Коэффициент расчетной длины металлической колонны
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длины металлической колонны

Коэффициент расчетной длины металлической колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2013, 15:06 #1
Коэффициент расчетной длины металлической колонны
Владимир-ргсу10
 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91

Добрый день, уважаемые проектировщики! Рассчитываю навес в SCAD'e. Навес из профильных труб, сверху покрыт поликарбонатом. Возник очень спорный вопрос (в инете и справочниках нет точного ответа!). Какие коэффициенты имеет стальная колонна (обведена маркером). На первый взгляд она раскреплена в двух плоскастях - соответственно XoZ - 1 и XoY - 1. Так ли это? ФОТО ПРИЛАГАЮ. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Просмотров: 23788
 
Непрочитано 09.12.2013, 15:16
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


2 и 2
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 15:17
#3
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


По вашему фото,раскрепления в плоскости рамы не видно...база жесткая?Если да,то я б взял мю=2,из плоскости рам тоже не видно(там есть вертикальные связи вдоль?),если база опять же жесткая,то мю я б посчитал по СНиП,как для рамы с жесткими узлами,мю будет больше 1

ИМХО,могу ошибиться

Последний раз редактировалось Выпускник, 09.12.2013 в 15:24.
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 16:04
#4
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Как я вижу это - колонна в основании имеет жесткую заделку, наверху раскреплена в двух осях Z и Y, в связи с этим верхний конец колонны закреплен от свободных перемещений "не болтается". То есть мю по 2 многовато будет. Если считать с коэф 2, получаются гигантские сечения, такого не видал на подобных навесах. Я правильно размышляю?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 16:09
#5
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Я правильно размышляю?
Чем колонна раскреплена в плоскости?Там же арочки шарнирно приходят,не?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 16:11
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Нет
По вашей картинке слишком мало информации
1 в плоскости можно принимать если у вас есть вертикальные связи в продольном и поперечном направлении, и горизонтальные связи по покрытию.
1 из плоскости можно принимать если у вас есть только продольные вертикальные связи

а 2ка, попробуйте трубу квадратную прикинуть, 200х6 к примеру
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 16:31
#7
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Все соединяется сваркой. Кристалл рассчитывает мю = 1 по плоскости, где рама есть(может рамой только я ее называю ) Мю= 2, как я понимал раньше, это если конец вобще не закреплен, типо фонарь или мачта с чем нибудь на конце
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 16:56
#8
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Все соединяется сваркой.
мю не изменится

в направлении в котором у вас арки идут,мю будет 2
в направлении в котором фермочки идут,мю нужно считать,по идее будет чуть больше 1,зависит от жёсткости колонн и ферм


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
как я понимал раньше, это если конец вобще не закреплен, типо фонарь или мачта с чем нибудь на конце
смотри вложение из ДБН,у вас примерно тоже самое для колонн с арками.

А вообще откройте СНиП или ДБН,найдёте там ваши схемки для определения мю

ИМХО
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемка.png
Просмотров: 563
Размер:	17.7 Кб
ID:	118277  
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 17:26
#9
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Спасибо большое! Сейчас поковыряюсь - отпишусь!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Еще вопрос, если в SCAD'е, значение "N" в сочетаниях усилий выделенного элемента выдает "-6", ты при расчете в Кристале следует писать в нагрузках шестерку тоже с минусом? При расчете разница в два раза

----- добавлено через ~8 мин. -----
Если N с минусом в SCADE - это растянутый элемент?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 17:59
#10
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Если N с минусом в SCADE - это растянутый элемент?
ваххх,если "-",то элемент сжат,если "+",то растянут
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 13:47
#11
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Подскажите коэффициенты ХоZ и XoY колонн стальных! Все крепления фундаментов - жесткая заделка. Фото прилагаю.
http://www.youpic.ru/images/2013/12/10/7291784785.jpg

----- добавлено через ~3 ч. -----
Подскажите пожалуйста, кто знает ответ
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:54
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Владимир-ргсу10, если умеете выкладывать картинки на трекеры, попробуйте и сюда. Не отображается.

Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
коэффициенты ХоZ и XoY
Всегда думал, что это плоскости...
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 17:05
#13
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Опечатался! Нужно определить коэффициенты расчетных длин колонн в плоскости и из ! По ХoY - 1, явно, так как рама (в кристале 1,08 выдает). А вот по XoY одному богу известно! Я намучался уже. Помогите начинающему! Вот фото

Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:30
#14
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


читайте посты выше
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:31
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


По глобальным XoY - наверное 0.
По местным X1oY1 - я не знаю, куда повернута ось Y на картинке.

Ни одной "единички" в коэффициентах расчетной длины я на картинке не вижу (разве что у прогонов и решетки фермы).
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 17:45
#16
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Если вбивать мю больше единички, получаются "жирные" сечения, что б на навеса шириной 5м и шагом колонн 4.2м, максимум 100х4 трубу видел за всю жизнь. Вот прилагаю фото с осями!

Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 21:04
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Причины того, что вы видели: присутствуют связи, законструированы жесткие узлы, высота навеса играет весьма большую роль.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 10:12
#18
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Так вот как раз таки выложил конструкцию, такого же плана! Высота стойки - 3м.
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:38
#19
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Так вот как раз таки выложил конструкцию, такого же плана! Высота стойки - 3м.
труба 140х4,ваш случай
Разница с 100х4 5 кг,на 6 стойках высотой 3 м,это 90 кг разницы.
Вам же проектировать,исходя из вашей картинки,я б принял 140х4(Тут скорее не по прочности подбирать нужно,а по устойчивости).В плоскости хоz мю=2,не видно там раскреплений
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 10:00
#20
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Выпускник, почему по устойчивости? Имеете ввиду в программе "Куст"?

----- добавлено через ~2 мин. -----
По устойчивости 80х4 проходит !
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:37
#21
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


с Мю2 не впишитесь вы в 80х4, там минимум 120 будет
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 10:45
#22
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Николай Г., в "Кусте" вел расчет. МЮ =2, максимальная нагрузка = 5,798т. А в моем навеса на каждую стойку нагрузка 1.75т. Я уже запутался дико! Помогите!!!
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:55
#23
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Владимир-ргсу10, я КУСТом никогда не пользовался, но могу сказать что по придельной гибкости вы не впишитесь:
лямда= 2*300/3,07=195,4
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:00
#24
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


ИМХО.
Для таких навесов Мю будет 1и 1. Т.к. необходимо несколько обстрагироваться от норм - не пинайте если дико звучит.
Фундамент представляет собой пробуренное отверстие (Ф300-400мм если повезет) в него вставляется стойка и заливается бетоном. (тобишь жесткая заделка внизу в 2х плоскостях). Сверху: из плоскости рамы мерма крепится шарнирно (т.к. сварщики обычно кустари и качество оставляет желать лучшего). В плоскости арка шарнирно опертая на стойку.
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:22
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
из плоскости рамы мерма крепится шарнирно
Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
В плоскости арка шарнирно опертая на стойку.
И тут же говорите

Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Мю будет 1и 1
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:26
#26
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Из плоскости рамы 0.7 я как-то опасаюсь принимать для кустарных конструкций.
Игорь В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:40
#27
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Игорь В, имеете ввиду XoY и XoZ = 1 ? И скажите пожалуйста фермы. Вы пишите оперты шарнирно - это как ? По факту просто привариваются к балочке, которая лежит на стойке. Это и есть шарнирно?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:43
#28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Так почему 1 то? У вас что несвободная рама? В обоих плоскостях отсутствуют вертикальные связи, двойки там.
Хотите уменьшить сечение колонн - сделайте нормальную арку с параллельными поясами и раскосами и учитывайте ее жесткость тогда
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:45
#29
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
имеете ввиду XoY и XoZ = 1
Конкретно я, для данной конструкции ДА

Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Это и есть шарнирно?
Да, т.к сварки будет 4см в лучшем случая.
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:48
#30
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Конкретно я, для данной конструкции ДА
Вы заблуждаетесь, ровно в 2 раза заблуждаетесь.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:54
#31
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Уважаемые проектировщики! Я как практик скажу - видел много навесов таких, везде максимум 100х3, а так в основном 80х4. Как начинающий проектировщик - мучаюсь в сомнениях, ищу ответы в снипах, тут и так далее. Ответа нет. Вообще реальное такое узнать?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:55
#32
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Вы заблуждаетесь, ровно в 2 раза заблуждаетесь.
Если вы считаете нормальную конструкцию с норматьным фундаментом, нормальными узлами то вы обсалютно правы.
В данном случае если до конца докапываться до истины: стойка просто забетонирована на метр в землю (что не получается жесткой заделкой в классическом виде). Вертикальные связи по стойкам отсутствуют . Плоские фермы при опирании арки в средний узел не воспринимают распор.
И т.д.... главное не увлечься.
Игорь В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 12:00
#33
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Игорь В, не понял вашего последнего сообщения! Вы отказываетесь от единичек? ))
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:04
#34
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


НЕТ. Просто конструкции кустарного прозводства не всегда можно подвести под нормативы.
Игорь В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 12:09
#35
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Игорь В, ну так надо же что бы оно не упало Скажите просто, почему можно считать с мю=1 ?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:12
#36
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Игорь В, Вы много уже спроектировали? Похоже что только институт закончили, а возможно еще и того не произошло. Откройте СНиП "Мет. конструкции", откройте раздел, где написано как определять расч длины стоек рам. Там есть схема свободной рамы с заделкой в нижних узлах и шарнирно опертым ригелем с равным загружением стоек. Посчитайте коэф расч длины для этой схемы. И если вы нигде не ошебетесь, то получите результат 2.
Вы сейчас очень усердно лепите расчетную длину стержня шарнирно опертого с двух сторон считая такой метод - запасом, так как не учитывается заделка в фундаменте (а то 0,7 бы предложили). ВЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОШИБАЕТЕСЬ. Учите устойчивость.
Владимир-ргсу10, возьмите коэф 2 и изучайте нормативы дальше. Практика оторванная от теории заканчивается аварией.
Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Скажите просто, почему можно считать с мю=1 ?
Потому что считать надо с мю=2 по СНиПу.

Даже пункт СНиПа подскажу и номер формулы. П. 6.10 ф-ла 69 СНиП II-23-81*.

Последний раз редактировалось Dakar, 12.12.2013 в 12:25.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:12
#37
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
что не получается жесткой заделкой в классическом виде
по вашим размышлениям это уже ГИС(стержень, внизу шарнир, вверху свободный конец)
80х4 возможно при жестком узле фермы к колонне. Обеспечите жесткость узла - да пожалуйста
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:21
#38
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
по вашим размышлениям это уже ГИС(стержень, внизу шарнир, вверху свободный конец)
- А чем не ГИС. Колонна стыкуется с одной сваей...

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Игорь В, Вы много уже спроектировали? Похоже что только институт закончили, а возможно еще и того не произошло
- не поверите -НИЧЕГО не произошло. Посмотрите арочный навес под авто у людей во дворах. Оцените узлы... Примените к ним нормы... И попробуйте пересчитать данную конструкцию..
Игорь В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 12:21
#39
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Ребят, вот, что выдал Кристалл. Коэф. для XoZ. За ригел взял просто верхний пояс арочной фермы (60х40х3)
Вот фото
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:22
#40
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


НЕ БУДЕТ У ВАС ВВЕРХУ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. ПОРВЕТ ВАШУ СВАРКУ ТАМ. В плоскости, где стойки фермочками соединены можно сделать жесткий узел, а в плоскости арки ну никак.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:25
#41
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
80х4 возможно при жестком узле фермы к колонне. Обеспечите жесткость узла - да пожалуйста
Все верно: только получится что ферма из трубы 60х3 и как не вари пластический шарнир будет.
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:28
#42
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
- не поверите -НИЧЕГО не произошло.
Помнится, некоторое время назад на данном форуме объявилась мадам, у которой бизнес был - металлоконструкции варить. А пришла сюда она в поисках проектировщика, так как один из навесов что ее рабочие сварганили упал на машину под ним стоящую и мадам по суду отвалила немалую сумму компенсации. После этого решила, что нормы всетаки нужны.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:37
#43
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Ни чуть не против соблюдения норм. К сожалению такие навесы конструктора считают "чтоб не упал", а не чтоб по нормам проходил. И заказчик берет эту ответственность на себя. (в тех. задании прописывает принять коэф надежности по нагрузке - 1). Вот такие реалии.
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:38
#44
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Игорь В,
Обеспечение жесткости узла это уже другой вопрос. Можно, к примеру, верхний и нижний пояс крепить непосредственно к колонне с расстоянием между поясами 300-500мм.
НИЧЕГО не произошло:
очень много стоит непонятных сараев, и даже держутся, но, не дай бог, при разговоре с прокурором придется доказывать соответствие нормам, а не по пальцам
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 12:45
#45
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Что бы было мю=1 для плоскости арочной фемы, нужно узел так выполнить? ФОТО:

Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:50
#46
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


в таком случае нужно читать п.6.10 СНиПа и выбирать подходящую ф-лу. Или в Кристалле как было посчитано в сообщении 39 только с уточненной жесткостью ригеля(арки). Чем жестче будет арка, тем ближе будете к единице.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 12:51
#47
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
НИЧЕГО не произошло:
- изначально касалось образования, но и под "ничего не упало" тоже подойдет.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
при разговоре с прокурором придется доказывать соответствие нормам, а не по пальцам
- ни кто не спорит.
Навес не проходит по нормам начиная с основания... У человека стоит задача подобрать сечения профилей, за узлы и качество несет ответственность подрядчик (он же заказчик для конструктора)
-
Игорь В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 12:52
#48
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


А не подскажите жесткость ригеля, пожалуйста!? Верхний пояс 60х40х3, нижний 40х40х2. Раскосы и стойки 40х40х2
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 13:05
#49
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6560
2 пост.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 13:15
#50
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Для случая, когда жесткость ригеля постоянна можно ее определить обратно от прогиба. Прогиб шарнирно опертой балки от сосредоточенной нагр. в середине пролета будет f=P*l*l*l/48*E*J. Отсюда J=P*l*l*l/48*E*f.
В СКАДе берете свою арку с подкосом добавленным в сообщении 45 и верхней частью колонны между подкосом и аркой. Крепите эту конструкцию с одной стороны по направлениям X,Y,Z, с другой стороны по Y,Z. В середине арки задаете сосредоточенную нагр. (P) и считаете конструкцию. В результатах смотрите максимальное перемещение по Z. Оно должно быть в середине арки. По приведенной выше ф-ле считаете J, который затем указываете в Кристалле.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 13:30
#51
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Прогиб шарнирно опертой
Формула Мора для фермы и балки различны, не думаю что определение через прогиб таким образом будет верно, но глубоких подробностей не знаю, так что на истину не претендую
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 13:56
1 | #52
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Здесь просто если уж мы ищем балочную жесткость фермы, то и формулой воспользуемся балочной. Другой метод - найти J составного сечения, которое будет состоять из поясов и помножить на некий коэффициент учитывающий решетку. На этот метод дана ссылка в сообщении 49
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 15:07
#53
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Спасибо огроменное, господа проектировщики! Буду ковыряться сейчас, в итоге отпишусь
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:02
#54
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Спасибо огроменное, господа проектировщики! Буду ковыряться сейчас, в итоге отпишусь
Не нужно считать момент инерции фермы,мю в плоскости хоу будет меньше чем в плоскости хоz.
У вас равноустойчивое сечение(труба),поэтому посчитайте просто для мю=2(тоесть худший вариант,"худшую плоскость",если тут пройдёт,в другой плоскости тем более)
Есть такое понятие по нормам "Предельная гибкость сжатых стержней",её превышать нельзя,мало ли у кого там что стоит во дворе!
Вам 7 человек сказало про мю=2,мало?

Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Что бы было мю=1 для плоскости арочной фемы, нужно узел так выполнить? ФОТО:
Именно так,но мю=1 вы не получите,будет побольше,зависит от жесткости ферм и колонн
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 17:33
#55
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Есть первые результаты. Пока хватило времени, что бы просчитать мю к скаде, через опцию "Устойчивость" (свободные длины). Там элементы колонны скад посчитал свободную длину в двух плоскостях - 3.386м. Фактическая длина элемента - 0.35м. 3.386\0.35=9.67. Колонна состоит из 9 элементов. То есть мю=9.67\9=1.07......... если брать 9.67 для расчета - то это мю для постпроцесса скада, при задании параметров при назнанчении Групп Конструктивных элементов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Но скорее всего из выше описанных постов, сейчас скад занижает значения
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:57
#56
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Это вы считали с узлами как на картинке в п.45?
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 18:05
#57
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Да, все верно. Вот результат скада по свободным длиннам стержней. Каждый стержень по факту - 0.35м. Высота колонны 3.15м. То есть 9 стержней. ФОТО:



----- добавлено через ~2 мин. -----
И кстати говоря, когда я считал по старой схеме навеса, выдавало свободную длину "5"

----- добавлено через ~39 мин. -----
Если Арочную ферму рассматривать как ригель для вычисления жесткости...то покапавшись в инете нашел инфо, что можно принять просто жесткость одного из поясов(меньше же чем это, жесткость не будет...) Так с этой жесткостью Кристалл выдает мю 1.5

----- добавлено через ~5 ч. -----
Ошибаюсь?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 09:02
1 | #58
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Никогда не доверял скаду в вопросе расчетных длин. У вас что соединение фермы и колонны жесткое задано?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 09:09
#59
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Николай Г., прошу прощение, в этом вопросе плаваю Соединение фермы с колонной верхний и нижний пояс привариваются сбоку - это шарнирно?

----- добавлено через ~54 мин. -----
скорее даже жесткое, потому что цепляется обоими поясами...я верно рассуждаю?

----- добавлено через ~55 мин. -----
скорее даже жесткое, потому что цепляется обоими поясами...я верно рассуждаю?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 11:24
#60
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


А, все, прошу прощения, если по #45 считали то жесткое будет. Жесткость ригеля в виде фермы обычно превышает жесткость стойки на порядок. Вам мю=1,5 будет достаточным для применения вашей стойки. Проверьте прочность стойки и опорный узел колонны с новыми усилиями
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 11:52
#61
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Никогда не доверял скаду в вопросе расчетных длин.
Расчетные длины СКАД считает правильно, просто анализировать результаты надо умеючи. А это не слишком просто и очевидно.
Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Вот результат скада по свободным длиннам стержней.
А почему Вы взяли именно 3,386? Например, у Вас имеется 4,813 левее. Может оно точнее?
Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
скорее даже жесткое, потому что цепляется обоими поясами...я верно рассуждаю?
Ферма со стойкой состыкована жестко, а пояса со стойкой шарнирно. В Кристалле ферма рассматривается как единый ригель, следовательно Вашу ферму из сообщения №45 указываем жестко примыкающей, а высоту стойки берем до нижнего пояса.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 12:38
#62
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Расчетные длины СКАД считает правильно, просто анализировать результаты надо умеючи. А это не слишком просто и очевидно.
Что вы именно имеете ввиду? Брать максимальную длину из элементов,из которых состоит колонна? (из таблицы свободных длин)
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 13:02
1 | #63
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Я просто спрашиваю почему вы выбрали именно ту величину. Вашей расч схемы я не знаю и о верности результатов судить мне сложно. Но мю=1,07 мне кажется ОЧЕНЬ мало. мю=1,5 ближе к реальности. И кстати, сейчас следуя СКАДу Вы не сможете определить расч длины в обоих направлениях. Вы смотрите только одну форму потери устойчивости, а направления 2, следовательно и форм будет как минимум 2. Но расч длины в СКАД - это, как я уже писал, не просто. Вы сначала разберитесь с теорией, а затем уже с ее реализацией в СКАД.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 13:13
#64
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Ок. Спасибо! Последний вопрос ребят! У боковой фермы, мю нижниего пояса(каждого элемента) будет "2" ? Посчитал так - между точками раскрепления нижнего пояса - 2.1м.. Два элемента по 1.05м..... 2.1\1.05 = 2. ???

ФОТО:


----- добавлено через ~1 мин. -----
то есть нижний пояс раскрепляется в местах, где подходят к нему арочные фермочки
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 13:18
1 | #65
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Посчитал так
Ничего не понял,
нижний пояс в плоскости фермы - 1/4 всей длины, из плоскости - 1/2 всей длины
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 13:34
#66
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


вы имеете ввиду мю для целого отрезка нижнего пояса от колонны до колонны? просто интересует - в месте подхода нижнего пояса арочки к вычисляемому нижнему поясу - есть точка раскрепления?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 14:01
1 | #67
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Да, именно это Николай Г. имеет ввиду. В этой точке раскрепление есть.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 14:12
#68
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


А у раскосов боковой фермы, мю(XoZ и XoY) по единичке?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 14:19
#69
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
А у раскосов боковой фермы, мю(XoZ и XoY) по единичке?
Смотрите Нормы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: lef.png
Просмотров: 226
Размер:	54.1 Кб
ID:	118597  
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 14:43
#70
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Наизусть знаю это таблицу из снипа! Просто тяжело мне даются точки раскрепления из, в плоскостях. Вот раскосы раскреплены в каждом узле, или все таки раскрепление, где арочные фермочки подходят. ?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 15:06
1 | #71
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Вот раскосы раскреплены в каждом узле, или все таки раскрепление, где арочные фермочки подходят. ?
Вах-вах-вах,смотрите таблицу п.69

Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
где арочные фермочки подходят. ?
Это раскрепления для поясов
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 15:56
#72
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Ну так ее и смотрю! Там столбик прочие элементы - из плоскости = l1. Где l1 - расстояние между точками раскрепления. А тут получается раскрепление равно расстоянию 2-х раскосов таких..... Или всю таки мю=1 из плоскости? Я запутался блин....

----- добавлено через ~1 ч. -----
И такой вопрос нижний пояс боковой фермы имеет сжатый элемент (-2т), который находится у центральной колонны навеса....его надо рассчитывать с предельной гибкостью 150 ?

----- добавлено через ~4 ч. -----
Ау! Подскажите по поводу раскосов ... Коэф там по единичке?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 19:52
#73
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Владимир-ргсу10, не пора бы вам отдохнуть?
А если серьезно, ну посмотрите вы нужный элемент в составе схемы в 2х плоскостях и сразу все станет ясно. Проще так - проверили элемент схемы в плоскости конструкции, затем мысленно или в программе поверните схему относительно продольной оси этого элемента на 90градусов и увидите точки раскрепления.

Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
нижний пояс боковой фермы
табличка снипа по предельным гибкостям вам все расскажет
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 21:27
#74
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Спасибо, по гибкостям разобрался! Отдохнуть не могу, покоя не дает мне проблема эта. Как вы предложили-сделал. Все понятно кроме одного-повернув увидел не увидел ни чего) проще сказать, как я понял, точка раскрепления из плоскости такого раскоса находится по его концам, то бишь расчетная длира из плоскости равняется геометрической длине элемента?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Или все таки место примыкания арочной фермы - точка раскрепления для раскосов? Если так, то расчетная длина равняется двум геом длинам раскоса. Но есть одно НО! Если взять Длину двух раскосов, нужно иметь ввиду, что между собой они сопрягаются не прямо, а с изгибом градусов 90...
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 01:00
1 | #75
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Место примыкания арочной фермы - точка для раскрепления поясов, у раскосов расч. длина равна геом. длине в обох плоскостях
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 16:05
#76
ПГСшка

начинающий контруктор
 
Регистрация: 02.10.2011
Ставрополь
Сообщений: 10
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™


Чтобы не открывать новую тему, подскажите здесь, кто знает. Коэффициент расчётной длины мю в плоскости рамы и ИЗ плоскости берутся одинаковые? Т.е. я по СП нахожу свой случай закрепления и принимаю эту одну цифру для всех расчетов. мю х=мю у?
ПГСшка вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 16:13
1 | #77
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от ПГСшка Посмотреть сообщение
Чтобы не открывать новую тему, подскажите здесь, кто знает. Коэффициент расчётной длины мю в плоскости рамы и ИЗ плоскости берутся одинаковые?
Из плоскости нужно смотреть как раскрепляется твоя рама и в соответствии с этим задавать коэффициент мю.

А если дословно то вот:
"6.13. Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками(опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т. п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн."
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 16:27
#78
ПГСшка

начинающий контруктор
 
Регистрация: 02.10.2011
Ставрополь
Сообщений: 10
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™


Я правильно поняла, что необходимо рассматривать раскрепление в 2х плоскостях и исходя из этого соответственно назначать мю х и мю у?
ПГСшка вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 16:32
1 | #79
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от ПГСшка Посмотреть сообщение
Я правильно поняла, что необходимо рассматривать раскрепление в 2х плоскостях и исходя из этого соответственно назначать мю х и мю у?
Конечно, если только оно не одинаковое. Например, консольная колонна закрепленная жестко в фундамент.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 16:43
#80
ПГСшка

начинающий контруктор
 
Регистрация: 02.10.2011
Ставрополь
Сообщений: 10
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™


:thank_you2:
__________________
Дорога возникает под ногами идущего... .. .
ПГСшка вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:24
#81
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Конечно, если только оно не одинаковое. Например, консольная колонна закрепленная жестко в фундамент.
У автора темы рама, а не колонна.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 18:32 Расчетная длина колонны в плоскости рамы
#82
Belarus


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9


Подскажите, вот есть такой каркас, по покрытию полность завязан крестовыми связями из уголка привареных на монтажную сварку к прогонам , прогоны на монтажной сварке крепятся к петушкам(уголки), которые приварены к балкам покрытия.Балки покрытия шарнирно к колонне , колонна жестко к фундаменту. В данном случае можно ли для колонны в плоскости взять мю=1
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (89.8 Кб, 260 просмотров)
Belarus вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 19:45
#83
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если узел колонна/ригель - шарнирный, то мю=2,0.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 19:52
#84
Belarus


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9


а если его сделать жестким?
Belarus вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 20:10
#85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Belarus Посмотреть сообщение
можно ли для колонны в плоскости взять мю=1
- это полный связевой каркас, связей многовато - можно проредить. Если принять базу жесткую, то для нижней части колонн Lef=0,7L; для верхней Lef=L, где L - расстояние между закреплениями в рассматриваемой плоскости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 20:12
#86
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если узел колонна/ригель - шарнирный, то мю=2,0.
Применительно к данной схеме нет. Мю будет 0,7. Связи по торцам(если они рассчитывались как связи в том числе на фиктивную поперечную силу, а не поставлены абы было) и жесткий диск покрытия не дадут смещаться верхним узлам колонн. Следовательно получаем схему колонны с заделкой внизу и неподвижным(по горизонтали) шарниром вверху. Вдоль продольных стен надо бы проверить связи на сжатие. Тоже хлипко выглядят.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 20:17
#87
Belarus


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9


т.е если у меня допустим общая высота колонны 6 м , для нижней части колонны (это до распорки) Lef=0.7*6=4.2м , а для верхней части колонны (после распорки) Lef=6м. Так?
Belarus вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 20:39
#88
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Небольшое уточнение моего # 83

Для средних колонн - в плоскости рам мю=2,0, из плоскости рамы - см. #85.

Для #86.
Вы не правы. Мю будет = именно 2,0 (а не 0,7). (Это типичная ошибка).
(Сейчас нарисую несколько картинок - выложу- обсудим).

Последний раз редактировалось VVN59, 18.06.2014 в 20:46.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 21:07
#89
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


//7

Последний раз редактировалось 100k, 18.06.2014 в 21:14.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 21:49
#90
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Дополнение к #88.

Рисунки см. вложение.
Изображения
Тип файла: tif Рисунки.tif (54.1 Кб, 106 просмотров)
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 22:22
1 | #91
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Для #86.
Вы не правы. Мю будет = именно 2,0 (а не 0,7). (Это типичная ошибка).
Нет. Он прав. Рама несвободная, мю в плоскости 0,7
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 22:30
#92
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Дополнение к #88.
VVN59, а я согласен с Dakar. По фасадам стоят связевые блоки, покрытие образует жесткий диск за счет крестовых связей, который связан с связевыми блоками по фасаду.

О, palexxvlad опередил)))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 22:43
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Бери 1,35 - не ошибёшься (2+0.7)/2
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 22:54
#94
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Offtop: Не уж то bahil вернулся?
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 23:13
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Я смотрю, ты без меня все листики с гвоздика обратно поснимал?
Ну а если серьёзно, то сходу ответить трудно. Надо смотреть насколько диск жёсткий. Приложить силу к средней стойке и посмотреть перемещения верха. По всей видимости для средней колонны в плоскости рамы будет между 0.7 и 2.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 23:23
#96
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надо смотреть насколько диск жёсткий. Приложить силу к средней стойке и посмотреть перемещения верха. По всей видимости для средней колонны в плоскости рамы будет между 0.7 и 2.
В этом есть смысл. Но даже так, мю будет в диапазоне 0,7 и 1.
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 23:38
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Так что 1,35 - с запасом.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 23:55
#98
Belarus


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9


Спасибо всем за ответы
Belarus вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 00:27
#99
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #92

Да эти свяэи по торцам Я не учёл. Видимо они включатся в работу и немного снизят мю (но никак не до 0,7). На сколько снизят - не знаю/гадать не буду/ 1,0<мю<2,0 - по этому и предлагаю принять мю=2,0.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 00:46
#100
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Видимо они включатся в работу и немного снизят мю (но никак не до 0,7)
Скорее всего снизят до 0,75 и никак не до 2
 
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:56
#101
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Belarus Посмотреть сообщение
В данном случае можно ли для колонны в плоскости взять мю=1
а что лира сказала? Если гадать, то, по мне, будет больше единицы. Я не верю в жесткость узла колонны в данном случае.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 12:41
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Скорее всего снизят до 0,75 и никак не до 2
А давайте проведём тотализатор!
Я бы приложил равномерно-распределённую нагрузку на стойку. Если момент по длине не меняет знак, то ближе к 2, если меняет один раз -> 0,7, если два раза, то 0,5 - к бабке не ходи.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 21:52
#103
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы приложил равномерно-распределённую нагрузку на стойку. Если момент по длине не меняет знак, то ближе к 2, если меняет один раз -> 0,7, если два раза, то 0,5 - к бабке не ходи.
К чему прикладывать? Где схема?
 
 
Непрочитано 21.06.2014, 21:55
#104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


в № 82. Или я что-то пропустил?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 23:11
#105
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


в #82 только картинка безо всяких опознавательных знаков
 
 
Непрочитано 21.06.2014, 23:22
#106
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


в каком-то из пособий было написано, что верхний узел можно считать раскрепленным при условии, что а.) имеется жесткий диск, б.) на расстоянии двух шагов колонн (справа либо слева) имеется связевый блок в плоскости рамы (дословно не помню, но по смыслу - так).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 23:25
#107
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...верхний узел можно считать раскрепленным при условии...
схема из #82 практически полностью удовлетворяет этому условию
 
 
Непрочитано 21.06.2014, 23:35
#108
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну да.
При условии, что связи - не декоративные (о чем уже писал кто-то выше)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 00:38
#109
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Да эти свяэи по торцам Я не учёл. Видимо они включатся в работу и немного снизят мю (но никак не до 0,7). На сколько снизят - не знаю/гадать не буду/ 1,0<мю<2,0 - по этому и предлагаю принять мю=2,0.
Какая податливая крестовая ферма диска покрытия однако у Вас получается, чтобы u=2.

Цитата:
в каком-то из пособий было написано, что верхний узел можно считать раскрепленным при условии, что а.) имеется жесткий диск, б.) на расстоянии двух шагов колонн (справа либо слева) имеется связевый блок в плоскости рамы (дословно не помню, но по смыслу - так).
Если связи не декоративные, и диск покрытия обладает достаточной жесткостью в плоскости, чтобы считать жестким диском покрытия, то будет и больше двух шагов колонн

Последний раз редактировалось frostyfrost, 22.06.2014 в 00:43.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 02:13
#110
Belarus


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9


----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну да.
При условии, что связи - не декоративные (о чем уже писал кто-то выше)
что вы имеете ввиду под декоративными связями?Связи считались на сжатие на усилие полученое из Лира из расчетной схемы приведенной в #82.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
в #82 только картинка безо всяких опознавательных знаков

колонна с фундаментом - жестко, ригель с колонной- шарнир. крестовые связи по всему покрытию на монтажной сварке к прогонам , прогоны на сварке к петушкам(уголок), который на сварке к балке. Крайний прогон опирается на колонну и тоже приварен к ней.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
и диск покрытия обладает достаточной жесткостью в плоскости, чтобы считать жестким диском покрытия
как определить достаточно ли жесткий диск?
Belarus вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 11:44
#111
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Belarus Посмотреть сообщение
колонна с фундаментом - жестко, ригель с колонной- шарнир. крестовые связи по всему покрытию на монтажной сварке к прогонам , прогоны на сварке к петушкам(уголок), который на сварке к балке. Крайний прогон опирается на колонну и тоже приварен к ней.
а жесткости и длины элементов? Лучше всего лировскую схемку заархивируйте и сюда выложите.
 
 
Непрочитано 22.06.2014, 14:00
#112
Belarus


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9


1.rar
Belarus вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 14:05
#113
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Belarus Посмотреть сообщение
[size="1"]что вы имеете ввиду под декоративными связями?
связи, не обеспечивающие геометрическую неизменяемость здания/сооружения из-за недостаточного сечения, дурацких узлов, дебильной общей конструкции и т.д. и т.п.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 15:53
#114
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я думал, по торцам фахверки, а судя по разрезке балок шарнирами, полноценные колонны.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 18:12
#115
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы приложил равномерно-распределённую нагрузку на стойку. Если момент по длине не меняет знак, то ближе к 2, если меняет один раз -> 0,7, если два раза, то 0,5 - к бабке не ходи.
Приложил 1 т/м - 0,7 можно брать смело
Изображения
Тип файла: jpg 2014-06-22_181028.jpg (59.2 Кб, 169 просмотров)
 
 
Непрочитано 22.06.2014, 18:36
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Приложил 1 т/м - 0,7 можно брать смело
Offtop: Вот, делать нечего...
Я бы всё равно взял >1. 0,7 как-то стрёмно....
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 19:51
#117
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


вряд ли фундамент таковой, что обеспечит теоретическую величину в мю=0.7
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 20:21
#118
Belarus


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9


20Ш1 на мю 1.25 проходит. могу спать спокойно?)
Belarus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длины металлической колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) kRAN Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2011 10:43
Коэффициент расчетной длины Saha Конструкции зданий и сооружений 8 11.11.2009 15:42
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56