Нужен совет в конструкции жесткого узла коробочек
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет в конструкции жесткого узла коробочек

Нужен совет в конструкции жесткого узла коробочек

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2013, 11:35 #1
Нужен совет в конструкции жесткого узла коробочек
Выпускник
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252

Доброго всем!
Собственно на чертеже несущая рама 2-х этажного жилого дома,посчитана с жесткими базами и жесткими узлами сопряжений ригеля и колонн.
Было принято решение и посчитаны сечения колонны в виде коробки 30-х швеллеров(такое сечение принято дабы обеспечить устойчивость колонн из плоскости и в плоскости,так как ничего верхний конец рамы не держит от перемещений,точнее все несущие конструкции выполнены из ЛСТК,план с рамой на плане прилагаю тоже,насколько они могут запретить перемещение,особенно средней колонны из плоскости да и в плоскости не уверен,по второму этажу идет перекрытие похоже на жесткий диск но опирается опять же с одной стороны на мою раму с другой на панель ЛСТК,мне думается что просто с этим перекрытием и уедет в бок,сверху тоже самое но опираются фермы стропильные, поэтому взял мю 2,тоесть lеf=13.6м,как будто бы рама стоит сама по себе),балки-коробки 20-х швеллеров(исходя из невозможности обеспечить общую устойчивость балки,хотя мб через перекрытия завяжется на несущую панель ЛСТК(стену)).

Вроде всё,но теперь проблема,типовых узлов не нашел,помогите с идеями жесткого узла(Б,В на чертеже).Колонна идёт сплошняком 6.8м,нужно к ней прилепить ригеля,сечения я описал выше,как тут можно наиболее лучший вариант сделать из того что есть?

На плане и разрезе раму выделил(чертёжики грубенькие)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
РАМА,Олег - копия.dwg (148.0 Кб, 3061 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Планчик,разрез.dwg (1.53 Мб, 3028 просмотров)

Просмотров: 5909
 
Непрочитано 17.10.2013, 11:44
#2
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


ну узел Г и Д понятно - колонну закончил, заглушка и сверху балку 9,3м + ребра. Приварил и достаточно.
С серединой... А можно с 30-го средние балки сделать? Или расставить сечение до ширины стоек?
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 11:44
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
чертёжики грубенькие
Мило так Offtop: Будь мужиком, б...!
А перекрытия на эту раму тоже из ЛСТК? На первый взгляд что то сурово как-то! А раму в стенах не защемить?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 11:53
#4
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Мило так Offtop: Будь мужиком, б...!
А перекрытия на эту раму тоже из ЛСТК? На первый взгляд что то сурово как-то! А раму в стенах не защемить?
Перекрытия тоже ЛСТК,всё ЛСТК,кроме черняжной рамы!Ну крайние колоны мб еще можно,а средняя стоит себе по серединке комнаты,с одной стороны там ЛСТК пирог перекрытия(на разрезе видно)

Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
ну узел Г и Д понятно - колонну закончил, заглушка и сверху балку 9,3м. Приварил и достаточно.
С серединой... А можно с 30-го средние балки сделать? Или расставить сечение до ширины стоек?
Г и Д,да не особо проблемно,вот Б и В,угу.Сделать то можно,но металла больше(Расставить как вариант в принципе,планки наваривать нужно будет,красить изнутри,да и наверно не красиво будет смотреться в доме,хотя мб как-то обошьют.

ЗЫ:мю в плоскости 2,многовато наверно...
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 11:56
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Ну крайние колоны мб еще можно,а средняя стоит себе по серединке комнаты
Если крайние закрепите и верхнюю (да и среднюю) балку сделайте неразрезной, то расчетная длина средней колонны уменьшиться.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 12:07
#6
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Если крайние закрепите и верхнюю (да и среднюю) балку сделайте неразрезной, то расчетная длина средней колонны уменьшиться.
Ну это всё "если",ЛСТК панели эти...
Пусть она будет уже такая как есть,без закрепления,вопрос то в другом,как узел скомпоновать жесткий?Не хочется хню сделать(там то нагрузок больших нет,жилая и снег только,но лепить абы что не хочется,хотя уже похоже,но думаю решения должны же быть(не всем же узлам быть типовыми,просто у меня нет опыта по таким узлам)
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:24
#7
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


А ну, вот таГ:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
примыкание.dwg (57.4 Кб, 2109 просмотров)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 12:38
#8
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
А ну, вот таГ:
Хм...спасибо интересное решение,а вопросик у меня,вот там у тебя вид сверху,на балке из 20-х наварена на торец заглушка или я что то не уловил,для чего она там?
У кого есть еще идеи,пожалуйста помогайте)Хотелось бы еще глянуть вариантики
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:48
#9
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


ну да. торец балки заглуши, чтоб мыши и тараканы не заводились.
ЗЫ:: заглушка не показана. Где ты её там узрел??? Там 2 шва на уголки и всё.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 13:28
#10
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
ЗЫ:: заглушка не показана. Где ты её там узрел??? Там 2 шва на уголки и всё.
А-а-а,погоди я не так понял,ригель не доходит до колонны,верно?Он крепится только к уголку?А у уголка два шва по всей его длине?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:12
#11
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Да. именно так. Ну можно ещё и подкосы дать вверх и вниз.....
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:16
#12
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Да. именно так. Ну можно ещё и подкосы дать вверх и вниз.....
Спс,буду думать,мож еще у кого варианты будут
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 14:35
#13
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Спс,буду думать,мож еще у кого варианты будут
Прорезать в колоне отверстие по размерам ригеля, вставляешь ригель и завариваешь + заглушка.
Такой вот вариант.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (4.8 Кб, 159 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:04
#14
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Прорезать в колоне отверстие по размерам ригеля, вставляешь ригель и завариваешь + заглушка.
Правда дохлое получится - т.к. на стенке сидит. И то. И это.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 15:25
#15
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Правда дохлое получится - т.к. на стенке сидит. И то. И это.
Стенку можно усилить накладками...
У нас такое решение распространено для рекламных щитов, стоят и не пикнут.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 20:29
#16
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
ну да. торец балки заглуши, чтоб мыши и тараканы не заводились.
ЗЫ:: заглушка не показана. Где ты её там узрел??? Там 2 шва на уголки и всё.
ИМХО узел плохой.
1) Неочевидное распределение усилий между вертикальными монтажными швами по стенкам балки и горизонтальными по полкам балки(нижние, кстати, потолочные, ну...бывает...). На момент очень даже будут включаться вертикальные швы, какая часть усилия при этом достанется горизонтальным швам - непонятно.
2) Если балку не запихивать между уголками, что очень даже проблематично, а, допустим, один из уголков варить на монтаже, как и нарисовано, то как проварить шов по обушку монтажного уголка?
2) С уголка большая часть усилия пойдет на вертикальные швы по обушкам, швы по перьям гораздо менее нагруженные.
3) Включено в работу не все сечение колонны. Стенка противоположного швеллера не нагружена.
4) С горизонтальных швов по поясам балки усилие перейдет на малую часть вертикальных швов по обушкам уголков. Далее (для растянутой полки балки), растягивая поперек проката тонкую стенку швеллера, на не менее малую часть горизонтальных швов ребер внутри колонны.
a3x вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 09:48
#17
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
ИМХО узел плохой.
1) Неочевидное распределение усилий между вертикальными монтажными швами по стенкам балки и горизонтальными по полкам балки(нижние, кстати, потолочные, ну...бывает...). На момент очень даже будут включаться вертикальные швы, какая часть усилия при этом достанется горизонтальным швам - непонятно.
2) Если балку не запихивать между уголками, что очень даже проблематично, а, допустим, один из уголков варить на монтаже, как и нарисовано, то как проварить шов по обушку монтажного уголка?
2) С уголка большая часть усилия пойдет на вертикальные швы по обушкам, швы по перьям гораздо менее нагруженные.
3) Включено в работу не все сечение колонны. Стенка противоположного швеллера не нагружена.
4) С горизонтальных швов по поясам балки усилие перейдет на малую часть вертикальных швов по обушкам уголков. Далее (для растянутой полки балки), растягивая поперек проката тонкую стенку швеллера, на не менее малую часть горизонтальных швов ребер внутри колонны.
Предложите ваше решение
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:24
#18
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Было принято решение и посчитаны сечения колонны в виде коробки 30-х швеллеров(такое сечение принято дабы обеспечить устойчивость колонн из плоскости и в плоскости,так как ничего верхний конец рамы не держит от перемещений,точнее все несущие конструкции выполнены из ЛСТК,план с рамой на плане прилагаю тоже,насколько они могут запретить перемещение,особенно средней колонны из плоскости да и в плоскости не уверен,по второму этажу идет перекрытие похоже на жесткий диск но опирается опять же с одной стороны на мою раму с другой на панель ЛСТК,мне думается что просто с этим перекрытием и уедет в бок,сверху тоже самое но опираются фермы стропильные, поэтому взял мю 2,тоесть lеf=13.6м,как будто бы рама стоит сама по себе),балки-коробки 20-х швеллеров(исходя из невозможности обеспечить общую устойчивость балки,хотя мб через перекрытия завяжется на несущую панель ЛСТК(стену)).
Честно говоря, я бы не создавал сам себе проблем. Все жесткие узлы с ГСП это творчество. Более надежным узлом считаю узел с развитием поясных накладок за пределы колонн (обхватом сечения колонн). Однако такой узел выглядит неаккуратно, да и не всегда можно так разгуляться. Вот Вы, когда выбирали сечения колонн и балок, должны были держать в уме удобство конструирования узлов. И кстати, хотелось бы посмотреть, как бы законструировали верхние жесткие узлы те, у которых это не вызывало трудности...
Задумайтесь о смене сечений элементов.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 19:15
#19
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


a3x - ну так перейти на двутавр и нет вопросов. Видать у ТС кроме швеллеров другого нет.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 09:21
#20
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
a3x - ну так перейти на двутавр и нет вопросов.
Хорошо,а как тогда двутавр жестко прикрепить к коробке?Это тоже уже творчество,типовых то серий нет,везде двутавр к двутавру...
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 10:44
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Выпускник, посмотрите узлы в справочнике Кузнецова ,т.2, стр 85.
Видел как делали каркас двухэтажного магазина. Колонны были коробчатого сечения из швеллеров [ ]. Ригели из швеллеров на планках ] [ примыкали к колонне "в обхват" на сварке.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 11:17
#22
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Выпускник, посмотрите узлы в справочнике Кузнецова ,т.2, стр 85.
Спасибо,посмотрел.
Уважаемые,гляньте во вложении мои узлы Д,Г.
Хватает ли сварки для того что б считать их жесткими?И нужны ли в этом случае ребра?Или достаточно будет и этого
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
РАМА.dwg (231.4 Кб, 1004 просмотров)
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 10:00
#23
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Уважаемые,гляньте во вложении мои узлы Д,Г.
Хватает ли сварки для того что б считать их жесткими?И нужны ли в этом случае ребра?Или достаточно будет и этого
Мы тоже такие делали,усилия не страшные,обварить нормально да и будет стоять.Ну тут похоже что балка без колонны не повернется,сварки многовато,вроде жесткий.Горизонтально запрещено перемещение,вертикально тоже и и поворот балки без колонны не возможен вроде,если ток шов не порвёт,хотя усилия...малы
Студент ПГАСА вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 11:09
#24
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Хватает ли сварки для того что б считать их жесткими?
типа от сварки зависит будет ли узел жестким?
интересно куда смотрит г-н Бармаглотище
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:18
1 | #25
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
типа от сварки зависит будет ли узел жестким?
Ну,с помощью сварки можно его сделать жестким
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 12:02
#26
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
узлы в справочнике Кузнецова ,т.2, стр 85.
По-моему узлы неудачные.
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Уважаемые,гляньте во вложении мои узлы Д,Г.
Хватает ли сварки для того что б считать их жесткими?И нужны ли в этом случае ребра?Или достаточно будет и этого
Недостаточно. Балки просто лежат сверху на стойках. Конечно, это не шарниры, но и не полноценные рамные узлы.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Видел как делали каркас двухэтажного магазина. Колонны были коробчатого сечения из швеллеров [ ]. Ригели из швеллеров на планках ] [ примыкали к колонне "в обхват" на сварке.
Похожий узел обсуждали здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1130595
Сильно сомневаюсь, что в расчете он принимался жестким.

Последний раз редактировалось a3x, 22.10.2013 в 12:16.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 18:04
#27
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
А ну, вот таГ:
Хорошее решение!
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:52
#28
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Выпускник - А зачем в узле "Д" в коробочку запхали заглушку из б=5мм? И к чему те накладки???
Или то балка стыкованная?????? Ставьте целую и не морочьте голову.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:18
#29
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Выпускник - А зачем в узле "Д" в коробочку запхали заглушку из б=5мм? И к чему те накладки???
Или то балка стыкованная?????? Ставьте целую и не морочьте голову.
Ну там стык балок,цельную 9.3 метра везти не хотят(транспорт).Хотят две половинки.Поэтому там и заглушка.Ну накладки поставили дабы жёсткость узла увеличить,лишнее?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 09:27
#30
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Ну там стык балок,цельную 9.3 метра везти не хотят(транспорт)
Странно... 6,8м везти хотят, а 9 нет? Как раз там лучше не стыковать.
Обьясните заказчегу бессмысленность данной политики.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:28
#31
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Как раз там лучше не стыковать.
А почему?
Выпускник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет в конструкции жесткого узла коробочек



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Начинаю заниматься расчётами - нужен совет Baires Прочее. Архитектура и строительство 15 29.03.2006 07:39
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30