| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Металлоконструкция под оборудование. Расчет.
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 10874
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
0) применение нормального, а не китайского оборудования с паспортом и со всеми известными параметрами динамики
иначе пытки заказчика и технологов. 1) задание технологов на нагрузки от оборудования, уточнение у них динамической составляющей нагрузки по СНиП на динамику фундаментов 2) определение геометрии расчётной схемы (рама, рама+перекрытие, всё здание, здание+массив грунта, всё+соседние здания) 3) задание динамической нагрузки в SCAD Office (пока не знаю как) 4) расчёт по первым 5-6 формам 5) Теоретически СКАД должен собрать внутренние усилия со всех форм сам, не уверен правда. 6) Определение псевдособственной частоты (несколько частот) расчётной схемы 7) конструкции должны иметь псевдособственную частоту большую, чем частота работы машины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Tyhig, хрень пишешь идеализированную.... Ты ещё нелинейный расчет предложи. Проще надо быть. Считается эта табуретка на раз-два. После фразы "масса в 2тонны" нормального конструктора даже муза бы не посетила - руки из нужного места сами всё бы нарисовали.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
bronky
Если уж совсем по-простому то так: 1. 2000/4=500кг 2. 500кг/60см=8,33кг/см=q 3. момент М=ql^2/8=8,33x3600/8=3749кгсм 4 момент сопротивления W=3749/2100=1.79 Вот и момент истины. Подбираем уголок. Не парясь принимаем как в #2 (см. выше)
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
Цитата:
И где этот стул 600х600х400 будет стоять,внутри помещения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
Цитата:
![]() пост 11 Последний раз редактировалось Выпускник, 18.10.2013 в 16:17. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |