| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выдержит ли колонна нагрузку?
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 7954
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Гибкость не так считается. Радиус инерции 3.89 см. Делим 300 см на 3,89 см, получаем 77,1. Минимальная из предельных гибкостей для колонн по СНиПу 120. Чего тут маловато?)
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
И я говорю, что не стойка это, и даже не карандаш, а грифель от карандаша. Безо всяких радиусов инерции это видно. Да еще эксцентриситет приложения нагрузки из-за непрямизны оси стойки. От того, что стойка кривая то есть. Есть желание считать - считайте. А потом берите пример с мостовиков. Знаете, как мосты сдают? Пока по новому мосту колонна загруженных автомобилей проезжает, внизу под мостом стол накрытый стоит с водочкой, естественно, и три человека - заказчик, подрядчик и проектировщик - выпивают по рюмочке... Было так во всяком случае. Готовы двенадцатью тоннами нагрузить кривую стойку 100х100 мм? Вперед! И встаньте под ней. И думайте про предельную гибкость...
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Аshаs-ка,
Не люблю я спорить, поэтому ГОСТ 30245-2003 п. 3.8 это про отклонение 12 тонн - запас по сечению более чем в половину, по гибкости на 3 метра около 30% Offtop: Вот у меня на 13 метрах труба 219 стоит, которая считалась на 9 метров, вот тут мне страшно становится |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Как нагрузку собрали история умалчивает, не проверять же всех. Вверху балка на которую перекрытие опирается - то есть раскрепление из плоскости присутствует. Делать жесткие узлы в такой системе, ну может некоторым и придет такое в голову. шарниры с мю равной 1
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
Согласен,колонна завязана в плоскости и из плоскости,пусть и база шарнирная,мю1,но про передачу нагрузки ничего не сказано опять же.Если она центрально-сжата 12-ю тоннами(что по рисунку не канает) и имеет отклонение в 2см,то проходит еще,а если вверху еще моментик добавится то сомневаюсь уже...
|
|||
![]() |
|
||||
Усиливайте колонны пока снег не выпал. Не занимайтесь извращениями. Упадет ведь!
Лень мне было моделировать, но вот что будет с колонной с ПЛАВНЫМ изгибом 25мм посередине, которая теоретически не воспринимает НИКАКИХ нагрузок кроме 12 тонн вертикально. ЦЕНТРАЛЬНОСЖАТАЯ! Расчет, конечно, грубый, но в общем и целом наглядно. Последний раз редактировалось olegrussia, 28.09.2013 в 01:14. |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
olegrussia,
А как у вас получился момент в 16 тонн? Картинки без эпюр не очень ясны, но судя по последней у вас свободная стойка с жестким защемлением, что не соответствует реальной картине. Можно посчитать сотней способов: и модель стержневую построить с искривлениями, и оболочки сделать с заданными несовершенствами, или нелинейный расчет сделать, но есть ГОСТ 30245-2003, который говорит что все в пределах нормы и СНиП II-23-81, который говорит как считать такие вещи. Или вы думаете что весь прокат идет идеальным? Вы еще кристаллическую решетку образца посмотрите, вдруг там включения нехорошие есть. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
СНиП II-23-81 п. 4.1.1
Цитата:
Чего еще не хватает? Можно выполнить расчет по ГОСТ 21780 для успокоения души |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51
|
Колонна по расчетам проходит. Но по возможности усиль ее уголком или листовым металлом толщиной 3-4мм. Немного смущает твой сбор нагрузок. В схеме заложена нагрузка 500кг/м2 исходя из того что ширина комнаты 9м. Поэтому и предлагаю усиление. В расчетной схеме заложен изгиб колонны 25мм. Всем остальным кто не согласен прилагайте расчеты к комментариям.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Нелинейный (геом) расчет показывает, что при нагрузке в 12 тонн начальный выгиб в 30 мм увеличивается на 9 мм. При этом напряжения от изгиба 1т/кв.см, от продольной силы - 0,8 т/кв.см, итого 1,8 т/кв.см., что меньше 2,4 т/кв.см. Система устойчива и прочна.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? | eilukha | Металлические конструкции | 9 | 10.09.2013 16:29 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |