Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования

Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования

Результаты опроса: Как определять НС?
по зондированию 2 25.00%
только испытания 6 75.00%
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2013, 13:01 #1
Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования
dodrya4ok
 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74

Добрый день!
Возможно данный вопрос уже поднимался, но не нашел...
Дано: отчет по геологии с плохими грунтами, включающий в себя данные статического зондирования. Грунт по всей глубине скважины с показателем текучести IL>0,6.

согласно СП 24.13330.2011:
п. 7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.
п. 7.1.6 .... При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями подраздела 7.3, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, испытаний грунтов эталонными сваями или по данным динамических испытаний свай.

Можно ли опирать нижний конец сваи в грунты с показателем текучести IL > 0,6 и определять несущую способность по результатам статического зондирования?
Просмотров: 15820
 
Непрочитано 19.12.2013, 13:21
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Можно, но несущ. способность сваи необходимо подтверждать испытаниями эталонной сваей.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 13:46
#3
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Можно, но несущ. способность сваи необходимо подтверждать испытаниями эталонной сваей.
а можете пояснить почему именно эталонной?
В соответствии с п.3.5 СНиП2.02.03-85 "Свайные фундаменты" НС сваи по грунту определяют по разделу 4 или раздела 5. соответвующие им в п.3.10 коэф. надежности 1,2 или 1,25 для полевых испытаний и 1,4 по таблицам СНиП. То есть имея необходимое количество точек зондирования не менее 6 шт. можно заглублять нижний конец сваи в глинистые грунты с показателем текучести 0,6. К тому же п .4.3 относится к разделу 4.
Из личного опыта: выполнили опирание свай в супесь песчанистую IL>1, Ip=5 почти пылеватый песок, но под прим.7 СНиПа уже не проходит. Использовали данные стат зондирования. Понесли на экспертизу, там зарезали - не выполнен пункт 4.3. И не на какие аргументы не поддавались - делайте испытание свай. Заказчик согласился, я упорствовать тоже не стал. Но факт такой был.
Добавлю, что надо аппелировать нагрузками и уровнем ответственности сооружения.

Последний раз редактировалось Sibir, 19.12.2013 в 13:54.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 16:31
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
зарезали - не выполнен пункт 4.3
Какие еще аргументы нужны?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 20:17
#5
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Так я говорю, что определяли НС сваи по разделу 5 "Полевые методы..." по стат. зондированию, а п.4.3 для определения НС сваи по табл. СНиП!

Дмитрий063 Повторю свой вопрос
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Можно, но несущ. способность сваи необходимо подтверждать испытаниями эталонной сваей.
а можете пояснить почему именно эталонной?

И где автор темы?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 05:53
#6
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Автор темы внимательно читает. Хотя что-то тема не возбудила обсуждение ...
К чему вопрос - сейчас возникла ситуация, аналогичная описанной Sibir : бодание с экспертизой. Экспертиза тоже видит только п. 7.2.3 нового СП и не хочет читать другие пункты. Я же считаю, что данный пункт относится именно к методу расчета НС "по таблицам" СНиП (раздел 7.2 "Расчетные методы определения несущей способности свай"). И, так сказать, не влияет на раздел 7.3 "Определение несущей способности свай по результатам полевых испытаний". Т.е. можно, руководствуясь п. 7.1.6, определять НС по данным статического зондирования по разделу 7.3.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 06:24
#7
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Подобные темы поднимались.
Тут можно грешить на не четкость СНиПа, но нам сейчас надо решить проблему. Необходимо в "живую" переговорить с экспертом. И первый вопрос должен быть (как и в моем случае) а на кой тогда вообще делать минимум 6 точек стат. зондирования!!!? Второй вопрос: почему в разделе 5 нет пункта на подобия 4.3 к разделу 4?!!! Третий : разные коэфф. надежности? Главное спокойно! Также необходимо знать позицию Заказчика и Нач. отд. Ну и повторюсь. Какие нагрузки и ответствет сооружения (что проектируем?).
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 07:28
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Не путайте:
- стат.зондиторание,
-результаты стат. зондирования,
- определение нес.способности сваи по результатам стат.зоднирования по СП(СНиП)
- определение несущей способности свай по результатам статических испытаний, эталонной сваей! - о чем в нормах и написано
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 07:30
#9
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Можно ли опирать нижний конец сваи в грунты с показателем текучести IL > 0,6 и определять несущую способность по результатам статического зондирования?
Из 384-ФЗ ст. 15 ч. 6:
Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:

1) результаты исследований;

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

Из 384-ФЗ ст. 42 ч. 2:
В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил.

В данном случае есть требование СНиП 2.02.03-85 п. 4.3, который входит в перечень, соблюдать обязательно.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 07:40
#10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Не путайте:
- стат.зондиторание,
-результаты стат. зондирования,
- определение нес.способности сваи по результатам стат.зоднирования по СП(СНиП)
- определение несущей способности свай по результатам статических испытаний, эталонной сваей! - о чем в нормах и написано
Извените, но я не понял, что Вы хотели этим сказать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
1) результаты исследований;
Вот именно результаты исследования есть!!! Испытания статическим зондированием. Раздел 5. Определение НС сваи по резельтатам ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 08:01
#11
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Извените
извЕняю

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
делать минимум 6 точек стат. зондирования!!!?
- где данное требование написано?

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
результаты исследования есть
или тех.отчет? это 2 большие разницы!

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Раздел 5. Определение НС сваи по резельтатам ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ну вот и определяйте нес.способность сваи по данным результатам, определяете ее сечение/длину - и выдаете новое задание на выполнение проведения натурных испытаний эталонной сваей(та которая у вас получилась при определении нес.способности по результатам стат.зондирования), для подтверждения нес.способности.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 08:08
#12
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Автор темы внимательно читает. Хотя что-то тема не возбудила обсуждение ...
К чему вопрос - сейчас возникла ситуация, аналогичная описанной Sibir : бодание с экспертизой. Экспертиза тоже видит только п. 7.2.3 нового СП и не хочет читать другие пункты. Я же считаю, что данный пункт относится именно к методу расчета НС "по таблицам" СНиП (раздел 7.2 "Расчетные методы определения несущей способности свай"). И, так сказать, не влияет на раздел 7.3 "Определение несущей способности свай по результатам полевых испытаний". Т.е. можно, руководствуясь п. 7.1.6, определять НС по данным статического зондирования по разделу 7.3.
Вы путаете понятия статического испытания сваи и статическое зондирование... пункт 7.2.3 действительно относится к разделу 7.2 и если внимательно прочитать, то он четко запрещает пользоваться расчетными методами определения несущей способности, предписывая пользоваться разделом 7.3...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 08:32
#13
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
- где данное требование написано?
п. 5.2 СНиП2.02.03 не менее 6 точек.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
или тех.отчет?
Статическое зондирование выполняется на стадии инженерно-геологических изысканий. Тех. отчет содержит и сам опыт и его результаты.

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну вот и определяйте нес.способность сваи по данным результатам, определяете ее сечение/длину - и выдаете новое задание на выполнение проведения натурных испытаний эталонной сваей(та которая у вас получилась при определении нес.способности по результатам стат.зондирования), для подтверждения нес.способности.
Вы почему то испытание эталонной сваей выделяете "особняком"?
Подкрепите свои доводы хотя бы ссылками на пункты НТД.

Offtop: PS. Не обязательно делать акцент на мои ошибки. Пишу быстро...
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 08:38
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
п. 5.2 СНиП2.02.03
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:

статических испытаний свай и свай-штампов 2

динамических испытаний свай 6

испытаний грунтов эталонной сваей 6

испытаний свай-зондов 6

испытаний статическим зондированием 6



Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Использовали данные стат зондирования. Понесли на экспертизу, там зарезали - не выполнен пункт 4.3. И не на какие аргументы не поддавались - делайте испытание свай. Заказчик согласился, я упорствовать тоже не стал.
Просто такая же ситуация была! не смогли доказать обратное, и даже при "живом" разговоре. делали стат испытания.

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
Вы путаете понятия статического испытания сваи и статическое зондирование... пункт 7.2.3 действительно относится к разделу 7.2 и если внимательно прочитать, то он четко запрещает пользоваться расчетными методами определения несущей способности, предписывая пользоваться разделом 7.3...
вот и эксперты так думают!

СП 24.13330.2011

7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.

Делайте буронабивные сваи и не парьтесь! там правда нес. способность будет гораздо меньше.

и не путайте статические испытания зондом и сваей!

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 20.12.2013 в 08:46.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 08:44
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Грунтовые воды есть?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 08:56
#16
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Просто такая же ситуация была! не смогли доказать обратное, и даже при "живом" разговоре. делали стат испытания.
.
Вот именно. Эксперты видят только этот пункт 4.3 и не хотят даже думать, что разделы 4 и 5 - это разные разделы по методу определения НС сваи.
Надо разобраться в данном вопросе...
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 08:56
#17
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Sarman, а причем тут грунтовая вода?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
разделы 4 и 5 - это разные разделы по методу определения НС сваи
ну то что они на бумаге разные - это понятно. но по факту мы можем определить нес.способность сваи несколькими способами! и коэф.Yс варьируется с почти 50% запасом. какая осадка сваи у вас получилась? и как вы ее посчитали?

----- добавлено через ~3 мин. -----
еще раз!
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
не путайте статические испытания зондом и сваей!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:04
#18
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
но по факту мы можем определить нес.способность сваи несколькими способами! и коэф.Yс варьируется с почти 50% запасом.
Да, согласен.

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
какая осадка сваи у вас получилась? и как вы ее посчитали?
этот вопрос мне или автору темы?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
и не путайте статические испытания зондом и сваей!
Я не путаю это. Прекрасно понимаю о чем идет речь.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:06
#19
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
этот вопрос мне или автору темы
Тебе, вас же тоже зарезали если почти все характеристики находятся за гранью СНиПовских!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:08
#20
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Sarman, а причем тут грунтовая вода?
Если грунтовой воды нет, то по зондированию считать смысла нет, т.к. сваи должны расчитываться при водонасыщенном состоянии грунтов. Расчет на зондирование- это же расчет на естесственное состояние грунтов.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:11
#21
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ну трудно поспорить, но тем не менее по результатам стат.зондирования Yс=1.2 (вроде), можно определить нес.способность сваи.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:20
#22
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если почти все характеристики находятся за гранью СНиПовских!
У меня особый случай был: супесь песчанистая IL>1, Ip=5, коэф. пористости меньше 0,8, Е=10МПа почти пылеватый песок (Не надо сейчас качество геологии трогать). Вообщем учитывая специфику сооружения: антенная опора - осадка не превышала предельно допустимую
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:26
#23
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а у нас суглинок с IL=1.25
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 09:31
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну трудно поспорить, но тем не менее по результатам стат.зондирования Yс=1.2 (вроде), можно определить нес.способность сваи.
Можно, если только есть вода. Иначе в сухом состоянии можно получить завышенное значение несущей способности сваи. А коэфф-т 1,2- это наверное потому что расчет по зондировке считается более точным, чем расчет по лабароторным характеристикам грунта.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 10:02
#25
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


все верно.
Считаем нес.способность сваи по результатам фих.хим. св-в грунта, и сверяем ее со стат.зондированием.

Вряд ли делают стат.зондирование в период весеннего половодья!
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 10:45
#26
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Не путайте:
Никто ничего не путает, все понятия различают.


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
или тех.отчет? это 2 большие разницы!
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. В чем состоит разница? Вроде нет причин ставить под сомнение характеристики, полученные в ходе изысканий.

Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
Вы путаете понятия статического испытания сваи и статическое зондирование...
Я ничего не путаю. Перечитайте внимательнее сказанное мною. Вы фактически повторили мои слова...

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если грунтовой воды нет, то по зондированию считать смысла нет, т.к. сваи должны расчитываться при водонасыщенном состоянии грунтов. Расчет на зондирование- это же расчет на естесственное состояние грунтов.
Коэффициент водонасыщения в пределах 0.97-1. Насколько я понимаю данная характеристика показывает, что вода есть... Или ошибаюсь?

Только что от "эксперта". Она и слушать ничего не хочет, потому что она же имеет "20 лет опыта и всегда так было"!
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:00
#27
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
"20 лет опыта и всегда так было"!
"аргумент", особенно "...всегда так было".
Задачи две:
1. решить конкретную задачу для прохождения экспертизы (скажите наконец что за сооружение, нагрузки и геология). Вам НС сваи по боковой поверхности не достаточно?
2. выяснить или попытатся выяснить правомерно применение статического зондирования на пылевато-глинистых грунтах IL>0.6, без статических испытаний свай.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 11:09
#28
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Меня тоже данный аргумент очень радует. Когда его слышишь в пятый раз подряд, понимаешь что все твои доводы ничтожны перед данным аргументом - тебе его в любом случае не перебить...
Объект подстанция. На сваях сидят порталы, мачты, оборудование... Нагрузки маленькие. Причем не новое строительство, а реконструкция - там все то же самое уже много лет сидит так же на сваях и все хорошо. Заказчик хочет сваи.

Есть еще умная книжка "Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах", НИИОПС им. Герсеванова, 1975 (они же исполнитель СП 24.13330.2011). В ней таблицы для расчеты для грунтов с IL>0.6. Но она никакой юридической силы не имеет, я так понимаю...
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:10
#29
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


dodrya4ok, какие осадки свай у тебя получились?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Вам НС сваи по боковой поверхности не достаточно?
т.е. как только по боковой???

dodrya4ok, какой показатель текучести то?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:18
#30
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Нагрузки маленькие. Причем не новое строительство, а реконструкция - там все то же самое уже много лет сидит так же на сваях и все хорошо.
если нагрузки не велики, тогда может быть достаточным несущей способности по боковой поверхности. Проверьте.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
т.е. как только по боковой???
принимаете, что под нижним концом НС сваи равно нулю в запас прочности, то есть свая работает только по боковой поверхности. Fd суммируется же из двух составляющих.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
НИИОПС им. Герсеванова, 1975 (они же исполнитель СП 24.13330.2011).
Вот к этим ребятам надо потом делать официальный запрос по разъяснению нашего вопроса!
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:41
#31
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
принимаете, что под нижним концом НС сваи равно нулю в запас прочности
ндя... под нижнем концом сваи не может быть пустота!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:44
#32
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


а никто и не говорит, что там пустота.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 11:49
#33
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Условно принимается, что грунт не оказывает сопротивление под концом сваи и в расчет идет только сопротивление по боковой поверхности.
Но я так "для себя" могу прикинуть, а экспертизу такое не устроит, и кстати говоря, правильно. Потому что при данных расчетах я обязан учитывать п. 7.2.3.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 11:50
#34
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


dodrya4ok, Sibir, вы только эксперту так не говорите. хорошо?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:08
#35
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Я ничего не путаю. Перечитайте внимательнее сказанное мною. Вы фактически повторили мои слова...
перечитал... либо мы не понимаем друг друга, либо я не понимаю в чем вопрос... эксперт правомерно требует испытание сваи статикой на основании пункта 7.2.3... проведете испытание, получите положительное заключение... причина этого требования в точности результата... точность увеличивается примерно так:
1. расчет по таблицам СНИП... очень приблизительный результат... коэф. 1,4
2. динамическое испытание... хороший результат... коэф. 1,4
3. статическое зондирование... приблизительный результат... коэф. 1,25
4. статическое испытание... самый лучший результат... коэф. 1,20
Пункт 7.2.3 требует самый точный метод получения несущей способности
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:10
1 | #36
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Коэффициент водонасыщения в пределах 0.97-1. Насколько я понимаю данная характеристика показывает, что вода есть... Или ошибаюсь?
Да, грунт у вас водонасыщенный. Скорее всего грунтовые воды есть. Что написано в отчете? По зондированию посчитать можно. У нас сажали 16ти этажку на 17ти метровые составные сваи. Расчеты вополнены по зондированию. Под острием свай грунт с показателем текучести >0.6. Экспертизу прошли. Вашему эксперту привет). Только в расчете характеристики грунтов выше уровня грунтовых вод надо принять равным нулю (ИМХО) или равным среднему значению сопротивления слоев грунта ниже уровня грунтовых вод.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:18
#37
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
dodrya4ok, Sibir, вы только эксперту так не говорите. хорошо?
Что мне говорить или не говорить эксперту я решу сам. Запроектированы и эксплуатируются десятки объектов исходя из предпосылок, что под нижним концом НС сваи равна нулю в запас прочности. Предоставлялись соответствующие расчеты экспертам. Только эти эксперты голову включали.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:45
#38
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Только эти эксперты голову включали.
ох золотые слова а экспертиза случайно не омская?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 12:50
#39
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
либо я не понимаю в чем вопрос
Возможно.
Пункт 7.2.3 говорит о невозможности расчета НС по методике, изложенной в разделе 7.2. (по таблицам 7.2, 7.3). Как он влияет на другие разделы (в частности п. 7.1.6 и 7.3 в целом) спорный вопрос.
Мое мнение - никак, он не запрещает считать НС по методике раздела 7.3. У эксперта мнение отличное от моего. Потому здесь и обсуждаем...

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Что написано в отчете?
во вложении "кусок" характеристик... Ну и в самом отчете: "В процессе бурения скважин до глубины 17,0 м (июль 2013г.) подземные воды встречены в скважинах на глубине 0,6-0,9 м. Установление уровня грунтовых вод зафик-сировано на глубине 0,6-0,9 м (абсолютные отметки 44,60-44,81 м)."

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а экспертиза случайно не омская?
У меня Омская но негосударственная.
Изображения
Тип файла: jpg общ.физ-мех.jpg (200.0 Кб, 213 просмотров)
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 13:10
#40
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


1.13 ... прикольно. у нас было 1,25. район нижневартовска.

----- добавлено через 19 сек. -----
у нас была ГГЭ
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 14:33
#41
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
во вложении "кусок" характеристик... Ну и в самом отчете: "В процессе бурения скважин до глубины 17,0 м (июль 2013г.) подземные воды встречены в скважинах на глубине 0,6-0,9 м. Установление уровня грунтовых вод зафик-сировано на глубине 0,6-0,9 м (абсолютные отметки 44,60-44,81 м)."
ОК. Только показатели текучести даны не для свайных фундаментов. Сваи на какой глубине? Например на глубине 12 м. по формуле 31 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты JL=0.5, что меньше 0,6. Так что можно посчитать и по лабораторным характеристикам.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 11:06
#42
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Хм. Что-то я немного в недоумении...

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Только показатели текучести даны не для свайных фундаментов.
Что это значит? Я считал что это даны показатели грунта вне зависимости от типа устраиваемых фундаментов. И указанный IL как раз по формулам рассчитан и в дальнейшем определении не нуждается...
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 15:13
#43
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Что это значит? Я считал что это даны показатели грунта вне зависимости от типа устраиваемых фундаментов. И указанный IL как раз по формулам рассчитан и в дальнейшем определении не нуждается...
Вот так вот. Для свайных фундаментов такие требования. У нас геологи сами расчитывают показатель текучести по ф-ле 9.1 и дают её отдельной графой в отчете. На это значение ведется расчет. В экспертизе требуют, чтобы считали по этой формуле.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение НС сваи при IL>0.6 и результатах статического зондирования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Расчет сваи по результатам статического зондирования kalgan Основания и фундаменты 12 22.07.2014 20:03
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования Вероника 2014 Основания и фундаменты 14 29.01.2013 02:31
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 9 10.01.2011 20:34
НС сваи по результатам статического зондирования Тум-тум Основания и фундаменты 1 06.06.2008 13:50