Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
||
Просмотров: 22411
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Skovorodker, оптимальная геометрия, я так думаю, складывается из отношения высоты фермы к пролёту. А это в свою очередь влияет помимо несущей способности и на конструирование узлов - важен угол подхода решетки к поясам ( по букварям 40-50 градусов). На мой взгляд молодечненская ферма низковата. Ваша получше будет. Особое внимание месту подхода нисходящего раскоса к поясам - самый напряженный шов. Далее усилия затухают. В РС не заглядывал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Бармаглотище, ну зато смотри как классно складывается - 4 куска, распорка и сова....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Кстати, фермы посчитал с учетом расцентровки и таким образом в верхнем поясе (в самом напряженном элементе), добавляется еще и момент 1тм (если интересно, см. расчет). Видимо, молодечно считали в ручную, без учета расцентровки и, соответственно моментов, в итоге сечение с максимальной толщиной (180х140х8) на грани прохода.
Вроде как наиболее экономичные сечения получаются. А из чего еще, из уголков? Цитата:
Тоже так думал, и усилия получились на 10-15% ниже. Но при этом не проходят узлы (близкие к опоре), особенно по длине сварного шва, здесь очень большое влияние оказывает угол примыкания раскоса к поясу (в молодечно опорный раскос примыкает под 42%, у меня 53%), он (угол) непосредственно влияет на длину шва. На первый взгляд нелогичный результат - при увеличении угла усилия в раскосах падают, но узлы примыкания начинают не проходить. И еще. Мои подобранные сечения поясов немного не проходят на поперечную силу. Здесь на форуме этот вопрос уже поднимался (на счет учета Q), но никто, кажется, не смог на него ответить – нужно ли рассчитывать элементы на совместное действие с Q? Или если узлы проходят на все расчеты (там полуэмпирические формулы, насколько понимаю), то все – окей. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Skovorodker, надо последовательно идти.... если у Вас толщина стенок начинает переваливать за 5-6 мм, то ЗГСП начинает уступать другому профилю по экономике - т.е проще говоря 3-4-5 мм это гнутик - если выше толщина стенок - можно рассматривать другой тип профиля. И ещё - в молодечке используются прямоуголные трубы в плокости фермы большей высотой - а из плокости меньшая за счёт распорок и связей, профнастила. Гляну ваши схемы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- - не совсем так, опасные узлы - содержащие первые два от опоры раскоса. (До первой силы на условную балку Q максимальна и не меняется, соответственно тоже распределение в раскосах). Последний раз редактировалось eilukha, 03.12.2013 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 9
|
- В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м - в схеме отсутствует строительный подъем нижнего пояса - не выдержен размер в 2000 по наружным граням поясов - монтажный узел по нижним поясам из плоскости работать не будет - при проверке сечения элементов в проектируемой ферме не проходят по гибкости (прикидывал в кристале) - также при проверках сечения надо внимательно смотреть на марки сталей ... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Цитата:
А по поводу расчета с учётом расцентровки - я думаю через АЖТ или ЖВ запузырить. Ну может это дело вкуса. Начальник-то, царство небесно, говорил - берешь балку обыкновенную пролетом 30 метров, собираешь нагрузки, получаешь момент. М/h = усилие в поясе. А далече нужен тебе профиль 140х5 так и смотришь сколько оно может нести и регулируешь высоту так чтоб 140х5 сдюжил. Вообще сперва рисовать от руки надо. Углы расставить, после считать по шарнирной схеме, в первом приближении найти сечения, деформации глянуть, потом расцентровкой заниматься.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Skovorodker, а какое функциональное назначение здания? Условия эксплуатации и агрессия? Как-то предметно надо....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
Цитата:
Как раз, судя по расчету, 8% уклон чуть повыгоднее будет (для поясов). Я тоже не видел, и в литературе не отображено, но Q тем не менее присутствует в узлах (из-за расцентровки раскосов). Т.е. один раскос привносит это Q, а другой сразу его снимает. И у меня есть сомнения, стоит ли этот Q учитывать, по идее он действует на очень незначительной длине элемента. И возможно, если узлы проходят по СНиПовским формулам (там как раз учитывается расстояние между раскосами – чем больше, тем хуже), то на Q не стоит обращать внимание, но не уверен. Например, нижний пояс в той же молодечненской ферме (140x7), не пройдет при Q=31т (где приходит опорный раскос). Цитата:
http://dwg.ru/dnl/1229 По рекомендациям строительный подъем нужно применять от 36метров в пролете. Нужно ли чтобы работал монтажный узел из плоскости, если он растянут? Какие элементы не проходят? Сталь, конечно, С345 ----- добавлено через ~1 мин. ----- Отапливаемое производственное здание (без кранов). Без агрессии. =)) Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.12.2013 в 17:47. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Дык, 30-метровка в дело, увы, не пошла, а L=15 метров - пожалуйста. Эта ферма в зоне снегового мешка, там нагрузка порядка 2,4 тонны/пог. м. Опирается на монолитный пояс кладки, поэтому связи по нижнему поясу идут с большими расцентровками, всё равно они не работают, а неизменяемость они уж как-нибудь обеспечат. Состоит из двух полуферм и затяжки. Покрытие беспрогонное из профнастила. В построенном виде она открыта для обзора. Выглядит довольно весело. Только вот, некоторые узлы мне сегодня не очень нравятся.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
у меня тоже появились некоторые вопросы:
1. не совсем представляю, как обеспечивается прочность сварного стыка нижнего пояса в месте перелома его сечения в узлах 1 и 3 (подкладки внутри трубы?) 2. в узле стыка верхнего пояса (узел 9) вертикальное ребро -90х12 приходит по центру сечения опорного раскоса - не будет ли происходить отрыв стенки раскоса в указанном месте (и для чего это ребро в принципе нужно?)? 3. в молодеченских сериях расстояние между смежными раскосами составляет 30мм, в Вашей ферме 50мм => увеличение изгибающего момента в верхнем и нижнем поясах от такой расцентровки. 4. для крепления связей по верхнему и нижнему поясам фасонка t8 приварена к стенке трубы пояса (см. узел 1 разрезы 2-2, 4-4), не будет ли происходить отрыв/продавливание стенки поясов от усилий в связях? |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Там есть, что улучшать по этой ферме. Теперь по вопросам :
1. По сварному стыку нижнего пояса. Там подразумевается заводской стыковой сварной шов. При толщине коробки не более 5 мм его достаточно легко проварить на всю толщину. При подборе сварочных материалов по приложению Г, его расчётное сопротивление равно расчётному сопротивлению основного металла, т.е. Rwy=Ry, см. табл. 4 и п. 14.1.14. ( Все ссылки на СП 16.13330.2011 ). Только просветить этот шов нужно ультразвуком. Подкладок не давал, там их особо негде давать. На нижний пояс ФС1 идёт коробка 80х5, на ФС2 - 60х5. 2. Да, перемудрил я малость с этим узлом. Там ещё влезли элементы связей по верхнему поясу, и вертикальная связевая фермочка ( по ФС2 ). Но, по моим расчётам, отрыв на то ребро не идёт. Усилие сжатия там N=-19 тонн со смещением в "нужном" направлении, момент М=-0,54 тм ( верхние волокна растягивает ). Можете проверить, коль не лень. ( Зато может идти продавливание :-( ). Кстати, вы сильно льстите этому раскосу, обозвав его опорным. Большим он оказался чтобы не развязывать из плоскости фермы этот излом, ну и из удобства изготовления и транспортировки. А так, он работает в треть силы, и это меня успокаивает. 3. Расцентровки большие, спорить не буду. Не зная сечений, боялся, чтобы швы не полезли друг на друга. Потом "причёсывать" геометрию некогда было. Но, все эти расцентровки включены в расчётную схему, и расчёт ничего страшного не показал на этих участках. 4. Насчёт продавливания от связей я не сильно опасаюсь, в тех связях и усилий-то нет. Опирание на монолитный пояс кладки, в торцах кирпичные фронтоны. Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.12.2013 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27
|
Цитата:
Цитата:
"сечение на грани прохода" ![]() Проектируйте дальше, а Трофимов за Ваше творчество оптимизирует ... по массе раза в два:-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
По массе раза в 2 это вряд ли, 10%-15% - пожалуйста. 2all: Как понимаю, самым слабым местом ферм из ГСП являются узлы опорного раскоса. Как их можно усилить? Что применяли на практике? Что скажите о варианте 1? Видел в чужих проектах вариант 2, но он, на мой взгляд, еще более сомнителен, т.к. полка пояса может быть продавлена дополнительными пластинами. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27
|
Ну сколько у Вас расход на метр 35 - 40 кг ?
Цитата:
2-ой отличный - фасонки передают усилие на стенки - чему там продавливаться? ----- добавлено через ~29 мин. ----- Если согласится помочь :-) Какие же? ----- добавлено через ~52 мин. ----- на мелких объектах незнаю , а на крупных в несколько тысяч тонн м/к в порядке вещей, причем не столько оптимизировать сколько гарантировать качество, а рационализация проектных решений прилагается автоматически :-) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- это в сварных конструкциях. Если строго следовать букве СНиПа - "в составных сечениях". |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: Но на данный момент обязательным к применению является СНиП, а СП - рекомендательный документ. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
имеются коэф. условий работы, коэффициент надежности по нагрузке и т.д. Кроме того, мало кто учитывает коэф. надежности по назначению. эти коэф. дают достаточный запас. Например, снеговая нагрузка. НА основе опытных измерений за определенный период определяется нормативная. Которую мы потом умножаем на 1.4. Мало, чтоб спать спокойно? = )) А всякие ксс, кит (некоторые называют его киг - коэффициент инженерной глупости) - это все попытки проектировщиков за счет завышенных сечений нивелировать свои ошибки и раздолбайство (в подавляющем большинстве случаев) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.12.2013 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В отношении размеров деталей, катетов и длин швов и прочего, сильно зависящего на данном историческом отрезке времени и пространства ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
не катастрофичные для человеческих жизней но печальные для репутации.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
о как.
Снип-то давно открывали? = )) Например, п. 11.2*. Там прямо написано, что " lw - расчетная длина шва, принимаемая меньше его полной длины на 10 мм". И формулы 120, 121 - гляньте. Ну так, чисто для любопытства. Не, может ,это я дурак и lw в формуле - это совсем не та lw, про которую написано то, что я выше процитировал... Ну так расскажите мне о глубинных причинах моего заблуждения.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.12.2013 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Да и к Ulysses добавить нечего.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Прямоугольная или треугольная ферма? | def | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 25.04.2017 16:00 |
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? | Andrew748 | Металлические конструкции | 9 | 14.09.2013 17:24 |
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью | wikarr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.05.2011 11:07 |