| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли считать данный узел жестким?
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 12255
|
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
они вообще весело написали. "Предоставить чертеж жесткого узла сопряжения балки с колонной". Как будто вообще узла не видели. я б понял если бы они написали типа "Узел предоставленный на л. .... не соответствует конструктивному решению" или хотя б условное обозначение подписали там Б1 и К1, дык ведь ничего нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Жесткость узла численно можно посчитать по EC 3-8.
"На глаз"-то, он, конечно, ближе к жесткому, и, скорее всего, так и есть ![]() Будет неудобно варить верхнюю пластину, если она шире полки балки. Ну, и, опять-же, "на-глаз", может не пройти стенка колонны на сдвиг, так как вверху узла передается большинство растяжения через пластину, и полки колонны, так как они сильно отличаются от фланца. (ну вы просто не предоставили расчетов) ![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
да эксперты какие-то странные пошли, мне написали поставить связи по колоннам, про то что бывают бессвязевые здания походу не слышали, и еще пару аналогичных замечаний из которых видно, что человек умеет проектировать только из типовых конструкций, как конструктор собирать
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
а разве они там не монтажные просто?
а вообще да, "експерты" смешные пошли - просят тут меня нарисовать схему приложения к монолитной плите постоянной нагрузки - которая в расчетной схеме равномерно распределенная по всей площади плиты - о чем в расчетном томе написано прямо - но нет, непонятно же - надо схему |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Узел жесткий. Момент раскладывается на пару сил и вполне себе передается на колонну.
и болты тут вполне себе рабочие, они обеспечивают стяжку пакета из полки колонны, монтажной прокладки и опорного ребра ригеля. Совместной работой сварки и болтов тут и не пахнет, не пугайте тс. сварка делает свое дело, болты - свое. Класс болтов выше 8.8 не особо нужен, не фланец же. Единственное - при всех комбинациях загружений растянутой должна быть верхняя полка ригеля. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
Цитата:
что требует дополнительной проверки при рамной конструкции и неравномерных осадках и да, ТС никто не пугает. Узел работать будет, но обоснуй это эксперту. Смысл изобретать велосипеды? Простейший вариант привести к типовому решению и ткнуть носом в серию. Типовое решение я привел выше Последний раз редактировалось Фанат, 12.10.2013 в 12:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
да что там обосновывать-то?
момент на пару сил по полкам, с растянутой верхней усилие через швы на накладку, с накладки через швы - на оголовок колонны, с оголовка - на стержень. Нижняя - сжатая.. ну тут и так понятно. Q с ригеля на опорное ребро, далее через торец - на опорный столик, с опорного столика через швы на стержень колонны. Усилия передали. Конструктивно поворот ригеля относительно колонны без разрушения какой-нибудь железки или шва невозможен. Вряд ли эксперт на столько туп, что не может этого понять. P.S. На 2.440 и фланцевых узлах свет клином не сошелся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Бармаглотище, тогда все болты лишние и их можно убрать. Или монтажная сварка лишняя с пластиной. Можно её убрать. Дай рекомендацию ТС.
PS мне-то по-равну. Такой недоузел не применял и не собираюсь. PPS правильно, что этот узел завернули Последний раз редактировалось Хмурый, 12.10.2013 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
такую чушь сам рекомендуй. И разберись, что такое "совместная работа сварки и болтов" По твоей логике, серийный фланцевый узел - тоже "совместная работа". Фланец же приварен к балке, а за колонну болтами цепляется.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
Убери все болты. Что получится? для меня этот узел спорный. Последний раз редактировалось Хмурый, 12.10.2013 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А в чем, с точки зрения работы готового соединения, разница между монтажной и заводской сваркой? Ну, кроме качества швов (хотя монтажная сварка - выполняемая на монтаже, "по месту", тоже может делаться хорошим сварщиком, с использованием полуавтомата и с последующим 100%-м контролем швов физическими методами)?
совместная работа - это если бы верхняя пластина к ригелю крепилась бы и болтами, и сваркой. Причем, в расчет соединения были бы включены и болты, и сварка. Например, усилие 50т. делаем швы с несущей способностью 25т, а оставшиеся 25т берем на болты. Вот это - и есть совместная работа. И совершенно правильно она запрещена.. ибо сначала включится в работу сварка (как более "жесткое" соединение), отвалится (т.к. несут 25 тонн, а повисло на них - 50) и только потом, после некоторых перемещений - болты... и тоже отвалятся (ибо также несут 25т, а не 50). В узле тс же на передачу усилия с верхней полки на колонну работает только сварка. у болтов же совершенно иная задача, и ее выполняют только болты. 2.440 - не единственный вариант решения узлов. Как и 1.460.3-23.98 - не единственный вариант ферм. Правда, в узле тс ни при каких условиях в нижней полке ригеля не должно возникать растяжение. Растяжение там нечему воспринимать. На знакопеременные усилия этот узел не годится. Ну и плюс некоторые конструктивные нюансы, типа правки под щуп 0.3 и т.д. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.10.2013 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Нельзя их убирать, они там хотя бы конструктивно нужны.
Самое очевидное (да и достаточно этого) - раскроется пакет полка колонны-монтажная прокладка-опорное ребро балки. Технадзор не примет конструкции, т.к. это запрещает СНиП "Несущие и ограждающие". 102030, а что будет стягивать пакет после монтажа? святой дух или Хмурый? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Видел подобные узлы в км-ах, прошедших экспертизу.
Причем, неоднократно. Хотя - в нынешних км-ах чего только не увидишь ![]() ![]() Болты - М19 ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Прально завернули! Ребро Морриса то где?! (пунктиром)
У вас кроме того что нет ответного ребра по нижней полке ригеля, так и пара сил от момента в ригеле приложена непойми куда, устойчивость стенки колонны чем обеспечивается на участке м/у оголовком и ответным ребром вута? Криво вобщем момент передается с ригеля на колонну... Ну или можно кометой посчитать...там чето похожее есть...если посмотреть на скрин - очевидно в каком сечении колонны момент равен опорному моменту ригеля - в сечении куда приходит "ребро Морриса"(кратчайший путь) ))) Последний раз редактировалось hexD, 14.10.2013 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Да не, эксперт усомнился в правильности(и конечно же в наличии вообще) методики расчета этого нетипового узла, пара сил с поясов ригеля передается не через элемент расчетной жесткости, а по не определенной схеме - в три точки колонны, при этом участок стенки колонны в зоне примыкания надо проверить на устойчивость, вот и просит эксперт обосновать расчетом устойчивость, да и вообще понять как он был посчитан(что куда передалось и чем воспринято(сварка)), либо привести жесткий узел метода расчета которого более известна. А скрин я по приколу прицепил.
PS - на вашем скрине все "читается", узлы типовые. Напротив каждой полки ригеля есть ребро, методика расчета есть... |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Offtop: Да?! Пару ссылочек на сайт инженерных приколов?
А я бы предположил что такую погребень фактически сделают так: 1. м/у опорным ребром ригеля и опорным столиком будет щель - либо перефрезеруют торец, либо дыры по 6 болтам не попадут. 2. когда все таки установят ригель (еще не факт что пролет и отметка будут выдержаны - имеем щель м/у колонной и оп.ребром, прокладка не предусмотрена) в каком-то около проектном положении окажется что надо болгаркой пилит торец колонны, на что ни у кого из бригады при минусовой температуре на это попросту "не встанет", и абы как приварят нашлепку сверху, т.е между накладкой и ригелем тоже будет щель, к-я в сочетании с расстяжением ВП ригеля и коррозией, не дай боже еще вода там замерзнет, приведет к печальному итогу. 3. Когда все это благополучно превратится в шарнир и останется висеть на 6 монтажных(М16) болтах класса 46(других не було), рама получит свои фактические перемещения - побежит крыша ну и что то м.б. хрупнет в уровне базы колонны... Я такую погребень видел в варианте где накладка сразу приварена к колонне и монтажные болты фиксируют для обварки ригель ч/з эту накладку...гемороя тоже хватает... Последний раз редактировалось hexD, 15.10.2013 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Более того. Расчетом определяется не только необходимость постановки диагональных ребер (стенка на сдвиг), но и "ответных" ребер (стенка на устойчивость и локальные напряжения).
По поводу измышлений о монтаже. 1. ) Если завод хоть сколько-нибудь приличный - он выдержит 2 основных размера, а именно: от оголовка колонны до верха опорного столика и габарит ригеля по опорному ребру (от низа ребра до верха колонны). Если не совпадут отверстия под болты - элементарно рассверлили с м16 на м20 или м24. Болты - конструктивные, в основном, для стяжки пакета (помним, да?). 2.) Монтажные прокладки в КМ закладываются почти всегда с одной стороны. Т.е., одно опорное ребро прижали к колонне, а второй зазор заполнили прокладками - ну, такая логика у проектировщиков. Мы в КМД даем минусовой допуск на габарит ригеля между фланцами/опорными ребрами и прокладки закладываем с двух сторон (вторая - для компенсации минусового допуска). 3.) Накладка с полкой, щели и т.д... Про струбцины - вообще не слышали, наверное? Ну так это проблемы вашего образования либо образования того дебила, нанявшего не меньших дебилов с не лучшим образованием на монтаж. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.10.2013 в 18:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ну, плотно я общался с 4-мя монтажными организациями. Средними такими...
Прижать 2 железки струбциной перед сваркой при отсутствии стягивающих монтажных болтов - вещь была настолько обыденная, что даже и не говорил никто об этом. Само собой разумеющееся было... Просто не надо на монтаж более-менее серьезных конструкций набирать дятлов. Да и технадзор со стороны заказчика должен присутствовать... И не пропускать через жопу смонтированные конструкции. Так что головная боль совсем не проектировщика. С дуру любые конструкции изгадить можно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
не то чтобы доставляет удовольствие...наоборот - не могу не видеть факты.
никто не смеет говорить о том чего нет. а факты как известно вещь упрямая. обыденность она везде своя, неужели в этом есть сомнения? шаг в сторону от центра науки и техники ( более менее крупного города ) и ты в параллельном мире, в КОМИ вообще никто не проектирует! нет проектных организаций, все крупные объекты - полный аутсорсинг. Когда возил проект и начал общаться с самым квалифицированным сварщиком, его первый вопрос начинался со слов "вот этот двуХтавр...куда при3,14зденивается?", ладно бы похохотать...с УКРАИНЫ гастарбайтеры сварщиками в ухте инте воркуте, и за счастье!!! едем дальше (обл.центр - г.Энск) - не самая бедная стройка - 30К1, на 5м колонну с сеткой 6х6, одноэтажное, только снег несет, уже неплохо - "жирный" по тоннажу объект, заказчик - международная компания, все везде смазано по полной, рисую узлы(скрин 1) , по ригелю минусовой допуск 10мм, а ниже ригеля есть ненесущая балка, по ней решил сделать допуск минус 3мм, оказалось эта балка в пролет не влезла - почему? потому что прокладок в верхнем уровне никто ставить и не собирался, всё стянули(умеют, обыденно) пришлось расслаблять фланцевые на ВП болтах чтобы вставить ригелёчек...не бред? О чем можно говорить? Не абы какой объект, не абы какая стройка - все чисто, но чистота вообще не показатель... почему грю болты не завернули по нижнему поясу главных балок? не хватило, докупим и завернем, т.е. пока руки дойдут все это будет стоять в перетянутом(10мм по всем пролетам) состоянии...потом еще прокладки решат поставить... О чем мы тут будем распинаться? ps/ а мораль такая - умом россию не понять, аршином ОБЩИМ не измерить... Правда "общим" у нас с 1991 года относится к своей территории... Последний раз редактировалось hexD, 16.10.2013 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
у меня такое чувство возникает, что экспертам охота просто до чего нить докапаться, а потом предьявить. Вот прошел месяцок уже замечания на совсем другую тему пришли, че сразу то написать не могли, ладно бы листы новый были в альбоме или с изменениями, нет ведь
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 36
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
я так понимаю что ребро Морриса - это диагональное ребро по стенке колонны, для повышения жесткости узла и усиления стенок колонны. Посмотреть можно вот здесь http://dwg.ru/dnl/11734
либо в иностранной литературе по расчету и проектированию рамных узлов (здесь на сайте есть) |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Joints in steel construction. Moment connections. Есть на сайте.
Искать Morris stiffener. И это не совсем диагональное ребро, а диагональное с изгибом.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
чужеземная литература по "солидняку"(с) - http://dwg.ru/dnl/3378 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Имеет ли право на "жизнь" данный узел? | Мария_Мар | Железобетонные конструкции | 7 | 15.10.2013 12:52 |
Подскажите как называеться данный узел | exeh2iwf1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2012 15:13 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |