Конструирование низкой базы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование низкой базы

Конструирование низкой базы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2013, 08:32 #1
Конструирование низкой базы
ctvdent_a
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9

Проектирую "низкую" базу. Колонна защемлена в двух направлениях. Просто консольный стержень с расчетной длиной мю=2 в обоих направлениях. Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база1.png
Просмотров: 1126
Размер:	15.2 Кб
ID:	118831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.png
Просмотров: 1150
Размер:	14.5 Кб
ID:	118832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: А.png
Просмотров: 770
Размер:	4.0 Кб
ID:	118833  


Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 08:38. Причина: таки загрузил рисунки
Просмотров: 15920
 
Непрочитано 18.12.2013, 08:54
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.
Зачем полный провар? Тип шва в КМД назначается, а не в КМ. Достаточно катета, да и то не обязательно.
Обетонировка - это круто)))
crosandr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 09:11
#3
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1199331&postcount=27

Цитата:
Для Т8 катет не назначается; размеры элементов шва берутся из таблицы в ГОСТ. В вашем случае шов выходит нестандартным; его надо разрисовывать в сечении и образмеривать индивидуально.
Как же все таки правильно показать в моем КМ шов, чтобы КМД понял, что я хочу шов с полным проваром и чтобы обеспечить расчетный катет 18 мм?
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 10:39
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Обетонировка - это круто)))
В агрессивной среде очень часто применяем этот прием для защиты МК
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:20
1 | #5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.
Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1199331&postcount=27



Как же все таки правильно показать в моем КМ шов, чтобы КМД понял, что я хочу шов с полным проваром и чтобы обеспечить расчетный катет 18 мм?
вот опять км-щик лезет туда, где он нихрена не понимает.

1.) НА заводе не варят по ГОСТ 5264-80*. Этот ГОСТ - на швы, выполняемые ручной сваркой. Т.е., электродами в обмазке. Держаком. На заводах же варят полуавтоматом (ГОСТ 14771-76).
2.) Швы с полным проваром НЕ ИМЕЮТ катетов. И не важно, стыковой это шов, тавровый, угловой... тавровый - тип соединения, а не тип шва. Швы бывают угловые и стыковые. Если упрощенно, стыковые - это с полным проваром, угловые - с катетами.

Т.е., ваше требование сделать шов с полным проваром катетом 18 - есть глупость несусветная, котору завод выполнить не сможет.

Вы хоть откройте этот Т8 в ГОСТе и посмотрите на него. А потом откройте любой учебник по мк и посмотрите картинки угловах швов.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:40
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Обетонировка - это круто)))
Offtop: )))Я бы написал "обетонить" или "обетонка" и шов с полным проваром, а не проплавлением.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:52
1 | #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: обетонировать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:04
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: обетонировать
Offtop: Нам татарам можно и "обетонить", но обетонировка уже перебор)))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 14:47
#9
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
1.) НА заводе не варят по ГОСТ 5264-80*. Этот ГОСТ - на швы, выполняемые ручной сваркой. Т.е., электродами в обмазке. Держаком. На заводах же варят полуавтоматом (ГОСТ 14771-76).
Догадываюсь Меня учили, что если соединение возможно выполнить даже ручной сваркой, то на заводе тем более смогут его выполнить, заменив соответствующим по ГОСТ 14771-76.

Цитата:
2.) Швы с полным проваром НЕ ИМЕЮТ катетов. И не важно, стыковой это шов, тавровый, угловой... тавровый - тип соединения, а не тип шва. Швы бывают угловые и стыковые. Если упрощенно, стыковые - это с полным проваром, угловые - с катетами.
Т.е., ваше требование сделать шов с полным проваром катетом 18 - есть глупость несусветная, котору завод выполнить не сможет.
Соглашусь. Следовательно - указываю на чертеже - траверсы прикрепить к опорной плите сварным тавровым соединением (по типу Т8 ГОСТ 5264-80) с двумя симметричными скосами одной кромки двусторонним швом.

Цитата:
Вы хоть откройте этот Т8 в ГОСТе и посмотрите на него. А потом откройте любой учебник по мк и посмотрите картинки угловах швов.
ГОСТ открыл. Картинки прилагаю. (Дополню картинками из Горева)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.PNG
Просмотров: 144
Размер:	23.7 Кб
ID:	118901  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 112
Размер:	3.6 Кб
ID:	118902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 109
Размер:	3.8 Кб
ID:	118903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.PNG
Просмотров: 160
Размер:	5.6 Кб
ID:	118904  

Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 14:52. Причина: больше 5 картинок не грузится
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 15:39
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Догадываюсь Меня учили, что если соединение возможно выполнить даже ручной сваркой, то на заводе тем более смогут его выполнить, заменив соответствующим по ГОСТ 14771-76.
отлично, что догадываетесь.
Может, вы также догадываетесь, что на одно и то же соединение (2 детали подошли друг к другу) может требоваться разная подготовка деталей при разном типе сварки?
А про то, что любое отклонение от км требует письменного согласования - тоже догадываетесь? Зачем писать в км ерунду, которая с вероятностью 99,9% потом будет пересогласовываться? От раздутого чсв?
Нпишите просто, что "материалы для заводской сварки принимтаь по табл. 55* СНиП II-23-81*". А какой сваркой, по какому ГОСТу - пусть кмдшник при заводе решает.

Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Соглашусь. Следовательно - указываю на чертеже - траверсы прикрепить к опорной плите сварным тавровым соединением (по типу Т8 ГОСТ 5264-80) с двумя симметричными скосами одной кромки двусторонним швом.
А почему именно с двумя фасками? Или вы просчитали шов и, скажем, Т6 - не прошел? Или знаете, каким именно способом будут варить на заводе (сварка полуавтоматом в среде защитных газов может быть 4 типов - и у них разные разделки кромок в зависимости от толщин свариваемых деталей) и знаете, что именно их способом сварки именно ваши детали надо варить именно таким швом?
А если не знаете - нафига пишете? Чтоб потом к вам прибегали и падали в ножки - а пересогласуйте нам?
То же самое чсв?
Показали сварной шов - и пусть КМДшник сам считает этот шов и принимает тип, разделку кромок и т.д. в зависимости от технологии своего завода.

Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
ГОСТ открыл. Картинки прилагаю. (Дополню картинками из Горева)
и что вы приложили?
угловые швы - это Т1, Т3. Вот там - да, катеты.
А швы с полным проваром - там катетов нету, там есть параметр "е", который ни разу не катет. К угловым еще можно причислить Т9. Но никак не Т8.

А вообще, что-то мне эта тема напомнила вот эту

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2013 в 15:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 16:15
#11
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А почему именно с двумя фасками? Или вы просчитали шов и, скажем, Т6 - не прошел?
...
Я хочу уменьшить влияние сварного шва на расслоение опорной плиты, согласно рекомендациям. С этой точки зрения мне не все равно каким швом будут варить на заводе. Вообще, сначала рассчитывались как раз угловые швы по типу Т3 ГОСТ 5264-80. Напряжения составили менее 0.5 Rth.

Насчет чувств: я как раз стремлюсь добиться понимания моих чертежей на заводе и однозначного их толкования. Не злитесь!

Offtop: Для опорнной плиты s=25 мм из C345-1 (листовой прокат, предел текучести 305 МПа) минимальный катет шва Kf по табл. 38 СНиП составляет 8 мм для таврового соединения с двусторонними угловыми швами, ручная сварка. Толщина траверсы 16 мм вполне достаточна для назначения такого катета шва. Но при этом швы "сливаются". Односторонние Т1 и Т6 меня не устраивают - нужен двухсторонний, остается Т8 или Т9, но у Т9 разделка кромок с непроваром средней зоны шва - фактически он не стыковой, а угловой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 134
Размер:	173.3 Кб
ID:	118922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 168
Размер:	41.3 Кб
ID:	118923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 119
Размер:	12.3 Кб
ID:	118924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расч_табл.PNG
Просмотров: 168
Размер:	46.3 Кб
ID:	118925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: XY.PNG
Просмотров: 355
Размер:	44.5 Кб
ID:	118927  


Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 16:50. Причина: добавил
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 17:00
#12
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Бармаглотище - В какие-то дебри народ лезет...

Често, что-то неприпомню, чтоб ребра варились с полным проваром к поддонику. (ну если полный провар, то вродь как надо и прозвучать шов...) А чем катеты + фрезеровка торца и правка плиты не подходят?? Взять тип эл-да Э50 и на него пересчитать.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 17:13
#13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


с полным проваром нагруженные колонны часто варим чтобы не фрезеровать.
Обетонирование в промке тоже совершенно обычное дело.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 17:24
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
с полным проваром нагруженные колонны часто варим чтобы не фрезеровать.
Обетонирование в промке тоже совершенно обычное дело.
Надо просто посчитать требуемые швы крепления колонны к плите. Тут сечение не большое. Ребра, думаю, взяты "с потолка" как и швы.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 17:49
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну, во-первых, если вы боитесь расслоения опорной плиты - то С345-1 не пойдет, С345-3 (4). Во-вторых, тогда пишите, что "после выполнения сварных швов плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев бла-бла-бла".
Во-вторых, Т3 тут вполне будет достаточно, полный провар нафиг не нужен, кстати, он блее способствует расслоению.
Кто там где у вас сливается? И почему сечение колонны не по контуру приварено? Порядок сборосварки какой будет? = ))
Противосдвиговые упоры обычно требуются только в плоскости связей в связевом блоке. У рядовых колонн практически всегда хватает трения для передачи Q на фундамент.

А теперь - самое интересное.
Вы знаете технологию будущего завода-изготовителя?
В частности, могут они фрезеровать или нет?
Это крайне важный фактор. Вообще, данные узлы надо делать с передачей N через подогнанные поверхности, швы всех траверс и т.д. считать только на М и Q. Если фрезеровать не умеют.. Ну, пусть болгарками грызут фаски в своих гаражах.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 21:25
#16
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


ctvdent_a - просто посмотрите серию 1.423.3-8.3 узлы 27, 28. С полным проваром ребро варится к колонне, к плите угловыми швами, почему - открываем всеми нами любимый СНиП, а точнее пособие к нему и читаем раздел 12, удачных эксперементов

----- добавлено через ~25 мин. -----
Забыл почему ребро варится с полным проваром к колонне - на данный шов действует N создающие касательные напряжения-срез и M - нормальные напряжение сжатие/растяжение, как мы знаем сталь, а соответственно и шов на срез работает хуже, получается шов с полным проваром работает одновременно на срез и растяжение, угловые швы всегда работают на срез.

На счет КМД и КМ, в последнем должно быть все что бы КМДист спокойно сделал лего-го максимум с использованием справочника, без супер-пупер вычисления сварных швов. Лично я в КМ даю все расчетные швы в узлах или прописываю в примечаниях, исключение составляет например швы уголков к фасонке фермы. На все конструктивные требования есть соответствующие нормы и тд.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 22:33
#17
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, если вы боитесь расслоения опорной плиты - то С345-1 не пойдет, С345-3 (4).
Почему именно С345-3 но не С345-1?

Цитата:
Во-вторых, тогда пишите, что "после выполнения сварных швов плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев

бла-бла-бла".
Обязательно


Цитата:
Во-вторых, Т3 тут вполне будет достаточно, полный провар нафиг не нужен, кстати, он блее способствует

расслоению.
Где об этом написано?

Цитата:
Кто там где у вас сливается? И почему сечение колонны не по контуру приварено? Порядок сборосварки какой

будет? = ))
Сначала соберут стержень колонны. Потом траверсы. Потом опорную плиту.

Цитата:
Противосдвиговые упоры обычно требуются только в плоскости связей в связевом блоке. У рядовых колонн

практически всегда хватает трения для передачи Q на фундамент.
В первом посте описана конструкция - сооружение безсвязевое. Q = 2 тс. Направление произвольное на все 360 градусов.


Цитата:
А теперь - самое интересное.
Вы знаете технологию будущего завода-изготовителя?
В частности, могут они фрезеровать или нет?
Это крайне важный фактор. Вообще, данные узлы надо делать с передачей N через подогнанные поверхности, швы всех

траверс и т.д. считать только на М и Q. Если фрезеровать не умеют.. Ну, пусть болгарками грызут фаски в своих

гаражах.
Вы сами прекрасно понимаете, что на стадии проекта неизвестен завод-изготовитель. Поэтому в проекте закладываются универсальные решения, чтобы можно было переиграть. Усилие N=10.2 тс (то есть не имеет смысла передавать усилия через строганый торец колонны и фрезеровать опорную плиту), M=10.2 тс*м. Момент сонаправлен Q. Передаем все сжимающие напряжения через сварные швы. Самое опасное сечение - сварные швы траверс с опорной плитой при растяжении.

Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 22:51.
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 06:33
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
на стадии проекта
А зачем в П зачем указывать типы швов? Даже если бы Вы были заводом изготовителем с полным циклом проектирования/изготовления и заранее б знали, что Вы будете делать КМД, все равно б не было толку типы швов в П показывать...
 
 
Непрочитано 19.12.2013, 07:41
#19
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А зачем в П зачем указывать типы швов? Даже если бы Вы были заводом изготовителем с полным циклом проектирования/изготовления и заранее б знали, что Вы будете делать КМД, все равно б не было толку типы швов в П показывать...
Сразу предупреждаю - ГОСТ не действующий. Тем не менее, взамен должен был выйти 2012 года

ГОСТ 23118-99 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

4.10.7 В проектной документации должны быть указаны:
- сварные соединения, для которых требуются контроль с использованием ультразвуковых, радиографических методов, а также механические испытания;
- методы и объемы контроля;
- требуемый уровень качества сварных соединений.

И как только ГОСТ снова вступит в действие - любой мало-мальски грамотный эксперт зарубит ваш проект на раз. Именно на стадии "П" - поскольку она идет на экспертизу.


Каюсь - не прав. Скачал в dnl. В новом ГОСТ 23118-2012 этот пункт изложен так:

4.10.7 В рабочей документации должны быть указаны:
- сварные соединения, для которых требуется контроль с использованнем ультразвуковых или радиографических методов, а также проведение механических испытаний;
- методы и объемы контроля;
- требуемый уровень качества сварных соединений.

Последний раз редактировалось and.rey, 19.12.2013 в 08:08. Причина: добавил
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 08:18
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


and.rey, и? Во-первых, человек стадию Пэ делает, а не Рэ. Во-вторых, ни слова о том, что надо указывать тип шва. Нужно указывать "вот на этот шов УЗК". Это как "вон ту сваю испытывать". Тип шва назначает КМДшник, не лишайте Бармаглотища работы)
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 09:45
#21
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Спасибо всем откликнувшимся.
Конечно же это не стадия "П", это рабочка, видимо я неправильно использовал термин "проект".
Спасибо за ГОСТ 23118-2012. Есть вопрос, в табл. 1 в примечании расшифровка R - расчетное сопротивление металла шва - имеется ввиду Rwy=Ry (по пределу текучести) по табл. 3 СНиП II-23-81*?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Rwy.PNG
Просмотров: 106
Размер:	138.4 Кб
ID:	118973  

Последний раз редактировалось ctvdent_a, 19.12.2013 в 09:58. Причина: добавил рисунок
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:44
1 | #22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
На счет КМД и КМ, в последнем должно быть все что бы КМДист спокойно сделал лего-го максимум с использованием справочника, без супер-пупер вычисления сварных швов. Лично я в КМ даю все расчетные швы в узлах или прописываю в примечаниях
Вот снова... На завод вас. И чтоб посидели на согласованиях изменений в км.

Вот лежит сейчас км передо мной.
В нем есть пункт общих данных: "На чертежах узлов даны принципиальные решения по соединению конструкций. Количество и диаметр болтов, размеры сварных швов определяются при разработке чертежей КМД по расчетным усилиям или конструктивно. Спецификация металлопроката уточняется при разработке чертежей КМД".

И это отличный пункт. КМДшник (нормальный) прекрасно может и узел сконструировать, и швы-болты-ребра посчитать. А при данном примчании у него появляется свобода действий. Ибо один и тот же узел можно решить по-разному. Вот в случае узла тс. Передачу вертикальной нагрузки можно осуществить как через строганый торец - так и через швы. Зависит от технологии...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:10
#23
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
КМДшник (нормальный) прекрасно может и узел сконструировать, и швы-болты-ребра посчитать.
Ну, не все же КМДшники одинаково полезны!

Просто реалии нашей (проектной) работы таковы, что сегодня мы проектируем большой завод у нормального заказчика, с изготовлением МК на заводе, а завтра мы проектируем сарай с изготовлением его на коленке.
Если в первом случае лучше меньше писать, то во втором - хрен знает, замудохают потом вопросами. Вот и ищем компромисс )))
У меня сейчас на глазах веселая история развивается - по нашему КМ и нашему же КМД конструкции изготавливает... машиностроительное предприятие. Звонят теперь оттуда в день по три раза и дергают специалиста по каждой мелочи, как Маша Медведя " а где, а как, а почему".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:17
#24
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Бармаглотище, Во первых я прекрасно знаю что такое КМД и на завод меня не надо. Во вторых все что есть в КМ закладывается по усмотрению автора и не просто так и если автор КМ пишет шов должен быть такой то такой то, то значит так должно быть, Автор считает КМ он принимает решения. Если ВЫ делаете КМ и КМД не надо всех под одну гребенку, это может вы умеете считать швы на момент и срез.
На своей практике я еще ни разу не встречал тех кто бы согласовывал переход с ручной сварки на полуавтомат (обратно да).
Что бы просчитать швы в узлах надо знать усилия и их комбинации, предусмотреть запас и тд.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В нем есть пункт общих данных: "На чертежах узлов даны принципиальные решения по соединению конструкций. Количество и диаметр болтов, размеры сварных швов определяются при разработке чертежей КМД по расчетным усилиям или конструктивно. Спецификация металлопроката уточняется при разработке чертежей КМД".
Вот это как раз бред который имеет место быть последнее время - почему, проектировщик снимает с себя лишнюю ответственность и экономит время. Посмотрите серии чертежи КМ там что просто так в узлах все показывается.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А при данном примчании у него появляется свобода действий. Ибо один и тот же узел можно решить по-разному.
ВЫ вообще понимаете что такое КМ и КМД - это скорее Вас надо отправить пробежаться по всей цепочки: Заказчик-проект(КМ) - изготовление (КМД) - Монтаж(КМ, КМД, ППР). И когда начнут вылазить косяки Вам скажут следуующее, причем все - КМ был не полностью проработан.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:25
1 | #25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Почему именно С345-3 но не С345-1?
испытания разные
Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Где об этом написано?
В литературе.

Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Сначала соберут стержень колонны. Потом траверсы. Потом опорную плиту.
траверсы и плиту местами поменяйте

Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
В первом посте описана конструкция - сооружение безсвязевое. Q = 2 тс. Направление произвольное на все 360 градусов..
2т прекрасно передадутся через трение, противосдиговые упоры не нужны.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Что бы просчитать швы в узлах надо знать усилия и их комбинации, предусмотреть запас и тд.
а вы не даете усилия в км? = ))
лист "нагрузки на фундаменты" не делаете с разбивкой нагрузок на постоянные, временные, от ветра и т.д.?

ГОСТ 21.502-2007 изучите. В частности, п. 5.3 и 5.7.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Вот это как раз бред который имеет место быть последнее время - почему, проектировщик снимает с себя лишнюю ответственность и экономит время. Посмотрите серии чертежи КМ там что просто так в узлах все показывается.
21.502, п.5.7.1.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
ВЫ вообще понимаете что такое КМ и КМД - это скорее Вас надо отправить пробежаться по всей цепочки: Заказчик-проект(КМ) - изготовление (КМД) - Монтаж(КМ, КМД, ППР). И когда начнут вылазить косяки Вам скажут следуующее, причем все - КМ был не полностью проработан.
нет, конечно. Как я вообще что-то понимать могу? = )) дуб дубом же
И по этой цепочке я с 2002 года бегаю (так, к слову).

И почему все опытные кмд-шники (с опытом работы - я на свете столько не живу) говорят одно и то же: "КМщик отвечает за схему и сечения, КМДшник - за узлы". Наверное, они тоже ничего не понимают. Вот бы вы пришли, например, к нашему гк (опыт работы у него более 40 лет) да рассказали ему, как правильно должно быть

P.S. Км (стадия Р) - это, по сути, задание на разработку КМД. Не более того.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2013 в 12:44.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:44
#26
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Бармаглотище, Я так понимаю что Вы пишите с точки зрения разработчика КМД, которому очень часто, к сожалению приходится дорабатывать сырой, мягко говоря КМ, я сам с этим неоднократно сталкивался.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а вы не даете усилия в км? = ))
Нельзя дать все усилия - думал поймете о чем я.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.502-2007 изучите. В частности, п. 5.3 и 5.7.
Давайте не будем друг друга тыкать элементарщиной и новыми и мягко говоря сырыми нормами.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:48
#27
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Км (стадия Р) - это, по сути, задание на разработку КМД. Не более того.
Да вообще Км-овская работа - халява. Расчетчик посчитал, дал сечения, КМ-щик палочки накидал, на серию 2.440 сослался, а остальное "пусть КМД поработает"
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:49
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kga82;1200177[B
автор КМ пишет шов должен быть такой то такой то, то значит так должно быть, Автор считает КМ он принимает решения.[/b]
о как. Offtop: ну, про чсв я уже писал
Ну да, вон предыдущий км в работе был... шарнирно закрепленная главная балка перекрытия, пролет 6 метров, сечение 35Б1, реакции - 12 т. второстепенные балки приходят с шагом 1.5 метра.
Сами прикинете, на сколько перегружена?
А Аффтар, принимающий решения, орет, что у него трехмерка и мы - идиоты. При этом он крепит ригель с опрным моментом 150т к колонне из 35Б2, вводя в узел только горизонтальные ребра жесткости (ни обратных фланцев, ни диагональных ребер - ничерта нету).

Он же Аффтар!!!

В топку эти споры, в общем. Делайте, как хотите
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:49
#29
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
P.S. Км (стадия Р) - это, по сути, задание на разработку КМД. Не более того.
Если Вы меня троллите то вот исли серьезно то вот
Offtop: Вашему ГК скажите, что сейчас далеко не все работают по типовым, где все расписано и показано, а еще что Ленина на деньгах давно нет
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:55
#30
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


А Аффтар, принимающий решения, орет, что у него трехмерка и мы - идиоты. При этом он крепит ригель с опрным моментом 150т к колонне из 35Б2, вводя в узел только горизонтальные ребра жесткости (ни обратных фланцев, ни диагональных ребер - ничерта нету).

Он же Аффтар!!!

В топку эти споры, в общем. Делайте, как хотите[/quote]

По моему мы поняли друг друга, просто у всех наболело
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:56
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Бармаглотище, Я так понимаю что Вы пишите с точки зрения разработчика КМД, которому очень часто, к сожалению приходится дорабатывать сырой, мягко говоря КМ, я сам с этим неоднократно сталкивался.
доработать сырой км намного проще чем переработать и пересогласовать дурной.

Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Давайте не будем друг друга тыкать элементарщиной и новыми и мягко говоря сырыми нормами.
этим новым и сырым нормам уже не один десяток лет - правда, раньше этот гост существовал в виде СТО мельниковского института
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:57
#32
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну да, вон предыдущий км в работе был... шарнирно закрепленная главная балка перекрытия, пролет 6 метров, сечение 35Б1, реакции - 12 т. второстепенные балки приходят с шагом 1.5 метра.
Сами прикинете, на сколько перегружена?
А Аффтар, принимающий решения, орет, что у него трехмерка и мы - идиоты. При этом он крепит ригель с опрным моментом 150т к колонне из 35Б2, вводя в узел только горизонтальные ребра жесткости (ни обратных фланцев, ни диагональных ребер - ничерта нету).

Он же Аффтар!!!
По моему мы поняли друг друга, просто у всех наболело:
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:58
1 | #33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Да вообще Км-овская работа - халява. Расчетчик посчитал, дал сечения, КМ-щик палочки накидал, на серию 2.440 сослался, а остальное "пусть КМД поработает"
Ярослав, ну вчера только про расчетчиков был разговор.. Км далеко не залява, ибо надо изучить все задания, собрать схему здания "из палочек", дать вменяемое задание расчетчику (это если таковой в принципе имеется), да и на 2.440 надо еще грамотно сослаться. К тому же далеко не всегда узлы из 2.440 подходят.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 13:04
#34
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
правда, раньше этот гост существовал в виде СТО мельниковского института
Знаем, а еще была инструкция по разработке КМД ВНИПИ Промстальконструкция
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:11
#35
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Offtop: Бармаглотище, ну почему из Вас надо клещами все вытягивать? Попросил помощи, а Вы в ответ - в Литературе,
хоть бы ссылочку какую-нить кинули...
Я вот на вопросы стараюсь отвечать конкретно, со ссылками на нормы, вплоть до указанием пунктов, чтобы все было однозначно, без вольных трактовок.


Помогите, пожалуйста, определить тип шва крепления траверсы к опорной плите. Сделал сравнительную таблицу. Понимаю так, что при заданных конструктивных размерах и низких уровнях напряжений мой шов попадает в худшем случае в 5 тип. Или я не прав?

И еще, не мог бы кто ни будь ответить на мой вопрос в посте №21?
Изображения
Тип файла: jpg Таблица швов3.jpg (326.3 Кб, 350 просмотров)

Последний раз редактировалось ctvdent_a, 19.12.2013 в 13:24.
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 13:20
#36
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Автор, как я понял усилия у вас маленькие - сварка катетом 10мм, если позволяет толщина, нарисуйте крестики и палочки как и положено в строительных чертежах МК и все.

----- добавлено через ~3 мин. -----
У Вас уже все начерчено, я что то забыл, что еще то?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 13:31
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
[offtop]Бармаглотище, ну почему из Вас надо клещами все вытягивать? Попросил помощи, а Вы в ответ - в Литературе,
хоть бы ссылочку какую-нить кинули...
Не помню точно.

На форуме это как-то обсуждалось, попробуйте найти тему. Может, там и есть ссыль какая.

Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, определить тип шва крепления траверсы к опорной плите. Сделал сравнительную таблицу. Понимаю так, что при заданных конструктивных размерах и низких уровнях напряжений мой шов попадает в худшем случае в 5 тип.
по мне - так это 4 тип.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 13:47
#38
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Думаю написать так:

Сварные швы крепления траверс к опорной плите относятся ко II категории, требуемый уровень качества - средний. Методы и объемы контроля качества швов определять по ГОСТ 23118-2012. После выполнения сварных швов опорную плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев.

Кстати, упоры в моем конкретном случае нужны, т.к. в сейсмике поперечную силу через трение передавать низ-зя.
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 15:20
#39
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ярослав, ну вчера только про расчетчиков был разговор.. Км далеко не залява, ибо надо изучить все задания, собрать схему здания "из палочек", дать вменяемое задание расчетчику (это если таковой в принципе имеется), да и на 2.440 надо еще грамотно сослаться. К тому же далеко не всегда узлы из 2.440 подходят.
Ну я ж шутя.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 15:57
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Думаю написать так:

Сварные швы крепления траверс к опорной плите относятся ко II категории, требуемый уровень качества - средний. Методы и объемы контроля качества швов определять по ГОСТ 23118-2012. После выполнения сварных швов опорную плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев.

Кстати, упоры в моем конкретном случае нужны, т.к. в сейсмике поперечную силу через трение передавать низ-зя.
а я бы оставил только про проверку ультразвуком на отсутствие расслоений. ГОСТ 23118 ОТК завода, по идее, намного лучше вас знает.

И еще, про расчет длины шва в км.
Вот банальный пример. У нас на заводе большинство швов (полуавтоматом) варят проволокой 1,2. А расчет обычно км-щики ведут на 1,4...2,0. Т.е., бета эф принимается 0,85... А должно быть (у нас) - 0,7.
Кроме того.. КМДшника, кторый не умеет счать швы, болты, фасонки и т.д. - надо гнать. Ибо он обязан это уметь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 02:37
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
КМДшник (нормальный) прекрасно может и узел сконструировать, и швы-болты-ребра посчитать.
Мало таких, на все заводы не хватит.
Да и узлы далеко не все можно принять по серии 2.440-2.
Да и система "КМ - задание на разработку КМД" - такая схема работала в совке для ферм из серийных ферм из парных уголков. А если шаг влево -шаг вправо - делались вполне себе подробные КМы, в которых были указаны и швы и размеры фасонок и прочая лабуда и никто не надеялся, что в заводских КБ прям сидят сплошь Бармаглотища )

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.12.2013 в 02:42.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 08:29
#42
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
в заводских КБ прям сидят сплошь Бармаглотища
Offtop: Я щас представил себе эту картину...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 23:13
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: ужас... Страшная картина. Боюсь, двоих бармаглотищ наше кб не перенесет

Ну мне доводилось общаться не с одним старым КМДшником советской закалки (ну, естественно, не уровня девочек-копировщиц). И узлы они могут посчитать, и швы, и болты...
Более того, по их рассказам - многие узлы КМов с фасонками, швами и болтами пересчитывались при разработке КМД.

Хотя согласен, что не все КМДшники это могут.. Вон, только приехал из командировки... Там кмд на второе здание делал какой-то дедушка. Вручную начерчено (то ли на кульмане, то ли просто на столе - но однозначно вручную). Там такие косяки имеются, что мама не горюй...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 17:24
#44
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ребят, уточните кто ТОЧНО знает. Серия 1.411.1-7.0-2-6. Вдоль стенки двутавр 10 несет 52 кН, а поперек всего 8? Я правильно понял?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 127
Размер:	106.8 Кб
ID:	191888  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 20:10
#45
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По теме: кто еще считает, что 8 ВДОЛЬ стенки?
Я считаю, т.к. думаю что важна площадь смятия.
А так самому интересно
Vans вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 20:14
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Спасибо, Vans. Оно, конечно, логично.
Блин, хоть опрос прикручивать.
Дело в том, что вот я счас взял из старой серии. А есть еще серия уникон - там все эти упоры - это швелера в коробку. И несущая способность у них как то по другому считается. Но там хоть понятно что куда.
Кстати, сча попробую расчетик, отпишусь...

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.08.2017 в 20:21.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 20:17
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вопрос в том почему написано тогда не "вдоль оси Y"?
Так понятнее. "Вокруг оси Х", значит крутит ось Х. Если "по научному" или "строго" то "вдоль оси Y" по правилу буравчика.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 20:21
#48
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Все, расчехлился. 8 - это поперек полки, 52 - вдоль.
Поясняю. Момент 52*0.05=2.6кНм. Двутавр 10 просто такого момента на изгиб в плоскости полок не несет. Так что "относительно" - это перпендикулярно оси.
Блин, это плохо
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 22:15
#49
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


8 кН, как-то очень мало. Двутавр способен нести больше. А несущую способность бетона можно увеличить.
Есть идеи почему такие маленькие числа поперек сечений?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2017, 09:59
#50
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
8 кН, как-то очень мало.
Ну мы вроде как тут анженеры. Вроде как считаем что-то. Не?
Момент 260кН*см. Момент сопротивления сечения двутавра 10 относительно оси стенки W=6.49см^3. 260/6.49=40кН/см2. Двутавр способен нести больше? Ну, если он из супер-пупер стали, то да.
Ну давайте возьмем 20 двутавр. При высоте упора 300мм поперечка 100кН. Момент 100*30=3000кН*см. W=23.1см^3. сигма=3000/23.1=129.9кН/см^2. Тут даже сталь 40Х "Селект" отдыхает.
Так, что вопрос решен однозначно и выводы сомнению не подлежат.
Правда вопрос один все таки есть. Почему в сериях униконовских несущая способность их упоров НАСТОЛЬКО ниже?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.08.2017 в 10:05.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2017, 10:15
#51
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


интересная серия. Для неё что двутавр, что швеллер- всё едино
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 06:06
#52
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
интересная серия. Для неё что двутавр, что швеллер- всё едино
Это потому что определяющим является не профиль, а сварной шов.
И вот тут интересный вопрос. Беру швеллер №20, считаю шов (макс 6 мм можно к спинке швеллера приварить) на усилие 12,9т (из таблички) - шов проходит с к=0,92. А вот если я усилие на шов прикладываю с эксцентриситетом 0,05м (зазор между опорной плитой и упором), то тут уже у шва к=1,73
С другой стороны ну не могли ж в ЦНИИ Промзданий не знать про эксцентриситет приложения нагрузки? Или всеж его в данном случае не стоит учитывать???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 08:27
#53
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
интересная серия. Для неё что двутавр, что швеллер- всё едино
двутавр 10: Wх=39,7см3, Wу=6,49см3 - швеллер 10: Wх=34,8см3, Wу=6,46см3
двутавр 12: Wх=58,4см3, Wу=8,72см3 - швеллер 12: Wх=50,6см3, Wу=8,52см3

не сильно то и отличаются моменты сопротивления, запас в табличке более 50%, тут на выкалывание бетона и глубины заделки проверка больше требуется.
Vavan Metallist, ну как бы относительно определенной оси - это перпендикулярно этой оси. Это же истина.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 08:43
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Что-то серия у вас кривая.
Вообще-то, для силы "относительно" и "вдоль" - одно и то же.
Для вектора-момента тоже.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 09:48
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бахил, ты хочешь сказать что относительно оси Х - это вдоль оси Х?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 10:01
#56
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
двутавр 10: Wх=39,7см3, Wу=6,49см3 - швеллер 10: Wх=34,8см3, Wу=6,46см3
двутавр 12: Wх=58,4см3, Wу=8,72см3 - швеллер 12: Wх=50,6см3, Wу=8,52см3

не сильно то и отличаются моменты сопротивления, запас в табличке более 50%, тут на выкалывание бетона и глубины заделки проверка больше требуется.
Vavan Metallist, ну как бы относительно определенной оси - это перпендикулярно этой оси. Это же истина.
Не понял что должен был доказать этот ваш пост. Я привел расчет - все элементарно и понятно. Про выкалывание бетона я речь не завожу, только о расчетной предпосыле серии. Вам очень повезло, что вы сведущи в "истинах", я, к сожалению нет, поэтому проверяю.


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Беру швеллер №20, считаю шов (макс 6 мм можно к спинке швеллера приварить) на усилие 12,9т (из таблички) - шов проходит с к=0,92. А вот если я усилие на шов прикладываю с эксцентриситетом 0,05м (зазор между опорной плитой и упором), то тут уже у шва к=1,73
С другой стороны ну не могли ж в ЦНИИ Промзданий не знать про эксцентриситет приложения нагрузки? Или всеж его в данном случае не стоит учитывать???
Конечно не могли. Расчетной схемой у них (это, конечно имхо, но думаю я прав) служит защемленная к базе и шарнирно прикрепленная к упору пластина. Много ли защемит швеллер или двутавр на кручение? А к базе можно варить швом 1.2t - и получим все нормально.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 11:16
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Vavan Metallist, я процитировал Хмурого и привел выписку харктеристик, где видно что особого отличия двутавра от швеллера нет. И всё.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вам очень повезло, что вы сведущи в "истинах", я, к сожалению нет, поэтому проверяю.
не особо и сведущ, также проверяю.
Offtop: Не понимаю что вас задело в моём сообщении...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 13:18
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, ты хочешь сказать что относительно оси Х - это вдоль оси Х?
Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 14:31
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да.
тогда хотя бы сравни в серии несущую способность вдоль оси Х и вдоль У
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 15:37
#60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


В голове кружится: несущую способность противосдвигового швеллерного упора можно в первом приближении проверить помножив площадь стенки или двух полок на Rs равное 0.58Ry
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 16:57
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В голове кружится:
Offtop: это у тебя нормально кружится. вокруг или вдоль?
Весь прикол в том как (на что) считается "несущая способность".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 17:19
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
несущую способность противосдвигового швеллерного упора можно в первом приближении проверить помножив площадь стенки или двух полок на Rs равное 0.58Ry
10 швеллер: стенка 4.5мм. 10*.45*0.58*24=62.6кН>52, которые в серии. Думаю по таким проверкам все швеллера и двутавры пройдут. Не надо первого приближения - надо было просто понять что в серии написано.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 21:01
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Считать упор по срезу металла от поперечки.. Это как фундаментные болты на срез считать. имхо.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 05:08
#64
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Много ли защемит швеллер или двутавр на кручение?
Тоже так подумали.
Вот только модель из пластин по другому считает и швеллер довольно неплохо держит кручение на длине 150 мм
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 09:44
#65
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Надо сравнивать не что сколько держит а жесткость. Как ни крути жесткость швеллера на кручение будет на порядки меньше жестксти базовой плиты на изгиб в своей плоскости
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование низкой базы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) savick AutoCAD 14 15.12.2010 20:21
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38