к обучению других)))))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 21.01.2015 в 22:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
Цитата:
![]() 1. "Сильно "умные" могут наверное и помолчать...." - твои слова? 2. по теме я написал в #139 и #158. и в предыдущих темах тоже разжевано все донельзя. 3. "Что же ты убогий такой, оскорблять людей просто так..." - твои слова? 4. если все еще непонятно - кури словарь Ожегова на предмет слов "балаболка" и "убогий" я смотрю, у тебя еще и сочувствующий появился ![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() я знал, что ты сольешься. p.s. со своим зубом ты тоже пролетел |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Может и так, это нужно на форму потери наложить. А зачем? Для оценки влияния начальных выгибов?
Vavan Metallist, или Rockname, как вы представляете расчет/анализ приведенной схемы, дающий для верхней средней стойки мю=1? Т.е. каков должен быть принцип подхода для определения мю в идеале? Система каких уравнений должна быть составлена, какой принцип должен быть заложен в анализ, и т.д. Математически неважно каким методом, важно услышать основную аналитическую предпосылку. Т.е. как воспроизвести получение СНиПовских формул, но для данной схемы? Один знает, что мю=1, а другой уверен, что все расписано в книгах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
![]() Есть что по теме сказать (проанализировать мою схему, а не меня ), а не "желчь" свою тут лить...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Давайте не будем тему в личный спор переводить. Я один уже похоже ничего не понимаю.
Т.е. с максимальным использованием сечений мы получим более-менее адекватные мю для проверки по предельной гибкости, я правильно понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
твою схему я уже проанализировал в #191
слив не засчитан Цитата:
предпосылки: - физ. и геом. линейность - безызгибность - нагрузки консервативны и выражены через некий параметр F например, в форме метода перемещений: r*Z+R=0. устраняем возмущение R=0 => rZ=0 => r=0. r - матрица жесткости системы. в r входит параметр k,j или v,j=k,j*l,j - перебором k (по-просту, увеличивая нагрузку) обращаем детерминант r в 0 - получаем корень. k,cr=корень(F,cr/EI). отсюда получаем критический параметр нагрузки для системы. всякие мю, формы ПУ получаются уже из этих данных. мю,j=пи/v,j в методе начальных параметров используются всякие граничные условия, составляются уравнения и f*W=0 f-матрица коэфф при неизвестных, W-вектор неизвестных. нетривиальное решение W (неравно) 0, значит f=0 и аналогично находим v,cr писал на память и в общих чертах, всякие нюансы опускал. с решениями в рядах и методом бубнова-галеркина, увы, незнаком, да и надобности не было. если есть какие-то сомнения, МП и МНП с головой хватает это все подробнее в учебниках расписано |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Нужно описание метода, при котором для верхней средней стойки получается мю=1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
И что делать, если устойчивость всех стержней "выбрана" на 90-100%, а до гибкости(предельной по СНиП) еще огого...?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Ильнур , поведайте нам истину! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() ![]()
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Возьмите стержень с шарнирами с гибкостью 230 (сечение Ваше) с расчетной длиной по "высокому" мю, и приложите поперек собственный вес например. И посмотрите выгиб. Затем ту же нагрузку так же поперек приложите к стержню уже В СИСТЕМЕ, и сравните выгибы.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2015 в 09:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
А по верхней как не крутил >1 и все тут.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ладно. Тогда вы мне объясните что вам дает то, что по верхней мю больше 1? Она, эта стойка как-то иначе гнутся будет? Поставте эту стойку конского сечения с мю=100 как это изменит работу всей системы? Мой тответ: никак. Прилагаю илюстрацию.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
А вот если бы было "заземлено", то МЮ=1 и Фсе_)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- никак, да это и не требуется. Скад - железка, поставьте десять независимых различных стоек-консолек и только для одной он даст Мю=2. Это совсем не значит, что надо использовать в расчётах полученные Мю. Как и здесь - на Мю этой стойки повлиять окружающие КЭ никак не могут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Так вот потому, что крайние стойки удерживают средние мю3>мю1, а мю4>мю2. А "уезжать" будет средняя стойка одинаково, что с мю=1 что с мю=хз сколько.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
![]()
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
Цитата:
поясняю: v,cr=пи - первая форма - ПУ нижней средней стойки. с мю=1! ![]() v,cr=3,375 - вторая форма - ПУ рамы ... ... ... ... v,cr = 10,1 - детерминант r равен около 60000 ( ![]() но v,cr,max=6,28. это значит, чтобы эта стойка потеряла устойчивость, вы должны закрепить остальные элементы (особенно, нижнюю стойку) жестче, чем защемлением по обоим концам, что невозможно в природе.ну или раскрепить ее в середине, но это уже иная система количественное значение определителя наглядно показывает, что местной формы в виде ПУ верхней стойки не существует |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Забегая вперед, отвечу на напрашивающийся вопрос: "как определить мю крайних стоек?" Мой ответ: хз ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А возможность локальной формы - это результат решения, вернее отсутствие решения.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2015 в 11:09. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ну раз тут мастера собрались, то на элементарный вопрос из #192 кто-нибудь ещё может ответить? Типичный однопролетный поперечник промздания. Дует ветер, кран поехал вбок....
----- добавлено через 33 сек. ----- Ильнур ответил. Спасибо. Кто-нибудь ещё подскажет? Буду благодарен.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
У Фахверка нарисованы геротетические фрагменты синусоиды. Мю же определяется конкретной формой ПУ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Vavan Metallist; ФАХВЕКР; Илинур и другие.
Друзья, заказчику пофиг, какое МЮ мы берем, ему подавай экономию металла (спорить думаю тут не о чем)))). В связи с этим предлагаю маленький конкурс: 1. возьмем за основу мою схему (или другую, предлагайте) с данными нагрузками + собств. вес конструкции; 2. Подберем конкретные сечения (трубы круглые или квадратные для "чистоты эксперемента"); 3. У кого будет общая масса металла меньше, тот и будет нам рассказывать, как он считал, а потом поддадим анализу этот шедевр))) ![]()
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Давайте тогда еще одно условие введем: проверку по гибкости ведем "по СНиПовски", или "по Ильнуровски"? Вариант Ильнура (с мю для проверки по гибкости 1 или 2) мне очень понравился (надо будет взять на заметку). Но, думаю, что это зависит от эксперта. Лично я так не делал никогда
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Готово - 5.82988 тонн
![]()
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Как всегда, решаете абстрактную математическую задачу не привязанную к реальному проектированию.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- они не "теряют устойчивость первыми" и по Эйлеру, и по СНиПу (по СНиПовской устойчивости загруженность - 50 % только). Игнорировать предельную гибкость "первых теряющих устойчивость" и по Эйлеру, и по СНиПу я бы поостерёгся (как бы не было сильного выпучивания стойки при работе на внецентренное сжатие).
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: - таковы условия конкурса ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Меня больше "беспокоит" предельная гибкость по СНиПу, Ильнур говорит "забей и не переживай", Vavan Metallist говорит "ай яй, гибкости это не шутки, начальные погиби и т.д." Вот как ПРАВЕЛЬНО на ПРАКТИКЕ?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
eilukha
А вот конкретно в данном случае, как бы делали. Колонна крайняя 1-го этажа предельная гибкость на 17% перебор, думаю тут жить можно)))) ![]() Колонна крайняя 2-го этажа предельная гибкость на 91% перебор, если тупо забить можно ночью плохо спать ![]() ![]()
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- уже сказанное распространяется и на этот случай тоже.
- это аргумент. Ещё надо рассмотреть вариант, когда шарнир перестанет шарнирить, не худший ли это будет случай. Последний раз редактировалось eilukha, 22.01.2015 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
А для эксперта на вопрос о предельной гибкости, сказали бы, что мю=1 ?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Не не, там двойка для эксперта. Но мне и это не особо убедительно, ведь в реальной конструкции множество сочетаний и просматривать возможные решения таким методом довольно трудоемко, может с опытом подобных решений станет проще
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не понял.
- от него секретов нет. - на Мю только продольные силы влияют, нечего там рассматривать. Для определения Мю принимается комбинация с максимальными продольными силами, и с этими Мю считается на всевозможные комбинации (РСУ). В нормах так написано. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Я в ДБН вычитал, что допускается определять МЮ для одной комбинации (где сжимающие усилия макс.) и использовать данное МЮ для всех остальных РСН.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
На практике чаще всего стойки унифицируют до одного профиля по всей длине, выходит стоит проверить гибкость в пределах первого яруса и просмотреть наиболее высокие отметки? это уже интереснее. При грамотном подходе расчет по устойчивости в скаде помогает выбрать правильную компоновку
----- добавлено через ~29 мин. ----- И как вы подойдете к отдельностоящий стойке при подобном подходе? К примеру стойка 10метров с вертикальной нагрузкой 1т. Взять по гибкости трехсотую трубу или по устойчивости подобрать с недогрузом процентов в 30? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не стоит так ставить вопрос в общем. Смотрите. Давайте подумаем, какая реальная конструкция может быть 10метров труба с тонной сверху. Например бигборд!В таком случае эта тонна сверху - фигня, по сравнению с ветром. И вполне может случится, что стойка вообще будет расчитываться как изгибаемый элемент. Другой вариант - ну, например 3, или 4 опоры под какой то бак в цеху, без ветра, без сейсмики, связи ставить взападло. Но в таком случае можно поиграться закреплениями - жестко снизу, рамный узел сверху. Вобщем всегда есть место для маневра, было бы желание его искать
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
При этом гибкость действительно является важным фактором. Но есть подход и без гибкостей вообще - расчет на устойчивость элемента с уже заданными начальными несовершенствами. Насколько я понимаю, этот подход реализуется в евронормах. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, немного затрудняюсь. Коэффициент расчетной длины колонны, представленной на рисунке, определяется как по схеме (см. ниже) один - мю = 0.7, или как по схеме два - мю = 1, или вообще по схеме три - мю=2. Треугольная ферма на колонну оперяется сверху шарнирно, а колонна в плоскости рамы заделана жестко, а из плоскости (вдоль здания) шарнирно, так как есть связи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Начинающийй, Тебе тогда встречные вопросы:
1) как ты думаешь, по схеме 1 в твоем каркасе есть неподвижная опора по верху колонн ? 2) по схеме 2 верх твоей колонны что то сдерживает от поворота ? Ответишь на эти вопросы и тогда поймешь сам какая расчетная длина твоей колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117
|
тоесть получается коэффициент 2?
----- добавлено через ~2 мин. ----- у меня тогда и по схеме три не подходит! конец колонны не просто так же болтается? из плоскости (вдоль здания) раскрепляется на конце распорками и связями ----- добавлено через ~5 мин. ----- помогите пожалуйста разобраться в этих коэффициентах? объясните, если не сложно! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Ишь какой стеснительный. Так на вопрос уже ответили ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да нет, системного ответа нет, а есть вычисление одного (!) мю на фоне реплик автора о раскреплении для другого (!) мю. eilukha в конце наконец намекнул на существование второго мю
![]() А система такая: элементы с сечениями, имеющими две фиксированные главные оси, т.е. имеющими минимум и максимум J, например с двумя осями симметрии, например двутавр ![]() Понятно? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
1. Убрали стержень (колонну одного этажа). 2. Ввели упругие опоры по обоим концам с очень приближенными жесткостями. 3. Далее делаю несколько расчетов, и варьируя в разные стороны жесткости опор, смотрю чтобы перемещения всех узлов системы стремились к перемещениям исходной схемы (с невырезанной колонной). Итого час времени на одну колонну... Не говоря уже о раме целиком и тем более о здании с нерегулярными рамами. Мож я чего не понимаю, но ничего более внятного я пока не придумал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) проверить соответствует ли качественно форма потери устойчивости системы ожидаемой ; 2) в общем случае проверить устойчивость для всех комбинаций загружений ; 3) не применять для проверки предельной гибкости расчетные длины, полученные для элементов теряющих устойчивость вынуждено. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
eilukha, вот здесь написано.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Например, в схеме могут быть очень гибкие вспомогательные элементы локальная потеря устойчивости которых не вовлекает в работу основные силовые элементы каркаса. В таком случае, эти элементы желательно удалить из схемы для исключения паразитных форм потери устойчивости. Это же относиться к чрезмерно гибким элементам связей при задании расчетной схемы каркаса в пространственной постановке. Также, если конструкцию можно разбить на независимые подсистемы - должна быть выполнена оценка их устойчивости в изолированном виде. Например, поперечник одноэтажного промышленного здания. Колонны жестко защемлены в основании, фермы опираются на оголовок шарнирно. Если расчетная схема для оценки устойчивости будет включать каркас целиком, то возможна ситуация, когда потеря устойчивости системы будет вызвана достижением продольной силы своего критического значения в одном из сжатых элементов фермы. Использовать полученный в ходе такого расчета КЗУ системы для оценки устойчивости колонн не совсем корректно. Устойчивость колонн должна быть проверена в схеме без фермы или в схеме с фермой, но модифицированной системой внешних сил. |
|||
![]() |
|
||||
Под формами потери устойчивости стержневой системы принято понимать совокупность перемещений всех ее точек или попросту картинку искривленных элементов. Таких форм теоретически бесконечное множество, а нас в первую очередь интересует первая. Вот первая форма получена, смотрим мы на нее, видим что целый ряд (чаще большинство) стержней искривлено, и как определить ее правильность?
Ну что же, давайте рассмотрим самый простой пример. Есть однопролетная жестко защемленная рама с шарнирным ригелем, обе колонны которой имеют одинаковую длину и продольную силу. Пускай по первой форме потери устойчивости искривления колонн получились наружу рамы. Правильно ли это и почему? А как быть в более сложных случаях? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В соответствии с ожидаемой формой потери устойчивости. Для колонн из приведенной в примере схемы приложить не нагрузки в узлы верхнего пояса фермы, а силы равные реакции фермы к оголовкам колонн. Проверка устойчивости элементов фермы, естественно, в такой схеме проводиться не будет.
----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Конкретных рекомендаций на все случаи жизни у меня нет. Об ошибках, с которыми сталкивался ранее я выше написал. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Есть предположение которое нужно перепроверить: даже если принять расчетные длины для всех элементов системы, полученные по паразитной форме потере устойчивости это будет в запас и правка схемы приведет лишь к повышению несущей способности элементов. То есть можно тупо брать те расчетные длины, что дает программа и не смотреть на формы потери устойчивости, только проверить устойчивость для всех комбинаций. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Смысла проникать все глубже и глубже нет, ибо, как говорил Эйнштейн, чем мы ближе к истине, тем она неразличимей.
![]() Система даже из 4-5 стержней имеет огромное кол-во возможных форм, перебирать их - не поле перейти. Нас должна устроить та форма, которая имеет минимальную энергетику. Такую дает СКАД и иже с ними. Нас интересует вообще-то устойчивость сооружения, а не одной какой-то несчастной ноги или распорки. Конечно, иметь распорку самым слабым звеном не есть мудро, но второстепенные элементы обычно распознаются легко на глаз. Например, распорки посередке колонн вдоль здания имеют мю=1 и баста. ![]() В приведенном IBZ примере СКАД не может дать форму "выгибы навстречу друг другу"- это будет не минимум энергетики. Мю=2 и баста. Замены элементов на силы и прочая - только для науки, на практике замучаешься таким образом "анализировать", сверхгромоздко это. Да и не нужно это - получил расчетные длины для формы с минимальной энергетикой, и пользуйся радостно. Все будет тип-топ. ![]() А предельную гибкость проверяем при мю=1 или мю=2 (в зависимости от настроения ![]() Тут думаю надо опять разобрать конкретный пример: взять рамку с несимметричной нагрузкой, спроектировать ее по СНиПовским мю, а потом с СКАДовскими мю. И сравнить, кто есть где... ![]() P.S. Под энергетикой подразумевается суммарная работа сил по перемещению.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Те, кто задает такие вопросы как раз опыта и не имеют, пересчитать не могут, а полной аналогии в литературе чаще всего нет. 2. Те кто может пересчитать, ограничатся определением Мю и сравнят его с программным, так как формы потери устойчивость вторичны относительно определения параметров "v" и их определение по-существу лишняя работа. 3. Напрямую для дальнейшего расчета формы потери устойчивости не надобны, вдобавок необходимый параметр Мю по ним в большинстве случаев никак оценен быть не может. 4. Чтобы видеть искривление стержней, а без этого анализ форм весьма затруднителен, если возможен в принципе, необходимо вводить в стержни промежуточные точки, что может существенно затруднить анализ результатов из-за увеличившегося объема информации. 5. И, наконец, в более-менее сложной системе анализ форм на предмет корректности практически невозможен. Учитывая отсутствие четкого алгоритма анализа форм и прямой видимой зависимости между формами и коэффициентами расчетных длин, считаю получение и анализ форм потери устойчивости чисто вспомогательным механизмом, могущим иногда реально помочь в основном опытным расчетчикам. При этом ни в коем случае не рекомендую отказываться от него новичкам, желающим учиться, а не только побыстрее сделать расчет и получить "бобосы". Именно так требуемый опыт и нарабатывается. А вот анализ и оценка полученных расчетных длин (если таковой расчет производился) является, по моему мнению, абсолютно необходимой и обязательной частью выполнения корректного компьютерного расчета. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Анализ устойчивости сводится к проблеме собственных чисел
(R-Ng)v=0 Количество собственных чисел и соответствующих векторов равно порядку системы R . Естественно, что потеря устойчивости произойдёт при минимальном N ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: И где тут "искривление стержней"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 10.11.2015 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Анализ устойчивости сводится к проблеме нахождения формы
![]() Критическую силу при известной форме каждый дурак определит.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |