Увеличение длины подкрановой металлической балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Увеличение длины подкрановой металлической балки

Увеличение длины подкрановой металлической балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2013, 23:58 #1
Увеличение длины подкрановой металлической балки
maxummm
 
конструктор ПГС
 
г.Владимир
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 76

Уважаемые форумчане, помогите найти выход из следующей ситуации:

Проектирую подкрановые пути (под опорный мостовой кран) для здания с шагом ж.б. колонн 12м. Все бы ничего, НО шаг крайних колонн так же 12м и получается что 12-ти метровая балка оканчивается примерно по середине консоли колонны.
Наращивать крайние балки кусками того же профиля длиной по 40-50см нецелесообразно - остается кусок балки 50Ш1 длиной 10м.
Как поступить? может кто сталкивался с подобным случаем
Просмотров: 6554
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:16
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


У вас мостовой кран пятитонный что-ли на такой пролет 50Ш1, или это рельс?
Вы всегда в проекте закладываете количество элементов, кратное стандартной упаковки?
а по теме: почему нельзя оставить на половине? зачем покупать профиль 12 метров? КМД на заводе нарежут как угодно
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 00:24
#3
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Цитата:
У вас мостовой кран пятитонный что-ли на такой пролет 50Ш1, или это рельс?
Вы всегда в проекте закладываете количество элементов, кратное стандартной упаковки?
а по теме: почему нельзя оставить на половине? зачем покупать профиль 12 метров? КМД на заводе нарежут как угодно
1. да, кран 5т;
2. стараюсь по-возможности;
3. где точно - будут изготовляться конструкции на знаю, но знаю что металл закупает Заказчик
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 00:54
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Вы конечно сами себе головную боль придумали. Мое мнение: любой огород будет дольше, проблемнее и дороже. Можно попробовать эти куски распихать еще куда нибудь, или порезать на пластинки, упоры там из них сделать. Вообще это похоже - я куплю 99 пар перчаток, а последнюю сам сошью.
Интересно многие ли люди замарачиваются подобными вещами?

Последний раз редактировалось Николай Г., 18.10.2013 в 00:55. Причина: тавтология сплошная получилась
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 02:00
#5
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


сместите крайние колонны на 500 мм, неужели такие элементарные вещи нужно объяснять, это же в любом учебнике черным по белому написано
gomer вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 05:52
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вообще не понимаю, а так и оставить? Ну и пусть балка опирается на середину консоли, вам один фиг кран до стенки догонять не придется - упор сместите и все.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 09:26
#7
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Цитата:
сместите крайние колонны на 500 мм, неужели такие элементарные вещи нужно объяснять, это же в любом учебнике черным по белому написано
Колонны уже стоят и ставили их до выдачи мне задания. В данном случае если и объяснять, то Заказчику. А тут уже как в поговорке: "Смысл пить боржоми.......

Цитата:
Вообще не понимаю, а так и оставить? Ну и пусть балка опирается на середину консоли, вам один фиг кран до стенки догонять не придется - упор сместите и все.
тут будет нарушение серийного узла (-2 болтовых крепления и минус 1 крепление верхней полки), а нарушать его не хочется
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:37
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


maxummm, А вы знаете что подкрановые балки вообще-то разные, подкрановые балки на конечных колоннах обычно делают длиннее на 500 мм, и конструкция у них соответственно несколько другая другая.
Для примера посмотрите серию 1.426.2-7.1 "балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны"
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 09:52
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, помогите найти выход из следующей ситуации:

Проектирую подкрановые пути (под опорный мостовой кран) для здания с шагом ж.б. колонн 12м. Все бы ничего, НО шаг крайних колонн так же 12м и получается что 12-ти метровая балка оканчивается примерно по середине консоли колонны.
Наращивать крайние балки кусками того же профиля длиной по 40-50см нецелесообразно - остается кусок балки 50Ш1 длиной 10м.
Как поступить? может кто сталкивался с подобным случаем
Какую-то ерунду вы пишете.
Какая вам разница балка 12 метров или 12.5, хоть 18 метров делайте.
на заводе ее один фиг стыковать будут по длине.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:13
#10
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Цитата:
maxummm, А вы знаете что подкрановые балки вообще-то разные, подкрановые балки на конечных колоннах обычно делают длиннее на 500 мм, и конструкция у них соответственно несколько другая другая.
Для примера посмотрите серию 1.426.2-7.1 "балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны"
В сериях 1.426.2-7.1; 1.426.2-7.2; 1.426.2-7.2 рядовые и крайние балки имеют одну длину (1.426.2-7.1-03КМ), но не в этом суть. Просто я имел дело с балками разных нестандартных пролетов (3, 4, 8м), но не разу более 12м.
Поэтому и задавал вопрос - немного перефразируя "как обойтись с крайней балкой при шаге колонн 12м, не оставляя максимальных отходов". (Здание менее 40м)

Цитата:
Какая вам разница балка 12 метров или 12.5, хоть 18 метров делайте.
да хоть 24м - не длина меня пугает, а необходимость из-за 2м покупать хлыст в 12м
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:16
#11
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Какую-то ерунду вы пишете.
Какая вам разница балка 12 метров или 12.5, хоть 18 метров делайте.
на заводе ее один фиг стыковать будут по длине.
Видать друзяки хотят в гараже подкрановые балки делать. И стыковать в их планы не входит.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:47
#12
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
В сериях 1.426.2-7.1; 1.426.2-7.2; 1.426.2-7.2 рядовые и крайние балки имеют одну длину (1.426.2-7.1-03КМ), но не в этом суть.
Да ну? Вот на этом самом 05КМ для одинаковых пролетов слева рядовые балки 6 и 12 метров, справа концевые 6,5 и 12,5 м
Цитата:
Поэтому и задавал вопрос - немного перефразируя "как обойтись с крайней балкой при шаге колонн 12м, не оставляя максимальных отходов". (Здание менее 40м)
Ну это вы уж сами
Изображения
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (102.2 Кб, 735 просмотров)

Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 18.10.2013 в 10:53.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:13
#13
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Действительно, разночтение. Балки с листа -03КМ, в узлы на листе -05КМ не поставишь.
Но серия выпущена в советское время и не думаю что тогда приветствовались размеры не кратные 3 и 6м.
в сериях 1.426.2-7.2; 1.426.2-7.2 рядовые и крайние балки имеют одну длину, но опять же не в этом суть

Последний раз редактировалось maxummm, 18.10.2013 в 11:31.
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:33
#14
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


maxummm, мне вот сейчас подсунули проект, подкрановый путь делать, а в ёМ все балки рядовыми значЮтся
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:59
#15
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Так это же здорово!!!
Ну и соответственно вопрос - расстояния между колоннами у торцов здания отличны от расстояний между колоннами посередине здания (блока)???
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:04
#16
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Так это же здорово!!!
Ага , а лишние дырки на консолях крайних колонн заплавить , пусть думают почему так
Цитата:
Ну и соответственно вопрос - расстояния между колоннами у торцов здания отличны от расстояний между колоннами посередине здания (блока)???
С одной стороны 6м, а с другой где-то около трех мертов, но меня это не беспокоит, мы сами поедем монтировать
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 13:58
#17
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Выкладываю получившийся узел. Очень смущает стык балки в месте опирания. На узле изображена балка 30Ш1, это крайний ряд, в котором шаг колонн 6м (в. т.ч. и крайних) - проблема та же, что и у среднего ряда
Вложения
Тип файла: pdf подкрановая балка на крайней колонне.pdf (132.9 Кб, 192 просмотров)
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 17:13
#18
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


maxummm - А стык перенести на где-то 1м перед опорой религия не позволяет??
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 17:55
#19
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


отсюда конечно не видно, но если до середины консоли хватает - сделайте ребро(Р) опорное как в рядовом узле болтами балку привяжите к консоли, ну упор сместится на 500мм, разве это критично? а если надо "до стены" сделать - доварите "консольку" тавровую из листа к этому ребру(Р) и упор на неё...прям проблема...

НО! как практик говорю - бывают случаи когда в существующем цехе при шаге колонн 12 м в действительности этот шаг окажется 12060...делайте выводы.

Последний раз редактировалось hexD, 22.10.2013 в 18:00.
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 00:54
#20
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


kot1066 - вы правы вдвойне.
1. Перенос стыка влево снимает сомнения касаемо стыка балки на опоре;
2. При переносе стыка получается лишний "рез" балки, ну и опять же отходы - теперь уже в виде метровых элементов- вот тут уже "не по-религии"
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 01:12
#21
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


а упор обязательно на консоли ставить?
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 10:21
#22
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Цитата:
а упор обязательно на консоли ставить?
Желательно (но не обязательно) поставить на консоли
maxummm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 13:39
#23
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


придумал еще один узел - компетентных людей прошу покритиковать. Меня в данном узле смущает возможность четкой (ровной) установки опорной планки (та, что снизу балки, толщ.20мм) - уж очень много над ней стыкующихся элементов
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 00:45
#24
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Попробуйте узнать привязку упоров. Я думаю и не надо ничего наращивать. Будут все балки по 6м. Что этому крану делать в торце...
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 05:36
#25
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Будут все балки по 6м. Что этому крану делать в торце...
Вообще-то обслуживать производственную площадь, мало того, что крюк крана за счет концевых балок крана до конца не доедет ну дык мы ему еще полметра подрежем
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 08:23
#26
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Ну привязка упоров обычно задается технологами. И им не всегда надо чтобы он ездил вплоть до стены. В любом случае, я думаю, стыковать надо в пролете балку, а не на опоре что-то городить.
__________________
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 08:31
#27
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Я не сообщил ранее, а надо было. Торцовые стены здания не крепятся непосредственно на колонну, а благодаря хитрой фахверковой конструкции находятся в полуметре от неё, т.ч., как минимум, упор должен располагаться как я показал на рисунке.
maxummm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Увеличение длины подкрановой металлической балки

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить длину подкрановой балки с учетом заполнения зазора монтажными прокладками? Velkin Металлические конструкции 23 19.08.2013 11:39
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29