Выдержит ли колонна нагрузку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли колонна нагрузку?

Выдержит ли колонна нагрузку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2013, 08:04 #1
Выдержит ли колонна нагрузку?
Игорь_Бар
 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7

Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, выдержит ли колонна (труба квадратная 100*4) длиной 3 м 12 тонн, если она чуть кривая, сантиметра 2-3 разница вверху и посередине.
Спасибо заранее!

Последний раз редактировалось Игорь_Бар, 24.09.2013 в 10:38.
Просмотров: 7954
 
Непрочитано 24.09.2013, 08:52
#2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


колонна отдельно стоящая или в составе каркаса? условия опирания на фундамент?
Offtop: чертеж или схемку хотя бы...
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 10:34
#3
Игорь_Бар


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Колонна отдельно стоящая под балку. Опирается на фундамент 1,5*1,5 м через металлическую пластину 8 мм.
Игорь_Бар вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 10:39
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Отдельно стоящая под балку ? Лучше схемку, так вы окончательно всех запутаете
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 10:46
#5
Игорь_Бар


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Вот схемка. Изображена балка посередине вдоль длинных стен, под ней виднеются 2 колонны. Я посчитал - на левую нагрузка около 12 тонн.
Изображения
Тип файла: jpg ДОМ новый2.jpg (31.5 Кб, 814 просмотров)
Игорь_Бар вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 11:10
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Я так понимаю на балку перекрытие опирается? Тогда проблем не будет
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:12
#7
Игорь_Бар


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Да, именно так. Спасибо!
Игорь_Бар вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 01:04
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
она чуть кривая
- она была кривая или под перекрытием такая стала?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 01:16
#9
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Колонна не выдержит
balabenuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 02:02
#10
Игорь_Бар


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Она со склада такая немного кривая
Игорь_Бар вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 05:19
#11
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Ну... тогда... Немного не выдержит! Отношение ширины к длине 100/3000 = 1/30. Маловато будет, даже безо всяких расчетов и без кривизны...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 09:34
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Аshаs-ка,
поясните пожалуйста ваше отношение и что оно доказывает. Что-то не совсем понятно.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 09:40
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Отношение ширины к длине 100/3000 = 1/30. Маловато будет, даже безо всяких расчетов и без кривизны...
Гибкость не так считается. Радиус инерции 3.89 см. Делим 300 см на 3,89 см, получаем 77,1. Минимальная из предельных гибкостей для колонн по СНиПу 120. Чего тут маловато?)
 
 
Непрочитано 26.09.2013, 13:50
#14
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


12 тонн на кривую стойку... ну-ну...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 13:51
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
кривую стойку
а я не говорю про кривую. Я говорю про
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Маловато будет, даже безо всяких расчетов и без кривизны
 
 
Непрочитано 26.09.2013, 14:51
#16
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


И я говорю, что не стойка это, и даже не карандаш, а грифель от карандаша. Безо всяких радиусов инерции это видно. Да еще эксцентриситет приложения нагрузки из-за непрямизны оси стойки. От того, что стойка кривая то есть. Есть желание считать - считайте. А потом берите пример с мостовиков. Знаете, как мосты сдают? Пока по новому мосту колонна загруженных автомобилей проезжает, внизу под мостом стол накрытый стоит с водочкой, естественно, и три человека - заказчик, подрядчик и проектировщик - выпивают по рюмочке... Было так во всяком случае. Готовы двенадцатью тоннами нагрузить кривую стойку 100х100 мм? Вперед! И встаньте под ней. И думайте про предельную гибкость...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 15:07
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Аshаs-ка,
Не люблю я спорить, поэтому ГОСТ 30245-2003 п. 3.8 это про отклонение
12 тонн - запас по сечению более чем в половину, по гибкости на 3 метра около 30%
Offtop: Вот у меня на 13 метрах труба 219 стоит, которая считалась на 9 метров, вот тут мне страшно становится
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 15:10
#18
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


80 Мпа от 12 тонн.... на кривую...
нюню, яб и прямую поставил минимум 150х150.
А с учетом минусовых допусков в прокате, не будет там ни 100 ни 4 мм.
будет 99х3.5.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 15:20
#19
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Ну вы тут и считаете,не зная с каким эксцентриситетом приложена эта нагрузка,какие условия закрепления колонны,какая сталь,откуда там 12тонн(как нагрузку вообще человек собрал)?
Проще блин трубу заменить если её не поставили
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 15:48
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Как нагрузку собрали история умалчивает, не проверять же всех. Вверху балка на которую перекрытие опирается - то есть раскрепление из плоскости присутствует. Делать жесткие узлы в такой системе, ну может некоторым и придет такое в голову. шарниры с мю равной 1
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 15:58
#21
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Согласен,колонна завязана в плоскости и из плоскости,пусть и база шарнирная,мю1,но про передачу нагрузки ничего не сказано опять же.Если она центрально-сжата 12-ю тоннами(что по рисунку не канает) и имеет отклонение в 2см,то проходит еще,а если вверху еще моментик добавится то сомневаюсь уже...
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 17:44
#22
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


я бы 20Ш1 поставил и не парился
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 21:47
#23
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


а если одну тонну на 12 кривых колонн разделить, выдержит?
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 19:00
#24
Игорь_Бар


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


У меня есть дополнение: колонна залита бетоном.
Игорь_Бар вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 23:11
#25
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Внутри чтоли?
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 23:13
#26
Игорь_Бар


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Да, внутри
Игорь_Бар вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 00:45
#27
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Усиливайте колонны пока снег не выпал. Не занимайтесь извращениями. Упадет ведь!

Лень мне было моделировать, но вот что будет с колонной с ПЛАВНЫМ изгибом 25мм посередине, которая теоретически не воспринимает НИКАКИХ нагрузок кроме 12 тонн вертикально. ЦЕНТРАЛЬНОСЖАТАЯ! Расчет, конечно, грубый, но в общем и целом наглядно.
Вложения
Тип файла: doc Сборка1 Отчет по анализу напряжений 28.09.2013.doc (205.0 Кб, 208 просмотров)

Последний раз редактировалось olegrussia, 28.09.2013 в 01:14.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 01:29
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Игорь_Бар Посмотреть сообщение
Да, внутри
сомневаюсь, что у вас там бетон на расширяющемся цементе (НЦ). Бетон на обычном цементе нихрена не даст, ибо усадка изничтожит совместность работы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 12:43
#29
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


olegrussia,
А как у вас получился момент в 16 тонн? Картинки без эпюр не очень ясны, но судя по последней у вас свободная стойка с жестким защемлением, что не соответствует реальной картине.
Можно посчитать сотней способов: и модель стержневую построить с искривлениями, и оболочки сделать с заданными несовершенствами, или нелинейный расчет сделать, но есть ГОСТ 30245-2003, который говорит что все в пределах нормы и СНиП II-23-81, который говорит как считать такие вещи.
Или вы думаете что весь прокат идет идеальным? Вы еще кристаллическую решетку образца посмотрите, вдруг там включения нехорошие есть.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 13:26
#30
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
olegrussia,
А как у вас получился момент в 16 тонн? Картинки без эпюр не очень ясны, но судя по последней у вас свободная стойка с жестким защемлением, что не соответствует реальной картине.
Можно посчитать сотней способов: и модель стержневую построить с искривлениями, и оболочки сделать с заданными несовершенствами, или нелинейный расчет сделать, но есть ГОСТ 30245-2003, который говорит что все в пределах нормы и СНиП II-23-81, который говорит как считать такие вещи.
Или вы думаете что весь прокат идет идеальным? Вы еще кристаллическую решетку образца посмотрите, вдруг там включения нехорошие есть.
искривление 3 см посередине, т.е. 2 см/м.п. и как же по СНиПу это считается?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 14:01
#31
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


СНиП II-23-81 п. 4.1.1
Цитата:
...соблюдать требования государственных стандартов и других нормативных
документов на конструкции соответствующего вида; при необходимости выполнять
расчет точности размеров конструкций и их элементов согласно ГОСТ 21780.
По ГОСТ 30245-2003 геометрические отклонения в пределах нормы.
Чего еще не хватает? Можно выполнить расчет по ГОСТ 21780 для успокоения души
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 14:07
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
По ГОСТ 30245-2003 геометрические отклонения
должны быть не больше 3 мм на эту стойку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_488.png
Просмотров: 73
Размер:	8.2 Кб
ID:	113001  
 
 
Непрочитано 28.09.2013, 14:33
#33
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Вот тут согласен виноват, не доглядел, каюсь
Offtop: да простит меня ТС за столь жуткую самоуверенность
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 20:36
#34
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


Колонна по расчетам проходит. Но по возможности усиль ее уголком или листовым металлом толщиной 3-4мм. Немного смущает твой сбор нагрузок. В схеме заложена нагрузка 500кг/м2 исходя из того что ширина комнаты 9м. Поэтому и предлагаю усиление. В расчетной схеме заложен изгиб колонны 25мм. Всем остальным кто не согласен прилагайте расчеты к комментариям.
Изображения
Тип файла: jpg колонна 1.JPG (85.6 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg план 2.JPG (93.0 Кб, 188 просмотров)
Вложения
Тип файла: doc 1.doc (39.5 Кб, 55 просмотров)
denpro вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 11:21
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Нелинейный (геом) расчет показывает, что при нагрузке в 12 тонн начальный выгиб в 30 мм увеличивается на 9 мм. При этом напряжения от изгиба 1т/кв.см, от продольной силы - 0,8 т/кв.см, итого 1,8 т/кв.см., что меньше 2,4 т/кв.см. Система устойчива и прочна.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли колонна нагрузку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45