Непрочитано 20.09.2013, 10:50 #1
Фундамент под мачту
д.Федор
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215

Всем привет! Пытаюсь подобрать фундамент под стойку, но результаты получатся просто "дикие" может кто укажет правильный путь. Ситуация такая:
Есть стойка высотой 20м. надо под нее фундамент, фундамент столбчатый. Вес кон-ции 30кН, Момент на фундамент 55705,5 Кн*м
Геология: Суглинки тугопластичные I=0.40, вес грунта 1,75, Fi=21 градус, С=23 кПа, Е= 12мПа.
Считал в программе Фундамент 13.3. В другом приложении считал, там вообще не возможно из за большого момента.
Если еще какие нужны данные, спрашивайте. Всем спасибо.
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 20.09.2013 в 12:50.
Просмотров: 9674
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:55
#2
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Пытаюсь подобрать фундамент под стойку, но результаты получатся просто "дикие"
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Момент на фундамент 55705,5 Кн*м
Может быть момент не 55 705,5 кН*м, а 55,7055 кН*м ?
HawK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:55
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Откуда такой дикий момент?
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:57
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


для фундамента на естестве у такой стойки растяжки ставить.
Либо сваи.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:12
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Стойка наверное труба на анкерах в бетоне.
Ну а если по людски без всяких систем "СИ": N=3тс, М=56тс*м. Еще должна быть горизонтальная сила Q.
Обычно такой фундамент, под такой момент, при расчете на устойчивость тянет, от 14 до 20куб.м. Разброс зависит от диаметра стойки в базе, грунтов и сезонного подъема УГВ.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 12:57
#6
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Стойка наверное труба на анкерах в бетоне.
Ну а если по людски без всяких систем "СИ": N=3тс, М=56тс*м. Еще должна быть горизонтальная сила Q.
Обычно такой фундамент, под такой момент, при расчете на устойчивость тянет, от 14 до 20куб.м. Разброс зависит от диаметра стойки в базе, грунтов и сезонного подъема УГВ.
диаметр 300мм, промерзание 3м, УГВ 4
Да, там еще три растяжки. А нагрузка 55705500 Н*м, если перевести, то так и получается
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 13:53
#7
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
диаметр 300мм, промерзание 3м, УГВ 4
Да, там еще три растяжки. А нагрузка 55705500 Н*м, если перевести, то так и получается
Ну тогда, если не сложно, скиньте расчетную схемку вашей мачты с действующими на нее нагрузками...
HawK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 20:04
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Вот это да! Растяжки и момент 55тысяч. Может быть в йенах? или лирах?
А высота скоко км? 50 или 100?
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 22:05
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Может быть в йенах? или лирах?
В литрах осмия


55705.5 кн*м в основании 20-метровой стойки - это 280 кн/м в среднем. Космический ветер?

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
В другом приложении считал, там вообще не возможно из за большого момента.
Хорошо, что есть приложения, которые хоть как-то ограничивают проектировщиков, а то ведь заложил бы 100-метровую плиту, а потом её б залили еще небось...

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
М=56тс*м
А это Вы как посчитали?)
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 21:31
#10
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Автор !! Выкладывай схему мачты !!
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
55705.5 кн*м в основании 20-метровой стойки - это 280 кн/м в среднем. Космический ветер?
А чё, ветровая нагрузка - 95 тонн на метр квадратный, тип местности - открытый космос )))) Автор первопроходец в космическом строительстве...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хорошо, что есть приложения, которые хоть как-то ограничивают проектировщиков, а то ведь заложил бы 100-метровую плиту, а потом её б залили еще небось...
Боюсь даже предположить сколько там анкеров надо, и какого диаметра...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А это Вы как посчитали?)
Лично я подозреваю, что примерно также как и автор темы ))
HawK вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 22:40
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Автор первопроходец в космическом строительстве
Какие к чертям фундаменты в открытом космосе?))))
 
 
Непрочитано 21.09.2013, 23:06
#12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


У меня большие подозрения, что с растяжками в схеме накосячили- то ли с единицами измерения натяжения, то ли с закреплением

Последний раз редактировалось 4245, 21.09.2013 в 23:12.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 23:08
#13
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Какие к чертям фундаменты в открытом космосе?))))
Так это я с Вами просто не в теме ))
А автор уже все продумал без нас
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 04:25
#14
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


http://img-fotki.yandex.ru/get/9514/..._cfe7e9bc_orig
Почему такой большой момент, его посчитали с ветром и сейсмикой, но на сколько мне известно, ветер с сейсмикой одновременно не учитывают, учитывают только ветер, а ветер 44Кн в основании, по своему небольшому опыту, я понимаю, что это много. В чем же ошибка. Расчет делал проектный институт, думаю, маловероятно на счет запороли. Но стойка из трубы, т.е. обтикаема, ветровой район III (38)
Проверил может в запятых косяк, нет, там в норме. Думаю, самая методика расчета неверна. Расчет был сделан вручную.
Давайте пожалуйста без взяких там звездных войн, мне не до смеху щас, помогите лучше..
Прикинул ветер сам, вот что вышло:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6719/..._654c1be0_orig
Вот расчеты:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6713/..._c37d5c4a_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/..._56f79b1d_orig
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 23.09.2013 в 04:57.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 05:24
#15
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


4,6 т*м для 20 метровой башни считаете много?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 08:17
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
ветер 44Кн в основании, по своему небольшому опыту, я понимаю, что это много.
0.22 кН/м - адекватная цифра. В 1272 раза меньше того, что получалось у Вас до этого.

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Расчет делал проектный институт
А что ж проект-то они не доделали?

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Расчет был сделан вручную
Ах эти проектные институты...

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Прикинул ветер сам, вот что вышло:
Давайте честно - это скадовский Вест прикинул ^_~ И прикинул статическую составляющую. И входные данные походу так себе.

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Вот расчеты:
Лучше б Вы дали расчет сейсмики. Ветер-то весьма адекватный.

ЗЫ: Я тут опять вспомнил про растяжки. Ваши расчетчики их при сборе ветра не учитывали.
ЗЗЫ: Выразить момент в Н*м, а потом перевести в Н*мм - эт круто)
 
 
Непрочитано 23.09.2013, 10:12
#17
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я тут опять вспомнил про растяжки. Ваши расчетчики их при сборе ветра не учитывали
Я вот прикинул на коленке ))
У меня максимальный момент получился - 4,71 кН*м и это в точке крепления растяжек.
А вот в основании фундамента - всего-то 1,03 кН*м.
При этом я использовал равнодействующую ветровых нагрузок с этих расчетов.

Если я правильно понял, то ваши расчетчики - неправильно составили расчетную схему... По крайней мере не учитывали растяжки...
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 10:32
#18
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Посчитал, есть вывод, я правильно понимаю, что если коэффициент не превышает 1, то все нормально расчет проходит?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9264/..._5a84a019_orig
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 10:39
#19
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Не-не-не, давайте Вы скинете полный отчет, а не фрагмент, хорошо ?
И откуда вы взяли что Qx=55 кН ?

И еще окно с заполненными формами перед тем как нажать кнопку расчет ))
HawK вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 10:44
#20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то ваши расчетчики - неправильно составили расчетную схему...
однозначно. причем где можно там затупить - вообще слабо представляю) д.Ф., ну возьмите стойку рассмотрите как балку ^--^---(неп. шарнир-пролет-неп. шарнир-консоль) и загрузите распределенной от ветра - хотя бы порядок цифр увидите.. Какие тонны от ветра - вы что, шутите)?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 11:57
#21
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Пожалуйста:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9353/..._120241e0_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9509/..._f8001e28_orig
А Q я сам придумал! Нету его в задании, а вводить надо что то
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 12:24
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


д.Федор, сейсмические расчеты вашего института давайте)
 
 
Непрочитано 23.09.2013, 12:58
#23
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
д.Федор, сейсмические расчеты вашего института давайте)
Неплохо бы еще узнать сколько баллов сейсмики у вас.

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Пожалуйста:
Давайте по-порядку:
Объемный вес грунта - неправильно, будет примерно около 17 кН/м.куб.
Конструктивная схема здания - гибкая.
Глубина заложения фундамента - см. СП 50-101-2004 п.12.2.
Нагрузки у Вас будут только: N, My, Qx. Все остальные по нулям, при условии что нет распределенной нагрузки на грунт "q".
Далее ставим галочку на "Расчет на сейсмические воздействия", а там усилия по - СНиП II-7-81*...

Это пока все, чем я могу помочь...

П.с. лучше вам заплатить нормальному инженеру денег за проект... спокойней будет... честно...
HawK вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 22:54
#24
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Часто в подобных случаях #1 происходит следующее:

Разработчики факельного оборудования (факельные установки, свечи рассеивания) собирают нагрузки на ствол по методике ГОСТ Р 51273-99, сочетание нагрузок по табл.1 ГОСТ Р 51274-99.

По сути это мачты, однако п.3.3.1 ГОСТ Р 51273-99 игнорируется. Далее идет расчет опорного узла ствола мачты на действие опрокидывающих нагрузок и расчет оттяжек на действие все тех же опрокидывающих нагрузок.
Занавес.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 04:03
#25
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Далее ставим галочку на "Расчет на сейсмические воздействия", а там усилия по - СНиП II-7-81*...
А на сейсмику проверил в другом приложении, опрокидывание есть, но оно проходит.
Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Неплохо бы еще узнать сколько баллов сейсмики у вас.
Сейсмика 7, а они влупили 8
В общем у меня фундамент 2,4х2,4м на губину 3м. проходит. и это без оттяжек еще оттяжки 3 штуки) если я не прав, поправьте хоть)

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
расчет оттяжек на действие все тех же опрокидывающих нагрузок.
А вот здесь как, я вообще в недоумении, фундамент обычно считают на его несущую способность и т.д. А тут то его оттяжка будет выдергивать, допустим, выдергивающая сила 8кН, то нужно чтоб фундамент был тяжелее 0,8 тонн? Ну, эт по логики, там еще угол 65 градусов ( \ ) растяжка

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
д.Федор, сейсмические расчеты вашего института давайте)
Держите:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9163/..._79a4ebc7_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9063/...f_9c5118c_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9555/..._faa5d3e1_orig
Атрибут, применяемая лит-ра:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9061/..._44f69598_orig
Глубина заложения фундамента - см. СП 50-101-2004 п.12.2.
HawK, товарищи геологи в далеком 77году рекомендовали фундаменты устраивать на глубине 3м. тут я ничего поделать не могу.
Я сам хочу стать нормальным инженером!
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 24.09.2013 в 04:41.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 10:39
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Держите:
Дык все-таки все нормально, не так:
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Момент на фундамент 55705,5 Кн*м
, а 55705,5 Н*м. Что ж тут огромного-то? А с учетом оттяжек будет гораздо меньше.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:57
#27
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
, а 55705,5 Н*м. Что ж тут огромного-то? А с учетом оттяжек будет гораздо меньше.
А Вы переведите это в килограммы?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5005/..._db97bb4f_orig
567.83894 тонн это нормально? Я с Вами не согласен. Или скажите какой же это нужен фундамент?))
А теперь вопрос такой, тов. специалисты:
Как считать такой случай, когда на фундамент действует только выдергивающая сила= 8 тоннам?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/..._f652081b_orig
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:03
#28
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


55705Нм=5,5705тм
4245 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:13
#29
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


забавная тема
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
567.83894 тонн это нормально? Я с Вами не согласен. Или скажите какой же это нужен фундамент?
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
55705Нм=5,5705тм
forass вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:24
#30
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


д.Федор,
дык просто фундамент из 4х кубов бетона (2,4*4=9,6т), не?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 12:46
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Итак. Обусловимся еще раз.
1) Вы считаете фундамент по неверным (прям в корне неверным) расчетам. Так? Что Вы хотите получить в итоге?
2) Откуда 8 тонн выдергивающих, если расчет велся без оттяжек вообще?

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
http://img-fotki.yandex.ru/get/5005/..._db97bb4f_orig
567.83894 тонн это нормально? Я с Вами не согласен. Или скажите какой же это нужен фундамент?))
Тут говорится, что всё-таки 55705,5 Н*м.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 03:41
#32
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1) Вы считаете фундамент по неверным (прям в корне неверным) расчетам. Так? Что Вы хотите получить в итоге?
С этим разобрались, вроде как все верно, просто в заключении нарисовали два лишних нуля.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
2) Откуда 8 тонн выдергивающих, если расчет велся без оттяжек вообще?
А тут у меня подозрение, что Вы прикидываетесь, мол ничего не понимаете. Речь идет уже о другом фундаменте, т.е. к нему будут крепиться оттяжка, и эта оттяжка выдергивает фундамент, а не как обычно, вдавливает, понимаете? См.рис.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/..._f652081b_orig
Может кто знает, какой элемент можно заложить в фундамент, что потом могли зацепить эту оттяжку?
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 09:15
#33
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
оттяжка выдергивает фундамент, а не как обычно, вдавливает, понимаете?
ну я-то сразу после стругацких на тему переключился - про вдавленную оттяжку легко читать (даже представить могу)). Но серьезно -оттяжка фунд-т отрывает всегда (не путать с подкосом), а решение вам уже дали
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение

д.Федор,
дык просто фундамент из 4х кубов бетона (2,4*4=9,6т), не?
чё не так?
да, Arikaikai, не прикидывайся,что ты в самом деле -речь-то о другом фунд-те -мог бы и догадаться )))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 10:20
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
С этим разобрались, вроде как все верно, просто в заключении нарисовали два лишних нуля.
А то, что момент в основании получен без учета оттяжек, Вас все-таки смущать так и не начало?)

Да пофиг мне на фундамент оттяжек. Вы скажите, как, если расчетчики оттяжки не учитывали совсем, они получили усилия в них? Наугад цифру написали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 11:50
#35
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Неужели все "специ" вымерли? Одна вода, ничего внятного, но тем не менее разобрались с нагрузками. HawK, тоже спасибо
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да пофиг мне на фундамент оттяжек. Вы скажите, как, если расчетчики оттяжки не учитывали совсем, они получили усилия в них? Наугад цифру написали?
Приложили к одной оттяжки ветер, вот и все.
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 11:53
#36
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Неужели все "специ" вымерли? Одна вода, ничего внятного
А ты чего, в одиночку "творишь"? На работе нет спецов, тоже вымерли?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 12:14
#37
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Вот нашел старенькую серию, правда для дымовой трубы, но с оттяжками, по крайней мере есть из чего подчеркнуть информацию.
Вложения
Тип файла: djvu tip-proekt907-2-263-86-a2.djvu (3.10 Мб, 142 просмотров)
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 04:47
#38
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Вот нашел старенькую серию, правда для дымовой трубы, но с оттяжками, по крайней мере есть из чего подчеркнуть информацию.
Спасибо, действительно можно подчеркнуть!

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А ты чего, в одиночку "творишь"? На работе нет спецов, тоже вымерли?
На каждый раздел по одному спецу, вот и творю, благо есть форум dwg и всякие умные книжонки
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 06:27
#39
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


сразу тему не осилил.... что-то меня "немного" смутил момент более пяти тысяч и стойка диаметром 300 - много анкеров не надо... стойка сама упадет.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 07:42
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
сразу тему не осилил.... что-то меня "немного" смутил момент более пяти тысяч
Походу не сразу тоже не осилил ^___^
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под мачту



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить задачу по механике Ribolov Машиностроение 6 30.03.2013 09:49
Помогите решить задачку в Мадкаде или просто вообще её решить, или хотя бы дайте подсказку в каком направлени двигаться Adin Другие CAD системы 1 30.01.2013 14:45
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58