Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 73679
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Картинка была бы очень кстати. Но навскидку есть п. 15.2.3 СП 16.13330.2011, в котором регламентируется расстояние между двумя элементами, прикрепляемыми к пластине при помощи сварки. Расстояние зависит от толщины фасонки. Делается это видимо для уменьшения концентраторов напряжений, коими являются сварные швы, т.е. чтобы предотвратить взаимное влияние близко расположенных швов. Максимальное расстояние также нормируется, чтобы пластина не деформировалась из своей плоскости.
Какое красивое слово употребили: "демпфер", прямиком из динамики сооружений и смежных областей. Что Вы имели ввиду, применяя это слово в таком необычном контексте? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14
|
нашёл похожую картинку. В моём случае все три швеллера либо плотно прижаты торцевыми частями друг к другу, либо обварены даже между собой
----- добавлено через ~1 мин. ----- слово употребил, понимая, что пластина имеет смысловую какую то нагрузку. Просто так ведь ничего не делается. ----- добавлено через ~2 мин. ----- амортизатор лучше звучит?)) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Амортизатор чего? Что он амортизирует?
В вашем примере элемент, который соединяется встык на фасонке имеет усилие одного знака, что вполне допустимо. В портальной связи может быть фасонка, к которой приварен один элемент, который не прерывается. Второй элемент делится на две части. При действии торцевого ветра одна ветвь связи растянута, другая - сжата (выключается из работы). Соответственно, если вы приварите один элемент сжатый к растянутому, вы создадите сложное напряженное состояние во всем узле, усложнив его работу. Вы ведь не будете в ферме из уголков доводить раскосы до поясных элементов и привариваться к ним? Или будете? ![]() Покажите приятелям пункт СП, который я привел и задайте им вопрос про ферму, который я задал выше ![]() В узлах ферм (из уголков, с фасонками) единственный элемент, который претерпевает сложное напряженное состояние - это фасонка (кроме ферм с нисходящим раскосом, где еще есть опорное ребро с не менее сложным НДС). По поводу фасонок велись дискуссии и научные исследования еще в СССР. Но дискуссия должна вестись в рамках своей профессиональной компетенции. Зачем Вам думать про такие вопросы, если Вы не конструктор? Или конструктор? ![]() Последний раз редактировалось Sam, 29.11.2013 в 04:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
как вы себе представляете выборку этого зазора в ходе эксплуатации? сварные швы, что, срежет при этом? Зазор нужен для уменьшения концентрации напряжений о сварных швов и для облегчения монтажа. Приведенный на картинке узел без зазора просто не соберется
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
сколько уже копий сломано с этими связями портальными и не очень...
Существует мнение, что портальные связи надо делать только так, как на приведенной картинке. В этом случае обеспечивается хоть какая-то жесткость из плоскости связи. Если все 3 элемента крепятся к фасонке с зазорами - то гибкость всех 3 "из плоскости" становится бесконечной, ибо условия закрепления становятся "шарнир - свободный конец", т.к. фасонка не обеспечивает раскрепления из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
И это мнение правильное товарищи. А в случае с портальной связью автора, который
вероятно получится еще одно здание, в котором продольную устойчивость будут обеспечивать приваренные ригели фахверка и прикрученный к ним сэндвич. А портальные связи будут муляжом для солидности ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
А в портальной связи полюбому одна из ветвей сжатая и должна воспринимать это сжатие. Всех лучше объяснил Vavan Metallist в посте 11 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Элемент 1-3 портальной связи считается как сжатый, если представить, что сжатый элемент 1-3 отключится и будет работать элемент 3-5 как растянутый, то элемент 6-7 получит момент. Расчетная длина эл-та 1-2 в плоскости связи равна его геометрической длине, а из плоскости связи - сумме длин элементов 1-2 и 2-3. Поэтому из плоскости связи этот сжатый элемент 1-2-3 должен быть цельным, а значит без зазоров и с сваренный между собой, и гибкость его не больше 200. Есть еще вариант, когда к порталке добавляется цельная горизонтальная распорка от колонны 1-6 до колонны 5-7, проходящая через точки 2, 4. В этом случае элементы 1-2 и 2-3 делаются разрезными.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Это неверно, расчетная длина больше суммы длин этих отрезков.
Можно сделать портальную связь, в которой работает только растянутая ветвь. Правда стальной СНиП не допускает по колоннам связей с "выключающимися" ветками. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.11.2013 в 18:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Порталы надо делать правильно. На рисунке портал, в котором сжатый участок может выключатся из работы. Об этом уже была куча тем а толку мало все равно.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну это не "классический" портал. Можно нарисовать кучу "порталов" в которых можно допустить выключения сжатой ветви, но только на определённый вид нагрузки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Я где то говорил о СНиП? Я сказал "в какой то серии". Да и вообще таблица 6 здесь ни при чем. Мне кажется тем связей на форуме уже разжевана так, что можно писать учебник. Но для некоторых все равно от этого толку нет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Повторяю:
Портальная связь - результат вынужденного видоизменения гениальной простой и доброй крестовой связи. Как известно, крестовую связь можно (согласно норм, если кому хочется докопаться формально) бубенить из нитей. Т.е. из гибких. Т.е. из канатов, проволок и т.д. Крест из гибких - вершина эволюции в жизни связей ![]() Все остальное - вынужденное, т.е. извращение, если так понятнее. Например, нужна сверхжесткость - делай жесткие насжатиеработающие ветви. Или надо проезд/проход - делай портальные. И т.д. Так вот, если в кресте с негибкими элементами нормы заставляют иметь предельную гибкость элементов, то мы и обеспечиваем эту гибкость. Особо не вдаваясь, а накой оно надо. А вот сопли разводим, типа а на сжатие они же работают же. Да, черт возьми, работают, но неполноценно. И чем гибче, тем неполноценнее. Если уж делаешь связь из безобразных жутких жестких элементов, сделай сразу в виде одной сжатой трубы ![]() Портальная связь, изображенная вначале, это вообще адская смесь недоразумений и нерасссчитываемостей. И самое главное, элементы там действительно ОБЯЗАНЫ работать на сжатие, для чего ОБЯЗАНЫ иметь жесткость ИЗ ПЛОСКОСТИ. А в теме проблема выкладывается как проблема какого-то зазора между двумя концами. Бред. Что мешает проектировщикам применять ВМЕНЯЕМЫЕ схемы? Вот схема на п.25 - кому она непонятна или чем она кого не устраивает? Эту схему можно (для понятности утрирую) выполнить из нитей. Мне кажется, что схемы, решения и т.д. принимаются с оглядкой на что-то, с какой-то предвзятостью, а иногда просто некомпетентыми людьми.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
На твой вопрос ответ был уже. Повторю: расчетная длина кочергообразных стержней из плоскости кочерги ЕСТЕСТВЕННО не равна сумме физдлин.
Представь себе, что кочерга под 90, длины элементов по 1м. Как будешь определять устойчивость? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не подскажешь где? Буду очень признателен
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось bahil, 02.12.2013 в 17:16. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Пожалуйста, п.23. Или например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985
Как всегда, т.е. решая задачу устойчивости. При этом обнаружится, что при неудачной схеме на устойчивость влияют крутильные жесткости элементов и узлов, а не только изгибные. Поэтому непрерывность одного из элементов в узле неудачного портала есть необходимость. Кроме того, необходимостью неправильных схем является наличие жесткого (на изгиб с соответсвующей устойчивостью ПФИ) ригеля поверху. А твоя попытка посчитать по сумме физических длин и успокоиться может привести вообще к ГИ-системе ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2013 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мне кажется, нет смысла учитывать крутильные жесткости для профилей открытого сечения. Думается стОит упростить расчет на устойчивость портала так, чтобы не рассматривать потерю устойчивости из плоскости вообще. Т.е. принять одну половину "выключающейся" из плоскости. Ну и проверка ПФИ ригеля сверху обязательно.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну как, как. Представь, что одна половинка, работающего на фасонках, портала сжата, другая растянута. Если представил, то сможешь ответить на вопрос - будет ли работать портальная связь при потере устойчивости из плоскости сжатой половины портала (фасонки из плоскости значительно менее жесткие, чем в плоскости)? Я говорю, что будет работать за счет растянутой половинки, при этом сжатую половинку в расчет можно не брать(она выключилась).
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А я и не делал универсальных выводов, тем более для всех видов портальных связей
Просто предложил упростить расчет портальной связи, приняв сжатую часть, выключающейся из работы связи. Vavan Metallist, что я не правильно написАл или предположил? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() Вот картина потери устойчивости с выключением:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=706544&postcount=7
Когда palexxvlad говорит о применении "выключения", он говорит не О ДУРАЦКОЙ СИСТЕМЕ, а о хорошей схеме, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ устойчивость при выключении части элементов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
bahil, дело в том, что её (сжатую ветвь портальной связи) никто не выключает ! Вам же говорят, что при данном решении узла (когда все 3-и элемента прерываются и перекрываются фасонкой), эта ветвь выключается сама. А в расчете её исключают не намеренно вводя такое предположение о выключении, а исходя из реальной работы сжатой ветви.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да, еще пропустил: если жестко сварить все три луча на этой, как автор выразился, "центральной" пластине, то концевые узлы уже необязательно должны иметь крутильную (вокруг осей лучей) жесткость.
Некое резюме по вопросу автора: желательно все три луча соединить жестко. Я тут некоторые "исследования" в СКАДе проделал (какой же все-таки СКАД простейший), схемы портальной связи с жеским ригелем (рис. на п.50). Задавал разные свободы в узлах в разных комбинациях, задавал несовершенства в виде выгибов узлов, и заметил, что для удержания сжатого "трелучия" нужно немного. Однако вычислить расчетную длину, годную для СНиПовской проверки устойчивости лучей, весьма непросто, по крайней мере в СКАДе. Вручную - тем паче (хотя возможно есть готовые решения с учетом крутильных жесткостей, например у Лейтеса). Поэтому и рекомендовал бы троелучие просто "выключить" из расчета. Или же покопаться в теории ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Растянутая до исчерпания прочности не выключится однако
![]() bahil, выразил бы свою мысль конкретнее, может и был бы смысл в разговоре.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2013 в 18:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
И что тут можно считать апофеозом данной темы и вершиной мысли? На какой картинке? Почему фантазировать не надо? В портальной связи не всегда работают обе ветви, а только тогда, когда она соответственно законструирована. Сжатую ветвь можно "выключить", главное, чтоб это было сделано осознано и не приводило к аварийной ситуации. Тоесть весть пост 21 - фактически сплошное заблуждение |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вопрос ТС:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И, самое главное, на картине, по которой "следует делать и не фантазировать", имеется прерванность в трелучии, т.е. имеется МГИ-система, держащаяся на деле только за счет толщины пластин. На сжатие ОНО не работает. Оно вываливается вбок, т.е. выключается (на нашем языке ![]() bahil, вникай уже.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вообще-то не фантазии - можешь проверить расчетами на устойчивость. В "спроектированных за 100 лет" портальных связях устойчивость обеспечена за счет ригеля (или фермы), работающего на изгиб. Особенно когда зазоры везде. Изучи серии, фома неверующий.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Тяжелый случай Цитата:
![]() Если человек не понимает работу одной из самых простых конструкций - не помогут серии. Как раз мимикрия из серийных решений и приводит к вышеуказанному результату. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Завтра влезу в базу серий. Сегодня нет доступа.
Vavan Metallist: Цитата:
bahil: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ребят, я влезу с маленьким уточнением - даже если одна будет работать на растяжение, а вторая на сжатие - им жесткий ригель сверху не нужен, потому что вертикальная составляющая усилий в "средних" ветвях уравновесится, а горизонтальную можно будет воспринимать любым ригелем, который готов выдержать устойчивость?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось bahil, 08.12.2013 в 21:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да никто не спорил. Я просто никогда в жизни не рисовал портальных связей и даже не пытался в них разобраться. А сейчас немножко включил мозг и то, что в голову пришло, озвучил, уточнив для себя. Спасибо. Извините, если что ^_^
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ну если по вашей схеме - такая портальная связь будет работать так, как вы говорите в том случае, если будет обеспечена устойчивость из плоскости узла, в котором сходятся 3 стержня. Если же нет - вся система неработающая. Или второй вариант: если нет - выключается сжатая часть, но чтоб система работала сверху нужен очень жесткий ригель.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я понял, почему bahil не "врубается"
![]() Например насчет жесткости ригеля - ригель должен держать изгиб со сжатием. А не быть: Цитата:
![]() Или например откуда он взял Lрасч=L1+L2 ![]() Вот расчетная схема из серии (влож.1), там так и написано - Lрасч=L1+L2. Но если "врубаться", т.е. посмотреть на конкретику элементов (влож.2), можно увидеть, что это двухветвевые элементы, прикрепленные в узлах ДВУМЯ и даже тремя пластинами, т.е. не имеющие крутильной свободы в узлах. На третьем чертеже при таком узле прерваны все три элемента, однако ширина узла и две пластины делают этот узел жестким из плоскости. Третий чертеж - так, в дополнение, раз ТС начал с зазоров. Четвертый рисунок - еще одна попытка разъяснить очевидное ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Вот с этого и надо было начинать! У ТСа никто и не спросил - а не две ли ветви в его портальной связи.
Судя по тому что у него ветви сделаны из швеллеров - это либо двухветвевая связь, либо там пластины с двух сторон швеллеров. Последний раз редактировалось Alex_26, 09.12.2013 в 08:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Первые три рисунка из п.84 - из серий. Четвертый - чистая механика. Флуд - это твои лаконичные реплики типа "проектируйте правильно" и "выключите растянутые связи".
Которые "эти"? Приведенная серия - для серьезных промзданий с кранами. А еще есть неприведенные ![]() Порталы классически бывают разными - см.вложение из классической литературы. ![]() ![]() bahil, двуветвевой вариант изначально не предполагался. Это сейчас до тебя дошло, что через "двуветвевость" сможешь выкрутиться. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() eilukha Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Разве ты можешь быть когда-то "не прав"?
![]() Можно выключать, а можно и не выключать. Это зависит от необходимой жесткости, экономии ресурсов на изготовление связи и грамотности проектировщика. А сжатую ветвь креста тоже нельзя выключать? Да не при чем. Просто бахил "лепит горбатого", как всегда, слабо понимая, о чем идет речь ![]() |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Да всех куда то занесло не туда. Я вроде расписал все еще в п. 22. Было, правда, замечание от Vavan Metallist, что расчетная длина из плоскости ветви будет больше её геометрической длины. Я в сериях так и не нашел этого коэффициента. Может все таки дадите картинку этой серии с коэф-м больше 1. Зато вот у Ильнур в п.84 расчетная длина ветви из плоскости принята как сумма 2-х её частей. Если ветви порталки крепятся не к жесткой балке, а, например, к распорке из спаренных уголков, то при потери устойчивости ветви связи её верхней точке будет легче уйти из плоскости и повернуться. Тогда можно обратиться к пособию к СНиП II-23-81, таблица 23, третья картинка, тогда в зависимости от жесткости Cm мю может быть больше 1.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Krieger, то есть Вы солидарны с Бахилом, что сжатый элемент связи всегда будет сжатым и не будет выключаться?
И что этого достаточно, чтобы обеспечить работу этого элемента на сжатие: ? |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
При жестком ригеле можно и выключить. А если там достаточно гибкая распорка, то я бы считал по сжатой схеме, иначе просто изменяемая схема получится.
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 09.12.2013 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
О расчётных длинах уже было.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Половинку портала надо выключать не из-за особой продвинутости, а по законам механики, в т.ч. кинематики. Еще раз:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Кажись до меня дошло. Если посмотреть проекцию сверху, то получиться 3 шарнира на одной прямой, а это мгновенно изменяемая система... Значит отключиться со всеми вытекающими.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
![]() ![]() А вот до bahil, не доходит ! Ну сложно посмотреть человеку на эту связь сверху. Вот когда она у нас 2-х плоскостная, то при виде сверху раскосы (планки) ветвей создают геом. неизменяемость ! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Расчёт стержневых систем на устойчивость
Граничные условия являются определяющими в расчётах на устойчивость. Это надо просто запомнить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
По СНиП сжатый элемент (в нашем случае изгиба очень мало, поэтому про сжатие) должен быть проверен на устойчивость. В нашем случае для трубы двух плоскостях. В наших нормах такая проверка делается через расчетную длину, для нашего случая - в плоскости портала и из плоскости портала. В плоскости портала вопросов нет - понятно, что мю<1, к тому же априори известно, что троелучие будет терять устойчивость из плоскости. Вопрос как раз в том, как определить мю из плоскости для поверки отдельного стержня. В нашем случае для "ноги" как наиболее длинной при примерно одинаковых усилиях в трех лучах и их одинаковом сечении (здесь могут быть и варианты). Т.е. сжатая нога рассматривается как стержень с шарниром внизу и некой податливой опорой вверху. Т.е. понятно что мю>1.
Найдя мю, подобающее заданной схеме с заданными жескостями, можно проверить устойчивость ноги. Понятно, что такая проверка гарантирует устойчивость системы и в целом, т.к. найденное мю учитывает жесткость системы из всех элементов. P.S. Вот и литература предложена.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Как правило (как показывает практика) всё что касается устойчивости - заканчивается на определении мю (а если точнее - даже не совсем мю).
На вопрос "что делать" и "как разобраться" (потому что задача эта требующая от инженера мат.аппарат в виде дифференцирования и интегрирования) отвечал в своё время IBZ - "Считать, считать и считать". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
к посту #111
А как на практике такую связь из труб изготовить? Жесткий узел стыка 3-х труб придумали? Хотя все вижу на посте 84 уже давно все придумали)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 10.12.2013 в 08:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Размер накладок (а точнее, длины швов) определять... Ну, либо из расчета на изгиб "из плоскости" от условной поперечной силы, либо на глазок, исходя из вышеупомнутой ит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В Самаре на ЖД-вокзале тысяча таких связей из огроменных труб. С накладками с двух сторон. С очень толстыми накладками. Ощущение, что там эти связи несущие, а колонны их геометрическую неизменяемость обеспечивают.
upd: А нет, нашел фото - крестовые там... |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Как говорится геморный узел получится. Может взять толстую пластину, чтобы не было шарнира из плоскости связи, а примыкания всех трех труб сделать шарнирно. Пластину подобрать по расчету на изгиб "из плоскости" от условной поперечной силы, либо на глазок
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: О, точно. То-то мне казалось, что я именно порталки руками щупал там))
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: В таком количестве - думаю, да. Если половину убрать, изменяемость, КМК, не появится. Под словом "несущие" имел ввиду "воспринимающие вертикальные нагрузки")) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не факт. Можно предположить, что, если узлы примыкания балок к колоннам шарнирные, и связи сосредоточены только в этом месте(как на фото), то они играют роль ядра жесткости обеспечивая неизменяемость каркаса во всех направлениях.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Связи идут по кругу этой башни. Что изменится, если убрать шахматно половину связей?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: вечером порисую в скаде, аж интересно стало. Что-то мне подсказывает, что совместно с балками жесткость снизится очень незначительно. Что ни говори, но мне кажется, что сильно перебдели они с этими связями)) И вообще разговор тут о другом, а я оффтоплю со своим вокзалом(
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Анализировал я расчет каркаса. Рамно-связевый каркас. Так вот в связевом направлении связи крестовые. Они так крестом и были заданы в схеме. А скад он же тупой! Ему как задали, он так и считает
![]() Сейсмика 8 баллов и распределение усилий было в сжатой ветви 20т., в растянутой 60т. Вот если считать что сжатая ветвь выключилась (по книжкам в крестовой связи сжатая ветвь не работает), куда подевались эти самые 20т.?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Мю=1 для прямого стержня с шарнирами на концах. Наша нога тоже прямая, но заканчивается не шарниром, а жесткой врезкой "в рогатину" (верхние два элемента). Но сама рогатина имеет некую пружинистость из плоскости. Т.е. граничным условием при определении мю (при расчете на Эйлерову устойчивость) будет наличие двух перемещений - линейной (вбок) и угловой (вокруг оси, проходящей через конец ноги и параллельной линии, проходящей через концы рогатины. Т.е. представьте Эйлеров стержень, длиной, равной длине "ноги", с чистым шарниром внизу, но с двумя пружинками на другом. Суть определения мю - установление жесткости "пружин". И все. Для bahil: даже в нормах предусмотрено выключение сжатой ветви в некоторых случаях. Например, п.13.21 СНиП II-23. В нашем же случае нежесткое примыкание хотя бы одного из трех лучей приводит к банальной геометрической изменяемости. Твои заявы не обоснованы ни на йоту.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2013 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Просто если представить прямую стойку и стойку в форме кочерги - при равных условиях закрепления (шарнир-шарнир) у них мю будет одинаковое или у кочерги больше? ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
bahil Цитата:
![]() Главная проблема в определении жесткости пружин. Это - следующий шаг.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я все таки склоняюсь что кочерга должна быть цельной (свареной равнопрочным швом) и мю такой кочерги из плоскости будет = 1 ----- добавлено через ~9 мин. ----- Слева все предельно ясно. А справа как?
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 10.12.2013 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Мю это коэффициент приведения стержня с отличными от Эйлерова стержня исходными. Например, характером нагрузки. Или условиями закрепления. Кочерга - это два стержня. Кочерга, закрепленная в концах шарнирно, может свободно вращаться (например со скоростью 100000 об/мин ![]() Чтобы не допустить вращения, нужно к кочерге ПРИВАРИТЬ третий луч и конец третьего луча закрепить (можно шарнирно). Если третий луч НЕ ПРИВАРИТЬ к кочерге, а присоединить тоже шарнирно, то НЕВОЗМОЖНО будет передать через третий луч сжимающее усилие, т.к. кочерга начнет работать на ИЗГИБ. Так вот, нога (часть кочерги) одним концом крепится шарнирно, а другим - как бы сказать-то - полужестко. И мю будет опрделяться не внутренним чутьем, а расчетом с учетом этой "плужесткости". И ригель не причем - мы тут рассматриваем систему из трех лучей, сжимаемую с трех сторон, в плоскости, проходящей через эти три точки крепления. P.S. Справа - изгибаемый в плоскости и свободно вращающийся механизм.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Вращение исключаем. Только uY и uZ. Из плоскости мю=?
Мне правда интересно. Будет ли такая схема ИЗ плоскости чем то отличаться от левой схемы? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: почему картинки не цитируются?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Но воистину невозможно объяснить папуасу почему нельзя сделать такой большой лук, чтобы он смог пустить стрелу в солнце ![]() И кстати, bahil, твой "классический" "взрослый" портал из поста 85 такой же нежизнеспособный, ка и твои утверждения. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Такая схема ИЗ плоскости конечно будет отличаться от левой, т.к. кочерга будет искривляться из плоскости по-другому (в проекции), т.к. имеется изгиб в плоскости. Уравнения запишутся по другому, решение будет другое. Большую роль будет играть кручение профиля. Возможно, численно они будут близки, в зависимости от конкретики. Цитата:
Цитата:
gorbun Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Для интересующихся: взял конкретное троелучие и определил "пружинистые" характеристики на конце ноги. Можно теперь определить мю ноги из плоскости. Формулы скоро выведет bahil. Хотя и в литературе можно найти. Кристалл СКАДа глючит.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Такие?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну вот. Всё уже выведено. Спасибо, Krieger.
![]() Для спиральной пружины общее решение: tg(L*(Ncr/EI)^0.5)=L*(L*(Ncr/EI)^0,5)/(1+(L*Ncr/cm)) (дальше см. у Смирнова). Offtop: И охота вам по таким формулам считать? Последний раз редактировалось bahil, 11.12.2013 в 14:52. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Я вижу, никого не интересует мю ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
6.1. (...) Использование понятия расчетной длины предполагает разделение стержневых систем на отдельные элементы, при этом необходимо учитывать взаимодействие рассматриваемого элемента с основанием и другими элементами (в первую очередь, примыкающими к нему в узлах). (...) 6.3. При подборе сечений стержней обычно выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями (если бы влияли только жёсткости смежных элементов (или Ваших пружинок), то о нагрузках бы не упоминалось) и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения. (...) - аналитически не получится достоверное решение (если точное трансцендентное решение не применить). Проще расчёт на устойчивость выполнить и получить свободные длины. Последний раз редактировалось eilukha, 11.12.2013 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- речь не о неравномерности, изолированная схема (с пружинками) предполагает нулевые усилия в смежных элементах. На самом же деле усилия в примыкающих стернях влияют на устойчивость рассматриваемого. Степень влияния - другой вопрос, но просто игнорить это нельзя.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
2. Неравномерность нагрузок между стержнями, например между колоннами рамы, влияет на расчетную длину каждой колонны, т.к. вклад каждой колонны в отпорность системы зависит от его заруженности по сжатию. Однако в нашем случае это влияние мало, т.к. потеря устойчивости происходит главным образом из-за ноги, а вклад других двух стержней мал - они в разы короче при одинаковом сечении, а сжимающие усилия в них не больше, чем в ноге. Поэтому применительно к конкретной схеме мы должны получить очень даже корректное мю. Так Вас интересует мю конкретно для этой схемы с конкретными данными?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
каким образом усилие в примыкающем элементе может влиять на устойчивость рассматриваемого? типа усилие снижает жесткость ?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
1. Я выключаю систему, в которой третий луч НЕ ПРИСОЕДИНЕН жестко - см. самый первый рис. автора. Она не работает, ибо это - механизмъ. 2. Вычисление мю мы производим для ноги в системе, где все элементы соединены жестко. Такая система РАБОТАЕТ. palexxvlad Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- именно, гляньте формулы реакций сжатых стержней от единичных перемещений, используемые для расчёта устойчивости стержневых систем. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Сейчас заменил рогатину на пружинки 25 т/м и 30 тм/рад и получил мю=1,29. Если Вам нужна аптечная точность, то не знаю, как помочь... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да хоть как его не присоединяй на устойчивость из плоскости он не влияет. Кстати, что значит Жёстко-нежёстко? Ты считаешь, что если приварить его вплотную, то что-то измениться? Offtop: А вот фиг тебе. И не рисуй больше свои кочерги |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я как-то строил график изменения эффективной жесткости стержня в зависимости от продольного усилия http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=961369&postcount=87. Правда применительно к частоте собственных колебаний. Но не суть важно. Там хорошо виден горизонтальный участок, на котором практически не происходит изменения жесткости. Этот участок занимает примерно 85% диаграммы, что означает, что для реальных стержней( для тех, у которых Эйлерова сила не совпадает с критической по устойчивости) усилие в элементе не будет оказывать сколь-нибудь существенного влияния на жесткость. Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.12.2013 в 15:47. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Если ты не признаешь влияние степени свободы на изменяемость, значит отрциаешь кинематику. Если не признаешь влияния наличия/отсутствия момента в узле на распределение усилий, значит отрицаешь механику. Короче: складной механизм складывется. Велосипед складной видел? ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() У меня оба были в детстве ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Перепроверил вычисления: по аналитическим формулам и в СКАДе при расчете отдельного стержня в плоской схеме с пружинами (Сm=35 тм/рад и Сn=25 т/тм), вычисленными вне истинного НДС, результаты совпали и равны 0,83. Т.е. мю=0,83, что далеко от 1,25. Таким образом eilukha весьма прав - голых жесткостей недостаточно для нахождения нужных пружин. Возможно еще и по кручению пружину надо.
А 1,25 - это из расчета всей системы, и оснований для сомнения нет вроде.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
А надо было бы ужесточить ногу донельзя?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
нет, думается, надо было рассчитываемую ногу исключить из схемы и приложить единичный момент из плоскости связи по линии рассматриваемого стержня к двум оставшимся. посмотреть угол поворота и подсчитать только суммарную изгибную жесткость поддерживающих стержней из плоскости связи. эту суммарную изгибную жесткость, затем, и использовать для вычисления мю ноги. единственное, надо подумать, что делать с продольной жесткостью из плоскости связи.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() palexxvlad Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Нет, все элементы растянуты
![]() eilukha Цитата:
bahil Цитата:
Насчет одиночных уголков - схему из п.25 как раз можно выполнить из них. bahil, ты мешаешь мне думать над п.174. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Offtop: Мне бы рекламщиком работать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Offtop: Но кое-кому это все равно не поможет ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ваван, ты же хвастал, что в какой-то серии видел 1,4. Так помоги Ильнуру, а то он со своими пружинками совсем измучился. Offtop: Хотя подход весьма интересен
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ильнур, а ты посмотри насколько изменяться жесткости твоих пружинок при соединении вплотную и с зазором в 2 см. Только не забудь жёсткость пластинок. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Ну этому кое-кому может это поможет
![]() Продолжаю думать над п.174. P.S. Пластина даже длиной 2 см - пластина. Она легко ГНЕТСЯ. Для нас, практикующих проектировщиков, это шарнир.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Хм, они тут уже несколько лет рубятся! Вы лучше скажите у вас одноплоскостная связь? А то ведь может к вам это все и не относиться?
Последний раз редактировалось Alex_26, 13.12.2013 в 06:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
![]() Однако сам вопрос-то интересный. Главное, все как-то в курсе, что два луча надо жестко соединять, а о роли типа соединения третьего мало кто думает. Например, у меня не стыкуются пружины с энергетическим расчетом. Хорошая разминка. Может еще в Еврокодах порыться...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Можно или нужно, зависит от того, двухветвевая связь это или нет.
1. Если двухветвевая, значит лучи автоматом (таков конструктив - ветви, объединяемые в жесткое на изгиб из плоскости портала составное сечение на планках, разнесены) оказываются из плоскости портала ЖЕСТКО прикрепленными в концах (к колоннам) и меж собой. Это - серийное решение. 2. Если связь одноветвевая, то конструктивно лучи к колоннам прикрепляются одной пластиной - это автоматом шарнир, и возникают еще два варианта: 2а. Если сечения подобраны из расчета с предустановкой, что все элементы должны работать на сжатие, то все элементы в центрах должны прикрепляться из плоскости жестко. 2б. Если сечения подобраны из расчета с предустановкой, что полпортала может выключаться, то элементы в центрах достаточно прикрепить шарнирно. 4. Прикрепление двух лучей жестко и одного шарнирно уместно только для уменьшения расчетной длины ноги в плоскости. 5. Мое скромное мнение может не совпадать с высоким мнением вызываемых по таким важным поводам аттестованных экспертов ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Krieger:
Цитата:
Цитата:
![]() Перевод на обычный уровень: Специально обученные аттестованные люди, прибыв по вызову на место происшествия, вынесли компетентнейший вердикт: тут можно всяко, а тут только так. Интересовавшимся, что значит "можно", довели, что "можно" означает "можно": стыковать по настроению на момент стыкования. Интересующихся, почему "должна быть", не нашлось ввиду аттестованности вердиктовавших. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- ещё стоит обсудить тип решётки между ветвями связей. Если она раскосная - вопросов нет, если же она на планках - то получается из плоскости надо считать как сквозной стержень на планках?
Кстати, то что связь ветвевая не обессмысливает бывшую дискуссию, просто меняется тип стержня на сквозной и условия закрепления его концах. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ваша дискуссия напоминает анекдот, как Василий Иванович доказывал, что у кузнечика уши в ногах.
Всё никак не успокоитесь? В портальной связи несущие стержни ставятся впритык для исключения случайного эксцентриситета. Поддерживающий ставится с зазором, чтобы исключить влияние сварочных напряжений. Гибкость из плоскости 1,4(L1+L2). Всем привет. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Роль центральной пластины - в соединении элементов. размеры пластины подбираются из достаточности длины фланговых швов. зазор конструктивный для того чтобы уменьшить сварочные напряжения. Служит ли пластина демпфером? Сложный вопрос. Это также как она допустим служит стремительным домкратом. Демпфер совсем из другой оперы и он тут не причем. Никаких демпфирующих свойств (поглощения и рассеивания энергии колебаний) я в данной пластине не вижу например
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Offtop: Вот так да! Даже Такого Человека тема зацепила
![]() ![]() После поста 212 тема рискует превратится в одну из самых длинных и всеобъемлющих на форуме. А потроллю ка я: С чего ты это взял? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- Ильнур не одобрит
![]() - откуда? Хотя, наверное, ниоткуда, просто повод поболтать ![]() Offtop: - зато слово занятное ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
А никак! ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
bahil, ну, я, конечно, большой авторитет
![]() Цитата:
![]() А вот то, что ты пытаешся присобачить сюда таблицу 12 из стального СНиПа только еще больше укрепляет маразматичность данной темы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Уже писал, еще раз:
6.3*. Расчетные длины lef элементов перекрестной решетки, скрепленных между собой (рис. 7, д), следует принимать: из плоскости фермы: для сжатых элементов – по табл. 12;При решении бифуркационной задачи для пересекающихся прямых стержней уравнения составляются с учетом продольного изгиба поддерживающего стержня. При этом влияние на общую устойчивость (устойчивость перкрестия) степени сжатости поддерживающего стержня так же должно учитываться. Так вот, математически (ибо механически само собой) зависимости для креста из прямых и троелучия будут отличаться в принципе. Поэтому попытка применить мю не по предназначению говорит о большой легкомысленности пытающегося. ![]() См. выше ![]() Закончил думать над п.174. Вывод - двумя простыми пружинами не обойтись, и без учета влияния сжатости - тоже. Все правы. Попытался решить чисто аналитически для будущих поколений ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ну что? Будем дальше троллить или уже пора заканчивать?
Из простого вопроса развели целую дискуссию. Прежде всего надо надо ответить на несколько простых вопросов. 1. Для чего нужны вертикальные связи по колоннам? 2. Возможно ли применение одноплоскостных портальных связей? Если возможно, то в каких случаях? 3. Какие нагрузки воспринимают эти связи? 4. Есть ли серийные решения для одноплоскостных портальных связей? (Если кому попадались прошу выложить). Только последовательно ответив на эти вопросы можно вести дальнейшие рассуждения. ЗЫ. По поводу двуплоскостных связей есть серийные решения и спорить по ним не имеет смысла. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Перестанешь троллить, закончим
![]() Цитата:
б)для обеспечения необходимой жесткости в плоскости колонн системы из этих колонн (например при жестком (вдоль системы) опирании колонн на фундаменты), т.е. для ограничения гориз. перемещений и/или уменьшения расчетных длин колонн. в)разное ![]() 2. Не только возможно, но и требуется. В случаях, когда компоновка требует проезда/прохода/провода и перенос креста в другое место тоже невозможно. 3. Вертикальные связи воспринимают нагрузки: от ветра в торец, от торможения кранов, от прочего. 4. Есть ли жизнь на Марсе?Наличие/отсутствие в сериях какого-либо конструктивного решения не определяет возможность/невозможность такого конструктива в проекте. Таким образом, последовательные ответы на поставленные вопросы теперь имеются. А значит, можно вести дальнейшие рассуждения ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Итак, как и следовало ожидать, по п.1. имеется целая область. Может имеет смысл ограничить для данного конкретного случая (плоские портальные связи).
Отсюда вытекает и п.2. Речь идёт не вообще о порталах, а только о плоских. Очевидно, что в зданиях с мостовыми кранами плоские порталы применять нельзя ввиду их ненадёжности. И последний вопрос на засыпку. Должны ли связи (как портальные, так и крестовые) воспринимать вертикальные нагрузки. см. Беленя и др. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ильнур, я замечаю, что Вы толи ради смеха, толи ещё по какой причине - вносите сумятицу.
Бахил точно постановил вопросы и что касаемо пункта 2 - чётко прописал ОДНОПЛОСКОСТНЫХ. Это самое важное слово во всей теме, которая расписана на 12 страниц. Причём здесь крестовые связи. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Я на вопрос 2 ответил крайне четко: Цитата:
Цитата:
Serge Krasnikov: Сообщение от bahil: Очевидно, что в зданиях с мостовыми кранами плоские порталы применять нельзя ввиду их ненадёжности. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ильнур, не вешайте на людей ярлыки - не уполномочены.
Бахил поставил вопрос однозначно.Предвзято-предопределённый он возможно для Вас. Вы задали вопрос Бахилу определить Ncr. Ну так сами то, как практикующий, определили для портальной связи? Или методика под грифом сов.секртено. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Здесь никто ни на что не уполномочен. Назовите Вашу профессию
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Для портала, раз уж Вы не в курсе, нужно было найти жесткости пружин. При поиске этих пружин установили, что сама схема не подходящая ![]() Что еще пояснить? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Не вижу здесь очевидности. Что значит ненадежно. Двухплоскостные связи ставят ниже подкрановых балок при двухветвевых колоннах и колоннах с высотой сечения более 600мм.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Оживим темку
![]() Вот на такую фотографию наткнулся. Жилой каркасный дом о 17-ти этажах. Система КУБ 2,5. Смотрю я на этот портал и он мне не нравится. Подробностей конечно не знаю, может и имеет место быть! Но баба-яга против! ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Во-во! Те же мысли. Они там хоть и стоят через пролет, но с 17-ти этажей от ветра на нижний портал должна собраться добрая нагрузка...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Не помню про какой объект рассказывали, нос суть в том, что между колонн сооружения ставили связи в виде вертикальных листовых диафрагм. В случае землетрясения сооружение раскачивалось, колоны сдвигались относительно друг друга ну а диафрагмы "коробились и рвались" в результате энергия колебаний уходила на разрушение диафрагм, а все здание оставалось целым.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() К: "В чем великий смысл подкосов (которые короткие)? Не эффективнее ли их загоризонталить?" добавлю: почему подкосы сдвинуты от узла кочерги? А вообще вероятнее всего - это архитекторы поработали ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Соглашусь с мнением что тут дело рук архитекторов, либо студент рисовал - сроки поджимают - подписали не глядя. Сейсмики нет! Не стоит искать в этой связи сокральный смысл. Думаю тут все банально до безобразия... ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Похоже да.
bahil Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Значит, применяли для выравнивания при монтаже. Стойки должны быть с винтовой регулировкой.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Да. В системе куб 2,5 часть плит одевается на колонну, а часть плит (пролетные) "висят" на тех, которые одеты на колонны. Стык - арматура на сварке, потом обетонировка. Треноги на период монтажа плит (выверка) и пока бетон шва не схватится.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Скину сюда (вроде подходит по теме), заснял недавно.
Грубая ошибка в проектировании портальных связей. Связей, можно считать, нет. https://youtu.be/oQn38E5AUe4 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это если они на сжатие. А если только на растяжение? Где вся схема? Зачем скоропостижные выводы?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
И при таких схемах проектировщики явно не задумываются над тем, что связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь, они точно не пройдут. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Эти не будут воспринимать сжатие, видно же на видео, уйдут в сторону и все. И как связи даже будут работать, просто балка будет воспринимать дополнительное усилие. Хорошо что там балка, а не распорка.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Завели в скад, нагрузили, получили в постпроцессоре все элементы зеленые и успокоились )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Портальная связь | SS15 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2010 13:07 |