Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 12299
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150
|
Так то оно так, но если прошерстить все что есть в интернете в т.ч. и зарубежные аналоги, все похожие узлы решаются с минимальным расстоянием от центра болтов до оси колонны, почему ?
было бы неплохо увидеть реальную конструкцию или литературу. Промоделировав в ansys , можно увидеть что деформации колонны при креплении к полке колонны и креплении к стенке усиленной ребрам одного порядка, что по сути говорит о достаточной жескости моего узла, но тем не менее вопрос остается открытым
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150
|
обоснование?
----- добавлено через ~28 мин. ----- Кстати говоря, в США судя по их книгам, в узле опирания балки на колонну квадратного сечения через пластину, без всякого усиления, эксцентриситет берется от стенки колонны, а не от центра колонны
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да нет, болты там все равно считаются на срез, а не на изгиб, просто учитывается момент от эксцентриситета приложения поперечной силы, увеличивающий усилие среза в крайних болтах.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Vavan Metallist, а почему Вы считаете, что в данном случае вариант узла А, а не Б? И в каком случае нужно принимать тип узла Б? Последний раз редактировалось palexxvlad, 04.12.2013 в 23:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Невнимательно посмотрел цитату из серии. Каюсь, под конец рабочего дня голова туго соображает
![]() Тип А, естественно, как при креплении к полке. В данном узле стенка не может локально деформироваться (изгибаться из плоскости в месте крепления фасонки), обеспечивая поворот опорного сечения примыкающей балки. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Такое объяснение вполне понятно. Хотя становится вопрос о толщине стенки колонны. Разве она не будет оказывать существенное влияние на величину момента?
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
стенка колонны в этом узле вообще не при чем. По сути, организована двутавровая консолька, на свободный конец которой прицеплена примыкающая балка. Шарнир, по моему мнению, расположен на вертикальной оси болтов в данном узле (упрощено если).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Мне достаточно того, что там больше, чем у меня в голове
![]() См рисунок Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.12.2013 в 00:47. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Все дело в жесткости конструкции к которой подходит балка. Если у вас достаточно жесткая конструкция и угла поворота не образуется то вариант А. Как я понял у вас колонна 30К1- достаточно жесткая
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ну, это я так думаю. Может, я и не правильно все понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Если мне не изменяет память то в работе Троицкого Узлы УНС описывается работа подобного узла. Приваривается ли накладка к стенке балки или на болтах это условный шарнир способный воспринимать некоторую долю рамного момента, но так как полки балки свободны и передача усилий происходит только по стенке этот момент достаточно мал. В таких узлах главное минимальный прогиб - угол поворота на опоре.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
В серии же рассматривается момент, догружающий болты, от эксцентриситета опорной реакции абсолютно шарнирной балки относительно центра колонны. Так вот, правильность определения его величины по формуле Q*e у меня и вызывает сомнения. Слишком уж большой запас видится, при расчете таким способом. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Э-э, нет. В таком случае, не было бы разделения узла на тип А и тип Б. Был бы только тип Б, т.к. эксцентриситет лини болтов относительно жесткой части узла присутствует всегда и податливость стенки колонны, вообще стала, бы не при чем. Посмотрите на картинку. В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Болты соединения для узла автора считать без учета момента. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Физический смысл случая "А" и "Б" в том, что по-разному обеспечивается шарнирность соединения. Она может достигаться (все, конечно условно) за счет пластики или упругих деформаций соединительного элемента (пластины, стенки колонны из плоскости, балки на кручение) или за счет подвижек самих болтов и пластики вокруг них.
И если у нас соединительный элемент относительно жестко стоит и условно не поворачивается под воздействием малых моментов, то момент на болты не учитывается. Если же наоборот, то для предотвращения третьего шарнира, мы рассчитываем болтовое соединение на доп. момент. Все это ужасно условно, но достаточно инженерно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 05.12.2013 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо, посмотрел. Значительно понятнее не стало
![]() Хорошо, тогда какое право имеет серия не учитывать момент на болтах в узлах типа А? Ведь рамный момент будет возникать в этом случае? Особенно это касается подобных "шарнирных" соединений, где болты заменены на сварку. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.12.2013 в 13:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
В серии есть выпуск 6, где расчет такого соединения ведется с учетом податливости эл-в соединения. (Вроде как, но честно, я им не пользовался) Последний раз редактировалось ZVV, 05.12.2013 в 13:32. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ZVV, т.е., если я правильно понял, в случае узла типа Б, предполагается, что бОльшим поворотом(относительно поворота торца примыкающей балки) гибкой стенки или скручиваем главной балки гасится разность диаметров отверстия и стержня болта (3 мм)? Если так, то отверстия под болты, в случае узла А, должны быть просто идеально высверлены и расположены. Разве такое бывает?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Опять же. Это инженерная методика и построена на вышеописанных предположениях. Раз она попала в серию, то удовлетворительно описывает реальную работу узлов (думаю проводились испытания). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
С нашими допусками на изготовление и монтаж МК, очень хорошо, что реальные нагрузки всегда значительно меньше расчетных. Иначе никакие серийные испытания не помогли бы болтам оставаться "в живых".
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Можно еще почитать выпуск 6 настоящей серии, там чуть более близкая к реальности ситуация. К сожалению, диссертацию Каленова я так и не нашел - в публичном доступе она в одном экземпляре в Москве.
что в болтовом соединении может возникнуть момент, который в случае возникновения должен быть воспринят. Цитата:
А вот что не понятно - так это то, что как раз исходя из выпуска 6, этот момент может доходить до 10% от пролетного (по моим дипломным прикидкам парочки узлов).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Думается, что 10% от пролетного могут срезать эти болты напрочь. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
первая схема - тип Б (крепление к гибкому элементу - стенка колонны, главная балка с креплением с одной стороны и т.д.). а вот - тип А ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- до нее не дойдет, гибкая стенка деформируется намного раньше, чем возникнут зоны пластических деформаций в фасонке. Об этом я писал в п.24, просто другими словами. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.12.2013 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Почитайте Троицкого там многое объясняется. Отверстия под болты вообще не причем. scatler, на мой взгляд вам лучше перепроектировать узел по типу 20 серии 2.440 в2
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
можно еще внимательно поизучать серию 2.440-2, выпуск то ли 6, то ли 7 (не помню точно)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Нарисуйте эти 2 типа узла. Начните мысленно прикладывать момент, постепенно его увеличивая. В случае типа А (примыкание к жесткому элементу) колонну "наклонить" будет весьма проблемно, поэтому в фасонке начнут развиваться пластические деформации. А в случае типа Б фасонка примыкает к стенке. Совершенно очевидно, что стенка локально изогнется "из плоскости" значительно раньше, нежели фасонка подвергнется пластике, как в типе А. Поэтому в упрощенной схеме, пренебрегая невеликой жесткостью стенки на изгиб "из плоскости" (см. пост 24), расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения, а типа Б - на оси стенки колонны. Жесткостью стенки "из плоскости" в случае узла Б просто пренебрегают. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.12.2013 в 16:33. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
болтам-то обычно не страшно. Страшно за пластины и очень немного за колонну (в общем расчете)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Поэтому, налицо принципиальные противоречия даже в пределах одной серии. |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Все строится на допущениях. Аналогию можно провести с решеткой фермы - узлы не совсем шарнир , однако из-за изгибной жесткости раскоса это компенсируется. Так же происходит в системе: опора - накладка - стенка балки.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
kga82, да, на допущениях и гипотезах.
А вот эта аналогия с узлами ферм мне не понятна хотя бы потому, что узлы ферм из ГСП считаются с учетом момента в узле, и фасонки подбираются тоже с учетом момента. |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Не совсем: В фермах из ГСП момент раскос - пояс появляется если происходит расцентровка осей раскосов более чем на 0,25 h пояса (не помню точно) или если l/h раскоса более 10 (не северное исполнение) если эти условия соблюдаются то считается шарнир. Вообще фермы из ГСП это отдельная большая тема.
На счет аналогии: планка - раскос. Или я не понял Вас. Фермы из парных уголков: никто никогда не считает момент и уж тем более на фасонке.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=198052&postcount=67 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Я исследованием работы обсуждаемых узлов не занимался и видение вопроса основано на информации почерпнутой из авторитетных (для меня) источников. Как говорится: "за что купил, за то и продал". Источник : Нилов А.А. Стальные конструкции производственных зданий (1986), стр. 194-196. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой | Совсем нет | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 05.07.2017 16:53 |
Расчет кирпичной колонны усиленной ж/б обоймой | Sunvixen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.10.2013 11:29 |
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом | Jane_0 | Деревянные конструкции | 44 | 10.06.2011 13:46 |