Выпуски арматуры из ростверка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры из ростверка

Выпуски арматуры из ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2014, 13:22 #1
Выпуски арматуры из ростверка
Саразан
 
ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764

Доброго времени суток всем!
Делаю выпуски из ленточного ростверка для стен подвала. По расчету стен - у основания стены нужна арматура d25 ш.200. Т.к. я стыкую всю арматуру в одном расчетном сечении, то длина перепуска у меня получается 1700 мм (от верха ростверка). А высота стены подвала 2350 мм. Получается, что экономичнее сделать выпуски из ростверка на всю высоту стены и ими и заармировать всю стену, чем оставлять такие длинные выпуски.

Как быть? Посоветуйте пожалуйста!!!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Просмотров: 13432
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:24
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Омг... d25 ш.200 вертикальной арматуры на высоту 2350 мм???
Это че за хардкор????
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 13:30
#3
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Я здесь написала не для того, чтобы вы поудивлялись письменно, я совета прошу, как сделать лучше. По расчету мне в том месте нужно 25 ш.200, значит это же количество и нужно анкерить в ростверк и перепускать с арматурой стен подвала.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:32
1 | #4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Взять 16 ш.100 - и расхода меньше будет, и по нормальному будет. Часть довести до верха, а часть оборвать за нужной границей.
Такой цирк сразу в глаза бросается.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 13:35
#5
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Часть довести до верха
Чем 25 до верха хуже, чем 16 до верха?

и еще скажите, если не хватает вам анкеровки в ростверке, вы загибаете выпуск?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:36
1 | #6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Чем 25 до верха хуже, чем 16 до верха?
Потому что сверху 25 не нужна. Можно поиграться еще 20+12, но это уже на вкус и цвет.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
и еще скажите, если не хватает вам анкеровки в ростверке, вы загибаете выпуск?
Конечно загибаем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:39
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: я за противотанковые ежи... Помогают сократить боковую нагрузку на двухметровую стену.
 
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:50
1 | #8
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Я бы тоже сделал выпуски до верха. Стык арматуры трудоемкая вещь. Лучше его избежать. В запас прочности пойдет))). Только главное чтобы закачки пену не пускал за увеличение объема арматуры
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 13:51
#9
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Там такой расчет у нас, может и нужна, я посмотрю завтра, точно не помню. Но мой вопрос именно про длинные выпуски.
То есть в принципе такие длинные выпуски делают? и никакой проблемы нет? Я спрашиваю, потому что сомневалась, думала, может так не делают, может как-то на сварке соединяют стержни. Потому что сначала же армируют ростверк, стены могут и через месяц начать делать, а такие длинные выпуски могут потерять свое проектное положение, потому что это только стрежни будут торчать, не соединенные ни шпильками, ни чем.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Конечно загибаем.
20, 25 сложно же гнуть, там же миллион выпусков, они замучатся их гнуть. Кстати говоря!!!! 16 ш.100 это меньше, чем 25 ш.200 ( не говорите про 18 - мы применяем 12, 16, 20,25) Соседние диаметры мы не применяем.
в любом случае мне кажется я права: при больших значениях площади арматуры экономичнее всю стену армировать выпусками (при условии, что на всей стене нужно много арматуры и что на стройке им будет удобно делать такие длинные выпуски)

Offtop: PS Украина, держитесь! Россия с вами!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 14:06
#10
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


С большим выпуском трудно работать, но разницу между 1700 и 2300 особо не почувствуешь. По поводу проектного положения то же самое. Да выпуск потеряет свое проектное положение, но при армировании стен, его легко вернут в то самое проектное положение). а что у вас в организации за дискриминация диаметров?))
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 14:07
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
а такие длинные выпуски могут потерять свое проектное положение, потому что это только стрежни будут торчать
не просто могут - они и не будут в проектном положении. Проедьтесь мимо какой-нибудь стройки - выпуск для колонн (кстати и подлиннее бывают) торчат во все стороны, кроме нормали к земле. Их выставят в проектное положение уже при установке опалубки.


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
всю стену армировать выпусками
недавно также делал, но не такими бешеными диаметрами и пониже стенки были.
Кстати, в самом ленточном ростверке хватает места для анкеровки или загибов с соблюдением радиусов загиба? И что за ленточный ростверк такой, что ему так сильно приходится крутиться?
 
 
Непрочитано 09.03.2014, 14:17
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
16 ш.100 это меньше, чем 25 ш.200
Это меньше на 5 квадратов. Я же не знаю сколько точно нужно по расчету.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
а такие длинные выпуски могут потерять свое проектное положение, потому что это только стрежни будут торчать, не соединенные ни шпильками, ни чем.
Это как строителям удобно будет сделать. Они сами решат, как закрепить арматуру от смещения.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
20, 25 сложно же гнуть, там же миллион выпусков, они замучатся их гнуть.
И че? У меня сейчас тыщи полторы гнутых 20-ок. Погнут.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
в любом случае мне кажется я права: при больших значениях площади арматуры экономичнее всю стену армировать выпусками
В этом случае может быть и да. Но на вкус и цвет....

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Offtop: PS Украина, держитесь! Россия с вами!
Offtop: Спасибо. Мы как-нибудь сами.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 14:18
#13
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
а что у вас в организации за дискриминация диаметров?))
Да это мы решили сами, когда начали армировать стены)) Тупо будет, если кто-то будет применять 16, а кто-то 18.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Кстати, в самом ленточном ростверке хватает места для анкеровки или загибов с соблюдением радиусов загиба?
Да хватает все, просто я же стараюсь для строителей, я думаю о них. Как им будет лучше загибать 25 диаметр, или приварить к нему коротыш. Вот и спрашиваю, как и кто делает у себя на работе.

Расчет у нас очень конкретный, вы не представляете Пройдут годы, столетия, начнутся и закончатся войны, ростверк и стены подвала будут стоять.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 14:23
#14
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Гнуть - тяжеловато. Сварка -менее надежно
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 15:24
#15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
По расчету стен - у основания стены нужна арматура d25 ш.200.
Так если только у основания, то зачем на всю высоту стены? Анкеровка выпусков арматуры в стену от основания стены = высота зоны растяжения + 850.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 15:34
#16
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Я же 100 % стыкую, значит 1700 мм.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 15:37
#17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Так это же, как понимаю, не армирование стены, а снятие напряжений на стыке стена-ростверк. Завести на длину анкеровки в стену и все. Или не так понимаю
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 20:31
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


А толщина фундамента какая?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2014, 08:13
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Я же 100 % стыкую, значит 1700 мм.
Та не нужно никаких стыков. Offtop: У меня бойцы 12-ки выпуски делали по 5400. Сами сделали распорки и прочее. Арматуру экономили.
Сделать сразу на всю длину. Или уж хочется стык, тогда на сварке - С21-Рн.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 10:19
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Делаю выпуски из ленточного ростверка для стен подвала.
Поскольку вряд ли вам нужны d=25 мм в верхней части стены, то

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
часть оборвать за нужной границей.
в теле стены
а остальную стыковать на уровне низа ростверка.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 11:06
1 | #21
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


откуда длина анкеровки 1700??
http://clip2net.com/s/6ZcPWc расчет в маткаде
http://clip2net.com/s/6ZcWZz источник
если такая большая арматура получается, может подумать о контрфорсах? или развитии толщины стены у основания?.
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 11:31
1 | #22
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Как вариант можно увеличить толщину стены, чтобы уменьшить диаметр арматуры.
И еще - что мешает сделать выпуски на длину чуть больше длины сварки, и сварное соединение вместо нахлеста?
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:35
#23
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Всем спасибо за ответы! (Высота ростверка 600 мм) Длина перепуска 1700 мм, т.к это две длины анкеровки, потому что стыкуется 100% арматуры в 1 сечении.

Насчет сварки: мне ничего не мешает, про это и спрашивала. Как обычно делают умные люди? Про сварку вы первый написали. Как лучше будет стене и строителям?

Сегодня поспорили на работе, вот смотрите. Если я отгибаю выпуск в ростверке, т.к мне не хватает длины анкеровки, означает ли это, что я благодаря этому отгибу сразу могу уменьшить длину анкеровки на 30%?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 13:45.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:44
1 | #24
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
уменьшить длину анкеровки на 30%?
Причем здесь 30%?
Длину анкеровки отгибом не уменьшить - будет та же длина, только с изломом на 90 градусов.
Длину можно уменьшить если перейти на меньший диаметр с шагом 100мм или установкой на концах стержней анкеров.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:48
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Длина анкеровки в любом случае расчетная должна быть. Откуда 30%?
Ставте шайбы на арматуру , либо скобы в ростверк закладывайте.
См. пособие к СП52-101-2003
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:50
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Если я отгибаю выпуск в ростверке, т.к мне не хватает длины анкеровки, означает ли это, что я благодаря этому отгибу сразу могу уменьшить длину анкеровки на 30%?
Если загнёте с минимальным радиусом загиба (лапка), то да.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:51
#27
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


vl74
Я тоже так думаю, все таки есть у меня интуиция Но вроде как в старом руководстве звучит слово "отгиб". у вас есть аргументы в пользу вышесказанного?


Вот в этой ссылке даже есть: третья строчка снизу: "загиб концов стержней периодического профиля"

http://clip2net.com/s/6ZcWZz

SergeyKonstr думает, что да. Так да или нет? Я например, тоже думала что нет. Но с сегодняшнего дня стала сомневаться.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 14:03.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:59
#28
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а наверху какая арматура требуется по расчету? ведь и верхний узел есть - надо решать стену в комплексе
4245 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:04
#29
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Есть такое старенькое руководство http://dwg.ru/dnl/397. Кстати, в пособии И.Н. Тихонова 2007г. многое оттуда содрано+картинки из рабочего проекта монолитного здания.
Если глянуть стр. 50, то показана анкеровка для монтажных петель.
Стр. 80 - для фундаментных болтов
Стр. 122- для монолитных рам
Ну и в общем про анкеровку - стр. 26.
Очень грамотное руководство, хоть и старое. Смотрим с оглядкой на новые нормы.

Крюки, лапки, петли - см. рис. 22 руководства.
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:06
#30
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


4245, Там до середины нужна такая же арматура, смысла обрывать выпуски нет, я их дотянула до верха и все., тем более если говорят, что для строителей это не проблема. (это 2 стены всего лишь такие, остальные не такие загруженные)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:09
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Но вроде как в старом руководстве звучит слово "отгиб".
Отгиб можно по разному организовать.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
у вас есть аргументы в пользу вышесказанного?
Не было - не писал бы

СП 52-101-2003, п. 8.3.22.
Вложения (так, что по быстренькому нашел)
Вложения
Тип файла: rar 00009.rar (511.7 Кб, 58 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:23
#32
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
4245, Там до середины нужна такая же арматура, смысла обрывать выпуски нет, я их дотянула до верха и все., тем более если говорят, что для строителей это не проблема. (это 2 стены всего лишь такие, остальные не такие загруженные)
дело в том, что и наверху потребуется анкерить 25-ю, а меньше 0,5анкеровки на прямом участке нельзя заводить по нормам - вот и может быть проблема, которую можно избежать, применив меньшие диаметры
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:23
#33
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


SergeyKonstr,
На первой картинке (табл. 5.11), речь идет о отгибах, к которым потом приваривается поперечный стержень. В моем случае это просто отгиб обычный на 90 градусов.

На второй картинке, где рамные узлы, там ясно видно, что размер 0.7lан показан на 1 сторону стержня, длина отогнутой части стержня не входит в этот размер.

vl74 То ли вы страницы не те написали, то ли туплю..Подтвержения ваших слов там нет.

4245

Да нет, там не до такой степени все, я думаю сложно. поставлю скобы сверху из 10-ки и нормально!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 11.03.2014 в 14:28.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:32
#34
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


SergeyKonstr Каким образом отгиб на 90градусов уменьшает длину анкеровки на 30% ? С чего вы это взяли?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:34
#35
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Alkor527, http://clip2net.com/s/6ZcWZz третья строчка снизу

Неужели нет общего мнения! я-то думала, только мы так можем!)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:45
#36
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
То ли вы страницы не те написали, то ли туплю..Подтвержения ваших слов там нет
Простите меня, дал не ту ссылку - название похожее
Вложения
Тип файла: djvu Рук_по_конструированию_бетонных_и_жб .djvu (2.43 Мб, 70 просмотров)
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:54
#37
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Если я отгибаю выпуск в ростверке, т.к мне не хватает длины анкеровки, означает ли это, что я благодаря этому отгибу сразу могу уменьшить длину анкеровки на 30%
не стоит этого делать если сверху стена да еще при такой высоте, пусть делают непрерывное армирование
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:59
1 | #38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
На первой картинке (табл. 5.11), речь идет о отгибах, к которым потом приваривается поперечный стержень. В моем случае это просто отгиб обычный на 90 градусов
Там есть и без приварки. С приваркой 0,5.
Я вам и говорю, отгиб можно организовать по разному. Какой радиус гиба? Есть Пособие к СП, там п. 5.36 (б). Считайте.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
На второй картинке, где рамные узлы, там ясно видно, что размер 0.7lан показан на 1 сторону стержня, длина отогнутой части стержня не входит в этот размер.
А зачем вам второй размер?
Например, расчетная длина прямой анкеровки lan=700 мм. У вас ростверк высотой 600 мм. Прямая не проходит, нужно гнуть. Гнём по мин. радиусу (лапка) и получаем фактическую длину l=0,7*lan=490 мм, ну плюс пол диаметра стержня. В высоту ростверка умещается.
Другие условия, не умещается, милости просим в Пособие к СП, там п. 5.36 (б). Считайте.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:02
#39
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Из пособия к СП 52-101-2003:

Цитата:
5.36. При невозможности выполнения требований п.5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:

б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее [где - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5.)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
Т.е. просто отогнуть стержень и таким образом уменьшить длину анкеровки на 30% - невариант (ИМХО). Нужны хомуты от разгибания.
Только вот как эти хомуты будут выглядеть в вашем ленточном ростверке?
Мне кажется лучше пластины (шайбы) приварить на концах стержней в ростверке и принимать альфа=0,7.

Меня вот интересует где можно почитать про размеры анкерных пластин? Только ли в расчете на местное сжатие (смятие)?

Последний раз редактировалось Alkor527, 11.03.2014 в 15:18.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 15:12
#40
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


последний абзац стр. 31 Руководства: там тоже написано, что к отгибу надо приваривать хомуты...

В проджект студии, например автоматически ставятся загибы радиусом 4d (кажется).

Цитата:
Только вот как эти хомуты будут выглядеть в вашем ленточном ростверке?
Я посчитала длину анкеровки расчетную (33.81d) и на эту величину и загнула. Т.е. не уменьшала, все отлично смотрится, лапа всего 280 мм (для25-ки), ростверк то широкий, 1.5 м.
Изображения
Тип файла: jpg p0017.jpg (141.9 Кб, 281 просмотров)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:38
#41
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


А смысл несколько кг арматуры экономить если
Цитата:
ростверк то шириной, 1,5м
=)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
lan=700 мм. Гнём по мин. радиусу (лапка) и получаем фактическую длину l=0,7*lan=490 мм
Почему 0,7 то???
l=1,0*lan=700мм. Загнул стержень, не есть - уменьшил длину анкеровки. Нельзя только отнять, если гдето отнял, нужно гдето добавить (хомуты, шайбы и тд). Поправте если я неправ.

Последний раз редактировалось Alkor527, 11.03.2014 в 15:48.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 15:46
#42
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Я не ради экономии, я ради принципа!
Все решения о расчете - решения главспецов, я только конструктор.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 14:39
2 | #43
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Загнул стержень, не есть - уменьшил длину анкеровки.
\\\\
Вложения
Тип файла: rar 8080.rar (672.1 Кб, 63 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 00:20
#44
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Вот и я тоже самое говорила, что длина анкеровки может и уменьшится за счет отгиба, но ее скорей всего нужно рассчитывать по формуле. Но в любом случае, какой-бы она не оказалась по этой формуле, мы не можем ее уменьшить больше, чем на 30%. На 30% можно уменьшить, если приварить хомут против разгибания, шайбу и т.д. и т.п.

Только смысл связываться с формулами этими, когда место позволяет взять полную длину анкеровки, экономия будет неощутима, да и книгу такую вряд ли найдешь, какая-то очень редкая, а в Руководстве и пособии к СП четко написано, что надо ставить хомуты против разгибания, если собрался уменьшать анкеровку.

SergeyKonstr!
спасибо Вам!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры из ростверка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя. sergei78 Железобетонные конструкции 29 16.04.2012 16:45
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09