Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами

Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2013, 13:42 #1
Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами
scatler
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150

Вопрос в следующем откуда считать эксцентриситет, в соотв. с серией 2.440 надо считать от оси колонны если считать что данный узел соответствует типу 14Б, соответственно ничего не проходит, слишком большой момент, НО на мой взгляд в данном случае с учетом того что узел усилен ребрами можно рассматривать данный узел как тип А и вообще не учитывать эксцентриситет

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел консоль.png
Просмотров: 882
Размер:	35.7 Кб
ID:	117884  

__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Просмотров: 12299
 
Непрочитано 04.12.2013, 13:45
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
НО на мой взгляд в данном случае с учетом того что узел усилен ребрами можно рассматривать данный узел как тип А и вообще не учитывать эксцентриситет
балка подошла к колонне - тип А
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 14:03
#3
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


Цитата из серии:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный рисунок.png
Просмотров: 439
Размер:	86.5 Кб
ID:	117891  
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:10
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Цитата из серии:
это понятно, но понятно и то что стенку колонну Вы усилили ребрами и тепереча там и не совсем уже и стенка получилася. (была тема про Вашу тему)
Мое мнение не изменилось - тип А.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 17:02
#5
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


Так то оно так, но если прошерстить все что есть в интернете в т.ч. и зарубежные аналоги, все похожие узлы решаются с минимальным расстоянием от центра болтов до оси колонны, почему ?

было бы неплохо увидеть реальную конструкцию или литературу.

Промоделировав в ansys , можно увидеть что деформации колонны при креплении к полке колонны и креплении к стенке усиленной ребрам одного порядка, что по сути говорит о достаточной жескости моего узла, но тем не менее вопрос остается открытым
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 17:57
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Тип Б
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 19:31
#7
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


обоснование?

----- добавлено через ~28 мин. -----
Кстати говоря, в США судя по их книгам, в узле опирания балки на колонну квадратного сечения через пластину, без всякого усиления, эксцентриситет берется от стенки колонны, а не от центра колонны
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 22:28
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Эксценриситет для колонны от центра колонны до болтов, расчет болтов - только на срез (вариант "А")
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 22:43
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
расчет болтов - только на срез (вариант "А")
Болты, в подобных соединениях, вроде, всегда считаются на срез. Или может еще какое-то усилие возникать?
 
 
Непрочитано 04.12.2013, 22:46
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Или может еще какое-то усилие возникать?
Может момент. Грубо он равен произведению опорной реакции на расстояние от опоры балки до оси на которой находятся болты. См. серию 2.440-2 вып.1 узлы по варианту "Б".
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 23:07
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Может момент.
Да нет, болты там все равно считаются на срез, а не на изгиб, просто учитывается момент от эксцентриситета приложения поперечной силы, увеличивающий усилие среза в крайних болтах.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Vavan Metallist, а почему Вы считаете, что в данном случае вариант узла А, а не Б? И в каком случае нужно принимать тип узла Б?

Последний раз редактировалось palexxvlad, 04.12.2013 в 23:20.
 
 
Непрочитано 04.12.2013, 23:31
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
болты там все равно считаются на срез,
Да конечно на срез . Просто считаю, что в узле автора срез только от поперечной силы (вариант "А").
Тип "Б" применять надо если бы отсутствовали горизонтальные ребра сверху и снизу опорной фасонки.
Вообще это все в серии есть.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 23:50
#13
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вообще это все в серии есть
Можете ткнуть пальцем, где именно. Я таких указаний, почему-то не могу найти
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 00:12
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тип Б
Невнимательно посмотрел цитату из серии. Каюсь, под конец рабочего дня голова туго соображает

Тип А, естественно, как при креплении к полке. В данном узле стенка не может локально деформироваться (изгибаться из плоскости в месте крепления фасонки), обеспечивая поворот опорного сечения примыкающей балки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 00:17
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тип А, естественно, как при креплении к полке. В данном узле стенка не может локально деформироваться (изгибаться из плоскости в месте крепления фасонки), обеспечивая поворот опорного сечения примыкающей балки.
Такое объяснение вполне понятно. Хотя становится вопрос о толщине стенки колонны. Разве она не будет оказывать существенное влияние на величину момента?
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 00:21
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


стенка колонны в этом узле вообще не при чем. По сути, организована двутавровая консолька, на свободный конец которой прицеплена примыкающая балка. Шарнир, по моему мнению, расположен на вертикальной оси болтов в данном узле (упрощено если).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 00:31
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, в этом узле стенка колонны не при чем. Я говорю про случай без горизонтальных ребер, т.е. когда вертикальное ребро крепится только к стенке колонны.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 00:33
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Хотя становится вопрос о толщине стенки колонны. Разве она не будет оказывать существенное влияние на величину момента?
Ансис-Абансис - учитывайте, кто ж мешает? Просто серия этим не заморачивается. И я в принципе с ней согласен.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
По сути, организована двутавровая консолька, на свободный конец которой прицеплена примыкающая балка. Шарнир, по моему мнению, расположен на вертикальной оси болтов в данном узле
Именно так, все правильно. Но в п. 6 вы почему то пишете
Цитата:
Тип Б
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 00:36
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ансис, Абкус - учитывайте, кто ж мешает?
Ну вот. А говорите в серии все есть.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 00:41
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Мне достаточно того, что там больше, чем у меня в голове
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Можете ткнуть пальцем, где именно. Я таких указаний, почему-то не могу найти
См рисунок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 371
Размер:	157.6 Кб
ID:	117967  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.12.2013 в 00:47.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:08
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Именно так, все правильно. Но в п. 6 вы почему то пишете
Offtop: п.14 удовлетворит ваше любопытство.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:10
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Да, поздно заметил
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:14
#23
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Все дело в жесткости конструкции к которой подходит балка. Если у вас достаточно жесткая конструкция и угла поворота не образуется то вариант А. Как я понял у вас колонна 30К1- достаточно жесткая, только я бы сделал бы по узлу 20 с макс. кол-вом болтов.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:28
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Я говорю про случай без горизонтальных ребер, т.е. когда вертикальное ребро крепится только к стенке колонны.
Ну, для деформации стенки колонны, кончено же, нужно приложить некоторый момент. И фактическая эпюра моментов в балке эпюра не будет полностью совпадать с теоретической эпюрой при шарнирном опирании - на опоре будет некоторый момент. Но, как мне представляется, этот момент будет крайне мал в сравнении с пролетным и поэтому на него забивают болт М24 класса 10.9. В расчете узла это некоторое смещение эпюры моментов вверх облегчит жизнь болтам... Но, поскольку (по моим представлениям) эта величина крайне мала при использовании стандартных сечений (стенки толщиной мм так в 100 я лично еще не встречал) и, при этом, достаточно трудно вычисляема, - на нее также забили вышеупомянутый болт, приняв это существенное упрощение расчетной схемы в небольшой "в запас" несущей способности соединения, занизив ее кг так на несколько.
Ну, это я так думаю. Может, я и не правильно все понимаю.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 01:41
#25
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Если мне не изменяет память то в работе Троицкого Узлы УНС описывается работа подобного узла. Приваривается ли накладка к стенке балки или на болтах это условный шарнир способный воспринимать некоторую долю рамного момента, но так как полки балки свободны и передача усилий происходит только по стенке этот момент достаточно мал. В таких узлах главное минимальный прогиб - угол поворота на опоре.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 11:23
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, для деформации стенки колонны, кончено же, нужно приложить некоторый момент. И фактическая эпюра моментов в балке эпюра не будет полностью совпадать с теоретической эпюрой при шарнирном опирании - на опоре будет некоторый момент.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Приваривается ли накладка к стенке балки или на болтах это условный шарнир способный воспринимать некоторую долю рамного момента, но так как полки балки свободны и передача усилий происходит только по стенке этот момент достаточно мал.
Мне кажется, коллеги, Вы не о том моменте рассуждаете. При чем здесь момент в пролете и на опоре балки? Он вообще в серии нигде не фигурирует для данного типа узла. Хотя, теоретически, должен учитываться и угол поворота опорного сечения балки.
В серии же рассматривается момент, догружающий болты, от эксцентриситета опорной реакции абсолютно шарнирной балки относительно центра колонны. Так вот, правильность определения его величины по формуле Q*e у меня и вызывает сомнения. Слишком уж большой запас видится, при расчете таким способом.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:20
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А..
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (7.3 Кб, 259 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:35
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А..
Э-э, нет. В таком случае, не было бы разделения узла на тип А и тип Б. Был бы только тип Б, т.к. эксцентриситет лини болтов относительно жесткой части узла присутствует всегда и податливость стенки колонны, вообще стала, бы не при чем. Посмотрите на картинку. В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 373
Размер:	117.2 Кб
ID:	118000  
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:55
#29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Э-э, нет. В таком случае, не было бы разделения узла на тип А и тип Б. Был бы только тип Б, т.к. эксцентриситет лини болтов относительно жесткой части узла присутствует всегда и податливость стенки колонны, вообще стала, бы не при чем. Посмотрите на картинку. В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
посмотрите схемы для узлов №20. Там нагляднее показана разница между работой узла по типу А и Б. У Бармаглотище правильная схема в п 27.
Болты соединения для узла автора считать без учета момента.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:00
#30
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Физический смысл случая "А" и "Б" в том, что по-разному обеспечивается шарнирность соединения. Она может достигаться (все, конечно условно) за счет пластики или упругих деформаций соединительного элемента (пластины, стенки колонны из плоскости, балки на кручение) или за счет подвижек самих болтов и пластики вокруг них.
И если у нас соединительный элемент относительно жестко стоит и условно не поворачивается под воздействием малых моментов, то момент на болты не учитывается. Если же наоборот, то для предотвращения третьего шарнира, мы рассчитываем болтовое соединение на доп. момент.
Все это ужасно условно, но достаточно инженерно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.

Последний раз редактировалось Geter, 05.12.2013 в 14:00.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:15
#31
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
посмотрите схемы для узлов №20.
Спасибо, посмотрел. Значительно понятнее не стало
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
У Бармаглотище правильная схема в п 27.
Хорошо, тогда какое право имеет серия не учитывать момент на болтах в узлах типа А? Ведь рамный момент будет возникать в этом случае? Особенно это касается подобных "шарнирных" соединений, где болты заменены на сварку.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
И если у нас соединительный элемент относительно жестко стоит и условно не поворачивается под воздействием малых моментов, то момент на болты не учитывается. Если же наоборот, то для предотвращения третьего шарнира, мы рассчитываем болтовое соединение на доп. момент.
Все это ужасно условно, но достаточно инженерно.
Т.е. мы вот таким волюнтаристским способом принимаем либо абсолютную шарнирность работы болтов либо абсолютную ее жесткость? Но согласитесь - это же абсурд.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.12.2013 в 13:20.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:24
#32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда какое право имеет серия не учитывать момент на болтах в узлах типа А? Ведь рамный момент будет возникать в этом случае?
Момент на болтах в узлах типа А не учитывается, т.к. предполагается, что за счет разности диаметров отверстия и стержня болта (3 мм) будет обеспеченна возможность поворота опорного сечения балки на необходимый угол. При этом жесткость опоры принимается бесконечной.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Особенно это касается подобных "шарнирных" соединений, где болты заменены на сварку.
С этим утверждением согласен. Так как при замене болтового соединения на сварное исключается возможность образования шарнира за счет выбора зазоров в болтовом соединении.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Т.е. мы вот таким волюнтаристским способом принимаем либо абсолютную шарнирность работы болтов либо абсолютную ее жесткость? Но согласитесь - это же абсурд.
В серии есть выпуск 6, где расчет такого соединения ведется с учетом податливости эл-в соединения. (Вроде как, но честно, я им не пользовался)

Последний раз редактировалось ZVV, 05.12.2013 в 13:32.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:30
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ZVV, т.е., если я правильно понял, в случае узла типа Б, предполагается, что бОльшим поворотом(относительно поворота торца примыкающей балки) гибкой стенки или скручиваем главной балки гасится разность диаметров отверстия и стержня болта (3 мм)? Если так, то отверстия под болты, в случае узла А, должны быть просто идеально высверлены и расположены. Разве такое бывает?
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:38
1 | #34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ZVV, т.е., если я правильно, понял, в случае узла типа Б, предполагается, что бОльшим поворотом(относительно поворота торца примыкающей балки) гибкой стенки или скручиваем главной балки гасится разность диаметров отверстия и стержня болта (3 мм)?
Да. Такое предположение.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если так, то отверстия под болты, в случае узла А, должны быть просто идеально высверлены и расположены. Разве такое бывает?
Опять же. Это инженерная методика и построена на вышеописанных предположениях. Раз она попала в серию, то удовлетворительно описывает реальную работу узлов (думаю проводились испытания).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:45
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Раз она попала в серию, то удовлетворительно описывает реальную работу узлов (думаю проводились испытания).
С нашими допусками на изготовление и монтаж МК, очень хорошо, что реальные нагрузки всегда значительно меньше расчетных. Иначе никакие серийные испытания не помогли бы болтам оставаться "в живых".
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:57
#36
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Можно еще почитать выпуск 6 настоящей серии, там чуть более близкая к реальности ситуация. К сожалению, диссертацию Каленова я так и не нашел - в публичном доступе она в одном экземпляре в Москве.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
в случае узла типа Б, предполагается...
что в болтовом соединении может возникнуть момент, который в случае возникновения должен быть воспринят.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если так, то отверстия под болты, в случае узла А, должны быть просто идеально высверлены и расположены
В серийном случае А в зоне болтов допускается пластика при возникновении в соединении момента.

А вот что не понятно - так это то, что как раз исходя из выпуска 6, этот момент может доходить до 10% от пролетного (по моим дипломным прикидкам парочки узлов).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:07
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
В серийном случае А в зоне болтов допускается пластика при возникновении в соединении момента.
А в случае узла Б, типа эта же пластика не допускается
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А вот что не понятно - так это то, что как раз исходя из выпуска 6, этот момент может доходить до 10% от пролетного (по моим дипломным прикидкам парочки узлов).
Думается, что 10% от пролетного могут срезать эти болты напрочь.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:33
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Э-э, нет. В таком случае, не было бы разделения узла на тип А и тип Б. Был бы только тип Б, т.к. эксцентриситет лини болтов относительно жесткой части узла присутствует всегда и податливость стенки колонны, вообще стала, бы не при чем. Посмотрите на картинку. В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
не нет, а да.

первая схема - тип Б (крепление к гибкому элементу - стенка колонны, главная балка с креплением с одной стороны и т.д.).

а вот - тип А

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В серии, поперечная сила, действующая по линии болтов, а не Q по ценру или грани колонны, умножается на е.
с балки поперечка уходит на болты, с болтов - на элемент крепления на колонне, с элементы колонны - на колонну с созданием момента... Но поперечка-то та же самая.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А в случае узла Б, типа эта же пластика не допускается
до нее не дойдет, гибкая стенка деформируется намного раньше, чем возникнут зоны пластических деформаций в фасонке. Об этом я писал в п.24, просто другими словами.
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж3-Model.pdf (7.3 Кб, 189 просмотров)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.12.2013 в 14:40.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:38
#39
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Почитайте Троицкого там многое объясняется. Отверстия под болты вообще не причем. scatler, на мой взгляд вам лучше перепроектировать узел по типу 20 серии 2.440 в2
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:20
#40
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Почитайте Троицкого там многое объясняется.
Можете назвать конкретное произведение. Из доступного мне, есть объяснение работы только сварных "шарнирных" узлов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не нет, а да.
да, да но очень условное да
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 16:25
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


можно еще внимательно поизучать серию 2.440-2, выпуск то ли 6, то ли 7 (не помню точно)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Можете назвать конкретное произведение. Из доступного мне, есть объяснение работы только сварных "шарнирных" узлов.

----- добавлено через ~1 мин. -----

да, да но очень условное да
ну как условное.

Нарисуйте эти 2 типа узла. Начните мысленно прикладывать момент, постепенно его увеличивая.
В случае типа А (примыкание к жесткому элементу) колонну "наклонить" будет весьма проблемно, поэтому в фасонке начнут развиваться пластические деформации.
А в случае типа Б фасонка примыкает к стенке. Совершенно очевидно, что стенка локально изогнется "из плоскости" значительно раньше, нежели фасонка подвергнется пластике, как в типе А.
Поэтому в упрощенной схеме, пренебрегая невеликой жесткостью стенки на изгиб "из плоскости" (см. пост 24), расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения, а типа Б - на оси стенки колонны. Жесткостью стенки "из плоскости" в случае узла Б просто пренебрегают.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.12.2013 в 16:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 17:20
#42
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения, а типа Б - на оси стенки колонны.
Согласен с Вами, я то же эту тему так понимаю.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 17:48
#43
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Думается, что 10% от пролетного могут срезать эти болты напрочь.
болтам-то обычно не страшно. Страшно за пластины и очень немного за колонну (в общем расчете)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 17:48
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения
а вот в 6-м выпуске все не так условно, а так, как я предполагал(нет типа узлов А и Б для расчета болтов), см. картинку. И чернота отверстий там действительно не при чем. ZVV, не сбивайте бестолкового с толку
Поэтому, налицо принципиальные противоречия даже в пределах одной серии.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-12-05_174011.jpg (62.5 Кб, 276 просмотров)
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 18:00
#45
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Все строится на допущениях. Аналогию можно провести с решеткой фермы - узлы не совсем шарнир , однако из-за изгибной жесткости раскоса это компенсируется. Так же происходит в системе: опора - накладка - стенка балки.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 18:06
#46
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


kga82, да, на допущениях и гипотезах.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Аналогию можно провести с решеткой фермы - узлы не совсем шарнир , однако из-за изгибной жесткости раскоса это компенсируется. Так же происходит в системе: опора - накладка - стенка балки.
А вот эта аналогия с узлами ферм мне не понятна хотя бы потому, что узлы ферм из ГСП считаются с учетом момента в узле, и фасонки подбираются тоже с учетом момента.
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 18:44
#47
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Не совсем: В фермах из ГСП момент раскос - пояс появляется если происходит расцентровка осей раскосов более чем на 0,25 h пояса (не помню точно) или если l/h раскоса более 10 (не северное исполнение) если эти условия соблюдаются то считается шарнир. Вообще фермы из ГСП это отдельная большая тема.

На счет аналогии: планка - раскос. Или я не понял Вас.

Фермы из парных уголков: никто никогда не считает момент и уж тем более на фасонке.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 19:02
#48
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Поэтому в упрощенной схеме, пренебрегая невеликой жесткостью стенки на изгиб "из плоскости" (см. пост 24), расположение шарнира в узлах типа А принимается на оси болтового соединения, а типа Б - на оси стенки колонны
Эта тема уже обсуждалась когда-то:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=198052&postcount=67
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 19:19
#49
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Спасибо, интересно почитать.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 11:05
#50
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а вот в 6-м выпуске все не так условно, а так, как я предполагал(нет типа узлов А и Б для расчета болтов), см. картинку. И чернота отверстий там действительно не при чем. ZVV, не сбивайте бестолкового с толку
Чернота отверстий в любом случае при чем, так как это определяющий фактор деформативности срезного болтового соединения.
Я исследованием работы обсуждаемых узлов не занимался и видение вопроса основано на информации почерпнутой из авторитетных (для меня) источников. Как говорится: "за что купил, за то и продал". Источник : Нилов А.А. Стальные конструкции производственных зданий (1986), стр. 194-196.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 11:13
#51
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


ZVV, да не принимайте всерьез Просто я, пока, слабо разобрался в этом вопросе, а тут еще в разных выпусках одной серии разные принципы и подходы к расчету одних и тех же болтов.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой Совсем нет Конструкции зданий и сооружений 48 05.07.2017 16:53
Расчет кирпичной колонны усиленной ж/б обоймой Sunvixen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2013 11:29
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46