| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Крестовая связь по СП 16.13330.2011
JI u II e II, k
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 39065
|
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
Серия выпущена в 1976 году и считать ее по СНиП 81 года некорректно.
Offtop: Все равно, что проверить какую-нибудь работу пятилетней давности и удивиться, почему в расчетах не учтена пульсационная составляющая ветровой нагрузки.. Да и по СНиП, имхо, считаете Вы не верно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- 4 Элементы вертикальных связей между колоннами (ниже балок крановых путей) 300 5 Прочие элементы связей 400 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2014
Сообщений: 21
|
Цитата:
Думаю, что нормописатели перестраховались, и в СП - вообще исключили растянутые связи. Хотя непонятно почему? Тогда вантовые связи - вообще применять нельзя, а во всем мире используются! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Инженегр-конструктор, вопрос заключается в серьезных расхождениях СНиП и СП:
Было: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Хм... Вообще в СП бред какой то нарисован. Получается от шага ферм не зависит расчетная длина, но этого же быть не может) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Ильнур, откопал Ваш старый пост в похожей темке
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Ильнур, ну их, уж больно хлипкие они, натягивать, потом еще контролировать натяжение каждый год, а экономия смешная...
Наш ГК сказал, что раз фермы из уголков, то все связи должны быть из уголков, значит будут! Для ЛМК тонкостенная труба, конечно, экономичнее Я тут подожду, может кто-то осилил СП по металлу ----- добавлено через ~4 мин. ----- eilukha, Так ведь связь плоская, п. 10.1 зовется Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Абсолютно согласен. Нет ничего надежней одной диагональной трубы
![]() ![]() А возня с уголками/фасонками/сухариками с безобразным видом в итоге - ну, тоже можно ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
А вот это уже ничуть не смешно! Серия 1.424.3-7 Колонны промзданий с кранами
Квадрат размерами 6х5,3 м, диагональ l1=8 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=4 м Для L70х5: А=6,86 см2, ix=2,16 см, для толщины фасонок 8 мм iy=3,16 см Усилие в связи N=33,6 т, сигма= 33600/2*6,86=2449 примерно =2400 Расчетная длина в плоскости 4 м, гибкость в плоскости λ=400/2,16=185 примерно =200 Расчетная длина из плоскости 8 м, гибкость из плоскости λ=800/3,16=253 > 200 явно превышена, при том, что в 1м посте именно гибкость из плоскости оказалось критичной!! Теперь я окончательно запутан(( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
eilukha, СНиП II-23-81*
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Тут вроде все норм
Квадрат размерами 12х5,7 м, диагональ l1=13,3 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=6,65 м Для L160х10: ix=4,96 см, iy=6,84 см Расчетная длина в плоскости 6,65 м, гибкость в плоскости 0=665/4,96=134 < 200 Расчетная длина из плоскости 13,3 м, гибкость из плоскости 0=1330/6,84=195 примерно=200 Может даже среди составителей серий не было единого мнения, нужно ли проверять гибкость в горизонтальной плоскости ![]() Если у кого есть пример подбора связей по колоннам прошу выложить! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Я не понял почему все до сих пор считают что крестовая связь на сжатие не работает?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Если например крест из чугунных квадратных блюмингов 300х300 при длине диагонали 7 м, то НИКТО не засомневается в "неработе" сжатой ветви. А так же НИКТО не засомневается в "выключении" одного из элементов креста из тросов ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 219
|
Крестовая связь растянутая, а согласно прим. к табл. 33 п.1 В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
А так как только в вертикальной плоскости, то i=ix=iy (При таком условии должно пройти) Если бы были динамические воздействия, то согласно п. 10.1.4 вы бы брали i=i min как то так |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
СНиП II-23-81 п.13.21 и СП16.13330.2011 п.15.4.12 говорят об ином.
Крестовая связь (любая) растянута только если конструктор соответствующе ее законструировал, т.е. исключил возможность работы на сжатие. Пульсационная ветровая нагрузка является динамической. Так как по СП 20.13330.2011 ветровая нагрузка берется всегда с учетом пульсационной составляющей, то в подавляющем большинстве случаев связи необходимо проверять во всех плоскостях по гибкости. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Я наверно неправильно выразился. Да, для связей покрытия СНиП, СП допускают не заморачиваться с конструктивом и считать только на растяжение. Я же писал про все остальные связи. Если прочитать нормы создается впечатление, что они не допускают работу таких связей только на растяжение. На самом же деле допускается, но при учете выключения сжатой ветви. И допускается не пунктами норм, а физикой работы конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Совершенно верно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Подскажите, будьте добры, в свете всего вышесказанного... (просьба только не кидать помидорами за повторение в который раз подобного вопроса)...
1) Если я запроектировал крестовую связь ниже уровня подкрановых балок с гибкостью ветвей 400 с учетом выключения сжатой ветви и работы второй ветви на рстяжение, то эксперт согласно СНиП может ли предъявить мне какие-либо претензии? 2) П. 4 табл. 20* СНиП говорит НЕ о крестовых связях с выключающейся диагональю? Тогда о какого типа связях? 3) Наверно, как следствие из 1-го. Возможно ли применение крестовой связи с выключающейся сжатой диагональю при сейсмике? Есть ли где-то запреты/разрешения на это? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() 2. О растянутых ЭЛЕМЕНТАХ. Крест состоит из ДВУХ или ЧЕТЫРЕХ элементов. ![]() 3. Запретов нет. Есть пожелание: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Пардон, 300, а не 400. Тогда как?
Хорошо. У меня крестовая связь с выключающимся сжатым элементом. Остается работать растянутый элемент, который ниже подкрановой балки и у которого гибкость 300. Выходит, не противоречит СНиП? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Тогда получите положительное заключение. Если конечно эксперт не потребует расчетом доказать, что на сжатие второй элемент, пока работает первый, НЕ РАБОТАЕТ
![]() Цитата:
![]() Т.е. ветвь должна выключаться корректно. Пример: преднапряженный трос выключается корректно. Схема выключения ненитевой связи:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2014 в 12:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
А вдруг НДС вашей схемы окажется недопустимым при работе одной из ветвей связи на сжатие. Например вкорячили связь из трубы вваренную между колонн крестом без каких-либо фасонок(пример с практической точки зрения дурной, но наглядный). "Выключение" ветви скинули на гибкость, т.е. проверили по гибкости и прочности только растянутую ветвь. Но сжатая ветвь ведь будет воспринимать нагрузку до возникновения в данном элементе критической силы по устойчивости. Вот на такое состояние и надо бы проверить схему, либо проанализировать распределение усилий и сказать, что растянутая ветвь(с "выключенной" сжатой) создает в других элементах(распорках, колоннах, фундаментах) схемы худшее НДС. Таким "незапланированным" усилием в крестовой связи с недовыключенной связью будет Q фундамента направленное от связевого блока. Если предположить, что фундамент принят несимметричным и воспринимающим момент направленный только в сторону связевого блока, то будет не хорошо.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
В СНиП. В старом добром СНиП. "Элементы вертикальных связей м.к. н.п.б."
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Все эти дурацкие споры на тему как работает крестовая связь утомили. Вот только что рассуждали пока курили. Суть - как надо вам так и проектируйте. Хотите чтобы ветки крестовой связи на сжатие работали так сделайте так чтоб работали, не хотите что на сжатие работали так сделайте так чтобы не работали. Как сделать тот или иной вариант - очень просто. В случае чтобы крестовая связь работала на сжатие делайте такое сечение чтобы оно не теряло устойчивость и ветка не выключалась из работы. Гибкость 150. Длина 8500. Радиус инерции должен быть не менее 60 мм с запасом. В случае чтобы крестовая связь работала на растяжение сечение подбирать так чтобы оно потеряло устойчивость при сжатии. И при этом ещё бы хорошо не скреплять ветки связей никак между собой.... ни болтиком ничем вообще. Гибкость 400. Длина 8500. Радиус инерции 22 мм. Поставили дветки с таким радиусом так вот как на одну нажали она и того.... а другая натянулась. А как заставит вас выбрать принцип работы на сжатие или растяжение конкретные условия проектирования, расчет, характер нагрузок, сама расчетная схема.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Кроме того "того" есть еще другое "того".
![]() Поэтому "сделать" элемент выключающимся путем подбора по критерию потери устойчивости - некоторая лукавость. Особенно в сочетании с рекомендациями "не скреплять посередке". Например: перемещение одного конца элемента длиной в 1 м на 3 мм вызовет выгиб около 40 мм, что приведет примерно к 2-х кратному перенапряжению по R. Это я тоже покурил. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Ильнур, приветствую! Ну так и зачем тогда вообще кресты на растяг проектировать? Конечно, ответственность - дело личное и интимное для каждого инженера. Я как-то всё-таки за проектирование на сжатие. И деформации поменьше у каркасов по моим наблюдениям. Ну я применительно к промке.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
На растяг проектируемые связи априори гибкие, и их следует преднапрячь. Что и даст необходимую жесткость. Однако надежнее вещи без преднатяга, правильно. Ну а раз элемент один фиг жесткий, то зачем два? Одну диагональную ставим и все дела ![]() Хотя два надежнее. Но при одинаковых сечениях. А крест позволит уменьшит счение. Тогда надежности равны. Т.е. напрашивается диагональ, т.к. малодельно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Ильнур,
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Жизненный аргумент, принимается.
Итого - крест из двух жестких элементов. Хотя нет, одна труба - это креативно. И не срежут. Обычно срезают полки уголков, особенно Х-образно объединенных (они габаритные), для пропуска труб и т.д. Удобно же резать. А трубу не очень, да и компактная она, ничего не выиграешь.. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
В моей скромнейшей 10-летней практике проектирования промки - да. Исключения - есть, но только по конкретике. Я уж, извините, в 5 раз повторюсь - не должно быть в нашей ветке абстракции. Будем же решать конкретные задачи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Теперь, сжатая вышла из строя, а растянутая дважды перекрестилась перенапряглась.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Вопрос: какого конкретно N? Я же говорю: расчет вели на N, а нерасчетная после выбывания сжатой - 2*N. Никакой явности нет, т.к. Фи необязательно меньше 0,5 при подборе на сжатие.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Связи предварительно сжаты... )
Дык а ежели мы подберем крест, работающий на сжатие, одну ветвь срежут - чем второй от этого легче станет (в сравнении с гибким крестом)? А еще вопрос такого плана - коли мы подберем один добротный элемент, он ведь будет достаточно жесток, в связи с чем возьмет существенную долю вертикального усилия с колонны. Как с этим борются? ПС: сам пока ставлю крест, работающий на сжатие, подбираю с учетом усилий обжатия (из расчета пространственной схемы), колонны в связевом блоке ставлю типовые.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Треугольник "земля" - колонна - связь от вертикальной нагрузки на колонну может легко наклониться от обжатия колонны, не напрягая связевый элемент.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Други мои, чем больше теоретик ломает голову над своим вопросом, тем более фантастические миры он придумывает. Поэтому научный подход предполагает испытания после каждого шага, а раз ломать кресты у меня лично возможности нет, решил воспользоватmся сериями, которые в свое время были хорошо испытаны, да и время доказало их правоту
Например, мю колонны из плоскости рамы, если верх раскреплен распоркой - 1,0 или 0,7? Или ближе к 0,7 или 1,0? Можно долго спорить заделка или шарнир, доказывать, приводить аргументы, однако только испытания дали ответ - 0,8 Для себя решил, что при λ>200 сжатый раскос достаточно гибкий чтобы потерять устойчивость |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
CAMOPE3, практика показывает, что в ветке по МК больше практики собираются....
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Т.е. берем стержень с лямда больше 200, и он несет что 1 кг, что 100 кг, что 1 тн, что 10 тн - все равно? Как бы не несет ничего (0), и все? Хорошо, допустим, Вы имели ввиду "при усилии", при котором выгиб не вызывает остаточных деформаций. Если так, как лямда 200 ограничивает выгиб так, что перенапряжений от изгиба нет? Т.е. как лямда стержня связана с деформативностью диафрагмы, в составе которой работает этот стержень?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
eilukha, сломанается одна вевть в крестовой связи от внешних причин (от пьяного водителя до до проема в прилегающей стене), останется пусть и тоненькая, но вторая, геометрическая изменяемость сохраняется и больше половины горизонтальных нагрузок все еще воспринимаются этой связью. А если она была одна изначальная, теоретически её отрежешь - и все должно упасть сразу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не аргумент, поскольку не соответствует расчётной предпосылке. Аргумент: в крестовой требуется работоспособность двух элементов, в раскосной - одного. Вероятность выхода из строя хотя бы одного из двух элементов выше, чем одного из одного. Отсюда раскосная надёжнее. К тому же элемент раскосной связи имеет заведомо большее сечение, чем элемент крестовой связи.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
с учетом того, что связи частенько подбирают по гибкости... + запасы, + неучтенные (нерасчетные) жесткости узлов... В общем и целом, крестовая выйдет надежнее.
С другой стороны, мы не проектируем (в подавляющем большинстве зданий и сооружений) из расчета того, что пьяный водитель на белазе въедет в стену здания, а на крышу упадет самолет. При этом пьяный дядя вася возьмет и отрежет половину связи, т.к. она перекроет ему дырку в стене, через которую он за водкой бегает. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Не забывайте, что в зданиях с повышенной ответственностью Крестовую связь по СП можно принимать только сжатой.
И в случае с разрезной связью, а это 99% связей из трубы, расчетная длина целой ветви будет 1,4L
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Таблица 25 СП 16, в случае если поддерживающий элемент СЖАТ, а РАССМАТРИВАЕМЫЙ - растянут. При этом рассматриваемый должен иметь гибкость 200. Недавно мне эксперт такую же штуку написал в замечания, дескать примите 1.4Л, пришлось расписывать все варианты:
1) Рассматриваемый растянут и не прерывается, поддерживающий сжат и прерывается - 1.4L, но гибкость 200 2) Рассматриваемый сжат и не прерывается, поддерживающий растянут и прерывается - 0.7L, и гибкость 400 (ту же цифру получаем) 3) Рассматриваемый растянут прерывается - нет такого вариант вообще. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Arikaikai, ну вы уж так буквально вопрос "откуда это" поняли, что аж таблицу цитируете.
![]() Давайте просто конкретно к ситуации применим: две ветви сжаты - это может быть от обжатия колонной. Ок. Пусть так. Но расчетным такой вариант может быть только в случае, когда нет распорки сверху. Тогда при вылете обеих связей из плоскости верх колонн сойдется и система потеряет устойчивость. Но при наличии распорки (а какой смысл ее не ставить?) такой вариант потери устойчивости не может быть реализован в принципе. Причем в здании с любой степенью ответственности. Конечно, применение вариант этот может иметь. Например крестовая решетка без распорок не от верхи до низа колонны, а разбивающая колонну на части (получится ромбическая). В таком слуае вариант сближения теряющих устойчивость стоек тоже реален. Но тут тоже надо смотреть. Например так проектируют опоры ЛЭП и башни и всегда считают при этом, что поддерживающий раскос растянут. А считают потому, что усилия, вызивающие максимальные усилия сжатия в стойках всегда вызывают и растяжение одного раскоса. Понятно, что это ветер. Поэтому просто списывать с таблицы СП не всегда верно. Но всегда в запас ) Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.06.2014 в 00:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Отсюда возникает идея - снижать жесткость горизонтальных связей при линейном расчете заранее, чтобы снизить долю усилия, которое приходит на крестовые связи с поясов. Прав ли я? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Чтобы не плодить тему вот такая связь является крестовой? ну и соответственно ее проектировать только на растяжение. Это по коньку здания показано, кровля двухскатная 12 градусов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
А что тут думать то?
В коньке связи (красные на схеме) будут работать на сжатие. Те, которые ниже будут растянуты только, если между ними будет распорка установлена, либо прогон рассчитан как распорка (но СП это запрещает ныне). |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
уже нет, см. изм. 3
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Это же хорошо, когда нормы быстро реагируют на потребности простых проектировщиков.
![]()
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Оказывается уже и изм.4 вышел
![]() ----- добавлено через 55 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- По теме |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() Порсто если только на растяжение то 75х6, если на сжатие то 90х7, как бы есть разница, а стоит ли оно того чтобы закладывать больше
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
да забыл в комбинации собственный вес убрать прилетело от обжатия, но не суть, вопрос не в этом, а есть ли это крест в понимании СП или нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Картина усилий показывает прямо - да, это крестовая связь. А не две автономные V-образки, вышедшие погулять.
Эти связи работают как крестовые потому, что меж прогонами в центре креста есть объединение перемещений поперек прогонам в виде попереченки. Убери ея - крестовость развалится на два V. К слову, если убрать хотя бы один прогон, то крест тоже умрет, останется лишь 1шт. V. Особенность креста какраз в том, что при попытке изменить геометрию "прямоугольника" в "параллеллограмм" одна диагональ растянута, другая сжата. А рассматривать иные варианты воздействия/деформации смысла нет, т.к. крестовость актуальна именно с точки зрения "прямоугольник-параллеллограмм". Т.е. видимо автору надо отнести\не отнести к кресту для соответствия/несоответствия пункту СП нащот "СГ допускается....".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Уклоны малы, а излом "перехвачен" прогонами - они достаточно жесткие из плоскости кровли, поэтому крест работает полноценно. Картина усилий подтверждает это.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да, реальный крест. Можно сказать, грандиозное крестище.
Как никогда! Серьезнее я был только во время дачи присяги. Ты вместо эмоциональных междометий привел бы аргументы против. Мои железные аргументы: 1. Среднюю точку изломленного (на 12 градусов) креста из плоскости креста держат два прогона (в своих плоскостях наибольшей жесткости). При растяжении одной диагонали прогоны будут сопротивляться жестко. Кроме того, сжатая и якобы выключенная диагональ, по факту еще бодающаяся, будет помогать двум мощным прогонам. Это все аналитически-качественно. 2. Численно. Картина усилий подтверждает п.1 - элементы имеют растяжение/сжатие примерно одного порядка в одном кресте. И это - достоверный факт. Так же прогоны проходят проверки по СП с учетом их работы в составе связей. Это тоже факт. 3. Для добивки можно посмотреть на перемещения узлов каркаса - если они устраивают проектировщика и не больше нормативных, то уже ДАЖЕ неважно, как это обзывается и как это работает. 4. Очень интересно, каковы контраргументы. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2022 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Я перечитал уже стопицот тем. Красивые темы в блоге. Т.е. я не пишу в первую попавшуюся тему.
Здание без кранов. Высота 16м. Трехэтажное. На первом этаже, ну и потом на 2 и 3 по аналогии сделаю, крестовая связь 6м пролет и 4м высота (длина диагонали 7,2м) из квадратной трубы . Одна целая ветвь, вторая из двух кусков. По верху балка шарнирно прикрепленная к колоннам - считай распорка. Трубы соединяются фасонкой с размерами по длине сварных швов, посчитанных по усилиям по РСН. По РСН от собственного веса обе ветки крестовой связи сжаты, а распорка (там хорошая балка) растянута. На сжатие предельная гибкость 200, на растяжение 300. Для проверки по гибкости какую мне длину брать? 7,2*1,4? Труба выходит 140х4! Или это нормально? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
А в РСН точно ветер попал?
А зачем РСН только от собственного веса?
__________________
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 16.12.2022 в 11:24. Причина: Кароч, предельная гибкость 300, расчетная длина 7,2м |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Чего-то многовато... Там же вроде 210-60*альфа.
Откуда 200 то ? Будет ну 180... А лучше и 160 брать... Я беру сечения из ГСП толщиной не менее 5 мм, чтобы обеспечить, в итоге, для огнестойкости возможность обмазки и приведённую толщину. Или минимум 6 мм беру. Забыл уже, посчитать надо приведённую. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Как избегают усилий в связях от вертикальных нагрузок? в РСН с ветром, связи поперек направления ветра обе ветви сжаты. Вдоль ветра растянута /сжата ветви. Имеет смысл делать связи из такой мощной трубы? Может тут тогда имеет смысл уходить на уголок? В примере который мне дали связи из спаренного уголка 110х8 (i=4.87см) тоже один целый и один кусками. Длина связи была 9,12м. 9,12*1,4=12,77; 12,77/200=6,38см. Колонны правда ЖБ. Но это разве влияет? У них выходит ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Тут наоборот имеется нюанс такой: мю=1,4 - это для ТАКОГО случая (см. табл. 25 СП16), когда поддерживающий элемент сжат. Но известно, что когда непрерванная труба (рассматриваемая) сжат, обычно прерванная (поддерживающая) растянута. Тогда мю=0,7. А в случае неработы - мю=1. Я как правило назначаю мю=1, т.е. 7,2 м. Это труба 120х4. Я так понимаю, что мы все понимаем, что в кресте одна труба НЕ перерезается, а вторая перерезается и крепится к фасонке, врезанной в неперерезанную трубу. Ну или не врезанной, а хотя бы как-то приваренной к тонкой стенке через ..опу. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Никак не избежать при трехмерной расчетной схеме, по крайней мере в СКАДе, ЛИРЕ. Там даже от собственного веса покрытия усилия в ГС приличные получаются.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А еще лучше таблицу в СП 16. посмотреть, она небольшая |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Это что-то нерядовое. А случайно шарниры не выпали, и моменты не вмешались?
Хотя бывает иногда связь, сечение которой не сильно отстает от стойки (колонны), начинает брать на себя колонную нагрузку, за счет обжатия колонны. Анализировать надо конкретно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. | Азаматик | SCAD | 7 | 10.04.2012 22:57 |
Крестовая связь из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 05.10.2010 15:28 |
Крестовая связь в сущ. металлокаркасе | Liam | Металлические конструкции | 4 | 17.03.2008 16:57 |