Плита перекрытия из некачественного бетона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита перекрытия из некачественного бетона

Плита перекрытия из некачественного бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2013, 11:33 #1
Плита перекрытия из некачественного бетона
prusak61
 
Регистрация: 09.07.2013
Сообщений: 16

Добрый день уважаемые господа форумчане!
У меня такой вопрос: нам подрядчики залили плиту перекрытия, через 14 дней мы её сами проверили на прочность
и серьезно расстревожились, прочность маловата. Через 28 дней наняли независимую лабораторию которая подтвердила
что плита набрала 2\3 от проектной мощности (67%). Проектировщики изучив ситуацию, вынесли вердикт, что плиту все-таки можно не демонтировать, а наше руководство считает, что её нельзя так оставлять. Подрядчик ссылаясь на решение проектировщика хочет получить от нас деньги за плиту, а наше руководство платить не хочет. Меня как технадзора обе стороны уговаривают принять решение. Вобщем как у Гамлета: ломать или не ломать!
Теперь вопрос: где есть регламент по которому я могу принять однозначное решение на демонтаж плиты, если есть решение проектировщика оставить плиту как есть. Спасибо.
Просмотров: 10554
 
Непрочитано 07.11.2013, 11:39
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Идеальный вариант - плиту оставить с расчетами и обоснованием проектировщиков, а подрядчику не платить, так как он не выполнил условия договора (в частности не обеспечил проектного решения). Если подрядчик начнет возмущаться - переложить на него затраты на демонтаж старой плиты и монтаж новой. Был бы я алчным заказчиком - так бы и сделал наверняка))
 
 
Непрочитано 07.11.2013, 11:40
#3
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Можно попробовать заказать независимую экспертизу у другой проектной организации, и на основе их отчета принять решение.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 19:31
#4
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Если проектировщики получили официальный заказ на проверку плиты и выдали официальный ответ, то плиту можно принять. Если же проектировщики выдали свое решение неофициально, а только в качестве рекомендаций без официального отчета, то тут два варианта: или это оформить официально и тогда действовать по уже описаной схемме, или заставить строителей переделать согласно проекту. Возможен еще и третий вариант: за счет строителей заказать официальный проект усиления плиты и выполнить его. Например, с помощью оптоволоконных ламелей, которые просто наклеиваются на бетонные поверхности - своеобразное дополнительное армирование, которое порядочно увеличивает несущую способность изгибаемых элементов.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 21:32
#5
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


автор, на что Вы готовы ради принятия плиты?
http://dwg.ru/bsk/3741


Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Например, с помощью оптоволоконных ламелей, которые просто наклеиваются на бетонные поверхности - своеобразное дополнительное армирование, которое порядочно увеличивает несущую способность изгибаемых элементов
это что-то новенькое
stoper вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 21:43
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
автор, на что Вы готовы ради принятия плиты?
http://dwg.ru/bsk/3741
бетон тут не причем
тут война интересов инвестора с подрядчиком. Инвестор не хочет платить за работу и ищет для этого предлог.
 
 
Непрочитано 07.11.2013, 21:48
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


тюю... так предлогов может быть предостаточно. Вплоть до отсутствия справок о состоянии здоровья рабочих с места жительства (а рабочие со всей России и СНГ)
stoper вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 21:55
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Вопрос сложный, несмотря на простоту. В проектах часто бывает так: для колонн требуется бетон например класса В60, а для перекрытий В40 (величины условные); это по расчёту и возможно это именно ваш случай. Но в то же время проектировщики тоже часто всё равно назначают бетон одинаковой прочности, т.е для перекрытий с явным завышением. Возникает конфликтная ситуация: вроде бы сниженной прочности достаточно и согласования авторов проекта может быть достаточно для разрешения вопроса, но в этом случае возможны претензии заказчика к проектировщикам насчёт неоправданного завышения прочности и тем самым удорожания строительства. В общем здесь нужно согласие трёх сторон.
troja вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 21:56
#9
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Заказал бы независимую экспертизу… заодно и проекта. По результатам принял бы решение.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 22:25
1 | #10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Класс бетона не сильно влияет на прочность нормальных сечений, но влияет на прогибы и на продавливание..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 22:51
#11
levtoppler


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 3


Не советую брать подобную ответственность на себя, при любом раскладе можно оказаться крайним. Кроме того в функции технадзора принятие решения о демонтаже конструкции не входит, это прерогатива проектировщиков и руководства заказчика.
levtoppler вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 23:01
#12
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от levtoppler Посмотреть сообщение
Не советую брать подобную ответственность на себя, при любом раскладе можно оказаться крайним.
Первым подозреваемым стал начальник технического отдела сопровождения строительства спортивных объектов государственного бюджетного учреждения края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений», которое и заказало строительство бассейна. Руководитель техотдела, по версии следствия, спустя рукава контролировал испытания объекта, по его же вине нарушился порядок проведения гидрологических испытаний чаши – то есть, когда в бассейн заливают воду и смотрят, насколько прочны стенки конструкции. Когда чаша дала течь, работник дирекции не прекратил испытания. Что было после этого – известно.

- В результате 31 июля 2013 года произошло продавливание днища чаши бассейна и ее последующее обрушение, а также розлив воды. Кроме того, частично разрушена одна из стен здания. В итоге бассейн пришел в негодность, а здание спортивного комплекса повреждено, что привело к невозможности сдачи объекта к установленному сроку, - подчеркнули в СУ СК РФ по краю.

В итоге на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Халатность».

http://kuban.kp.ru/daily/26144/3033630/

В Краснодаре нашли виновного в обрушении бассейна

Фото: Источник

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении работника ГБУ КК «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений», который подозревается в халатности, повлекшей существенное нарушение интересов общества и государства (ч.1 ст.293 УК РФ).

Напомним, ЧП произошло 31 июля текущего года во время испытаний бассейна, построенного в районе стадиона «Кубань». Сначала треснула чаша бассейна, что привело к утечке воды и частичному обрушению стены здания спортивного комплекса. В результате случившегося пострадал 43-летний рабочий.

Как сообщает помощник руководителя краевого следственного управления Наталья Смяцкая, выяснилось, что работник предприятия-заказчика, занимая должность начальника технического отдела сопровождения строительства спортивных объектов, в нарушение законодательства и требований своей должностной инструкции, не обеспечил возложенный на него контроль и надзор за строительно-монтажными работами при возведении бассейна. Чиновник не проконтролировал должным образом испытания объекта, порядок проведения которых был нарушен. Кроме того, обнаружив во время гидроиспытаний факт протечки чаши, испытания им остановлены не были.

«В результате 31 июля 2013 года произошло продавливание днища чаши бассейна и ее последующее обрушение, а также розлив воды. Кроме того, частично разрушена одна из стен здания. В итоге бассейн пришел в негодность, а здание спортивного комплекса повреждено, что привело к невозможности сдачи объекта к установленному сроку», - добавила Смяцкая.

Расследование уголовного дела продолжается.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 23:12
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Загрузите свою плиту мешками с песком - делов то
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 23:18
#14
levtoppler


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 3


Для stoper. Не знаю, что Вы имели ввиду, но в данном случае в функции технадзора входит остановка работ до принятия решения проектной организацией
levtoppler вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 08:31
#15
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Оставьте плиту. Фаза "Белит" раскачегарится и наберет Ваша плита нужную прочность лет через 5-6)


А 67% это от проектной или от требуемой прочности?. Лаборатория скорее всего от требуемой дала заключение.
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн

Последний раз редактировалось ТриНоги, 08.11.2013 в 08:47.
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 15:39
#16
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Заказал бы независимую экспертизу… заодно и проекта. По результатам принял бы решение.
Что то уж слишком большими полномочиями Вы намерены наделить инженера технадзора. А его дело значительно проще: в случае отступления от проекта сделать запись о приостановке работ на данном участке и доложить заказчику о ситуации. А дальше ждать его команды, лучше всего письменного распоряжения.
troja вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 15:41
#17
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


.....нам подрядчики залили плиту перекрытия, через 14 дней мы её сами проверили на прочность
и серьезно расстревожились,..... Меня как технадзора обе стороны уговаривают принять решение. .....

- это ключевые фразы. Технадзор не выполнил свои функции. Вина тут, на мой взгляд, именно на спрашивающем.
То есть, до момента , когда выяснилась кака, Вас ни чего не интересовало. Можно было проконтролировать процесс
изготовления бетона, сделать кубики, если сомнения, и пропарить их, пока плиту можно было разбить без труда.
Да и по виду легко отличить бетон , скажем, м200 и м400, тут ни какая экспертиза не нужна.
А ПО ситуации - найдите дурака, кто возьмет на себя ответственность письменно. Я б уволил технадзор с желтым билетом.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 17:55
#18
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Хе-хе, вот уж кто менее всего виновен в ситуации, так это инженер технадзора. Кубики изготавливать это совершенно не его печаль-забота, это дело подрядчика. А уж тем более "пропаривать" их; известно из СНиПа, что кубики должны храниться в тех же условиях, в каких находится забетонированная конструкция, а плита скорее всего не пропаривалась. А если и пропаривалась, то тем более "по виду" в этом случае невозможно разглядеть марку бетона. И контролировать процесс изготовления бетона в должностную инструкцию инженера технадзора вряд ли входит, достаточно сопроводительных документов для контроля. Ситуацию должны разрешить представители подрядчика, проектировщика и заказчика, найти компромисс. Если проектировщики согласны на снижение прочности бетона для перекрытий, то должны внести соответствующие изменения в проект в установленном порядке и переутвердить его, т.е на стройку должны быть выданы другие чертежи с отметкой заказчика "К производству работ". Для инженера технадзора эти чертежи будут служить основанием для снятия запрета на продолжение работ. Но для принципиального заказчика это будет служить достаточным основанием для снижения сумм оплаты работ как подрядчика, так и проектировщиков. Непонятно правда почему в данной ситуации все почему то смотрят в сторону технадзора и что то от него требуют.
troja вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:27
#19
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Тогда надо упразднить должность технадзора, ибо неясно зачем он нужен. Кудахтать, когда все накрылось и искать виновных, пытаясь при этом увернуться от вполне заслуженного под..ника?
Если чел не может по виду отличить бетон марок, отличающихся вдвое - ему тоже надо самоупраздниться, теоретиков и так море.

Мне это напоминает ГАСК наш, родной. Бабло собирают и на этом все заканчивается. Лично присутствовал при
"проверках" . Нет слов.Коррупция - это не где то, это рядом.
А потом будут валить все на приезжих гастров.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:41
#20
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Да бы высказать, дать ответ по теме, нужна объективная информация, а её недостаточно.
=марка бетона проектная?
=условия схватывания (твердения) бетона?
=метод испытаний бетона?
=проектная нагрузка на перекрытие?
-------------------------------------?
-------------------------------------?
А так это с пустого в порожнее. Не исключено, что присутствует жлобство заказчика - не хочет платить.
Демонтаж дороже чем плата подрядчику.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 20:59
#21
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Всего не читал, но если ухаживать за бетоном, он прочность может набрать и даже большую) Почему у бетона прочность ниже? Куда Вы смотрели) Кубы делали?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
Через 28 дней наняли независимую лабораторию
Да не ужели))) Они потом свою наймут)
Проектировщики сказали можно - значит можно.

Последний раз редактировалось oleg_81, 08.11.2013 в 21:06.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 12:21
#22
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
Проектировщики изучив ситуацию, вынесли вердикт, что плиту все-таки можно не демонтировать, а наше руководство считает, что её нельзя так оставлять.
Все-таки / не все таки... что за детский лепет... что точно написали проектировщики в заключении? Ваше руководство хочет побадаться с проектировщиками? И оставить денежки при себе? Тогда вам тут не рады... Дорогой заказчик вам не кажется что это не ваше дело сувать нос в конструктив? Это должны решить специалисты, коими вы не являетесь, хоть как.

Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
Теперь вопрос: где есть регламент по которому я могу принять однозначное решение на демонтаж плиты, если есть решение проектировщика оставить плиту как есть. Спасибо.
Заключение обследования, с поверочными расчетами. Весь регламент.

Последний раз редактировалось mix231, 11.11.2013 в 12:33.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 15:46
1 | #23
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Дорогой заказчик вам не кажется что это не ваше дело сувать нос в конструктив?
Класная формулировка! Да если сегодня не контролировать проектировщика и подрядчика, то много чего построишь!
Первые олухи, вторые воры.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 21:11
#24
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Ваше руководство хочет побадаться с проектировщиками? И оставить денежки при себе? Тогда вам тут не рады...
Сам проектировщик всю жизнь, готов проявлять профсолидарность, но есть и живая реальность. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку-давняя истина, особенно актуальная сегодня. Это в советское время заказчик, генпроектировщик, генподрядчик были равноправными государственными исполнителями одного дела. Сейчас проектировщик всего лишь сторона, оказывающая проектные услуги за деньги заказчика и несущая ответ перед ним за правильность своей продукции, хочется нам такого поворота дела или нет, но это так. Так что заказчик вполне может финансово наказать и проектировщика и подрядчика и суд с ним согласится, так как обе стороны явно допустили брак в своей работе. Это конечно не означает, что они однозначно "олухи и воры"(категоричность неофита от строительства), но брак допускать нельзя и заказчик вправе потребовать исполнения проекта без отступлений от него.
troja вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 21:45
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Знать бы всю подноготную... а то иногда такое всплывает.
 
 
Непрочитано 22.05.2017, 14:26
#26
dennsv

технадзор
 
Регистрация: 09.05.2011
Симферополь, Крым
Сообщений: 51
<phrase 1=


У самого аналогичная ситуация возникла, работаю в Крыму в Службе заказчика, отвечаю за строительный контроль (привычка старого понятия "технадзор" отходит постепенно). На объекте в дождь 2 дня назад заливали перекрытие над тех.подпольем, объект - (дет.сад на 2 этажа 260 мест). У подрядчика горят сроки, я со своей стороны предупреждал, что лучше перенести сроки по бетонированию плиты на более позднее время, но бетон заказан, предоплаты выполнены, и получилось что бетон класса B25 (марка цемента 500) заливался всю ночь под проливным дождем (не ливнем, а просто дождем), на следующий день утром я приехал на объект и увидел, что на бетоне стоит вода (1-2 сантиметра слой, мелкий дождь все это время не прекращался), хотя пленка защитная у них была, но плиту так и не накрыли от дождя.. теперь не знаю, как быть, принимать плиту у них или нет? в свою очередь я требую у них неразрушающие и разрушающие методы контроля качества бетона, через месяц заставлю вырезать цилиндры и доказывать прочность бетона! вопрос, все ли правильно я делаю? дайте рекомендации
__________________
Вопросов всегда больше, чем ответов..
dennsv вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 16:44
#27
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
где есть регламент по которому я могу принять однозначное решение на демонтаж плиты
- а зачем? решение уже имеется:
Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
есть решение проектировщика оставить плиту как есть
Я бы рассматривал ситуацию так:

Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
наше руководство платить не хочет
для этого
Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
наняли независимую лабораторию которая подтвердила
что плита набрала 2\3 от проектной мощности (67%)
проектировщик не в теме.. и поэтому
Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
изучив ситуацию, вынесли вердикт, что плиту все-таки можно не демонтировать
(кроме того зачем ломать если цель другая), однако изначально есть умысел и поэтому
Цитата:
Сообщение от prusak61 Посмотреть сообщение
руководство считает, что её нельзя так оставлять
Уверен после всех терок плиту не демонтируют, а та же самая лаборатория подтвердит 94-100% от проектной прочности..

В эту же схему укладывается аффилированность застройщика и поставщика бетонной смеси..

Последний раз редактировалось olf_, 22.05.2017 в 17:14.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита перекрытия из некачественного бетона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.05.2013 11:38
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит Cuбupяк Мономах 4 25.10.2012 15:15
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05