| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание профнастила под углом к опоре.
проектирование
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 6410
|
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
Да, вот в том то и дело, что схема покрытия предполагает именно такое опирание. Профнастил является диафрагмой жесткости покрытия и выполняет роль связей по верхнему поясу.
Повернуть ферму нельзя, делать какие то подкладки? Но из чего, там зазор 12мм. Вызывает сомнение вообще рабоспособность этой схемы. Последний раз редактировалось _andrey52, 15.10.2013 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
У вас вообще профлист на 4,5 м то по расчету подбирался или как? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Видел один автосалон (официальный дилер Автоваза), так там фермы арочного типа были, но с прогонами. Правда прогоны часто опирались не в узлах... Так вот профлист походу положили не гнутый и каким то макаром (наверно с помощью кувалды и чьей то матери) его согнули (вдоль волны) по арочной ферме. В итоге получи на каждом опоре профлиста смятия и изломы... Ну там еще много чего есть, но пока вроде стоит. Автовазовское проклятие по ходу распространяется и на строительные конструкции
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Вдоль верхнего пояса фермы укладываете стальную полосу (допустим, 130х6). Исходя из вашего рисунка - левый край полосы опирается на пояс, под правый край полосы подкладываете (в направлении - вдоль пояса фермы) арматурный стержень, допустим, диаметра 10 или 12 А-I (у вас же там зазор аж 12 мм!). Полоса оказывается в наклонном положении. (Надеюсь, не надо объяснять что все детали свариваются между собой). И получаете наклонную опору для вашего профнастила.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Цитата:
Так если конечно делать сплошной шов вдоль верхнего пояса, то наверно такой вариант лучше в плане коррозиестойкости, но как то выглядит немного диковато. Ну может я ошибаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Арматурный стержень, подкладываемый под наклонную полосу, можно выполнить не сплошным, а из отрезков длиной, допустим, по 100 мм с шагом 100 мм. Тогда щель между верхней гранью пояса и наклонной полосой можно попытаться зачеканить цементным раствором на напрягающем цементе (или с добавками, исключающими усадку).
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
По теме см. вложения, пояс замнет профлист на опоре под нагрузкой, если раньше монтажник хорошо не притянет лист к прогону тоже замяв. Вопрос в том, можно ли использовать профлист как диафрагму - открытый (см. Рекомендации по учету....). Если, все же, собрались делать наклонную шабашку на пояс - никаких листов и арматуры! проще угловую сталь с подрезанным "на сколько надо" одним пером
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уголок в 120х8 превратить в 120х12х8? Там же от второго пера ничего не останется - будет полоска с маааленьким загибом. Или предлагаете взять 50х5 например и подвинуть влево? Тогда сварной шов по обрезанному перу придется на середину пояса, а не на угол. Вроде ничего плохого не должно быть, но зачем оно надо? Вроде как ничем не хуже вариант у Леонида.
НО! зачем на стадии проектирования уже изобретать костыли, когда можно просто геометрию ферм сменить на нормальную?) ЗЫ: очень забавно, что автор, уйдя из темы, зачем-то удалил схему раскладки ферм)) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
это, естессно, самое верное
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Навес навесу рознь. Не факт, что только профлист там. Как минимум, если подстропилки наклонены, вроде как получается, что осуществляется водосбор (есть ендова внутри). А просто профлист в ендове.. я даже не представляю как там воронки организовывать.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
навес ваш максимум через год потечет с продырявленной нижней полкой профлиста (больше уплотнители вряд ли выдержат, после чего "вода дырочку найдет"). Дырявить при этом еще и верхний пояс фермы... Совсем уж нехорошая идея (тут совсем недавно была темка про воду в раскосах ферм)
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
Навес, кровля холодная. И еще снеговая нагрузка 240кг/м2.
Цитата:
Еще раз повторюсь, так сложилась ситуация, что переделывать на данном этапе мы не можем. И это конечно печально... Есть еще мысль, отказаться от жесткого диска настила и добавить связи по покрытию. А профнастил опирать через какую-нибудь резиновую подкладку что-ли.. или как предложил vit.z. Конечно же лучший вариант был бы переделать полностью конструктивную схему, согласен на 100%, тут и думать нечего. Всем спасибо за участие! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Не увидел план навеса, но если ферм немного, можно гнутики нарезать с того же профиля и приделать поверх пояса. Если кромкогибочный есть, так вообще без проблем, а уголок под это дело кромсать - много в отход уйдёт, уж лучше по методе Leonid555. Это так... мысли не строителя.
ЗЫ: Шайбы ещё косые, ГОСТ 10906, в них порядка шести градусов и есть. ЗЗЫ: с длиной 100 ошибка вышла, не считается. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
КонструкцИИ входного плоского под углом козырька из профнастила | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.11.2012 09:22 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 27.06.2007 00:10 |