Непрочитано 28.09.2013, 11:00 #1
Расчет арочника в SCAD!
sergkovr
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86

Насколько верна методика расчета в этой статье???
Видел расчеты таких конструкций...моделируют их в пространстве, прорисовывая профиль пластинчатыми элементами и проводят анализ напряженного состояния уже в объеме.

Последний раз редактировалось sergkovr, 15.12.2013 в 08:43.
Просмотров: 6368
 
Непрочитано 28.09.2013, 11:43
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


крайне неправилен. Посмотрел - снег только симметричный задан. Хрень такой расчет.

upd: А не, вру, второе загружение все-таки сниповское несимметричное. Но в данном случае лучше глянуть в еврокод и задать дополнительное загружение в виде большого мешка сбоку.

Присмотрелся еще чуток - до жути неясно, моделирует автор весь объем или только одну арку. Если одну арку - что за бруски? Если весь объем - зачем связи по Y? С умножением на косинус хорды - он молодец, прав, да.

До жути непонятно, чего ему считал постпроцессор, зачем-то автор дал только Кисп. И еще одна штука - разве такие конструкции не являются ЛСТК? А если так, то разве не надо заниматься редуцированием и всё такое?

Ах да, второй снег зачем-то задан в местных осях - опять чушь)

Последний раз редактировалось s7onoff, 28.09.2013 в 11:54.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 15:33
#3
sergkovr


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Присмотрелся еще чуток - до жути неясно, моделирует автор весь объем или только одну арку. Если одну арку - что за бруски? Если весь объем - зачем связи по Y? С умножением на косинус хорды - он молодец, прав, да.

До жути непонятно, чего ему считал постпроцессор, зачем-то автор дал только Кисп. И еще одна штука - разве такие конструкции не являются ЛСТК? А если так, то разве не надо заниматься редуцированием и всё такое?
Моделируется один профиль - одна арка, т.е. решается плоская задача, связи по Y, т.к. принято, что жесткось из плоскости обеспечена...ну это и логично вроде. Вопрос только в том насколько это верно решать не в объеме а по упрощенной такой схеме...

..и почему в окне задания группы конструктивных элементов вводят расчетную длину?(повторяю вопрос)
sergkovr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 15:43
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
и почему в окне задания группы конструктивных элементов вводят расчетную длину?
А почему Вы решили, что это расчетная длина? Я не нашел ни модели арки (размеры КЭ), ни расчета этих коэффициентов.

ЗЫ: зачем автор создает отдельные файлы для комбинаций загружений? О_О
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 16:21
#5
sergkovr


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А почему Вы решили, что это расчетная длина? Я не нашел ни модели арки (размеры КЭ), ни расчета этих коэффициентов.
Ну судя по величине значения (12.45) это слабо похоже на коэффициент.
sergkovr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 16:23
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
Ну судя по величине значения (12.45) это слабо похоже на коэффициент
почему же. Если взять балку длиной 124,5 м и разделить её на КЭ длиной в 10 м, то для этих КЭ коэффициент будет как раз 12,45.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 18:18
#7
sergkovr


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
почему же. Если взять балку длиной 124,5 м и разделить её на КЭ длиной в 10 м, то для этих КЭ коэффициент будет как раз 12,45.
Хорошо. Тогда как вы считаете..этому расчету можно верить? или все таки такие конструкции надо считать в пространстве и только?
sergkovr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 18:31
#8
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
Хорошо. Тогда как вы считаете..этому расчету можно верить? или все таки такие конструкции надо считать в пространстве и только?
Не нужно никакого пространства, а вот геометрическую нелинейность учитывать нужно обязательно. ЛСТК как-никак.
 
 
Непрочитано 30.09.2013, 18:47
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


И нужно больше кососимметричных снеговых загружений.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 12:11
#10
sergkovr


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Не нужно никакого пространства, а вот геометрическую нелинейность учитывать нужно обязательно. ЛСТК как-никак.
выполнить нелинейный расчет в скаде? или как?
sergkovr вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 14:07
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
выполнить нелинейный расчет в скаде? или как?
да, хотя бы в скаде выполнить нелинейный расчет
 
 
Непрочитано 01.10.2013, 14:18
#12
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а вот геометрическую нелинейность учитывать нужно обязательно. ЛСТК как-никак
да ну? А вот разработчики Еврокода считают совсем по другому... Но тебе конечно виднее.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 14:34
#13
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


102030, хотя бы ссылку на пункт норм кинул. Разработчики еврокода могут считать как угодно, тем более, если вычисленные линейные усилия им нужны для проверки элементов сечений. Для определения прогибов и реальных усилий учет деформированной схемы крайне необходим в данном случае.
 
 
Непрочитано 01.10.2013, 14:36
#14
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Разработчики еврокода могут считать как угодно
ну так я и пишу, что тебе виднее.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 14:42
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Offtop: да ничего ты по делу не пишешь.
 
 
Непрочитано 01.10.2013, 15:38
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
да ничего ты по делу не пишешь
дык это все еще в ЛСТК-теме выяснили же ^_~
 
 
Непрочитано 01.10.2013, 16:06
#17
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
хотя бы ссылку на пункт норм кинул
ну твое то незнание меня вообще удивляет - ты же такими умными словами говоришь - нелинейность... мммм.. а простого инженерного расчета не знаешь чтоле? читай тогда еврокод 1993-1-5 -как только там найдешь прямое указание что ВСЕ лстк надо ОБЯЗАТЕЛЬНО считать нелинейно - кинь мне ссылку всенепременно, буду очень ждать


Arikaikai,
Цитата:
Молодой, неопытный, порою просто глупый. Учусь.
- учись, дело полезное.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 16:18
#18
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
...что ВСЕ лстк надо ОБЯЗАТЕЛЬНО считать нелинейно...
что за хрень ты несешь? где я такое говорил? я сказал
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
...а вот геометрическую нелинейность учитывать нужно обязательно. ЛСТК как-никак.
и это касается конкретного арочника
Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
читай тогда еврокод 1993-1-5 -как только там найдешь
очередной бред. что в нормах по проектированию пластинок можно найти на этот счет? уж если смотреть, то нужно смотреть (тебе особенно) еврокод 1993-1-1 п.5.2.1 "влияние деформированной геометрии конструкции" совместно с еврокод 1993-1-3.
 
 
Непрочитано 01.10.2013, 16:19
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


102030, почитай 1993-1-1 пункт 5.2.1. Если коэффициент запаса устойчивости больше 10, можно считать конструкцию линейно. Если меньше - нужно учитывать геометрическую нелинейность. Я-то хотя бы читать научился ^_~

upd: ну вот, palexxvlad опередил(
 
 
Непрочитано 01.10.2013, 18:04
#20
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Допустим. Я так понимаю что вы все все и всегда(даже чермет - он тоже почти всегда будет попадать в эти пределы) считаете с нелинейностью?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 22:18
#21
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Я так понимаю что вы все все и всегда(даже чермет - он тоже почти всегда будет попадать в эти пределы) считаете с нелинейностью?
нет, не всегда. т.к в СНиП нет таких требований. но расчет ЛСТК - расчет повышенной ответственности, не предусмотренный отечественными нормами. и для относительно большепролетной арки учет деформированной геометрии будет очень уместным. особенно при несимметричном загружении.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2013, 10:04
#22
sergkovr


 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нет, не всегда. т.к в СНиП нет таких требований. но расчет ЛСТК - расчет повышенной ответственности, не предусмотренный отечественными нормами. и для относительно большепролетной арки учет деформированной геометрии будет очень уместным. особенно при несимметричном загружении.
Вопрос к вам еще такой, нужно ли проводить в скаде расчет на устойчивость (отдельно который там есть в диспетчере проекта) или достаточно того что есть в расчете конструктивных элементов в постпроцессоре.

И еще такой момент..при расчете с учетом геометрической нелинейности запас увеличился..такое возможно?

Последний раз редактировалось sergkovr, 15.12.2013 в 20:08.
sergkovr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет арочника в SCAD!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет пола в SCAD Aragorn SCAD 130 02.01.2025 21:41
Расчет на устойчивость в Scad Fag SCAD 3 04.01.2012 21:50
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
SCAD\ Помогите с расчетом арочника HalfBlood SCAD 18 12.11.2009 16:52
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58