| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Как определять НС? | |||
по зондированию |
![]() ![]() ![]() |
2 | 25.00% |
только испытания |
![]() ![]() ![]() |
6 | 75.00% |
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 15820
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
В соответствии с п.3.5 СНиП2.02.03-85 "Свайные фундаменты" НС сваи по грунту определяют по разделу 4 или раздела 5. соответвующие им в п.3.10 коэф. надежности 1,2 или 1,25 для полевых испытаний и 1,4 по таблицам СНиП. То есть имея необходимое количество точек зондирования не менее 6 шт. можно заглублять нижний конец сваи в глинистые грунты с показателем текучести 0,6. К тому же п .4.3 относится к разделу 4. Из личного опыта: выполнили опирание свай в супесь песчанистую IL>1, Ip=5 почти пылеватый песок, но под прим.7 СНиПа уже не проходит. Использовали данные стат зондирования. Понесли на экспертизу, там зарезали - не выполнен пункт 4.3. И не на какие аргументы не поддавались - делайте испытание свай. Заказчик согласился, я упорствовать тоже не стал. Но факт такой был. Добавлю, что надо аппелировать нагрузками и уровнем ответственности сооружения. Последний раз редактировалось Sibir, 19.12.2013 в 13:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Так я говорю, что определяли НС сваи по разделу 5 "Полевые методы..." по стат. зондированию, а п.4.3 для определения НС сваи по табл. СНиП!
Дмитрий063 Повторю свой вопрос Цитата:
И где автор темы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Автор темы внимательно читает. Хотя что-то тема не возбудила обсуждение ...
![]() К чему вопрос - сейчас возникла ситуация, аналогичная описанной Sibir : бодание с экспертизой. Экспертиза тоже видит только п. 7.2.3 нового СП и не хочет читать другие пункты. Я же считаю, что данный пункт относится именно к методу расчета НС "по таблицам" СНиП (раздел 7.2 "Расчетные методы определения несущей способности свай"). И, так сказать, не влияет на раздел 7.3 "Определение несущей способности свай по результатам полевых испытаний". Т.е. можно, руководствуясь п. 7.1.6, определять НС по данным статического зондирования по разделу 7.3. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Подобные темы поднимались.
Тут можно грешить на не четкость СНиПа, но нам сейчас надо решить проблему. Необходимо в "живую" переговорить с экспертом. И первый вопрос должен быть (как и в моем случае) а на кой тогда вообще делать минимум 6 точек стат. зондирования!!!? Второй вопрос: почему в разделе 5 нет пункта на подобия 4.3 к разделу 4?!!! Третий : разные коэфф. надежности? Главное спокойно! Также необходимо знать позицию Заказчика и Нач. отд. Ну и повторюсь. Какие нагрузки и ответствет сооружения (что проектируем?). |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Не путайте:
- стат.зондиторание, -результаты стат. зондирования, - определение нес.способности сваи по результатам стат.зоднирования по СП(СНиП) - определение несущей способности свай по результатам статических испытаний, эталонной сваей! - о чем в нормах и написано ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90
|
Цитата:
Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов: 1) результаты исследований; 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам; 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий. Из 384-ФЗ ст. 42 ч. 2: В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил. В данном случае есть требование СНиП 2.02.03-85 п. 4.3, который входит в перечень, соблюдать обязательно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот именно результаты исследования есть!!! Испытания статическим зондированием. Раздел 5. Определение НС сваи по резельтатам ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
извЕняю
- где данное требование написано? или тех.отчет? это 2 большие разницы! ну вот и определяйте нес.способность сваи по данным результатам, определяете ее сечение/длину - и выдаете новое задание на выполнение проведения натурных испытаний эталонной сваей(та которая у вас получилась при определении нес.способности по результатам стат.зондирования), для подтверждения нес.способности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
п. 5.2 СНиП2.02.03 не менее 6 точек.
Статическое зондирование выполняется на стадии инженерно-геологических изысканий. Тех. отчет содержит и сам опыт и его результаты. Цитата:
Подкрепите свои доводы хотя бы ссылками на пункты НТД. Offtop: PS. Не обязательно делать акцент на мои ошибки. Пишу быстро... |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:
статических испытаний свай и свай-штампов 2 динамических испытаний свай 6 испытаний грунтов эталонной сваей 6 испытаний свай-зондов 6 испытаний статическим зондированием 6 Цитата:
----- добавлено через 53 сек. ----- Цитата:
СП 24.13330.2011 7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай. Делайте буронабивные сваи и не парьтесь! там правда нес. способность будет гораздо меньше. и не путайте статические испытания зондом и сваей! Последний раз редактировалось Дмитрий063, 20.12.2013 в 08:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
Вот именно. Эксперты видят только этот пункт 4.3 и не хотят даже думать, что разделы 4 и 5 - это разные разделы по методу определения НС сваи. Надо разобраться в данном вопросе... |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Sarman, а причем тут грунтовая вода?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну то что они на бумаге разные - это понятно. но по факту мы можем определить нес.способность сваи несколькими способами! и коэф.Yс варьируется с почти 50% запасом. какая осадка сваи у вас получилась? и как вы ее посчитали? ----- добавлено через ~3 мин. ----- еще раз! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
этот вопрос мне или автору темы? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я не путаю это. Прекрасно понимаю о чем идет речь. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Если грунтовой воды нет, то по зондированию считать смысла нет, т.к. сваи должны расчитываться при водонасыщенном состоянии грунтов. Расчет на зондирование- это же расчет на естесственное состояние грунтов.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
У меня особый случай был: супесь песчанистая IL>1, Ip=5, коэф. пористости меньше 0,8, Е=10МПа почти пылеватый песок (Не надо сейчас качество геологии трогать). Вообщем учитывая специфику сооружения: антенная опора - осадка не превышала предельно допустимую
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Можно, если только есть вода. Иначе в сухом состоянии можно получить завышенное значение несущей способности сваи. А коэфф-т 1,2- это наверное потому что расчет по зондировке считается более точным, чем расчет по лабароторным характеристикам грунта.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Никто ничего не путает, все понятия различают.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. В чем состоит разница? Вроде нет причин ставить под сомнение характеристики, полученные в ходе изысканий. Цитата:
Цитата:
Только что от "эксперта". Она и слушать ничего не хочет, потому что она же имеет "20 лет опыта и всегда так было"! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
"аргумент", особенно "...всегда так было".
Задачи две: 1. решить конкретную задачу для прохождения экспертизы (скажите наконец что за сооружение, нагрузки и геология). Вам НС сваи по боковой поверхности не достаточно? 2. выяснить или попытатся выяснить правомерно применение статического зондирования на пылевато-глинистых грунтах IL>0.6, без статических испытаний свай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Меня тоже данный аргумент очень радует. Когда его слышишь в пятый раз подряд, понимаешь что все твои доводы ничтожны перед данным аргументом - тебе его в любом случае не перебить...
Объект подстанция. На сваях сидят порталы, мачты, оборудование... Нагрузки маленькие. Причем не новое строительство, а реконструкция - там все то же самое уже много лет сидит так же на сваях и все хорошо. Заказчик хочет сваи. Есть еще умная книжка "Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах", НИИОПС им. Герсеванова, 1975 (они же исполнитель СП 24.13330.2011). В ней таблицы для расчеты для грунтов с IL>0.6. Но она никакой юридической силы не имеет, я так понимаю... |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- принимаете, что под нижним концом НС сваи равно нулю в запас прочности, то есть свая работает только по боковой поверхности. Fd суммируется же из двух составляющих. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вот к этим ребятам надо потом делать официальный запрос по разъяснению нашего вопроса! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Условно принимается, что грунт не оказывает сопротивление под концом сваи и в расчет идет только сопротивление по боковой поверхности.
Но я так "для себя" могу прикинуть, а экспертизу такое не устроит, и кстати говоря, правильно. Потому что при данных расчетах я обязан учитывать п. 7.2.3. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Цитата:
1. расчет по таблицам СНИП... очень приблизительный результат... коэф. 1,4 2. динамическое испытание... хороший результат... коэф. 1,4 3. статическое зондирование... приблизительный результат... коэф. 1,25 4. статическое испытание... самый лучший результат... коэф. 1,20 Пункт 7.2.3 требует самый точный метод получения несущей способности ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да, грунт у вас водонасыщенный. Скорее всего грунтовые воды есть. Что написано в отчете? По зондированию посчитать можно. У нас сажали 16ти этажку на 17ти метровые составные сваи. Расчеты вополнены по зондированию. Под острием свай грунт с показателем текучести >0.6. Экспертизу прошли. Вашему эксперту привет). Только в расчете характеристики грунтов выше уровня грунтовых вод надо принять равным нулю (ИМХО) или равным среднему значению сопротивления слоев грунта ниже уровня грунтовых вод.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Что мне говорить или не говорить эксперту я решу сам. Запроектированы и эксплуатируются десятки объектов исходя из предпосылок, что под нижним концом НС сваи равна нулю в запас прочности. Предоставлялись соответствующие расчеты экспертам. Только эти эксперты голову включали.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Возможно.
Пункт 7.2.3 говорит о невозможности расчета НС по методике, изложенной в разделе 7.2. (по таблицам 7.2, 7.3). Как он влияет на другие разделы (в частности п. 7.1.6 и 7.3 в целом) спорный вопрос. Мое мнение - никак, он не запрещает считать НС по методике раздела 7.3. У эксперта мнение отличное от моего. Потому здесь и обсуждаем... во вложении "кусок" характеристик... Ну и в самом отчете: "В процессе бурения скважин до глубины 17,0 м (июль 2013г.) подземные воды встречены в скважинах на глубине 0,6-0,9 м. Установление уровня грунтовых вод зафик-сировано на глубине 0,6-0,9 м (абсолютные отметки 44,60-44,81 м)." ----- добавлено через ~1 мин. ----- У меня Омская ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Хм. Что-то я немного в недоумении...
Что это значит? Я считал что это даны показатели грунта вне зависимости от типа устраиваемых фундаментов. И указанный IL как раз по формулам рассчитан и в дальнейшем определении не нуждается... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вот так вот. Для свайных фундаментов такие требования. У нас геологи сами расчитывают показатель текучести по ф-ле 9.1 и дают её отдельной графой в отчете. На это значение ведется расчет. В экспертизе требуют, чтобы считали по этой формуле.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Расчет сваи по результатам статического зондирования | kalgan | Основания и фундаменты | 12 | 22.07.2014 20:03 |
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования | Вероника 2014 | Основания и фундаменты | 14 | 29.01.2013 02:31 |
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования | Sarman | Основания и фундаменты | 9 | 10.01.2011 20:34 |
НС сваи по результатам статического зондирования | Тум-тум | Основания и фундаменты | 1 | 06.06.2008 13:50 |