Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Коэффициент расчетной длины металлической колонны
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 23788
|
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
По вашему фото,раскрепления в плоскости рамы не видно...база жесткая?Если да,то я б взял мю=2,из плоскости рам тоже не видно(там есть вертикальные связи вдоль?),если база опять же жесткая,то мю я б посчитал по СНиП,как для рамы с жесткими узлами,мю будет больше 1
ИМХО,могу ошибиться Последний раз редактировалось Выпускник, 09.12.2013 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Как я вижу это - колонна в основании имеет жесткую заделку, наверху раскреплена в двух осях Z и Y, в связи с этим верхний конец колонны закреплен от свободных перемещений "не болтается". То есть мю по 2 многовато будет. Если считать с коэф 2, получаются гигантские сечения, такого не видал на подобных навесах. Я правильно размышляю?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Нет
По вашей картинке слишком мало информации 1 в плоскости можно принимать если у вас есть вертикальные связи в продольном и поперечном направлении, и горизонтальные связи по покрытию. 1 из плоскости можно принимать если у вас есть только продольные вертикальные связи а 2ка, попробуйте трубу квадратную прикинуть, 200х6 к примеру
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
мю не изменится
в направлении в котором у вас арки идут,мю будет 2 в направлении в котором фермочки идут,мю нужно считать,по идее будет чуть больше 1,зависит от жёсткости колонн и ферм Цитата:
А вообще откройте СНиП или ДБН,найдёте там ваши схемки для определения мю ИМХО |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Спасибо большое! Сейчас поковыряюсь - отпишусь!
----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще вопрос, если в SCAD'е, значение "N" в сочетаниях усилий выделенного элемента выдает "-6", ты при расчете в Кристале следует писать в нагрузках шестерку тоже с минусом? При расчете разница в два раза ----- добавлено через ~8 мин. ----- Если N с минусом в SCADE - это растянутый элемент? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Подскажите коэффициенты ХоZ и XoY колонн стальных! Все крепления фундаментов - жесткая заделка. Фото прилагаю.
http://www.youpic.ru/images/2013/12/10/7291784785.jpg ----- добавлено через ~3 ч. ----- Подскажите пожалуйста, кто знает ответ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
Цитата:
Разница с 100х4 5 кг,на 6 стойках высотой 3 м,это 90 кг разницы ![]() Вам же проектировать,исходя из вашей картинки,я б принял 140х4(Тут скорее не по прочности подбирать нужно,а по устойчивости).В плоскости хоz мю=2,не видно там раскреплений |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
ИМХО.
Для таких навесов Мю будет 1и 1. Т.к. необходимо несколько обстрагироваться от норм - не пинайте если дико звучит. Фундамент представляет собой пробуренное отверстие (Ф300-400мм если повезет) в него вставляется стойка и заливается бетоном. (тобишь жесткая заделка внизу в 2х плоскостях). Сверху: из плоскости рамы мерма крепится шарнирно (т.к. сварщики обычно кустари и качество оставляет желать лучшего). В плоскости арка шарнирно опертая на стойку. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Так почему 1 то? У вас что несвободная рама? В обоих плоскостях отсутствуют вертикальные связи, двойки там.
Хотите уменьшить сечение колонн - сделайте нормальную арку с параллельными поясами и раскосами и учитывайте ее жесткость тогда |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вы заблуждаетесь, ровно в 2 раза заблуждаетесь.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Уважаемые проектировщики! Я как практик скажу - видел много навесов таких, везде максимум 100х3, а так в основном 80х4. Как начинающий проектировщик - мучаюсь в сомнениях, ищу ответы в снипах, тут и так далее. Ответа нет. Вообще реальное такое узнать?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Если вы считаете нормальную конструкцию с норматьным фундаментом, нормальными узлами то вы обсалютно правы.
В данном случае если до конца докапываться до истины: стойка просто забетонирована на метр в землю (что не получается жесткой заделкой в классическом виде). Вертикальные связи по стойкам отсутствуют . Плоские фермы при опирании арки в средний узел не воспринимают распор. И т.д.... главное не увлечься. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Игорь В, Вы много уже спроектировали? Похоже что только институт закончили, а возможно еще и того не произошло. Откройте СНиП "Мет. конструкции", откройте раздел, где написано как определять расч длины стоек рам. Там есть схема свободной рамы с заделкой в нижних узлах и шарнирно опертым ригелем с равным загружением стоек. Посчитайте коэф расч длины для этой схемы. И если вы нигде не ошебетесь, то получите результат 2.
Вы сейчас очень усердно лепите расчетную длину стержня шарнирно опертого с двух сторон считая такой метод - запасом, так как не учитывается заделка в фундаменте (а то 0,7 бы предложили). ВЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОШИБАЕТЕСЬ. Учите устойчивость. Владимир-ргсу10, возьмите коэф 2 и изучайте нормативы дальше. Практика оторванная от теории заканчивается аварией. Потому что считать надо с мю=2 по СНиПу. Даже пункт СНиПа подскажу и номер формулы. П. 6.10 ф-ла 69 СНиП II-23-81*. Последний раз редактировалось Dakar, 12.12.2013 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Цитата:
- не поверите -НИЧЕГО не произошло. Посмотрите арочный навес под авто у людей во дворах. Оцените узлы... Примените к ним нормы... И попробуйте пересчитать данную конструкцию.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Помнится, некоторое время назад на данном форуме объявилась мадам, у которой бизнес был - металлоконструкции варить. А пришла сюда она в поисках проектировщика, так как один из навесов что ее рабочие сварганили упал на машину под ним стоящую и мадам по суду отвалила немалую сумму компенсации. После этого решила, что нормы всетаки нужны.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Ни чуть не против соблюдения норм. К сожалению такие навесы конструктора считают "чтоб не упал", а не чтоб по нормам проходил. И заказчик берет эту ответственность на себя. (в тех. задании прописывает принять коэф надежности по нагрузке - 1). Вот такие реалии.
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Игорь В,
Обеспечение жесткости узла это уже другой вопрос. Можно, к примеру, верхний и нижний пояс крепить непосредственно к колонне с расстоянием между поясами 300-500мм. НИЧЕГО не произошло: очень много стоит непонятных сараев, и даже держутся, но, не дай бог, при разговоре с прокурором придется доказывать соответствие нормам, а не по пальцам |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
- изначально касалось образования, но и под "ничего не упало" тоже подойдет.
Цитата:
Навес не проходит по нормам начиная с основания... У человека стоит задача подобрать сечения профилей, за узлы и качество несет ответственность подрядчик (он же заказчик для конструктора) - |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Для случая, когда жесткость ригеля постоянна можно ее определить обратно от прогиба. Прогиб шарнирно опертой балки от сосредоточенной нагр. в середине пролета будет f=P*l*l*l/48*E*J. Отсюда J=P*l*l*l/48*E*f.
В СКАДе берете свою арку с подкосом добавленным в сообщении 45 и верхней частью колонны между подкосом и аркой. Крепите эту конструкцию с одной стороны по направлениям X,Y,Z, с другой стороны по Y,Z. В середине арки задаете сосредоточенную нагр. (P) и считаете конструкцию. В результатах смотрите максимальное перемещение по Z. Оно должно быть в середине арки. По приведенной выше ф-ле считаете J, который затем указываете в Кристалле. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Здесь просто если уж мы ищем балочную жесткость фермы, то и формулой воспользуемся балочной. Другой метод - найти J составного сечения, которое будет состоять из поясов и помножить на некий коэффициент учитывающий решетку. На этот метод дана ссылка в сообщении 49
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
Цитата:
У вас равноустойчивое сечение(труба),поэтому посчитайте просто для мю=2(тоесть худший вариант,"худшую плоскость",если тут пройдёт,в другой плоскости тем более) Есть такое понятие по нормам "Предельная гибкость сжатых стержней",её превышать нельзя,мало ли у кого там что стоит во дворе! Вам 7 человек сказало про мю=2,мало? Именно так,но мю=1 вы не получите,будет побольше,зависит от жесткости ферм и колонн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Есть первые результаты. Пока хватило времени, что бы просчитать мю к скаде, через опцию "Устойчивость" (свободные длины). Там элементы колонны скад посчитал свободную длину в двух плоскостях - 3.386м. Фактическая длина элемента - 0.35м. 3.386\0.35=9.67. Колонна состоит из 9 элементов. То есть мю=9.67\9=1.07......... если брать 9.67 для расчета - то это мю для постпроцесса скада, при задании параметров при назнанчении Групп Конструктивных элементов.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Но скорее всего из выше описанных постов, сейчас скад занижает значения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Николай Г., прошу прощение, в этом вопросе плаваю
![]() ----- добавлено через ~54 мин. ----- скорее даже жесткое, потому что цепляется обоими поясами...я верно рассуждаю? ----- добавлено через ~55 мин. ----- скорее даже жесткое, потому что цепляется обоими поясами...я верно рассуждаю? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
А, все, прошу прощения, если по #45 считали то жесткое будет. Жесткость ригеля в виде фермы обычно превышает жесткость стойки на порядок. Вам мю=1,5 будет достаточным для применения вашей стойки. Проверьте прочность стойки и опорный узел колонны с новыми усилиями
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Расчетные длины СКАД считает правильно, просто анализировать результаты надо умеючи. А это не слишком просто и очевидно.
А почему Вы взяли именно 3,386? Например, у Вас имеется 4,813 левее. Может оно точнее? Ферма со стойкой состыкована жестко, а пояса со стойкой шарнирно. В Кристалле ферма рассматривается как единый ригель, следовательно Вашу ферму из сообщения №45 указываем жестко примыкающей, а высоту стойки берем до нижнего пояса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Я просто спрашиваю почему вы выбрали именно ту величину. Вашей расч схемы я не знаю и о верности результатов судить мне сложно. Но мю=1,07 мне кажется ОЧЕНЬ мало. мю=1,5 ближе к реальности. И кстати, сейчас следуя СКАДу Вы не сможете определить расч длины в обоих направлениях. Вы смотрите только одну форму потери устойчивости, а направления 2, следовательно и форм будет как минимум 2. Но расч длины в СКАД - это, как я уже писал, не просто. Вы сначала разберитесь с теорией, а затем уже с ее реализацией в СКАД.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Ок. Спасибо! Последний вопрос ребят! У боковой фермы, мю нижниего пояса(каждого элемента) будет "2" ? Посчитал так - между точками раскрепления нижнего пояса - 2.1м.. Два элемента по 1.05м..... 2.1\1.05 = 2. ???
ФОТО: ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- то есть нижний пояс раскрепляется в местах, где подходят к нему арочные фермочки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Ну так ее и смотрю! Там столбик прочие элементы - из плоскости = l1. Где l1 - расстояние между точками раскрепления. А тут получается раскрепление равно расстоянию 2-х раскосов таких..... Или всю таки мю=1 из плоскости? Я запутался блин....
----- добавлено через ~1 ч. ----- И такой вопрос нижний пояс боковой фермы имеет сжатый элемент (-2т), который находится у центральной колонны навеса....его надо рассчитывать с предельной гибкостью 150 ? ----- добавлено через ~4 ч. ----- Ау! Подскажите по поводу раскосов ... Коэф там по единичке? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Владимир-ргсу10, не пора бы вам отдохнуть?
А если серьезно, ну посмотрите вы нужный элемент в составе схемы в 2х плоскостях и сразу все станет ясно. Проще так - проверили элемент схемы в плоскости конструкции, затем мысленно или в программе поверните схему относительно продольной оси этого элемента на 90градусов и увидите точки раскрепления. табличка снипа по предельным гибкостям вам все расскажет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91
|
Спасибо, по гибкостям разобрался! Отдохнуть не могу, покоя не дает мне проблема эта. Как вы предложили-сделал. Все понятно кроме одного-повернув увидел не увидел ни чего) проще сказать, как я понял, точка раскрепления из плоскости такого раскоса находится по его концам, то бишь расчетная длира из плоскости равняется геометрической длине элемента?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Или все таки место примыкания арочной фермы - точка раскрепления для раскосов? Если так, то расчетная длина равняется двум геом длинам раскоса. Но есть одно НО! Если взять Длину двух раскосов, нужно иметь ввиду, что между собой они сопрягаются не прямо, а с изгибом градусов 90... |
|||
![]() |
|
||||
Чтобы не открывать новую тему, подскажите здесь, кто знает. Коэффициент расчётной длины мю в плоскости рамы и ИЗ плоскости берутся одинаковые? Т.е. я по СП нахожу свой случай закрепления и принимаю эту одну цифру для всех расчетов. мю х=мю у?
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
А если дословно то вот: "6.13. Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками(опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т. п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн." |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9
|
Подскажите, вот есть такой каркас, по покрытию полность завязан крестовыми связями из уголка привареных на монтажную сварку к прогонам , прогоны на монтажной сварке крепятся к петушкам(уголки), которые приварены к балкам покрытия.Балки покрытия шарнирно к колонне , колонна жестко к фундаменту. В данном случае можно ли для колонны в плоскости взять мю=1
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Применительно к данной схеме нет. Мю будет 0,7. Связи по торцам(если они рассчитывались как связи в том числе на фиктивную поперечную силу, а не поставлены абы было) и жесткий диск покрытия не дадут смещаться верхним узлам колонн. Следовательно получаем схему колонны с заделкой внизу и неподвижным(по горизонтали) шарниром вверху. Вдоль продольных стен надо бы проверить связи на сжатие. Тоже хлипко выглядят.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Небольшое уточнение моего # 83
Для средних колонн - в плоскости рам мю=2,0, из плоскости рамы - см. #85. Для #86. Вы не правы. Мю будет = именно 2,0 (а не 0,7). (Это типичная ошибка). (Сейчас нарисую несколько картинок - выложу- обсудим). Последний раз редактировалось VVN59, 18.06.2014 в 20:46. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Я смотрю, ты без меня все листики с гвоздика обратно поснимал?
Ну а если серьёзно, то сходу ответить трудно. Надо смотреть насколько диск жёсткий. Приложить силу к средней стойке и посмотреть перемещения верха. По всей видимости для средней колонны в плоскости рамы будет между 0.7 и 2.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
А давайте проведём тотализатор!
Я бы приложил равномерно-распределённую нагрузку на стойку. Если момент по длине не меняет знак, то ближе к 2, если меняет один раз -> 0,7, если два раза, то 0,5 - к бабке не ходи.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
в каком-то из пособий было написано, что верхний узел можно считать раскрепленным при условии, что а.) имеется жесткий диск, б.) на расстоянии двух шагов колонн (справа либо слева) имеется связевый блок в плоскости рамы (дословно не помню, но по смыслу - так).
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось frostyfrost, 22.06.2014 в 00:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9
|
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- колонна с фундаментом - жестко, ригель с колонной- шарнир. крестовые связи по всему покрытию на монтажной сварке к прогонам , прогоны на сварке к петушкам(уголок), который на сварке к балке. Крайний прогон опирается на колонну и тоже приварен к ней. ----- добавлено через ~6 мин. ----- как определить достаточно ли жесткий диск? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
а жесткости и длины элементов? Лучше всего лировскую схемку заархивируйте и сюда выложите.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.07.2011 10:43 |
Коэффициент расчетной длины | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.11.2009 15:42 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |