Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.

Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2013, 00:45 #1
Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313

Проектирую ферму на 30м из труб (снег - 180кг/м2, шаг – 6м, легкая кровля по прогонам). Архитектурой не ограничен, пытаюсь подобрать наиболее надежную и, по возможности экономичную геометрию фермы.
Изначально взял серийную молодечновскую ферму с уклоном 10%, просчитал, не понравилось, что использование поясов (верхнего и нижнего) вышло практически 100% (+-117т). Решил несколько увеличить высоту в коньке и немного изменить угол (чтобы более соответствовать эпюре М в центральной части). В итоге усилия в поясах упали на 10%. Но узлы, из-за измененной геометрии, (опорный и ближайшие к нему) теперь не особо проходят (в молодечневской ферме они хорошо проходят из-за более выгодных углов раскосов у опоры, даже не смотря на то, что усилия в раскосах больше). Вынужден изменить увеличить сечения раскосов и соответственно приходится увеличивать сечения поясов.

Господа, поделитесь опытом, какие фермы применяли на пролетах 30метров. Какие сечения выходили?

В файлах вычерченные фермы и расчет в скаде (проектируемая ферма и молодечновская)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Фермы 30м.dwg (140.8 Кб, 9993 просмотров)
Тип файла: rar расчетФерм.rar (3.2 Кб, 660 просмотров)

Просмотров: 22411
 
Непрочитано 03.12.2013, 04:40
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Изначально взял серийную молодечновскую ферму с уклоном 10%, просчитал, не понравилось, что использование поясов (верхнего и нижнего) вышло практически 100% (+-117т).
толщину увеличить?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 09:57
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Почему именно ГСП?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 10:09
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Skovorodker, оптимальная геометрия, я так думаю, складывается из отношения высоты фермы к пролёту. А это в свою очередь влияет помимо несущей способности и на конструирование узлов - важен угол подхода решетки к поясам ( по букварям 40-50 градусов). На мой взгляд молодечненская ферма низковата. Ваша получше будет. Особое внимание месту подхода нисходящего раскоса к поясам - самый напряженный шов. Далее усилия затухают. В РС не заглядывал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 10:55
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


В книжках встречал соотношение 1/6.
Правда, не думаю, что вы захотите делать ферму 5 м высотой, да еще со сборкой на монтаже (негабарит, везти поэлементно)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 11:06
2 | #6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В книжках встречал соотношение 1/6.
Бармаглотище, ну зато смотри как классно складывается - 4 куска, распорка и сова....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 15:28
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
толщину увеличить?
Кстати, фермы посчитал с учетом расцентровки и таким образом в верхнем поясе (в самом напряженном элементе), добавляется еще и момент 1тм (если интересно, см. расчет). Видимо, молодечно считали в ручную, без учета расцентровки и, соответственно моментов, в итоге сечение с максимальной толщиной (180х140х8) на грани прохода.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Почему именно ГСП?
Вроде как наиболее экономичные сечения получаются. А из чего еще, из уголков?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, оптимальная геометрия, я так думаю, складывается из отношения высоты фермы к пролёту. А это в свою очередь влияет помимо несущей способности и на конструирование узлов - важен угол подхода решетки к поясам ( по букварям 40-50 градусов). На мой взгляд молодечненская ферма низковата. Ваша получше будет.

Тоже так думал, и усилия получились на 10-15% ниже. Но при этом не проходят узлы (близкие к опоре), особенно по длине сварного шва, здесь очень большое влияние оказывает угол примыкания раскоса к поясу (в молодечно опорный раскос примыкает под 42%, у меня 53%), он (угол) непосредственно влияет на длину шва.
На первый взгляд нелогичный результат - при увеличении угла усилия в раскосах падают, но узлы примыкания начинают не проходить.


И еще. Мои подобранные сечения поясов немного не проходят на поперечную силу. Здесь на форуме этот вопрос уже поднимался (на счет учета Q), но никто, кажется, не смог на него ответить – нужно ли рассчитывать элементы на совместное действие с Q? Или если узлы проходят на все расчеты (там полуэмпирические формулы, насколько понимаю), то все – окей.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 15:41
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Skovorodker, надо последовательно идти.... если у Вас толщина стенок начинает переваливать за 5-6 мм, то ЗГСП начинает уступать другому профилю по экономике - т.е проще говоря 3-4-5 мм это гнутик - если выше толщина стенок - можно рассматривать другой тип профиля. И ещё - в молодечке используются прямоуголные трубы в плокости фермы большей высотой - а из плокости меньшая за счёт распорок и связей, профнастила. Гляну ваши схемы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 16:14
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
не понравилось, что использование поясов (верхнего и нижнего) вышло практически 100%
- увеличьте несколько высоту, до нужной загруженности (простым перенесением узлов НП вниз). Уклон 10 % - наиболее оптимален, его трогать не надо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
сечения поясов немного не проходят на поперечную силу. Здесь на форуме этот вопрос уже поднимался (на счет учета Q)
- что-то не помню, чтобы пояса на Q считали.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Особое внимание месту подхода нисходящего раскоса к поясам - самый напряженный шов.
- не совсем так, опасные узлы - содержащие первые два от опоры раскоса. (До первой силы на условную балку Q максимальна и не меняется, соответственно тоже распределение в раскосах).

Последний раз редактировалось eilukha, 03.12.2013 в 16:35.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 16:38
#10
Kirt


 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 9


- В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м
- в схеме отсутствует строительный подъем нижнего пояса
- не выдержен размер в 2000 по наружным граням поясов
- монтажный узел по нижним поясам из плоскости работать не будет
- при проверке сечения элементов в проектируемой ферме не проходят по гибкости (прикидывал в кристале)
- также при проверках сечения надо внимательно смотреть на марки сталей
...
Kirt вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:16
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не совсем так, опасные узлы - содержащие первые два от опоры раскоса. (До первой силы на условную балку Q максимальна и не меняется, соответственно тоже распределение в раскосах).
eilukha, спасибо, Вы правы.


Цитата:
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м
- в схеме отсутствует строительный подъем нижнего пояса
- не выдержен размер в 2000 по наружным граням поясов
- монтажный узел по нижним поясам из плоскости работать не будет
- при проверке сечения элементов в проектируемой ферме не проходят по гибкости (прикидывал в кристале)
- также при проверках сечения надо внимательно смотреть на марки сталей
...
Kirt, по большинству замечаний - ну тут сам металлист решает чего ему надобно. Гибкость не смотрел. Строительный подъём при пролёте 36 метров.

А по поводу расчета с учётом расцентровки - я думаю через АЖТ или ЖВ запузырить. Ну может это дело вкуса.

Начальник-то, царство небесно, говорил - берешь балку обыкновенную пролетом 30 метров, собираешь нагрузки, получаешь момент. М/h = усилие в поясе. А далече нужен тебе профиль 140х5 так и смотришь сколько оно может нести и регулируешь высоту так чтоб 140х5 сдюжил. Вообще сперва рисовать от руки надо. Углы расставить, после считать по шарнирной схеме, в первом приближении найти сечения, деформации глянуть, потом расцентровкой заниматься.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:20
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
- В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м
это давным-давно отмененная серия 1.460.3-14 для беспрогонных покрытий. Она заменена серией 1.460.3-23.98.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:24
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Skovorodker, а какое функциональное назначение здания? Условия эксплуатации и агрессия? Как-то предметно надо....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 17:41
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, надо последовательно идти.... если у Вас толщина стенок начинает переваливать за 5-6 мм, то ЗГСП начинает уступать другому профилю по экономике - т.е проще говоря 3-4-5 мм это гнутик - если выше толщина стенок - можно рассматривать другой тип профиля. И ещё - в молодечке используются прямоуголные трубы в плокости фермы большей высотой - а из плокости меньшая за счёт распорок и связей, профнастила. Гляну ваши схемы.
Не, расчетная длина пояса (при схеме с прогонами) одинакова что в плоскости, что из плоскости. Применяют прямоугольную трубу 180x140, потому что квадратная 160 не пройдет по местным вещам (раскосы продавливать стенку будут, т.к. разница в ширине раскоса и пояса будет большой).

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- увеличьте несколько высоту, до нужной загруженности (простым перенесением узлов НП вниз). Уклон 10 % - наиболее оптимален, его трогать не надо.
Так и сделал, но раскосы меняют углы и не проходят узлы, даже при меньших усилиях.
Как раз, судя по расчету, 8% уклон чуть повыгоднее будет (для поясов).


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что-то не помню, чтобы пояса на Q считали.
Я тоже не видел, и в литературе не отображено, но Q тем не менее присутствует в узлах (из-за расцентровки раскосов). Т.е. один раскос привносит это Q, а другой сразу его снимает. И у меня есть сомнения, стоит ли этот Q учитывать, по идее он действует на очень незначительной длине элемента. И возможно, если узлы проходят по СНиПовским формулам (там как раз учитывается расстояние между раскосами – чем больше, тем хуже), то на Q не стоит обращать внимание, но не уверен.
Например, нижний пояс в той же молодечненской ферме (140x7), не пройдет при Q=31т (где приходит опорный раскос).

Цитата:
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
- В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м
- в схеме отсутствует строительный подъем нижнего пояса
- не выдержен размер в 2000 по наружным граням поясов
- монтажный узел по нижним поясам из плоскости работать не будет
- при проверке сечения элементов в проектируемой ферме не проходят по гибкости (прикидывал в кристале)
- также при проверках сечения надо внимательно смотреть на марки сталей
...
Я про эту серию
http://dwg.ru/dnl/1229
По рекомендациям строительный подъем нужно применять от 36метров в пролете.
Нужно ли чтобы работал монтажный узел из плоскости, если он растянут?
Какие элементы не проходят?
Сталь, конечно, С345

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, а какое функциональное назначение здания? Условия эксплуатации и агрессия? Как-то предметно надо....
Отапливаемое производственное здание (без кранов). Без агрессии. =))

Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.12.2013 в 17:47.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:48
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
если узлы проходят по СНиПовским формулам (...) то на Q не стоит обращать внимание
- думаю, да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:21
1 | #16
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Такая, вот, фермочка из ГСП получается экономичной.
Изображения
Тип файла: jpg Ферма 30.jpg (92.9 Кб, 1762 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:49
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Такая, вот, фермочка из ГСП получается экономичной.
А есть чертеж фермы? Интересно глянуть исполнение узлов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:12
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Yu Mo, круто. А автор у такого типа ферм есть? И нижний пояс в таком случае по N или по предельной гибкости?)
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:37
1 | #19
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А есть чертеж фермы? Интересно глянуть исполнение узлов.
Дык, 30-метровка в дело, увы, не пошла, а L=15 метров - пожалуйста. Эта ферма в зоне снегового мешка, там нагрузка порядка 2,4 тонны/пог. м. Опирается на монолитный пояс кладки, поэтому связи по нижнему поясу идут с большими расцентровками, всё равно они не работают, а неизменяемость они уж как-нибудь обеспечат. Состоит из двух полуферм и затяжки. Покрытие беспрогонное из профнастила. В построенном виде она открыта для обзора. Выглядит довольно весело. Только вот, некоторые узлы мне сегодня не очень нравятся.
Вложения
Тип файла: pdf ferma схема.pdf (24.2 Кб, 663 просмотров)
Тип файла: pdf ferma узлы.pdf (172.5 Кб, 540 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 02:12
#20
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Только вот, некоторые узлы мне сегодня не очень нравятся.
у меня тоже появились некоторые вопросы:
1. не совсем представляю, как обеспечивается прочность сварного стыка нижнего пояса в месте перелома его сечения в узлах 1 и 3 (подкладки внутри трубы?)
2. в узле стыка верхнего пояса (узел 9) вертикальное ребро -90х12 приходит по центру сечения опорного раскоса - не будет ли происходить отрыв стенки раскоса в указанном месте (и для чего это ребро в принципе нужно?)?
3. в молодеченских сериях расстояние между смежными раскосами составляет 30мм, в Вашей ферме 50мм => увеличение изгибающего момента в верхнем и нижнем поясах от такой расцентровки.
4. для крепления связей по верхнему и нижнему поясам фасонка t8 приварена к стенке трубы пояса (см. узел 1 разрезы 2-2, 4-4), не будет ли происходить отрыв/продавливание стенки поясов от усилий в связях?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:10
#21
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
у меня тоже появились некоторые вопросы:
Там есть, что улучшать по этой ферме. Теперь по вопросам :
1. По сварному стыку нижнего пояса. Там подразумевается заводской стыковой сварной шов. При толщине коробки не более 5 мм его достаточно легко проварить на всю толщину. При подборе сварочных материалов по приложению Г, его расчётное сопротивление равно расчётному сопротивлению основного металла, т.е. Rwy=Ry, см. табл. 4 и п. 14.1.14. ( Все ссылки на СП 16.13330.2011 ). Только просветить этот шов нужно ультразвуком. Подкладок не давал, там их особо негде давать. На нижний пояс ФС1 идёт коробка 80х5, на ФС2 - 60х5.
2. Да, перемудрил я малость с этим узлом. Там ещё влезли элементы связей по верхнему поясу, и вертикальная связевая фермочка ( по ФС2 ). Но, по моим расчётам, отрыв на то ребро не идёт. Усилие сжатия там N=-19 тонн со смещением в "нужном" направлении, момент М=-0,54 тм ( верхние волокна растягивает ). Можете проверить, коль не лень. ( Зато может идти продавливание :-( ). Кстати, вы сильно льстите этому раскосу, обозвав его опорным. Большим он оказался чтобы не развязывать из плоскости фермы этот излом, ну и из удобства изготовления и транспортировки. А так, он работает в треть силы, и это меня успокаивает.
3. Расцентровки большие, спорить не буду. Не зная сечений, боялся, чтобы швы не полезли друг на друга. Потом "причёсывать" геометрию некогда было. Но, все эти расцентровки включены в расчётную схему, и расчёт ничего страшного не показал на этих участках.
4. Насчёт продавливания от связей я не сильно опасаюсь, в тех связях и усилий-то нет. Опирание на монолитный пояс кладки, в торцах кирпичные фронтоны.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.12.2013 в 14:19.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:36
#22
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
использование поясов (верхнего и нижнего) вышло практически 100% (+-117т).
И что ? недонапражение не должно превышать 5%


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Видимо, молодечно считали в ручную, без учета расцентровки и, соответственно моментов, в итоге сечение с максимальной толщиной (180х140х8) на грани прохода.
Кузьменко делел фермы с учетом моментов от расцентровок, а сечение использовал по максимуму.
"сечение на грани прохода"
Проектируйте дальше, а Трофимов за Ваше творчество оптимизирует ... по массе раза в два:-)
Ulysses вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 15:11
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
И что ? недонапражение не должно превышать 5%

Кузьменко делел фермы с учетом моментов от расцентровок, а сечение использовал по максимуму.
"сечение на грани прохода"
Проектируйте дальше, а Трофимов за Ваше творчество оптимизирует ... по массе раза в два:-)
Увы, опыт хождения на стройки не позволяет мне проектировать сечения с использованием их на 100%.
По массе раза в 2 это вряд ли, 10%-15% - пожалуйста.

2all:

Как понимаю, самым слабым местом ферм из ГСП являются узлы опорного раскоса. Как их можно усилить? Что применяли на практике?
Что скажите о варианте 1? Видел в чужих проектах вариант 2, но он, на мой взгляд, еще более сомнителен, т.к. полка пояса может быть продавлена дополнительными пластинами.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Опорный узел.dwg (58.7 Кб, 2722 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:34
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
использование поясов (верхнего и нижнего) вышло практически 100% (+-117т).
И что ? недонапражение не должно превышать 5%


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Видимо, молодечно считали в ручную, без учета расцентровки и, соответственно моментов, в итоге сечение с максимальной толщиной (180х140х8) на грани прохода.
Кузьменко делел фермы с учетом моментов от расцентровок, а сечение использовал по максимуму.
"сечение на грани прохода"
Проектируйте дальше, а Трофимов за Ваше творчество оптимизирует ... по массе раза в два:-)
Знакомые фамилии надо сказать.... но не в этом суть. Если оптимизатор распишется в штампе и возьмёт на себя ответственность за размах происходящего безобразия я возражать не буду. Только вот хренассдвас! Не было, нет и не будет. А редкие случаи оптимизации имеют печальный опыт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 16:08
#25
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
По массе раза в 2 это вряд ли, 10%-15% - пожалуйста.
Ну сколько у Вас расход на метр 35 - 40 кг ?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Видел в чужих проектах вариант 2, но он, на мой взгляд, еще более сомнителен, т.к. полка пояса может быть продавлена дополнительными пластинами.
1-й - трудоемкий
2-ой отличный - фасонки передают усилие на стенки - чему там продавливаться?

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если оптимизатор распишется в штампе и возьмёт на себя ответственность
Если согласится помочь :-)


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А редкие случаи оптимизации имеют печальный опыт.
Какие же?

----- добавлено через ~52 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Только вот хренассдвас! Не было, нет и не будет.
на мелких объектах незнаю , а на крупных в несколько тысяч тонн м/к в порядке вещей, причем не столько оптимизировать сколько гарантировать качество, а рационализация проектных решений прилагается автоматически :-)
Ulysses вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 23:30
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
Кузьменко делел фермы с учетом моментов от расцентровок, а сечение использовал по максимуму.
"сечение на грани прохода"
Более того. На сколько я знаю, фермы по молодеченской серии проходили испытания в процессе разработки серии. И, если память не изменяет, именно Степан Михалыч и рассказывал.

Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
Проектируйте дальше, а Трофимов за Ваше творчество оптимизирует ... по массе раза в два
Offtop: И тоже знакомая фамилия... Вроде, даже пересекался с ним по одной работке

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
И что ? недонапражение не должно превышать 5%
это в сварных конструкциях. Если строго следовать букве СНиПа - "в составных сечениях".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 13:54
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если строго следовать букве СНиПа - "в составных сечениях".
А если СП 16 - то там вообще нет такого правила. Кстати, сварные балки с недонапряжением в 7% по расчету экспертиза действительно заставляет пересчитывать?
 
 
Непрочитано 07.12.2013, 14:31
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
[offtop]
А если СП 16 - то там вообще нет такого правила.
Цитата:
применять рациональные профили проката, эффективные стали и прогрессивные типы соединений; элементы конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортаментов на прокат и трубы;
зато вот это никуда не делось.
Offtop:
Но на данный момент обязательным к применению является СНиП, а СП - рекомендательный документ.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 15:53
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм
Когда начнут нормировать КСС - тогда буду выполнять это требование ^_^
 
 
Непрочитано 07.12.2013, 16:08
1 | #30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Когда начнут нормировать КСС - тогда буду выполнять это требование ^_^
Offtop: Балабольство.
имеются коэф. условий работы, коэффициент надежности по нагрузке и т.д. Кроме того, мало кто учитывает коэф. надежности по назначению.
эти коэф. дают достаточный запас.
Например, снеговая нагрузка. НА основе опытных измерений за определенный период определяется нормативная. Которую мы потом умножаем на 1.4. Мало, чтоб спать спокойно? = ))
А всякие ксс, кит (некоторые называют его киг - коэффициент инженерной глупости) - это все попытки проектировщиков за счет завышенных сечений нивелировать свои ошибки и раздолбайство (в подавляющем большинстве случаев)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.12.2013 в 16:20.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 16:45
1 | #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...имеются коэф. условий работы, коэффициент надежности по нагрузке и т.д. Кроме того, мало кто учитывает коэф. надежности по назначению. эти коэф. дают достаточный запас.
...А всякие ксс, кит (некоторые называют его киг - коэффициент инженерной глупости) - это все попытки проектировщиков за счет завышенных сечений нивелировать свои ошибки и раздолбайство ...
Согласен со всем этим. Но только в отношениии СЕЧЕНИЙ элементов. И только при условии вменяемого задания на проектирование, в т.ч. насчет нагрузок и воздействий на объект.
В отношении размеров деталей, катетов и длин швов и прочего, сильно зависящего на данном историческом отрезке времени и пространства от отдельного индивидуума - нет. Безобразно изготавливают, контролируют и монтируют. В отличие от металлургов, у которых вроде "культура" еще имеется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:35
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну так про сечения и говорим, не? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 11:14
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Говорим наверно про сечения, но чтобы не валили все в одну кучу.
Например, получили расчетом Lшва=117,5 мм; назначили 118 мм. Да назначь 160 мм, не убудет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 12:10
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


118 низя, 1 см добавить минимум надо на непровары/кратеры/прочуюгадость.

А так да, швы назначаю обычно с запасом, т.к. зачастую не знаю, чем именно и как именно будут варить именно этот шов.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 12:26
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
1 см добавить
- куда добавлять будете? распределение по длине шва сильно неравномерно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 12:55
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


к расчетной длине, однако. СНиП говорит, что надо. Вы не согласны? = ))

И распределение неравномерное... Во ужас-то. И 85 катетов * бета эф, поди, ни при чем тут?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:20
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вы не согласны? = ))
- да, не согласен. Нет там в формулах длин швов. Сопоставлять надо погонные усилия (погонные несущие способности), а не длины швов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:20
#38
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но только в отношениии СЕЧЕНИЙ элементов. И только при условии вменяемого задания на проектирование, в т.ч. насчет нагрузок и воздействий на объект.
"и нормальных сроков проектирования" добавьте...

Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
Какие же?
не катастрофичные для человеческих жизней но печальные для репутации.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:54
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, не согласен. Нет там в формулах длин швов.
о как.
Снип-то давно открывали? = ))

Например, п. 11.2*. Там прямо написано, что " lw - расчетная длина шва, принимаемая меньше его полной длины на 10 мм".
И формулы 120, 121 - гляньте. Ну так, чисто для любопытства.
Не, может ,это я дурак и lw в формуле - это совсем не та lw, про которую написано то, что я выше процитировал... Ну так расскажите мне о глубинных причинах моего заблуждения.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.12.2013 в 15:00.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 15:39
#40
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Господа, а как вам опорный узел в посте 23 (вариант 1)? Куча просмотров и только Ulysses отписался.

На сварные швы всегда стремлюсь давать приличный запас, а если они монтажные (и при этом расчетные), то вообще двухкратный.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:49
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Бармаглотище, что-то прогнал я, думал о швах узлов ГСП речь идёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2013, 15:58
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Господа, а как вам опорный узел в посте 23 (вариант 1)? Куча просмотров и только Ulysses отписался..
Для массовости в рисунке надо, а не в автокаде.
Да и к Ulysses добавить нечего.
Вложения
Тип файла: pdf Опорные узлы ГСП-ферм.pdf (12.1 Кб, 310 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Прямоугольная или треугольная ферма? def Конструкции зданий и сооружений 27 25.04.2017 16:00
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07