Нетиповое решение металлического каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нетиповое решение металлического каркаса

Нетиповое решение металлического каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2013, 05:13 #1
Нетиповое решение металлического каркаса
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующей задачей. Делаю проект металлического каркаса. В данном примере привожу его упрощенную модель, потому, что каркас немного сложнее, но для более легкого понимания проблемы решил упростить задачу и на рисунках, представленных ниже, изобразил фермы балками. Каркас имеет размеры в плане 36 м х 18 м. Высота около 9 метров. Здание одноэтажное без кранов. Хотел запроектировать "классический" каркас: в плоскости рамы - балки покрытия (фермы) опираются на колонны шарнирно, колонна сопряжена с фундаментом жестко; из плоскости рамы - колонны с фундаментом сопрягаются шарнирно, установлены вертикальные связи; по покрытию система горизонтальных связей. Но главный конструктор настаивает на другом конструктивном решении каркаса. А именно:

1) Колонны всех рам сопрягаются с фундаментом шарнирно как в плоскости, так и из плоскости рамы (рисунки 2 - 4).

2) Балки покрытия (фермы) опираются на колонны - шарнирно (рисунки 3, 4).

3) В крайних торцевых рамах балки покрытия опираются на колонны шарнирно, колонны сопряжены с фундаментом - шарнирно, но в этих крайних рамах предусмотрена система вертикальных связей между колоннами (рисунок 3).

4) Из плоскости рамы предусмотрены 3 блока вертикальных связей (рисунок 2)

5) По покрытию предусмотрена система горизонтальных связей (рисунок 1).

Данный каркас изображен на рисунках 1-4

На вопрос: "Чем обеспечивается геометрическая неизменяемость средних рам в плоскости рам ?", сказал, что колонны внизу опираются шарнирно (в плоскости рамы) а верхушка их раскреплена вторым шарниром - системой горизонтальных связей по покрытию, которая "завязана" с торцевыми связевыми рамами. Таким образом, сказал главный констр., мы имеем в плоскости рамы расчетную длину колонн мю = 1 (в сравнении с "классической" рамой, где коэфф. мю = 2), момент с колонны не передается на обрез фундамента, и , как следствие, меньшие габариты подошвы фундамента (потому, что колонна в плоскости рамы опирается шарнирно), в общем - одни плюсы !!! Не любит наш гл. констр. жесткие узлы баз колонн !!!
После некоторых раздумий сделал вывод, что, теоретически, данное конструктивное решение каркаса, в принципе," жизнеспособно", но увидел некоторые нюансы:

1) Раскрепление верхушки колонн в плоскости рамы будет не жесткая шарнирная опора, а упруго податливая, как в случае 3 таблицы 23 "Пособие по проектированию стальных констр. к СНиП II-23-81*" или случай 3 Приложения И "СП 16.13330.2011". Поэтому, скорее всего, коэфф. расчетной длины колонн средних рам будет больше 1 (мю > 1)

2) Горизонтальные связи покрытия будут воспринимать не только ветровые нагрузки, но и фиктивную поперечную силу от потери устойчивости средних рам. Данная суммарная нарузка (ветер + Qfic) передается полностью на крайние связевые рамы (рисунок 3). Пока не считал, но хотелось бы узнать какие относительные усилия в элементах гор. связей даст данное сочетание нагрузок ? "Много" или "мало" ?

3) Общий вывод: "опасная" конструкция получается. Потому, что, по большому счету, за целостность всего каркаса будут отвечать горизонтальные связи по покрытию и торцевые рамы. Поэтому, с точки зрения безопасности (а это спортзал с массовым пребыванием людей) данная конструкция не надежна !
В то время, как в в "классической" раме горизонтальные связи - вспомогательные элементы и нарушение их целостности не ведет к обрушению всего каркаса.
Хотелось бы услышать мнения коллег и увидеть другие "подводные" камни данной конструкции, которые я , может быть, пока не заметил.

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (152.0 Кб, 1518 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (129.1 Кб, 1464 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (134.2 Кб, 1439 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (49.7 Кб, 1424 просмотров)


Последний раз редактировалось 3MEi86, 19.09.2013 в 05:25.
Просмотров: 15946
 
Непрочитано 19.09.2013, 07:26
#2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
4) Из плоскости рамы предусмотрены 3 блока вертикальных связей (рисунок 2)
не совсем понятно назначение центрального связевого блока, при такой схеме достаточно, на мой взгляд, установить связи только в крайних пролетах
конструкция покрытия - профлист, мон. плита или сэндвич?
Offtop: п.с. вариант с "жестким" примыканием (верхний и нижний пояса) фермы к колонне рассматривался?

Последний раз редактировалось 27legion, 19.09.2013 в 07:56.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 07:51
1 | #3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


шесть тысяч раз по 6 мм и шесть тысяч раз по 3 мм...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 09:20
#4
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
не совсем понятно назначение центрального связевого блока,
Мне тоже. Это желание глав. констр. Ну любит он у нас просто связи, вот и пихает их куда попало. А в итоге получается, что здание держится только на одних связях. Кстати, сейчас пришла мысль еще одного аспекта против предлагаемой глав. констр. : перемещение верха колонн средних рам. Пока не считал, но думаю они будут более, чем ограниченные нормами. Или же связи по покрытию надо мощные ставить.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
конструкция покрытия - профлист, мон. плита или сэндвич?
Сэндвич. Жесткий диск образован только горизонт. связями по покрытию

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
п.с. вариант с "жестким" примыканием (верхний и нижний пояса) фермы к колонне рассматривался?
Рассматривается в данный момент. Один из "минусов" - чувствительность к неравномерным осадка, поэтому пока, что думаем. А нагрузки на колонны рамы (левую и правую) - разные.
27legion, что ты думаешь о решении, которое я описал ?

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
шесть тысяч раз по 6 мм и шесть тысяч раз по 3 мм...
Торопился, поэтому так написал, не обратив внимания. Конечно же наоборот будет (3х6000 и 6х6000)
Хмурый, а по данному вопросу есть что написать ?
P.S. как говорится: "Не в этом ссуть, а ссуть в песочек".
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 09:46
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Маниакально.
Сделайте жесткие базы и оставьте посередине один связевой блок, как вы и хотели. Мое мнение, это бред.
100k вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 09:55
#6
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Маниакально.
Сделайте жесткие базы и оставьте посередине один связевой блок, как вы и хотели. Мое мнение, это бред.
+5
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 09:57
#7
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кстати, сейчас пришла мысль еще одного аспекта против предлагаемой глав. констр. : перемещение верха колонн средних рам. Пока не считал, но думаю они будут более, чем ограниченные нормами. Или же связи по покрытию надо мощные ставить.
вот этот аспект меня и смущает, в случае если бы применялся профлист, то можно было организовать жесткий диск покрытия за счет дополнительного включения в работу профлиста(при обеспечении соответствующих мероприятий), и в этом случае не думаю что перемещения верха колонн в плоскости рам получились бы довольно большими. С покрытием из сэндвича жесткость диска придется обеспечивать лишь за счет системы горизонтальных связей (не верю я в жесткость диска из сэндвича). Возможно даже, что диагональные связи по верхним поясам ферм придется заменить на крестовые для увеличения жесткости диска.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:10
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


3MEi86, надо как-то толерантно и политкорректно уговаривать гл. монстра на более жизнеспособный вариант предложенный участниками выше. Если это спортзал посмотрите не попадет ли он под повышенный уровень ответственности - вдруг там расчет на аварийную ситуацию или прогрессирующее обрушение?) Расчет проведите по деформациям - если они чересчур большие постарайтесь настаивать на том, что классические схемы помогут избежать больших деформаций. Для спортзалов часто применяют конструкции рам переменного сечения с жесткими узлами и шарнирным опиранием на фундамент. Одного понять не могу - зачем лишние неприятности*)
PS Ваш главный сидит и по ходу эту тему читает
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:12
#9
bahil


 
Сообщений: n/a


Посчитай пространственную схему и всё станет ясно. Перемещения средних колонн будут громадными. Кстати, в продольнике обычно ставится один связевой блок по центру.
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:14
1 | #10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
что здание держится только на одних связях
С каких пор это недостаток? Связевая система как раз наоборот более рациональна в плане работы, чем рамная.
Вполне живучая схема. Только связей слишком уж много. И при такой связевой системе возможно будут иметь значение температурные нагрузки.
Если уж так любит ваш главкор связи - предложите ему вот такой вариант. А насчет больших перемещений - надо считать.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (51.5 Кб, 1036 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (14.3 Кб, 1052 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (13.9 Кб, 1029 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (47.0 Кб, 1031 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:15
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


На шарнирах всю эту лабуду будет просто не собрать. Как смонтировать колонну? Бред
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:18
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Как собирать - это другой вопрос. А насчет бреда... Без комментов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:18
#13
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ну любит он у нас просто связи, вот и пихает их куда попало.
так может всё здание связями обвязать, пусть главный порадуется
27legion вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:20
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Предложите ему еще ЛСТК, я думаю его это должно будет порадовать!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:21
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Как собирать - это другой вопрос. А насчет бреда... Без комментов.
Почему - другой? Он сразу станет вашим, как только начнут собирать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:25
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Он сразу станет вашим
Будьте уверены я его решу при необходимости.
Я вам больше скажу. Связевые системы сплошь и рядом вокруг вас. Опоры ЛЭП чего стоят только.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:41
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


3MEi86, жизнеспособная конструкция, но связи расставлены не рационально. Присмотритесь к варианту от Vavan Metallist. Простенько и со вкусом. Насчет бреда - не согласен. С парой монтажных упоров, смонтировать эти рамы будет не сложно.
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:56
#18
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
С каких пор это недостаток? Связевая система как раз наоборот более рациональна в плане работы, чем рамная.
Мне тоже нравиться. Только в торцах верт. связи нужны. А к фахверку их делают?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 11:06
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
А к фахверку их делают?
Крайние тогда вместо ферм ставятся балки и колонны из фахверковых превращаются в несущие. Но тут схема упрощена и везде показаны балки.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 11:52
#20
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
На шарнирах всю эту лабуду будет просто не собрать. Как смонтировать колонну? Бред
Монтировать от связевого блока.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 11:58
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Монтировать от связевого блока.
Если все шарниры (в том числе и опирание на фундамент) - стойки надо подпирать при монтаже из плоскости связей. Все это решается при необходимости. Самый простой вариант - сделать базы колон жесткими, мю тогда будет 0.7. Но решение принимать проектировщику.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 12:09
#22
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если все шарниры (в том числе и опирание на фундамент) - стойки надо подпирать при монтаже из плоскости связей. Все это решается при необходимости.
Это да. Просто жесткости узла даже при шарнире бывает достаточно, чтобы колонна не упала.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 16:35
#23
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
надо как-то толерантно и политкорректно уговаривать гл. монстра на более жизнеспособный вариант предложенный участниками выше.
Пытаюсь уговорить. А вариант предложенный участниками выше я озвучивал ему и написал в начале этой темы. Может просто проверить хочет ? А может свою значимость показать, потому, что я там человек новый, работаю там 3-ий месяц.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для спортзалов часто применяют конструкции рам переменного сечения с жесткими узлами и шарнирным опиранием на фундамент.
Этот вариант не рассматривается. Вопрос в рамках поставленной задачи в содержании темы.

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Кстати, в продольнике обычно ставится один связевой блок по центру.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Только связей слишком уж много.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
но связи расставлены не рационально
Я в курсе. Читайте сообщение №4.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Крайние тогда вместо ферм ставятся балки и колонны из фахверковых превращаются в несущие.
Alex_26, вы в точку попали. Крыша на самом деле не двускатная, а шатровая. И на средних рамах в качестве балок - фермы, а на крайних рамах - балки. И стойки крайних рам не фахверковые, а несущие (на них опираются балки крайних рам).

Vavan Metallist, palexxvlad, меня больше волнует не упоры и прочая "монтажная" лабуда (которая решаема), а именно надежность решения данного каркаса. Я думаю, что не даром используют классические схемы (колонны с фунда жесткие, балки шарнирно опираются на колонны или наоборот), потому, что в "классике" при при аварийной ситуации рамы теряют устойчивость отдельно друг от друга и общая целостность каркаса сохраняется. Если горизонтальные связи по покрытию откажут в работе, то соседние рамы будут стоять. В то время, как, в предложенной связевой конструкции каркаса при отказе только горизонтальных связей покрытия все здание (все рамы кроме крайних связевых) потеряют устойчивость, причем это будет носить лавинообразный характер (что меня больше всего и смущает).
А что думаете насчет вот этих соображений:

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
2) Горизонтальные связи покрытия будут воспринимать не только ветровые нагрузки, но и фиктивную поперечную силу от потери устойчивости средних рам. Данная суммарная нарузка (ветер + Qfic) передается полностью на крайние связевые рамы (рисунок 3).
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Самый простой вариант - сделать базы колон жесткими.
Фактически и я за этот вариант.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
мю тогда будет 0.7
А может больше.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но решение принимать проектировщику.
В данном случае - главному конструктору. Я (как проектировщик) озвучил свое решение в начале темы. А вот гл. констр. упирается.

Последний раз редактировалось 3MEi86, 19.09.2013 в 16:41.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 16:52
#24
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


С такой схемой была проблема, связи нужно рассчитывать как сжатые и с другими элементами то же нужно быть по осторожней.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 17:15
#25
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
связи нужно рассчитывать как сжатые
Это и ежу понятно.
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
и с другими элементами то же нужно быть по осторожней.
А тут подробнее, если можно.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 17:16
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
в "классике" при при аварийной ситуации рамы теряют устойчивость отдельно друг от друга и общая целостность каркаса сохраняется. Если горизонтальные связи по покрытию откажут в работе, то соседние рамы будут стоять.
3MEi86, думается Вы высасываете проблему из пальца. по Вашей "классике", при выключени из работы связевого блока(при этом не важно какого именно: горизонтального или вертикального), никакой целостности каркаса не сохранится. все рамы(или их части) также одновременно потеряют устойчивость из своей плоскости.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А что думаете насчет вот этих соображений:

Цитата:
Сообщение от 3MEi86
2) Горизонтальные связи покрытия будут воспринимать не только ветровые нагрузки, но и фиктивную поперечную силу от потери устойчивости средних рам. Данная суммарная нарузка (ветер + Qfic) передается полностью на крайние связевые рамы (рисунок 3).
Qfic не будет оказывать на общие деформации существенного влияния. Связевые рамы не будут обладать значительно меньшей жесткостью по сравнению с суммарной изгибной жесткостью защемленных стоек. В этом нет ничего ужасного. В любом случае, все нужно уточнять расчетом.
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 17:24
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
С такой схемой была проблема, связи нужно рассчитывать как сжатые и с другими элементами то же нужно быть по осторожней.
Проблема не в самой схеме, а в зацикленности конструкторов на стандартных решениях.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 17:27
#28
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
думается Вы высасываете проблему из пальца.
Возможно. Ум говорит об одном, а опыт о другом, вот и в сомнениях я.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Связевые рамы не будут обладать значительно меньшей жесткостью по сравнению с суммарной изгибной жесткостью защемленных стоек.
Каких защемленных стоек ? Все колонны - шарнирно опертые. То есть верхушку от перемещения держат только связи. Стоит убрать верхнее закрепление и рамы "поедут".
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 17:37
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop: Vavan Metallist, приветствую! Правильное замечание про зацикленность, но есть несколько НО : 1) Прохождение экспертизы - эксперт эксперту - рознь 2) Тот же главный конструктор - то же разные люди 3) Сроки - на взвешенное решение нужно время, а его никогда нет. Вот и едем по классике, которую ( ну хотя бы серии и буквари по КМ) коллективы отрабатывали годами а то и десятилетиями.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 17:38
#30
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Каких защемленных стоек ?
В сравнении с теми, которые по "классике"...
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 18:33
#31
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Сообщение от Vavan Metallist
мю тогда будет 0.7
А может больше.

сомневаюсь, что мю будет 0.7, за что держится верхушка колонны? за другую колонну такой же жесткости?
100k вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 19:14
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


2 ФАХВЕРК,
Ничего не имею против всех трех пунктов.
Но если надо запроектировать связевую систему - не вижу здесь ничего сверхсложного.
Тут кричат о том, что связи держать весь каркас - но вертикальные связи в классической схеме тоже держат весь каркас. Просто в одном направлении.
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
за что держится верхушка колонны? за другую колонну такой же жесткости?
За связевый блок. Который, кстати, намного жестче просто защемленной колонны.
Просто при проектировании такого каркаса надо забыть что связь - это такой второстепенный элемент, сечение которого назначается по гибкости, которую если и согнет - то особо ниче не произойдет, и который нужно крепить на "усилие в 5 тонн". А считать связи на ветер, на сейсмику, на фиктивную поперечку (думаю она не будет определяющей).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.09.2013 в 19:22.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 20:11
#33
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Рациональное решение для высоких и небольших по длине зданий, аналогично решению с жестким торцевым фахверком
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 20:39
#34
bahil


 
Сообщений: n/a


Какая такая фиктивная поперечная сила? ну в двухветвевой колонне ещё можно представить, а в пространственной ферме?
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 23:39
#35
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
2) Горизонтальные связи покрытия будут воспринимать не только ветровые нагрузки, но и фиктивную поперечную силу от потери устойчивости средних рам. Данная суммарная нарузка (ветер + Qfic) передается полностью на крайние связевые рамы (рисунок 3). Пока не считал, но хотелось бы узнать какие относительные усилия в элементах гор. связей даст данное сочетание нагрузок ? "Много" или "мало" ?
В данном случае при отсутствии раскреплений стоек в пролете фиктивной поперечной силы по ее сути быть не должно.
Вообще давно использую такую схему с дисками в торцах и продольными горизонтальными фермами, к которым крепятся стойки. И всегда задаюсь вопросом - как учесть влияние деформативности горизонтальных ферм при большой длине здания (обусловленной как бОльшими по сравнению с краями их прогибами в середине, так и зазорами в соединениях). Очевидно, что расчетная длина стоек ближе к середине здания будет увеличиваться. Но по моим прикидкам на мю это влияет несущественно...(конечно, при адекватно запроектированной горизонтальной ферме).
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 01:59
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
при отсутствии раскреплений стоек в пролете фиктивной поперечной силы по ее сути быть не должно.
Назовем это как хотим, но при схеме
Цитата:
с дисками в торцах и продольными горизонтальными фермами, к которым крепятся стойки.
эти диски на торцах держат от падения все стойки. И это надо учитывать при расчете. Другое дело
Цитата:
думаю она не будет определяющей
для сечений связей. Потому, что чем длиннее каркас - тем больше колонн, больше значит диску удерживать. Но и ветра с большей площади придется на торцевой диск - и определяющими вернее всего станут усилия от ветра.
Насчет расчетной длины стоек, которые опираются на ферму - если они шарнирно к фундаменту закреплены - мю равно 1. Если жестко - от 0.7 до 1.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 04:23
#37
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В сравнении с теми, которые по "классике"..
Ок. Понял.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просто при проектировании такого каркаса надо забыть что связь - это такой второстепенный элемент
Совершенно с вами согласен. В таком каркасе гор. связи уже будут уже не конструктивными, а полноценной фермой, только расположенной в горизонтальной плоскости.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
на фиктивную поперечку (думаю она не будет определяющей).
Определяющей, может, и не будет, но фиктивное усилие всё же надо учесть.

Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
В данном случае при отсутствии раскреплений стоек в пролете фиктивной поперечной силы по ее сути быть не должно.
Куда же она денется ? Будет. Даже не сомневайтесь.

Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Очевидно, что расчетная длина стоек ближе к середине здания будет увеличиваться.
Соверженно верно. Податливость диска там больше, потому как от торцевых связевых рам дальше точки закрепления верха колонн.

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
сомневаюсь, что мю будет 0.7
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Насчет расчетной длины стоек, которые опираются на ферму - если они шарнирно к фундаменту закреплены - мю равно 1.
Будет мю равно единице при коэффициенте n1 > "пи"^2. А при меньших значениях n1 расчетная длина будет более 1. Скрин прилагаю. Как говорится: "Не нужно слов, подари Рафаэлло".
Изображения
Тип файла: jpg Расчетная длина.jpg (97.0 Кб, 361 просмотров)
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 09:59
#38
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Определяющей, может, и не будет, но фиктивное усилие всё же надо учесть.
Да не будет ее вообще. Не определяющей, не неопределяющей. Если были бы стойки распорками перебиты - была бы. И учитывать ее по СНиПу нужно только для расчета этих самых распорок. Мыслите по другому? Приведите ссылку на нормы.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
эти диски на торцах держат от падения все стойки. И это надо учитывать при расчете.
Как? Увеличением жесткости связего блока и завышением сечений (против расчетных)? Где критерий?
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:06
#39
bahil


 
Сообщений: n/a


В данном случае самое лучшее решение - 4 угловых колонны и структура типа "Кисловодск".
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 12:04
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Будет мю равно единице при коэффициенте n1 > "пи"^2. А при меньших значениях n1 расчетная длина будет более 1. Скрин прилагаю. Как говорится: "Не нужно слов, подари Рафаэлло".

Разве вы не помните тему, в которой это обсуждалось? http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=8161687.
Мю при шарнирном опирании колонны на фундамент будет равно 1 независимо от горизонтальной жесткости верхней опоры.
Другое дело мю тех элементов, которые эту колонну удерживают. Там все сложнее выглядит.
Если стойка снизу защемлена значение мю будет меняться от 0.7 (при горизонтальной жесткости верхней опоры равной бесконечности) до 2 (при горизонтальной жесткости верхней опоры равной нулю). Но это теория. Мы же говорим о практике (конечно, на основании теории). А на практике - какой смысл принимать мю больше 1? Имхо - никакого. Намного логичнее принять мю 1, но при этом снизу стойку еще и защемить. Этим возможно даже решится проблема монтажа. А если стойка от момента на опоре и "потечет" - то всего-навсего опора станет шарнирной без каких либо последствий для системы в целом.
Цитата:
Сообщение от Pyjama
Как? Увеличением жесткости связего блока и завышением сечений (против расчетных)? Где критерий?
С чего вы взяли, что жесткость связевого блока придется увеличивать?
А критерии? Считайте. На форуме есть ссылки на книги (IBZ например туда посылал).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.09.2013 в 15:56.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 03:16
#41
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Вообще это классическое решение. Несвободные рамы по периметру и жесткий диск внутри. А если углубляться в податливость то, надо смотреть на выбранный вами узел опирания балок покрытия. А лучше не смотреть... Сделайте с запасом 20% колонны и все, и никому об этом не говорите.
Не надо обязательно делать базы колонн жесткими. У вас же стоит дома стол и стул и шкаф. Вы же не прибиваете их к полу.
__________________
alexzyk@mail.ru

Последний раз редактировалось vegas, 21.09.2013 в 03:21.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 19:27
#42
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


3MEi86
чем все закончилось?
Казбек вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нетиповое решение металлического каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Помогите с побором балки для каркаса металлического модуля с размерами 3Х6, высотой 3м, с ручной талью грузоподъемность 1 т?? Marino4ka Металлические конструкции 8 13.08.2013 19:57
Конструктивное решение металло-рамного каркаса MrChert Металлические конструкции 14 09.04.2011 14:59
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? Евгений Фальковский Металлические конструкции 2 22.06.2010 20:27
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24