Здравствуйте, после вскрытия деревянного пола обнаружились вот такие плиты перекрытия с многочисленными дырами по всей площади. Как это может повлиять на несущую способность плиты, если известно, что плита основные нагрузки воспринимает при сжатии. Что с это плитой делать теперь?

Изображения
Тип файла: jpg Resize of 2013-12-30 12-59-21.JPG (158.8 Кб, 2488 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of 2013-12-30 13-00-36.JPG (177.8 Кб, 2418 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4341.JPG (132.3 Кб, 1882 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4342.JPG (107.9 Кб, 1879 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4349.JPG (132.8 Кб, 2458 просмотров)

Просмотров: 28230
 
Непрочитано 03.01.2014, 20:40
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Как это может повлиять на несущую способность плиты, если известно, что плита основные нагрузки воспринимает при сжатии. Что с это плитой делать теперь?
Никак это не влияет. Можете спать спокойно
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 21:40
#3
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Никак это не влияет. Можете спать спокойно
????????
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 21:57
#4
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Никак это не влияет. Можете спать спокойно
+1
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 22:42
#5
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Уважаемые ораторы, когда вы говорите, что ТС может спать спокойно, вас не смущает состояние бетона плит перекрытий? Да он просто рассыпается, тут не просто пустоты вскрыты.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 23:10
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Как это может повлиять на несущую способность плиты, если известно, что плита основные нагрузки воспринимает при сжатии. Что с это плитой делать теперь?
Хм ... при сжатии говоришь ...

Смотришь как "ослаблено" поперечное сечение плиты (над пустотами "разрушения" или нет).
Смотришь где располагаются "ослабления" (около опор или ближе к середине пролета). Соответственно делаешь вывод расчет на изгиб тебя больше интересует или на поперечную силу.
Уточняешь класс бетона перекрытия и армирование (класс бетона по месту уточняешь, армирование по серии, как вариант).
Делаешь выводы после соответствующих поверочных расчетов.

PS: Внешне, ни чего страшного.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 03.01.2014 в 23:28.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 23:34
#7
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


разрушения только над пустотами. разрушения по всей ширине. с определением класса бетона и армирования будет проблема. проекта нет, а лабороторные исследования негде делать. а когда внешне можно поднимать панику. и как делать расчет с учетом разрушений?
yannay вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 23:58
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Возьмите учебник ЖБК с примером расчета пустотной плиты и посмотрите общий расчет, потом - на что работает плита между внутренними "ребрами" (образуются между пустотами)... сразу будет ясно, что и как дальше делать...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 00:23
#9
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
с определением класса бетона и армирования будет проблема. проекта нет, а лабороторные исследования негде делать
В Вашем доме у кого-нибудь плиты перекрытий обрушились? Может быть у кого-нибудь на потолке пошли по пустоткам (не между пустотками!!!) трещины? Если нет, то не паникуйте. Для успокоения совести можете взять гвоздик и попытаться им поковырять бетон плит. Если бетон не будет рассыпаться в труху, то с маркой бетона все хорошо. При Ваших повреждениях сечения бетона вполне хватит для нормальной работы пустоток.
Демоверсия вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2014, 00:36
#10
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Спасибо большое. Скажите, а при каких условиях следовало бы паниковать? Ну про бетон в труху я понял
yannay вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 00:58
#11
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


yannay, так вроде я уже сказал. Если по плите перекрытий пошли трещины, то явно что-то не в порядке. В Вашем случае скорее всего пустотки немного некондиционные. Видимо, судя по "отечным" отверстиям, брак произошел при заливке плит. Арматуру наверняка заложили по проекту. Марка бетона на несущую способность плит влияет очень мало. Даже если окажется, что она несколько меньше той, что по проекту, ничего плохого не случится. Так что повторюсь, оснований для беспокойства не вижу.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 01:09
#12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Даже если окажется, что она несколько меньше той, что по проекту, ничего плохого не случится. Так что повторюсь, оснований для беспокойства не вижу.
Если нагрузка предполагается большая чем по проекту, то проблеммы будут, и серьезные. Тем более что плиты имеют локальные разрушения. Так просто судить по фотографиям - что все нормально, грузите сколько хотите и ничего не бойтесь нельзя. Это все равно что гадание по кофейной гуще...

yannay - у вас это личная инициатива - вскрытие полов при ремонте квартиры ? Или это работа от организации по обследованию ?

Цитата:
Видимо, судя по "отечным" отверстиям, брак произошел при заливке плит
Наврядли, так как если плиты пустотки, то такой брак просто не выпустит с территории завода ЖБИ отдел техконтроля
Скорее всего повреждения произошли уже на объекте
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 01:15
#13
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


viking1963, есть нормативная полезная нагрузка для жилья 150кг/м2. Разумеется, превышать ее без проведения специального обследования нельзя, даже если бы плиты были кондиционными.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Цитата:
Видимо, судя по "отечным" отверстиям, брак произошел при заливке плит
Наврядли, так как если плиты пустотки, то такой брак просто не выпустит с территории завода ЖБИ отдел техконтроля
Скорее всего повреждения произошли уже на объекте
В наше время все может быть. Могу предположить, что такие плиты продали по дешевке как некондиционные, а ушлые строители купили и "спрятали" дефект под полом.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 01:25
1 | #14
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Нужно точно установить марку плит и максимальную расчетную нагрузку, которую они могут нести, и в любом случае они уже аварийные
Береженного бог бережет, а не береженного конвой стережет...
Если на этом объекте предполагается реконструкция с тяжелыми перегородками кирпичными, или бассейном по центру комнаты, или перепрофилирование здания под что-то типа Бизнес-Центра, то проблеммы с этими аварийными плитами - если вообще ничего не делать - уже обеспечены по полной...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2014, 02:41
#15
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


планируется хостел, гостинница в жилом доме. нагрузка самая обычная. пол вскрыли строители. они собрались делать цп стяжеу по этим плитам
yannay вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 05:36
#16
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
планируется хостел, гостинница в жилом доме. нагрузка самая обычная. пол вскрыли строители. они собрались делать цп стяжеу по этим плитам
При изменении функционального назначения (и нагрузок) объекта без технического обследования не обойтись...
Иначе, слишком много дурных вопросов к автору темы...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 07:52
#17
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Как я думаю.

У каждой конструкции, которая не прошла эксплуатационный период (новая с завода) на ряду со всеми прочими видами нагружений (транспортировка, хранение, монтаж) есть нормы (критерии) отбраковки.

На мой взгляд данные конструкции являются не то что бракованными, которые можно было попытаться с определёнными условиями (снижение эксплуатационной нагрузки или ремонта) обосновать для эксплуатации, так они просто аварийные.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.01.2014 в 07:58.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 14:00
#18
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
пол вскрыли строители. они собрались делать цп стяжеу по этим плитам
А это уже совсем другая история. Идет изменение нагрузки на конструкцию (не только на плиты).
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 14:04
#19
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
планируется хостел, гостинница в жилом доме. нагрузка самая обычная. пол вскрыли строители. они собрались делать цп стяжеу по этим плитам
yannay,
У Вас уже проблеммы - было жилое помещение с нормативной полезной нагрузкой в 150 кг/м2, а теперь планируется гостинница = общественное с 200 кг/м2...еще неизвестно какую стяжку строители Вам забубенят по весу...+ плиты аварийные с разрушениями верхней полки локальными, с возможным повреждением армирования...непонятно что вообще с этими плитами - нет марки по несущей способности,,,непонятно происхождение локальных повреждений - то ли коррозия бетона, то ли плиты "левые..."
Давать добро на устройство там помещений с нагрузкой, превышающей первоначальную = риск и поиск приключений на пятую точку...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 14:24
#20
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


yannay, Единственное легальное решение вопроса - заказывать обследование конструкций в специализированной организации.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 14:26
#21
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Для успокоения совести можете взять гвоздик и попытаться им поковырять бетон плит. Если бетон не будет рассыпаться в труху, то с маркой бетона все хорошо.
Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Марка бетона на несущую способность плит влияет очень мало. Даже если окажется, что она несколько меньше той, что по проекту, ничего плохого не случится.
Так может рассуждать человек, не имеющий никакого отношения к строительству и к ЖБК, в частности... главное уверенно поговорить на профессиональном форуме (!?)...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 14:32
#22
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Так может рассуждать человек, не имеющий никакого отношения к строительству и к ЖБК, в частности... главное уверенно поговорить на профессиональном форуме (!?)...
Injener-81,
Вы совершенно правы, друг мой !!!
Это надо же давать советы космической глупости - поковырять гвоздиком...когда нужно применить прибор ИПС-МГ4.03...

Мало того, что увеличивается нагрузка в помещении, и еще непонятно какое колличество узбеков в три яруса будет размещено в данной Гостиннице...
Стяжка тоже непонятно сколько весить будет...

Демоверсия - Вы Экстремалл...

Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 04.01.2014 в 14:38.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:18
1 | #23
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Injener-81, проф. Преображенский Ф.Ф., а теперь, уважаемые господа, с цифрами в руках обоснуйте, насколько изменится несущая способность пустотной плиты, если вместо марки бетона В25 будет взята В20.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Это надо же давать советы космической глупости - поковырять гвоздиком...когда нужно применить прибор ИПС-МГ4.03...
А без прибора прочность бетона определить нельзя? Так же, как нельзя без СКАДа посчитать балку? Вот оно нынешнее поколение специалистов.

Последний раз редактировалось Демоверсия, 04.01.2014 в 15:27.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:27
#24
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Демоверсия,
А Вы вот любезнейший обоснуйте - насколько изменится несущая способность данной пустотки при наличии повреждений, которые привел автор темы, тоже с цифрами в Ваших руках !

И как же Вы будете писать в отчете по Обследованию строительных конструкций - марка бетона - определил Демоверсия при помощи ковыряния гвоздиком...
Это ж профанация...сударь...
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:31
#25
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
А Вы вот любезнейший обоснуйте - насколько изменится несущая способность данной пустотки при наличии повреждений, которые привел автор темы, тоже с цифрами в Ваших руках !
ДА, никак она не изменится. Просто потому, что толщина бетона над пустотами не нормируется. А армирования там отродясь не было.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:37
#26
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 241
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Закажите обследование, в чем проблема то?
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:40
#27
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
плита основные нагрузки воспринимает при сжатии
Как это понимать? С преднапряжением чтоли?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:43
#28
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ДА, никак она не изменится. Просто потому, что толщина бетона над пустотами не нормируется. А армирования там отродясь не было.
Еще один чудик нарисовался...
Слава, внимательнее смотрите рабочие чертежи пустотных плит - там есть армирование в верхней зоне
Изображения
Тип файла: jpg Армирование в верхней зоне.jpg (277.9 Кб, 884 просмотров)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:51
#29
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Демоверсия,
А Вы вот любезнейший обоснуйте - насколько изменится несущая способность данной пустотки при наличии повреждений, которые привел автор темы, тоже с цифрами в Ваших руках !
Несущая способность ж.б. элемента на изгиб определяется произведением несущей способности арматуры на растяжение на расстояние от центра тяжести арматуры до центра тяжести сжатой зоны бетона. При повреждении до 20% верхней зоны плиты второй множитель в формуле изменится более, чем незначительно, поэтому изменение несущей способности плит будет несущественным, думаю, что гораздо меньше 5%.
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Демоверсия,
И как же Вы будете писать в отчете по Обследованию строительных конструкций - марка бетона - определил Демоверсия при помощи ковыряния гвоздиком...
Это ж профанация...сударь...
Знаете такую пословицу "Каков вопрос, такой и ответ"? В вопросе топикстартера что-нибудь было про Отчет по обследованию? Вопрос стоял о несущей способности дефективных плит. Ну а то, что "гвоздиком поковырять", так это никогда не помешает, как я писал, как Вы должно быть заметили "для успокоения совести", для дополнительной подстраховки, а для установления марки бетона. Видите-ли далеко не у каждого хозяина дома под кроватью стоит прибор ИПС-МГ4.03

Я достаточно полно ответил на Ваши вопросы? Жду ответа на мои.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:56
#30
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Кто нить может пояснить, что означает "нагрузки воспринимаются при сжатии плиты"?
Спасибо.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:16
#31
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Я достаточно полно ответил на Ваши вопросы? Жду ответа на мои.
Демоверсия,
Сударь, этот вопрос достаточно освещен в популярных изданиях о ЖБК...
Цитата:
3.2. Как влияет изменение прочности бетона на прочность балок и плит?

Всё зависит от степени продоль¬ного армирования, которое харак¬теризуется высотой сжатой зоны х При "слабом" армирова¬нии, когда х меньше граничного зна¬чения (оно определяется по нормам проектирования), влияние измене-ния прочности бетона невелико. При повышении класса бетона вдвое прочность нормальных сечений при изгибе увеличивается не более чем на 25% (а прочность, например, пу¬стотных и ребристых плит — всего на 10%).
При "нормальном" армировании (высота сжатой зоны равна гранич¬ному значению) влияние прочности бетона сильнее: при повышении класса бетона вдвое прочность кон¬струкций возрастает на 25...30%.
Самое большое влияние оказы¬вает прочность бетона при "сильном" армировании (высота сжатой зоны больше граничного значения). Хотя нормы и не рекомендуют проекти¬ровать конструкции подобного типа, но эту рекомендацию не всегда уда¬ется соблюдать. Подобные конструк¬ции (балки) особенно часто встре-чаются в зданиях и сооружениях, по¬строенных до 1980-х годов.
Из приведенного следует, что для монолитных перекрытий, которые относятся к типу "слабо" или "нор¬мально" армированных, высокопроч¬ные бетоны большой пользы не при¬несут (как правило, достаточно бе¬тона класса В15...В20). Но из приведенного вовсе не следует, что можно безболезненно снижать прочность бетона по сравнению с проектной — это приведет к резко¬му снижению жесткости и трещиностойкости, особенно у преднапряженных конструкций (тех же пус¬тотных и ребристых плит).
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:17
#32
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Еще один чудик нарисовался...
Слава, внимательнее смотрите рабочие чертежи пустотных плит - там есть армирование в верхней зоне
Изображения
Армирование в верхней зоне.jpg (277.9 Кб, 12 просмотров)

__________________
Вы самокритичны. Впрочем, самое интересное, думаю, еще ждет нас, когда Вы наконец-то выложите здесь запрошенные мной расчеты.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:20
#33
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Демоверсия,
См. #31
Так Вы тоже думаете что в верхней зоне пустоток нет армирования ?
И армирование там совершенно не нужно ? И даже более того - совершенно вредно ? И его можно убрать вместе с верхней полкой-зоной бетона, совершенно без всяческих последствий для конструкции ? (Подумаешь там, всего то каких-то 5 % потери прочности...)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:23
#34
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Демоверсия
Марка бетона на несущую способность плит влияет очень мало. Даже если окажется, что она несколько меньше той, что по проекту, ничего плохого не случится.
Так может рассуждать человек, не имеющий никакого отношения к строительству и к ЖБК, в частности... главное уверенно поговорить на профессиональном форуме (!?)...
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Injener-81
Так может рассуждать человек, не имеющий никакого отношения к строительству и к ЖБК, в частности... главное уверенно поговорить на профессиональном форуме (!?)...
Injener-81,
Вы совершенно правы, друг мой !!!
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Демоверсия - Вы Экстремалл...
И вот Профессор разродился:

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Демоверсия,
Сударь, этот вопрос достаточно освещен в популярных изданиях о ЖБК...
Цитата:
3.2. Как влияет изменение прочности бетона на прочность балок и плит?

Всё зависит от степени продоль¬ного армирования, которое харак¬теризуется высотой сжатой зоны х При "слабом" армирова¬нии, когда х меньше граничного зна¬чения (оно определяется по нормам проектирования), влияние измене-ния прочности бетона невелико. При повышении класса бетона вдвое прочность нормальных сечений при изгибе увеличивается не более чем на 25% (а прочность, например, пу¬стотных и ребристых плит — всего на 10%).
При "нормальном" армировании (высота сжатой зоны равна гранич¬ному значению) влияние прочности бетона сильнее: при повышении класса бетона вдвое прочность кон¬струкций возрастает на 25...30%.
Самое большое влияние оказы¬вает прочность бетона при "сильном" армировании (высота сжатой зоны больше граничного значения). Хотя нормы и не рекомендуют проекти¬ровать конструкции подобного типа, но эту рекомендацию не всегда уда¬ется соблюдать. Подобные конструк¬ции (балки) особенно часто встре-чаются в зданиях и сооружениях, по¬строенных до 1980-х годов.
Из приведенного следует, что для монолитных перекрытий, которые относятся к типу "слабо" или "нор¬мально" армированных, высокопроч¬ные бетоны большой пользы не при¬несут (как правило, достаточно бе¬тона класса В15...В20). Но из приведенного вовсе не следует, что можно безболезненно снижать прочность бетона по сравнению с проектной — это приведет к резко¬му снижению жесткости и трещиностойкости, особенно у преднапряженных конструкций (тех же пус¬тотных и ребристых плит).
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:26
#35
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Не поясничайте, любезнейший,,,
,
Лучше прокомментируйте #33
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:29
#36
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Демоверсия,
См. #31
Так Вы тоже думаете что в верхней зоне пустоток нет армирования ?
И армирование там совершенно не нужно ? И даже более того - совершенно вредно ? И его можно убрать вместе с верхней полкой-зоной бетона, совершенно без всяческих последствий для конструкции ? (Подумаешь там, всего то каких-то 5 % потери прочности...)
Уже интереснее! С нетерпением жду разъяснений от уважаемого Профессора о функциональном назначении армирования верхней зоны пустотных плит.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Не поясничайте, любезнейший,,,
Отчего же, уважаемый?
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Лучше прокомментируйте #33
Только после Вас.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:32
#37
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Так Вы тоже думаете что в верхней зоне пустоток нет армирования ?
Вы серию-то почитайте целиком...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:36
#38
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы серию-то почитайте целиком...
Ребята ЖБК изучают по сериям...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:38
#39
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Ребята ЖБК изучают по сериям...
Вы, уважаемый, что сказать-то хотели?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:42
#40
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от slava217
Вы серию-то почитайте целиком...
Ребята ЖБК изучают по сериям...
Поясните, почему серии не могут служить для изучения ЖБК?
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:43
#41
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
С нетерпением жду разъяснений от уважаемого Профессора о функциональном назначении армирования верхней зоны пустотных плит
Демоверсия а Вы вероятно и понятия не имеете - для чего нужно верхнее армирование ?
Цитата:
Плиты безопалубочного формования армируются нижней продольной напрягаемой арматурой из высокопрочных канатов 9 К-7-1500 или высокопрочной проволоки класса Вр 1400-1 диаметром 5 мм. В верхней зоне устанавливается напрягаемая проволока класса Вр 1400-1, рассчитанная на усилия, возникающие при изготовлении, транспортировке и монтаже
Вы когда нибудь выполняли расчеты ЖБК с учетом ТВО при их изготовлении в условиях полигона ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:51
#42
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


проф. Преображенский Ф.Ф., напомню Вам, в каком контексте шел разговор о верхнем армировании пустоток.

Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от slava217
ДА, никак она не изменится. Просто потому, что толщина бетона над пустотами не нормируется. А армирования там отродясь не было.
Еще один чудик нарисовался...
Слава, внимательнее смотрите рабочие чертежи пустотных плит - там есть армирование в верхней зоне
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Вы когда нибудь выполняли расчеты ЖБК с учетом ТВО при их изготовлении в условиях полигона ?
До такого извращения я не доходил.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:53
#43
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
До такого извращения я не доходил.
Вы бы разобрались, что, где и для чего армируется в верхней зоне пустоток.
А потом поймете, какова степень влияния этого "армирования" на работу плиты.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:54
#44
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Поясните, почему серии не могут служить для изучения ЖБК?
Серии могут служить, максимум, дополнением (в качестве наглядных пособий) при изучении ЖБК... а, не предметом бездумного копирования...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:58
#45
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы бы разобрались, что, где и для чего армируется в верхней зоне пустоток.
А потом поймете, какова степень влияния этого "армирования" на работу плиты.
Так вроде бы уважаемый Профессор разъяснил:
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Плиты безопалубочного формования армируются нижней продольной напрягаемой арматурой из высокопрочных канатов 9 К-7-1500 или высокопрочной проволоки класса Вр 1400-1 диаметром 5 мм. В верхней зоне устанавливается напрягаемая проволока класса Вр 1400-1, рассчитанная на усилия, возникающие при изготовлении, транспортировке и монтаже
Или что-то упущено?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Серии могут служить, максимум, дополнением (в качестве наглядных пособий) при изучении ЖБК... а, не предметом бездумного копирования...
А разве кто-то предлагал безумно копировать серии? А вот для изучения ЖБК серии как раз представляют собой бесценный материал.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 17:07
#46
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
А разве кто-то предлагал безумно копировать серии? А вот для изучения ЖБК серии как раз представляют собой бесценный материал.
Абсолютно, правильно. Но аргументы инженера - это расчеты и грамотные обоснования. Все остальное - из области филологии. Все это показывает действительный уровень инженера...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 17:13
#47
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Injener-81, Не всегда и не все можно посчитать. Да и не всегда нужно считать. Нередко
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
грамотные обоснования
бывают
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
из области филологии
----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
это показывает действительный уровень инженера...
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 17:14
#48
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Injener-81,
Вы совершенно правы !!!
Поэтому то сударь и вызывает сомнения в адекватности товаристчей из канувшего в лету СССР, когда они вместе того что бы применить прибор ИПС-МГ4.03., предлагают поковыряться в одном месте гвоздиком...что бы определить марку бетона...ну прям точно в советском стиле...все через извините "через тернии к звездам...!!!"
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 17:22
#49
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


проф. Преображенский Ф.Ф., какой Вы непробиваемый! Ну нет у топикстартера прибора ИПС-МГ4.03. Да и не стоит перед ним задача определить марку бетона. А если бы и стояла, то мы бы с ним и без прибора ИПС-МГ4.03. справились бы.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 17:23
#50
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Демоверсия,
А каким образом Вы бы определили марку бетона данной плиты ? И с какой погрешностью ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 17:23
#51
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Не можете договориться для чего верхняя сетка в пустотке?
Ну да, как говорит ПРОФЕССОР при увеличении класса бетона в 2 раза прочность изделия увеличится на .....%. Когда один из участников форума предлагал ковырнуть бетон гвоздем, он имел ввиду установить не рассыпается ли бетон в труху от такого воздействия и всё. А если класс бетона и ниже на одну - две ступени, то несущая способность плиты более чем на 5% не изменится. Впрочем, чем выше класс бетона, тем меньше "х".
Если в помещении будут нагрузки больше, чем 150кг/м2, то наверняка плиты придется усилить.
Если нагрузка останется в допустимых рамках, то выполните наращивание сечения плиты сверху с обеспечением сцепления поверхностей и армированием монолитного бетона. Это Вам послужит и стяжкой и ремонтом установленных дефектов (только допустимую нагрузку не превышайте на плиту).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 04.01.2014 в 17:37.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 17:29
#52
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


проф. Преображенский Ф.Ф., Вы хотите, чтобы я рассказал, как считали конструкции в доскадовские времена и как определяли прочность бетона, когда не было прибора ИПС-МГ4.03.? Погуглите, и будет Вам счастье. У Вас это хорошо получается.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 18:10
#53
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Демоверсия,
Дело в том что плиты, имеющие повреждения, будут в любом случае работать не так, как плиты без повреждений - при одной и той же нагрузке напряжения возникающие в сечении плит будут отличаться, плита, имеющая уменьшение рабочего сечения хуже держит нагрузку, в ней большее напряжение
К примеру возьмем некую гипотетическую плиту перекрытия с нормальным сечением и с уменьшением рабочего сечения плиты.
Результаты расчетов прилагаю

Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Вы хотите, чтобы я рассказал, как считали конструкции в доскадовские времена и как определяли прочность бетона, когда не было прибора ИПС-МГ4.03.?
Любезнейший, не нужно не принимать Метод Конечных Элементов и современные расчетные комплексы, даже при всей их кажущейся простоте...
Или Вы, извиняюсь до сих пор считаете на бухгалтерских счетах и арифмометре ?
Кстати где Ваши расчеты ? Уважаемый ? С цифрами ? И обоснованиями ? До сих пор, акромя ковыряния гвоздиком в ж...
я ничего от Вас не видел...
Изображения
Тип файла: jpg Пустотка без повреждений-1.jpg (97.5 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg Пустотка без повреждений-2.jpg (196.6 Кб, 521 просмотров)
Тип файла: jpg Пустотка с повреждениями.jpg (104.0 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: jpg Пустотка с повреждениями-2.jpg (218.2 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg Пустотка без повреждений.jpg (103.9 Кб, 525 просмотров)

Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 04.01.2014 в 18:34.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 20:24
#54
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Offtop: Прикольное обсуждение! Гораздо лучше, чем в телевизоре ))) Но павлинария эта тема не переплюнет ни по накалу страстей, ни по количеству страниц.
проф. Преображенский Ф.Ф., надеюсь, Вы свое ученое звание получили не за эти цветные картинки? А то сейчас модно всякую чушь цветными картинками обосновывать...

Последний раз редактировалось 357, 04.01.2014 в 21:54.
357 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 20:25
#55
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Дело в том что плиты, имеющие повреждения, будут в любом случае работать не так, как плиты без повреждений - при одной и той же нагрузке напряжения возникающие в сечении плит будут отличаться, плита, имеющая уменьшение рабочего сечения хуже держит нагрузку, в ней большее напряжение
И что? Ну будет bf у Вас немного меньше. И что дальше? Где Ваши расчеты? Вы в ручную умеете считать, такие плиты считали? Оторвитесь от SCADa, он не поможет, когда в теории ЖБ плаваешь
Отремонтируйте плиту и всего делов. Стяжку всё-равно человек делать собирается.
903/894~2,5% Смешно
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 20:32
#56
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
проф. Преображенский Ф.Ф., надеюсь, Вы свое ученое звание получили не за эти цветные картинки?
357,
По профессии я = Социолог, изучаю общество...

Иногда (когда есть немного свободного времени), я изучаю МКЭ (своего рода Хобби...и небольшой заработок при обследовании строительных конструкций...
с составлением Отчетов и выполнением Поверочных расчетов), в свободное же от основной работы время, я иногда изучаю теорию ЖБК...

Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 04.01.2014 в 21:27.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 20:46
#57
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


проф. Преображенский Ф.Ф., я многого от Вас ожидал, но то, что Вы продемонстрировали, превзошло мои самые смелые ожидания. За сим позвольте откланяться, поскольку больше не имею желания тратить на Вас свое драгоценнейшее время.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 20:53
#58
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Демоверсия,
То есть Вы "сдуваетесь" ?
И ваших расчетов мы так и не увидим ? Любезнейший ? (Одним словом, Вы, любезнейший, больше Демагогию разводите, чем конструкции можете посчитать...)

Вы ведь обещали расчеты-обоснования, о том что можно применять плиты с повреждениями, и с отсутствием верхних полок у плит-пустоток...
Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
За сим позвольте откланяться, поскольку больше не имею желания тратить на Вас свое драгоценнейшее время.
Ох ты господи...вероятно Вы, многоуважаемый, пишите очередную Диссертацию про поведение пустоток без верхних полок и с повреждениями в нелинейной квазиупругой постановке ?

Offtop: То же мне...великий теоретик Теории ЖБК...сдулся в диалоге с Социологом...
Вложения
Тип файла: docx Без повреждений.docx (23.2 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: docx Повреждения.docx (23.0 Кб, 74 просмотров)

Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 04.01.2014 в 21:37.
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 23:45
#59
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Уважаемые, что за фалометрия?
Топикстартер, я надеюсь, сделал выводы. верхняя поверхность плиты очень напоминает труху, и эта труха почти по всей ширине плиты, так что имеем уменьшение расчетной высоты сечения. а это уже не шутки.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 23:52
#60
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
верхняя поверхность плиты очень напоминает труху,
Вам не кажется, что Вы строительный мусор принимаете за разрушенный бетон?
Гляньте на последние фотки...Там поверхность плиты выглядит совершенно нормально.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 01:40
#61
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вам не кажется, что Вы строительный мусор принимаете за разрушенный бетон?
Гляньте на последние фотки...Там поверхность плиты выглядит совершенно нормально.
Это действительно строительный мусор
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 01:48
#62
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Это действительно строительный мусор
Теперь Вам предстоит решить сложнейшую задачу...
Но, если Вы действительно решили изменить назначение помещения, экспертизу делать придется в любом случае.
А вот заливать пустоты не стоит. Бессмысленно это. Почитайте серии на пустотки...Кстати, а какой размер (длина) плит?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 02:04
#63
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


На первом фото обмерный чертеж помещения с размерами. Втоль перегородок пунктиром обозначены балки по которым уложены плиты. Длины везде разные. На втором фото будущая планировка
Изображения
Тип файла: jpg 01.JPG (487.1 Кб, 428 просмотров)
Тип файла: jpg 02.JPG (553.3 Кб, 440 просмотров)
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 02:53 Новый павлинарий.
#64
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Господа, во первых это сарайчик середины 50-х годов и такое качество плит в верхней зоне - скорее норма, чем повод для беспокойства.
Ибо они не 6-ти метровые и построечного изготовления , правда в инвентарной опалубке. Уложены по ригелям 600 на 200...

Далее Гвоздиком ковырять можно, но не всем, тут опыт НужОн, Лис, если придет - подтвердит..

Я вот частенько пользуюсь Фисделем, но прохвессору этого делать нельзя, пусть таскает хотя-бы Шмидта..
И нутебуку, чтобы круглопустотки без ПН в СКАДЕ считать...

Короче как я и советовал ТС в своем форуме - забыть, но вместо стяжки я рекомендовал-бы кнауф. Вот вам и 50 кг лишних...

А обследование, особенно с учетом перепрофилирования -это вещь всегда полезная, да и не особо дорогая.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 09:45
#65
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: От души повеселился. Демо и проф. - просто супер. Из вас отличный юмористический дуэт получиться.
ТС - закажи обследование в спец. организации. Они и проект усиления сделают при необходимости.
А на форуме тебе дадут советы от "нихренанебудет" до "срочновсёразбирать".
 
 
Непрочитано 05.01.2014, 11:09
#66
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Это действительно строительный мусор
Это мусор?

1 и 2

И от чего этот мусор в виде цемента?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 12:05
#67
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Ибо они не 6-ти метровые и построечного изготовления , правда в инвентарной опалубке
Я Вас правильно понял? Вы считаете, что кто-то когда-то делал эти плиты прямо на стройке?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 12:10
#68
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


А это возможно? Мне интересно, для общего развития. Если металл. балки например можно порезать под нужный пролет, а как стандартные, типовые плиты подгоняли под нетипичные пролеты. Этот дом еще старше. 19 век. У него кап. ремонт однажды был
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 12:15
#69
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А чем Вам пролеты-то "нетипичны"?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 13:37
#70
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А чем Вам пролеты-то "нетипичны"?
Ну интересно как они расположены в комнате со стеной, которая идет не под прямым углом на чертеже
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 13:38
#71
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Откровенно говоря,я отношу себя к этой троице из фрагмента фильма.

Реконструкция, капремонт - это так "утомительно".

Легче заново построить. "Новую стенку сложить - это пожалуйста" (С).

На сколько я слыхал реконструкциями и капремонтами занимаются опытные строители. С большим стажем работы.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 13:51
#72
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Мне вот еще интересно в каком госте речь идет о бетонных балках. Просто есть одна балка, конструкция которой очень интересна. Это индивидуально изготовление или есть и такие?
Изображения
Тип файла: jpg Resize of 2013-12-30 12-47-21.JPG (490.4 Кб, 391 просмотров)
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 13:56
#73
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555


Весёлая темка

yannay, а все-таки толщина плит 160 или 220 мм
Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Мне вот еще интересно в каком госте речь идет о бетонных балках. Просто есть одна балка, конструкция которой очень интересна. Это индивидуально изготовление или есть и такие?
Ага, в каждом госте и снипе она упоминается.
Конечно все индивидально...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 14:02
#74
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а все-таки толщина плит 160 или 220 мм
Вот прям сейчас не могу сказать

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Конечно все индивидально...
Т.е. как начертишь так и сделают?
yannay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 14:06
#75
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


kruz, Может вы знаете как в крайней левой комнате могут быть уложены плиты перекрытия. Там просто все очень ровн и не понятно может крайний угловой кусок просто залит монолитно бетоном с армированием?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Может быть Демоверсия с его волшебным гвоздиком и колосальным телепатическим опытом, сможет точно определить - толщина плит = 160 мм или все таки 220 мм ?
Я думаю достаточно будет померить диаметр отверстий, нет?
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 14:21
#76
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Я думаю достаточно будет померить диаметр отверстий, нет?
yannay,
Причем тут Ваши отверстия, друг мой ?
Ведь имеется в виду высота плиты
Кстати круглопустотные плиты 160 мм - разве есть ?
Минимальная высота пустоток, я думаю = 220 мм,
Поэтому, если у Вас на объекте пустотки меньше чем 220 мм по высоте, то вероятнее всего, это действительно какие то самопально изготовленные плиты
(не Серийные)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 14:24
#77
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321


Добрый день!!
Ну ребята Вы тут и развели словоблудие. Топикстартер сам то ничего про плиты не знает, а от Вас (нас) чего-то хочет конкретное узнать. Как уже раньше говорилось несколько раз нужно обследование по минимуму только плит (узнать класс бетона, армирование, серию и прочее, год монтажа плит - пустоток то кучу в СССР разных делали и с разной арматурой (преднапряженные и с обычным армированием, под нагрузку 400, 600 и 800 кг/м2 чаще всего)). А может еще и БАЛКИ нужно смотреть???. После того как это он все узнает можно и дальше порассуждать на досуге. Если у него денежек нет на нормальное обследование, так пусть сам армирование и все размеры плит померит, а там может чем и поможем. Прочность бетона можно определять ударом зубила или молотка, в старых книжках способ описан (по-моему, Физдель, ОРД по эксплуатации жбк Минчермета СССР)- по остающемуся следу и околам лещадок....

Для начала...как-то так. Удачи!!!
PS - по плитам с дефектами есть статьи у Габрусенко ВВ (общество железобетонщиков Сибири и Урала) - почитайте - http://www.tezis.org (сайт конторы где он работает)
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 14:34
#78
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


проф. Преображенский Ф.Ф.,
Изображения
Тип файла: jpg 01.JPG (148.5 Кб, 403 просмотров)
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 14:38
#79
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Замечательно,
Значит замерте высоту плиты, и диаметр отверстий - возможно угадаете примерную маркировку
160 мм значит есть пустотки (я просто такие ни разу не встречал, в основном 220 мм приходилось видеть)
Это ГОСТ с 1-1-1992 года, а у Вас здание кажется древнее...
Так что бог его знает какие на самом деле там плиты...
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 17:42
#80
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я Вас правильно понял? Вы считаете, что кто-то когда-то делал эти плиты прямо на стройке?

Вам фото выложить?
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 17:52
#81
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Вам фото выложить?
Выложите. Интересно было бы посмотреть.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 18:05
#82
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
а как стандартные, типовые плиты подгоняли под нетипичные пролеты. Этот дом еще старше. 19 век. У него кап. ремонт однажды был
Если капремонт осуществлялся в середине 50-х годов ХХ века, то в перекрытии могли быть использованы многопустотные плиты без предварительного напряжения с круглыми и овальными пустотами по серии ИИ-01-02. Градация по длине 10 см, высотой 140, 200 и 220мм (в зависимости от длины). В то время сборный железобетон изготовлялся на полигонах...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 18:16
#83
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Вам фото выложить?
Было бы интересно) выложите, если не сложно
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 18:53
#84
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 642


Мда, сплошной юмор!
Серии, ГОСТы. А здание, если верить автору темы
Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Этот дом еще старше. 19 век
Какие в 19 веке серии и ГОСТы?

Обследование надо проводить, это однозначно!
А не гадать на форуме "по кофейной гуще"!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 19:03
#85
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


в здании проводился кап. ремонт. Когда конкретно можно будет сказать, когда будет готов тех паспорт на дом
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 19:32
#86
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Вам фото выложить?
Давайте..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 20:27
#87
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
В то время сборный железобетон изготовлялся на полигонах...
Не только. На нашем заводе на ряду с цеховой линией есть полигон и сегодня.
Главное чтобы был БСУ.
Но для пустоток по технологии изготовления в условиях цеха ещё нужен пар подающийся в пуансоны.
Т.е. при наличии БСУ, пара и вибростола заливать можно и на стройплощадке.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 05.01.2014 в 20:44.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 20:44
#88
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Не только. На нашем заводе на ряду с цеховой линией есть полигон и сегодня.
Главное чтобы был БСУ.
Но для пустоток по технологии изготовления в условиях цеха ещё нужен пар подающийся в пуансоны.
Т.е. при наличии БСУ и пара заливать можно и на стройплощадке.
А можно для не посвещенных хотябы литературу для общего образования) чтобы понять что такое полигон, БСУ и пуансоны
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 20:50
#89
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Я в этом не разбираюсь. Я уже говорил

Фото из инета к слову о нестандартных размерах.
Изображения
Тип файла: jpg a10b0d92b1c5cb4e299d8420186989d3.jpg (62.7 Кб, 659 просмотров)
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 22:28
#90
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


О нестандартных размерах жб плит...
Вложения
Тип файла: doc Это пустотные плиты перекрытий.doc (29.0 Кб, 116 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 05.01.2014 в 22:41.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 22:33
#91
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Что то у меня только текст во вложении без фото
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 22:55
#92
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Injener-81,
Цитата:
Это пустотные плиты перекрытий, изготовленные по экструзионной технологии. Технология эта очень экономична и высокопроизводительна: на длинном стенде с помощью экструдера изготавливается одна непрерывная плита, которая разрезается затем дисковой пилой на отрезки нужной длины и под любым углом. Однако позволяет она изготавливать плиты только с продольными пазами, что не допустимо для их использования в каркасных зданиях.
В серии АРКОС как раз такие плиты используются в каркасных зданиях.
Что такое "продольные пазы" не понял.

----- добавлено через -----
yannay, На картинке там обычная пустотная плита. Ничего особенного.
Демоверсия вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 22:59
#93
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Тут прямо битва титанов началась) сорри за оффтоп
yannay вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 23:04
#94
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
В серии АРКОС как раз такие плиты используются в каркасных зданиях.
В случае же применения в каркасных зданиях плит с продольными пазами следует предусматривать специальные меры, обеспечивающие горизонтальную жесткость перекрытий. К большому сожалению, при проектировании этот момент зачастую упускается. Для каркасных зданий пустотные плиты должны быть с круглыми шпонками для восприятия сдвигающих сил в обоих плоскостях...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 23:11
#95
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Injener-81, Что такое "продольные пазы" и "круглые шпонки"? И откуда такие требования?
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 23:31
1 | #96
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Что такое "продольные пазы" и "круглые шпонки"? И откуда такие требования?
Требования соответствующих СНиП...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 23:55
#97
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Injener-81, Это не требования СНиП, а частное мнение научного работника. На мой взгляд, мнение далеко не бесспорное. Например, упоминая здания с металлическим каркасом, автор не объясняет, как связать жесткий диск из пустоток со сжатыми поясами балок для обеспечения их устойчивости при изгибе. А это основная проблема, поскольку создание жесткого диска в плоскости перекрытия легко решается посредством металлических связей.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 04:36
#98
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Выложите. Интересно было бы посмотреть.


Это был весьма краткий период примерно с 1947-48 по 1954 годы, использовалась немецкая трофейная техника.
На крупных объектах создавался мини завод ЖБИ. Под открытым небом, никаких изысков..

Качество этих плит колеблется от "не хуже заводских" до того, что вы видите на фото ТС.
Но армированы они избыточно.
Изображения
Тип файла: jpg Plattenbau-3-01.jpg (66.5 Кб, 1159 просмотров)
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 11:24
#99
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Kryaker, разочаровали. Я ожидал увидеть изготовление пустоток непосредственно на стройплощадке, а здесь, как ни крути, заводское изготовление.
Слышал от авторов системы АРКОС, что они проводили эксперименты по отливке пустоток непосредственно в составе перекрытий. Может кто владеет информацией?
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 11:29
#100
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Мы лили такие "пустотки"
Было в наличии очень большое количество Бу водопроводных труб Д=110.
Глушили их, всталяли в каркас и заливали... В советское время это было. В стройотряде.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 20:39
#101
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Injener-81, Что такое "продольные пазы" и "круглые шпонки"? И откуда такие требования?
Габрусенко подробно отвечал на этот вопрос. Книга: "Аварии, дефекты..."
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 04:31
#102
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


----- добавлено через ~2 мин. -----
slava217, а как вы добивались нужного натяжения арматуры, чтобы не меньше и не больше?

Последний раз редактировалось yannay, 11.01.2014 в 04:34. Причина: невниательность
yannay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 01:39
#103
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Возьмите учебник ЖБК с примером расчета пустотной плиты и посмотрите общий расчет, потом - на что работает плита между внутренними "ребрами" (образуются между пустотами)... сразу будет ясно, что и как дальше делать...
Какую книгу посоветуете?
yannay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 01:41
#104
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Для успокоения совести можете взять гвоздик и попытаться им поковырять бетон плит. Если бетон не будет рассыпаться в труху, то с маркой бетона все хорошо. При Ваших повреждениях сечения бетона вполне хватит для нормальной работы пустоток.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Уточняешь класс бетона перекрытия и армирование (класс бетона по месту уточняешь, армирование по серии, как вариант).
Как вам это вырезка из статьи? А армирование по серии постройки имеется ввиду? эту постройку к серии нельзя отнести) она времен Царя батюшки)
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (133.2 Кб, 344 просмотров)

Последний раз редактировалось yannay, 13.01.2014 в 01:48.
yannay вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 02:57
#105
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Какую книгу посоветуете?
!?...
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=11309&z=.rar
Вложения
Тип файла: doc Усиление пустотных плит.doc (42.0 Кб, 314 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 13.01.2014 в 04:05.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 03:42
#106
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Injener-81, Благодарю) Но все таки не ясно следующее. Если одно пустое тело залить цементом, то как расчитать нагрузки на такую плиту. Она ж уже нестандартная
yannay вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 04:09
#107
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
Injener-81, Благодарю) Но все таки не ясно следующее. Если одно пустое тело залить цементом, то как расчитать нагрузки на такую плиту. Она ж уже нестандартная
Так и рассчитать с учетом добавленных ребер... отправляю ссылку (см. выше пост) на более свежее издание, где порядок расчета плиты дан конкретнее...

Последний раз редактировалось Injener-81, 13.01.2014 в 04:15.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 08:02
#108
yannay

Инженер
 
Регистрация: 19.07.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Смотришь где располагаются "ослабления" (около опор или ближе к середине пролета). Соответственно делаешь вывод расчет на изгиб тебя больше интересует или на поперечную силу.
Поясните связь, пожалуйста)
yannay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Повреждение пустотелых плит перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) Petrovich S. Архитектура 9 23.09.2013 11:32
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия krutovvictor Конструкции зданий и сооружений 44 29.03.2011 11:06
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55